Bonjour.
Autant pour moi, je n'avais pas vu.
Donc pour les températures de soufflage sont plus que correctes,
Maintenant il faudrait peut-être voir sur la disposition de vos UI.
Pourriez-vous nous fournir un plan même à la main avec la position des UI dans chaque pièce ?
29 janvier 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors pour commencer, on ne recharge pas une clim qui a une fuite./
Il est certain qu'au bout d'un moment le compresseur lâche surtout sur du matériel de gamme moyenne comme le vôtre.
Donc il aurait fallu effectuer une recherche de fuite lors de la 1ère panne.
Ensuite, oui bien sûr qu'il existe des pièces de rechange comme le compresseur, si bien est le problème, je pense que l'intervenant est un peu léger car bien sûr il est plus facile de tout changer, et rien ne vous empêche avec une société sérieuse, voire 2 ou 3 de vous effectuer un devis de remplacement complet ou seulement le compresseur.
29 janvier 2019 à 17:27
forum consulter ce sujet Concernant climatiseur Sanyo cool dry heat modèle sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Ben chez Airton N° de téléphone sur internet (bon courage pour les avoir).
Ou peut-être sur internet dans un service pièces détachées de la marque ?
29 janvier 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Recherche hélice climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comment vous avez fait pour casser les ailettes ?
Pour le démontage de cette volute de soufflage, il faut tout démonter et ce n'est pas une mince affaire, façade, boitier électrique, moteur, bac de condensat, soulèvement de la batterie, enlèvement et remontage de la volute (sans la casser).
Si on n'arrive pas à déplacer la batterie, il faut la démonter, ce qui incombe l'appel d'un frigoriste car il faut ramener le gaz à l'UE, afin de déposer complètement l'UI et dans ce cas autant lui demander d'effectuer ce travail qui prend quand même beaucoup de temps quand on sait le faire, alors pour un néophyte...
29 janvier 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin ailettes de turbine cassées sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait l’interprétation de ce défaut en mode chaud est en principe correct, car normalement dans ce mode la ventilation se met en route qu'à une température qui de 37°C donc au bout d'un moment si cette température n'est pas détectée ce code apparaît.
Donc ce qui nous tourne vers l'UE, ce que vous avez fait, par contre le bruit que vous avez entendu dans cette UE n'est pas forcément normal, et votre raisonnement ainsi que vos constatations me diraient plus à un klixon, sécurité en cas de surchauffe du compresseur le plus souvent par manque de gaz, en fonctionnement.
Ce qu'il faudrait faire est de couper le courant de la clim pendant 1/2 h afin de refroidir le compresseur, refaire un essai au bout de ce laps de temps, si le compresseur démarre à nouveau tout stopper et appeler un frigoriste.
Il se peut aussi que ce soit un relais ou contacteur qui essaye de se coller à vérifier.
29 janvier 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Code E6 climatisation inverter Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas demandé des relevés de consommation ? mais des relevés de température.
Dans la suite des réflexions de JIMA et Dom-Aom ce qui n'a rien à voir.
Reprise / soufflage. Réponse 4 et 5 par exemple.
28 janvier 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
H3 = pressostat HP défectueux. En règle générale après l'avoir testé simplement en le débranchant, hors tension, il va falloir certainement le changer.
Ce qui incombe :
1 la récupération du gaz, par bouteille de transfert
2 le remplacement de cette pièce
3 un test sous pression d'azote
4 un tirage au vide
5 remise de la quantité de gaz préalablement retiré donc on le réintroduit
6 remise en service avec un rapport stipulant toutes ces opérations. Ainsi qu'un feuillet pour la manipulation des fluides : OBLIGATOIRE.
Coût de l’opération entre 250 et 350 € sans la pièce.
Donc faire jouer la concurrence avec plusieurs devis.
28 janvier 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin RZQ71C7V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soit un problème de carte inverter, de sondes UE, de gaz (pressostat BP).
27 janvier 2019 à 19:03
forum consulter ce sujet Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B sur le forum Climatisation

Bonjour. Une sonde décalée à vérifier.
27 janvier 2019 à 18:59
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Pour moi d'après vos mesures les deux sondes seraient HS.
Et en effet vous avez raison, pour 20€ ce serait dommage de ne pas les changer.
P1 = dépassement de température de l’évaporateur de l'unité intérieure.
27 janvier 2019 à 11:04
forum consulter ce sujet Recherche sonde double pour unité intérieure Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment comme les Splits sont identiques et qu'en supposant que le volume de la cuisine est deux fois plus petits, le split de la SaM serait sous puissant ce qui expliquerait cette surconsommation.
Petite précision pour la demande de JIMA, effectuer ces mesures au bout de 15 / 20 minutes de fonctionnement à fond.
27 janvier 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne saurais vous répondre.
Parfois avec une nouvelle carte des modifications constructeur sont existantes et cela n’empêche pas le fonctionnement.
Si sur l'ancienne carte ces shunts n'existaient pas, vous pouvez toujours faire l'essai sans.
27 janvier 2019 à 10:39
forum consulter ce sujet Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Après les conseils de Dom, je pencherais pour un compresseur HS.
Le fait de débrancher le compresseur et de refaire un essai confirme pour moi ce fait.
27 janvier 2019 à 10:34
forum consulter ce sujet Différentiel déclenche au démarrage du groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
27 janvier 2019 à 10:28
forum consulter ce sujet Clim Daikin ne s'autorégule pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
24 janvier 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je suis à la recherche d'une sonde double pour unité intérieure pour une clim Carrera
Pourquoi ? pour quelle raison ?
Si panne comment avez-vous déterminée celle-ci ?
Ce pourquoi, il faudrait vérifier les valeurs.
3 valeurs, une en température ambiante entre 20 et 25°C, une dans la main environ 32°C et une dans un bol de glace, proche du 0°C.
En règle générale, la base est 20°C = 25 K ohms, 25°C = 20 K ohms.
23 janvier 2019 à 20:39
forum consulter ce sujet Recherche sonde double pour unité intérieure Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour. Manque de gaz. Tout arrêter avant de tout casser et appeler un dépanneur habilité.
23 janvier 2019 à 19:38
forum consulter ce sujet Problème clim Inverter LG CS12AQ sur le forum Climatisation

Bonjour.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Citation :
Le changement fait résultat toujours code défaut U4
Donc, vous avez changé la carte mère d'après les dires de Daikin ?
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
23 janvier 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Code défault U4 cassettes Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet, ce n'est pas un code panne, c'est seulement un affichage de fonctionnement.
Normalement cet affichage est noté sur la notice d'installation ou de fonctionnement.
22 janvier 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Information code défaut DF clim Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
22 janvier 2019 à 18:41
forum consulter ce sujet Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous bien mis la commande en direction de l'UI afin d'entendre un bip confirmant la demande ?
21 janvier 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin température non régulée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
21 janvier 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. Pas grave et bonne année.
19 janvier 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans !
Impeccable. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, mais bon, si vous voulez vraiment aller vers une recherche en démontant tout... un truc qui claque, puis un autre etc.
Ce qui est super, aucun souci de fuites de gaz là je suis sidéré et sceptique.
En tant que pro aucun souci de gaz au bout de 20 ans ? ce qui engendre souvent des problèmes de cartes ou moteurs ?
Jamais vu. sweat
19 janvier 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne clim inverter LG L1260NL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Citation :
Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
Non cela n'a rien à voir avec la maintenance mais avec l'explication au dessus.
Citation :
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
Surtout pas ! cela, votre responsabilité est engagée, car s'il y des traces et qu'un voisin se plaint voire, une infiltration chez celui-ci, le ravalement de façade sera à vos frais.
19 janvier 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est clair, smilesmilesmile mais nous sommes derrière un ordi et pas devant la panne ce n'est pas la peine de m'agresser. GRRRRR
Bon bref tant mieux si vous avez résolu votre problème grâce à nous ou pas.
18 janvier 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben....shockedshocked j'ai trouvé simplement en tapant sur mon clavier "mode d'emploi télécommande Sanyo" sur internet. Vous n'avez plus qu'à télécharger la notice.
18 janvier 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Mode d'emploi télécommande clim Sanyo année 2009 sur le forum Climatisation

Bonjour. Tant mieux sans doute un souci de positionnement. sweatbiggrin
17 janvier 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum Climatisation

Bonjour. Ah bon ! et quel était le souci, ceci pourrait servir à d'autres. Merci.
17 janvier 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
15 janvier 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement, par contre suivant la distance un complément de charge sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Tuyaux clim 1/2 à la place de 3/8 sur le forum Climatisation

Bonjour.
A partir du moment où les machines sont compatibles.
Tout est une question de porte monnaie.
13 janvier 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En façade de vos UI de gauche à droite une sorte de petite grille c'est le témoin de nettoyage filtre, il s'allume au bout d'un temps pré-réglé par le constructeur alors c'est en temps/heures normalement toutes les 100 h.
Il doit exister sur la commande un bouton ayant le même symbole en dirigeant la commande vers l'UI et en appuyant sur ce bouton la lampe s’éteint et c'est reparti pour 100 h.
Ensuite au milieu le bouton M/A cette lampe clignote lors du démarrage en chaud et lors du dégivrage et à droite l'horloge lorsque vous êtes en mode "timer" ou programmation qui est gérée par la commande.
13 janvier 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010 sur le forum Climatisation

Bonjour. Les réf des UI et UE svp.
13 janvier 2019 à 09:32
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
12 janvier 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le technicien est-il rentré dans un code ? et en espérant qu'il n'a pas effectué le remplacement de la sonde sous tension.
Il faut aller au mode 20 code 2 et après soit 01 pour télécommande + unité (programmation usine) :
- soit 02 arrêt sonde télécommande
- soit 03 sonde télécommande seule.
Pour accéder à ces codes appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, avec le bouton horloge flèche du haut accéder jusque mode 20.
Ensuite avec horloge flèche du bas accéder au code 2.
Ensuite avec flèche du haut "temp" accéder au 01 ou 02 ou 03.
Une fois votre programme choisi confirmer avec horloge / horloge barré pendant quelques secondes il va y avoir une transmission entre commande et UI puis le tableau d'origine va apparaître de nouveau.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si ma mémoire n'a pas failli.
12 janvier 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Pas d'indication de température télécommande BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Citation :
Je précise que j'ai laissé les autres car ça caille dehors, je ferais le test demain midi avec les autres arrêtées.
Je ne vois pas le rapport d'effectuer un test comme je vous l'ai demandé car tout se fait de l’intérieur.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
11 janvier 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
15 ans de bons et loyaux services c'est déjà bien, mais avec les références complètes nous pourrons vous aider un peu plus.
Mais dans un 1er temps, cela est sûrement un problème électrique, alors quoi ? compresseur ventilateur, une souris dans un organe électrique etc. il va falloir approfondir et à vous de sortir les outils.
Donc à suivre.
11 janvier 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème climatisation ADLER sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Oui l'UI émet un bip mais vu que je ne suis pas le seul à toucher les télécommandes, je ne suis pas sûr que tout le monde a cette rigueur. ;-)
Ce sont des bureaux ?
Citation :
Un affichage sur la climatisation serait idéal par exemple.
Oui, mais toutes les marques ne le font pas.
Par contre il existe parfois et simplement en appuyant sur un bouton de la commande de connaitre la température ambiante "temp home" par exemple ou un symbole comme une petite maison.
11 janvier 2019 à 17:42
forum consulter ce sujet Connaitre la température réelle climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai un doute ! êtes-vous certain que le récepteur n'est pas au milieu car je vois des fils aller vers la gauche ?
Si ce n'est pas cela, il est possible que le récepteur soit sur le capot et qu'il faut le brancher en même temps que le remontage de celui-ci.
Si rien de tout cela, contacter un revendeur de cette marque, ou la marque directement s'ils ont une plateforme (???).
Voir sur internet.
11 janvier 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Recherche récepteur de télécommande pour unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
Citation :
16°C, elle est toujours au dessus de 20°c, quand la clim des chambres est branchée. Je mets à 16°c, au minimum, sinon la température peut atteindre 23 à 24°C si je mets plus sur la télécommande.
Ce qui voudrait dire que votre isolation est top.
C'est déjà ça.
10 janvier 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les filtres sont propres OK on n'en parle plus.
Pour info il faut savoir qu'en multi split comme votre installation par exemple, plus vous mettez les UI en fonctionnement plus la totalité va baisser en puissance.
Par ex, si vous avez une 10 kW sur 5 UI de même puissance vous aurez 2.5 kW par UI mais en réalité les constructeurs "trichent" un peu ils considèrent que la puissance totale sera partagée, de plus celle-ci baissera en fonction de la température extérieure.
Donc si vous baissez la température des chambres (16°C c'est un peu bas quand même pour être confortable et en bonne santé il est recommandé 18°C) par ex la puissance sera restituée sur votre SaM.
Par contre vous avez peut-être un souci d'isolation voir aussi de ce côté, investir dans celle-ci peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Et votre PAC sera largement suffisante pour tout chauffer.
08 janvier 2019 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Qu'entendez-vous par :
Citation :
J'ai une maison très ancienne avec des hauteurs de plafond importantes.
Car il faut savoir que la chaleur monte (je n'ai rien inventé).
Donc si un appareil quel qu'il soit et placez-le en hauteur, voire assez haut, cette chaleur va aller vers le plafond, même si celle-ci est pulsée par une clim.
Il est certain que vous n'arriverez jamais à chauffer vos locaux, ou pièces.
L’idéal serait si vous avez un plafond très très haut de mettre un ventilateur genre Macao ou encore on appelle cela des scarificateurs afin de ramener cette chaleur vers le bas.
Vous n’aurez pas trop le choix et ne pas trop en vouloir à l'installateur car ce problème est difficilement gérable. Mais avec l’expérience il aurait pu ou dû vous conseiller.
Citation :
La hauteur de deux pièces il a mis le split à 5m de haut
Non cela n'est pas possible, surtout en chauffage, en froid pas de souci le froid tombe.
Je serais très étonné que ce bureau d’étude, s'il en existe un, donne son aval pour cette installation.
Demandez un certificat de conformité auprès de votre installateur.
Je pense que vous allez aller vers le forum" litiges travaux". sadsadsad
08 janvier 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Distance entre split et plafond sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fabrication. MADE IN CHINA.
Et oui, il suffit d’acheter dans les pays nordiques et c'est blizzard tout va beaucoup mieux, Daikin en a fait expérience et se sont ajustés.
07 janvier 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Bruit de fonctionnement UE ARYA 24 LAT sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est déjà une belle machine.
Citation :
J'ai fait un entretien, vérification, il y a 4 ans, par un pro, il m'a simplement nettoyé les filtres, ce que je fais régulièrement depuis.
Ben oui c'est le plus simple, par contre il aurait dû effectuer une recherche de fuite éventuelle avec un détecteur de fuite agréé et vous fournir un document spécifiant cela.
Il nous faut un peu plus d'infos, quelle est la température de reprise et soufflage ? les filtres sont nickel ? l'UE est propre ?
Il faut savoir qu'il faut attendre 15/20 minutes avant d’avoir de bonnes infos avec les températures.
Faites un essai.
Mettre une seule UI en service, nous donner les températures.
Puis la 2ème prendre les températures.
Et ainsi de suite.
07 janvier 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci Xavierb un petit plus et voilà. Et bonne année.
05 janvier 2019 à 16:35
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmation hebdomadaire clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc
Citation :
Leurrer les sondes lol
Bon et bien nous avons encore des apprentis sorciers pour refaire le monde et contredire les avancées technologiques des ingénieurs, mais il parait que c'est normal, et humain.
En fait en longueur de temps on s’aperçoit que les économies = que dalle (vieille expression).
On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Citation :
Je suis en train d'essayer d'analyser la trame infra rouge, elle est vraiment complexe et je n'ai pas de doc.
Citation :
J'ai entendu quelqu'un me parler (je n'ai pas tout bien compris)
Et bien ce n'est pas pour demain avec l'aide de Star Treck, voire Choubaka peut-être. lollollol
Ah oui à force de faire plein de choses = dieu.
Voire le petit père noël. lollollol
Soyons sérieux, un peu...
05 janvier 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'en ai trouvé une en Russie
Whaou !!!! sweatsweatsweatsweat
04 janvier 2019 à 20:47
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il n'y aura pas de meilleures solutions, et ne venez pas vous plaindre, nous vous auront prévenu. crycrycry
04 janvier 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Commande à distance d'une pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne serait-ce pas le fusible de protection du transfo ?
04 janvier 2019 à 15:01
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440 sur le forum Climatisation