Citation :Ce semble très difficile.
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?
En monophasé le contrat maximum est de 12 kVA.
Vous annoncez des puissances de PAC de 8 kW et sur le tableau on voit 2 kW, et une protection à 25 A ; il y a des incohérences. On suppose alors que 8 kW est la puissance restituée. Ce qui importe est la puissance absorbée.
On comprend que l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau thermodynamique.
Chaque plaque de cuisson 3 ou 4 feux peut absorber jusqu'à plus de 6 kW.
Vu d'ici, le tri 15 kVA voire 18 kVA semble la bonne puissance, mais pour l'équilibrage des intensités, qui est une contrainte majeure, est à prendre en compte. La maison est grande et il faudra voir si la puissance de chauffe est suffisante.
On ne voit pas comment on pourrait délester certaines charges avec un gestionnaire d'énergie pour éviter de dépasser la puissance souscrite de 5 à 6 kVA par phase.
Rester en triphasé, oui, mais il faut absolument utiliser un maximum de récepteurs sur 2 ou 3 phases. La cuisson par plaque sur 2 phases est courante.
Et même si ce n'est pas à votre ordre du jour, il faut penser à la borne de recharge triphasée et bridée à une puissance convenable inférieure ou égale à 11 kW, avec un fonctionnement dit "intelligent" qui adapte la puissance de recharge de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite (en réalité, c'est le courant qui est contrôlé).
Il faudrait refaire le bilan des puissances en régime permanent.
Éclairage et PC classiques consomment très peu. Reste le chauffage et la cuisson. Dans les gros consommateurs il y a four, lave-linge et lave-vaisselle (qui peuvent fonctionner en différé).
Le point qui nous chagrine est la présence de récepteurs monophasés gourmands (plaque de cuisson) qui vont déséquilibrer une phase, au détriment de la puissance totale. On voit aussi qu'il y a une véranda, qui peut être difficile à chauffer.
Chaque salle de bain nécessite un sèche-serviette de 1 kW environ.
Vu d'ici il y a aussi une incertitude sur les PAC. Il y a trop d'interrupteurs différentiels.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Votre projet n'est pas très simple. Il y a de la surface. Ne faudrait-il pas vous faire aider par un électricien bien expérimenté ?
Cordialement.
27 janvier 2023 à 08:56

Il n'y a qu'un neutre, on suppose que c'est le bleu, et qu'il est raccordé sur le tableau de répartition (à vérifier).
On rappelle qu'entre phases il y a environ 400 V, et entre le neutre et n'importe quelle phase, environ 230 V.
Les mesures semblent à vérifier.
Il suffit d'écouter le chauffe-eau : il vibre pendant la chauffe.
Si 1992 est l'année de fabrication, vous pouvez commencer à faire des économies.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.
On rappelle qu'entre phases il y a environ 400 V, et entre le neutre et n'importe quelle phase, environ 230 V.
Les mesures semblent à vérifier.
Citation :Il n'y en a qu'un, le bleu qui n'est pas raccordé.
chacun des neutres
Il suffit d'écouter le chauffe-eau : il vibre pendant la chauffe.
Si 1992 est l'année de fabrication, vous pouvez commencer à faire des économies.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 22:26

Minimum 18 kVA vu les puissances demandées. Si 8 kW est la puissance absorbée par une unité extérieure, en monophasé ça ne passe pas.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 22:16

Citation :Vous ne pourrez pas appairer les circuits, et ne pourrez pas non plus avoir plus d'un ID.
Quel est le risque si je n'ai pas autant de phase que de neutre ?
Citation :Aïe ! Eh non.
Imaginons que j'ai le cas, je ne pourrais pas la doubler dans le disjoncteur ? (exemple: 1N et 2PH).
On vous laisse recompter les bleus et les rouges (si les phases directes sont de cette couleur), même si : "Car aujourd'hui cela marche comme ça on va dire."
Cordialement.
26 janvier 2023 à 17:29

Re. Il y a rarement des déclenchements d'ID 30 mA. Vous pouvez peut-être en mettre moins.
En général, pour un habitat classique (pas une ferme), 3 ID mono suffisent, et un ou deux tri.
Voir les exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Maintenant il faut rendre la borne de recharge de véhicule électrique complètement indépendante (prévoir quelques espaces en attendant), la ligne congélateur peut avoir son propre DJ différentiel type SI (c’est cher).
On attire votre attention sur la plaque de cuisson 3 ou 4 feux. En mono elle ne fonctionnera pas avec seulement 5 kVA par phase. Et il y en a deux.
Pour les Pac, il y a le groupe extérieur et les splits ; est-ce ainsi ? Un ID tétrapolaire peut alimenter des Pac en mono sur deux phases. Et il y aurait encore une phase de disponible pour autre chose.
L'idée serait de simplifier la distribution en diminuant le nombre d'ID et travailler l'équilibrage des intensités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En général, pour un habitat classique (pas une ferme), 3 ID mono suffisent, et un ou deux tri.
Voir les exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Maintenant il faut rendre la borne de recharge de véhicule électrique complètement indépendante (prévoir quelques espaces en attendant), la ligne congélateur peut avoir son propre DJ différentiel type SI (c’est cher).
On attire votre attention sur la plaque de cuisson 3 ou 4 feux. En mono elle ne fonctionnera pas avec seulement 5 kVA par phase. Et il y en a deux.
Pour les Pac, il y a le groupe extérieur et les splits ; est-ce ainsi ? Un ID tétrapolaire peut alimenter des Pac en mono sur deux phases. Et il y aurait encore une phase de disponible pour autre chose.
L'idée serait de simplifier la distribution en diminuant le nombre d'ID et travailler l'équilibrage des intensités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 17:23

Bonjour Michou18. Pas d'idée, mais où est placé ce point ? Un coup de pointeau ?
Sachant que les électrodes sont reliées à un secondaire de transformateur élévateur de tension on ne voit pas pourquoi les électrodes devraient être différenciées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sachant que les électrodes sont reliées à un secondaire de transformateur élévateur de tension on ne voit pas pourquoi les électrodes devraient être différenciées.
Citation :Ben...
Y en a-t-il ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 16:10

Bonjour à tous. Compléments.
Si vous désirez ne mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, vous pouvez laisser les neutres en commun. C'est souvent le cas dans des appartements qui disposent d'un petit tableau.
On n'utilise alors que le pôle protégé de chaque DJ (DPN) pour protéger chaque circuit.
Pour l'identification pas de problème pour l'éclairage. Pour les autres circuits (PC notamment) vous branchez une lampe en sortie et vous faites pareil. L'avantage est que vous pouvez travailler seul en rallongeant la liaison.
Il faudrait que dans le tableau il y ait autant de conducteurs de neutre bleus que de phase.
Cordialement.
Si vous désirez ne mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, vous pouvez laisser les neutres en commun. C'est souvent le cas dans des appartements qui disposent d'un petit tableau.
On n'utilise alors que le pôle protégé de chaque DJ (DPN) pour protéger chaque circuit.
Pour l'identification pas de problème pour l'éclairage. Pour les autres circuits (PC notamment) vous branchez une lampe en sortie et vous faites pareil. L'avantage est que vous pouvez travailler seul en rallongeant la liaison.
Il faudrait que dans le tableau il y ait autant de conducteurs de neutre bleus que de phase.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 15:53

Citation :Ce qui signifie que le disjoncteur de branchement a déclenché (sauf si le compteur est un Linky et on sait qu'il peut déclencher) et que le disjoncteur modulaire de protection surintensité du circuit a déclenché aussi. Vous avez dû faire un court-circuit franc.
ça fait disjoncter le compteur et descendre le taquet qui gère cette pièce
Content que le forum ait pu vous aider.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
26 janvier 2023 à 14:04

Bonjour DU.
On ne voit pas de bouton de réarmement. Vu l'âge du chauffe-eau, c'est peut-être normal.
Les contacts d'un thermostat électromécanique peuvent s’oxyder à la longue et le courant n'est plus commuté, la résistance de contact s'opposant au passage du courant.
Avec une lampe témoin branchée entre neutre bleu (s'il est raccordé au tableau de répartition) et les 3 sorties successivement vous pouvez déjà contrôler s'il y a contact, mais ce n'est pas un indice suffisant.
Vous pouvez shunter les 3 contacts avec 3 fils et voir brièvement si le chauffe-eau chauffe.
Quand on est outillé il suffit d'un voltmètre et d'une pince ampèremétrique pour effectuer le diagnostic.
Un autre élément à contrôler est la résistance ; on la débranche (les 3 conducteurs bleus avec cosse) et on mesure les trois résistances (chauffe-eau triphasé).
Donc au minimum, lampe témoin, et mieux, multimètre, et encore mieux, pince ampèremétrique. Contrôler le thermostat et la résistance. Prendre les précautions d'usage, travailler hors tension.
Si vous êtes éloigné du métier il faudra appeler un électricien expérimenté ou un plombier (à condition que celui-ci ne vous engage pas à changer le chauffe-eau "car il est mort" - ce qui est toujours à prouver).
Cordialement.
On ne voit pas de bouton de réarmement. Vu l'âge du chauffe-eau, c'est peut-être normal.
Les contacts d'un thermostat électromécanique peuvent s’oxyder à la longue et le courant n'est plus commuté, la résistance de contact s'opposant au passage du courant.
Avec une lampe témoin branchée entre neutre bleu (s'il est raccordé au tableau de répartition) et les 3 sorties successivement vous pouvez déjà contrôler s'il y a contact, mais ce n'est pas un indice suffisant.
Vous pouvez shunter les 3 contacts avec 3 fils et voir brièvement si le chauffe-eau chauffe.
Quand on est outillé il suffit d'un voltmètre et d'une pince ampèremétrique pour effectuer le diagnostic.
Un autre élément à contrôler est la résistance ; on la débranche (les 3 conducteurs bleus avec cosse) et on mesure les trois résistances (chauffe-eau triphasé).
Donc au minimum, lampe témoin, et mieux, multimètre, et encore mieux, pince ampèremétrique. Contrôler le thermostat et la résistance. Prendre les précautions d'usage, travailler hors tension.
Si vous êtes éloigné du métier il faudra appeler un électricien expérimenté ou un plombier (à condition que celui-ci ne vous engage pas à changer le chauffe-eau "car il est mort" - ce qui est toujours à prouver).
Cordialement.
26 janvier 2023 à 12:36

Bonjour Do68.
Il s'agit d'un montage simple allumage.
Neutre direct vers la lampe, phase directe vers l'interrupteur, phase coupée vers la lampe.
Si le DJ 16 A déclenche (il n'y a pas de fusible) il y a un court-circuit phase neutre.
Vous avez peut-être fait une "salade" avec les borniers rapides
Pour le choix des spots, bien que ce soit trop tard, voir ici : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Cordialement.
Il s'agit d'un montage simple allumage.
Neutre direct vers la lampe, phase directe vers l'interrupteur, phase coupée vers la lampe.
Si le DJ 16 A déclenche (il n'y a pas de fusible) il y a un court-circuit phase neutre.
Vous avez peut-être fait une "salade" avec les borniers rapides
Citation :A éclaircir, il n'y a pas de fusible.
....fait disjoncter le fusible 16 ampères et le disjoncteur
Pour le choix des spots, bien que ce soit trop tard, voir ici : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Cordialement.
26 janvier 2023 à 12:20

BonjourStich292.
L'abonnement triphasé engendre des contraintes. Tout ce qui peut fonctionner sur deux ou trois phases est à favoriser afin d'équilibrer les intensités.
Sont concernés : les plaques de cuisson 3 ou 4 feux, l'eau chaude sanitaire à résistance, la PAC (si possible), la borne de recharge de véhicule électrique, d'autres récepteurs à définir mais il ne semble pas y en avoir beaucoup.
On suppose que le tableau concerne des circuits existants ; on remarque qu'il y a beaucoup de circuits de prises qui pourraient peut-être être regroupés : PC parents lit et PC parents TV, cuisine crédences etc.
Les pac pourraient être regroupées en aval d'un seul ID tétrapolaire pour avoir une protection indépendante.
Il se peut que 15 kVA soit une puissance insuffisante.
Réduire le nombre d'interrupteurs différentiels mono serait peut-être à envisager en couplant des départs. Rajouter un ID tétra.
Prévoir un départ indépendant triphasé pour une éventuelle borne de recharge véhicule électrique.
Il n'y a pas de circuit éclairage extérieur.
L'ID type F ne semble pas se justifier, un AC suffirait.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
L'abonnement triphasé engendre des contraintes. Tout ce qui peut fonctionner sur deux ou trois phases est à favoriser afin d'équilibrer les intensités.
Sont concernés : les plaques de cuisson 3 ou 4 feux, l'eau chaude sanitaire à résistance, la PAC (si possible), la borne de recharge de véhicule électrique, d'autres récepteurs à définir mais il ne semble pas y en avoir beaucoup.
On suppose que le tableau concerne des circuits existants ; on remarque qu'il y a beaucoup de circuits de prises qui pourraient peut-être être regroupés : PC parents lit et PC parents TV, cuisine crédences etc.
Les pac pourraient être regroupées en aval d'un seul ID tétrapolaire pour avoir une protection indépendante.
Il se peut que 15 kVA soit une puissance insuffisante.
Réduire le nombre d'interrupteurs différentiels mono serait peut-être à envisager en couplant des départs. Rajouter un ID tétra.
Prévoir un départ indépendant triphasé pour une éventuelle borne de recharge véhicule électrique.
Il n'y a pas de circuit éclairage extérieur.
L'ID type F ne semble pas se justifier, un AC suffirait.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 11:18

Bonjour Sinfo.
Votre photo ne permet pas d'identifier la liaison, et encore moins les matériaux présents.
Gratter les surfaces peut aider.
Cordialement.
Votre photo ne permet pas d'identifier la liaison, et encore moins les matériaux présents.
Gratter les surfaces peut aider.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 10:01

Bonjour CP. On va interpréter.
Si le chauffe-eau a été rempli, le robinet de remplissage (levier noir) situé sur le groupe de sécurité fonctionne. Il n'y a pas lieu de changer le groupe sauf si, en fonctionnement normal, il coule goutte à goutte alors que la pression réseau est normale (3 bars environ).
On voit sur la photo qu'il reste des impuretés plus ou moins sableuses qui peuvent obstruer les filtres des mitigeurs thermostatiques.
Il est d'usage de manœuvrer de temps en temps le robinet rouge pour nettoyer l'intérieur du groupe de sécurité.
Cordialement.
Citation :On comprend que vous avez rempli le chauffe-eau et que l'eau chaude ne coulait pas en ouvrant n'importe quel robinet. L'eau chaude doit couler normalement en sortie du chauffe-eau. Pour éviter l'inondation pendant l'essai, on y raccorde un flexible provisoire et on fait cracher dans un seau.
l'eau ne coulait pas
Citation :Oui, mais laquelle ?
...en ouvrant la vanne
Si le chauffe-eau a été rempli, le robinet de remplissage (levier noir) situé sur le groupe de sécurité fonctionne. Il n'y a pas lieu de changer le groupe sauf si, en fonctionnement normal, il coule goutte à goutte alors que la pression réseau est normale (3 bars environ).
On voit sur la photo qu'il reste des impuretés plus ou moins sableuses qui peuvent obstruer les filtres des mitigeurs thermostatiques.
Il est d'usage de manœuvrer de temps en temps le robinet rouge pour nettoyer l'intérieur du groupe de sécurité.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 09:34

Re.
Un lampadaire avec variateur qui fonctionne très bien, puis un interrupteur qui n'allume ou n'éteint rien (donc il n'allume pas). "des halogènes led... et tout va bien"
A la première lecture ce n'était pas très clair et Il y avait risque de confusion. Il a alors été envisagé une situation qui n'était pas la bonne.
Néanmoins, vous avez été renseigné.
Si vous installez des variateurs encastrés, vous saurez le faire. Pour le lampadaire, vous supprimez le variateur filaire.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas seulement.
...un lampadaire avec variateur.
Un lampadaire avec variateur qui fonctionne très bien, puis un interrupteur qui n'allume ou n'éteint rien (donc il n'allume pas). "des halogènes led... et tout va bien"
A la première lecture ce n'était pas très clair et Il y avait risque de confusion. Il a alors été envisagé une situation qui n'était pas la bonne.
Néanmoins, vous avez été renseigné.
Si vous installez des variateurs encastrés, vous saurez le faire. Pour le lampadaire, vous supprimez le variateur filaire.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 09:11

Bonjour Mhokuto.
Cette documentation Installation délesteur Hager précise qu'en période de délestage la borne 1 délivre la phase, alors utilisée pour commander un contacteur avec contact à ouverture.
On se demande s'il ne faudrait pas un relais intermédiaire avec un contact inverseur.
Ou un contacteur de puissance avec 2 contacts inverseurs.
Ou un autre relais de délestage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cette documentation Installation délesteur Hager précise qu'en période de délestage la borne 1 délivre la phase, alors utilisée pour commander un contacteur avec contact à ouverture.
On se demande s'il ne faudrait pas un relais intermédiaire avec un contact inverseur.
Ou un contacteur de puissance avec 2 contacts inverseurs.
Ou un autre relais de délestage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 21:05

Bonjour Didier7013. Défaut d'isolement. Voir ici http://www.forum-electricite.com/impossibilite-changer-fusible.html
Il faut continuer à faire des essais. Pour le moment on ne sait s'il faut mettre en cause le projecteur ou le raccordement (une fiche mâle ?).
Cordialement.
Il faut continuer à faire des essais. Pour le moment on ne sait s'il faut mettre en cause le projecteur ou le raccordement (une fiche mâle ?).
Cordialement.
25 janvier 2023 à 20:56

Bonjour Hugo888. Tout d'abord il n'y a pas de fusibles, mais des disjoncteurs modulaires en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA. On suppose que c'est cet ID entouré en rouge qui déclenche et coupe toute l'alimentation de la rangée.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Vous déclenchez tous les DJ de la rangée, puis vous réenclenchez l'ID. Ensuite vous relevez un à un les DJ. Quand l'ID déclenchera suite au réenclenchement du DJ, vous aurez déterminé le circuit en défaut.
Il suffira ensuite d'identifier le récepteur en défaut, en général un gros électroménager (cuisson, four, frigo). La méthode est la même : on débranche tous les récepteurs reliés à la terre, puis on les rebranche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Cordialement.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Vous déclenchez tous les DJ de la rangée, puis vous réenclenchez l'ID. Ensuite vous relevez un à un les DJ. Quand l'ID déclenchera suite au réenclenchement du DJ, vous aurez déterminé le circuit en défaut.
Il suffira ensuite d'identifier le récepteur en défaut, en général un gros électroménager (cuisson, four, frigo). La méthode est la même : on débranche tous les récepteurs reliés à la terre, puis on les rebranche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 20:52

Citation :On vient de comprendre qu'il s'agit d'un lampadaire avec un variateur sur un câble.
et relier directement à une prise.
Enfin, peut-être.
25 janvier 2023 à 15:29

Ce qu'on comprend.
Il y a une prise de courant sur le mur.
Il y a un circuit lumière qui est alimenté par cette prise de courant, et celle ci peut être mise en service par un interrupteur.
Le variateur qui alimente la lampe est connecté sur la prise par l'intermédiaire d'un petit câble et d'une fiche mâle.
La conclusion est que le montage a été bricolé parce que le circuit lumière n'a pas été prévu. Ou bien c'est l'adaptation "maison" d'un circuit lumière. Ce n'est pas très heureux.
S'il n'y a que deux fils qui sont connectés sur le variateur, ce dernier est en série avec la lampe. On doit alors pouvoir shunter ces deux fils. Il n'y a plus de variation de lumière possible et seul l'interrupteur commande le luminaire.
Tout cela à vérifier.
Il y a une prise de courant sur le mur.
Il y a un circuit lumière qui est alimenté par cette prise de courant, et celle ci peut être mise en service par un interrupteur.
Le variateur qui alimente la lampe est connecté sur la prise par l'intermédiaire d'un petit câble et d'une fiche mâle.
La conclusion est que le montage a été bricolé parce que le circuit lumière n'a pas été prévu. Ou bien c'est l'adaptation "maison" d'un circuit lumière. Ce n'est pas très heureux.
S'il n'y a que deux fils qui sont connectés sur le variateur, ce dernier est en série avec la lampe. On doit alors pouvoir shunter ces deux fils. Il n'y a plus de variation de lumière possible et seul l'interrupteur commande le luminaire.
Tout cela à vérifier.
25 janvier 2023 à 14:29

Les phares code indépendants fonctionnaient ainsi sur les véhicules, et depuis quelques (nombreuses) années, c'est phare et code.
Pour ne pas compliquer le fonctionnement de votre scooter, en respectant ses modes et normes de construction, le plus simple est de laisser le montage d'origine. Et puis, si une lampe est grillée, on la change.
On évite de compliquer.
Cordialement.
Pour ne pas compliquer le fonctionnement de votre scooter, en respectant ses modes et normes de construction, le plus simple est de laisser le montage d'origine. Et puis, si une lampe est grillée, on la change.
On évite de compliquer.
Citation :On a quelques idées, une collaboratrice du forum a envoyé des photos de la distribution électrique en aérien à Séoul et Bangkok. On se demande comment cela peut fonctionner.
si vous saviez ce qu'ils font ici
Cordialement.
25 janvier 2023 à 14:03

Un interrupteur est en série avec la lampe (montage simple allumage). S'il n'y a que deux fils aux bornes du variateur, vous pouvez l'enlever et le remplacer par un interrupteur simple.
On ne voit pas la liaison entre le variateur et l'interrupteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis.
Cordialement.
On ne voit pas la liaison entre le variateur et l'interrupteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 13:51

Bonjour Olivier28. Il faut commencer par mesurer la pression en entrée du réseau domestique et poser éventuellement un réducteur de pression muni de son manomètre. Voir une question analogue ici http://www.forum-plomberie.com/pb-coup-de-belier.html
Ou là http://www.forum-plomberie.com/bruit-cumulus.html
Ce type de question est fréquent sur le forum, les solutions proposées sont toujours les mêmes.
Le phénomène est-il récent ?
Cordialement.
Ou là http://www.forum-plomberie.com/bruit-cumulus.html
Ce type de question est fréquent sur le forum, les solutions proposées sont toujours les mêmes.
Le phénomène est-il récent ?
Cordialement.
25 janvier 2023 à 11:10

Bonjour Nicolas. Un peu de technologie pour éclairer votre lanterne et celle des lecteurs de passage.
Les lampes à filament sont très vieilles, postérieures à Edison qui a inventé le système, mais avec des filaments de carbone qui grillaient. Elles comportent un filament en tungstène, métal dont la température de fusion est supérieure à 3 000 K. Elles fonctionnent donc à haute température, sauf que le tungstène se vaporise et se dépose sur la face interne de l'ampoule et la noircit. Pour limiter l'effet d'évaporation, on a rajouté un gaz de la famille des halogènes (Iode par exemple) qui redépose le tungstène sur le filament qui s'use alors beaucoup moins vite, l'ampoule en verre demeurant transparente. Pour que l'effet soit efficace il faut que le filament soit à très haute température. Le filament est alors emprisonné dans une ampoule en quartz.
Graduer l'éclairage nécessite de faire varier la tension d'alimentation, ce que font facilement les gradateurs basiques à l'ancienne, ou des convertisseurs électroniques qui délivrent une tension alternative de 11,5 V. On trouve donc dans les habitats des variateurs qui conviennent très bien pour les lampes à filament, halogènes ou non.
Les diodes électroluminescentes (led en anglais) utilisent un autre phénomène physique pour produire de la lumière. La plupart ne sont pas compatibles avec les variateurs à l'ancienne, sauf si cela est bien spécifié sur les caractéristiques.
Il se peut que vous soyez obligé de changer le variateur pour un modèle universel comme ce Legrand 0 784 07 :
Ecovariateur Legrand Il faut alors utiliser des lampes led dimmables.
Cordialement.
[/quote]Plus maintenant.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas tout à fait ça.
des halogènes basse consommation (LED)
Les lampes à filament sont très vieilles, postérieures à Edison qui a inventé le système, mais avec des filaments de carbone qui grillaient. Elles comportent un filament en tungstène, métal dont la température de fusion est supérieure à 3 000 K. Elles fonctionnent donc à haute température, sauf que le tungstène se vaporise et se dépose sur la face interne de l'ampoule et la noircit. Pour limiter l'effet d'évaporation, on a rajouté un gaz de la famille des halogènes (Iode par exemple) qui redépose le tungstène sur le filament qui s'use alors beaucoup moins vite, l'ampoule en verre demeurant transparente. Pour que l'effet soit efficace il faut que le filament soit à très haute température. Le filament est alors emprisonné dans une ampoule en quartz.
Graduer l'éclairage nécessite de faire varier la tension d'alimentation, ce que font facilement les gradateurs basiques à l'ancienne, ou des convertisseurs électroniques qui délivrent une tension alternative de 11,5 V. On trouve donc dans les habitats des variateurs qui conviennent très bien pour les lampes à filament, halogènes ou non.
Les diodes électroluminescentes (led en anglais) utilisent un autre phénomène physique pour produire de la lumière. La plupart ne sont pas compatibles avec les variateurs à l'ancienne, sauf si cela est bien spécifié sur les caractéristiques.
Il se peut que vous soyez obligé de changer le variateur pour un modèle universel comme ce Legrand 0 784 07 :
Ecovariateur Legrand Il faut alors utiliser des lampes led dimmables.
Citation :Plus maintenant.
Étant nul en électricité
Cordialement.
[/quote]Plus maintenant.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 10:59

Bonjour Nicolas.
Le ballast, d'après ce qu'on voit sur la photo de droite, convient à un ou deux tubes 36 W, culot G13 classique.
Vous avez raccordé en provisoire un tube sur un ballast ferromagnétique classique avec un starter ; le tube fonctionne t-il ? Si oui le tube est en bon état. Pendant la séquence d'allumage sur starter on voit le filament chauffer puis le tube s'allume.
Le raccordement sur le ballast électronique est des plus simples, il n'y a pas de risque de se tromper. Si le tube est en bon état, vous pouvez ne brancher qu'un seul tube sur un ballast électronique.
Donc difficile de savoir si les ballasts sont en état ou les tubes.
C'est pourquoi il faut expérimenter dans des conditions simples.
Au besoin vous rachetez un tube 30 W non actinique pour faire les essais. Vous pouvez ainsi tester les quatre ballasts.
Cordialement.
Le ballast, d'après ce qu'on voit sur la photo de droite, convient à un ou deux tubes 36 W, culot G13 classique.
Vous avez raccordé en provisoire un tube sur un ballast ferromagnétique classique avec un starter ; le tube fonctionne t-il ? Si oui le tube est en bon état. Pendant la séquence d'allumage sur starter on voit le filament chauffer puis le tube s'allume.
Le raccordement sur le ballast électronique est des plus simples, il n'y a pas de risque de se tromper. Si le tube est en bon état, vous pouvez ne brancher qu'un seul tube sur un ballast électronique.
Donc difficile de savoir si les ballasts sont en état ou les tubes.
C'est pourquoi il faut expérimenter dans des conditions simples.
Au besoin vous rachetez un tube 30 W non actinique pour faire les essais. Vous pouvez ainsi tester les quatre ballasts.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 10:29

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On ne comprend pas l'idée de s'affranchir de la sécurité d'un équipement dans les conditions invoquées.
On ne comprend pas l'idée de s'affranchir de la sécurité d'un équipement dans les conditions invoquées.
25 janvier 2023 à 10:06

Re. Ça peut fonctionner. Il faut être deux. L'un tire et l'autre pousse. On sent rapidement si le toron vient sur deux ou trois centimètres. Si le toron bouge, la méthode personnelle consiste à souder les conducteurs sur du 6 mm² qui sert d'aiguille, et on emmaillotte avec de l'adhésif d'électricien. Et c'est parti.
Ou non s'il y a blocage.
On pense alors à une solution radio.
Cordialement
Ou non s'il y a blocage.
On pense alors à une solution radio.
Cordialement
24 janvier 2023 à 23:07

Bonjour CC.
Un chauffe-eau de 10 ans est déjà en fin de vie.
Il se peut que l'anode ne soit pas démontable, d'autant plus que vous ne précisez pas si l'appareil est stéatite ou blindé.
Voir ici un bloc de chauffe usagé, à peine dix ans : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
L'anode est nickel, le fourreau complètement oxydé. On se demande si l'anode est vraiment utile.
Cordialement.
Un chauffe-eau de 10 ans est déjà en fin de vie.
Il se peut que l'anode ne soit pas démontable, d'autant plus que vous ne précisez pas si l'appareil est stéatite ou blindé.
Voir ici un bloc de chauffe usagé, à peine dix ans : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
L'anode est nickel, le fourreau complètement oxydé. On se demande si l'anode est vraiment utile.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 18:12

Bonjour Philou2701.
Vous évoquez certainement un limiteur de pression qui est à installer en sortie du compteur, l'idéal étant de lui adjoindre un manomètre.
A lire les différentes contributions sur le forum pour les sujets abordant les coup de bélier, les anti coup de bélier ne sont pas toujours suffisants, voire inefficaces.
Limiter la pression en sortie de compteur suffit la plupart du temps.
Mais il faut pouvoir la régler. Voire le montage en photo ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous évoquez certainement un limiteur de pression qui est à installer en sortie du compteur, l'idéal étant de lui adjoindre un manomètre.
A lire les différentes contributions sur le forum pour les sujets abordant les coup de bélier, les anti coup de bélier ne sont pas toujours suffisants, voire inefficaces.
Limiter la pression en sortie de compteur suffit la plupart du temps.
Mais il faut pouvoir la régler. Voire le montage en photo ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 18:05

Le tableau n'est pas de première jeunesse, mais vous n'aurez aucune difficulté à remplacer le porte fusible ; il y a déjà un DJ 16 A.
Ensuite, il sera temps de changer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ou maintenant pourquoi pas.
Ensuite, il sera temps de changer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ou maintenant pourquoi pas.
24 janvier 2023 à 13:40

Citation :Non. Il faut un rail oméga pour encliqueter le DJ.
Est-ce compliqué ?
Au besoin, vous faites une photo nette et on vous guidera.
Choisissez un DJ Legrand, Hager ou Schneider Electric.
24 janvier 2023 à 12:25

DJ courbe C classique, jusqu'à 20 A et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 janvier 2023 à 11:07

Bonjour Choupette264. En 2018 vous avez évoqué des problèmes avec un groupe électrogène triphasé sujet aux chutes de tension en charge au bout d'un certain temps, et peut-être sur votre installation où il avait été suggéré de faire intervenir un électricien compétent pour mesurer les tensions en sortie du disjoncteur de branchement. Qu'en est-il ?
Pour votre question du jour, on rappelle qu'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition protège la ligne et non les récepteurs.
La norme précise qu'un ligne de 6 mm² doit être protégée par un DJ de calibre 32 A. Une ligne de section 2,5 mm² nécessite un DJ de calibre maximum 20 A. Il s'agit bien d'une protection par disjoncteur et non par un fusible.
La puissance demandée peut être fournie par une ligne en 2,5 mm² si la longueur n'est pas trop importante pour limiter la chute de tension en ligne.
Changer pour un DJ 16 ou 20 A vous tranquillisera. Changer la ligne pour du 6 mm² ne semble pas franchement utile.
Cordialement.
Pour votre question du jour, on rappelle qu'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition protège la ligne et non les récepteurs.
La norme précise qu'un ligne de 6 mm² doit être protégée par un DJ de calibre 32 A. Une ligne de section 2,5 mm² nécessite un DJ de calibre maximum 20 A. Il s'agit bien d'une protection par disjoncteur et non par un fusible.
La puissance demandée peut être fournie par une ligne en 2,5 mm² si la longueur n'est pas trop importante pour limiter la chute de tension en ligne.
Changer pour un DJ 16 ou 20 A vous tranquillisera. Changer la ligne pour du 6 mm² ne semble pas franchement utile.
Citation :Au sens électrique du terme les récepteurs sont branchés en parallèle sur la ligne.
plusieurs appareils sont branchés en série
Cordialement.
24 janvier 2023 à 10:26

Bonjour Bob1967. Les photocellules sont un élément de sécurité du portail pour les personnes, votre auto etc. Le portail doit (et peut) fonctionner avec des cellules actives.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 09:13

Bonjour Kb23.
On enlève l'actuel en laissant une aiguille solide, puis on raccroche solidement l'autre toron.
Une méthode qui a fait ses preuves, mais il ne faut pas de trop grandes longueurs, et il ne faut pas non plus que le toron actuel soit coincé.
Pour la solution radio, posez la question à Yokis.
Cordialement.
Citation :Une solution possible est de remplacer tout le toron en utilisant du conducteur souple H07V-K.
j'ai Phase plus noir et je ne peux pas rajouter orange plus neutre, ça ne passera pas.
On enlève l'actuel en laissant une aiguille solide, puis on raccroche solidement l'autre toron.
Une méthode qui a fait ses preuves, mais il ne faut pas de trop grandes longueurs, et il ne faut pas non plus que le toron actuel soit coincé.
Pour la solution radio, posez la question à Yokis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 22:19

Bonjour Tosh33.
Par exemple : phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP télérupteur marron, neutre bleu obligatoire. Pour le jaune/vert, pas le choix, et ni jaune ni vert.
En cas de confusion, il vaut mieux étiqueter et identifier de façon indélébile.
Le préfilé ne permet pas cette distinction. Par contre, dans une boîte de dérivation vous pouvez étiqueter phase directe et phase coupée si les conducteurs sont de même couleur.
Sans oublier le plan du tableau de répartition dûment étiqueté. Il y a des logiciels pour cela.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est ce que nous préconisons depuis des années, et il doit en être de même dans l'enseignement professionnel.
l'utilisation d'une couleur différente de phase entre l'interrupteur et la lampe était de bonne pratique.
Par exemple : phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP télérupteur marron, neutre bleu obligatoire. Pour le jaune/vert, pas le choix, et ni jaune ni vert.
En cas de confusion, il vaut mieux étiqueter et identifier de façon indélébile.
Le préfilé ne permet pas cette distinction. Par contre, dans une boîte de dérivation vous pouvez étiqueter phase directe et phase coupée si les conducteurs sont de même couleur.
Citation :Avis personnel, non. Par contre, section des conducteurs, protection surintensité, raccordement à la terre de chaque circuit par son conducteur propre sur la barrette, L.E.S. salle de bain, oui.
Pensez-vous que ce sera problématique ?
Sans oublier le plan du tableau de répartition dûment étiqueté. Il y a des logiciels pour cela.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 20:57

Citation :Vous ne nous avez pas laissé le temps de vous orienter vers cette possibilité si vous aviez précisé qu'un ID 30 mA déclenchait !
cette panne pouvait provenir d'un défaut d'isolation
Citation :Par contre, là ce n'est pas normal.
...2 cosses baladaient dans le bloc moteur
Vous avez fait une très grosse économie.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 janvier 2023 à 20:46

Oui, attendez le beau temps, juste pour voir si la situation s'est améliorée.
Pensez au DJ type S.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pensez au DJ type S.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 janvier 2023 à 20:41

Citation :Non car la chauffe semble normale puisque l'eau est très chaude le matin.
Cela pourrait éventuellement provenir d'un problème d'heures creuses/heures pleines ?
A suivre
23 janvier 2023 à 19:13

Citation :Ça dépend. Si le compteur n'est pas un Linky il n'y a pas de contrôle à distance.
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
Citation :Non car il ne dialogue pas. C'est alors le disjoncteur d'abonné, avec le réglage de l'intensité souscrite, qui limite le courant délivré par le fournisseur d'énergie, et donc la puissance apparente disponible en kVA sachant que la tension est nominalement 230 V.
Un vieux compteur ne fait pas la même chose ?
S'il y a un Linky, c'est lui qui limite le courant et le réglage se fait à distance. Le disjoncteur de branchement est alors réglé à son calibre maximum par le technicien. Le DJ de branchement assure alors la protection différentielle 500 mA, et permet la coupure de l'alimentation de l'habitat.
Citation :Non. Mais on comprend que, s'il n'y a pas de Linky, vous disposez de 18 kVA (6 kVA par phase) et vous payez pour un abonnement 9 kVA.
Pensez vous qu'autre chose soit nécessaire si ce n'est l'équilibrage des phases ?
Il faudra un DJ de branchement de type S pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Quel est le type de compteur chez vous ?
Cordialement.
23 janvier 2023 à 18:08

Bonjour Sam. Quelques éléments de réponse.
1 : Actuellement on comprend que le DJ de branchement est passé à 30 A par phase en triphasé ce qui correspond à 18 kVA en tout. S'il n'y a pas encore de Linky, vous disposez de 6 kVA par phase. Si 2 phases ne sont pas utilisées, le DJ déclenchera moins. Mais l'intérêt est d'utiliser les trois phases est il y a des contraintes d'équilibrage des intensités.
2 :
3 : Linky surveille les trois intensités. Si l'une dépasse trop longtemps la valeur souscrite, il déclenche.
4 : Passer en monophasé 9 kVA, sachant que vous pourrez aller jusqu'à 12. Plus de problème d'équilibrage des intensités, juste le tableau de répartition à rénover en mettant au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Le triphasé se justifie s'il y a des machines à faire tourner ou si la puissance consommée l'exige (chauffage électrique d'une grande maison).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
1 : Actuellement on comprend que le DJ de branchement est passé à 30 A par phase en triphasé ce qui correspond à 18 kVA en tout. S'il n'y a pas encore de Linky, vous disposez de 6 kVA par phase. Si 2 phases ne sont pas utilisées, le DJ déclenchera moins. Mais l'intérêt est d'utiliser les trois phases est il y a des contraintes d'équilibrage des intensités.
2 :
Citation :Oui, mais rester en triphasé n'est pas la solution. Aménager le tableau a un coût qu'on ne peut estimer.
Est-ce correct ?
3 : Linky surveille les trois intensités. Si l'une dépasse trop longtemps la valeur souscrite, il déclenche.
4 : Passer en monophasé 9 kVA, sachant que vous pourrez aller jusqu'à 12. Plus de problème d'équilibrage des intensités, juste le tableau de répartition à rénover en mettant au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Le triphasé se justifie s'il y a des machines à faire tourner ou si la puissance consommée l'exige (chauffage électrique d'une grande maison).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 16:12

Bonjour nono23.
Cordialement.
Citation :Oui, mais partiellement démontée.
Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive
Citation :Malheureusement les plans de ces machines bien anciennes sont très difficiles à trouver. On n'en n'a jamais vu passer sur le forum, sauf peut-être là : Choix arrêt d'urgence coup de poing
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement
Cordialement.
23 janvier 2023 à 12:36

Bonjour Volvomie.
Quel est l'élément du tableau de répartition qui déclenche ? Interrupteur différentiel 30 mA ou disjoncteur modulaire ?
Dès la mise sous tension ou en cours de fonctionnement ?
Il faut voir si le moteur tourne librement ou avec peine.
Cordialement.
Quel est l'élément du tableau de répartition qui déclenche ? Interrupteur différentiel 30 mA ou disjoncteur modulaire ?
Dès la mise sous tension ou en cours de fonctionnement ?
Il faut voir si le moteur tourne librement ou avec peine.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 12:29

Bonjour JmDucroq. Vu l'état du module, la séquence où il a fumé n'a plus aucune importance. Si vous obtenez le remboursement sans avoir à le renvoyer, vous pourrez toujours regarder dedans si un condensateur n'a pas explosé. Si c'est un semiconducteur, ce sera déchèterie directement. De toute façon, on ne fait pas de frais sur un appareil de moins de 30 €.
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 10:42

Bonjour N.
Soit le globe tient avec 3 lamettes à ressort (on tire délicatement vers le bas)
Soit il tourne et tient avec des lamettes fixes horizontales (on essaie de tourner)
Soit il y a quelque chose sous la pastille marron
Avec un miroir et une lampe vous regardez entre le plafond et la partie supérieure du globe. Peut-être y trouverez vous des indices.
Cordialement.
Soit le globe tient avec 3 lamettes à ressort (on tire délicatement vers le bas)
Soit il tourne et tient avec des lamettes fixes horizontales (on essaie de tourner)
Soit il y a quelque chose sous la pastille marron
Avec un miroir et une lampe vous regardez entre le plafond et la partie supérieure du globe. Peut-être y trouverez vous des indices.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 09:49

Bonjour electron35. C'est probablement un moteur d'essuie-glace de camion (24 volts). Sur le graphe avec les différentes caractéristiques, on voit que le courant peut varier de 2 A à vide jusqu'à 30 A (au delà il y a des pointillés).
Le courant absorbé dépend de l'effort demandé.
Cordialement.
Le courant absorbé dépend de l'effort demandé.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 09:44

Citation :Il va prendre son temps, cela dépend de la surintensité. Si c'est une surcharge faible, quelques bonnes secondes (un certain temps). En cas de surintensité très forte, le déclenchement est pratiquement instantané, quelques millisecondes.
le DJ coupe.
Ce qui fait déclencher un DJ ou le Linky c'est l'intensité, pas les watts (puissance active).
En domestique on peut admettre que la puissance apparente S en VA est pratiquement analogue à la puissance active P en W, car les récepteurs sont essentiellement résistifs et très peu inductifs comme les moteurs par exemple.
La relation est P = S.cosinus(phi) et l'angle phi est très proche de zéro (tension instantanée et intensité instantanée pratiquement en phase).
Et cosinus(0) = 1 comme chacun sait devrait savoir.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:25

Ok. Le joint n'est pas bien mis. Il va y avoir de l'eau sous l'évier (photo du milieu avec le rond rouge).
L'ensemble tient avec la vis et l'écrou.
Avec une clef à tube qui débouche en 5 minutes c'est réglé au sens propre.
Si c'est le travail du pseudo plombier, ce dernier a tout faux.
Le joint torique est normalement incorporé dans une gorge sous l'embase.
En serrant l'écrou il s'écrase et étanchéifie la liaison entre le robinet et l'évier. Ici, on voit bien qu'il n'est pas en place puisqu'il est pincé.
Quand on a quatre mains c'est simple. L'un place l'ensemble embase et joint dans la bonne position, l'autre serre l'écrou.
Bref, il faut qu'il revienne.
Éventuellement vous lui offrez un verre d'eau, mais pas un seul euro.
Cordialement.
L'ensemble tient avec la vis et l'écrou.
Avec une clef à tube qui débouche en 5 minutes c'est réglé au sens propre.
Si c'est le travail du pseudo plombier, ce dernier a tout faux.
Le joint torique est normalement incorporé dans une gorge sous l'embase.
En serrant l'écrou il s'écrase et étanchéifie la liaison entre le robinet et l'évier. Ici, on voit bien qu'il n'est pas en place puisqu'il est pincé.
Quand on a quatre mains c'est simple. L'un place l'ensemble embase et joint dans la bonne position, l'autre serre l'écrou.
Bref, il faut qu'il revienne.
Éventuellement vous lui offrez un verre d'eau, mais pas un seul euro.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:16

Bien reçu. Ce qu'il faut faire :
Repérer les bornes de la bobines A1 et A 2 normalement en haut. Repérer les fils (couleurs) et si possible voir où ils vont.
Idem pour le contact (bornes 1 et 2) :
- Le fil noir pourrait être la phase coupée qui est reliée à la lampe à partir de la borne 1.
- La borne 2 avec les 2 fils rouges doit comporter une phase directe reliée sur la sortie phase d'un disjoncteur normalement 2 ampères. Vous regardez. L'autre fil rouge est probablement relié sur l'une des bornes de la bobine, A1 ou A2 en haut ; vous vérifiez.
- L'autre borne de la bobine doit être reliée aux boutons-poussoirs avec un conducteur d'une autre couleur que rouge ou bleu.
Vous pouvez photographier le haut du télérupteur.
On attend vos relevés. Ça avance.
Cordialement.
Repérer les bornes de la bobines A1 et A 2 normalement en haut. Repérer les fils (couleurs) et si possible voir où ils vont.
Idem pour le contact (bornes 1 et 2) :
- Le fil noir pourrait être la phase coupée qui est reliée à la lampe à partir de la borne 1.
- La borne 2 avec les 2 fils rouges doit comporter une phase directe reliée sur la sortie phase d'un disjoncteur normalement 2 ampères. Vous regardez. L'autre fil rouge est probablement relié sur l'une des bornes de la bobine, A1 ou A2 en haut ; vous vérifiez.
- L'autre borne de la bobine doit être reliée aux boutons-poussoirs avec un conducteur d'une autre couleur que rouge ou bleu.
Vous pouvez photographier le haut du télérupteur.
On attend vos relevés. Ça avance.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:07

Citation :Non. Neutre en 1 ou en 2 ne change rien. Le boîtier était déjà HS en le sortant de la boîte.
y a-t-il une importance dans le placement des câbles ?
22 janvier 2023 à 21:01

Re. Vous avez bien compris.
L'éventuel DJ 20 A protège la ligne en 2,5 mm². En supposant que 3 PC 16 A soient montées en cascade, on pourrait y raccorder 3 planchas de 1500 W. Chaque PC serait parcourue par moins de 7 A. Il n'y a aucun risque.
Comme déjà souligné, on ne tirera jamais (consciemment) 4 500 W sur une seule PC.
Même un sèche-cheveux ou un fer à repasser n'absorbent ce que pourrait fournir une PC 16 A.
Donc tout est normal, la norme a bien prévu l'imprévisible, sauf les initiatives inconscientes.
Cordialement.
L'éventuel DJ 20 A protège la ligne en 2,5 mm². En supposant que 3 PC 16 A soient montées en cascade, on pourrait y raccorder 3 planchas de 1500 W. Chaque PC serait parcourue par moins de 7 A. Il n'y a aucun risque.
Comme déjà souligné, on ne tirera jamais (consciemment) 4 500 W sur une seule PC.
Même un sèche-cheveux ou un fer à repasser n'absorbent ce que pourrait fournir une PC 16 A.
Donc tout est normal, la norme a bien prévu l'imprévisible, sauf les initiatives inconscientes.
Cordialement.