FORUM MATÉRIAUX

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum matériaux :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 737 questions dans le forum matériaux


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 684 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Matériaux

Bonjour Anna.

Vous évoquez un démarrage progressif, mais pour quelle application ?
On ne réinvente pas la roue. S'il s'agit de démarrer un moteur asynchrone triphasé il y a des démarreurs statoriques pour cela.
Un triac se ferme quand on injecte un courant de gâchette au bon moment, la synchro étant assurée par l'onde de tension 50 Hz. Et il faut attendre la fin de l'alternance pour qu'il se bloque au zéro de courant. Donc le triac ne peut couper le courant sur un ordre qu'on lui enverrait.
Les IGBT se prêtent davantage au contrôle des durées de conduction.

D'autre part vous envisagez une limitation à 15 ampères, mais est-ce de l’efficace ou de l'instantané ? Ce n'est pas pareil.

Les électroniques modernes numériques sont bien plus compliquées et efficaces que l'électronique analogique à l'ancienne.
C'est pour cela qu'il est écrit en début de contribution qu'on ne réinvente pas la roue.
Est-ce un exercice proposé dans le cadre d'une formation initiale, et si oui, à quel niveau ?
Si c'est le cas, le sujet est mal choisi. Sauf s'il s'agit de voir que le triac ne convient pas. Il en serait de même avec des thyristors tête-bêche.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Démarrage progressif et limitation de courant sur le forum Électricité

Bonjour Lolo51.

Vous vous référez à quelle(s) image(s) ci-dessus ? Normalement, les explications fournies devraient suffire.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour cblond.

Ce ne pouvait être que ce type de panne. 11 mm est la bonne longueur.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrables sur le forum Électricité

Bonjour gphphil. Dès l'instant où il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut que les circuits soient appairés, c'est à dire qu'un circuit = phase + neutre bien identifiés sans qu'il y ait des neutres baladeurs entre circuits. C'est la condition nécessaire pour réaliser un tableau à plusieurs ID, en tri et en mono.

Si le tableau est ancien, il se peut que les neutres soient sur une barrette dédiée dans le tableau. Alors, seules les phases sont protégées vis à vis des surintensités par fusibles chez vous. Si les départs en sortie des porte-fusibles comprennent phase et neutre, on peut considérer que les circuits sont appairés mais il faut le vérifier. Dans ce cas on peut rajouter des ID monophasés.
Dans le cas contraire, s'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus la recherche peut être plus simple.
C'est cet aspect qui a été présenté le 13 décembre 2022 à 19:22.

Maintenant si le problème est de ne raccorder qu'une pompe et quelques prises ou lumières dans une dépendance (vous l'avez précisé il y a peu, alors qu'on pouvait penser que la rénovation concernait un habitat complet aux difficultés multiples), un seul ID tétrapolaire suffit sans faire d'autres frais. C'est donc la conclusion du problème que vous avez présenté. Rien à acheter.

S'agissant d'une ligne pour un tableau secondaire, on rappelle qu'elle doit être protégée par son DJ tétrapolaire placé dans le tableau de répartition principal, et connectée sur les borniers 3 phases + neutre sans passer par un ID. Le calibre sera fonction de la section des conducteurs de cette ligne.

Si vous mettez à jour le tableau principal s'il ne l'est pas, ce sera un autre travail.

Vous aviez un problème de contacteur pour une pompe. A t-il été résolu ?

Cordialement.
14 décembre 2022 à 10:01
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé sur le forum Électricité

Citation :
Si transformateur il y a
Entre le secteur 230 V et la cloche en 6 V il y a forcément un transformateur. Vous devriez essayer de le localiser.
Mais il peut être aussi dans la cloche. Ce serait étonnant, mais on n'est sûr de rien.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 22:31
forum consulter ce sujet Remplacer un vieux carillon sur le forum Électricité

Bonjour J-MT.

Vous devriez pouvoir vous inspirer de cette notice Horloge programmable Lexman
Cordialement.
13 décembre 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Mode d'emploi prorammateur Lexman sur le forum Électricité

Bonjour gphphil26. Il serait prudent de prendre conscience des difficultés qui vous attentent.
Les questions que vous posez semblent montrer que vous êtes très éloigné du métier et celui-ci ne s'apprend pas avec quelques précisions apportées sur le net ou avec l'aide d'un forum.

Regardez les nombreux exemples de tableaux sur le forum. Si vous rénovez, il faut tout mettre par terre. Il y a un exemple de de rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé

On n'improvise pas, il faut équilibrer les intensités sur le projet papier. On envisage 3 ID 30 mA, un par phase, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique, et au moins un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Cela est l'installation idéale qui demande que les circuits soient appairés. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher.

Quand l'appairage est impossible il faut aviser de toute façon pour équilibrer les intensités, et on ne met qu'un seul ID tétrapolaire 30 mA qui mettra l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Conclusion : ne vous lancez pas dans une initiative qui peut conduire très vite à une impasse technologique.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Gedeel.

Il faudrait voir où est caché le transformateur qui alimente la cloche.
On suppose que cette dernière est alimentée en alternatif 6 volts environ mais c'est à confirmer.
Enfin, il faudrait voir si le BP commute le 6 volts du transformateur ou non.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Remplacer un vieux carillon sur le forum Électricité

Bonjour Jo79.
Ce ne semble pas être une anomalie. Il doit y avoir une arrivée neutre directe. Puis un départ vers un autre circuit. Si le circuit est en charge, il est normal qu'il y ait une étincelle au moment du contact.
Citation :
Quelle peut être la raison de cette tension ?
Cela peut s'expliquer par le fait qu'un récepteur du circuit non alimenté est relié à la phase. Donc le neutre non raccordé est en série avec le récepteur et la phase, sans qu'il y ait de courant dedans. Finalement entre le neutre non raccordé et le neutre direct on retrouve le 230 V. Si vous mettez une lampe témoin à filament entre les deux bleus avec les pointes de touche du voltmètre la tension va s'écrouler.
Il n'y a pas de mystère.
Avec un schéma vous comprendrez.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 14:43
forum consulter ce sujet Bizarrerie sur neutre sur le forum Électricité

Il faut contrôler les connexions à la lampe témoin : l'arrivée Ph + N, puis les départs. Ne pas serrer sur l'isolant.
Ce n'est pas une panne bien difficile à traiter. D'autant plus que les spots fonctionnent ailleurs.
Regardez aussi chez Aric. Il y a peut-être des diamètres compatibles.
Cordialement.

13 décembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrables sur le forum Électricité

Bonjour Daimos. Pour ne pas vous laisser tout seul.

Une visite sur le site de la marque semble montrer que le matériel est sérieux.
Il faudra voir si la motorisation de 1,5 kW en mono est suffisante.
Cela reste une petite machine.
Voyez s'il y a un SAV et s'il y a possibilité d'acquérir de l'outillage.
S'il faut parler ou écrire allemand, ce peut être difficile.
Il faudrait voir chez les revendeurs spécialisés en machines à bois. En utilisant les mots clés machines à bois on constate qu'il y a de l'offre.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis Toupie Inca 344.021 sur le forum Menuiserie

Bonjour Stefand.
La notice des produits doit préconiser le calibre des protections. Inspirez vous des coffrets proposés sur le marché.
On connait le watt (symbole W). Pour Wc on ne sait pas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 10:57
forum consulter ce sujet Coffret de protection solaire AC DC sur le forum Électricité

Bonjour cblond. Ces spots d'un certain âge sont probablement obsolètes.
Citation :
Y a t-il un module électronique qui le gère
Oui, mais à la limite on s'en moque. Quoique, la sélection par appui sur un BP n'est peut-être pas bien fiable.
On a trouvé notre bonheur depuis quelques années chez Indigo Lightning et nous conseillons régulièrement ces spots sur le forum (faisceau 60°, température de couleur sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K) : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
D'autres spots sont proposés dans la gamme, dont des modèles IP65.
3 000 K est la température de couleur passe partout dans l'habitat. 2 700 K est assez jaune, 4 000 K commence à être bien blanc.
Dans la pièce ici il y en a 9 avec deux allumages, dans un couloir 3 (et c'est suffisant), etc.
Tous les spots sont branchés en parallèle. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
Citation :
je n'ai pas trouvé pour ce diamètre d'encastrement.
Le diamètre courant est 68 mm.
On trouve des scies cloches bien adaptées pour le bois ailleurs qu'en GSB.
Cordialement.
13 décembre 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrables sur le forum Électricité

Vous étiez désespéré parait-il. Constatant votre absence de retour, on peut douter. Du temps de perdu.
12 décembre 2022 à 23:13
forum consulter ce sujet Ultrason qui apparaît de temps en temps sur le forum Électricité

Bonjour Coudraie29. Le plus simple et le moins cher est de monter une prise sur un emplacement libre du tableau.
La notice doit préciser la tension d'alimentation.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 22:38
forum consulter ce sujet Interphone Visio transformateur 30V 1A sur le forum Électricité

Bonjour Christ-92. La mesure des tensions s'effectue entre deux points. Hélas, un appareil numérique a tendance à afficher n'importe quoi dès lors qu'un conducteur est "en l'air", donc relié nulle part. C'est pourquoi on conseille régulièrement d'utiliser une lampe témoin à filament.
Bien des posts du forum abordent le problème des tensions induites qui perturbe l'affichage des tensions quand un conducteur est "en l'air".
Refaites la mesure, mettez la lampe témoin en parallèle avec les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 21:05
forum consulter ce sujet Tension de 118 volts entre 2 fils sur le forum Électricité

Bonjour Johnny. Lu cette affirmation sur un site : " la mise à la terre des systèmes électriques était un principe de base afin d’éviter toute interférence des champs électromagnétiques extérieurs."La physique est très malmenée.
Il y a un champ électromagnétique qui nous aide bien à vivre, moins pour les vers de terre. On évoque la lumière, qui est une onde électromagnétique parfaitement définie.

Celle-ci est bien aussi : "cette connexion directe à la Terre est aussi porteuse d'informations et nous aide à nous aligner au grand réseau d'intelligence de notre planète."On est content d'apprendre l'existence de ce réseau.

Une autre : "c’est marcher pieds nus sur le sol qu’il s’agisse de terre, d’herbe ou de sable afin de pouvoir bénéficier de l’énergie extraordinairement curative qui émane de la Terre" Tous les animaux sont reliés à la terre, et malgré cela, il y en a qui sont malades, ce qui justifie l'utilité des vétérinaires. L'énergie curative n'est pas très efficace.

Pour pouvoir utiliser votre multimètre il serait bon de bien lire la notice, paragraphe mesure des tensions. La photo montre que vous n'avez pas bien assimilé la méthode (et sur le calibre 200 volts !).
Citation :
J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre
C'est votre droit, mais vous perdez votre temps à croire en ces théories loufoques.
Quant à la mesure des tensions, elle s'effectue entre deux points.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 20:57
forum consulter ce sujet Tester le voltage du corps humain sur le forum Électricité

Citation :
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Apparemment vous n'avez pas trop le choix.
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 20:15
forum consulter ce sujet Passer du réseau EDF 380V en 220V sur le forum Électricité

Re.
Citation :
c'est que c'est forcément le neutre qui ne fonctionne pas non ?
Oui, c'est ce qui a été pressenti le 11 décembre 2022 à 13:27.
D'où les vérifications à effectuer, qui sont relativement simples
Citation :
....et je reçois une secousse par le neutre ?
Non, car la ddp terre neutre est nulle en théorie (quelques volts en réalité).
On ne voit pas quelle peut être la cause de la rupture éventuelle du neutre lors du démontage.
En électricité on constate un défaut, on émet une hypothèse, et on la vérifie. Et ceci répété autant de fois qu'il faut.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en route sur le forum Électricité

Bonjour Milan25.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
Citation :
me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux
3 4 ans ? Cela ne va pas être gratuit, ce qui serait normal. D'autre part on n'a pas le droit de revendre de l'électricité.
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 15:04
forum consulter ce sujet Passer du réseau EDF 380V en 220V sur le forum Électricité

Bonjour CharlesGuy.
Citation :
Qui peut m'aider ?
Sur le forum on ne jure de rien, mais le plus simple est de faire appel à un installateur de la marque, ou bien de poser le problème ici https://www.auer.fr/fr/contact-2/
Cordialement.
12 décembre 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème Thorix TRC 2 sur le forum Chauffage

Bonjour Zoulou29. On n'en sait pas plus que vous.
Néanmoins, la notice téléchargeable ici https://www.monkitsolaire.fr/product/borne-de-recharge-pour-vehicule-électrique-zappi/1241.html montre les raccordements page 6. On s'aperçoit que les branchements se font sur le tableau de répartition lui même équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA.

Néanmoins, on attire votre attention concernant la réglementation concernant les bornes de recharge de véhicules électriques. Elles doivent posséder leur propre protection différentielle et leur propre protection surintensité ; on trouve facilement les caractéristiques de ces équipements (on ne met pas n'importe quoi trouvé chez bricotruc). Au delà de 3 680 W l'installation doit être effectuée par un électricien agréé RVE.

Dans votre cas il serait donc préférable que vous fassiez appel à un professionnel.
Vous pouvez aussi prendre des renseignements auprès de la société basée à Nantes.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Installation d'une borne solaire sur le forum Électricité

Citation :
Avez-vous des PDF/sites à conseiller pour voir ces notions ?
Non. Intéressez vous au programme des formations initiales CAP, BEP, Bac pro, et plus. Ensuite vous vous procurez les livres d'accompagnement des différents cours.
En tant que travailleur vous avez droit à des formations, au sein des Greta par exemple.
Il faut un bon bagage mathématique dès l'instant où l'on s'intéresse aux principes théoriques relatifs à cette partie des sciences physiques.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension sur le forum Électricité

Bonjour Doovier. Il faut voir avec votre correspondant chez Hilti. Le forum n'est d'aucun secours pour cette machine d'usage professionnel particulier.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 09:31
forum consulter ce sujet Changement joints Aspi Hilti DD100 sur le forum Outillage

Bonjour Bartc938. Juste une remarque en passant.
Citation :
ce dernier ne possède aucun disjoncteur différentiel
Il y a rarement des disjoncteurs différentiels sur des tableaux domestiques, par contre on aperçoit des fusibles censés protéger les lignes vis à vis des court-circuits, et déconnecter la phase des lignes du secteur 230 V.

Néanmoins, il serait bon que le bailleur mette le tableau en sécurité. En cas de location, le bailleur doit fournir un diagnostic notamment de l'installation électrique. Il n'est pas certain que le logement soit "décent" au niveau juridique du terme.

La plaque de cuisson est normalement protégée par un fusible 32 A sur ce tableau ancien, et la hotte est généralement branchée sur un circuit de prise de courant quelconque.

L'ami CMT vous indique la voie à suivre.

Il faudra réviser les bases de l'électricité domestique (voir comment est fait un tableau) ; vous en aurez besoin tout le temps.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 23:20
forum consulter ce sujet Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ? sur le forum Électricité

Citation :
C'est très clair, merci GL !
C'est surtout pour vous éviter de faire des dépenses inutiles. Si possible, faites vous aider.
11 décembre 2022 à 23:06
forum consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en route sur le forum Électricité

Citation :
Mais si je mets ce relais en aval du différentiel, j'ai quand même besoin d'un DJ de protection ?
Si vous regardez bien votre tableau de répartition, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement. Et en aval de l'ID, toute une série de disjoncteurs modulaires protègent les lignes vis à vis des surintensités. Regardez aussi les nombreux exemples de tableaux sur le forum ; on y voit souvent des commandes de chauffe-eau en heures creuses, et donc également en aval d''un ID 30 mA, un DJ 2 A pour le circuit de commande du contacteur, et un DJ 16 A pour la ligne de puissance.

La bobine du contacteur est un récepteur comme un autre (comme le seraient un four ou un lave-linge). Donc on alimente le circuit de la bobine avec un disjoncteur modulaire 2 A parce que c'est ainsi qu'il faut faire.

Un ID 30 mA ne protège pas un circuit vis à vis des surintensités.
Citation :
C'est à dire qu'il faut à la fois un DJ de protection en amont du relais ?
Oui. J'espère que vous avez compris pourquoi.

Quand le 230 V est présent, le relais est activé, l'un des contacts se ferme ; quand le 230 V disparait, le contact inverseur s'ouvre.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Contact sec présence secteur sur le forum Électricité

Citation :
J'en ai déjà parlé à mon électricien mais il ne savait pas trop ...
Il faudrait qu'il mesure l'intensité de démarrage de la PAC avec une pince ampèremétrique munie de la fonction "inrush" (mise en mémoire de l'intensité maximum transitoire).
Simultanément, il mesure la tension en sortie de disjoncteur de branchement afin de voir si la tension réseau chute ou non.
Dans la foulée il mesure la tension aux bornes de la ligne qui alimente les luminaires à led et fait les mêmes observations.
Un électricien à l'ancienne utiliserait un voltmètre analogique (à aiguille) ; on sait très bien que le numérique ne permet pas de voir la tendance, même s'il est équipé d'un bargraphe.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tension sur le forum Électricité

Bonjour Annesopascal. Tous les fils de cuivre gainés sont des conducteurs quelle que soit leur couleur.
Commencer le dépannage nécessite ce travail préparatoire : identification des conduits, des conducteurs internes, de leur arrivée aux luminaires.
Pour cela, il faut faire un dessin.
Sans plus de connaissances et de méthode vous n'arriverez pas à dépanner tout seul, malgré toute l'aide que pourrait apporter les contributeurs.
Citation :
on n’arrive plus à faire fonctionner les 3 lampes
Donc les lampes ont fonctionné.
Un démontage sans repérage a probablement été effectué.
On comprend que vous ne soyez pas très initiés en électricité, c'est pourquoi il vous a été proposé une démarche. Si vous la suivez avec rigueur vous pourrez remettre de l'ordre.
Citation :
Au secours
On aimerait, mais il faudra plutôt faire appel à un ami expérimenté qui saura faire la recherche avec logique et patience, ou bien à un électricien.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 19:09
forum consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir sur le forum Électricité

Re. Le DJ protège juste le circuit de commande, à savoir le relais. Le contact sec de contrôle de votre équipement doit faire partie d'une ligne elle même protégée.
Le disjoncteur protège la ligne en cas de surintensité. Il permet également d'intervenir sur l'équipement en coupant la tension.

Le DJ peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=R9PFC602&scp_id=FR_fr

Le petit relais peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9E15535&scp_id=FR_fr
Cordialement.

11 décembre 2022 à 17:47
forum consulter ce sujet Contact sec présence secteur sur le forum Électricité

Bonjour Louis.
Sur la fiche de l'appareil en question, une seule affirmation est à peu près crédible (mais on aimerait expérimenter avec quelques mesurages), les autres étant des tromperies pures et simples qui relèvent plutôt de l'arnaque avec des expressions ronflantes telles que "Améliore en temps réel la performance du réseau électrique domestique".
Une distribution électrique réalisée dans les règles n'est pas plus performante que celle du voisin.

Le forum a déjà eu à mettre en garde les participants du forum un peu crédules.

Bref, un condensateur interne (même avec un peu d'électronique autour, et on se demande laquelle) ne permet pas de relever le facteur de puissance d'une installation domestique car celui-ci est pratiquement à son maximum de 1.
Citation :
Que pensez-vous de la mise en place d'un coffret de régulation de tension
Que du mal. Mais on ne mord pas à l'hameçon.
Il y a bien longtemps que l'industrie sait compenser la consommation d'énergie réactive, et la plupart des dispositifs électroniques actuels performants (eux) travaillent à facteur de puissance de 1 ; l'électronique de puissance actuelle sait faire.

Lors du démarrage de la PAC un courant d'appel provoque une chute de tension en ligne qui agit de la même façon sur un éclairage à filament ou à led.
Il faudrait donc faire quelques mesures chez vous afin de voir comment démarre la PAC et si la chute de tension est générée par le réseau en amont qui délivre la pointe d'intensité, ou générée chez vous par les liaisons internes.
Trouver un électricien expérimenté et porté sur la théorie risque d'être difficile.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tension sur le forum Électricité

Bonjour OggyParx.

Un simple relais avec un ou deux contacts inverseurs fera le travail.
Le montage consiste juste en un DJ 2 A qui alimente la bobine du relais.
Il est donc alimenté en permanence, sauf pendant la disparition du secteur 230 V.
Quelle serait l'utilité du montage ?
Cordialement.
11 décembre 2022 à 13:31
forum consulter ce sujet Contact sec présence secteur sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Changer le câble alors ?
Non, la règle consiste à établir le diagnostic sans changer quoi que ce soit au petit bonheur la chance.
Tout d'abord il faut identifier le départ de la ligne qu'on espère dédiée à la VMC, et voir où est la coupure.
Normalement la VMC est commandée par un commutateur en cuisine où ailleurs, qui permet de sélectionner petite vitesse et grande vitesse.
Il faudrait savoir si votre ancienne VMC fonctionnait ainsi ou non.
Le fait que vous ayez juste débranché l'ancien groupe puis reconnecté le nouveau n'apporte pas d'explication au dysfonctionnement actuel.
En admettant que la ligne soit identifiée, vous branchez une lampe témoin avec un très long fil entre la phase en sortie du DJ au tableau et le neutre dans les combles ; la lampe s'allume ou non. Supposons que non.
Puis même chose entre neutre de la ligne au tableau et phase dans les combles. Si la lampe s'allume le neutre est coupé.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en route sur le forum Électricité

Bonjour Hugo,
Sans retour de votre part on aimerait savoir si les explications fournies ont répondu à votre attente.
11 décembre 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension sur le forum Électricité

Bonkour Jova.
Citation :
Je ne sais pas quoi faire...
Vous dénudez les extrémités des conducteurs côté cuisinière en coupant les embouts.
Puis vous faites un retour en mentionnant le résultat de l'opération.
Cordialement.
11 décembre 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière laborieux sur le forum Électricité

Bonjour Annesopascal.

On suppose que l'un des deux a démonté sans relever le schéma de branchement ; mais qui ?
Peu importe.
Il serait bon de relever la couleur des conducteurs qui aliment les luminaires. Il y a forcément un neutre bleu direct.
Et une phase coupée qui vient de l'appareillage, orange marron ou autres.
Il y a une ambiguïté concernant l'interrupteur des toilettes. Il est précisé qu'un câble marron provient de l'extérieur. Il doit s'agir d'un conducteur unique et non un câble gainé comme celui de la cafetière. Donc des précisions à apporter.
Dans l'encastrement photo de gauche, essayez de voir s'il y a des tubes qui vont vers les luminaires, et quels sont les conducteurs dedans.
Avez vous déjà vu les luminaires fonctionner avant qu'une intervention soit effectuée et laquelle ?
En attendant vous révisez le schéma du montage simple allumage ; cela vous servira.
A suivre.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 23:51
forum consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir sur le forum Électricité

Bonjour micicm. C'est simple, la tension phase neutre n'est pas présente (il est préférable d'utiliser une lampe témoin).
Citation :
il y a bien du courant dans le câble
Non (il y a courant si des ampères circulent dans le câble ; courant = débit, tension = pression). Si vous avez ressenti une secousse, c'est qu'il y avait une tension entre votre main ou doigt et la terre à laquelle vous êtes relié par les chaussures. Il y a bien d'autres possibilités de ressentir une secousse. Comme vous n'avez pas pris de notes, il ne faut pas refaire l'expérience, mais voir exactement comment est alimenté la ligne qui alimente la VMC.
Une caméra cachée c'est peu probable, mais un des deux conducteurs non relié, c'est possible.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 23:39
forum consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en route sur le forum Électricité

Bonjour Draklane. Votre ancien four était monté sur une sortie de câble monophasée, phase + neutre + terre.
Le plus simple est de transformer la sortie de câble en prise de courant classique monophasée 16 ampères, du genre de celles qu'il y a partout chez vous.
Citation :
si je dis pas de bêtise
Justement, notre hypothèse est que ce n'est pas du triphasé (3 phases + neutre + terre). A vérifier.
Avant cela il serait bon de voir quelle est la section des conducteurs et quel est le calibre de la protection surintensité présente sur la tableau de répartition. Si la section est de 6 mm² avec une protection 32 A, il s'agit d'une sortie de câble pour plaque de cuisson. A vérifier.
Citation :
Je n’y connais rien
C'est embêtant. Personne ne peut vous donner un coup de mains ?
Cordialement.
10 décembre 2022 à 23:19
forum consulter ce sujet Branchement four prise mâle vers triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous savez quoi faire. Il y aurait deux problèmes, un pour l'eau froide sur le robinet, et un autre sur l'arrivée eau chaude.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Identification arrivée eau chaude et eau froide sur le forum Plomberie

Bonjour Fej95.

Il faut voir quels sont les débits en amont du mitigeur en dévissant les flexibles.
Il faudra un seau pour éviter l'inondation.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Identification arrivée eau chaude et eau froide sur le forum Plomberie

Bonjour Samjoe. Il n'y a pas de problème particulier. Une cuisine n'est pas une salle de bains.
Choisissez un modèle extra plat d'une marque connue, si possible made in France et pas en Asie.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Installer radiateur électrique prêt d'un point d'eau sur le forum Électricité

Bonjour Vincent59930. Vos mesures sont sans signification. OK et Nook ne nous disent rien. Idem pour les valeurs numériques.
Citation :
...j'ai un problème de masse.
Le technicien qui a répondu ainsi n'utilise pas le vocabulaire du métier. La masse est généralement le châssis métallique d'un matériel, qui est normalement relié à la terre.
Cela précisé ne mène à rien qui pourrait vous aider.
La nature du défaut impactant le chargeur est-il caractérisé par un code ? Est-ce un interrupteur différentiel spécialisé de la ligne du chargeur qui déclenche ? N'importe quand quand l'éclairage public fonctionne ou au moment de l'allumage ?
Devant l'écran nous sommes démunis. Peut-être la terre de l'habitat n'est pas bonne. Cela se contrôle avec un appareillage spécialisé seulement en possession d'un professionnel expérimenté.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 13:29
forum consulter ce sujet Courant qui remonte par la terre à l'allumage de l'éclairage public. sur le forum Électricité

Citation :
Je n'arrive pas à comprendre
C'est mal parti pour vous. Difficile d'approfondir si vous n'échangez pas sur le forum.
10 décembre 2022 à 09:12
forum consulter ce sujet Problème détecteurs qui grillent sur le forum Électricité

Bonjour vitic33. A priori, le Fip'clic fonctionne en monophasé. Soit il reçoit la téléinformation, et quand il n'y en n'a pas, on utilise un tore.
On ne sait comment va fonctionner la téléinformation issue d'un compteur triphasé, sur l'entrée d'un délesteur monophasé.
Le Fip'clic ne se fait plus. Le remplacement posera un problème un jour ou l'autre. Il faudra alors regarder l'offre Delta Dore ou autres.

La solution la plus simple est d'augmenter la puissance souscrite.
Si ce n'est pas fait, la répartition des circuits sur les trois phases pour l'équilibrage des intensités pourrait être envisagée. Le chauffage sur une seule phase ne se fait pas.
Comme déjà dit, l'équilibrage des intensités d'un habitat alimenté en triphasé engendre des contraintes comme vous l'avez constaté.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Délesteur sur compteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour fredo83.

Si le disjoncteur différentiel de branchement ne déclenche pas lors de l'appui sur le bouton test, c'est qu'il n'est pas alimenté ou qu'il est défectueux (le résultat est le même).

Si le Linky est bien armé et que vous l'avez constaté, il y a deux possibilités.
Soit la liaison entre la sortie du Linky et l'entrée du disjoncteur de branchement est défectueuse, un contact mal serré sur l'un ou l'autre des borniers (inaccessibles à l'usager car plombés), ou bien le disjoncteur de branchement est défectueux.

Le fait que la manipulation du disjoncteur de branchement, qu'on espère énergique, ait permis de retrouver la tension en sortie ferait plutôt pencher pour cette hypothèse.

Vous pouvez déclencher manuellement plusieurs fois le disjoncteur de branchement afin de voir si la tension est présente à chaque manœuvre. Actionner le bouton test également.
Vous pouvez tapoter sur le disjoncteur de branchement pour voir son comportement.

Si le Linky n'est pas déclenché alors que le disjoncteur de branchement ne commute pas, alors il faut appeler Enedis pour le changement de l'appareil à leurs frais.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 08:39
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK sur le forum Électricité

Bonjour fredo93.
Il faut mieux cerner le dysfonctionnement. Par exemple quand vous écrivez : "plus de courant mais rien n'a sauté", plus de courant (on préfèrerait présence tension) où exactement ?
Si c'est l'habitat complet qui est dans le noir, un élément a déclenché.
Pour l'instant on n'imagine pas un mauvais contact majeur.
La relation avec l'emploi du sèche-cheveux n'est pas établie.
Des précisions à apporter.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK sur le forum Électricité

Bonjour Hugo2109.
Citation :
Dans un circuit mono phasé on discerne la phase le neutre et la terre.
On écrit monophasé. Phase et neutre oui. La terre ne fait pas partie de la distribution. On imagine que la distribution est issue d'un transformateur avec neutre au secondaire, qui est le point nodal d'un couplage étoile des enroulements. Donc phase = extrémité d'un enroulement, et neutre = point nodal du couplage étoile. Le schéma de liaison à la terre est une autre histoire.
Entre phase et neutre il y a une tension dite simple notée V, 230 V par exemple. Entre phases il y a une tension composée notée U, 400 V par exemple. U = V × rac(3)
Citation :
Lorsque le circuit est ouvert, il existe une tension dans la phase mais il n'existe pas de tension dans le neutre.
Eh non. Une tension se définit "entre" et non "sur". Tension = ddp ; il y a bien la notion de différence. Revoir votre formulation.
Citation :
Dans un circuit triphasé, les branchements en étoiles ou en triangle permettent au courant d'être bouclé et de circuler.
Est-ce que le but même de ces branchement jouent le rôle du neutre (circulation du courant) ?
Ce n'est pas ça. On ne peut développer. Il faut travailler la production de l'énergie électrique, les alternateurs, et les transformateurs triphasés, et notamment le couplage des enroulements primaires et secondaires. Travailler aussi le couplage des stators de moteurs asynchrones (étoile et triangle, et pourquoi on utilise l'un ou l'autre). Ensuite, il faudra étudier le couplage des enroulements d'un transformateur triphasé, le primaire, et surtout le secondaire avec le neutre distribué dans le cas de l'alimentation des ilots d'habitation. Le couplage usuel est étoile, mais il y a aussi le zig zag.

Avant d’aborder les transformateurs triphasés, il vaut mieux étudier les transformateurs monophasés. Le modèle parfait, puis le modèle réel incluant les pertes (d'où le rendement). Cette machine statique s'étudie très bien en alternatif sinusoïdal avec les diagramme de Fresnel. Bien entendu, il faudra faire la différence entre courant (dans) et tension (entre). Transformateur à vide et en charge. Voilà ce qu'il faut faire. Cela fait partie de la formation initiale, donc en classe, au tableau et en TP. Pas sur le chantier.
On vous laisse travailler.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension sur le forum Électricité

Bonjour Steve. Trouver l'appareillage Mosaic et de nouveaux supports ne posera pas de problème. Par contre, pour la plaque enjoliveur à l'ancien écartement ce sera plus difficile ; voir le net ou un grossiste.
Il faudra shunter le fusible et voir comment la ligne est protégée sur le tableau de répartition.
Il n'est pas certain que le changement d'appareillage soit une charge de locataire. Mais de toute façon, ce n'est pas bien cher.

2 supports à vis Ref. 0 802 51 qu'il faudra scinder pour s'adapter à l'ancien écartement
1 obturateur Ref. 0 770 71
2 Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc Ref. 077001L
1 Plaque de finition Mosaic spéciale rénovation 2x2 modules vertical - blanc Ref. 078854L
Cordialement.
09 décembre 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Remplacer double interrupteur avec fusible sur le forum Électricité

Bonjour tlyer21.
Citation :
Est-ce que cela représente un danger d'incendie ?
Normalement non.
Vous devriez passer aux led 3000 K.
Les causes d'incendie sont les mauvais contacts parcourus par du courant. En général les contacts charbonnent et cela ne va pas plus loin. Mais on ne sait jamais. On évite les triprises sur le gros électroménager.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 14:24
forum consulter ce sujet Ampoule allumée 4 jours sur le forum Électricité

Bonjour Pab52. Vous évoquez l'ancien propriétaire de votre appartement ?
Vous gagneriez du temps si vous faisiez intervenir un électricien expérimenté.
Si l'installation alimente les communs, la copropriété pourrait demander une expertise.
Si l'ancien propriétaire n'était pas du métier, des malfaçons sont possibles. Devant l'écran nous sommes démunis, à part constater qu'il y a des bizarreries.
Citation :
...la sortie des câbles des 10/20mA
Après traduction, il semble que vous évoquez les disjoncteurs modulaires 10 et 20 A.
Les conducteurs en sortie du disjoncteur 10 A sont suspects de par leur couleur.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur est-il HS ? sur le forum Électricité