Bonjour.
Et le ventilo est-il débranché ?
04 janvier 2019 à 14:54
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que AAC ait raison, mais comme l'année dernière votre installation avait l'air de fonctionner correctement, je partirai sur un manque de gaz dû à une micro fuite.
Il nous faudrait les températures de reprise d'air et de soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement, surtout celle-ci. Essayez d’être le plus précis possible en fonction du thermomètre.
04 janvier 2019 à 13:40
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu Atlantic chauffe peu sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Oui le disjoncteur mais pas le général de la maison, seulement celui concernant le départ clim, si c'est un fusible il est possible qu'il ait lâché.
04 janvier 2019 à 12:35
forum consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Afin de diviser la facture par deux, en été vous pouvez débrancher cette résistance ou si vous ne vous servez pas de votre clim en été, là vous pouvez les couper électriquement et rebrancher 24h avant de vous en servir afin de justement chauffer l'huile du compresseur.
04 janvier 2019 à 12:31
forum consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si Mitsubishi ne fabrique plus cette carte, normalement ils devraient vous proposer un produit de substitution ?
Et si ce fusible claque systématiquement, il faudrait savoir pourquoi ?
Y a-t-il un code défaut ? Et la réf de votre UE SVP.
04 janvier 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Excusez-moi je n'avais pas vu que c’était un mobile.
Vérifier si le bac d'eau ne serait pas plein ?
04 janvier 2019 à 10:03
forum consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Des scrupules non, mais comme dit au dessus vous auriez dû vous poser la question "pourquoi cette conso" et nous aurions pu vous répondre avec plaisir et la nécessité de laisser cette alimentation en fonction.
Bref maintenant vous savez tout, et surtout enlever votre système, car cela risque à un moment donné de vous coûter très cher, plus cher que les 100 W consommés.
04 janvier 2019 à 10:01
forum consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
La température de soufflage se teste sur le soufflage au niveau du volet de soufflage, il faut attendre 15/20 minutes en mode chaud en grande vitesse et nous dire cette température.
Si vous avez un thermomètre électronique la lecture sera presque instantanée, par contre, si vous avez un thermomètre dit à "mercure" la lecture sera beaucoup plus longue donc être patient.
03 janvier 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème climatiseur marque TOP COOL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voilà tout est dit. Impeccable.
03 janvier 2019 à 16:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmation hebdomadaire clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vérifier à l'aide d'un multimètre s'il y a bien le 230 V en sortie du disjoncteur, ainsi que soit sur l'UI soit sur l'UE cela dépend des marques, la puissance peut arriver sur l'une ou l'autre.
Nous dire ce qu'il en est.
03 janvier 2019 à 16:15
forum consulter ce sujet Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il fait 5°C en hiver et 50°C en été.
L'isolation supplémentaire sur les tubes frigo n'est pas nécessaire.
Les plénums le sont aussi à l’intérieur par une mousse collée.
Les gaines en soufflage doivent être souples, isophoniques et thermiques évitant au maximum les pertes.
La reprise est-elle gainée aussi ? si oui même gaine que le soufflage.
Si vous voulez mettre une isolation en laine de verre, bof, mais pourquoi pas ! Qui peut le plus peut le moins.
03 janvier 2019 à 16:12
forum consulter ce sujet Isolation unité intérieure dans les combles sur le forum Climatisation

Bonjour. La haie est donc chez lui, il se doit de l'entretenir, si cette haie est occultante je ne vois pas pourquoi vous avez rajouté un grillage et des brises vues ?
Je pense qu'il l'a pris comme une agression et ce n'est pas intelligent de sa part s'il vous a tout abîmé et, je ne sais pas comment est l'entente avec votre voisin ?
02 janvier 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Voisin a coupé sa haie sans nous prévenir sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Déjà se calmer, cela ne ferait qu'envenimer les choses.
Vous devriez reprendre les devis, en espérant qu'il y avait des dates butoirs de commencement et de fin de chantier vous pouvez lui faire valoir toutes ces remarques.
Si tout est OK vous avez pris les choses en mains en lui spécifiant que toute cette discussion est notée et lui sera spécifié par lettre recommandée avec AR et que ce sera comme cela jusque que tout soit terminé et dans les règles de l'art.
Attention aux malfaçons. Si cette société ne veut entendre, l'huissier s’avérera nécessaire.
Ce serait dommage car pour 120.000€ c'est un beau chantier pour un artisan.
02 janvier 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Travaux souci avec entrepreneur sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Comment l'installateur a t-il su qu'il fallait de l'alu à la place du PVC ?
A mon avis cela va plus loin, il le savait déjà car il a sûrement déjà installé ce matériel et matériaux "obligatoire" donc devis, attendu l'acceptation et bien sûr l’acompte et mis au pied du mur le client. Pas très honnête tout cela.
Mais je peux me tromper.
Je suis un peu comme GL à vous de vous renseigner par téléphone dans un 1er temps et bien sûr par courrier auprès de votre syndic. Normalement si vous respectez la forme et la couleur des fenêtres le matériau n'a rien à voir.
02 janvier 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Refus travaux par la copropriété rénovation fenêtre sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Je ne connais pas les codes défaut de cette marque, certainement du matériel de GS.
Citation :
les blocs extérieurs ne se lancent pas lorsqu’on allume les Clim, mais les blocs intérieurs se lancent normalement seulement ça fait que du chaud.
Là, il faut m'expliquer, car tout se contredit, soit ça ne brasse que l'air ambiant, soit la V4V fait des siennes.
En fonctionnement, quelle est la température ambiante, et la température de soufflage.
02 janvier 2019 à 14:50
forum consulter ce sujet Problème climatiseur marque TOP COOL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les conso, regarder les doc commerciales ou techniques, certaines vous sont données pour l’année.
Donc je suppose que vous avez une maison ?
Pour l'UE il et préférable de la poser sur le sol avec un lit de sable et 4 plaques de jardin, la mettre sur un mur avec une chaise entraîne souvent des transmissions de bruits qui sont difficiles à éliminer par la suite.
ensuite, l'installation d'une goulotte suffisante (50x100) du bas vers le haut jusque un trou pour accès dans les combles pour le passage des tubes et câbles.
Suspension de l'UI par des tiges filetées ou câbles acier, branchement des gaines sur chaque grilles reprise et soufflage de chaque pièce.
A suivre.....
Il existe sur internet des schémas et dessins classiques en air zone qui vous aideront dans votre installation.
02 janvier 2019 à 14:39
forum consulter ce sujet Installation PAC soi-même sur le forum Climatisation

Bonjour.
Hitachi est une assez bonne marque sur le marché actuel, Daikin et Mitsubishi électrique, qui sont encore meilleures et peut-être à prix équivalent voire moindre.
Pour l'installation cela nécessite quand même une certaine expérience, toutefois vous pouvez faire certaines économies en effectuant une grande partie des travaux du style l'installation de votre UE dans un endroit adéquat, l'UI si c'est un gainable en suspension dans les combles, la pose des grilles reprise et soufflage gainées en souple et ignifugées, sur de plénums reprises et soufflage adaptés.
Passage des tubes frigo, des câbles électriques, des évacuations condensat UI et éventuellement celle de l'UE.
Les raccordements finaux, électriques frigorifiques, test d’étanchéité moyennant finances et accords peuvent être effectués par le technicien habilité aux fluides frigorigènes.
Voilà les grandes lignes, après pour plus de détails, nous donner vos avancées en cas d'installation par vous-même.
Car il ne faut pas faire n'importe quoi.
01 janvier 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Installation PAC soi-même sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale, si vos 2 moteurs sont HS, que vous pouvez remplacer par cette réf, la carte inverter est à remplacer avec.
A moins que les éléments changés sur la carte suffisent (?) car si ce n'est pas le cas, le risque est que la carte défectueuse entraîne une nouvelle panne sur les moteurs ventilos.
01 janvier 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70 sur le forum Climatisation

Bonjour. A notre invité : un câble qui a pris l'humidité ??? lollollol
31 décembre 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Bonjour. Un éventuel deuxième tube pourrait être éventuellement nécessaire, pourquoi pas ?
Pourquoi le pas couper au niveau du coude et faire le même bouchage que sur l'autre tube.
31 décembre 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Suppression tuyaux PVC sur le forum Plomberie

Bonjour.
Peut-être qu'avec une photo sur le compteur où cette pièce était installée, il sera plus facile de déterminer une réponse.
Si le joint n'existe plus il est possible de le fabriquer avec de la klingerite et emporte-pièce adapté.
On dirait un bouchon de vidange il est fermé au milieu donc joint et quand on le dévisse l'eau s’évacue par les trous.
Pas certain.... Mais c'est pas tout jeune.
31 décembre 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème pièce de vidange installation sur le forum Plomberie

Bonjour.
Oui bien sur. Le branchement est le mème.
Par contre si vous la changer couper le courant avant toutes opérations.
29 décembre 2018 à 17:43
forum consulter ce sujet Peut-on changer une télécommande par une plus moderne ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne comprends plus rien aux actions qui ont été faites. UI ? UE ?
Donc vous voulez faire quoi ? car tout est un peu confus ? je dépanne ? je dépanne pas ? un tech non /oui ?
Faites ce que je vous ai demandé, si vous ne pouvez pas appeler une société.
28 décembre 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Bonjour. E101 erreur de com entre UI et UE.
28 décembre 2018 à 07:39
forum consulter ce sujet Dépannage carte DB93-02893A clim Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les sondes sont de TH1 à TH4 les valeurs sont normalement en K ohms.
En démontant les sondes une par une en les repérant avec leur correspondance ex : TH1 (h sink) il faudrait effectuer 3 mesures une à température ambiante (env 22°C), une dans la main (env 32°C) et une dans un bol de glace (proche du 0°C).
28 décembre 2018 à 07:34
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

De plus les sondes ont donc été changées.
27 décembre 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Ah oui aussi, le fait de mettre simplement les manos ne détermine absolument en rien la quantité de gaz prescrite par le constructeur. Donc le manque de gaz serait possible.
27 décembre 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci pour ces photos, en fait l’idéal et afin pour éliminer les doutes le test de toutes les sondes est l’idéal.
Ce que vous avez fait. Mais suivant les constructeurs ces valeurs peuvent être différentes.
Et ces valeurs doivent être liées avec une température ex : 20 ohms = 25 °C et et 25 ohms = 20°C.
J'ai un tableau LG pour la valeur des sondes (qui ne sont pas comme tout le monde).
Par contre il me faudrait le schéma électrique de votre machine afin de savoir, à qui correspond à quoi pour les sondes, et vous informer au mieux pour la suite.
Normalement il doit être sur un panneau à l’intérieur de votre UE. Merci.
27 décembre 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comment est votre toit ? plat en pente ? Sinon taper support clim toiture vous devriez trouver votre bonheur.
Mais normalement le compresseur est déjà sur "silent bloc".
La transmission de bruit peut être à cause du passage des tubes avec une charge inappropriée ?
27 décembre 2018 à 17:52
forum consulter ce sujet Dimensionnement Silent-Bloc groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne pourrais vous donner aucun prix car je ne les connais pas.
Par contre appeler Atlantic ou taper la réf de votre machine sur internet.
Et si c'est la V4V ou le compresseur, l'intervention d'un technicien est nécessaire car il faut une habilitation pour le transfert du fluide frigo. Un devis sera donc obligatoire et donnant ainsi la garantie du remplacement des ou de la pièce à remplacer.
Et bien sûr du travail effectué dans les règles de l'art.
27 décembre 2018 à 17:43
forum consulter ce sujet Clim Atlantic AOYA24LAT3 fait disjoncter sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il a trois possibilités, le compresseur HS, ventilo(s) ou V4V, ces pièces peuvent être changées sans pour cela changer le tout, à moins que cela soit le moins cher.
Plusieurs devis seront peut-être nécessaires.
27 décembre 2018 à 08:44
forum consulter ce sujet Clim Atlantic AOYA24LAT3 fait disjoncter sur le forum Climatisation

Bonjour.
LC : erreur de communication entre l'inverter et l'unité de commande extérieure.
Dans l'UE il doit y avoir deux cartes il y a donc un souci de com entre ces deux cartes, couper le courant attendre un quart d'heure, ouvrir l'UE puis déconnectez / reconnectez plusieurs fois les connecteurs qu'il y a entre ces cartes, il se peut qu'il y ait un peu de grippage.
Remettre le courant puis voir ce qui se passe.
27 décembre 2018 à 08:42
forum consulter ce sujet Télécommande filaire Daikin BRC1D52 clignote sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Cela sent... le manque de gaz, car comment votre technicien a défini ce manque ?
26 décembre 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait nous en dire plus, quels défauts ? symptômes ? Etc. le maximum d'infos.
Une photo recto verso de la carte pourrait aider aussi.
26 décembre 2018 à 08:45
forum consulter ce sujet Dépannage carte DB93-02893A clim Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le 2ème compresseur sert en complément en cas de sous puissance, ou plutôt des difficultés à monter en température.
Ce fonctionnement est normal et est commandé par une sonde normalement celle de la température d'eau, puis par la carte. Il se pourrait qu'elle soit décalée. Il faudrait la démonter et la contrôler.
26 décembre 2018 à 08:43
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Patrick
25 décembre 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Joyeuses fêtes de fin d'année sur le forum Votre avis

Bonjour. Bon et bien c’était le ventilo.
22 décembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Fusible clim Aucma qui grille sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis du même avis que AAC, la relation pression/température ne veut pas dire grand chose pour un néophyte, et par contre pour nous étant donné que le chauffage se plante, mais fonctionne partiellement en froid certainement un manque de gaz.
22 décembre 2018 à 13:39
forum consulter ce sujet Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour. Ah, quand même bien brûlée cette carte.
Je serais du même avis que ALBRE37.
Car sûrement quelque chose de brûlé un peu plus loin.
21 décembre 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
21 décembre 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Fusible clim Aucma qui grille sur le forum Climatisation

Bonjour. Bon et bien on est parti pour le ventilo.
20 décembre 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Fusible clim Aucma qui grille sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bien sûr, nous ne sommes pas devins, mais avec une bonne volonté de votre part, quelques belles photos recto/verso de votre carte, ainsi qu'un schéma pourraient beaucoup aider ceux qui pourraient vous aider.
19 décembre 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet les moteurs "bons pour tout" ce n'est pas évident.
Attendons les photos du moteur et du schéma. Merci.
19 décembre 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Impossible de brancher le câble moteur du ventilateur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que vous faites ne servira absolument à rien.
En effet pour une SDB il faut 90 M3/h pour une bouche donc si vous ne les avez pas, le fait de rajouter une bouche coûte plus cher et ce n'est pas beau, en plus si un jour vous vendez votre bien, si des personnes s'y connaissent un peu ils auront des doutes sur "l’hygiène".
19 décembre 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Ajouter une bouche de VMC sur le forum Climatisation

Bonjour. Vu que le compresseur démarre (c'est déjà une bonne chose).
Je verrai bien pour l'instant un problème de carte inverter.
Savez-vous vous servir d'un multimètre électronique ?
17 décembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne chaudière pompe à chaleur Aixia sur le forum Climatisation

Bonjour.
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
17 décembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF sur le forum Climatisation

Bonjour. Qui à effectué la mise en service?
17 décembre 2018 à 07:59
forum consulter ce sujet Panne climatiseur XPER AUS-12CR sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
17 décembre 2018 à 07:55
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-60 WPA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
15 décembre 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
14 décembre 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Clim Panasonic R32 ne refroidit pas bien sur le forum Climatisation