Bonjour zouzouall. Tout d'abord, on précise la signification de rétrofit pour le lecteur de passage non habitué à cette appellation. "La rénovation d'équipements, rétrofit ou parfois réaménagement, consiste à ajouter, modifier ou restaurer des fonctions technologiques dans des systèmes vieillissants." (Wikipédia).
Il faut vous inspirer de matériel existants afin de voir comment ils sont conçus.
Ici, on comprend qu'il s'agit d'un asservissement de position que seul un moteur synchrone asservi pourra réaliser avec une grande précision. En gros, il s'agit de robotique. Un resolveur ou un codeur optique pourraient faire l'affaire.
Ce n'est pas au TS de concevoir ce type d'équipement. Le TS utilise et met au point un process. Il ne l'invente pas. Il sera temps d'approfondir après votre BTS si vous faites une spécialité robotique.
Il n'est pas certain que votre niveau de formation permette une telle étude.
Dans tous les cas, sachant qu'il s'agit d'une formation, il faut que l'équipe pédagogique qui vous suit vous guide (c'est son travail et sa responsabilité), sans que vous soyez lâché dans la nature sans direction et que vous réinventiez la roue.
Cordialement.
Il faut vous inspirer de matériel existants afin de voir comment ils sont conçus.
Ici, on comprend qu'il s'agit d'un asservissement de position que seul un moteur synchrone asservi pourra réaliser avec une grande précision. En gros, il s'agit de robotique. Un resolveur ou un codeur optique pourraient faire l'affaire.
Ce n'est pas au TS de concevoir ce type d'équipement. Le TS utilise et met au point un process. Il ne l'invente pas. Il sera temps d'approfondir après votre BTS si vous faites une spécialité robotique.
Il n'est pas certain que votre niveau de formation permette une telle étude.
Dans tous les cas, sachant qu'il s'agit d'une formation, il faut que l'équipe pédagogique qui vous suit vous guide (c'est son travail et sa responsabilité), sans que vous soyez lâché dans la nature sans direction et que vous réinventiez la roue.
Citation :: afin de prendre (infinitif), donc afin de sécuriser celle-ci.
afin de sécurisé celle ci.
Cordialement.
17 février 2022 à 14:42

Bonjour dyno80. Ce modèle semble assez ancien de par son système à deux vitesses.
La transformation en 230 V avec un nouveau moteur incluant les deux vitesses risque de vous coûter plus cher qu'un neuf.
Un électrotechnicien confirmé serait capable de changer le moteur et lui associer un variateur de fréquence basique.
Mais il faut des connaissances pointues en électrotechnique. Un bobinier serait à même de faire ce travail.
Pour ce qui vous concerne, il vaut mieux vous orienter vers un appareil neuf, ou d'occasion s'il convient à votre usage et s'il est directement utilisable en monophasé et deux vitesses. Mais il faut sortir un assez gros billet de plus de 1 000 €.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
La transformation en 230 V avec un nouveau moteur incluant les deux vitesses risque de vous coûter plus cher qu'un neuf.
Un électrotechnicien confirmé serait capable de changer le moteur et lui associer un variateur de fréquence basique.
Mais il faut des connaissances pointues en électrotechnique. Un bobinier serait à même de faire ce travail.
Pour ce qui vous concerne, il vaut mieux vous orienter vers un appareil neuf, ou d'occasion s'il convient à votre usage et s'il est directement utilisable en monophasé et deux vitesses. Mais il faut sortir un assez gros billet de plus de 1 000 €.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
17 février 2022 à 14:25

Bonjour jppouma.
Vous posez une question sans détailler les usages.
Ce sera simple. Si en mathématiques 25 + 50 = 75, pour ce qui est de conduire le courant entre deux pôles on utilise un seul conducteur.
Pourquoi ?
Si l'une des connexions est ou devient mauvaise pour une raison à déterminer, ou en cas de rupture rupture de l'un des deux conducteurs, la section initiale de 75 mm² n'est plus que de 25 mm² et c'est donc à partir de cette diminution de section notoire que des dysfonctionnements dangereux peuvent se produire.
On pense bien entendu à des échauffements et chutes de tension.
On sait ce que peut entraîner un échauffement d'origine électrique non contrôlé.
Cordialement.
Vous posez une question sans détailler les usages.
Ce sera simple. Si en mathématiques 25 + 50 = 75, pour ce qui est de conduire le courant entre deux pôles on utilise un seul conducteur.
Pourquoi ?
Si l'une des connexions est ou devient mauvaise pour une raison à déterminer, ou en cas de rupture rupture de l'un des deux conducteurs, la section initiale de 75 mm² n'est plus que de 25 mm² et c'est donc à partir de cette diminution de section notoire que des dysfonctionnements dangereux peuvent se produire.
On pense bien entendu à des échauffements et chutes de tension.
On sait ce que peut entraîner un échauffement d'origine électrique non contrôlé.
Citation :Non.
est-ce que ce câblage équivaut à un câblage avec un câble de 75 mm² sur chaque pôle ?
Cordialement.
17 février 2022 à 10:23

Bonjour Gererite.
Ces machines de premier prix ne se pas faites pour être démontées. Seuls les SAV agréés possèdent les documentations.
Les deux parties sont peut-être clipsées.
Cordialement.
Citation :On n'en doute pas. Mais si vous ne l'avez pas trouvé sur le net, on ne pourra pas faire mieux.
Une vidéo pourrait m'aider.
Ces machines de premier prix ne se pas faites pour être démontées. Seuls les SAV agréés possèdent les documentations.
Les deux parties sont peut-être clipsées.
Cordialement.
16 février 2022 à 20:45

Citation :C'est plus précis.
C'est la fonction thermique du thermostat du chauffe-eau qui déclenche.
Le thermostat, supposé électromécanique, détecterait donc une surchauffe ?
Il se pourrait que du calcaire entoure le doigt métallique du thermostat.
Le chauffe-eau est de type blindé.
Il arrive que les contacts d'un thermostat électromécanique s'oxydent et les contacts se font mal. Le seul remède dans ce cas est le changement.
Le démontage et un détartrage pourraient faire du bien, de même que le changement du thermostat.
Sachant que le chauffe-eau est un premier prix qui a fait son temps, il n'est pas certain que faire des frais soit une solution envisageable.
Si vous êtes outillé, un démontage du corps de chauffe est possible, mais vous risquez de ne plus avoir d'eau chaude pendant un certain temps. Pour le remontage il faudra un joint neuf. Le lien permet de voir l'état d'un corps de chauffe d'à peine 10 ans sur un chauffe-eau haut de gamme. Le fourreau a été percé par corrosion.
Cordialement.
15 février 2022 à 14:38

Bonjour Radivin21.
Il faudrait préciser ce qui déclenche exactement et dans quelles conditions : n'importe quand ? Pendant la chauffe ? Y a t-il des traces de fuite ?
1. Suivant l'appareillage qui déclenche, on pourra émettre une hypothèse. On pense à une corrosion interne (voir le sujet apparenté).
2. Vu l'âge, il ne semble pas judicieux de réparer, la corrosion est inéluctable.
Le fait de n'avoir pas fait d'entretien n'est pas essentiel. En général, une fois posé, on ne fait pas d'entretien sur un chauffe-eau. Et un jour, il fuit ou un dysfonctionnement apparaît.
Voir ici Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Cordialement.
Citation :Lui même ne disjoncte pas, il fournit de l'eau qu'on espère chaude. Par contre, il y a un appareillage de protection électrique qui déclenche. Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA ou une protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible.
Il disjoncte facilement
Il faudrait préciser ce qui déclenche exactement et dans quelles conditions : n'importe quand ? Pendant la chauffe ? Y a t-il des traces de fuite ?
1. Suivant l'appareillage qui déclenche, on pourra émettre une hypothèse. On pense à une corrosion interne (voir le sujet apparenté).
2. Vu l'âge, il ne semble pas judicieux de réparer, la corrosion est inéluctable.
Le fait de n'avoir pas fait d'entretien n'est pas essentiel. En général, une fois posé, on ne fait pas d'entretien sur un chauffe-eau. Et un jour, il fuit ou un dysfonctionnement apparaît.
Voir ici Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Cordialement.
15 février 2022 à 13:53

Bonjour mskjeux. Votre projet ne tient pas la route, sauf si vous voulez faire un bricolage qui ne tiendra pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous enlevez tout, quitte à y passer du temps, et vous faites bien, mais pas vite, les deux étant incompatibles.
...qui a été construite avec différentes tailles de carrelage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 février 2022 à 23:18

Bonjour JJ61. Il est indiqué que le neutre n'est pas requis, ce qui suppose qu'il n'est pas utile au fonctionnement de l'électronique. Il faut juste amener la phase sur la borne d'entrée. Si vous shuntez les deux bornes extrêmes (L entrée et sortie), les lampes vont s'allumer.
La diversité des charges semble montrer qu'il y a un relais en sortie (entendez vous le "tic" ?).
Cordialement.
Citation :Rien. Et apparemment, en entrée du module il ne serait pas utile. Les deux bornes N doivent être reliées à l'intérieur.
Que fais-je du neutre en sortie de récepteur ?
La diversité des charges semble montrer qu'il y a un relais en sortie (entendez vous le "tic" ?).
Cordialement.
14 février 2022 à 10:39

Bonjour JM.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :De toute façon vous n'avez pas le choix, mais le WC peut s'évacuer néanmoins. Évitez les coudes à 90°, préférez deux à 45°. Pour faire une liaison démontable toujours utile si jamais il y a un bouchon, plutôt que de coller sur le tube de 80, utilisez un manchon horizontal à lèvres Nicoll. Un tampon de visite en 80 est également à prévoir.
Est-ce un problème de raccorder l'ensemble WC et douche sur l'attente en 80
Vous faites au mieux.
Cordialement.
14 février 2022 à 08:46

Bonjour JJ61. Le schéma est presque bon. Il faut vous assurer que le détecteur a bien une sortie sur relais. Idem pour le récepteur. Quand l'un ou l'autre fonctionne, on entend un "tic".
Deuxième lecture avant d'envoyer. Il faut que le neutre lampe soit directement connecté en sortie de DJ sans passer par le récepteur. Si par hasard le relais du récepteur était bipolaire, les lampes ne pourraient s'allumer avec le détecteur seul. Pour le schéma, vous effacez le 3ème bleu vertical et vous prolongez le commun neutre lampe vers le neutre sortie du DJ.
Ainsi, les deux montages fonctionnent comme un simple allumage avec interrupteurs en parallèle.
Si le détecteur n'est pas branché, les lampes doivent être commandées normalement par le détecteur. On utilise des Hager qui répondent à cette contrainte et il n'y a pas de problème.
Cordialement.
Deuxième lecture avant d'envoyer. Il faut que le neutre lampe soit directement connecté en sortie de DJ sans passer par le récepteur. Si par hasard le relais du récepteur était bipolaire, les lampes ne pourraient s'allumer avec le détecteur seul. Pour le schéma, vous effacez le 3ème bleu vertical et vous prolongez le commun neutre lampe vers le neutre sortie du DJ.
Ainsi, les deux montages fonctionnent comme un simple allumage avec interrupteurs en parallèle.
Si le détecteur n'est pas branché, les lampes doivent être commandées normalement par le détecteur. On utilise des Hager qui répondent à cette contrainte et il n'y a pas de problème.
Citation :Donc d'ici le printemps, le montage devrait fonctionner.
Je m'y suis mis tout de suite.
Cordialement.
13 février 2022 à 19:18

Le NFT 820 est un disjoncteur tétrapolaire. Cela signifierait que s'il alimente le chauffe-eau, ce dernier est connecté en triphasé.
L'autre appareil est un interrupteur différentiel 30 mA 40 A tétrapolaire.
Cela élimine l'hypothèse d'un défaut d'isolement.
Ne reste qu'une surintensité dans une phase (> 20 A). Normalement le Linky devrait déclencher. 12 kVA correspond à 20 A par phase.
Regardez quel est le calibre du DJ de branchement. Il arrive que des DJ de branchement ne tiennent pas par défaut ou usure mécanique. Le changement résout alors le problème. C'est une hypothèse chez vous, mais il n'y a rien de certain.
On patauge, mais moins, par élimination.
Remarque : s'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, le moindre défaut d'isolement coupe tout l'habitat.
L'électricien aurait pu en rajouter d'autres. La Pac nécessiterait à elle seule un DJ différentiel séparé du reste.
Comme déjà dit, voir si le triphasé est obligatoire. 12 kVA en monophasé est plus pratique pour tout. Quoique, si la pac est en tri, c'est fichu.
Cordialement.
L'autre appareil est un interrupteur différentiel 30 mA 40 A tétrapolaire.
Cela élimine l'hypothèse d'un défaut d'isolement.
Ne reste qu'une surintensité dans une phase (> 20 A). Normalement le Linky devrait déclencher. 12 kVA correspond à 20 A par phase.
Regardez quel est le calibre du DJ de branchement. Il arrive que des DJ de branchement ne tiennent pas par défaut ou usure mécanique. Le changement résout alors le problème. C'est une hypothèse chez vous, mais il n'y a rien de certain.
On patauge, mais moins, par élimination.
Remarque : s'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, le moindre défaut d'isolement coupe tout l'habitat.
L'électricien aurait pu en rajouter d'autres. La Pac nécessiterait à elle seule un DJ différentiel séparé du reste.
Comme déjà dit, voir si le triphasé est obligatoire. 12 kVA en monophasé est plus pratique pour tout. Quoique, si la pac est en tri, c'est fichu.
Cordialement.
13 février 2022 à 19:04

Ok. Y a t-il des DDR 30 mA ? On cherche à déterminer s'il s'agit d'une surcharge en intensité générale ou un défaut d'isolement.
Si la surcharge est > 4 kVA sur une phase, le Linky déclenche après un certain temps.
Comme vous précisez que c'est le DJ de branchement, on pense à un sérieux défaut d'isolement s'il n'y a pas de DDR 30 mA.
Cordialement.
Si la surcharge est > 4 kVA sur une phase, le Linky déclenche après un certain temps.
Comme vous précisez que c'est le DJ de branchement, on pense à un sérieux défaut d'isolement s'il n'y a pas de DDR 30 mA.
Citation :Chauffe-eau triphasé ? PAC en triphasé ?
chauffe eau+pompe à chaleur + lave vaisselle
Cordialement.
13 février 2022 à 17:59

Bonjour Guillomet11. La substance est-elle molle ? Dure ?
Il faudrait voir directement en sortie de chauffe-eau, même si cela occasionne un raccordement direct en sortie.
On ne voit pas quelle dégradation dans un chauffe-eau produirait cette substance.
Il y a toujours moyen de vider, démonter et nettoyer. Il faut être équipé.
Ce n'est pas du blob.
Cordialement.
Il faudrait voir directement en sortie de chauffe-eau, même si cela occasionne un raccordement direct en sortie.
On ne voit pas quelle dégradation dans un chauffe-eau produirait cette substance.
Il y a toujours moyen de vider, démonter et nettoyer. Il faut être équipé.
Ce n'est pas du blob.
Cordialement.
13 février 2022 à 15:42

Bonjour.
En cas de surcharge d'une phase, le Linky coupe.
Le DJ de branchement est différentiel 500 mA. En l'absence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, il déclenche en cas de défaut d'isolement sévère.
Si vous n'avez pas de machines tournantes à faire tourner, le triphasé ne se justifie pas. Globalement, c'est une grosse servitude.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas vos interrogations : "une protection "sur" le neutre" ?
Sinon j'avais lu que le fait d'avoir des disjoncteurs permettait une protection en plus soit sur le neutre, soit sur le phase, par rapport aux portes fusibles.
En cas de surcharge d'une phase, le Linky coupe.
Le DJ de branchement est différentiel 500 mA. En l'absence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, il déclenche en cas de défaut d'isolement sévère.
Citation :Derrière quoi ?
En relançant immédiatement le disjoncteur général derrière
Si vous n'avez pas de machines tournantes à faire tourner, le triphasé ne se justifie pas. Globalement, c'est une grosse servitude.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.
13 février 2022 à 14:53

Bonjour sedudu. La chaudière est accompagnée d'une notice de montage sur laquelle les différents raccordements sont repérés.
Le chauffagiste qui assure l'entretien annuel est en mesure de vous renseigner.
La couleur des manettes montrerait qu'il y a une arrivée d'eau froide en bleu, un départ ECS en rouge, un départ chauffage en rouge et un retour.
Cordialement.
Le chauffagiste qui assure l'entretien annuel est en mesure de vous renseigner.
La couleur des manettes montrerait qu'il y a une arrivée d'eau froide en bleu, un départ ECS en rouge, un départ chauffage en rouge et un retour.
Cordialement.
Citation :C'est celui qui est en haut et à gauche. En dessous on voit celui qui alimente le système en bière belge.
je cherche le tuyau d'eau à 40°C sur la photo jointe.
13 février 2022 à 13:58

Citation :Vous avez raison
Donc j'en déduis que je dois utiliser du 12V.
Citation :Vraisemblablement, il est capable de débiter plus, mais il fournira juste le courant que la led demande.
il ne délivrera que la puissance demandée par la LED est-ce que c'est juste?
La notice jointe mentionne juste la tension nécessaire pour que le courant soit de l'ordre de 280 à 300 mA. On remarque que plus il y a de leds, plus il faut de tension. Ce n'est pas très pratique. Mais pour un prix dérisoire, il ne faut pas exiger de la haute technicité. Les leds sont sur un pavé, en assemblage série parallèle ou juste série. Il n'y a pas de régulation de courant. Quand une led cuit, il se peut que tout l'assemblage s'éteigne.
Cordialement.
13 février 2022 à 13:43

Bonjour ridfa02. Si l'on s'en tient à votre descriptif , il faudrait mieux détailler les anomalies avérées :
Informations complémentaires :
Une partie de l'installation n'est pas protégée par une protection différentielle 30 mA
Il y aurait probablement une mise à niveau ou correction à apporter. Peut-être quelques centaines d'euros, avec le changement de l'ID.
Cordialement.
Citation :Peut-être des disjoncteur dont le calibre ne convient pas ; mais combien et sur quel circuits ?
Dispositif de protection contre les surintensités
Citation :Peut-être y a t-il des appareillages où les conducteurs sont apparents.
protection mécanique des conducteurs.
Informations complémentaires :
Une partie de l'installation n'est pas protégée par une protection différentielle 30 mA
Il y aurait probablement une mise à niveau ou correction à apporter. Peut-être quelques centaines d'euros, avec le changement de l'ID.
Cordialement.
13 février 2022 à 12:40

Re. Il n'y a rien à comprendre d'autre qu'il n'y a pas de disjoncteurs différentiels dans le tableau en photo.
Il y a juste des interrupteurs différentiels 30 mA qui coupent en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre), ou bien si les intensités en sortie de chaque ID ne sont pas rigoureusement égales, à 22 mA près (ce qui se passe chez vous) ; chaque ID alimente une série de disjoncteurs en cascade qui déclenchent en cas de surintensité.
Dans le post 11 février 2022 à 22:54 il vous a été suggéré de faire la différence entre les trois fonctions, disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel.
Quand on câble un tableau, il faut savoir à quoi sert chaque appareillage.
Le seul disjoncteur différentiel (500 mA) chez vous est le disjoncteur de branchement, le Schneider en haut de la photo 1. On ne voit pas s'il est de type S, alors que c'est indispensable quand il y a des protections différentielles 30 mA dans le tableau.
Cordialement.
Il y a juste des interrupteurs différentiels 30 mA qui coupent en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre), ou bien si les intensités en sortie de chaque ID ne sont pas rigoureusement égales, à 22 mA près (ce qui se passe chez vous) ; chaque ID alimente une série de disjoncteurs en cascade qui déclenchent en cas de surintensité.
Dans le post 11 février 2022 à 22:54 il vous a été suggéré de faire la différence entre les trois fonctions, disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel.
Quand on câble un tableau, il faut savoir à quoi sert chaque appareillage.
Le seul disjoncteur différentiel (500 mA) chez vous est le disjoncteur de branchement, le Schneider en haut de la photo 1. On ne voit pas s'il est de type S, alors que c'est indispensable quand il y a des protections différentielles 30 mA dans le tableau.
Cordialement.
13 février 2022 à 09:54

Bonjour Otad06.
Il faudrait savoir si le module peut être alimenté en tension 12 volts, et non en courant.
Ce n'est pas pareil.
Si le module doit être alimenté avec un générateur de courant 280 à 300 mA, ce qui est possible, il faudrait le savoir.
Les adaptateurs secteur que vous décrivez sont des générateurs de tension ; l'un peut délivrer jusqu'à 300 mA, l'autre jusqu'à 1 000 mA.
Dans les lampadaires d'éclairage public à leds, les modules de leds sont alimentés par des convertisseurs qui envoient un courant constant. Il en est de même dans la plupart des bornes de balisage dans les parcs par exemple. Les lampes leds domestiques qui sont branchées sur le secteur comportent également un petit convertisseur dans le culot.
On vous laisse chercher les caractéristiques d'alimentation du module. Avec la référence Led SMD5730 le net est imprécis.
Cordialement.
Il faudrait savoir si le module peut être alimenté en tension 12 volts, et non en courant.
Ce n'est pas pareil.
Si le module doit être alimenté avec un générateur de courant 280 à 300 mA, ce qui est possible, il faudrait le savoir.
Les adaptateurs secteur que vous décrivez sont des générateurs de tension ; l'un peut délivrer jusqu'à 300 mA, l'autre jusqu'à 1 000 mA.
Dans les lampadaires d'éclairage public à leds, les modules de leds sont alimentés par des convertisseurs qui envoient un courant constant. Il en est de même dans la plupart des bornes de balisage dans les parcs par exemple. Les lampes leds domestiques qui sont branchées sur le secteur comportent également un petit convertisseur dans le culot.
On vous laisse chercher les caractéristiques d'alimentation du module. Avec la référence Led SMD5730 le net est imprécis.
Cordialement.
13 février 2022 à 09:41

Bonjour Chris. Ce n'est pas un va et vient au sens usuel. Il s'agit, sauf erreur, de la commande d'un module par contacts fugitifs par BP.
Devant l'écran on ne peut rien recommander, sinon de faire un dépannage méthodique, un BP à la fois.
Le variateur étant en série avec les lampes, il peut être shunté.
Reprenez le schéma de raccordement.
Cordialement.
Devant l'écran on ne peut rien recommander, sinon de faire un dépannage méthodique, un BP à la fois.
Citation :Il faut en être certain. Ce n'est qu'une supposition.
la cause n'est pas le télévariateur
Le variateur étant en série avec les lampes, il peut être shunté.
Reprenez le schéma de raccordement.
Cordialement.
12 février 2022 à 23:23

Bonjour Ghisleghis.
Citation :Vous rajoutez un piquet à proximité. Cordialement.
et il n'a pas la terre !
12 février 2022 à 23:17

Re.
L'idéal serait de disposer de peignes horizontaux et verticaux qui permettent de relier les appareillages sans câbles ; les peignes sont des basiques. Si vous utilisez du câble, choisissez du souple HO7V-K avec cosses.
Comme déjà dit, il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Vu d'ici, vous vous êtes mis en difficulté tout seul.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Sauf que le site propose du petit bricolage. La rénovation d'un tableau n'est pas du bricolage. Vous avez fait le mauvais choix. L'électricité est un métier, pas un job qui s'apprend sur internet.
Je l'ai recruté sur youpijob.
L'idéal serait de disposer de peignes horizontaux et verticaux qui permettent de relier les appareillages sans câbles ; les peignes sont des basiques. Si vous utilisez du câble, choisissez du souple HO7V-K avec cosses.
Comme déjà dit, il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Vu d'ici, vous vous êtes mis en difficulté tout seul.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 février 2022 à 23:15

Bonjour Michel.
Mais vous pouvez essayer, pour le fun.
Cordialement.
Citation :Non, car avec des lampes à incandescence de même puissance on peut faire ainsi, mais pas avec des leds. L'électronique interne ne doit pas fonctionner ainsi.
Ou ce n'est pas comme ça que ça se calcule ?
Mais vous pouvez essayer, pour le fun.
Cordialement.
12 février 2022 à 16:11

Re. Après avoir pris connaissances des posts du matin.
Un disjoncteur n'est pas fait pour déclencher suite aux manquement de l’installeur qui dort plus qu'il travaille les bases du métier.
Mais il n'est pas de la profession semble-t-il.
Vous avez du travail, mais il vaut mieux sortir quelques centaines d'euros et faire intervenir un professionnel expérimenté (pléonasme) qui remettra tout à plat.
Cordialement.
Citation :Non.
ai-je été un peu excessif ?
Citation :De quel site s'agit-il ?
Dois-je le signaler auprès du site ?
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur.
Exemple le disj diff de la ligne prises cuisine.
Citation :C'est très grave. Mais l'ID alimente peut-être une autre ligne de DJ ?
Si le disj diff est sur off, le reste de la ligne continue à fonctionner.
Un disjoncteur n'est pas fait pour déclencher suite aux manquement de l’installeur qui dort plus qu'il travaille les bases du métier.
Mais il n'est pas de la profession semble-t-il.
Vous avez du travail, mais il vaut mieux sortir quelques centaines d'euros et faire intervenir un professionnel expérimenté (pléonasme) qui remettra tout à plat.
Cordialement.
12 février 2022 à 14:53

Bonjour. Vous pouvez essayer de débrancher la prise secteur afin de faire une RAZ. Vous lancez un cycle rinçage et vous verrez bien.
On ne démonte rien comme vous l'avez fait au hasard.
L'intervention du SAV itinérant de la marque ou un SAV agréé vous coûtera moins cher qu'une machine neuve. Dans cette catégorie, il faut compter 1 600 €. Ce qui justifie une réparation même à 300 €.
Cordialement.
On ne démonte rien comme vous l'avez fait au hasard.
Citation :On ne sait pas comment vous faites cette déduction.
divers circuits OK.
L'intervention du SAV itinérant de la marque ou un SAV agréé vous coûtera moins cher qu'une machine neuve. Dans cette catégorie, il faut compter 1 600 €. Ce qui justifie une réparation même à 300 €.
Cordialement.
12 février 2022 à 10:42

Bonjour à tous.
Il y a assez de place pour remplacer le tableau avec un modèle à 4 rangées, de façon à avoir un peu d'air.
La solution personnelle serait, comme déjà dit, de tout mettre par terre et de recommencer. Vous risquez de juste rajouter des rustines et l'ensemble restera horrible et hors sécurité.
Dans l'habitat, il y a des balcons qui tombent, des explosions dues au gaz, et des dégâts suite à malfaçons d'origine électrique. Vous émargez dans cette dernière catégorie.
Pour un petit tableau comme ça, un pro, après établissement du projet, le referait dans les normes en peu de temps. Il y a quelques exemples de tableaux rénovés sur le forum qui ont de l'allure, dedans et dehors..
Cordialement.
Citation :Un terme nouveau synonyme de bricolo inexpérimenté ?
J'ai pris un jobeur.
Il y a assez de place pour remplacer le tableau avec un modèle à 4 rangées, de façon à avoir un peu d'air.
Citation :C'est bien vrai ! Responsabilité partagée ?
vous vous êtes fait avoir.
La solution personnelle serait, comme déjà dit, de tout mettre par terre et de recommencer. Vous risquez de juste rajouter des rustines et l'ensemble restera horrible et hors sécurité.
Dans l'habitat, il y a des balcons qui tombent, des explosions dues au gaz, et des dégâts suite à malfaçons d'origine électrique. Vous émargez dans cette dernière catégorie.
Pour un petit tableau comme ça, un pro, après établissement du projet, le referait dans les normes en peu de temps. Il y a quelques exemples de tableaux rénovés sur le forum qui ont de l'allure, dedans et dehors..
Cordialement.
12 février 2022 à 10:23

Bonjour Benjamin31FR. Effectivement, c'est une possibilité, mais les contributeurs sont plus des gens de terrain que du juridique. Justice ou pas ? Malheureusement on ne peut vous répondre. Le promoteur va se défendre. Maintenant, si vous êtes un collectif de propriétaires, vous aurez plus de poids. Comme dit précédemment, une association de consommateurs pourrait vous conseiller. Dans tous les cas, vous êtes parti dans une longue aventure. Et peut-être coûteuse s'il y a des avocats dans le circuit.
S'il y a des balcons, et on connaît l'affaire d'Angers, documentez vous.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
S'il y a des balcons, et on connaît l'affaire d'Angers, documentez vous.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
12 février 2022 à 10:09

Bonjour brissou92100a. Vous trouverez aisément la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel sur le forum.
Les circuits ne sont pas bien appairés.
Il faut appairer. Il doit y avoir, par exemple, la phase d'un circuit sur un ID, et le neutre sur un autre.
Il serait sage de vous faire aider. Une longue recherche.
La section des conducteurs d'alimentation des ID est trop petite.
On cherche des borniers phase et neutre.
La couleur jaune est interdite.
Dans ce cas, on met tout par terre et on recommence en respectant les normes, ce qui ne semble pas être le cas.
D'où la recommandation de sous-traiter.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum. Vous verrez qu'il n'y a pas de reprises bizarres comme sur l'ID 1.
Cordialement.
Citation :On conseille régulièrement Legrand, Schneider Electric, Hager et d'autres marques fiables (cela se paie).
J'ai utilisé la marque Nalto.
Citation :Non
Est-ce normal ?
Citation :Non.
Est-ce que tout cela est bien normal ?
Les circuits ne sont pas bien appairés.
Citation :Non.
Le disjoncteur différentiel 1 est-il à changer ?
Citation :Il fallait sous-traiter. Ce n'est pas du bricolage. Il faut un minimum d'expérience pour entreprendre ce travail.
J'ai changé mon tableau électrique dernièrement.
Il faut appairer. Il doit y avoir, par exemple, la phase d'un circuit sur un ID, et le neutre sur un autre.
Il serait sage de vous faire aider. Une longue recherche.
La section des conducteurs d'alimentation des ID est trop petite.
On cherche des borniers phase et neutre.
La couleur jaune est interdite.
Dans ce cas, on met tout par terre et on recommence en respectant les normes, ce qui ne semble pas être le cas.
D'où la recommandation de sous-traiter.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum. Vous verrez qu'il n'y a pas de reprises bizarres comme sur l'ID 1.
Cordialement.
11 février 2022 à 22:54

Bonjour. De face et avec la lumière au dessus, les reliefs sont noyés. On croit voir une flèche, un T et un huit ?
Cordialement.
Cordialement.
11 février 2022 à 20:38

Re.
Le service clients de la marque pourrait éventuellement vous aider, sans certitude.
Le vendeur de la nouvelle carte également.
Une hotte identique récupérée en déchèterie ou recyclerie pourrait être une solution.
Mais c'est mal parti.
Cordialement.
Citation :Hélas non, sauf si l'on dispose du dossier de service, que seuls les SAV possèdent.
Ne serait-il pas possible a partir de la couleur des fils de procéder au câblage ?
Le service clients de la marque pourrait éventuellement vous aider, sans certitude.
Le vendeur de la nouvelle carte également.
Une hotte identique récupérée en déchèterie ou recyclerie pourrait être une solution.
Mais c'est mal parti.
Cordialement.
10 février 2022 à 14:22

Bonjour Myrayaa. Dans une installation bien faite et normalement ventilée, il n'y a nul besoin de séparer les écoulements WC des autres.
Il y a odeurs dans l'habitat si des siphons se vident par aspiration lors de l'écoulement de forts volumes (WC, éviers etc).
On ne voit pas comment le siphon du WC pourrait se vider.
Le tube de mise à l'air devrait déboucher en toiture.
Lors de l'évacuation de gros volumes (test du seau d'eau), voir s'il y a des glouglous, signe de mauvais écoulements et d'aspiration possible du contenu des siphons.
Cordialement.
Il y a odeurs dans l'habitat si des siphons se vident par aspiration lors de l'écoulement de forts volumes (WC, éviers etc).
On ne voit pas comment le siphon du WC pourrait se vider.
Le tube de mise à l'air devrait déboucher en toiture.
Citation :Eh non si l'installation respire bien. Si l'on faisait ainsi dans les habitats, donc deux évacuations distinctes, cela multiplierait les coûts, alors que ce n'est pas utile.
Il m'a dit qu'il faut séparer les 2.
Lors de l'évacuation de gros volumes (test du seau d'eau), voir s'il y a des glouglous, signe de mauvais écoulements et d'aspiration possible du contenu des siphons.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:52

Bonjour Fageolle.
On ne dispose d'aucun schéma permettant de faire les branchements.
L'idée est de faire le repérage avant démontage, puis de recâbler fil à fil.
Cordialement.
On ne dispose d'aucun schéma permettant de faire les branchements.
L'idée est de faire le repérage avant démontage, puis de recâbler fil à fil.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:43

Bonjour Joris66.
Il faut refaire les expériences.
Cordialement.
Citation :Pour le moment non, car la description des dysfonctionnements est imprécise.
Mais si quelqu'un a une petite idée ?
Il faut refaire les expériences.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:40

Bonjour à tous.
Il faudrait préciser si des interrupteurs différentiels 30 mA bi ou tétrapolaires sont présents sur le tableau de répartition.
On comprend que les protections surintensité des différents circuits, dont celui de la PAC et de la prise bouilloire, ne déclenchent pas (disjoncteurs DPN en mono et tétrapolaire en tri).
Un compteur Linky alimente t-il l'installation. Si oui, est-ce qu'il déclenche ? De même, les intensités que vous indiquez sont-elles celles affichées sur le compteur ?
Le disjoncteur principal est-il celui dit "de branchement", en aval du compteur ?
La mesure des intensités avec une pince ampèremétrique serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
Citation :C'est imprécis.
cela fait disjoncter le disjoncteur principal
Il faudrait préciser si des interrupteurs différentiels 30 mA bi ou tétrapolaires sont présents sur le tableau de répartition.
On comprend que les protections surintensité des différents circuits, dont celui de la PAC et de la prise bouilloire, ne déclenchent pas (disjoncteurs DPN en mono et tétrapolaire en tri).
Un compteur Linky alimente t-il l'installation. Si oui, est-ce qu'il déclenche ? De même, les intensités que vous indiquez sont-elles celles affichées sur le compteur ?
Le disjoncteur principal est-il celui dit "de branchement", en aval du compteur ?
La mesure des intensités avec une pince ampèremétrique serait préférable.
Citation :Non, car elle fonctionne en tout ou rien. Comme un frigo, un four micro-ondes, un convecteur électrique.
la pompe à chaleur tourne moins fort
A suivre.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:37

Bonjour les_vavas. Ça se complique un peu. Autant il est facile de délester en monophasé, autant en triphasé le repérage doit être rigoureux.
En gros, si une surcharge de la phase 1 est détectée par le Linky, l'ordre doit être envoyé au fil pilote qui régule la sortie 1 du Calibox 230 alimentant le radiateur alimenté par la phase 1. Et ainsi de suite.
Le site de la marque précise : "Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)".
Il est indiqué :
"Raccordement en triphasé
Dans le cas d’une installation en triphasé,
vous devez associer :
- à la sortie S1, les convecteurs alimentés
par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés
par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés
par la phase 3,
- à la sortie S4, vous devez raccorder l’ECS
ou une surventilation nocturne.
L’ordre d’Arrêt sera envoyé aux convecteurs
dont la phase est en dépassement."
Il s'agit donc de vérifier la continuité de la phase 1 issue du Linky borne 1 tout au long des liaisons vers le tableau de répartition.
Autrement dit, le radiateur 1 doit être alimenté par la phase 1 issue du Linky, et son fil pilote raccordé en S1, et ainsi de suite.
Un voltmètre, voire un ohmmètre tous circuits coupés depuis le DJ de branchement, sont à utiliser.
Bonne recherche.
Cordialement.
En gros, si une surcharge de la phase 1 est détectée par le Linky, l'ordre doit être envoyé au fil pilote qui régule la sortie 1 du Calibox 230 alimentant le radiateur alimenté par la phase 1. Et ainsi de suite.
Le site de la marque précise : "Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)".
Il est indiqué :
"Raccordement en triphasé
Dans le cas d’une installation en triphasé,
vous devez associer :
- à la sortie S1, les convecteurs alimentés
par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés
par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés
par la phase 3,
- à la sortie S4, vous devez raccorder l’ECS
ou une surventilation nocturne.
L’ordre d’Arrêt sera envoyé aux convecteurs
dont la phase est en dépassement."
Il s'agit donc de vérifier la continuité de la phase 1 issue du Linky borne 1 tout au long des liaisons vers le tableau de répartition.
Autrement dit, le radiateur 1 doit être alimenté par la phase 1 issue du Linky, et son fil pilote raccordé en S1, et ainsi de suite.
Un voltmètre, voire un ohmmètre tous circuits coupés depuis le DJ de branchement, sont à utiliser.
Bonne recherche.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:21

Bonjour. Votre question "escape game" ne permet pas pour le moment d'apporter une réponse.
3 fois 230 V correspond aux tensions simples ou composées ?
Qu'est-ce qu'un VRV ?
Un minimum de détails serait bienvenu.
Cordialement.
3 fois 230 V correspond aux tensions simples ou composées ?
Qu'est-ce qu'un VRV ?
Un minimum de détails serait bienvenu.
Cordialement.
09 février 2022 à 21:00

Bonjour Benjamin.
Par rapport au niveau ambiant, l'écart doit être minime. Il semble ne pas y avoir grand chose d'autre à faire ?
Avez vous fait écouter vos enregistrements aux techniciens qui ont fait le mesurage ?
Il faudrait vous arranger, si cela est possible, pour que le constructeur renforce l'isolation.
Voir ce qu'en penserait une association de consommateurs.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas beaucoup de passage en ce moment.
Cordialement.
Par rapport au niveau ambiant, l'écart doit être minime. Il semble ne pas y avoir grand chose d'autre à faire ?
Avez vous fait écouter vos enregistrements aux techniciens qui ont fait le mesurage ?
Il faudrait vous arranger, si cela est possible, pour que le constructeur renforce l'isolation.
Voir ce qu'en penserait une association de consommateurs.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas beaucoup de passage en ce moment.
Cordialement.
09 février 2022 à 18:01

Bonjour Jujuxy. Juste un avis avant la signature.
Le clapet n'a d'utilité que si le niveau du tout à l'égout remonte, et dans ce cas remonte aussi chez vous. Tout dépend de la différence de niveau. Il y a des cas ou le clapet ne sert pas à grand chose si un chauffe-eau et surtout son siphon est en niveau bas.
L'absence de ventilation peut être gênante, mais pas rédhibitoire.
Demandez au propriétaire si des glouglous se produisent pendant les vidages de forts volumes, et si le contenu de certains siphons sont aspirés, ce qui produit alors des odeurs d'égout dans l'habitat.
Le remède est alors des clapets d'équilibrage des pressions.
La norme doit conseiller un diamètre supérieur, mais physiquement, au niveau du fonctionnement, cela ne se justifie pas.
Essayez de grignoter 1 000 €
Attendons d'autres avis.
Le clapet n'a d'utilité que si le niveau du tout à l'égout remonte, et dans ce cas remonte aussi chez vous. Tout dépend de la différence de niveau. Il y a des cas ou le clapet ne sert pas à grand chose si un chauffe-eau et surtout son siphon est en niveau bas.
L'absence de ventilation peut être gênante, mais pas rédhibitoire.
Demandez au propriétaire si des glouglous se produisent pendant les vidages de forts volumes, et si le contenu de certains siphons sont aspirés, ce qui produit alors des odeurs d'égout dans l'habitat.
Le remède est alors des clapets d'équilibrage des pressions.
Citation :Il faut juste passer un tube vers la toiture, même de petit diamètre, 50 mm par exemple. les volumes et débits d'air sont minimes.
... travaux importants à réaliser ?
La norme doit conseiller un diamètre supérieur, mais physiquement, au niveau du fonctionnement, cela ne se justifie pas.
Essayez de grignoter 1 000 €
Attendons d'autres avis.
09 février 2022 à 17:03

Bonjour Mathias964.
Le forum pratique l'entraide bricolage, mais n'a aucune compétence concernant les prix.
Voir ici https://www.moquettedepierre.fr/
Il faut passer par le réseau MDP.
Sur la E boutique, on voit un kit de 2 m² pour 111 €. Hors pose, + rails et accessoires.
Technologiquement, voir si ce produit présente un intérêt par rapport aux solutions classiques.
Pour la pose il faut un certain tour de mains.
Cordialement.
Le forum pratique l'entraide bricolage, mais n'a aucune compétence concernant les prix.
Voir ici https://www.moquettedepierre.fr/
Il faut passer par le réseau MDP.
Sur la E boutique, on voit un kit de 2 m² pour 111 €. Hors pose, + rails et accessoires.
Technologiquement, voir si ce produit présente un intérêt par rapport aux solutions classiques.
Pour la pose il faut un certain tour de mains.
Cordialement.
09 février 2022 à 16:00

Bonjour Martien. Vincianne nous manque. On avait commencé une grande correspondance avec elle. Grâce à sa sagacité, elle est venue toute seule au bout du problème... et de Gaston !
Cordialement.
Cordialement.
09 février 2022 à 10:55

Bonjour LVV.
Entrées et sorties sont repérées par ces chiffres. La sortie 1 est relative à l'entrée 1 etc.
Les phases reliées aux entrées sont repérées sur les conducteurs issus du câble 3×4 du réseau.
La logique voudrait que les numérotations soient respectées. La logique voudrait aussi que l’ordre de succession des phases soit respecté, donc dans le sens direct.
S'agissant de machines à faire tourner, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
Pour vous, l'important est que la phase en sortie du disjoncteur de branchement repérée 1 soit bien celle repérée 1 en sortie du compteur. En espérant que l'ordre 1, 2 , 3 soit direct.
Ce qui se passe avant le compteur ne regarde pas le client Enedis.
Pour avoir vu comment se passe la répartition des phases dans un petit lotissements où la plupart des habitats sont alimentés en monophasé, l'équilibrage, l'affectation des phases, semble résulter d'un certain hasard. Mais on se trompe peut-être.
Sur les plans d'Enedis, il n'est pas certain que la phase distribuée dans chaque habitat soit bien repérée.
Il faudrait qu'un technicien Enedis intervienne sur le forum. Mais sauf exception, il n'y en n'a pas.
On vous laisse approfondir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Entrées et sorties sont repérées par ces chiffres. La sortie 1 est relative à l'entrée 1 etc.
Les phases reliées aux entrées sont repérées sur les conducteurs issus du câble 3×4 du réseau.
La logique voudrait que les numérotations soient respectées. La logique voudrait aussi que l’ordre de succession des phases soit respecté, donc dans le sens direct.
S'agissant de machines à faire tourner, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
Pour vous, l'important est que la phase en sortie du disjoncteur de branchement repérée 1 soit bien celle repérée 1 en sortie du compteur. En espérant que l'ordre 1, 2 , 3 soit direct.
Ce qui se passe avant le compteur ne regarde pas le client Enedis.
Pour avoir vu comment se passe la répartition des phases dans un petit lotissements où la plupart des habitats sont alimentés en monophasé, l'équilibrage, l'affectation des phases, semble résulter d'un certain hasard. Mais on se trompe peut-être.
Sur les plans d'Enedis, il n'est pas certain que la phase distribuée dans chaque habitat soit bien repérée.
Il faudrait qu'un technicien Enedis intervienne sur le forum. Mais sauf exception, il n'y en n'a pas.
Citation :Comme supposé précédemment, la logique voudrait que la sortie 1 soit relative à la phase repérée 1 en sortie du transformateur de l'ilot. Mais cela dépend du technicien qui a fait le raccordement. Cela exigerait aussi que la numérotation des phases de sortie du transformateur soit respectée tout au long de la distribution. A notre niveau, n'émargeant pas chez Enedis, on peut juste supposer, mais avec des doutes comme tout bon scientifique.
par ex sortie 1 phase 3 ?
On vous laisse approfondir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2022 à 10:53

Bonjour Timix.
Dans votre cas, carreler sur un support qui n'est pas parfait ne fera que reculer une intervention où il faudra tout enlever.
Votre interlocuteur a peut-être peur de se retrouver dans une galère mal maitrisée. Et le carrelage posé par dessus ne pourra être stable. Sans compter la surépaisseur qui limitera les échanges thermiques.
Vous ne précisez pas la nature du chauffage au sol, électrique ou fluide.
S'agissant d'une intervention majeure dans votre habitat, il vaut mieux faire bien du premier coup pour ne pas avoir à y revenir un jour, en payant deux fois, ou pas loin, le travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il y en a peu car les actifs sont au travail. Il y a des anciens qui donnent un peu de leur temps et partagent leur expérience. D'autres contributeurs, ayant connu ce type de situation chez eux ou chez des proches donnent leur avis fondé sur leurs observations.
Y a t’il des pro qui traînent sur le forum
Dans votre cas, carreler sur un support qui n'est pas parfait ne fera que reculer une intervention où il faudra tout enlever.
Votre interlocuteur a peut-être peur de se retrouver dans une galère mal maitrisée. Et le carrelage posé par dessus ne pourra être stable. Sans compter la surépaisseur qui limitera les échanges thermiques.
Vous ne précisez pas la nature du chauffage au sol, électrique ou fluide.
S'agissant d'une intervention majeure dans votre habitat, il vaut mieux faire bien du premier coup pour ne pas avoir à y revenir un jour, en payant deux fois, ou pas loin, le travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2022 à 10:05

Bonjour Saymon76600. Seul un professionnel sur place saura déterminer l'utilité des tuyaux. Deux photos ne permettent pas de vous répondre.
N'étant pas du métier, on vous conseille de sous traiter la remise à niveau de cette partie de votre habitat. La plomberie nécessite de posséder de l'outillage spécifique dont le particulier ne dispose pas ; l'expérience est nécessaire, car, comme vous le constatez, vous êtes bloqué. Et devant l'écran on n'a aucune idée.
Intervenir sur une distribution sanitaire, ancienne qui plus est, peut engendrer des situations où un écoulement incontrôlé peut se produire, avec les dégâts prévisibles dans votre habitat et le voisinage.
Vous faites au mieux, avec prudence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
N'étant pas du métier, on vous conseille de sous traiter la remise à niveau de cette partie de votre habitat. La plomberie nécessite de posséder de l'outillage spécifique dont le particulier ne dispose pas ; l'expérience est nécessaire, car, comme vous le constatez, vous êtes bloqué. Et devant l'écran on n'a aucune idée.
Intervenir sur une distribution sanitaire, ancienne qui plus est, peut engendrer des situations où un écoulement incontrôlé peut se produire, avec les dégâts prévisibles dans votre habitat et le voisinage.
Vous faites au mieux, avec prudence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2022 à 09:52

Bonjour Benjamin. On ne peut que penser comme vous, la réglementation est insuffisante.
Les paragraphes C.5.1.1 et C5.1.2 envisagent le mesurage avec de l'eau claire, à proximité d'un dévoiement. Cette mesure a t-elle été effectuée ?
Il faudrait commencer par là. Chasse d'eau du dernier étage + simultanément un seau d'eau négligemment versé dans la cuvette en même temps serait assez significatif.
Maintenant, les conditions de l'essai ne peuvent pas se faire avec de l'eau chargée. Ou alors il faudrait stipuler "ajouter 1 kg de pommes de terre coupées en dés de 2 cm et cuite à l'eau frémissante pendant 2 minutes". Donc ce n'est pas possible car les conditions de mesure ne seraient pas reproductibles.
Connaître les conditions de mesure c'est bien, mais maintenant il faut passer à l'essai.
Cordialement.
Les paragraphes C.5.1.1 et C5.1.2 envisagent le mesurage avec de l'eau claire, à proximité d'un dévoiement. Cette mesure a t-elle été effectuée ?
Il faudrait commencer par là. Chasse d'eau du dernier étage + simultanément un seau d'eau négligemment versé dans la cuvette en même temps serait assez significatif.
Maintenant, les conditions de l'essai ne peuvent pas se faire avec de l'eau chargée. Ou alors il faudrait stipuler "ajouter 1 kg de pommes de terre coupées en dés de 2 cm et cuite à l'eau frémissante pendant 2 minutes". Donc ce n'est pas possible car les conditions de mesure ne seraient pas reproductibles.
Connaître les conditions de mesure c'est bien, mais maintenant il faut passer à l'essai.
Cordialement.
08 février 2022 à 21:03

Bonjour Blet.
Devant l'écran on est limité.
Le problème est de trouver la bonne personne, car cela nécessite des compétences particulières concernant ce type de chauffage apparemment peu commun.
Cordialement.
Citation :Vous avez anticipé notre réponse.
si vous ne pouvez pas me répondre ce n'est pas grave.
Citation :Pour cela, il faut être sur place et chercher quel conducteur fait quoi et comment. Un électricien patient et méticuleux sait faire cela.
Ma question est comment savoir ou vont les câbles violet et s'il sont relier avec les bleus ou noir et pour savoir quel câble quel chambre.
Devant l'écran on est limité.
Le problème est de trouver la bonne personne, car cela nécessite des compétences particulières concernant ce type de chauffage apparemment peu commun.
Cordialement.
08 février 2022 à 18:31

Bonjour VLEE.
Le grésillement dans l'habitat provient souvent de contacteurs qui vibrent.
Vous faites cet essai.
Vous pouvez aussi demander à vos voisins s'ils entendent la vibration.
On fait bien la distinction entre vibration d'origine électromécanique, et grésillement généré par un courant qui circule dans un mauvais contact et produit un dégagement de chaleur pouvant être dangereux.
Cordialement.
Citation :Vous déclenchez votre disjoncteur de branchement ainsi vous verrez si le bruit vient de chez vous.
Comment être sûre et d'où peut-il provenir ?
Le grésillement dans l'habitat provient souvent de contacteurs qui vibrent.
Vous faites cet essai.
Vous pouvez aussi demander à vos voisins s'ils entendent la vibration.
On fait bien la distinction entre vibration d'origine électromécanique, et grésillement généré par un courant qui circule dans un mauvais contact et produit un dégagement de chaleur pouvant être dangereux.
Cordialement.
08 février 2022 à 18:26

Bonjour Forl.
On suppose que le changement complet du tuyau implique de casser la dalle. Ce serait le mieux pour vous. L'entreprise pourrait faire prendre en charge ces travaux par son assurance professionnelle si besoin est.
Le regard avec la réparation au droit du couvercle ne coûtera pratiquement rien à l'entreprise. Vous allez vous retrouver avec un regard imprévu, et c'est tout. Ce n'est pas d'une grande gravité. C'est vous qui voyez.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On suppose que le changement complet du tuyau implique de casser la dalle. Ce serait le mieux pour vous. L'entreprise pourrait faire prendre en charge ces travaux par son assurance professionnelle si besoin est.
Le regard avec la réparation au droit du couvercle ne coûtera pratiquement rien à l'entreprise. Vous allez vous retrouver avec un regard imprévu, et c'est tout. Ce n'est pas d'une grande gravité. C'est vous qui voyez.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 février 2022 à 14:01

Bonjour Remito06.
Il est d'usage d'utiliser de la gaine TPC de 40 rouge pour réaliser une ligne enterrée.
Faute de mieux, vous faites avec la gaine actuelle.
N'est-il pas possible de changer la gaine ?
Au départ de la ligne, il faudra une protection différentielle 30 mA et une protection surintensité 20 A maximum (disjoncteur).
Le portail motorisé comporte une alimentation, et des conduits vers chaque pilier (moteur éventuel, cellules, clavier, éclairage avertisseur).
Cordialement.
Il est d'usage d'utiliser de la gaine TPC de 40 rouge pour réaliser une ligne enterrée.
Faute de mieux, vous faites avec la gaine actuelle.
N'est-il pas possible de changer la gaine ?
Au départ de la ligne, il faudra une protection différentielle 30 mA et une protection surintensité 20 A maximum (disjoncteur).
Le portail motorisé comporte une alimentation, et des conduits vers chaque pilier (moteur éventuel, cellules, clavier, éclairage avertisseur).
Cordialement.
08 février 2022 à 13:39

Bonjour JJ61.
Le plus simple est de programmer les travaux pour le printemps.
Cordialement.
Le plus simple est de programmer les travaux pour le printemps.
Cordialement.
08 février 2022 à 13:30

Bonjour Foxindy.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Cordialement.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Citation :Ça ne risque pas. Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts. Un échauffement dans un mauvais contact peut être destructeur, même si le courant dans la ligne est inférieur au calibre du DJ. Là est le vrai danger.
à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Citation :Oui. Le souple HO7V-K nécessite l'emploi d'embouts de câble. On peut faire toute une installation domestique avec ce type de câble. C'est très pratique.
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Cordialement.
08 février 2022 à 11:18