Re. Sur le côté droit par rapport à la photo il y a normalement une étiquette avec le numéro du contacteur (CA2...) et le repérage des contacts. Vous choisissez deux contacts à fermeture pour alimenter la pompe.
Il y a deux petits borniers blancs ; un à droite sur la face en bas, et un à droite sur la face en haut par rapport à la photo ; ce sont les bornes de la bobine. Sur la face en bas et à gauche il y a une petite étiquette avec la tension de la bobine. Il faut 220 V ou 230 V.
On comprend que tant qu'il y a de l'eau il faut que la pompe fonctionne ?
Il serait prudent de vous faire aider par un proche expérimenté.
Cordialement.
Il y a deux petits borniers blancs ; un à droite sur la face en bas, et un à droite sur la face en haut par rapport à la photo ; ce sont les bornes de la bobine. Sur la face en bas et à gauche il y a une petite étiquette avec la tension de la bobine. Il faut 220 V ou 230 V.
On comprend que tant qu'il y a de l'eau il faut que la pompe fonctionne ?
Il serait prudent de vous faire aider par un proche expérimenté.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 16:53

Bonjour Bishop2022.
Le deuxième devis anticipe sur la tâche à effectuer. Découper le placo peut amener à effectuer des retouches de peinture ou de carrelage.
Vu d'ici les devis ne sont pas scandaleux. Il y a du temps à passer.
Avant de signer, vous pouvez demander quelques explications, sur le deuxième devis notamment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Eh bien on laisse faire les professionnels.
sans connaissance en plomberie ?
Citation :Elle est normalement cachée dans le coffrage.
J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu
Le deuxième devis anticipe sur la tâche à effectuer. Découper le placo peut amener à effectuer des retouches de peinture ou de carrelage.
Vu d'ici les devis ne sont pas scandaleux. Il y a du temps à passer.
Avant de signer, vous pouvez demander quelques explications, sur le deuxième devis notamment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 13:39

Bonjour Ghana.
Cordialement.
Citation :Oui. En tarif de base le contacteur est inutile. Et s'il y en a un, il n'est pas commandé.
le contacteur du chauffe eau doit-il toujours être en marche forcée ?
Citation :Oui, une commande par interrupteur horaire. Cela est inutile, le thermostat se charge de l'alimentation du chauffe-eau quand la température de l'eau atteint la limite basse.
un système pour ne déclencher que de temps en temps la marche forcée du chauffe-eau ?
Cordialement.
04 décembre 2022 à 13:32

Bonjour Yann86.
Dans votre cas il faudrait plutôt utiliser un inverseur de sources qui alimenterait, à partir d'un onduleur ou d'un groupe électrogène, les circuits que vous aurez définis comme étant prioritaires;
Reste à voir l'utilité d'un équipement qui risque, au mieux, de ne pas servir, et s'il y a coupure de la fourniture d'énergie électrique en matinée ou en soirée, d'être utilisé juste quelques heures. Avec des dépenses non nulles.
On comprend que l'onduleur actuel peut alimenter la pompe, circuit pouvant être le prioritaire. Et qui doit le demeurer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non, trop dangereux.
brancher la sortie onduleur sur une PC
Dans votre cas il faudrait plutôt utiliser un inverseur de sources qui alimenterait, à partir d'un onduleur ou d'un groupe électrogène, les circuits que vous aurez définis comme étant prioritaires;
Reste à voir l'utilité d'un équipement qui risque, au mieux, de ne pas servir, et s'il y a coupure de la fourniture d'énergie électrique en matinée ou en soirée, d'être utilisé juste quelques heures. Avec des dépenses non nulles.
On comprend que l'onduleur actuel peut alimenter la pompe, circuit pouvant être le prioritaire. Et qui doit le demeurer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 13:28

Bonjour Manusolex.
Il faut un interrupteur de niveau de type poire comme celui-ci https://www.c2ai.com/produits/contacteur-de-niveau-poire/
La bobine du contacteur sera directement en série avec le contact, avec la protection par DJ 2 A habituelle.
Cordialement.
Il faut un interrupteur de niveau de type poire comme celui-ci https://www.c2ai.com/produits/contacteur-de-niveau-poire/
La bobine du contacteur sera directement en série avec le contact, avec la protection par DJ 2 A habituelle.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 10:30

Bonjour MON1 et CMT.
Dans cet article une méthode d'identification utilise une petite pince ampèremétrique et une lampe à incandescence des quelques dizaines de watts : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Une opération longue de toute façon. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de connexions entre neutres de circuits différents.
Qu'appelez vous futur poste ?
Cordialement.
Dans cet article une méthode d'identification utilise une petite pince ampèremétrique et une lampe à incandescence des quelques dizaines de watts : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Une opération longue de toute façon. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de connexions entre neutres de circuits différents.
Qu'appelez vous futur poste ?
Cordialement.
04 décembre 2022 à 10:25

Citation :Le relais interne qui ne commute plus ?
Qu'est-ce qui grille dans un détecteur ?
Préciser également le type des luminaires commandés (lampes à incandescence ou leds ?)
04 décembre 2022 à 09:38

Bonjour danielle83.
Un électrificateur alimenté sur le secteur nécessite d'être à l'abri, sous peine de panne irrémédiable s'il prend l'eau.
Il en sera de même avec un onduleur de secours.
le seul problème est "l'usine à gaz" couteuse à laquelle vous pensez.
Le plus simple et le plus fiable est d'acquérir un électrificateur autonome sur batterie ou pile + petit panneau solaire éventuel. Certains peuvent être contrôlés à distance.
Voir Lacmé.
Cordialement.
Un électrificateur alimenté sur le secteur nécessite d'être à l'abri, sous peine de panne irrémédiable s'il prend l'eau.
Il en sera de même avec un onduleur de secours.
Citation :Peu importe et ce n'est pas le problème.
l'éléctrificateur fonctionne avec un Thyristor ?
le seul problème est "l'usine à gaz" couteuse à laquelle vous pensez.
Le plus simple et le plus fiable est d'acquérir un électrificateur autonome sur batterie ou pile + petit panneau solaire éventuel. Certains peuvent être contrôlés à distance.
Voir Lacmé.
Cordialement.
04 décembre 2022 à 09:35

Bien reçu.
Cette marque ne nous est pas connue.
Le lien vers le produit aurait bien renseigné sur sa fonction, et aurait évité des hypothèses erronées.
Merci pour les renseignements.
Cette marque ne nous est pas connue.
Le lien vers le produit aurait bien renseigné sur sa fonction, et aurait évité des hypothèses erronées.
Merci pour les renseignements.
04 décembre 2022 à 09:27

Bonjour pat31100.
Qu'est-ce qui grille dans un détecteur ?
Détecteur de passage à IR ? Marque et référence, voire fiche technique ?
Minuterie pour l'éclairage ?
Boutons-poussoirs ?
Le dysfonctionnement est-il récent ?
Comment tout cela est-il branché ?
Un schéma de raccordement serait utile.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Il va falloir être davantage précis dans votre description.
j'ai plusieurs détecteurs qui sont branchés sur une minuterie avec des boutons
Qu'est-ce qui grille dans un détecteur ?
Détecteur de passage à IR ? Marque et référence, voire fiche technique ?
Minuterie pour l'éclairage ?
Boutons-poussoirs ?
Le dysfonctionnement est-il récent ?
Comment tout cela est-il branché ?
Un schéma de raccordement serait utile.
A suivre.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 23:18

Re. Ok pour le commutateur connecté. Mais la référence sur l'objet ne permettait pas l'identification sur le net.
Close et Open sont relatifs à un contact.
Pouvez vous préciser si vous pouvez arrêter une ouverture ou une fermeture en plein milieu par exemple ?
Merci.
Close et Open sont relatifs à un contact.
Pouvez vous préciser si vous pouvez arrêter une ouverture ou une fermeture en plein milieu par exemple ?
Merci.
03 décembre 2022 à 22:57

Citation :Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, si vous connaissez un électricien expérimenté, en cinq minutes il aura vérifié l'installation, et sans se tromper sur le nom des appareillages.
je vais probablement demander à un autre diagnostiqueur agréé
On aimerait connaître la procédure de certification des diagnostiqueurs.
Attendons d'autres avis de nouveau.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 22:52

Bonjour Evan. Avez vous fini par trouver l'origine de la vibration ? Répéteur wifi ou autre dispositif ?
Ce problème est intéressant, on espère que l'énigme sera levée et que vous en ferez part au forum et à ses visiteurs.
Cordialement.
Ce problème est intéressant, on espère que l'énigme sera levée et que vous en ferez part au forum et à ses visiteurs.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 22:13

Re. Le diagnostic ne vous engage en rien. Le problème c'est qu'il est faux.
Ne pourriez vous pas exiger par LR une contre-visite par un expert reconnu, ou simplement un électricien de métier ?
Le diagnostiqueur est-il mandaté par une hiérarchie ? Si oui, une intervention à ce niveau mentionnant les erreurs et la méconnaissance du métier (les termes technologiques) pourrait être envisageable.
L'autre solution est de faire passer un organisme de contrôle officiel et non un diagnostiqueur en réorientation professionnelle. Mais il faudra des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ne pourriez vous pas exiger par LR une contre-visite par un expert reconnu, ou simplement un électricien de métier ?
Le diagnostiqueur est-il mandaté par une hiérarchie ? Si oui, une intervention à ce niveau mentionnant les erreurs et la méconnaissance du métier (les termes technologiques) pourrait être envisageable.
L'autre solution est de faire passer un organisme de contrôle officiel et non un diagnostiqueur en réorientation professionnelle. Mais il faudra des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 20:39

Re. On rappelle néanmoins que les radiateurs modernes ne sont pas faits pour être sous tension par intermittence. Le thermostat interne du radiateur est fait pour réguler la température.
Vous ne dites pas comment le contacteur est commandé : un thermostat mural pour les plinthes comme au Québec ?
Il n'y a pas de bêtise à effectuer, juste raccorder le neutre en entrée au neutre en sortie, et idem pour la phase.
Éventuellement vous pouvez vous faire aider.
Cordialement.
Vous ne dites pas comment le contacteur est commandé : un thermostat mural pour les plinthes comme au Québec ?
Il n'y a pas de bêtise à effectuer, juste raccorder le neutre en entrée au neutre en sortie, et idem pour la phase.
Éventuellement vous pouvez vous faire aider.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 20:29

Bonjour à tous.
Mieux qu'une paire de lunettes il faudrait plutôt une formation.
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
Cordialement.
Citation :Normal, le correspondant est en train de réviser.
Pour le moment je n'ai pas de réponse
Citation :Carton rouge. La petite barrette est un peigne de liaison, et les interrupteurs des disjoncteurs phase neutre. Employer le terme interrupteur plutôt que disjoncteur témoigne d'une méconnaissance basique du métier.
une petite barrette blanche au dessus des interrupteurs
Mieux qu'une paire de lunettes il faudrait plutôt une formation.
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 18:38

Bonjour Anaïs93. La réponse à votre question est dans le lien que vous proposez.
Les thermostats électroniques des radiateurs modernes gèrent leur fonctionnement.
On vous laisse lire et comprendre les raisons invoquées.
En retour, vous pouvez indiquer quels radiateurs sont installés chez vous.
Cordialement.
Les thermostats électroniques des radiateurs modernes gèrent leur fonctionnement.
On vous laisse lire et comprendre les raisons invoquées.
En retour, vous pouvez indiquer quels radiateurs sont installés chez vous.
Citation :Par rien, en faisant une liaison directe des entrées et sorties. Mais à distance, on ne sait comment sont alimentés et protégés les circuits chauffage. Donc pour le moment, vous ne faites rien.
Par quoi puis je remplacer cet élément ?
Cordialement.
03 décembre 2022 à 14:27

Bonjour VeeTouine.
Il ne s'agit pas d'un interrupteur à deux positions stables, mais d'un commutateur à 3 positions, montée - arrêt - descente.
L'objet en photo des gauche est juste un interrupteur pour allumer et éteindre un luminaire, donc pas pour commander un volet.
Il y a des solutions chez Yokis dont la mise en œuvre nécessite d'être professionnel.
Cordialement.
Il ne s'agit pas d'un interrupteur à deux positions stables, mais d'un commutateur à 3 positions, montée - arrêt - descente.
L'objet en photo des gauche est juste un interrupteur pour allumer et éteindre un luminaire, donc pas pour commander un volet.
Il y a des solutions chez Yokis dont la mise en œuvre nécessite d'être professionnel.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 13:52

Bonjour LovecraftEve.
On peut juste essayer de vous rassurer en supposant que toutes les portes palières de l'immeuble sont identiques. Éventuellement, vous pouvez comparer les dimensions de la porte du voisin avec la vôtre.
Cordialement.
On peut juste essayer de vous rassurer en supposant que toutes les portes palières de l'immeuble sont identiques. Éventuellement, vous pouvez comparer les dimensions de la porte du voisin avec la vôtre.
Citation :Soyez vigilante, et en cas de doutes, contactez votre bailleur.
j'ai donc peur d'avoir des soucis avec ces travaux.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 09:39

Bonjour Faycal.
Ce qui compte est la valeur de la résistance. La valeur de la puissance qu'elle peut dissiper vient après.
On ne détaillera pas ce qu'est l'impédance d'un haut parleur (elle est loin d'être constante en fonction de la fréquence du signal transmis, et sa mesure se fait dans des conditions particulières).
Elle agit sur le courant que peut délivrer l'ampli, et donc le courant qui parcourra les semiconducteurs de puissance.
Ici, il n'est pas certain que l'ajout d'une résistance série ait vraiment une utilité.
La puissance utile de l'amplificateur va être partagée entre le HP (ou l'enceinte) et la résistance qui va chauffer.
Cordialement.
Ce qui compte est la valeur de la résistance. La valeur de la puissance qu'elle peut dissiper vient après.
On ne détaillera pas ce qu'est l'impédance d'un haut parleur (elle est loin d'être constante en fonction de la fréquence du signal transmis, et sa mesure se fait dans des conditions particulières).
Elle agit sur le courant que peut délivrer l'ampli, et donc le courant qui parcourra les semiconducteurs de puissance.
Ici, il n'est pas certain que l'ajout d'une résistance série ait vraiment une utilité.
La puissance utile de l'amplificateur va être partagée entre le HP (ou l'enceinte) et la résistance qui va chauffer.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 09:15

Bonjour Koussouros. Les lampes ont-elles chaud comme ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-leds-crament.html ?
Cordialement.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 22:14

Merci pour votre retour. Une panne classique relativement facile à traiter quand on connait le fonctionnement des appareillages.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
02 décembre 2022 à 22:09

Bonjour Koussouros. Variateur au sens actuel, c'est très limite. C'est donc un rhéostat à plots ; la résistance série avec le moteur est réglable par plots.
La résistance chauffe en fonctionnement (d'où les orifices d'aération autour du boîtier). Le rendement global du système moteur + rhéostat est très mauvais, le moteur asynchrone étant loin de fonctionner au voisinage de ses caractéristiques nominales.
A noter que le réglage par résistance série date des débuts de l'électricité.
On est habitué d'avoir un éclairage variable dans les théâtres. Il fut un temps où les projecteurs étaient à gaz, et pour moduler la lueur l'opérateur devait régler les robinets d'alimentation de chaque projecteur ou groupe de projecteurs. D'où le nom de jeu d'orgue donné au pupitre. Plus d'un théâtre est parti en fumée.
L'éclairage à incandescence est venu plus tard. Le réglage de l'intensité était initialement effectué par de gros rhéostats mécaniquement programmables réglés par un opérateur. Des poignées et des volants permettaient le réglage. On trouve un rescapé au musée Ampère à Poleymieux près de Lyon.
Donc rien de nouveau concernant le réglage de la fréquence de rotation du ventilateur de plafond.
Cordialement.
La résistance chauffe en fonctionnement (d'où les orifices d'aération autour du boîtier). Le rendement global du système moteur + rhéostat est très mauvais, le moteur asynchrone étant loin de fonctionner au voisinage de ses caractéristiques nominales.
A noter que le réglage par résistance série date des débuts de l'électricité.
On est habitué d'avoir un éclairage variable dans les théâtres. Il fut un temps où les projecteurs étaient à gaz, et pour moduler la lueur l'opérateur devait régler les robinets d'alimentation de chaque projecteur ou groupe de projecteurs. D'où le nom de jeu d'orgue donné au pupitre. Plus d'un théâtre est parti en fumée.
L'éclairage à incandescence est venu plus tard. Le réglage de l'intensité était initialement effectué par de gros rhéostats mécaniquement programmables réglés par un opérateur. Des poignées et des volants permettaient le réglage. On trouve un rescapé au musée Ampère à Poleymieux près de Lyon.
Donc rien de nouveau concernant le réglage de la fréquence de rotation du ventilateur de plafond.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 22:05

Bonjour invité. Il aurait été préférable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications.
On ne pourra vous aider concernant cet appareil très particulier peu usuel. Voir le SAV agréé de la marque.
Cordialement.
On ne pourra vous aider concernant cet appareil très particulier peu usuel. Voir le SAV agréé de la marque.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 20:56

Bonjour à tous.
On conseille régulièrement ce modèle : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou celui là https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On vous laisse découvrir les caractéristiques, notamment l'angle du faisceau et le choix de la température de couleur, 3 000 K étant bien adapté pour les pièces de l'habitat.
Ici, il y en a 9 en 2 allumages dans la pièce. Entraxe 1,20 m. Les câbles d'alimentation sont souples en 2×1 mm².
Cordialement.
Citation :Oui, mais si vous voulez changer pour des spots à led, vous n'aurez plus de problème, vu la consommation très réduite (quelques milliampères) du côté réseau.
je pense changé pour des spots en 220v;
On conseille régulièrement ce modèle : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou celui là https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On vous laisse découvrir les caractéristiques, notamment l'angle du faisceau et le choix de la température de couleur, 3 000 K étant bien adapté pour les pièces de l'habitat.
Ici, il y en a 9 en 2 allumages dans la pièce. Entraxe 1,20 m. Les câbles d'alimentation sont souples en 2×1 mm².
Cordialement.
02 décembre 2022 à 14:10

Bonjour Elojj.
Voyez si la clim absorbe cette puissance maxi ou non.
Si le DJ 20 A ne déclenche pas, l'intensité absorbée par l'habitat est supérieure à la valeur souscrite.
Confirmez que le DJ de la ligne clim ni une protection différentielle 30 mA n'ont déclenché. On insiste sur la présence ou non de DDR 30 mA.
Vérifiez la valeur de la puissance souscrite, en déduire l'intensité du courant maximum que l'habitat peut absorber, et vérifiez qu'au moment du déclenchement de gros récepteurs électroménagers n'étaient pas en service.
Vous n'évoquez pas un compteur Linky. En cas de surintensité, c'est lui qui déclenche et non le DJ différentiel général alors calibré à son maximum.
S'il n’y a pas d'ID 30 mA, le DJ différentiel général 500 mA peut déclencher, mais il faut alors un gros défaut d’isolement.
On vous laisse faire toutes ces vérifications.
Cordialement.
Citation :Normalement, avec ce calibre de DJ, la section de la ligne doit être de 2,5 mm² pour une puissance absorbée maxi de l'ordre de 4,6 kVA.
la clim est reliée à du 20A.
Voyez si la clim absorbe cette puissance maxi ou non.
Si le DJ 20 A ne déclenche pas, l'intensité absorbée par l'habitat est supérieure à la valeur souscrite.
Citation :Certes, cela fonctionne, mais on ne fait pas ainsi. On sépare les lignes, et surtout, la ligne clim ne sert qu'à alimenter l'unité.
De plus l'installateur de la porte automatique de garage a installé lui aussi sur le même disjoncteur.
Citation :Non.
Est-il possible que le problème vienne du tableau directement
Citation :Non plus.
est-il possible que cette mauvaise installation ait pu altérer certaines pièces de l'unité extérieure ??
Confirmez que le DJ de la ligne clim ni une protection différentielle 30 mA n'ont déclenché. On insiste sur la présence ou non de DDR 30 mA.
Vérifiez la valeur de la puissance souscrite, en déduire l'intensité du courant maximum que l'habitat peut absorber, et vérifiez qu'au moment du déclenchement de gros récepteurs électroménagers n'étaient pas en service.
Vous n'évoquez pas un compteur Linky. En cas de surintensité, c'est lui qui déclenche et non le DJ différentiel général alors calibré à son maximum.
S'il n’y a pas d'ID 30 mA, le DJ différentiel général 500 mA peut déclencher, mais il faut alors un gros défaut d’isolement.
On vous laisse faire toutes ces vérifications.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 10:01

Bonjour Topette. Ce n'est pas une question de droit.
On est globalement réticents à utiliser un tel robinet car s'il y a fuite, la réparation nécessite des moyens qu'un particulier n'a généralement pas.
Un plombier vous raccordera rapidement un robinet de puisage, et il n'y aura aucun risque de fuite.
Pour la prise en charge, voyez avec le propriétaire, en espérant qu'il n'ait pas des oursins dans ses poches, tendance Picsou.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On est globalement réticents à utiliser un tel robinet car s'il y a fuite, la réparation nécessite des moyens qu'un particulier n'a généralement pas.
Un plombier vous raccordera rapidement un robinet de puisage, et il n'y aura aucun risque de fuite.
Pour la prise en charge, voyez avec le propriétaire, en espérant qu'il n'ait pas des oursins dans ses poches, tendance Picsou.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 09:32

Bonjour Alex51. Si l'on croit les couleurs, le neutre bleu est au BP et le blanc va vers une borne de la bobine du télérupteur. Vous devriez retrouver le blanc sur A1 ou A2 (qui est donc un neutre), l'autre borne de la bobine étant reliée à la phase directe.
Si vous avez plusieurs BP et qu'un seul fait déclencher les ID, le bleu sur le BP en cause n'est pas le neutre du circuit lumière normalement commandé par le télérupteur.
Il faudrait alors retrouver le bon neutre à brancher sur le BP en cause.
Si ce n'est pas possible, on vous propose en pièce jointe un montage utilisant un petit relais.
Le relais sera commandé par le BP en cause, et son contact remplacera le BP mal câblé.
C'est donc une astuce qui permet de corriger une erreur de câblage irrattrapable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Si vous avez plusieurs BP et qu'un seul fait déclencher les ID, le bleu sur le BP en cause n'est pas le neutre du circuit lumière normalement commandé par le télérupteur.
Il faudrait alors retrouver le bon neutre à brancher sur le BP en cause.
Si ce n'est pas possible, on vous propose en pièce jointe un montage utilisant un petit relais.
Le relais sera commandé par le BP en cause, et son contact remplacera le BP mal câblé.
C'est donc une astuce qui permet de corriger une erreur de câblage irrattrapable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 décembre 2022 à 09:23

Bonjour Seagull62. Regardez sur quel semiconducteur chaque résistance de 0,1 ohm est branchée. Il y a deux possibilités sur trois.
Regardez aussi les références des semiconducteurs de façon à savoir ce qu'ils sont.
Comparez les tailles des résistances. Vu d'ici les anciennes semblaient être des deux watts.
Cordialement.
Regardez aussi les références des semiconducteurs de façon à savoir ce qu'ils sont.
Comparez les tailles des résistances. Vu d'ici les anciennes semblaient être des deux watts.
Cordialement.
01 décembre 2022 à 22:10

Bonjour Lolotte79. Il a été spécifié que le testeur à lampe néon n'était pas le bon outil.
Donc ne vous fiez pas à la lueur.
Cordialement.
Donc ne vous fiez pas à la lueur.
Citation :Que cela signifie t-il exactement pour vous ? Cela ne peut rien couper puisqu'il n'y a déjà plus de tension aux bornes de la prise. Suivez les conseils donnés.
sa coupe le jus... Il y a du jus dans le fil
Cordialement.
01 décembre 2022 à 17:14

Bonjour szucs62.
Il aurait fallu joindre une photo nette.
Il y a deux possibilités.
Soit il s'agit d'une fuite due à une mauvaise étanchéité de la liaison avec le tube de départ eau chaude, et cela se répare, soit la liaison sortie filetée cuve est oxydée et dégradée et il faut alors changer le chauffe-eau.
Il faudrait préciser l'âge du chauffe-eau dans votre prochain post.
Cordialement.
Il aurait fallu joindre une photo nette.
Il y a deux possibilités.
Soit il s'agit d'une fuite due à une mauvaise étanchéité de la liaison avec le tube de départ eau chaude, et cela se répare, soit la liaison sortie filetée cuve est oxydée et dégradée et il faut alors changer le chauffe-eau.
Il faudrait préciser l'âge du chauffe-eau dans votre prochain post.
Cordialement.
01 décembre 2022 à 14:12

Ici il y a quelques mois c'est le corps de chauffe qu'il a fallu changer sur un ACI+. Le fourreau de la résistance était complètement dégradé et fuyait quelques gouttes (d’où déclenchement d'un ID 30 mA). L'anode semblait intacte. Il est en photo quelque part sur le forum.
La cuve émaillée était comme neuve. Mais la source de dégradation future a été identifiée comme étant la liaison cuve / tube de raccordement eau froide, passablement oxydée. D'où la vigilance.
La cuve émaillée était comme neuve. Mais la source de dégradation future a été identifiée comme étant la liaison cuve / tube de raccordement eau froide, passablement oxydée. D'où la vigilance.
01 décembre 2022 à 12:49

Bonjour invité du 1er décembre. Votre tentative de liaison est vaine.
Thierry, n'étant pas identifié, n'a reçu aucune notification, et vous êtes dans le même cas. Il n'a fait aucun retour.
Thierry, n'étant pas identifié, n'a reçu aucune notification, et vous êtes dans le même cas. Il n'a fait aucun retour.
01 décembre 2022 à 11:27

Bonjour Kythye93. On suppose que vous avez remplacé le groupe de sécurité, qu'il est dans le bon sens, et que son robinet est ouvert.
On ne sait ce qui se passe chez vous. Il faut contrôler qu'il y a bien de l'eau en entrée (dévisser un peu l'arrivée), idem en sortie (on dévisse et on voit si l'eau normalement chaude coule).
Le problème a été évoqué sur le forum il y a quelques temps. Un dépôt de matière interne au chauffe-eau avait migré à la sortie eau chaude et l'avait partiellement bouchée.
Cordialement.
On ne sait ce qui se passe chez vous. Il faut contrôler qu'il y a bien de l'eau en entrée (dévisser un peu l'arrivée), idem en sortie (on dévisse et on voit si l'eau normalement chaude coule).
Le problème a été évoqué sur le forum il y a quelques temps. Un dépôt de matière interne au chauffe-eau avait migré à la sortie eau chaude et l'avait partiellement bouchée.
Citation :Eau chaude on peut comprendre. Eau froide, devant l'écran on ne sait pas. Il faudrait être sur place.
plus de pression dans les robinets eau chaude et eau froide
Cordialement.
01 décembre 2022 à 09:23

Bonjour Bhijer.
Un défaut d'isolement n'affecte qu'un récepteur relié à la terre. Dans l'habitat il y en a peu.
Un électricien expérimenté et outillé peut rechercher un éventuel défaut d'isolement avec une pince ampèremétrique particulière de très petit calibre, capable de mesurer les courants de fuite de quelques mA, voire moins.
Votre tableau équipé d'un DDR 300 mA serait peut-être à contrôler.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas là il ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement.
Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre
Un défaut d'isolement n'affecte qu'un récepteur relié à la terre. Dans l'habitat il y en a peu.
Un électricien expérimenté et outillé peut rechercher un éventuel défaut d'isolement avec une pince ampèremétrique particulière de très petit calibre, capable de mesurer les courants de fuite de quelques mA, voire moins.
Votre tableau équipé d'un DDR 300 mA serait peut-être à contrôler.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 23:13

Bonjour Bibi52. Il se branche en parallèle sur le secteur, soit en entrée de l'interrupteur soit en sortie. Bref, là où il était branché avant. Essayez de vous procurer la vue éclatée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 22:07

Citation :Cela ne se passe pas ainsi.
Si l'eau chaude se vide plus rapidement à l'avenir j'imagine à cause du tartre, vaut mieux :
Si tout va bien en fin de chauffe la température de l'eau est entre 55 °C et 60 °C. Et au fur et à mesure qu'on tire de l'eau chaude, l'eau refroidit doucement et c'est tout.
Une exception. Si vous faites un repas chez vous avec beaucoup de monde, les vaisselles seront si nombreuses qu'il faudra commuter le chauffe-eau en forcé si son fonctionnement est tributaire d'un double tarif HP HC. Faire la vaisselle à l'eau froide est moins aisé.
Quand il y a des signes précurseurs en général c'est soit la cuve qui suinte de l'eau couleur rouille, ou les tubes de liaison entre cuve et entrée eau froide et cuve et eau chaude.
Il arrive aussi que l'eau chaude devienne couleur rouille. Quand c'est permanent, on s'inquiète.
On ne change pas un chauffe-eau à titre préventif.
Votre chauffe-eau a encore certainement quelques années de bons et loyaux service à venir.
Par contre, le changer de place, dans un garage par exemple serait une bonne idée.
Néanmoins il y a de très nombreux chauffe-eau en appartement et tous ne créent pas d’inondation en fin de vie.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 22:00

Citation :C'est mieux, mais il est possible aussi de raccorder le circuit de commande en aval du DJ du circuit de puissance. Vous avez repéré C1 et C2 ainsi que la liaison vers le tableau de répartition ?
je vais ajouter un DJ 2A.
30 novembre 2022 à 21:45

Donc ce ne sont pas les DJ qui déclenchent mais les ID.
Il y a donc un neutre qui n'est pas placé au bon endroit. Si vous ne trouvez pas il va falloir faire une adaptation avec un relais.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas là.
Une précision à apporter néanmoins. Le montage du télérupteur est-il en 3 fils (neutre au BP) ou 4 fils (phase au BP) ?
Ce n'est pas une recherche facile. Il faut être méthodique et voir quel est le BP responsable.
Cordialement.
Il y a donc un neutre qui n'est pas placé au bon endroit. Si vous ne trouvez pas il va falloir faire une adaptation avec un relais.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas là.
Une précision à apporter néanmoins. Le montage du télérupteur est-il en 3 fils (neutre au BP) ou 4 fils (phase au BP) ?
Ce n'est pas une recherche facile. Il faut être méthodique et voir quel est le BP responsable.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 21:25

Bonjour Bobbiette. Vous allez reprendre le schéma de la commande de contacteur de chauffe-eau. Vous verrez que le contact C1 C2 du compteur Linky permet cette commande.
Le DJ 2 A fait partie de la protection de la commande, le DJ 16 A étant pour la puissance.
On suppose que vous avez souscrit un double tarif HP HC. Jusqu'ici, cette option ne permet pas d'économies, que des servitudes, le prix du kWh étant plus élevé que celui du tarif de base.
On vous laisse vous documenter et voir comment il vous faut agir au niveau du tableau de répartition.
Les schémas de l'ami CMT ici http://www.forum-electricite.com/commander-chauffe-eau-en-tarif-de-base.html
Cordialement.
Le DJ 2 A fait partie de la protection de la commande, le DJ 16 A étant pour la puissance.
On suppose que vous avez souscrit un double tarif HP HC. Jusqu'ici, cette option ne permet pas d'économies, que des servitudes, le prix du kWh étant plus élevé que celui du tarif de base.
On vous laisse vous documenter et voir comment il vous faut agir au niveau du tableau de répartition.
Les schémas de l'ami CMT ici http://www.forum-electricite.com/commander-chauffe-eau-en-tarif-de-base.html
Cordialement.
30 novembre 2022 à 18:49

Re bonjour Alex51. Cette particularité concernant le déclenchement n'était pas exposée dans votre post initial.
On comprend à retardement que la photo initiale était l'ancien tableau. Le nouveau avec 3 ID nécessite d'avoir repéré les circuits, chacun avec ses départs phase et neutre propres.
Bref, on s'attendrait à ce que les ID déclenchent et non les disjoncteurs. C'est donc plus qu'un mélange de neutres avec des ID différents, mais un vrai court-circuit dont il vous faudra trouver l'origine.
Il va falloir être patient et méthodique et reprendre le montage exact d'un télérupteur. Il aurait été préférable que les ID déclenchent, la panne étant plus simple à corriger.
Cordialement.
On comprend à retardement que la photo initiale était l'ancien tableau. Le nouveau avec 3 ID nécessite d'avoir repéré les circuits, chacun avec ses départs phase et neutre propres.
Bref, on s'attendrait à ce que les ID déclenchent et non les disjoncteurs. C'est donc plus qu'un mélange de neutres avec des ID différents, mais un vrai court-circuit dont il vous faudra trouver l'origine.
Il va falloir être patient et méthodique et reprendre le montage exact d'un télérupteur. Il aurait été préférable que les ID déclenchent, la panne étant plus simple à corriger.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 18:38

Re. Une petite goulotte autour du cadre posée avec soin peut être la solution. En soignant les angles ou utilisant des pièces de raccordement.
Cordialement.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 18:27

Faites faire une estimation par un maçon au vu de la photo. C'est tout ce que vous pouvez faire avant d'enchérir afin d'envisager une limite.
La maître mot est consolidation (fer IPN ?) puis habillage en pierre ?
Cordialement.
La maître mot est consolidation (fer IPN ?) puis habillage en pierre ?
Cordialement.
30 novembre 2022 à 16:15

La lampe à filament de tungstène est simplement grillée.
Regardez l'état des picots du support. S'ils sont de couleur bleutée et plus ou moins oxydés, il faudra changer le support.
C'est difficile à trouver.
Cordialement.
Regardez l'état des picots du support. S'ils sont de couleur bleutée et plus ou moins oxydés, il faudra changer le support.
C'est difficile à trouver.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:50

Bonjour Uvim. Pas de burin bien sûr, une petite fraise sur une machine genre Dremel pour dégager le tour des connexions.
On peut strier la surface de la résine verte, puis bien enlever la poussière.
Ensuite, on fait une sorte de puits autour du bouchon avec de l'adhésif de qualité, et on coule soit une colle époxy à deux composants, soit de la résine isolante destinée à isoler les boîtes de dérivation sujettes à l'humidité (peut-être davantage résistante à la chaleur).
Ou bien on change la résistance pour un peu plus de 200 €. Ce qui serait nettement plus simple et sans soucis. Pas donné quand même. Voyez chez les distributeurs de pièces détachées électroménager (Adepem et autres).
Cordialement.
On peut strier la surface de la résine verte, puis bien enlever la poussière.
Ensuite, on fait une sorte de puits autour du bouchon avec de l'adhésif de qualité, et on coule soit une colle époxy à deux composants, soit de la résine isolante destinée à isoler les boîtes de dérivation sujettes à l'humidité (peut-être davantage résistante à la chaleur).
Ou bien on change la résistance pour un peu plus de 200 €. Ce qui serait nettement plus simple et sans soucis. Pas donné quand même. Voyez chez les distributeurs de pièces détachées électroménager (Adepem et autres).
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:47

Bonjour Laeti73. Juste un avis en passant.
Ce qui est certain est que le linteau n'a pas supporté la contrainte et que cette dernière existe toujours.
Rédhibitoire oui, car il y a cassure.
Dangereux ? Comment savoir ? Cela n'ira pas en s’améliorant.
Changer oui, réparer, on ne voit pas comment.
Il serait prudent de demander l'avis d'un maçon expérimenté.
Vu l'épaisseur réduite du linteau, la cassure n'est pas étonnante.
On peut hésiter à acheter si le linteau n'est pas remplacé par un système plus solide.
Il est étonnant que la maison ait été mise en vente avec une faiblesse évidente non corrigée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce qui est certain est que le linteau n'a pas supporté la contrainte et que cette dernière existe toujours.
Rédhibitoire oui, car il y a cassure.
Dangereux ? Comment savoir ? Cela n'ira pas en s’améliorant.
Changer oui, réparer, on ne voit pas comment.
Il serait prudent de demander l'avis d'un maçon expérimenté.
Vu l'épaisseur réduite du linteau, la cassure n'est pas étonnante.
On peut hésiter à acheter si le linteau n'est pas remplacé par un système plus solide.
Il est étonnant que la maison ait été mise en vente avec une faiblesse évidente non corrigée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:33

Bonjour Alex51.
On voit un unique disjoncteur phase neutre, et beaucoup de fusibles unipolaires.
Une installation qui date.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel élément ?
ça saute à chaque fois
On voit un unique disjoncteur phase neutre, et beaucoup de fusibles unipolaires.
Une installation qui date.
Citation :Qu'avez-vous fait exactement ?
j’ai repassé le tableau aux normes
Cordialement.
30 novembre 2022 à 14:05

Bonjour Jelisar5. On n'a pas eu le temps de vous répondre ; sur les photos, les positions du va et vient et du BP sont inversées.
Il vaut mieux compter sur la réflexion plutôt que sur un déclenchement de la protection surintensité.
Cordialement
Il vaut mieux compter sur la réflexion plutôt que sur un déclenchement de la protection surintensité.
Cordialement
30 novembre 2022 à 12:27

Oui, tout dépend de la position du thermostat et de son senseur par rapport à la pièce. Il y a une certaine inertie.
Regardez la notice du thermostat, peut-être y a t-il un réglage.
S'il n'y en n'a pas, il suffira d'afficher 20 pour avoir 19 dans la pièce. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence. L'isolation de l'habitat, l'inertie thermique et les déperditions influent sur l'asservissement de la température. Bref, on fait avec.
Il en est de même ici (zone tempérée) avec des radiateurs rayonnants assez haut de gamme. On sait qu'en affichant 18,5 c'est suffisant.
Cordialement.
Regardez la notice du thermostat, peut-être y a t-il un réglage.
S'il n'y en n'a pas, il suffira d'afficher 20 pour avoir 19 dans la pièce. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence. L'isolation de l'habitat, l'inertie thermique et les déperditions influent sur l'asservissement de la température. Bref, on fait avec.
Il en est de même ici (zone tempérée) avec des radiateurs rayonnants assez haut de gamme. On sait qu'en affichant 18,5 c'est suffisant.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 12:23