Bonjour MaxiReno.
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais il va falloir réviser le vocabulaire.
Je me mets à l'électricité
Le compteur compte, il alimente le disjoncteur de branchement, la sortie du disjoncteur de branchement alimente les borniers phase et neutre du tableau de répartition, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent normalement des disjoncteurs modulaires, et les circuits sont branchés en sortie des protections surintensité.
Dans la cuisine : circuit 6 mm² 32 A pour la plaque de cuisson, four et lave-linge sur les circuits 2,5 mm² 20 A, Les PC 16 A à tout faire 2,5 mm² , dont le frigo.
On vous laisse approfondir et vous documenter.
Cordialement.
05 février 2024 à 10:03

Bonjour.
Pour le contrôle de l'induit voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour le démontage on ne sait pas.
Cordialement.
Pour le contrôle de l'induit voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour le démontage on ne sait pas.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:24

Bonjour Epa78.
La machine fonctionne en 110 V AC avec un transformateur abaisseur de tension.
Donc pas en courant continu.
Il y a bien longtemps que les plombs ne sautent plus ; cette technologie n'existe plus.
Les protections surintensité sont effectuées par des disjoncteurs magnétothermiques, et dans les vieilles installations par des cartouches fusibles.
Seul un bricoleur expérimenté ou un électricien pourra essayer de vous tirer d'affaire.
Voire un bobinier s'il n'a rien d'autre à faire.
Les charbons, s'ils sont usés, seraient à changer.
La gâchette serait à contrôler, sans oublier le cordon de liaison qui peut être coupé au niveau de la fiche ou dans la liaison sur l'interrupteur dans la poignée.
Cordialement.
La machine fonctionne en 110 V AC avec un transformateur abaisseur de tension.
Donc pas en courant continu.
Il y a bien longtemps que les plombs ne sautent plus ; cette technologie n'existe plus.
Les protections surintensité sont effectuées par des disjoncteurs magnétothermiques, et dans les vieilles installations par des cartouches fusibles.
Seul un bricoleur expérimenté ou un électricien pourra essayer de vous tirer d'affaire.
Voire un bobinier s'il n'a rien d'autre à faire.
Les charbons, s'ils sont usés, seraient à changer.
La gâchette serait à contrôler, sans oublier le cordon de liaison qui peut être coupé au niveau de la fiche ou dans la liaison sur l'interrupteur dans la poignée.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:22

Bonjour Nonoland12.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour les réparations Hilti, il vaut mieux faire appel à Elec Bobinage.
Le SAV de la marque est inaccessible aux particuliers.
Cordialement.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Pour les réparations Hilti, il vaut mieux faire appel à Elec Bobinage.
Le SAV de la marque est inaccessible aux particuliers.
Cordialement.
05 février 2024 à 09:12

Bonjour Gum,
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Les deux.
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 février 2024 à 19:32

Bonjour gemini.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.
Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.
Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.
Cordialement.
La borne envisagée étant indisponible, il serait préférable de vous procurer un matériel de bonne notoriété et de marque connue.
Le disjoncteur est bon, mais il faut ce bloc Vigi Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI A9Y64640
Citation :Le disjoncteur étant alimenté directement depuis le bornier du tableau de répartition principal.
Ces deux protections seront sur un départ dédié.
Il se peut que l'ajout d'un module de contrôle associé à la mesure de courant par tore (ou avec liaison Linky I1I2) soit nécessaire pour gérer le délestage.
Si vos connaissances en électricité sont modestes, il serait préférable, voire obligatoire de faire intervenir un électricien agréé IRVE, la puissance étant supérieure à 3 700 W.
Cordialement.
04 février 2024 à 19:02

Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
Cordialement.
S'il y a 230 V aux bornes de la bobine qui semble être un circuit ouvert, le contacteur ne peut fonctionner.
Citation :Aucune idée. Si le circuit est coupé il faut voir les connexions.
Si les 2 contacteurs sont HS (bobine coupée), d'où viendrait la cause ?
En cas de bobine grillée il peut y avoir une odeur particulière.
Plutôt qu'un voltmètre, on préfère quelquefois la lampe témoin.
Quant à l’ohmmètre, on suppose qu'il est bon.
Cordialement.
04 février 2024 à 18:36

Bonjour clairem9298.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
Cordialement.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
Cordialement.
04 février 2024 à 16:11

Re. Il y a des gouttes cela est certain. On ne croit pas trop à de la condensation, car il faudrait de l'air humide et des canalisations froides. Cela ressemble assez à des fuites.
Si vous n'avez pas mal au dos pour le moment, vous essuyez avec un chiffon tout ce que vous voyez et séchez au sèche-cheveux.
Ensuite vous faites des boudins de papier cuisine du type Sopalin et vous entourez à différents endroits.
Puis vous ouvrez le robinet douche de façon à engendrer un écoulement, plus ou moins fort. Vous verrez ainsi si certains boudins sont humides ou non. On pense plutôt que oui*.
La fuite pourrait provenir de la jonction des tubes blanc et gris, les autres étant collées.
Dans ce cas... on n'ose pas penser au chantier.
Et il y a un bouchon. On ne pense pas assez à la ventouse ! *D'ailleurs elle est utilisable dans le cadre de l'essai.
Si vous n'avez pas mal au dos pour le moment, vous essuyez avec un chiffon tout ce que vous voyez et séchez au sèche-cheveux.
Ensuite vous faites des boudins de papier cuisine du type Sopalin et vous entourez à différents endroits.
Puis vous ouvrez le robinet douche de façon à engendrer un écoulement, plus ou moins fort. Vous verrez ainsi si certains boudins sont humides ou non. On pense plutôt que oui*.
La fuite pourrait provenir de la jonction des tubes blanc et gris, les autres étant collées.
Dans ce cas... on n'ose pas penser au chantier.
Et il y a un bouchon. On ne pense pas assez à la ventouse ! *D'ailleurs elle est utilisable dans le cadre de l'essai.
04 février 2024 à 16:03

Citation :Nous non plus. Quelle est l'indication du manomètre ? On croit voir 4,17 ou 417 ?
Je ne sais pas l'interpréter
Le nombre en dessous est illisible.
On distingue la pression statique, aucun débit nulle part, et dynamique quand un robinet est ouvert. Il n'est pas rare de constater un écart notable entre les deux. La légende est juste un constat ou une interprétation. Pas de raisonnement scientifique permettant un diagnostic.
Bref, pour l'instant on n'en sait pas plus. S'il y a glouglou et débit faible lors de l'écoulement de la douche, et d'autant plus si le niveau dans le bac monte, il y a forte suspicion de bouchon ; reste à savoir où. Le siphon de la douche peut aussi être en cause s'il est plein de matières collantes (cheveux et savon).
Si le glouglou se produit au niveau d'un siphon lavabo en amont ce peut être aussi le signe d'une canalisation qui ne respire pas.
Voir ici : http://www.forum-plomberie.com/refoulement-douche-apres-lancement-machine-a-laver.html
Citation :Hélas oui. Mais on vous donne quelques idées.
Peut-être mes questions ne peuvent pas trouver de réponse à distance
Cordialement.
04 février 2024 à 14:25

Bonjour MisterNono.
Cordialement.
Citation :On mettrait en œuvre la méthode OSD. Ici, une borne Ferrel permettrait de joindre plusieurs conducteurs de 6 mm². Ou alors on monterait un mini tableau à côté du principal pour y disposer un bornier plus grand en y raccordant les conducteurs de terre sans emplacement. Comme une boîte de dérivation.
Comment feriez-vous ?
Cordialement.
04 février 2024 à 14:01

Bonjour Emmanuelle.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
Cordialement.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
Cordialement.
04 février 2024 à 13:55

Bonjour Eli. Quelques remarques en passant.
On reste assez dubitatif sur la mise en évidence d'une fuite par observation d'une baisse de pression dans les canalisations pour deux raisons.
La première est qu'il faudrait la mesurer ; cela a t-il été fait et comment ?
La fuite ne peut être que minime, sauf en cas de rupture de canalisation, et la pression ne change pas. Il n'y a qu'à observer une fuite sur un tuyau d'arrosage percé ; le débit est minime mais continu, et il y a autant de pression en sortie du tuyau.
Les glouglou et le débit d'évacuation de la douche faible évoquent un bouchon en aval de la douche. Le débouchage peut être difficile s'il n'y a pas de tampons de visite permettant de passer au minimum un furet, mais au mieux un tube spécial de nettoyeur haute pression. Un plombier outillé ou une société de curage devraient pouvoir déboucher. Il vaut mieux commencer par un plombier.
Il faut déjà intervenir dans le vidage du bac, s'il y a possibilité de le nettoyer au niveau de la grille (ou équivalent).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On reste assez dubitatif sur la mise en évidence d'une fuite par observation d'une baisse de pression dans les canalisations pour deux raisons.
La première est qu'il faudrait la mesurer ; cela a t-il été fait et comment ?
La fuite ne peut être que minime, sauf en cas de rupture de canalisation, et la pression ne change pas. Il n'y a qu'à observer une fuite sur un tuyau d'arrosage percé ; le débit est minime mais continu, et il y a autant de pression en sortie du tuyau.
Citation :Le problème, s'il y en a un, n'a pas été identifié. Donc on ne casse rien.
Peut-on régler ce problème de fissure sans casser toute la salle de bain ?
Les glouglou et le débit d'évacuation de la douche faible évoquent un bouchon en aval de la douche. Le débouchage peut être difficile s'il n'y a pas de tampons de visite permettant de passer au minimum un furet, mais au mieux un tube spécial de nettoyeur haute pression. Un plombier outillé ou une société de curage devraient pouvoir déboucher. Il vaut mieux commencer par un plombier.
Il faut déjà intervenir dans le vidage du bac, s'il y a possibilité de le nettoyer au niveau de la grille (ou équivalent).
Citation :Si les joints silicone sont anciens on les enlève (ce n'est pas facile) et on les remet à neuf. Comme l'origine des dégâts des eaux n'est pas connue, on ne peut savoir si cela aura un effet chez le voisin. Mais ce ne peut être que bénéfique.
Le fait de refaire les joints peut être suffisant pour le problème constaté dans le plafond des voisins ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 février 2024 à 12:29

Bonjour Patrick.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.
1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.
1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé
5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.
6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
Cordialement.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.
1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.
1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé
5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.
6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
Cordialement.
03 février 2024 à 23:34

Re. L'inconvénient d'une section 2,5 mm² a été précisée.
C'est quand même limite.
Cordialement.
C'est quand même limite.
Cordialement.
03 février 2024 à 19:03

Bonjour.
Un retour avec quelques nouvelles serait bienvenu.
Un retour avec quelques nouvelles serait bienvenu.
03 février 2024 à 18:59

Re. Le concessionnaire vous précisera si le véhicule est compatible avec le système Green'Access et dans la foulée si l'alimentation de la prise peut se faire juste en HC avec une commande classique par contacteur.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
Cordialement.
Mais on va se renseigner et l'on vous dira.
Citation :Faire compliqué. Et penser faire de petites économies qui, par rapport au prix du véhicule, sont négligeables.
Par ailleurs à part perdre la place d'un module quel est l'inconvénient de faire ID + disjoncteur au lieu de DD?
Cordialement.
03 février 2024 à 18:21

Bonjour Alei69.
On alimente L1 ou L2 par un commutateur inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le schéma de branchement montre cela.
Cordialement.
Citation :Oui, on ne fait pas de branchements au hasard.
Est-ce problématique ?
On alimente L1 ou L2 par un commutateur inverseur unipolaire, comme un va et vient.
Le schéma de branchement montre cela.
Cordialement.
03 février 2024 à 13:41

Re.
Par exemple, on peut protéger un congélateur par ce genre de DDR type A SI ou Hpi (suivant les marques).
Comme il faut éviter de couper la ligne qui alimente une borne de recharge, on utilise alors un DDR type F = A + Hpi.
Dans votre cas, la protection serait assurée par le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'Up 410754.
D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf.
Le chargeur dans le véhicule risque de ne pas aimer les coupures d'alimentation.
Dans ce cas, un incident ne sera pas pris en charge par le constructeur du véhicule.
On vous laisse vous documenter.
Legrand a produit le kit Green'Up de façon à éviter les assemblages qui ne répondent pas à la protection des lignes, et qui évitent aux particuliers de se sentir perdus, alors que le montage d'un disjoncteur différentiel dédié résout très simplement le problème.
La terre doit être soignée et présenter une valeur faible compatible.
Cordialement.
Citation :Oui, sinon il n'aurait pas été préconisé. Il fut un temps, il existait des modèles de protection différentielle dits "super immunisés", donc peu sujets aux déclenchements intempestifs.
Y a-t-il un intérêt particulier à mettre un type F au lieu du type A?
Par exemple, on peut protéger un congélateur par ce genre de DDR type A SI ou Hpi (suivant les marques).
Comme il faut éviter de couper la ligne qui alimente une borne de recharge, on utilise alors un DDR type F = A + Hpi.
Dans votre cas, la protection serait assurée par le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'Up 410754.
D'autre part, on se demande si un contacteur commandé par une horloge est bien compatible avec le chargeur interne au véhicule.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf.
Le chargeur dans le véhicule risque de ne pas aimer les coupures d'alimentation.
Dans ce cas, un incident ne sera pas pris en charge par le constructeur du véhicule.
On vous laisse vous documenter.
Legrand a produit le kit Green'Up de façon à éviter les assemblages qui ne répondent pas à la protection des lignes, et qui évitent aux particuliers de se sentir perdus, alors que le montage d'un disjoncteur différentiel dédié résout très simplement le problème.
La terre doit être soignée et présenter une valeur faible compatible.
Cordialement.
03 février 2024 à 11:20

Bonjour Lecomtois.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2024 à 09:39

Bonjour Pascualcobo.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
Citation :Dans quel but ? La distribution de l'eau dans l'habitat ? Le chauffage ?
Il m'est donc impossible de faire monter cette pression.
Comment font les voisins ?
Cordialement.
03 février 2024 à 09:03

Bonjour La Barbouille.
En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2024 à 08:58

Bonjour dwendal974.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
Cordialement.
Il faut choisir la fonction BE (monostable redéclenchable) ou DE (monostable non redéclenchable).
Le contact du relais devra commander un contacteur qui alimentera la résistance pendant une plage de temps de 2 heures maximum (régler le sélecteur en conséquence). Il ne faut pas croire à la longévité du contact interne.
Il est noté 16 A, mais on sait qu'il se dégradera très vite, vu la taille minuscule du relais interne.
Cordialement.
02 février 2024 à 22:44

Bonjour Aroun.
Voir le paragraphe 5 de cette documentation Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/suivre-les-bonnes-pratiques-dinstallation-dune-borne-de-recharge/
Votre projet n'est pas conforme.
Cordialement.
Voir le paragraphe 5 de cette documentation Promotelec :
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/suivre-les-bonnes-pratiques-dinstallation-dune-borne-de-recharge/
Votre projet n'est pas conforme.
Cordialement.
02 février 2024 à 21:01

Bonjour Lionel11200.
Comme tout composant le contrôle nécessite de débrancher au moins une broche.
Cordialement.
Citation :Si ce n'est pas marqué dessus et comme il n'y a pas de schéma disponible la valeur demeurera inconnue.
Comment savoir quelle est la valeur ?
Comme tout composant le contrôle nécessite de débrancher au moins une broche.
Cordialement.
02 février 2024 à 14:13

Bonjour MonsieurP.
Il va vous falloir être imaginatif et inventer un système métallique ou en bois.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce serait étonnant, car ce qui est dans le commerce est ce qui se vend.
Est-ce que cette pièce existe dans le commerce ?
Il va vous falloir être imaginatif et inventer un système métallique ou en bois.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2024 à 22:12

Citation :Oui, à vous de prendre les initiatives.
dans ce cas là je pourrai tout regrouper a ce moment là ?
01 février 2024 à 16:52

Re.
Cordialement.
Citation :Oui.
Cette manipulation est elle suffisante pour confirmer l’hypothèse?
Cordialement.
01 février 2024 à 15:23

Bonjour invité X.
Il serrait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que les échanges puissent s’établir.
12,25 € sur le net. Actionneur intelligent : le doigt.
Cordialement.
Il serrait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que les échanges puissent s’établir.
12,25 € sur le net. Actionneur intelligent : le doigt.
Cordialement.
01 février 2024 à 15:20

Citation :Non, on s'adapte, c'est de la rénovation. Pour un chauffage électrique complet on groupe.
ça compte quand même ?
On comprend que c'est de l'appoint.
La nuit, une couette suffit. Vu le prix de l'électricité, mieux vaut être modéré sur les watts.
01 février 2024 à 13:44

Bonjour.
Pour ce qui concerne une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, la règle est qu'il faut un départ dédié indépendant de tous les ID présents sur le tableau. Le kit Green'Up basique Legrand 20 ampères comprend notamment un disjoncteur différentiel type F.
S'il y a chauffage électrique, l'usage est de disposer d'un ID dédié.
Il est d'usage aussi de scinder les circuits d’éclairage extérieur de l'intérieur.
Pour les détails, de nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum. Vu que la rénovation n'est pas pour maintenant, vous avez encore du temps pour réfléchir à tout ce qui vous a été précisé. Sauf si un professionnel est sollicité.
En rénovation le nombre de disjoncteurs en aval d'un ID (interrupteur différentiel) peut être largement supérieur à 8, compte tenu du coefficient de simultanéité.
Pour les ID, vu la faible différence de prix on peut mettre des type A partout.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour ce qui concerne une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, la règle est qu'il faut un départ dédié indépendant de tous les ID présents sur le tableau. Le kit Green'Up basique Legrand 20 ampères comprend notamment un disjoncteur différentiel type F.
S'il y a chauffage électrique, l'usage est de disposer d'un ID dédié.
Il est d'usage aussi de scinder les circuits d’éclairage extérieur de l'intérieur.
Pour les détails, de nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum. Vu que la rénovation n'est pas pour maintenant, vous avez encore du temps pour réfléchir à tout ce qui vous a été précisé. Sauf si un professionnel est sollicité.
En rénovation le nombre de disjoncteurs en aval d'un ID (interrupteur différentiel) peut être largement supérieur à 8, compte tenu du coefficient de simultanéité.
Pour les ID, vu la faible différence de prix on peut mettre des type A partout.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
01 février 2024 à 11:44

Bonjour joohnny.
Il faut suivre les prescription du constructeur.
Une donnée est manquante : La puissance de chaque friteuse.
*Mots clés pour la recherche de documentation sur le net : ligne équipotentielle
Cordialement.
Il faut suivre les prescription du constructeur.
Citation :C'est ce qu'on comprend.*
Dois-je rajouter un fil de terre depuis la carcasse jusqu'à mon domino de terre dans ma boîte de dérivation ?
Une donnée est manquante : La puissance de chaque friteuse.
*Mots clés pour la recherche de documentation sur le net : ligne équipotentielle
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:46

Bonjour MathieuA,
Juste une interrogation en passant.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel en tête de rangée ait eu chaud.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de fusibles dans le tableau, mais des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
Juste une interrogation en passant.
Citation :
Cependant, cela n'explique pas pourquoi le disjoncteur général a grillé avant de sauter.
Citation :
Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général.
Citation :Contradictions et confusions.
Quatre fusibles, le disjoncteur général et deux peignes de distribution ont été carbonisés
Il se peut qu'un interrupteur différentiel en tête de rangée ait eu chaud.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de fusibles dans le tableau, mais des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:35

Bonjour,
Pas de préférence, sauf pour le souple, plus facile à passer. Si le câble est apparent, on le fait cheminer dans un tube rigide IRL Mais on peut aussi utiliser du HO7V-U ou HO7V-K.
Cordialement.
Pas de préférence, sauf pour le souple, plus facile à passer. Si le câble est apparent, on le fait cheminer dans un tube rigide IRL Mais on peut aussi utiliser du HO7V-U ou HO7V-K.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 21:20

Re. On ne connaissait pas ce type de siphon.
Vous ouvrez celui du bas et vous faites la même expérience. Mais "ça sent le bouchon".
Cordialement.
Vous ouvrez celui du bas et vous faites la même expérience. Mais "ça sent le bouchon".
Cordialement.
31 janvier 2024 à 15:33

Tel que vous présentez le projet, la temporisation ne commence pas dès l'appui sur un BP. Il faut un contact continu : "La temporisation T commence à la mise sous tension. Après temporisation, la ou les sorties R se ferment. La deuxième sortie peut être soit temporisé ou instantané".
C'est pourquoi l'usage d'un relais temporisé alimenté en permanence et activé par appui sur un BP est conforme à votre projet.
Ce relais convient (fonction E ou F), mais il faudra commander un contacteur : https://www.conrad.fr/fr/p/relais-temporise-tru-components-tc-9963308-multifonction-12-v-dc-240-v-ac-plage-temporelle-1-s-10-j-1-inverseur-rt-2490827.html Voir la fiche technique en anglais.
Celui-ci convient également : https://www.elecdirect.fr/relais/7146-finder-relais-temporise-6-fonctions-12-a-240-v-acdc-borne-a-vis-serie-80-ref-800102400000-8012823274393.html
Un contacteur de chauffe-eau même basique convient.
Cordialement.
C'est pourquoi l'usage d'un relais temporisé alimenté en permanence et activé par appui sur un BP est conforme à votre projet.
Ce relais convient (fonction E ou F), mais il faudra commander un contacteur : https://www.conrad.fr/fr/p/relais-temporise-tru-components-tc-9963308-multifonction-12-v-dc-240-v-ac-plage-temporelle-1-s-10-j-1-inverseur-rt-2490827.html Voir la fiche technique en anglais.
Celui-ci convient également : https://www.elecdirect.fr/relais/7146-finder-relais-temporise-6-fonctions-12-a-240-v-acdc-borne-a-vis-serie-80-ref-800102400000-8012823274393.html
Un contacteur de chauffe-eau même basique convient.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 12:52

Bonjour Jadaras.
Le plus simple est d'acquérir un produit qui correspond à votre utilisation.
Celui en votre possession est largement obsolète, et il est vrai que la notice est inexploitable.
Il faudra que le relais temporisé commande un contacteur, le tout avec les protections différentielle et surintensité adaptées.
Rappelez l'électricien et confiez lui le projet en entier, y compris les fournitures.
Cordialement.
Le plus simple est d'acquérir un produit qui correspond à votre utilisation.
Celui en votre possession est largement obsolète, et il est vrai que la notice est inexploitable.
Il faudra que le relais temporisé commande un contacteur, le tout avec les protections différentielle et surintensité adaptées.
Rappelez l'électricien et confiez lui le projet en entier, y compris les fournitures.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 11:16

Bonjour Keyz
La dernière contribution concernant votre installation peu conforme et dangereuse date du 23 octobre 2022 à 16:02
On ne sait comment se traduit une baisse de puissance et comment vous le constatez.
Il vous a été conseillé de faire intervenir un électricien compétant, pas celui qui vous fait écrire : "Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur (appareils en mode veille débranchés) juste avec la capacité du câble..."
Cordialement
La dernière contribution concernant votre installation peu conforme et dangereuse date du 23 octobre 2022 à 16:02
On ne sait comment se traduit une baisse de puissance et comment vous le constatez.
Il vous a été conseillé de faire intervenir un électricien compétant, pas celui qui vous fait écrire : "Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur (appareils en mode veille débranchés) juste avec la capacité du câble..."
Cordialement
31 janvier 2024 à 11:06

Re. 50 litres, certainement si la notice de la machine le précise (quoique, ce semble beaucoup ?), mais en plusieurs fois.
Aucune idée de savoir si vous faites fausse route ou non. Il faut investiguer sur place.
Ce qui semble certain c'est qu'il y a un dégât des eau dont vous pourriez être responsable.
Vu d'ici on ne peut en dire plus.
Cordialement.
Aucune idée de savoir si vous faites fausse route ou non. Il faut investiguer sur place.
Ce qui semble certain c'est qu'il y a un dégât des eau dont vous pourriez être responsable.
Vu d'ici on ne peut en dire plus.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 23:30

Il n'y a pas de problème.
Laissez l'eau se dilater tranquillement.
Laissez l'eau se dilater tranquillement.
30 janvier 2024 à 16:11

Citation :La décision vous appartient. Ce conducteur a été branché en vue d'une utilité (mais il y a aussi le neutre).
j'ai vérifié que tout marche dans la maison, prises/interrupteurs et tout marche, est-ce que je peux l'enlever du disjoncteur du coup ?
On vous laisse vérifier la destination de la ligne complète, phase et neutre.
30 janvier 2024 à 16:03

Bonjour REV78.
Merci pour vos vœux à l'équipe des contributeurs et administrateurs Bricovidéo.
Lampe témoin ou multimètre entre phase et neutre c'est tout bon (le contrôle de la tension phase terre ou neutre terre n'a pas d'intérêt particulier).
Pas le testeur à lampe néon qui peut s'allumer sans raison apparente.
Couper le disjoncteur de branchement est possible, tout l'habitat est dans le noir.
L'électricien de terrain doit vérifier néanmoins l'absence de tension.
Il y a des procédures à mettre en œuvre.
Cordialement.
Merci pour vos vœux à l'équipe des contributeurs et administrateurs Bricovidéo.
Lampe témoin ou multimètre entre phase et neutre c'est tout bon (le contrôle de la tension phase terre ou neutre terre n'a pas d'intérêt particulier).
Pas le testeur à lampe néon qui peut s'allumer sans raison apparente.
Couper le disjoncteur de branchement est possible, tout l'habitat est dans le noir.
Citation :Oui.
Suis-je en sécurité ?
Ai-je raison ?
L'électricien de terrain doit vérifier néanmoins l'absence de tension.
Il y a des procédures à mettre en œuvre.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 13:39

Il faut faire la différence entre la valeur de la résistance de la prise de terre et la continuité de la liaison terre.
Ici, la continuité de la liaison terre n'est pas assurée.
Il faut que l'électricien intervienne à ces deux endroits, la barette de mesure de la résistance de terre et les liaisons.
Contrôle câblage prises de courant valeur de Terre
Un appareil bien cher pour ce que c'est, mais il fait le travail.
La mesure de la résistance de terre s'effectue en mettant en œuvre la méthode des piquets.
Cependant, les normes de vérifications d’installations électriques autorisent d’utiliser la méthode d’impédance de boucle si la mesure de terre avec piquets s’avère impossible. C'est ce que permet l'appareil Turbotronic.
En attendant, il faut remettre de l'ordre dans les liaisons terre chez vous, et sans attendre.
Cordialement.
Ici, la continuité de la liaison terre n'est pas assurée.
Il faut que l'électricien intervienne à ces deux endroits, la barette de mesure de la résistance de terre et les liaisons.
Contrôle câblage prises de courant valeur de Terre
Un appareil bien cher pour ce que c'est, mais il fait le travail.
La mesure de la résistance de terre s'effectue en mettant en œuvre la méthode des piquets.
Cependant, les normes de vérifications d’installations électriques autorisent d’utiliser la méthode d’impédance de boucle si la mesure de terre avec piquets s’avère impossible. C'est ce que permet l'appareil Turbotronic.
En attendant, il faut remettre de l'ordre dans les liaisons terre chez vous, et sans attendre.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 12:33

Bonjour Flodereims.
Ce sont donc deux circuits issus du même disjoncteur. Il n'y a pas d'intérêt particulier à modifier la liaison.
Quand le tableau sera rénové il faudra voir si ces deux circuits doivent être dissociés ou non.
Cordialement.
Ce sont donc deux circuits issus du même disjoncteur. Il n'y a pas d'intérêt particulier à modifier la liaison.
Quand le tableau sera rénové il faudra voir si ces deux circuits doivent être dissociés ou non.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 12:25

Citation :Il y a des similitudes au niveau du fonctionnement. Une petite pièce en laiton avec un clapet intérieur placée en sortie du robinet d'alimentation générale de l'habitat, souvent placé avant le réducteur de pression (muni de son manomètre avec vanne à bille conseillée).
Muni d'un clapet anti retour ou antipollution je ne sais pas
Voir ce document explicatif Cedeo : https://www.cedeo.fr/c/clapets-antipollution/x3snv3_dig_2029263R7
Cordialement.
30 janvier 2024 à 11:48

Citation :Pas forcément simple si les accès sont limités (peut-être en enlevant des tuiles, mais on comprend qu'il y a de la hauteur).
Je vais donc devoir suivre ce tuyau dans les combles.
On ne serait pas étonné si ce tuyau débouchait juste dans les combles.
Gare au dos s'il vous faut faire des contorsions.
Quant à l'isolant, c'est tenue de cosmonaute.
Cordialement.
30 janvier 2024 à 11:22

Bonjour voir.
Cordialement.
Citation :Il faut voir comment est alimentée la lampe. Ce peut être du 12V AC délivrée par un transformateur. Il faudra trouver une lampe led compatible en tension et en encombrement. Il faut voir si la lampe à filament est commandée par un relais, un commutateur électromécanique, un triac. Il faut donc déterminer pourquoi vous ne pouvez l'éteindre.
J'ai enlevé l'halogène du côté droit
Cordialement.
30 janvier 2024 à 08:51

Bonjour Ollie. Il serait préférable de poser la question ici : https://www.irsap.com/fr/assistance/contatti/sav
Désolé.
Cordialement.
Citation :Peu importe, on ne connait ni cette marque ni les appareils.
Je sais pas si je suis très clair...
Désolé.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 23:20

Citation :D'innombrables installations fonctionnent sans clapet anti-retour et sans manomètre nulle part et cela n'inquiète personne.
Il est important que le clapet anti-retour soit bien indiqué sur leur boîte
Sauf si un jour le réseau monte en pression anormalement.
Le contrat de fourniture d'eau précise bien que c'est à l'usager de monter un limiteur de pression après compteur, le fournisseur ne pouvant être tenu pour responsable des dégâts des eaux.
Cela s'est produit ici un jour de bascule entre deux chateaux-d'eau, occasionnant beaucoup de dégâts des eaux chez certains.
L'eau chaude ne retourne nulle part, sauf dans les canalisations d'alimentation des robinets et dans le sens normal.
Tout le réseau domestique est à la même pression de toute façon, d'où l'intérêt de la limiter en statique et dynamique avec un réducteur de pression en sortie de compteur, en série avec un clapet anti-retour obligatoire pour éviter la pollution éventuelle de l'adduction, associé à un groupe de sécurité en amont des chauffe-eau quand il y en a.
A noter qu'un réducteur de pression en entrée de chauffe-eau ne sert à rien, tout le réseau est à la même pression, ne serait-ce que par les robinets mélangeurs.
Une fois que l'on sait cela, on pense à autre chose.
Vous n'avez pas précisé la référence de votre réducteur de pression.
Pour le moment, il n'est pas prouvé qu'il soit muni d'un clapet.
Pour terminer ce sujet, on peut s'inquiéter de la résistance à la pression des électrovannes des lave-linge ou lave-vaisselle. Globalement il n'y a pas de problème.
On peut être beaucoup plus inquiet concernant les caractéristiques des électrovannes des adoucisseurs d'eau. Les notices stipulent des pressions d'emploi assez limites.
Et quand on voit la camelote utilisée on n'est guère étonné.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 23:12

Bonjour P.
La règle est qu'on ne change un moteur que s'il est hors service, et il faudrait encore savoir comment se traduit ce fait.
D'autre part, le devis, à la louche, n'est pas crédible tel que vous le présentez. "On" a dû vous dire qu'un ensemble de motorisation + automatisme est de l'ordre de 1 500 € (TTC ?).
Le diagnostic consiste à vérifier les tensions, secteur 230 V et la tension carte tout d'abord.
Il faut savoir quoi contrôler mais il faut commencer par là.
On lance une commande et l'on voit et entend si des relais commutent. On sait que les relais sont des pièces d'usure.
S'il s'avère que les contacts sont oxydés un bricoleur très expérimenté saura les changer.
On peut aussi contrôler l'état du circuit imprimé.
Il n'est pas rare d'y trouver des vers qui ont pu court-circuiter des pistes.
Cordialement.
La règle est qu'on ne change un moteur que s'il est hors service, et il faudrait encore savoir comment se traduit ce fait.
D'autre part, le devis, à la louche, n'est pas crédible tel que vous le présentez. "On" a dû vous dire qu'un ensemble de motorisation + automatisme est de l'ordre de 1 500 € (TTC ?).
Le diagnostic consiste à vérifier les tensions, secteur 230 V et la tension carte tout d'abord.
Il faut savoir quoi contrôler mais il faut commencer par là.
On lance une commande et l'on voit et entend si des relais commutent. On sait que les relais sont des pièces d'usure.
S'il s'avère que les contacts sont oxydés un bricoleur très expérimenté saura les changer.
On peut aussi contrôler l'état du circuit imprimé.
Il n'est pas rare d'y trouver des vers qui ont pu court-circuiter des pistes.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 22:51