Bonjour.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
07 janvier 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Citation :
On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
Ça par contre j'ai jamais vu, trop chaud par manque de débit d'air, je veux bien, mais fondre ???
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
07 janvier 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
L’évolution étant constante chez les constructeurs je ne saurais vous dire d'appeler éventuellement la plateforme afin de ne pas se tromper avec la compatibilité entre les anciennes réf et les nouvelles car je sais qu'à force de se plaindre de ces évolutions d'une année sur l'autre, les constructeurs se sont (un peu) adaptés à la demande des installateurs qui en avaient ras le bol de changer de matériel tous les ans sous prétexte de ces évolutions nécessaires certes, mais beaucoup trop rapide.
Il y a quand même une demande finale qui est : le client.
07 janvier 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Compatibilité entre différentes marques UI - UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Personnellement je ne vous conseille pas d'acheter ce genre d'appareil en occasion à moins d’être du métier et d'avoir démonté moi-même les appareils.
Mais normalement non, une marque n'est pas compatible avec une autre.
07 janvier 2018 à 10:29
forum consulter ce sujet Compatibilité entre différentes marques UI - UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour cette info, Ah l'expérience des gestes. smilesmile
Je crois que le fait d'avoir travailler dans ce domaine vous a certainement beaucoup aidé.
06 janvier 2018 à 16:58
forum consulter ce sujet Remerciements dépannage climatisation Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il existe une chatière passer les tubes par celle-ci, sinon en effectuer une, l'installation est simple, il suffit de remplacer une tuile normale par cette chatière, mais comme expliqué par AAC il est fortement recommandé de passer par un pro.
Afin bien sûr d’éviter un accident parfois irréversible pour vous et vos proches. Bonne année.
06 janvier 2018 à 16:55
forum consulter ce sujet Sortie toiture tuile pour passage conduite frigorifique de clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
06 janvier 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
04 janvier 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601 sur le forum Électricité

Bonjour.
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
04 janvier 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Branchement ampoule pour un costume sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce n’était pas forcément pour le code défaut mais voir s'il pouvait y avoir une approche, les définitions sont peut-être utiles.
Pour les codes défaut, sûrement qu'ils existent, même en tant que pro et ayant régulièrement contact avec ce fournisseur, ils n'ont rien à nous donner.
Je peux éventuellement essayer de nouveau.
04 janvier 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Climatisation NCP information code erreur H5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
04 janvier 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchement d’un relais Finder 95.05 sur le forum Électricité

Bonjour.
Très instructif, merci pour cette info.
Je ne connais pas du tout le prix de ce système et comment il fonctionne, d'une manière ou d'une autre il faut un appareil intérieur (UI) et un appareil extérieur (UE) et d'une puissance au moins équivalente à l'apport calorifique.
Une cassette ou un plafonnier dans votre cas pourrait convenir.
04 janvier 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez une commande à fils ? Si oui, y a t-il un défaut apparent sur celle-ci ?
Citation :
Peut-on mettre en route la pompe sans se servir du thermostat ? manuellement...
Non, je ne crois pas, à part effectuer un test dans l'UE.
04 janvier 2018 à 15:34
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Manque de fluide ou la possibilité que l'UE pour une raison X reste constamment en fonctionnement.
04 janvier 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.
Lire les réponses question 3729 : Code erreur H3 climatisation NCP
04 janvier 2018 à 13:25
forum consulter ce sujet Climatisation NCP information code erreur H5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
surprise !! 13 degrés dans la maison ; pompe à chaleur ou thermostat en panne ??
Bonne question fonctionne-t-elle maintenant ?
Avec réf des machines cela pourrait éventuellement nous diriger.
03 janvier 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Lire les sigles sur ces sacs, si vous trouvez un qui correspond à recyclage plastique, les mettre dans la poubelle adaptée.
Sinon une solution s'en servir comme sacs poubelles.
Si rien ne l'interdit.
03 janvier 2018 à 03:20
forum consulter ce sujet Peut-on recycler les emballages plastiques des pellets sur le forum Écologie Habitat

Bonjour.
Si vous avez 2.5 bars en sortie compteur, ce n'est pas normal, vous devriez avoir au moins le double, celui-ci est partiellement bouché, inadapté ou encore une pression d'eau insuffisante de la part du fournisseur.
03 janvier 2018 à 03:09
forum consulter ce sujet Problème de pression insuffisante sur le forum Plomberie

Bonjour.
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
03 janvier 2018 à 02:57
forum consulter ce sujet Recherche le nom module électrique type relais séquentielle sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui xavierb, avec un apport d'air froid extérieur, mais cela ne gère aucunement une température constante et l'H%, mais pourrait fonctionner qu'une partie de l'année.
03 janvier 2018 à 02:34
forum consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je crois, mais pas certain que c'est la "ionisation" qui normalement se programme avec votre commande à distance.
02 janvier 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Informations symbole climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
02 janvier 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG sur le forum Climatisation

Bonjour. Oh que oui Dom....
02 janvier 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème clim réversibles Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Parfois j'ai l'impression que nous sommes là que pour donner des renseignements complètements logiques.
Et votre commande de télévision fonctionne comment ?
Je pense que vous savez lire ? et que la documentation de mise en service et de manipulation vous a été donnée lors de l'installation du professionnel, non ? oui ?
Bref à gauche la température de la pièce et à droite celle demandée. Merci.
02 janvier 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Informations symbole climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il n'y a pas de miracle, s'il faut 12 kW minimum il faut 12 kW minimum.
Par contre je ne vois pas du tout ce que sont ces poutres réfrigérantes ?
Une explication et / ou une doc seraient un début de compréhension.
Merci.
02 janvier 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez l'attestation d'aptitude elle est (pour l'instant) nominative et à vie.
02 janvier 2018 à 10:53
forum consulter ce sujet Panne clim Airwell Dakota Trio 52 DCI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
02 janvier 2018 à 10:50
forum consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je souhaite à tous les habitués et toute l’équipe de Bricovidéo une belle, bonne, et heureuse année 2018.
01 janvier 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous sur le forum Votre avis

Bonjour.
Citation :
Notez aussi qu'après une remise sous-tension, l'UE fait des "clac clac"
C'est normal les détendeurs s'ouvrent.
Citation :
Si la carte (je ne sais pas de quelle carte vous parlez, j'imagine carte mère de l'UE ?) est morte, la marche forcée fonctionnerait-elle ?
La ventilation n'est pas commandée par la carte UE, mais par celle de l'UI, la sonde de reprise elle, va donner l'ordre de fonctionnement en démarrage chaud ou froid, en mode chaud la sonde batterie va donner l'ordre de démarrage de la ventilation de votre UI.
Vous avez 3 fils qui partent sur chaque UI en 1/2 et 3 , 1 et 2 = 230 V alim UI et 3 Com entre UE et UI normalement on envoie 35 V à vérifier.
01 janvier 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Erreur U4 toutes consoles Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous êtes certain de votre diagnostic, nous dire quand même la température de soufflage, certainement un problème avec la V4V.
1 : la carte n'envoie plus le 220 V sur cette vanne à vérifier, soit en effectuant une mesure en volt ou en enlevant et remettant l'aimant d'enclenchement de cette V4V, attention cet enclenchement peut être en froid ou en chaud donc à déterminer si pas d’alimentation ne changer que cet aimant.
2 : la V4V est HS le tiroir ne fonctionne plus, avec les manipes du 1 on doit pouvoir le déterminer, dans ce cas à changer.
01 janvier 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec une belle photo de la commande nous pourrions éventuellement vous aider.
01 janvier 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Notice climatiseur mobile King d'Home Réf CLI090E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème des pièces détachées est une catastrophe chez ce constructeur.
Si ce n'est pas fait, appeler quand même la plateforme Airwell.
01 janvier 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Panne clim Airwell Dakota Trio 52 DCI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème et le plus délicat pour le matériel informatique est la fluctuation des températures, car ce matériel étant sensible et ce qui entraîne la casse et bien sûr coûte un certain prix.
Donc il faut stabiliser cette température et l'investissement est peut-être valable.
Il faut savoir ce que vous avez comme puissance électrique avec votre matériel, c'est à dire en Watt, normalement chaque matériel que vous possédez doit avoir une étiquette collée spécifiant cette puissance, une fois que vous avez tout, additionner et vous aurez votre puissance mini je dis bien minimum pour refroidir votre pièce.
01 janvier 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Conseils climatisation salle serveurs / rigs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce peut être n'importe quel organe électrique de votre appareil UI ou UE.
Effectuer la procédure de AAC, c'est la plus courante.
01 janvier 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous pouvez toutefois contrôler l'IR de votre commande.
Prendre votre téléphone le mettre en mode photo, puis comme pour prendre une photo appuyer sur n'importe quel bouton, si une lumière violette apparait la commande est OK.
Dans ce cas je ne verrais que le récepteur de votre UI est HS.
Si vous avez un bouton en façade de secours faites un essai normalement elle est prévue pour un fonctionnement à 23°C en mode auto.
31 décembre 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème réception commande clim Mitsubishi MSZ-SF35VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne connaissant pas trop ce matériel, étant plus pour le résidentiel, je ne vous conseillerais que trop de contacter la plateforme Daikin.
31 décembre 2017 à 18:36
forum consulter ce sujet Wi-Fi pour séries clim Daikin FTXS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec une lampe, bien vérifier si la volute de soufflage est bien propre et qu'il n'y ait pas d'objet encombrant.
Si le bruit persiste, envisager le remplacement du moteur ventilation.
En attendant ce bruit n’empêche pas le fonctionnement.
31 décembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Bruit ventilation sur clim HITACHI raf-32cnh1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous certain que les 4 UI sont bien dans le même mode ?
Sinon je ne vois qu'un concours de circonstance pour un problème de carte.
31 décembre 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Erreur U4 toutes consoles Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec cette ancienne commande il ne va pas être possible de trouver un code défaut.
Je pencherai pour un manque de gaz.
Nous allons faire autrement.
Mettre toutes les UI sur arrêt. Couper le courant général de la clim pendant quelques minutes puis le remettre.
Mettre en service une seule UI la plus près du l'UE, à fond en ventilation et chauffage.
Nous dire ce qui se passe, et si fonctionnement nous donner la température de soufflage.
31 décembre 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui Dom, mais sur les commandes Daikin c'est certain il n'y a pas de piles bouton.
Et effectivement les données sont normalement gardées plusieurs mois voire plusieurs années.
Je pense que la commande est HS c'est peu fréquent, mais ça arrive. shocked
Bonnes fêtes.
30 décembre 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin télécommande BRC perte heure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par A1 s'allume rouge ?
30 décembre 2017 à 15:37
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va falloir nous donner plus de détails, les réf des matériels, y a t-il plusieurs commandes par zone, par pièce ?
Citation :
Je ne sais pas comment régler au mieux mes vannes.
C'est quoi ces vannes ? des tés de réglages ?
30 décembre 2017 à 15:33
forum consulter ce sujet Réglage plancher chauffant pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai des codes panne mais celui-ci.
Je suppose que vous voulez parler du flow switch, ou contrôleur de débit d'eau ?
30 décembre 2017 à 15:26
forum consulter ce sujet Code panne IA Airpac Ophély sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non il n'y a pas de pile bouton dans cette commande. Elle est interne à la carte.
Peut-être qu'elle est tout simplement HS.
Soit il faut changer cette commande soit remettre l'heure à chaque coupure.
Par contre vous dites "des coupures de courant" qui sont apparemment fréquentes.
Pourquoi ? Le savez-vous ?
30 décembre 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin télécommande BRC perte heure sur le forum Climatisation

Bonjour.
De mémoire je crois qu'il faut vous diriger vers l'UI puis appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, appuyer successivement sur ce même bouton si un bip long se fait entendre, nous dire le code apparent sur la commande.
30 décembre 2017 à 10:00
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt sur le forum Climatisation

Bonjour. Du même avis que AAC.
30 décembre 2017 à 09:56
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement chez tous les constructeurs, les dégivrages en mode chauffage sont programmés d'usine, toutefois des données sont transmises par le biais de sondes qui vont "dévier" ces programmes comme par exemple plus il fera froid plus les dégivrages seront fréquents ou plus longs.
30 décembre 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Voici les indications de la télécommande quand j'appuie sur le losange fléché : 27° et l'horloge qui avance de 10mn en10mn marque 1h00.
Vous avez effectué une programmation horaire de 10 mn en 10 mn jusque 1 h de fonctionnement.
Ce qui ne vous convient pas forcément.
Sur cette commande la programmation horaire est un peu compliquée, il faut rentrer des données températures.
L’idéal serait de changer cette commande par une nouvelle BRC1E qui est beaucoup plus facile et compréhensible pour la programmation horaire.
30 décembre 2017 à 09:51
forum consulter ce sujet Réinitialiser télécommande BRC1D52 Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai trouvé la doc de la commande. Je pense que vous allez trouver votre bonheur.
Je la transmets aux modérateurs pour contrôle.
27 décembre 2017 à 18:38
forum consulter ce sujet Voyant split clignote climatisation réversible Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut être qu'avec la réf de votre UI et la commande nous pourrions éventuellement vous donner plus de renseignements.
27 décembre 2017 à 16:23
forum consulter ce sujet Voyant split clignote climatisation réversible Airwell sur le forum Climatisation