Bonjour.
En fait cette marque appartient à St Gobain. Connu pour leur vitrage. Et bien sûr passe par des réseaux de grande distribution.
Le problème est qu'il n'y a pas de suivi et donc je ne vous dis même pas pour les pièces détachées.
Et d'ailleurs pourquoi ne pas appeler CLIM +. Car je suppose que c'est eux qui l'ont installé.
20 janvier 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Connais pas cette marque. Peut-être que les codes défauts sont dans les papiers fournis avec la machine.
20 janvier 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE-053DCI02 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour. Oui bien vu AAC.
20 janvier 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème de surdimensionnement clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai lu seulement votre 1er post, si c’était la résistance de carter tout disjoncterait de suite pas au démarrage car cette résistance ne sert simplement qu'au réchauffement de l'huile du compresseur et cette alimentation se coupe lors du démarrage compresseur.
Éventuellement la débrancher afin d’être certain que cela provient de cette pièce.
20 janvier 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
20 janvier 2018 à 16:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce pourrait être un problème de carte.
Ce qui est bizarre d'après vos dires on dirait plutôt un manque de gaz.
La machine n'arrive pas à monter en température donc les UI ne se mettent pas en route, amenant en toute logique un défaut.
20 janvier 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Clim réversible Hitachi RAS-4HVNPE code erreur 53 sur le forum Climatisation

Re.
Cela peut-être le moteur du panneau frontal, ou le contact de fin de course.
Mais ce défaut peut très bien se mettre en chaud comme en froid.
20 janvier 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi comme UI ?
20 janvier 2018 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
P7 = défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure.
La carte est peut-être HS, il faut vérifier si cette carte est bien alimentée en 230V et si le voltage sort pour alimenter le compresseur je pense que celui-ci est inverter.
Dans ce cas hors tension, il faut débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas la carcasse et entre eux mettre les picots de votre appareil de mesure entre deux fils U et V par exemple en courant continu effectuer un démarrage en froid ou chaud, lire et noter la mesure, attention elle ne dure que quelques secondes.
Faire la même opération en U/W et V/W si vous avez la même mesure sur les 3 que vous effectuez la carte est OK, je serais partant dans ce cas pour un compresseur HS, si les 3 mesures ne sont pas équivalentes, carte HS.
Éventuellement nous les communiquer pour une meilleure interprétation.
20 janvier 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Compresseur clim Zenith affiche P7 sur le forum Climatisation

Bonjour.
AAC je ne suis pas du même avis un cycle court n'a rien à voir avec la fréquence des dégivrages.
Starlight nous explique que les UI des petites pièces fonctionnent toutes les 3/4 mn.
Ce qu'il faudrait savoir est quelle puissance il y a dans chaque pièce par ex 2200 w pour cette surface serait peut-être trop puissante engendrant notamment des courts cycles de fonctionnement de ou des UI.
Leur disposition peut jouer aussi.
Comme tout le monde le sait la chaleur monte, il se peut donc que si les parties du haut soient ouvertes ainsi la chaleur du bas alimentent les chambres. Ce serait logique.
Pour moi il faudrait abaisser de 1 ou 2°C en haut et mettre la plus petite vitesse faire un essai.
19 janvier 2018 à 07:55
forum consulter ce sujet Problème de surdimensionnement clim réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Soit vous nous faites un retour à la préhistoire, 12°C derrière 20°C devant à côté du feu, soit vous ne voulez pas trop toucher à votre porte monnaie.
Donc vous nous demandez des conseils mais en fait vous ne voulez pas les suivre.
En bon raisonnement, il vaut mieux avoir une température variante de + ou - 3 °C la gestion ne se fait en jouant tout le temps avec les boutons de température, un enfant ferait ça il se ferait disputer.
Si vous avez une bonne isolation, et une PAC adaptée, une bonne compréhension serait nécessaire et je ne vois pas pourquoi vous ne feriez pas des économies.
18 janvier 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Arrêter clim ou non la nuit ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas tout lu, mais si vous voulez compenser le problème de hauteur mettez un système "Macao" en haut de votre pièce, c'est génial pas cher et vous permettra d'avoir un bon confort.
De plus permettra de résoudre le petit souci de sous dimensionnement dû au fait de cette hauteur de plafond.
18 janvier 2018 à 16:20
forum consulter ce sujet Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne suis pas d'accord sur le fait des explications de notre invité, un compresseur varie et régule suivant ce qu'on lui demande.
Il fournit une puissance. Et donc une température demandée.
Par contre le fait d'enlever les têtes thermostatiques oui car à un moment donné si elle sont toutes fermées, il y a un problème de bypass.
Peut-être que votre problème est autre, un désembouage s’avérera obligé.
Pour votre système radiateur bien sûr.
Après comme demandé un schéma correct de votre installation pourrait éventuellement faire avancer les choses car une simple inversion de vanne ou un mauvais montage peut très perturber votre installation.
18 janvier 2018 à 16:15
forum consulter ce sujet Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voir un début de manque de gaz. Le phénomène se verra rapprochant, ce que je veux dire : la clim fonctionne 2 heures par ex, puis 1 h, puis 30 minutes etc etc.
En diminuant jusque = casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo la plus chère avec tout ce qui va avec, fluide, MO...
Ce pourrait être une piste ?
18 janvier 2018 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème clim Zibro SP2041 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soyons sérieux, si ça ne marche plus ça ne marche plus, votre clim a plus de 20 ans, avec un gaz qui n'existe plus et certainement les pièces avec.
Là il va falloir passer à autre chose.
18 janvier 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne vois pas trop votre problème ?
Vous nous montrez des connexions par connecteurs qui apparemment sont de machines différentes ?
Un peu plus de renseignement svp.
18 janvier 2018 à 15:54
forum consulter ce sujet Branchement électrique climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une photo nous aiderait, quelquefois un démontage ou au fond du camion ?
18 janvier 2018 à 15:51
forum consulter ce sujet Boîtier de télécommande clim réversible Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Entièrement en accord avec AAC, effectivement leur demander de reboucher les trous, ce qui aurait dû être fait lors de l'installation, pour 3 raisons infiltrations d'eau, infiltration de bestioles, fourmis par exemple, et aussi ne serait-ce qu'un problème mécanique, vibrations frottement donc usure etc.
Ah il y en un autre, majeur, quand un trou n'est pas bouché l'air extérieur amène les bruits et la température extérieure qui parfois suivant les marques influent sur la sonde de reprise et donne des infos complètement erronées, et on n'arrive pas à réguler la température.
16 janvier 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour. Chouette.
16 janvier 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je connais assez bien les Daikin. Éventuellement sur ce site il y a normalement tout ce qu'il faut pour vous aider ayant déjà répondu de nombreuses fois.
16 janvier 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc l’émetteur et le récepteur sont normalement bons.
Maintenant on en revient aux constatations de AAC : une carte UI ou UE peut-être les deux.
Il faut savoir : chez certains constructeurs, que le fait de couper le courant élimine ce défaut, et peut très bien apparaître de nouveau qu'au bout d'un temps ou nombres X d'essais de démarrage.
Essayer de voir avec Airton, mais bon courage car pour ce qui est du SAV et ou pièces détachées surtout si vous avez effectué la mise en service vous-même, ça va être très très dur.
16 janvier 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il y a des broches non embrochées c'est possible, comme la fabrication étant standard sur certains modèles elle peuvent ne pas servir, toutefois avec les modèles exacts de vos unités on peut essayer de voir les schémas électriques.
Par contre si vous avez bien câblé les 2 UI aussi bien en frigo qu'en câble il est possible que le câble incriminé est un défaut et le fait de l’intervertir ne fera rien, c'est de l’électronique.
Hors tension, débrancher des 2 côtés UI et UE puis shunter deux fils d'un côté puis avec un appareil de mesure en ohmmètre en "bip" si possible vérifier la continuité de chaque fil en les shuntant 2X2 à chaque fois de couleurs différentes.
16 janvier 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec 16°C en demande c'est quand même bas, là on est revenu à des temps anciens, normalement la nuit c'est 18°C, mais bon c'est vous qui choisissez.
Par contre même avec 16°C en demande et qu'elle démarre c'est qu'il fait bien en dessous environ 14°C.
Pour réchauffer à une température normale de bien être, qui est à peu près de 22°C, 8°C à rattraper je ne voudrais pas payer la facture. Vous avez peut-être un problème d'isolation ?
Une programmation, comme expliquée par cathars pourrait éventuellement arranger votre problème de fonctionnement.
16 janvier 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Arrêter clim ou non la nuit ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon et bien c'est fini. AAC, je pense que cathars n'a pas tout à fait tort en disant simplement qu'un bon nettoyage ne serait pas du superflu.
Il n'est peut-être pas pro mais il a bien progressé, il est certain qu'il ne sera pas à ton niveau mais parfois il est de bon conseil. Perso cela fait 36 ans que je suis dans le métier, encore quelques petites années et j'aurai peut-être le droit à un petit repos, et en espérant avoir encore la tête pour aider sur ce forum, tout en sachant ce qui est certain : je ne connais pas tout.
Je crois qu'une vie entière ne sera jamais suffisante.
15 janvier 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Entendez-vous un bip lors d'une demande quelconque ?
15 janvier 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement quand vous soulevez la vitre cache filtres, le démonter afin de ne pas le casser, vous devez avoir 2 vis cruciforme suivant les modèles soit derrière le panneau soit le long en bas sous 2 petits caches qu'il faut enlever.
Ensuite il faut enlever toute la partie de devant il faut forcer tout en étant délicat il faut démonter les volets de soufflage, le moteur est sur la droite si je me rappelle bien il n'est pas facile à démonter, il y a un passage dans la volute pour accéder à une vis cruciforme ou 6 pans qui est serrée sur l'axe moteur.
Le moteur lui est tenu par des bagues en plastique tenu par une vis derrière la partie électrique qu'il faut démonter.
La volute doit sortir de son axe à l'opposé.
A la limite faire des photos de démontage pour le remontage.
14 janvier 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Remplacer moto ventilateur mural LG Libero Mirror sur le forum Climatisation

Bonjour.
Jamais d’entretien depuis 2006 ?
Et vous vous étonnez que vos UI ne donnent plus assez de performance ?
Je rejoins les commentaires des collègues.
14 janvier 2018 à 09:31
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Suivre les instructions de notre invité, alors pour la V4V soit elle s'enclenche donc bascule en chauffage dans ce cas elle est alimentée, soit c'est en mode froid il faut essayer les deux modes.
Si elle ne bascule pas, soit c'est que la bobine soit le tiroir qui est HS, il faudra appeler absolument un frigoriste car il y a manipulation de fluide.
13 janvier 2018 à 12:19
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur split qui gèle sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous expliquerais la marche à suivre, mais une question pourquoi changer la volute de soufflage ?
13 janvier 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Remplacer moto ventilateur mural LG Libero Mirror sur le forum Climatisation

Bonjour.
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
13 janvier 2018 à 12:11
forum consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
12 janvier 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour. Ben là je cale. Si quelqu'un a une idée ???
En dernier recours peut-être que la carte UI fait des siennes ?
12 janvier 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Chez certains constructeurs, il existe un bouton de "secours" soit sous le capot cache filtres, soit en façade, accessible facilement.
Si vous trouvez, ce système permet de fonctionner en mode "auto" c'est à dire en chaud ou en froid en fonction de la température ambiante à 23°C.
Donc si cela fonctionne ce n'est pas la carte de votre UI.
Voir aussi si la commande émet bien les infos. Prendre un tel genre iPhone, mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche de celle-ci si en écran photo vous voyez l'IR en violet la commande est OK.
12 janvier 2018 à 15:50
forum consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour résumer le technicien vous a un peu dit n'importe quoi, par principe si vous demandez du chaud il ne peut y avoir du froid ? Non ? Donc le problème est autre si ce n'est pas la V4V, comme vous le prétendez après vérification, mais reste en mode dégivrage ce qui n'est potentiellement pas possible car la ventilation stoppe.
Dans ce cas, je verrai plutôt la carte de votre UE qui serait HS, mais il est possible que ce soit autre chose comme les sondes, il y en a deux dans votre UI et 3 ou 4 dans votre UE il faudrait les contrôler.
12 janvier 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur split qui gèle sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
12 janvier 2018 à 15:30
forum consulter ce sujet Mise à niveau PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien ayant pignon sur rue et détenant son attestation des fluides frigorigènes.
Sinon surement un charlatan.
11 janvier 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Split LG s'arrête au bout de 1 à 2 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut savoir aussi que les Multi vont "partager la puissance" les constructeurs vont prendre en considération que tous les appareils ne vont pas fonctionner ensemble donc aléatoirement, de ce fait les conso labo et réelles ne sont forcement pas juste du tout et ne pas se focaliser là dessus, c'est à vous et en toute intelligence de voir comment la régulation peut se faire dans chaque pièce et bien sûr par personne, car chaque personne va réagir différemment.
Il faut aussi imposer une règle de fonctionnement = une température, une vitesse de ventilation, une fois tout ceci adapté et adopté, c'est une question d'habitude car ce système de chauffage n'a absolument rien à voir avec celui de nos grand parents.
11 janvier 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je pencherais pour la carte de votre UI.
Éventuellement avez-vous changé les piles de la commande à distance ?
11 janvier 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Voir éventuellement la et les réponses de la question n°3517 :
Erreur F8 clim Westpoint Eolia modèle WSG-098.LE
10 janvier 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, c'est vrai 1lnsp, mais je pense que leila28 a compris la procédure minimum à suivre, mais merci quand même il est certain qu'il faut employer les bons termes afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
Il y a un site pour les locataires et leurs droits XXXXX. gouv, je n'ai pas l'adresse exacte.
10 janvier 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum Électricité

Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, vous les avez peut-être dans vos documents livrés avec ?
A tout hasard, avez-vous essayé de la débrancher et la brancher à nouveau ?
10 janvier 2018 à 17:57
forum consulter ce sujet Code F8 clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a un petit bouton au milieu au-dessus du capot ouvert c'est peut-être un bouton "reset" ou encore par le petit trou à côté de ce bouton.
10 janvier 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet, le propriétaire se doit de mettre en sécurité un logement aux normes, et croyez-moi je suis bien placé pour le savoir.
Après certains veulent gagner 3 sous chinois au détriment de la sécurité d’autrui.
Il ne faut pas avoir peur de votre propriétaire sous prétexte de vous virer, expulser etc.
Une lettre recommandée avec accusé de réception une "LAR" vous permettra de vous couvrir en cas de litige, et de part lui demander de remettre toute l'installation électrique aux normes.
Même si cela lui coûte 2 ou 3000€ sur l'année et étant donné qu'il les déduit des impôts pour travaux je ne vois pas en quoi cela le dérangerait.
09 janvier 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum Électricité

Bonjour.
Je dirais = laisser comme ça étant donné que que vous ne voulez rien changer.
Mais afin d'avoir plus d'infos, un plan de vos tableaux électriques et les puissances demandées en détail, des photos aussi.
Merci.
09 janvier 2018 à 18:23
forum consulter ce sujet Passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Comme je l'ai dit :
Citation :
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation.

09 janvier 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je m’interrogeais sur le système, en effet sur la 2ème photo ce sont bien des distributeurs de fluide donc je révise ma définition, non il ne sera pas possible de changer le système actuel, soit il faut tout casser et donc le plancher chauffant ou et ou refroidissant par un autre système adapté, soit réparer correctement ce qui actuellement en place et répartir sur des bonnes bases ou carrément passer à autre chose comme la PAC et les UI muraux ou gainable, changement radical on passe du sol aux murs ou combles.
A vous de voir.
09 janvier 2018 à 15:50
forum consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur la 1er photo il y "OFF TIMER 3:00" ce qui veut dire que la clim se coupe à 3 heures de l’après midi, il se peut qu'il y ait un "ON TIMER x : TIMER"
Donc si c'est bien le cas c'est à vous d’éliminer cette programmation.
En appuyant sur cancel, c'est possible, mais en vous dirigeant vers l'UI sinon celle-ci prendra en considération cette programmation même si vous coupez le courant ou enlevez les piles de la commande.
09 janvier 2018 à 15:40
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, éventuellement suivre l’idée de notre invité.
Il arrive que par inadvertance un doigt petit ou gros, appuie sur cette programmation. smilesmile
08 janvier 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Hicon se met en route tout seul sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
08 janvier 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas transformer un système existant par un autre. Des tubes seront toujours des tubes. L'eau étant déjà à la base un fluide caloporteur ?
Un système gaz/gaz existe par exemple une PAC UE avec du R410A et une UI avec du R134A une Altherma Daikin par exemple, ce qui permet d'augmenter les performances calorifiques ?
Donc pour vous il faudrait nous en dire plus telles que les références de vos ou de la machine actuelle.
Nous pourrions éventuellement suivant nos connaissances vous aider. Des photos peut-être ?
08 janvier 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz sur le forum Climatisation