Forum Matériaux

Bonjour. Effectivement cela ressemble à un appareil se branchant sur du 110 V alors qu'en France nous avons du 230 V.
Si l'appareil est adapté, pour ce type de tension 220V, il se peut que, soit le ventilateur ne fournit pas assez de débit ?
Si pour vous il souffle correctement à toutes les vitesses, OK.
Soit le ou les filtres sont très sales ? Les nettoyer. OK
Soit manque de gaz dans l'appareil. Dans ce cas, il est rare de trouver un dépanneur pour ce genre de matériel.
Donc plus qu'à en racheter un similaire, ou autre. smile
03 juin 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème givre climatiseur Diplomats sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Dangereux ? Peut-être ? En attendant j'ai quelques retours de personnes assez proches ou clients qui sont en France par ex, chalets équipés en éolienne (hors EDF) plus panneaux solaires, en complète autonomie depuis plus de 5 ans installés par des sociétés allemandes apparemment précurseurs dans ce domaine, mais bon, pour l'instant pas de problème et aucun changement de matériel.
A suivre. A mettre sur le "forum écologie habitat". smile smile
02 juin 2013 à 20:41
forum consulter ce sujet Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir. On coupe le neutre ? sad en régulation je crois que c'est hors norme ? Non ? mad
02 juin 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur sur le forum Électricité

Bonsoir.
C'est un fonctionnement normal pour un inverter, même pour un tout ou rien d’ailleurs... Il est obligé qu'une installation frigorifique quelle qu'elle soit, une fois arrivée à température celle-ci se coupe en régulation.
Ceci est valable pour un système chauffage, il faut juste penser à l'envers. sweatsweat
02 juin 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Forum climatisation dépannage sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ce doit être le fait d'avoir mis un 2ème Th qui a engendré ce démarrage "rapide", comme expliqué précédemment.
La tempo de 3 à 5 minutes est dans le système conçu par le constructeur dans la carte électronique de l'UE donc impossible d'accès.
Par contre si vous avez la possibilité de garder de pièces détachées, les conserver précieusement car pour les trouver (aie, aie, aie !!!!!) Airton étant une marque de très moyenne gamme, et souvent difficile à trouver. sad shocked smile
02 juin 2013 à 19:07
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Suite à tous les essais de remise en route, et si infructueuse, j’étais parti sur une vérification de câblage, mais vous avez pris les devant, et tant mieux, cela fonctionne à nouveau, et merci pour ce retour d'infos. smilesmile
02 juin 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc la clim réceptionne bien les infos. En parcourant cette doc, il y a un bouton de réinitialisation, marqué i-SEE avec un petit o en dessous, en ouvrant le couvercle, du boitier de commande.
Suivre les instructions "préparatif d'utilisation" page 5, fr 4.
02 juin 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour. Vérifier les serrages électriques, hors tension, il se peut aussi qu'il y ait un défaut d'isolement: résistances de chauffage du ballon HS.
Appeler un électricien afin de vérifier et d'effectuer un devis de réparation. smile
02 juin 2013 à 08:32
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement sur le forum Plomberie

Bonjour. J'ai trouvé cette doc. Cela vous convient-il ? smile

mitsu electrique capteur i see uti fra msz fd 50 va vas sg79f290h02.pdf
02 juin 2013 à 08:19
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonjour. La commande sans fils dirigée vers l'UI: un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les piles sont-elles bonnes ?
Je ne trouve pas la réf de votre clim ? Je cherche. sweat
02 juin 2013 à 08:04
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir. Tchin-tchin alors. C'est peut être normal si vous demandez 28°C et que si la température monte vite la régulation de la clim étant calée à 20°C , celle-ci tournera tout le temps en froid.
Peut être que dans votre logique le th d'ambiance animaux est branché à l'envers ?
Essayer de débrancher votre th animaux, brancher normalement la puissance clim, mettre votre régulation clim à une température convenant pour les animaux. et laisser faire la machine faire sont travail.
Je voulais vous dire aussi, que normalement, si une clim est coupée électriquement quand le courant revient si le constructeur à prévue cette éventualité, celle-ci repart normalement dans la programmation que vous avez mise, et toujours avec des "si", dans ce cas le compresseur démarre presque immédiatement.
01 juin 2013 à 19:18
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a aussi le télérupteur où vous pouvez allumer en plusieurs points. Sinon voici un schéma simple, le système s'effectue avec deux va et vient et un permutateur.




Schéma électrique permutateur

Schéma électrique télérupteur
01 juin 2013 à 16:27
forum consulter ce sujet Installer 3 va et vient pour une lampe sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne deviez pas avoir de tension entre masse et une phase. Certainement la cause de votre problème.
01 juin 2013 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème compresseur HS clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

La marque existe toujours, sauf qu'elle a été rachetée.
Par contre je n'ai absolument rien trouvé concernant un code panne quelconque.
Par rapport à ce que je connais avec d'autres marques, je dirais bien un manque de gaz, le plus courant.
Pour cela il faut des manomètres. Donc contacter une société habilitée ayant pignon sur rue, afin d'effectuer un diagnostic, et effectuer un devis de réparation. biggrin
01 juin 2013 à 13:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mural BORA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le fait d'avoir deux thermostats l'un derrière l'autre va donner une mauvaise gestion de température.
Un qui coupe le courant, quand il va s'enclencher le temps de réinitialiser l'ensemble de la clim, la sonde de l'UI le temps qu'elle se cale puis renvoie l'information puis la tempo, cela peut mettre un certain temps avant qu'elle redémarre en chaud ou froid. De plus les deux sondes n'ont pas forcément la même température, elles peuvent être et surement décalées.
Et aussi à force la clim ne va pas forcément repartir sur les bases de consigne que vous avez programmé, elle peut repartir sur une base d'un système auto et d'une température programmée par le constructeur.
Une question : votre thermostat coupe l'UI + l'UE ou que l'UI ou que l'UE ?
Pour le risque d’abîmer le matériel, pour la sonde de la clim il y a peu de risque, mais cela peut arriver au niveau du compresseur, surtout l'hiver car il doit y avoir une résistance de carter qui chauffe celui-ci afin de ne pas givrer l'huile qui est dans ce compresseur.
Je vous conseillerai donc de supprimer ce double système, et de laisser la clim fonctionner avec sa propre régulation.
01 juin 2013 à 07:36
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réponse à votre problème a été faites à votre question N°2006.
Et Dom a raison il faut quand même être délicat avec tout appareils pour les animaux (ce ne sont pas des appareils, les animaux shocked), une manipulation en marche et demande de chaud ou froid se fait délicatement et posément, si vous vous amusez toutes le 2 s à manipuler le mode et les températures, la machinerie ne va pas aimer du tout. smile
31 mai 2013 à 15:55
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc vous voulez dire le gros tube, ligne gaz ?
Je verrais bien un tube plié ou pincé, on appelle cela une "double détente". Ceci va entraîner si c'est le cas, un très mauvais fonctionnement du système frigorifique aussi bien en chaud comme en froid, et donc risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère, évidement ! sad
Cela peut être aussi un manque de gaz, ou encore une fuite rapide.
Avez-vous effectué l'installation et la mise en service vous même ? Si oui ! lol tirage au vide, ouverture des vannes de service, puis éventuellement complément de charge de fluide. Et comme dans ce cas non habilité donc impossibilité d'avoir du gaz, obligé de passer par une société détenant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d'aptitude. smile ENVIRONNEMENT OBLIGE : GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, NORMES UE etc. sweat sweat
31 mai 2013 à 15:43
forum consulter ce sujet Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre sur le forum Climatisation

Bonjour. Votre compresseur a coupé en sécurité, généralement sur ces petites puissances, c'est un klicson, ou le thermique compresseur qui fait son office, afin de ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère. sweat
31 mai 2013 à 11:01
forum consulter ce sujet Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison, et ça doit fumer là dessous titter.
Il y a un phénomène, le fluide frigorigène va migrer vers le point le plus froid en l'occurrence vers l'UE, donc il y a quelques années avec le R22 par exemple et surtout pour les salle informatiques, le compresseur "tout ou rien", ceux-ci cassaient à cause des coups de liquide, ce pourquoi on les déchargeait un peu pour l'hiver puis complément de charge pour l'été, puis sont arrivés les régulateurs de pression de condensation (un kit qu'on installait dans les UE) car les ventilateurs condenseurs fonctionnaient aussi en tout ou rien, cela marchait beaucoup mieux, ce qui évitait cette manipulation des fluides citée précédemment, mais maintenant la vie est plus belle pour nous les techniciens tout est dans les machines, penser par des gentils ingénieurs, de plus avant nous avions des huiles minérales, ce qui n’arrangeait en rien tout ce que je viens de dire mad.
Mais bon c'est le passé, maintenant nous avons des huiles de synthèse, elles sont très performantes en terme de miscibilité avec les fluides frigorigènes, et je pense qu'à terme il n'y aura plus besoin de réchauffeur de carter ce qui diminuera le coût d'achat, et oui tout se paie.
Donc pour en revenir, l’huile doit être miscible avec le fluide frigorigène, migre dans le circuit frigo, et participe à un bon fonctionnement de l'installation. Attention ce n'est quand même pas toute l'huile qui part dans tout le circuit ce n'est qu'une toute petite partie, sinon tous les compresseurs casseraient immédiatement, et enlèverait toutes les propriétés du fluide frigorigène sad.
30 mai 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne voudrais pas vous décourager, mais climatiser une véranda demande une grosse puissance, et qui dit grosse puissance dit gros investissement cela peut allez de 15 à 25 000€ .sad
Mais cela regarde que vous.
L'idéal serait que vous appeliez une ou plusieurs société, ayant pignon sur rue auprès de chez vous, afin d'effectuer des devis et de les comparer. shocked
Éventuellement leur demander de vous fournir le coût de consommation à l'année. sad
29 mai 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Climatiser une véranda en angle sur le forum Climatisation

Bonsoir. Les cellules ? mal réglées ? biggrin
28 mai 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème installation portail coulissant Strike Mygate sur le forum Électricité

Bonsoir. C'est quoi une bonde clic-clac ? Ça sert à quoi ?shocked
28 mai 2013 à 18:24
forum consulter ce sujet Conseil réglage bonde clic clac sur le forum Plomberie

Bonsoir. Attention, il y a une hauteur maxi à respecter, si dépassée cela ne fonctionnera plus ou pas du tout dans le futur cry.
28 mai 2013 à 18:22
forum consulter ce sujet Broyeur WC tombe en panne régulièrement sur le forum Plomberie

Bonsoir. Explosé par le dessous ? Comment dire ! Gelé peut-être ? shocked
28 mai 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Bac à douche en grès explosé sur le forum Plomberie

Bonsoir. Vous pouvez dormir tranquille, un compresseur tournera à l'endroit en 220 V ou sinon ne tournerait pas du tout, condensateur de démarrage HS, pas d'alimentation etc. mais avec un inverter comme je l'ai dit, là c'est la carte inverter, mais tout fonctionne. Avez-vous réfléchi pour ce que nous avons expliqué. shocked
28 mai 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Philoo raison la résistance de carter est très utile surtout en hiver, afin de ne pas givrer l'huile dans le compresseur pouvant entraîner une casse du comp, en été si vous vous en servez en froid, les débrancher sur la carte, cela est moins grave car les temps sont positives en ext, si vous ne vous en servez pas en été couper le courant sur les machines, mais remettre le courant 72 h avant utilisation pendant les périodes froides.
Mais moi je reste quand même sur ma petite position quand j'ai dit que les machines étaient peut-être un peu surpuissantes. Le fait que l'on n'arrive pas à tourner en régulation ? Mais je peux me tromper, car on a l'impression que cela fonctionne pas correctement quand il n'y a qu'un seul split en fonctionnement, simplement qu'il y a qu'un seul comp qui a une puissance X donc la puissance au lieu d’être répartie sur toutes les UI n'est que sur une seule, voilà peut-être la réponse, car tout fonctionne correctement quand il y a deux ou trois splits en fonctionnement.
Donc quand il y a une seule UI la puissance mo.
Pour les différents types de comp vous devez être en inverter. En principe c'est écrit sur l'UE (pub). smile
27 mai 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonsoir. C'est quoi comme animaux ? J'aime bien. smile
26 mai 2013 à 14:21
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
Essayer de déconnecter et reconnecter plusieurs fois les plots sur la carte de l'UI, effectuer cette opération absolument HORS TENSION.
26 mai 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour. On revient en fait sur pratiquement toujours les mêmes réponse et là je rejoins AAC.
Effectivement à force de faire des tas de tests, on tourne autour du pot sans jamais résoudre le problème.
Donc pour en revenir. Faites peser la quantité gaz, voire faites effectuer un test acide, si manque de gaz test sous azote et il faut trouver la ou les fuites. smile
26 mai 2013 à 11:47
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour. 8 clignotements = volet défectueux. Volet du moteur.
Moteur HS, vérifier en le déconnectant et reconnectant plusieurs fois sur la platine de l'UI à effectuer cette opération hors tension, platine HS qui ne fournit plus le courant nécessaire, vérifier les tensions de sortie, ou encore volets coincés.
Vérifier si vous pouvez les manipuler manuellement mais doucement c'est assez fragile. smile
26 mai 2013 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote sur le forum Climatisation

Bonjour Marielle ! Plus là ! En attente et analyse ?.... loveliness
Réponses éventuelles un peu plus tard. mad
25 mai 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se pourrait que cela soit dû à un démarrage intempestif de l'UI, problème de carte de l'UI ? provoquant ce souci ! sad
25 mai 2013 à 17:47
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet c'est un contacteur, servant à diverses choses comme enclenchement ballon ECS ? Réseau lumière ? Que sais-je ? lol
Là il va falloir effectuer de votre part une recherche un peu plus approfondie, ouvrir le tableau voir d'où vient la commande de ce ct. sweat
24 mai 2013 à 20:59
forum consulter ce sujet Appareil inconnu dans tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir. Merci pour le retour et bien vu ! smile
24 mai 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet sur le forum Plomberie

Bonjour. Philoo, j'aime bien l'histoire du robot, je peux vous la piquer ? biggrin biggrin biggrin
24 mai 2013 à 17:17
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal, par contre une petite question, est-ce un multi-split ?
Une autre, le phénomène est-il récent ?
Encore une, y a t-il une pompe de relevage des eaux condensées ?
Une autre, en approchant votre oreille de l'UI arrivez-vous à déterminer à peu près l'endroit ?
J'ai déjà un cas similaire, mais ce n'est peut-être pas ça ? sad et j'ai mis un bon bout de temps avant de trouver, en fait il y avait un passage d'air au niveau du passage des tuyauteries / câbles / condensats, et l'extraction VMC provoquait ce sifflement, il a suffit de boucher cet orifice avec un silicone qui se situait à cet endroit et puis plus rien. shocked
Il se peut aussi que ce soit un problème sur la carte créant un problème, mais assez rare ! biggrin
24 mai 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour. Donc tout fonctionne correctement ? Et selon votre volonté ! biggrinbiggrin
24 mai 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Dans un 1er temps si vous voulez être certaine pour un manque de fluide éventuel la seule façon de procéder est de peser la charge de fluide de l'installation.
Pour la consommation elle sera la même si vous utilisez une seule UI comme trois UI, la machine ne peut pas produire plus que ce qu'elle peut. En fait je veux dire enfin c'est ma logique, que si un seul split se met en service l'inverter va se mettre en service va monter en puissance jusqu'au maximum, puis va se mettre en régulation c'est à dire se met en régime.
Jusqu'à la température demandée. Le système fonctionnera de même si toutes les UI tournent ensemble.
Pour moi les surconsommations peuvent être dues soit par un manque de puissance, soit aussi par un appareil trop puissant, et d'après ce que vous dites je verrai bien la 2ieme solution, symptôme assez caractéristique d'une surpuissance, la température monte ou baisse rapidement et l'UE n'a pas le temps de réguler, ou tout du moins pas correctement.
Cela peut être dû aussi à une mauvaise disposition de l'UI, recyclage de la temp trop rapide. smile
23 mai 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Re. Lire la question 1996, cela pourrait vous inspirer à autre chose. smile
23 mai 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour. Comment voyez vous qu'il y aurait un manque de fluide ? Le delta T°C entrée/sortie d'air, doit être environ de 12°c, voire un peu moins, si inverter cette mesure s'effectue au bout de 15/20 mn environ, machinerie à fond tous les évapos en fonctionnement.
Si multi le delta T°c va diminuer un peu, c'est normal, car la puissance frigo est partagée entre toutes les UI.
De plus on ne fait pas d'appoint de gaz, Il faut tout vider par récupération avec groupe de transfert, et boite de récupération.
Le peser, vérifier si le poids est OK en fonction des données constructeur, sachant que lors de la mise en service en principe sur un multi il faut normalement rajouter du gaz. S'il manque du gaz = recherche de fuite obligatoire, sinon mise à l’arrêt de l'installation. sweat
Pour le prix, entre 400 et 500€ cry celui-ci varie en fonction des régions, et du poids de gaz injecté : recherche de fuite puis remise en service. Tout cela par une société détenant son attestation de capacité, et l'attestation d'aptitude pour le technicien. smile
23 mai 2013 à 15:28
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une pompe ne se branche pas sur la commande du compresseur, elle se branche sur le 220 v de puissance alim clim.
Cette configuration se présente seulement en branchant en série, le contact point haut d'eau (deux petits fils noirs) en cas de panne de la pompe afin de ne plus produire de froid et donc déshumidifier pour éviter une inondation sur les murs, par terre etc. cry
De plus si vous faites ce branchement, en cas de coupure en régulation du compresseur, la pompe ne sera plus alimentée et ne fonctionnera plus et comme la condensation continue sur la batterie la pompe peut-être à saturation et donc même problèmes que cités auparavant. cry
Donc pour le branchement récupérer l'alimentation 220 v de votre installation et brancher la pompe avec, fil bleu = neutre, marron = phase, vert / jaune = terre.
Tout cela hors tension, cela va de soit. Puis effectuer un essai en versant de l'eau sur la batterie de l’évaporateur. smile
23 mai 2013 à 15:15
forum consulter ce sujet Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je dirai que nous ne sommes pas à 80 cm près ! Il suffit de régler les volets de soufflage dans la bonne direction que l'on peut en principe bloquer comme on le désire, l'idéal et dans la mesure du possible, installer l'appareil de manière à ce qu'il souffle dans la partie la plus longue de la pièce, l'air ne sera que mieux diffusé, et une température plus homogène sera dans la pièce. Attention quand même de bien calculer la puissance dont vous avez besoin, et un petit investissement dans une isolation pourrait vous faire baisser le coût d'une clim trop puissante. smile
23 mai 2013 à 15:01
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les explications un petit plan même à main levée aurait été bien, pour les métrés cela parait bon, bien respecter les préconisations constructeur à ce niveau.
Si vous voulez couder un tube frigo à 90° à la main, il faut un certain savoir faire, car un tube frigo ne peut en aucun cas être plié, risque de problèmes frigorifiques, sinon avec une cintreuse, en mesure "pouce" car c'est du 1/4, 3/8, ou 1/2, ensuite si le tube est trop long, le raccourcir en le coupant obligatoirement avec un coupe tube, refaire le dudgeon avec un outil qui s'appelle une dudgeonnière, outil spécifique.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas. smile
23 mai 2013 à 14:53
forum consulter ce sujet Comment faire un circuit de raccordement clim en S sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas assez de puissance. Vous allez doubler le volume avec la même puissance = vous allez comme on dit dans le métier "tout mettre à plat", sur consommation électrique, fragilisation du matériel, casse etc. A vous de voir.
Sur ce, le froid tombe une petite extraction en point bas vers l'autre pièce pour "piquer" quelques degrés. Pourquoi pas ?
23 mai 2013 à 14:43
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser deux chambres de 12m² sur le forum Climatisation

Bonjour. Pas réveillé sleepy même pas vu qu'il était aussi en français. Bonne utilisation. smile
23 mai 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Manuel d'utilisation clim Mitsubishi G-inverter type KM05B sur le forum Climatisation

Bonjour. J'ai trouvé ça mais en anglais. Je cherche en french. smile

mitsubishi commande km05b.pdf
22 mai 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Manuel d'utilisation clim Mitsubishi G-inverter type KM05B sur le forum Climatisation

Re. Et notre invité a parfaitement raison, il est interdit de coupler eau de puits, ou de pluie, avec un réseau d'eau de ville.
Il faut deux réseaux distincts. L'eau de puits peut être utilisée en eau potable avec un système de contrôle annuel qui est obligatoire. Par contre vous pouvez l'utiliser pour les sanitaires, arrosage fleurs ou jardin. smile
20 mai 2013 à 18:12
forum consulter ce sujet Branchement alimentation électrique pompe de surface sur le forum Plomberie

Bonsoir.
C'est moi qui ai fait une erreur, le contacteur manométrique sert effectivement à la coupure du remplissage/pression du ballon. dizzy dizzy
20 mai 2013 à 18:04
forum consulter ce sujet Branchement alimentation électrique pompe de surface sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Ces gens ne sont pas sérieux (sans nommer qui que ce soit), une lettre avec AR pourrait peut-être faire avancer la chose, au syndic par ex. Vous êtes-vous renseignez auprès des personnes à qui ce problème est déjà arrivé ? smile
19 mai 2013 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème débit eau chaude chaudière Chappée Farea Solar HTE sur le forum Plomberie

Bonsoir.
On compte 30 litres/jour par personne, donc 360 litres, deux ballons de 200 litres devraient faire l'affaire.
D'autres avis viendront complémenter mes dires. smile
19 mai 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet Conseils sur litrage ballon eau sanitaire sur le forum Plomberie