Bonjour Pab52. Vous évoquez l'ancien propriétaire de votre appartement ?
Vous gagneriez du temps si vous faisiez intervenir un électricien expérimenté.
Si l'installation alimente les communs, la copropriété pourrait demander une expertise.
Si l'ancien propriétaire n'était pas du métier, des malfaçons sont possibles. Devant l'écran nous sommes démunis, à part constater qu'il y a des bizarreries.
Citation :
...la sortie des câbles des 10/20mA
Après traduction, il semble que vous évoquez les disjoncteurs modulaires 10 et 20 A.
Les conducteurs en sortie du disjoncteur 10 A sont suspects de par leur couleur.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Le système ressemble aux pitons Gollot qui, dans le temps, permettaient de fixer un luminaire au plafond de la cuisine ou ailleurs. Il semble y avoir une pièce basculante avec filetage et sous la cuvette, il pourrait tourner fou.
Bref, pour le sortir, il faudrait user du tournevis et simultanément tirer vers le haut avec une pince. La méthode OSD.
Et comme dit GC, la solution ultime est la destruction à la scie.
Après, on avise.
Il serait dommage d'avoir à démonter le WC pour avoir accès au dessous.
Si l'abattant vient d'un vendeur du net, il ne faut pas s'étonner de la qualité si c'est un premier prix. Il vaut mieux approvisionner une grande marque chez Cedeo ou autre distributeur spécialisé.
Et choisir un modèle avec descente lente. Ce serait préférable, et c'est vous qui voyez.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Comment resserrer vis de la charnière abattant WC sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si l'ID déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement. N'étant pas raccordé à la terre, la ligne semble en défaut.
Citation :
Pour tous les autres aucun souci.
On comprend qu'ils sont branchés sur d'autres lignes.
Citation :
J'ai également essayé un autre disjoncteur, même problème.
Si c'est pour la même ligne, cela ne change rien.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 09:08
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W sur le forum Électricité

Re. Le délai est un peu long.
Citation :
l'appui sur le bouton test ne fait pas descendre le levier
Pour que l’interrupteur différentiel 30 mA déclenche par appui sur le bouton test, il faut que l'ID soit alimenté.

Ce garage est-il privatif ainsi que l'installation? On croit comprendre qu'il pourrait s'agir de communs dans un immeuble.
Vous n’avez pas répondu concernant les fils du contact C1 C2 qui sont étrangement de la même couleur que ceux en sortie du DJ de droite.
Citation :
...la sortie des 20/10mA
On ne sait pas de quoi il s'agit.
Pour gagner du temps, un électricien aurait vite fait de voir ce qui ne va pas. Devant l'écran il y a trop d'incertitudes.
Cordialement.
08 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Bonjour iansolo5. Certes, les HC de l'après midi sont réduites à une seule heure, mais elles vont être reportées la nuit donc vous bénéficierez quand même de huit heures complètes en tarif HC.
Soit sept heures de chauffe la nuit. Cela suffit pour chauffer l'eau pour un usage classique en journée. Mais tout dépend donc de la capacité du chauffe-eau et des usages. S'il y a des bains le matin, les 150 litres vont tiédir rapidement.
150 litres conviennent pour un usage modéré, pour une ou deux personnes. Si vous êtes quatre, la capacité est trop faible si vous voulez profiter d'un certain confort.
L'autre solution est de revenir au tarif de base, sans HC, ce qui fait que la chauffe aura lieu quand il le faut. Vous ne serez pas forcément perdant.
Citation :
...dixit mon interlocuteur, mettre le chauffe eau en marche forcée durant les heures pleines...
Cela va à l'encontre des directives qui conseillent de réduire la consommation le matin et en soirée. C'est pour cela que les HC avec commande des chauffe-eau la nuit participe à la charge du réseau quand la demande d’énergie globale est plus faible.

Conclusion : la capacité du chauffe-eau ne semble pas compatible avec vos usages.
Citation :
l'eau est devenu tiède
Oui, mais pas en fin de chauffe.
Citation :
Reste à négocier un geste commercial de leur part.
On ne voit pas bien à quel titre. Le fournisseur déclenche bien les 8 heures d'heures creuses. Mais il serait bon que vous vérifiez. Ici, un voyant s'allume pendant les HC ; elles commencent à 23 h 32.
Citation :
J'ai failli changer le chauffe eau ou, plusieurs pièces pour rien.
Oui, on l'a bien compris, mais on a expliqué que ce n'était pas la solution. Vous avez bien fait de solliciter l'aide du forum. Quant au plombier au diagnostic peu fiable, on vous laisse en penser ce que vous voulez.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 décembre 2022 à 13:38
forum consulter ce sujet Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury sur le forum Plomberie

Bonne nouvelle. L'odeur d'égout indique une mise à l'air de la canalisation quelque part vers le supposé tout à l'égout.
Ce peut être un siphon de chauffe-eau qui est aspiré, mais c'est à vous de voir ce qu'il y a dans le sous-sol et chercher l'origine de la mise à l'air.
Devant l'écran on ne peut rien déduire ; sur place, il faut chercher.
Donnez un coup de nettoyeur si vous pouvez.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
07 décembre 2022 à 22:41
forum consulter ce sujet Canalisations toilettes bouchées sur le forum Plomberie

Bonjour Claude. Vu le principe de fonctionnement il semble que votre idée soit bonne.
Mais les deux radiateurs seront pilotés en même temps. Il n'est pas rare que deux fils pilotes reçoivent le même ordre de par leur branchement en parallèle.
Le récepteur doit être commandé par un programmateur gestionnaire d'énergie.
On suppose que les deux radiateurs sont alimentés en parallèle sur la même ligne.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ? sur le forum Électricité

Bonjour iansolo5. La période HC s'étend sur 8 heures et non sur 5. La chauffe est normalement prévue en 8 heures. Il manquerait donc des heures de chauffe, la preuve en est que la chauffe est normale en mode forcé.
Il faut revoir la commande.
Le chauffe-eau ne peut chauffer si son DJ est déclenché.
Citation :
Est-ce parce qu'il avait chauffé de 20h à 23h la veille?
On ne voit pas comment il pourrait en être autrement, puisque le DJ est déclenché.
Citation :
...le chauffe eau était HS
C'est facile à dire. Mais quelle partie pourrait être HS ?
Encore un plombier qui veut vendre un chauffe-eau sans raison, semble t-il, autre que de faire du chiffre. Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:54
forum consulter ce sujet Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury sur le forum Plomberie

Bonjour Gaëlle.
Citation :
les lumières ne s'éteignent plus ?
Certainement parce que les fusibles ne sont pas ceux qui protègent la ligne.
Citation :
Je ne sais pas si c'est clair...
Si, mais pour y voir plus clair il faudrait être sur place.
Faites vous aider par un proche expérimenté. Devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
On rappelle qu'il est d'usage de travailler hors tension.
Si vous êtes propriétaire, le changement des fusibles par des disjoncteurs modulaires serait à envisager.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Problème de fusible en changeant une ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Thierry. Si la fiche véhicule nécessite la présence du neutre, il faut qu'il soit présent.

La marque précise ceci :
"Pour vous accompagner dans l’installation d’une borne de recharge parfaitement adaptée à vos besoins, MG Motor a choisi Zeplug et ChargeGuru comme partenaires privilégiés.

MG Motor vous propose une offre sur mesure qui s’adapte à votre véhicule MG et à vos besoins. Votre borne de recharge sélectionnée par MG Motor est installée par ChargeGuru à partir de 940€5 TTC après déduction du crédit d’impôt de 300€, soit 1 240€ hors crédit d’impôt.
"

On comprend que le véhicule doit être branché sur une borne adaptée. D'autre part, les protections différentielle et surintensité de la ligne sont spécifiques et on n'utilise pas une simple prise.
Et enfin, au delà de 3 680 W, l'installation doit être effectuée par un professionnel agréé RVE.

Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable de faire appel à un professionnel.
Il installera une borne triphasée, règlera la puissance à une valeur compatible avec la puissance souscrite, paramètrera le délestage.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T sur le forum Électricité

Bonjour voilou. La plaque ne fait pas tout sauter, mais c'est tout comme.
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente toute la rangée de disjoncteurs.
La plaque, si c'est bien elle, présente un défaut d'isolement. Sur une plaque vitroceram un feu serpentin (comme dans les fours électriques) peut être sujet à un défaut d'isolement, soit instantané soit en cours de chauffe.
Pour une plaque classique 3 ou 4 feux il faut un circuit 6 mm² protégé par DJ 32 A.
Citation :
Un novice
Juste un état transitoire. Vous allez progresser.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Vitrocéramique qui fait tout sauter sur le forum Électricité

Re; On ne sait pas si le chauffe-eau est responsable.

A fond, l'eau devait sortir vers 60°C environ, le réglage minimum doit être vers 55°C ou légèrement moins.
Vous verrez bien.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet Facture d’électricité salée sur le forum Électricité

Oui, et tout cela finit par absorber de l'énergie.

Si transformateur il y a il n'absorbe pas grand chose, un peu d'énergie réactive non comptabilisée, quelques pertes diversifiées et normales transformées en chaleur, mais c'est l'ensemble du circuit de veille qui consomme.
Le transformateur ne fait que transmettre de la puissance. Son rendement est très bon.
Rien trouvé sur la consommation en régime de veille de votre plaque. Il faudrait faire la mesure.
Mais vous avez déjà une idée.
07 décembre 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum Électricité

Bonjour Jean83.

Il faudrait voir quelle est l'énergie facturée (kWh) en un mois.
Le chauffe-eau est énergivore si on utilise une grande quantité d'eau chaude par jour.
S'il y a un lave-vaisselle, voir si celui-ci n'est pas alimenté en eau chaude.
Le chauffe-eau n'a pas de problème. Une fois que le volume d'eau est à température nominale, son alimentation est coupée.
Voir également s'il y a un chauffage électrique et comment il est réglé.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Facture d’électricité salée sur le forum Électricité

Citation :
J'ai compris mon erreur.
C'est bien. C'est le métier qui rentre.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 13:51
forum consulter ce sujet Identification arrivée eau chaude et eau froide sur le forum Plomberie

La puissance apparente en VA est reliée directement à l'intensité absorbée, sachant que S en VA = U en volts × I en ampères. Pour 230 V et 77 VA, l'intensité du courant est 0,34 A. On ne peut interpréter cette valeur, mais ce ne semble pas négligeable pour une valeur en régime de veille. La notice précise peut-être la puissance active absorbée en veille.

Reste à savoir si l'on peut assimiler 77 VA à 77 W, mais au pire, on peut le faire ; en effet, P <= S. Compte tenu d'un facteur de puissance légèrement < 1, même si la puissance est de 70 W, cela ne change pas grand chose.

6 kWh par jour n'est pas négligeable. Il faudrait voir quels sont les récepteurs actifs pendant votre absence. Il s'agit peut-être d'un congélateur.
Citation :
Je ne peux pas non plus tout couper
Oui, mais mais dans votre liste, il n'y a pas grand chose à couper quand vous n'êtes pas là.
Un tour sur le site Miele ne précise pas la puissance absorbée en régime de veille d'une plaque à induction.
Espérant vous avoir un peu renseigné.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum Électricité

Bonjour jlchaps. On va réviser un peu.
Citation :
Est-que cela correspond bien à une consommation instantanée de 100 W ?
Sans vouloir trop pinailler, on préfère les termes puissance absorbée (indépendante du temps) et énergie consommée, paramètre qui dépend du temps alors que la puissance ne l'est pas.
Citation :
"Puissance APP" 100 VA = consommation instantanée de 100 W ?
Dans le domestique on peut faire l'approximation parce que la plupart des récepteurs sont résistifs. La relation entre les deux puissances est Puissance active en W = S (puissance apparente) en VA × facteur de puissance.
Le facteur de puissance encore appelé cosinus (phi), phi étant l'angle de déphasage du courant instantané i(t) par rapport à la tension instantanée u(t), compté de i(t) vers u(t),
Le compteur mesure l'énergie active en Wh (des watts × des heures). 100 Wh = 0,1 kWh
Citation :
Ai-je juste ?
Oui
3 kWh par jour × 365 jours = 1 095 kWh
Calcul Enedis : 1 kW × 3 heures × 365 jours = 1 095 kWh
De toute façon on ne peut convertir une puissance en énergie. Si Enedis a écrit cela sur un document c’est faux. Dans un examen professionnel c'est zéro assuré.

Conclusion : il faudra faire la différence entre puissance apparente en VA, puissance active en W, et l’énergie active consommée en Wh ou kWh. Le compteur comptabilise l'énergie active consommée, et Enedis fait la facture.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwH sur le forum Électricité

Ce qui est curieux est la structure du départ après compteur. La sortie du compteur est normalement reliée à un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Celui-ci permet la déconnexion de l'installation, assure la protection différentielle 500 mA et la protection surintensité autre que le Linky.
Ici on ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA.
Il y a des incohérences qu'il serait bon d'expliquer, voire de justifier. On n'avancera pas dans le cas contraire.
07 décembre 2022 à 09:42
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Bonjour Fej95. Comme vous l'avez constaté, les sorties 1 et 2 concernent la même nourrice d'eau froide.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Identification arrivée eau chaude et eau froide sur le forum Plomberie

Bonjour sybile33.
On ne peut rien conseiller car il aurait fallu avoir les mêmes problèmes que vous.
Il faut persévérer et être méthodique et optimiste. On applique la méthode OSD avec patience.
Assurez vous que les vis tiennent dans la tôle.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Remonter moteur ventilateur four Brandt fp262 sur le forum Électroménager

Bonjour Michel26564.
Citation :
dois-je en déduire qu'il y a une fuite sur le tuyau qui vient du compteur
C'est probable.
Passer un autre tube plus petit limitera le débit.
Il faudra déterrer et changer le tube.
Tout cela est à faire confirmer par un plombier.
Vous pouvez également demander l'avis de la société de distribution d'eau afin de faire les vérifications d'usage.
En attendant, vous fermez le robinet après compteur le plus souvent possible.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 20:44
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui débite tout seule sur le forum Plomberie

Re. C'est le test à l’ohmmètre qu'il faut prendre en compte, mais l'autre est bon aussi.
Il y a donc continuité de la liaison terre.
L'ampli à tubes mérite la terre. Il faut le choyer.
On va valider le provisoire, mais on n'a rien dit.
Bonne écoute, avec de bonnes enceintes.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ? sur le forum Électricité

Re. Mille excuses.

La liaison entre la sortie du compteur et l'entrée du DJ n'est pas accessible pour l'abonné.

Il est donc normal que vous ne voyiez pas les fils bleu et marron.
Citation :
L'ampoule ne s'allume pas sur ces 2 bornes.
Normal, c'est juste un contact.
Par contre, ce qui est bizarre, ce sont les conducteurs noir et marron reliés à C1 et C2 alors que cette liaison est classiquement utilisée pour commander un chauffe-eau en heures creuses.
Et ce qui est encore plus bizarre est que sauf erreur, ces conducteurs sont branchés en sortie du DJ tout à fait à droite, lui même en position ON, donc relié au 230 V. Si c'est bien ainsi il s'agit d'un court-circuit franc et massif. Le fusible 4 ampères dans le compartiment à gauche des vis C1 C2 doit être grillé ; on le souhaite.

Ce qu'il faut que vous fassiez dans l'ordre :

- Vous vérifiez où sont branchés les conducteurs noir et marron. S'ils arrivent sur la sortie du DJ de droite, vous les débranchez et les isolez. Vous mettez ce DJ sur OFF en abaissant son maneton.
- En retour, vous précisez pourquoi ces conducteurs ont été branchés.
- Vous déclenchez l'ID en abaissant son maneton.
- Vous déclenchez le DJ juste à sa droite en abaissant son maneton
- Vous appuyez 2 secondes sur le bouton de réarmement du Linky ; vous vérifiez que celui-ci est bien réarmé.

- Vous contrôlez la tension aux bornes d'alimentation de l'ID avec la lampe ; si la lampe s'allume c'est bon signe. Si elle ne s'allume pas, il faut appeler Enedis.

- Si la lampe s'allume, vous réenclenchez l'ID, la lampe doit rester allumée.
- Vous enclenchez le DJ juste à côté, celui dont on croit voir un conducteur bleu et un rouge en sortie. La lumière devrait revenir dans le garage.

Puis vous revenez faire le compte rendu sur le forum. En même temps, vous pouvez préciser si le compteur et le DJ associé n'alimentent que le garage et pas autre chose, pas de chauffe-eau en HC par exemple. Préciser également si vous avez souscrit un double tarif HP / HC.
A suivre.
06 décembre 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Bonjour Mousse94. Passer à 24 kVA impliquera de changer la section des câbles de liaison, modifier le tableau de répartition, bref, beaucoup de frais et des factures conséquentes probablement. Actuellement, la course aux kVA n'est plus de mise.

Rappelons qu'un habitat moyen bien isolé fonctionne très bien en tout électrique avec un programmateur délesteur avec juste une puissance souscrite de 9 kVA.

Il faudrait répondre aux questions :
- Puissance électrique absorbée par la PAC (joindre la notice au besoin)
- Calibre du DJ de branchement.
- Y a t-il un impératif qui justifie la présence du triphasé : machines tournantes fonctionnant en triphasé ? Besoin d'une puissance souscrite importante et pour quels usages ?

Repasser en monophasé 12 kVA maxi impliquera d'autres frais.

Vous n'avez pas fait le bon choix de faire installer une PAC par des inconnus. Dans ce genre d'achat, on favorise une société connue et compétente ayant pignon sur rue et capable d'assurer le SAV.

Dans l'attente des renseignements demandés pour vous aider à trouver une solution pérenne.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée sur le forum Électricité

Citation :
puis-je jouer au technicien
Si la cassette est en position lecture, la bande est sortie du boîtier et est autour du tambour. Il faudra alors être délicat pour ne pas endommager la bande et la remettre en place.
Si la bande n'est pas sortie de la cassette, ce sera plus simple de démonter ou casser les pièces du magnétoscope pour extraire la cassette sans endommager la bande.
C'est donc l'opération de la dernière chance.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème éléctrique sur magnétoscope Sony SLV-E7B sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Eric 83. Un électrificateur secteur fonctionne très bien avec du sinus en entrée. Pour ce qui est du PWM il faudrait faire l'expérience, ou demander à Lacmé par exemple.
L'offre en onduleurs pure sinus est assez conséquente désormais, l'électronique de commutation ayant fait des progrès depuis des années.
Votre configuration tient la route, mais n'est pas à la portée de l'éleveur lambda. Il n'y a que vous qui serez capable de gérer le fonctionnement de cette installation.
Vous évoquez une batterie 12 V, mais 10 A n'est pas la bonne caractéristique. La capacité s'exprime en Ah.

Chez lacmé on trouve au moins un générateur autonome sur batterie qui est presque en veille la plupart du temps, et s'active au premier contact avec la bête. Il génère alors les impulsions de puissance, puis se remet en veille. Il faut quelques centaines d'euros. Secur 500 avec option possible alimentation secteur.
Citation :
Qu'en pensez-vous ?
Hélas pas grand chose, n'ayant jamais expérimenté.
Voir ici : https://guide.directindustry.com/fr/bien-choisir-un-onduleur-ups/
La fonction UPS semble surdimensionnée et chère pour votre usage. Mais 50 € ? Méfiance concernant la fiabilité.

Cordialement.
06 décembre 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture sur le forum Électricité

Bonjour Vince. Je suis bien d'accord avec vos remarques concernant la probabilité d'un incident, mais sur le forum on rappelle systématiquement la réglementation. Celle-ci est faite pour limiter toutes les causes d'accidents d'origine électrique imaginables, et c'est tant mieux.
Quand on voit sur le forum beaucoup d'installations bricolées par n'importe qui, on peut avoir peur. On se met aussi à la place de ceux qui vont acquérir des habitats et hériter d'installations et de tableaux de répartition horribles bons à être mis par terre.

Il y a très longtemps, sans savoir si c'est réel ou une légende (on dirait fake news actuellement) il était évoqué la possibilité de faire une prise de terre en plantant une tige métallique dans un pot de fleurs. Vrai ou faux ? Il devait bien y avoir des personnes qui croyaient que cela suffisait. En tout cas cela faisait rire ceux qui savaient.

Souvenirs. La prise de terre de la grande bibliothèque a posé des problèmes lors de la construction, les puits de construction des édifices ayant été étanchéifiés avec des enveloppes en PVC. Les prises de terre initiales étaient donc plus ou moins isolées par rapport à la terre générale du bassin parisien. Pas de trace de l'évènement sur le net. Il faudrait retrouver la presse technologique de l'époque.

Pour le contrôle de la mise à la terre de la canalisation, il suffit de faire un test de continuité entre la terre du tableau de répartition et un tuyau.
La hifi ne nécessite pas de prise de terre généralement, les matériels étant juste munis d'une fiche 2 pôles.
L'informatique c'est à voir.
Citation :
je vais donc faire ce que vous préconisez
La décision vous appartient.
Si vous déménagez dans six mois, ce n'est peut-être pas utile de vous lancer dans ces travaux (pose de goulottes pour faire propre).
Vous pouvez aussi utiliser la terre d'une PC existante, mais à vous lire, il n'y en n'a pas beaucoup.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ? sur le forum Électricité

C'était prévisible. Il faudrait voir quelle puissance électrique la PAC consomme. En passant à 18 kVA, vous avez 6 kVA disponible par phase.
Le DJ de branchement doit être calibré sur 30 A si c'est un 10 - 30 A.
Citation :
on vient de me changer le disjoncteur en 30 mA ?
Ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel 30 mA, certainement tétrapolaire, et de calibre minimum 30 A.

Le seul remède est de faire reprendre la PAC monophasée pour un modèle triphasé.
Sur le forum on dit souvent : "en cas de distribution triphasée, on fait fonctionner en tri tout ce qui peut l'être : chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, PAC".
En fonction de la puissance électrique de la PAC, on vous proposera une solution s'il est possible de garder celle-ci.
Mais l'idéal est d'avoir une PAC qui fonctionne en triphasé.
Dans l'attente des compléments, PAC, ID, calibre DJ de branchement etc.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 22:53
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée sur le forum Électricité

Bonjour vince56100.
Citation :
Je suppose que ce serait nettement mieux d'aller repiquer la terre au tableau
Eh oui. Il serait dommage qu'un défaut d'isolement affecte un équipement chez vous et que le chauffage, mal ou pas relié à la terre, porte le potentiel du tuyau par rapport à la terre à une valeur pouvant être fatale.
N à gauche ou à droite est sans importance (sauf sur certains chauffage à gaz).
Cordialement.
05 décembre 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ? sur le forum Électricité

Regardez l'offre Legrand sur le E-catalogue et comparez les caractéristiques.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Carillon Lexman trop faible sur le forum Électricité

Bonjour Mousse94.
Citation :
Pouvez-vous me dire d’où cela peut venir ?
Une petite idée en passant.

La PAC est-elle en triphasé ? Si oui, on avisera. Si non, vous avez 6 kVA disponible par phase. Si la PAC monophasée consomme plus, il est normal que le Linky déclenche.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée sur le forum Électricité

Vous pouvez ouvrir le couvercle du bornier de sortie du compteur en bas. Vous devriez y retrouver les deux conducteurs bleu et marron. Vous testez la sortie avec la lampe. Voyez si le serrage est bon, Linky déclenché et avec tournevis isolé.

S'il n'y a pas de tension alors que le Linky est bien armé et les contacts du bornier bien serrés, il faudra appeler l'assistance Enedis. Un électricien ne fera rien de toute façon. Mais il faut vérifier la présence tension avant d'appeler.
On attend le résultat.
05 décembre 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Citation :
Peut-être donc que la prise du haut est en 32 A
Oui, mais peut-être ne signifie pas que la ligne est en 32 ampères. Il faut vous en assurer
Citation :
.Il me semble avoir vu sur le tableau électrique dans mon garage qu'il y a une prise en 16 A et une prise en 32 A....
Vous voulez certainement signifier qu'il y a ces départs, en aval d'un fusible ou d'un disjoncteur 32 A.

Il faut raccorder le câble dans une sortie de câble puisqu'il n'y a pas de prise 32 A apparemment.
Citation :
La cuisinière a 4 feux vitrocéramiques et un four.
Oui, d'où le raccordement obligatoire sur une ligne 32 A.
Faites appel éventuellement à un ami expérimenté. Sinon, à l'électricien du coin.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Raccorder cuisinière électrique Indesit sur le forum Électricité

Bonjour joaldi.
Citation :
Savez-vous si c'est possible ?
S'il y a un réglage de volume, et s'il est à fond, il n'y aura pas d'autre moyen de l'augmenter.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Carillon Lexman trop faible sur le forum Électricité

Bonjour MD. Le four est isolé thermiquement, ce qui permet de l'encastrer dans un meuble. L'arrière rayonne peu, la distance de 8 à 10 cm permet la respiration du four. Par contre s'il y a une sortie de câble, il faut qu'elle soit complète, donc avec couvercle.
Un four est généralement livré avec un cordon muni d'une fiche surmoulée 16 A, ce qui permet de le brancher directement sur une prise de courant 16 A.
Citation :
Existe-t-il un risque pour les câbles / Wagos (fondre ?) ?
Non.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Distance boîte dérivation / four ? sur le forum Électricité

Bonjour MON1. Bien compris pour le post. On peut aussi employer le mot sujet.
L'identification des circuits risque d'être très fastidieuse. L'idéal, si vous avez des euros, serait de faire intervenir un professionnel. Vous allez y passer de longues soirées d'hiver, au détriment de l'exploitation.
Il faudrait déjà traiter les départs pour tout ce qui est agricole. Peut-être faire un tableau des départs et des tableaux secondaires.
A imaginer le travail à fournir, vu d'ici, un professionnel serait plus à même de faire cette rénovation. La dépense pourrait peut-être être affectée à l'exploitation, voire obtenir un prêt. Juste une idée en passant.
Vous faites au mieux.

Nota après examen des photos. On aperçoit un relais 175 Hz qui doit piloter le comptage HP / HC. Maintenant, Linky fait la même chose. Ou son prédécesseur électronique également.
Le relais 175 Hz commande aussi les périodes EJP. C'est peut-être le contrat que vous avez.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 15:20
forum consulter ce sujet Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible sur le forum Électricité

Citation :
Mais un Linky qui disjoncte n'affiche rien à l'écran ?
A vrai dire, comme ici il n'y a pas déclenchement je ne suis pas allé voir (et c'est dehors). C'est pour cela qu'il faut interroger le compteur de la main droite, avec la notice dans la gauche (si l'on est droitier).
Il faut vous assurer que la lampe n'est pas grillée.
A suivre.
05 décembre 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Citation :
mon conjoint me dit qu'il sert aussi de "protection"
Aïe ! On ne veut pas créer la zizanie. Mais un contacteur se comporte comme un interrupteur banal, sauf qu'il est capable de commuter des courants plus importants qu'un banal interrupteur, et qu'il peut être commandé à distance.
Contacteur = bobine ( =électro-aimant) + contacts
Donc un contacteur ne protège rien du tout.
En électricité de l'habitat, les protections surintensité sont fusibles ou disjoncteurs modulaires, les protections vis à vis des défauts d'isolement sont les interrupteurs différentiels 30 mA.
Votre conjoint s'est peut-être mal exprimé.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 14:50
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur chauffage E 420 02 sur le forum Électricité

Citation :
j'imagine tous ceux qui ne comprennent rien à un tableau....
Oui. C'est alors que le forum peut aider à décrypter les problèmes décrits, et même les erreurs manifestes comme pour vous.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible sur le forum Électricité

Bonjour seagull62.
Citation :
Donc entourés en 1, 2 et 3, c'est bien les semis conducteurs ?
Oui, on aperçoit deux MOSFET K13A60D.
Les caractéristiques du MOSFET sont ici http://www.datasheetcafe.com/k13a60d-datasheet-mosfet/

Le contrôle est expliqué ici https://www.youtube.com/watch?v=k8q3sL3gphM Il y a des tutos plus ou moins bons, notamment un où l'opérateur utilise un voltmètre (au lieu de multimètre), et son vocabulaire est limité ("c'est bon" ou "ce n'est pas bon"). Un autre confond "ouvert" et "fermé".

Dans un autre tuto, on découvre un testeur à tout faire... qu'il faudrait tester : "ARCELI LCR TC1 ESR Testeur Transistor"

C'est un semiconducteur délicat à manipuler vu son principe de fonctionnement. Il faut court-circuiter ses broches, et le souder nécessite des précautions plus ou moins bien décrites sur le net.

On croit voir que les résistances sont connectées en parallèle sur la source du transistor 2. Il ne pourrait donc y avoir que ce transistor en cause.
On peut approvisionner sur le net.

Vous pouvez tenter la réparation. Il faut un bon fer à souder. Quand on soude le composant neuf, il vaut mieux débrancher le fer du secteur afin d'éviter la destruction du composant par les charges électrostatiques.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet TV LG 42LD420 ne s'allume plus sur le forum Hi-Fi Vidéo

Re. Vous pouvez toujours mettre un voyant témoin branché en parallèle avec la résistance. Mais 3 kW pour chauffer l'eau qui va chauffer l'habitat est très peu. Certes, 6 kW permettrait de chauffer plus vite, mais à delta T égal, l'énergie consommée variera peu, mais avec un temps plus long.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Câblage led témoin sur résistance de chaudière électrique sur le forum Chauffage

Bonjour Celomar. Je ne compte plus les magnétoscopes et autres lecteurs enregistreurs de cassettes et même dernièrement, un lecteur de CD avec chargeur (irrémédiablement coincé) partis en déchèterie. Votre appareil va finir pareil; le garder des années au chaud ne servira à rien.
C'est donc avec une grande tristesse que le forum va partager votre peine en espérant que d'autres beaux jours s'offrent à vous avec des appareils audiovisuels d'aujourd'hui, et qui seront obsolètes d'ici quelques années.
Rappelons de VSH signifiait Video Home Système, donc pas un format professionnel à longue durée de vie.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème éléctrique sur magnétoscope Sony SLV-E7B sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Smartcau37. Suivant la puissance demandée il y a 3 résistances commutables comme le précise le document en lien.
Le fait que les manetons soient relevés indique la résistance en service. Il n'y a pas besoin de led.
Citation :
je sais pas si je plafonne
Qu'entendez vous par "plafonner" ?

La puissance souscrite en kVA doit permettre de voir s'il y a un risque de déclencher un Linky ou un disjoncteur de branchement.
Citation :
j'ai 3 disjoncteurs de 3 kWh chacun.
Non. Un disjoncteur n'est pas de 3 kWh. Un disjoncteur alimente une résistance de 3 kW. Chaque disjoncteur commute du courant ; en façade le calibre du disjoncteur en ampères est inscrit.
La chaudière doit être MINIEU9. Il faut un contrat de 12 kVA.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Câblage led témoin sur résistance de chaudière électrique sur le forum Chauffage

Bonjour Pab52. Il faut contrôler la présence tension avec une lampe témoin à incandescence entre les deux conducteurs bleu et marron qui sont connectés sur l'arrivée d'un interrupteur différentiel 30 mA. On laisse le tournevis testeur de côté. Quoique, le fait qu'il ne s'allume pas est mauvais signe.
Donc il y a un ID qui alimente deux disjoncteurs modulaires 20 A et 10 A pour la prise et la lumière.

Si ce sont les seuls circuits alimentés par le Linky, il faut vous assurer que ce dernier n'est pas disjoncté. Pour cela, il faut consulter la notice en votre possession.
La notice est téléchargeable ici entre autre : https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/électricité/linky-mode-emploi
Cordialement.
05 décembre 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité

Bonjour Thomas.

La première des choses à faire est d'identifier les départs de la ligne, en supposant qu'il n'y en ait qu'une.
Il faut que la section de cette ligne soit de 6 mm² et qu'elle soit protégée vis à vis des surintensités par un fusible ou disjoncteur modulaire de calibre 32 ampères.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un proche expérimenté ou un professionnel serait nécessaire.
La cuisinière électrique doit comporter un four et 3 ou 4 feux. Pour alimenter l'ensemble il faut donc une ligne 32 A en 3×6 mm².
Nota : la prise en photo pourrait être de calibre 20 A, mais c'est juste une supposition.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 09:41
forum consulter ce sujet Raccorder cuisinière électrique Indesit sur le forum Électricité

Citation :
Au final je ne ferai rien sans un inverseur de source.
Oui, vu le prix, il ne faut pas vous priver. L'inverseur doit être commuté à vide.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 21:33
forum consulter ce sujet Convertisseur en secours panne EDF sur le forum Électricité

Re. Ce n'est pas très sécurité, tout ce vous risquez en cas d'erreur de manip est de faire exploser l'onduleur. Mais vous pouvez essayer, sans vous tromper dans l'ordre des séquences.
Pour ce qui concerne phase et neutre en sortie de l'onduleur il ne doit pas y avoir de distinction. Il y en aura une quand vous relierez une des bornes de sortie à la terre, en vous assurant préalablement que c'est possible sans faire exploser l'onduleur.
L'autre problème est le fait que vous seul saurez faire la manip.
Citation :
Hager - Inverseur 2P 40A - amont - I-0-II - SFT240
Moins de 20 € sur le net. Bizarre.
A monter en amont de l'ID qui alimente un circuit lumière et les volets.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 18:34
forum consulter ce sujet Convertisseur en secours panne EDF sur le forum Électricité

Bonjour vitic33.

En triphasé, on distribue les récepteurs sur les trois phases, et non sur une seule.
Reste à voir si vous avez l'utilité du triphasé qui impose des contraintes importantes avec une petite puissance installée de 12 kVA, soit 4 kVA par phase (2 sèche-cheveux).
Le triphasé implique chez vous d'avoir une plaque de cuisson sur deux phases, et l'éventuel chauffe-eau sur trois.
En monophasé 12 kVA il y aurait moins de problèmes.
Un délesteur (des circuits de chauffage) est cascado-cyclique (il coupe par le fil pilote les radiateurs répartis en zones).
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Délesteur sur compteur triphasé sur le forum Électricité

Re. Sans inverseur de source, quoique...; vous pouvez déclencher le DJ de branchement.
Le plus simple serait d’alimenter un seul ID qui alimenterait à son tour un ou deux circuits que vous déclarereriez prioritaire. Ainsi, les protections différentielle et surintensité seront actives.
Et plutôt que de risquer une fausse manœuvre, un inverseur de source en entrée de l'ID rendra la manipulation simple et sans danger.
En aucun cas on retient d'alimenter une PC, forcément par une fiche mâle. C'est l'accident à brève échéance. En plus, le différentiel serait hors circuit, et la protection surintensité du circuit de cette PC également. Vous oubliez.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Convertisseur en secours panne EDF sur le forum Électricité

Re. Sur le côté droit par rapport à la photo il y a normalement une étiquette avec le numéro du contacteur (CA2...) et le repérage des contacts. Vous choisissez deux contacts à fermeture pour alimenter la pompe.
Il y a deux petits borniers blancs ; un à droite sur la face en bas, et un à droite sur la face en haut par rapport à la photo ; ce sont les bornes de la bobine. Sur la face en bas et à gauche il y a une petite étiquette avec la tension de la bobine. Il faut 220 V ou 230 V.
On comprend que tant qu'il y a de l'eau il faut que la pompe fonctionne ?
Il serait prudent de vous faire aider par un proche expérimenté.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Branchements contacteur télémécanique sur le forum Électricité