Bonjour. Sans vouloir vous offenser, vous vous compliquez la vie.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Citation :Non.
Si cet exemple est correct
Citation :Non plus ; vous savez désormais pourquoi.
Êtes-vous d'accord ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 20:13

Il faudrait prendre un mamelon réducteur. Partie femelle qui se vissera sur l'entrée mâle du chauffe-eau, et dont la partie mâle se vissera dans la partie femelle du groupe.
Vous trouverez cet adaptateur chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Pour les dimensions, vous choisissez les bonnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vous trouverez cet adaptateur chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Pour les dimensions, vous choisissez les bonnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

03 février 2022 à 19:51

Bonjour dyno80.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
03 février 2022 à 17:13

Une bonne chose de faite ! Merci pour votre retour.
03 février 2022 à 16:18

Citation :J'avais quelques capacités en travaux manuels.
vous êtes décidément de tous les secours !
L'écrou est un adaptateur. Vous fixez dans un étau, puis vous dévissez le groupe. Dans le bon sens.
Le poste de travail est super confortable. Pour les genoux (ça s'use), on conseille un coussin.
03 février 2022 à 16:03

Bonjour JJ.
On suppose que l'entrée eau froide est sur la face inférieure du chauffe-eau.
Vous allez travailler, au pire, allongé sur le dos.
Vous n'avez pas l'outillage ?
Il faudrait une clef anglaise (pour le gros écrou), une clef plate, une bonne pince multiprise, de la filasse et de la pâte à joint.
Cordialement.
On suppose que l'entrée eau froide est sur la face inférieure du chauffe-eau.
Vous allez travailler, au pire, allongé sur le dos.
Vous n'avez pas l'outillage ?
Il faudrait une clef anglaise (pour le gros écrou), une clef plate, une bonne pince multiprise, de la filasse et de la pâte à joint.
Cordialement.
03 février 2022 à 15:24

Bonjour. Quelques précisions.
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Cordialement.
Citation :Oui, et peut-être 16 ou 20 A. 20 A est le calibre maximum de la protection surintensité pour un circuit de prises de section 2,5 mm². On y branche sans problème un chargeur de téléphone et l'on ne se pose pas de question.
mais un circuit exprès pour USB sur un disjoncteur 10A max
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Citation :Vu le prix d'une rechange éventuelle, ou d'un chargeur de téléphone autonome, ce n'est pas le problème. Ce serait un chauffe-eau, la question aurait davantage d'intérêt.
Est-ce que ça marche dans le temps ou ça tombe en panne facilement ?
Citation :Peu importe.
Sur quel disjoncteur est-il branché ?
Citation :Oui, mais protection vis à vis de quel évènement pouvant l'affecter ? On voit ici les limites du terme "protection", tant que n'est pas défini l'objet de la protection.
je me dis que la prise USB n'a pas une protection adaptée.
Cordialement.
03 février 2022 à 15:17

Bonjour Mirage62. La photo est de bonne qualité.
Il faut juste respecter le sens d'écoulement. Cordialement.
Il faut juste respecter le sens d'écoulement. Cordialement.
03 février 2022 à 14:21

Bonjour Pierre. Le circuit chauffage est un circuit fermé. Les circuits eau chaude et eau froide proviennent de la même arrivée, mais sont ouverts. Donc, il n'y a aucune relation entre les deux.
Il doit bien y avoir à l'intérieur un dispositif qui agit sur le débit pour stabiliser la température ; mais comment cela fonctionne t-il ? Mystère.
Il est à craindre que, sauf à changer la cartouche si vous en trouvez une, il vous faille acheter un mitigeur neuf. 7 ans semble court néanmoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Votre expérience semblerait montrer que oui, mais il faudrait que d'autres contributeurs témoignent.
Possible qu'une cartouche soit HS même si on l'a bien détartré ?
Il doit bien y avoir à l'intérieur un dispositif qui agit sur le débit pour stabiliser la température ; mais comment cela fonctionne t-il ? Mystère.
Il est à craindre que, sauf à changer la cartouche si vous en trouvez une, il vous faille acheter un mitigeur neuf. 7 ans semble court néanmoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 14:18

Aïe ! Ce n'est vraiment vraiment pas modifiable ? Ne pas commuter la phase est quelque peu dangereux.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
03 février 2022 à 12:42

Bonjour Harpag.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Citation :Le seul risque est "qu'il se mette à genoux" au démarrage. Autrement dit, qu'il se mette en sécurité par surintensité. Mais comme le variateur est déjà en votre possession, vous ne pouvez que faire l'essai. Mais il est sous-dimensionné.
Est-ce que je peux sans risque utilisé ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
03 février 2022 à 07:52

La prise convient hormis qu'il faudrait voir sur place si elle se visse. Ici la fixation est à griffe et on sait que c'est à éviter.
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 22:24

Donc le mélange se fait mal.
Avant de le changer, personnellement je le ferais tremper dans du détartrant cafetière préalablement chauffé.
Vous pouvez aussi faire de même avec la cartouche encore une fois. Voir aussi ce que dit la notice s'il y a un réglage à reprendre.
Si c'est un premier prix qui a fait son temps, vous faites au mieux.
Attendons l'avis d'un contributeur ayant été soumis au même problème.
Cordialement.
Avant de le changer, personnellement je le ferais tremper dans du détartrant cafetière préalablement chauffé.
Vous pouvez aussi faire de même avec la cartouche encore une fois. Voir aussi ce que dit la notice s'il y a un réglage à reprendre.
Si c'est un premier prix qui a fait son temps, vous faites au mieux.
Attendons l'avis d'un contributeur ayant été soumis au même problème.
Cordialement.
02 février 2022 à 22:17

C'est déjà bien que vous l'ayez sortie.
Il faudrait voir si le débit d'eau chaude est normal en sortie des tubes. Pour cela il faut démonter le mitigeur. juste deux écrous à dévisser. Attention au sens des filtres.
Cordialement.
Il faudrait voir si le débit d'eau chaude est normal en sortie des tubes. Pour cela il faut démonter le mitigeur. juste deux écrous à dévisser. Attention au sens des filtres.
Cordialement.
02 février 2022 à 21:17

Bonjour wiwish08. Quelques rappels.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
02 février 2022 à 20:46

Bonjour. Le lien amène en Chine. Regardez ce que propose Legrand. Cordialement.
02 février 2022 à 20:36

Re. C'est presque ça.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
Citation :Voici le bon chemin.
Je suis un peu perdu.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
02 février 2022 à 18:35

Bonjour Pierre.
Le mitigeur thermostatique est peut-être dégradé par le calcaire, le filtre du coté chaud est peut-être plus ou moins obstrué.
Démonter la cartouche en vue d'un nettoyage est une option, mais cela est quelquefois délicat ; il faut la notice qui décrit la procédure.
Un démontage pourrait être une solution pour contrôler les filtres, et détartrer avec les produits pour cafetière par trempage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Aucun rapport.
depuis que j'ai vidangé le radiateur
Le mitigeur thermostatique est peut-être dégradé par le calcaire, le filtre du coté chaud est peut-être plus ou moins obstrué.
Démonter la cartouche en vue d'un nettoyage est une option, mais cela est quelquefois délicat ; il faut la notice qui décrit la procédure.
Un démontage pourrait être une solution pour contrôler les filtres, et détartrer avec les produits pour cafetière par trempage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2022 à 16:58

Bonjour Tom068. La pression ne peut se contrôler qu'avec un manomètre. A part ce contrôle préalable, on ne peut rien conseiller.
Voyez avec vos voisins si leur arrivée d'eau semble subir des pics de pression.
Si la pression est basse, le réducteur ne changera rien. Peut-être limitera-il les pointes s'il y en a.
Cordialement.
Voyez avec vos voisins si leur arrivée d'eau semble subir des pics de pression.
Si la pression est basse, le réducteur ne changera rien. Peut-être limitera-il les pointes s'il y en a.
Citation :Cela a t-il été prouvé par un professionnel ?
Aujourd'hui cela a endommagé la chaudière.
Citation :Pression ou débit ? On pense plutôt à débit.
l'adoucisseur avait fait diminuer un peu plus la pression d'eau
Cordialement.
02 février 2022 à 16:42

Bonjour DraKKeuR.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
02 février 2022 à 14:22

Bonjour Marc.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2022 à 11:44

On se débrouille, on est inventif, on s'adapte, on fait au mieux suivant ses possibilités, on trouve une solution efficace et esthétique. Cordialement.
02 février 2022 à 11:28

Après avoir détaillé la plaque signalétique du moteur. Révisions d'élec.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
Cordialement.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
Cordialement.
01 février 2022 à 23:14

Bonjour Alexiscap.
Vous pouvez expérimenter en démontant le siphon de la vasque afin de faire une mise à l'air à cet endroit et ainsi voir si le siphon baignoire ne se vide pas. Cela vous aidera à placer un tube vers la toiture.
Il faut pouvoir déboucher l'aérateur, il faudra donc qu'il soit visible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il fallait surtout qu'il soit un peu malin et prévoyant. Le tube collecteur n'est pas bien grand, d'autant plus que le WC envoie de l'eau sous pression.
ne semblait pas spécialement inquiet
Vous pouvez expérimenter en démontant le siphon de la vasque afin de faire une mise à l'air à cet endroit et ainsi voir si le siphon baignoire ne se vide pas. Cela vous aidera à placer un tube vers la toiture.
Il faut pouvoir déboucher l'aérateur, il faudra donc qu'il soit visible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:54

Bonjour JJ61.
C'est possible, mais il faudra absolument respecter la phase coupée par le détecteur et le récepteur.
Il y aurait juste Ph et N directs à raccorder sur le détecteur, et la phase coupée avec celle du récepteur.
Cordialement.
C'est possible, mais il faudra absolument respecter la phase coupée par le détecteur et le récepteur.
Il y aurait juste Ph et N directs à raccorder sur le détecteur, et la phase coupée avec celle du récepteur.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:38

Bonjour Trevor.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
Cordialement.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:17

Bonjour BJ. Vous mettez en œuvre la méthode OSD en adaptant un bornier supplémentaire vert/jaune. Pas le choix.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Cordialement.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Cordialement.
01 février 2022 à 21:13

Bien reçu. Cela confirme le post de 17:03.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
Cordialement.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
Cordialement.
01 février 2022 à 21:05

Citation :Il doit y avoir du calcaire. Il faut tirer dans l'axe. Vous pouvez essayer de faire une poussée symétrique avec des tournevis sans abimer la partie en dessous en la protégeant. Pas le choix de toute façon.
j'ai peur de tout casser
Cordialement.
01 février 2022 à 19:27

Bonjour.
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
Cordialement.
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
Cordialement.
01 février 2022 à 17:16

Bonjour dyno80.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
Cordialement.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
Cordialement.
01 février 2022 à 17:03

Bonjour benm.
Il doit y avoir un axe cannelé métallique sur lequel est emmanché la poignée.
A moins que l'axe soit cylindrique avec un méplat sur lequel la vis vient appuyer.
A part tirer fort, il n'y a probablement pas d'autre solution.
Cordialement.
Il doit y avoir un axe cannelé métallique sur lequel est emmanché la poignée.
A moins que l'axe soit cylindrique avec un méplat sur lequel la vis vient appuyer.
A part tirer fort, il n'y a probablement pas d'autre solution.
Cordialement.
01 février 2022 à 13:36

Re. Vous ajustez avec de l'abrasif.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
Cordialement.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
Cordialement.
01 février 2022 à 10:45

Bonjour Niko2268.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2022 à 10:43

Bonjour.
Merci de bien vouloir clore cette discussion qui ne vous a intéressé qu'un temps très bref, sans respect pour les contributeurs qui vous ont encouragé. Qu'en sera t-il en clientèle ?
Citation :Et puis ?
Je m’y suis mis !
Merci de bien vouloir clore cette discussion qui ne vous a intéressé qu'un temps très bref, sans respect pour les contributeurs qui vous ont encouragé. Qu'en sera t-il en clientèle ?
31 janvier 2022 à 20:58

Bonjour hermione87. On ne voit pas bien ce que vous avez fait.
Faites un petit dessin avant / après avec rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide.
La contre pression n'existe pas. C'est juste un problème de robinets et de tuyaux.
Cordialement.
Faites un petit dessin avant / après avec rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide.
La contre pression n'existe pas. C'est juste un problème de robinets et de tuyaux.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 20:53

Bonjour Rivoli45. Vous ne trouverez aucun document de service gratuitement, sauf exception.
Ceux-ci sont réservés aux SAV professionnels.
Vous démontez la hotte, et sur l'établi vous pourrez intervenir, avec un peu de logique.
Cordialement.
Ceux-ci sont réservés aux SAV professionnels.
Vous démontez la hotte, et sur l'établi vous pourrez intervenir, avec un peu de logique.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:36

Bonjour Sarah.
Il faut désembouer les radiateurs, certes, mais aussi la chaudière.
Celle-ci peut également comporter une partie ou peuvent se produire des dépôts.
Cordialement.
Citation :C'est pour cela que c'est au plombier de résoudre le problème, c'est son métier et il a obligation de résultats.
Je ne comprends rien
Il faut désembouer les radiateurs, certes, mais aussi la chaudière.
Celle-ci peut également comporter une partie ou peuvent se produire des dépôts.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:31

Bonjour Ottawh.
L'absence de réponse montre que les particuliers font appel aux professionnels avec raison.
Ceux-ci sont qualifiés pour remplir la machine de gaz réfrigérant, contrôler l'étanchéité, mettre en service et régler la PAC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'absence de réponse montre que les particuliers font appel aux professionnels avec raison.
Ceux-ci sont qualifiés pour remplir la machine de gaz réfrigérant, contrôler l'étanchéité, mettre en service et régler la PAC.
Citation :Il est probable que personne ne se dérangera pour faire ce travail sans avoir fourni le système entier.
un plombier ou spécialiste fera ensuite la mise en service (r32).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:26

Bonjour Lukile.
Cela ressemble à un dépôt de calcaire suite à un suintement, soit une oxydation superficielle de la fonte.
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cela ressemble à un dépôt de calcaire suite à un suintement, soit une oxydation superficielle de la fonte.
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:19

Bonjour Ste83. Juste une idée car on voit mal à travers le béton.
Ce tube est facile à positionner juste au dessus. On comprend qu'il ne débouche pas au dessus du sol. Peut-être y avait-il un lave-mains ? Il est peut-être juste sous le revêtement de sol, du carrelage par exemple.
S'il ne sert pas, vous coupez la partie horizontale et vous collez un tampon de visite. Ce sera pratique pour y faire passer le tube d'un nettoyeur haute pression.
Refaire la descente en tube de 100 est une option pour y coller un tampon de visite de ce diamètre.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Ce tube est facile à positionner juste au dessus. On comprend qu'il ne débouche pas au dessus du sol. Peut-être y avait-il un lave-mains ? Il est peut-être juste sous le revêtement de sol, du carrelage par exemple.
S'il ne sert pas, vous coupez la partie horizontale et vous collez un tampon de visite. Ce sera pratique pour y faire passer le tube d'un nettoyeur haute pression.
Refaire la descente en tube de 100 est une option pour y coller un tampon de visite de ce diamètre.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 10:34

Citation :Jamais démonté. Mais si c'est comme les lames de tondeuses, c'est à l'envers.
l’écrou qui serre la turbine il sert à l'envers ?
30 janvier 2022 à 23:13

Bonjour Salv57. Il faudrait être devin pour savoir comment brancher le système à partir de 4 fils, peu importe leur couleur et leur dimension.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 21:17

Citation :Vous ne devez pas interpréter. Il faut démontrer soit de façon visuelle, soit par des mesures.
alors pour moi le fil vert est la phase
Citation :Non, avant, disons plutôt à une époque révolue, on pouvait faire des choix de couleurs fantaisistes et couper on ne sait trop quoi. Mais ici il semble y avoir des disjoncteurs récents, donc un début de rénovation.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
A vous de voir si les disjoncteurs coupent la phase ou le neutre.
Il ne peut y avoir un seul neutre commun à 4 circuits : risque de surcharge, chaleur, augmentation de température etc. Les incendies d'origine électrique ne sont pas si rares que cela.
Le conseil de faire appel à un professionnel est renouvelé. Votre "galère" est déjà commencée, et on sent bien l'impasse dans laquelle vous entrez.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:50

Merci pour votre retour. C'est bien l'intensité du moteur qui indique à la logique de commande que le bras est en butée.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:41

Vous mesurez la résistance entre deux lames consécutives.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:40

Le schéma est sur le couvercle. La bobine est en A1 et A2, un des contacts en 2 et 4. Mais on ne voit pas grand chose (le contact qui n'est pas en pointillés).
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:36

Ça se voit d’ici. Celle de droite a un culot non bombé.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
Cordialement.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:33

Bonjour W. L'air d'aspiration passe toujours dans le moteur et est rejeté à l'extérieur en passant par un filtre.
Si les filtres de l'aspirateur sont en mauvais état, de la poussière a pu passer. De toute façon, elle partira. Pour cela, on enlève sac et filtres et on fait tourner dehors.
On peut toujours nettoyer au mieux collecteur et charbons, mais le démontage peut ne pas être aisé.
1. Sans démonter, on ne sait pas.
2. Méthode OSD.
3. Il vaut mieux acquérir un nouvel appareil, ou en trouver un en recyclerie, s'il n'est pas HS. Le moteur coûtera peut-être pas loin d'un aspirateur neuf.
Cordialement.
Si les filtres de l'aspirateur sont en mauvais état, de la poussière a pu passer. De toute façon, elle partira. Pour cela, on enlève sac et filtres et on fait tourner dehors.
On peut toujours nettoyer au mieux collecteur et charbons, mais le démontage peut ne pas être aisé.
1. Sans démonter, on ne sait pas.
2. Méthode OSD.
3. Il vaut mieux acquérir un nouvel appareil, ou en trouver un en recyclerie, s'il n'est pas HS. Le moteur coûtera peut-être pas loin d'un aspirateur neuf.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:30

Re. Est-ce nuisible ? Il vaudrait mieux qu'il n'y en n'ait pas, ce sont des vibrations de pression qui affectent tous les équipements ; on pense aux électrovannes, mais sans savoir si elles souffrent ou non ; on pense que non, mais cette impression est sans valeur.
La pression a t-elle été mesurée en sortie de compteur ? C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
La pression a t-elle été mesurée en sortie de compteur ? C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 18:48