Bonjour Cindy29.
Sans rentrer dans les détails, puisque les questions posées sont demeurées sans réponse, le four semble présenter un défaut d'isolement.
Ce peut être soit la résistance de grill, soit la résistance de sole, soit les deux, bien qu'une seule suffise pour déclencher la protection différentielle 30 mA. S'il y a un ventilateur, il peut également être en cause.
Si l'installation du vendeur ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il est possible que le défaut d'isolement supposé n'ait pu déclencher l'ID si le défaut est relativement faible.
Les résistances de ce type vieillissent mal en général.

En attendant, vous ne pouvez utiliser le four sans faire de frais.
Un électricien pourrait établir le diagnostic rapidement.
La seule possibilité est un retour à l'envoyeur suivi d'un remboursement si le four est en défaut, ce qui semble le cas puisque l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche dès la mise en chauffe, et seulement dès la mise en chauffe (c'est ce que l'on comprend).
Cordialement.
05 mai 2022 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW sur le forum Électricité

Bonsoir Christophe. Dans vos investigations, faites aussi le test du seau d'eau.
On vide d'un coup un grand volume d'eau dans évier, lavabo, douche, WC etc.
On estime si le débit est normal ou non, on écoute s'il y a des glouglou dans certains siphons.
On cherche à mettre en évidence un défaut dû à l'absence de ventilation primaire.
Citation :
Je pense par conséquent qu'il y a un siphon
Oui. Mais même un lave vaisselle peut vider un siphon en cas de défaut de ventilation, tout dépend des emplacements relatifs des écoulements.
Cordialement.
04 mai 2022 à 23:49
forum consulter ce sujet Maison neuve mauvaise odeur dans SDB sur le forum Plomberie

Publicité

Citation :
je ne suis vraiment pas douée dans ce domaine.
C'est normal, mais on vous guide.
Donc, le four présente un défaut d'isolement.
Il faut maintenant rentrer dans les détails.
1. Aucun feu vitroceram ni four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
2. Avec un feu vitroceram, puis plusieurs, est-ce que l'ID déclenche ?
3. Avec seulement le grill du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
4. Avec l'ensemble du four en service, est-ce que l'ID déclenche ?
5. La cuisinière est-elle d'occasion, et si oui, le vendeur vous a t-il garanti qu'elle fonctionnait ?

En fonction de vos réponses de 1 à 5, on pourra imaginer une cause.
Cordialement.
04 mai 2022 à 23:31
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW sur le forum Électricité

Bonjour Cindy29. On devine qu'une protection déclenche.
Sachant qu'il n'y a plus de plombs qui sautent depuis les années 50, il faudrait préciser avec exactitude quel est l'appareillage qui déclenche, on suppose sur votre tableau de répartition, à moins que ce soit le disjoncteur de branchement, l'appareil qui coupe l'électricité dans l'habitat.
Cordialement.
04 mai 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une idée en passant.
Pour établir une origine possible du phénomène, vous pouvez boucher l'orifice de sortie du bac de douche avec un adhésif large.
Vous verrez si la mauvaise odeur disparaît.
Vous pourriez faire intervenir l'installateur.
Citation :
Nous n'avons pas de ventilation de chute.
La ventilation primaire permet un écoulement normal sans glouglou ni vidage des siphons par aspiration. C'est élémentaire.
Cordialement.
04 mai 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Maison neuve mauvaise odeur dans SDB sur le forum Plomberie

Bonjour Rico78.
Citation :
mais je n'ai pas accès au neutre derrière mon Inter.
Dans ce cas, il faut aller dans le tableau de répartition où le neutre de ce circuit lumière doit être présent en aval de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur, ou même sur la barrette de neutre si tous les neutres sont reliés ensemble.

Le voltmètre est un bon outil, mais la lampe témoin aussi, et dans certains cas, elle est préférable.
Mesurer la tension entre phase directe et phase coupée n'est pas significatif, d'où la référence des potentiels qu'on privilégie, à savoir le neutre dûment identifié.

Un schéma équivalent permet de comprendre pourquoi, mais il faut être habitué à traiter les circuits de cette manière ; il faut aussi savoir comment fonctionne un voltmètre avec ses caractéristiques (résistance interne).

C'est le genre de travail d'identification qu'un professionnel ou même un bricoleur expérimenté n'aime pas faire sur des installations faites avec peu de rigueur (utilisation très anormale du bleu).
Citation :
un spéléologue pour aller ramper dans le faux plafond...
Normalement c'est inutile si toutes les connexions sont accessibles dans des boîtes de dérivation visibles.

Si vous faites intervenir un professionnel expérimenté, pas un formé sur le tas sans connaissances théoriques, demandez lui de jeter un œil sur la protection différentielle 30 mA de l'installation, qui est peut-être absente.

Cordialement.
04 mai 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement, c'est plein d'eau.
En conclusion il faut employer les grands moyens.
Chauffer brièvement la pièce en laiton avec une flamme permettrait de ramollir la matière, le temps de dévisser de quelques degrés.
A l'heure qu'il est le travail devrait être terminé si BonBon est outillée.
Cordialement.
04 mai 2022 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème pour dévisser un coude en laiton sur le forum Plomberie

Bonjour Rico78.
Citation :
Ça donne une indication ?
Pas trop, car une tension se mesure entre 2 points.
On écrit souvent qu'une tension se mesure entre et non sur. En général la référence des potentiels est le neutre, à condition qu'il soit bien identifié.

Quant au courant, au sens électrique du terme, c'est un débit et il se mesure dans.
A droite il y aurait un va et vient, avec la phase en marron et les deux navettes en noir.
A gauche, un interrupteur simple avec la phase en marron (puisqu'il y a un repiquage), et la phase coupée qui serait en bleu (on ne voit pas bien la connexion), ce qui était déjà interdit en 1995.
Sur la plafonnier, vous devez retrouver la phase coupée, qui serait en bleu, et le neutre direct, qui devrait obligatoirement être en bleu. Il y a un problème.

En 1995 on savait déjà câbler les circuits lumière en respectant la réglementation. Là, si cela se confirme, l'installateur n'a pas réussi ses examens de qualification professionnelle.
Il y a du travail de recherche et d'identification.
Cordialement.
04 mai 2022 à 08:34
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vient sur le forum Électricité

Bonjour Mailou.
Citation :
Je viens d'acheter une maison.
Vu les appareillages sur les photos (série Mistral Legrand), c'est plutôt une vieille maison.
Les couleurs sont d'époque, car on ne devrait pas voir de conducteurs verts. La boite de dérivation avec couvercle en fer blanc fait peur.
Citation :
Est-il possible que les luminaires soient branchés en directe sur le disjoncteur ?
Dans le bricolage, tout est possible, néanmoins, on espère que ce ne soit pas le cas. Les interrupteurs sont là pour allumer et éteindre, sauf si un bricolo est passé par là.
Si vous n'êtes pas du métier, il serait sage d'envisager une mise en sécurité, mais le diagnostic électrique doit préciser ce qui ne va pas.
S'il vous reste des euros, un professionnel pourrait remettre un peu de sécurité dans l'installation électrique. Vu d'ici, cela semble s'imposer.

Pour la résolution du problème, il faut identifier tous les conducteurs.

Ce pourrait être moins compliqué que ça en a l'air. Il faut papier, crayon, patience et méthode.
Devant l'écran on ne peut rien faire.
Cordialement.
03 mai 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum Électricité

Re. On dirait que le flexible a été emmanché et ce qui le tient serait une sorte de jonc.
Dans ce cas, on émet des doutes sur la démontabilité.
Si vous trouvez un flexible de rechange, même en image, voyez comment l'extrémité est montée par rapport à la pièce en laiton. Il est possible que la pièce de raccordement en laiton fasse partie du flexible.
Difficile de se faire une idée devant l'écran.

Après avoir retiré la pièce en forme de U, peut-être faut-il tirer tout en tournant.
Il faut mettre en œuvre la méthode OSD (on se débrouille).

Un appel au numéro précité serait peut-être à envisager.

Il n'est pas certain qu'un contributeur régulier connaisse cette équipement, et qu'il ait été confronté au problème.
Il y a peu de contributeurs occasionnels.
Vous allez finir par y arriver ; le mécanicien, voire le bricoleur, se doit d'être optimiste.
Cordialement.
03 mai 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Démontage flexible haute pression percé sur le forum Plomberie

Re. Vos précisions changent tout. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage. Il faut soumettre le cahier des charges au bureau d'études Schneider-Electric par exemple, de même que le choix de l'éclairage à led.
Vous évoquez des opérateurs, ce qui est une contrainte qui nous est étrangère, qui laisse penser que ce n'est pas le constructeur de l'avion.

Pour le plaisir on pourrait effectuer une recherche (longue), mais ici, s'agissant d'un matériel embarqué, ce n'est plus l'habitat auquel nous sommes habitués.
Le matériel devra probablement être homologué (et par qui ? Le constructeur de l'avion ? le client ?).
Attendons d'autres avis, mais il serait étonnant qu'ils diffèrent.
Cordialement.
03 mai 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Détection d'arc électrique en courant continu sur le forum Électricité

Bonjour JCalmont371. Juste un avis en passant.
S'il s'agissait d'alimenter un gros récepteur inductif, voire résistif consommant des intensités de 10 A et plus, on comprendrait.
Dans l'habitat récent avec des installations aux normes actuelles et réalisées dans les règles de l'art, l'utilité de cette fonction est toute relative.

Mais pour alimenter un ruban led qui consomme quelques milliampères, cette fonction est inutile.
Citation :
Parce que de détecteur d'arc est prévu pour du courant alternatif et non redressé ?
Cela est noté dans les spécifications techniques du produit que vous devriez pouvoir trouver aisément sur le site de la marque.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
03 mai 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Détection d'arc électrique en courant continu sur le forum Électricité

Bonjour Frabre fr. Vous seul avez la solution, qui est la manœuvre inverse de la fixation du flexible sur la pièce en laiton.
Si vous avez acheté l'ensemble enrouleur + flexible, aucune idée ; ce n'est peut-être pas démontable.
On peut trouver des fournisseurs spécialisés sur le net avec les mots clés flexible kew alto
Vous pouvez aussi contacter directement Alto France au 0825 869 300 avec la référence de votre équipement.
Cordialement.
03 mai 2022 à 10:18
forum consulter ce sujet Démontage flexible haute pression percé sur le forum Plomberie

Bonjour BJ17.

3,3 ohms est fonction également des caractéristiques de l'ohmmètre utilisé.
Mais cela reste dans le domaine du possible.
Il faut faire de même avec toutes les prises.
La résistance de 1 k entre phase et terre doit faire déclencher n'importe quel ID.
Pour repérer la phase on utilise un tournevis testeur à lampe néon.
Pour ne pas couper l'ID en charge, bien qu'il en soit capable, il faut éviter de brancher des récepteurs gourmands en courant.
Le VT35 est d'un usage simple.
Cordialement.
03 mai 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour LeMike74. Éteindre, on comprend. Mais pour rallumer ce devrait être pareil.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut se pencher sérieusement sur le problème, d'autant plus que les circuits n'ont pas été pensés avant s'ils sont déjà en service.
Citation :
...et pour simplifier les choses
Oui, mais là il faut faire du neuf. C'est donc compliqué.

Si un contributeur veut s'y mettre à la manière Shadock, pourquoi pas. Mais le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Le forum apporte une aide ponctuelle et ne fait pas bureau d'études. Il y a des professionnels pour cela.

Vous pouvez alimenter des lampes sur pied avec des PC munies de petits récepteurs télécommandés. Il n'y a pas plus simple.

Sinon un contacteur n'est pas la solution. Trop brusque et bruyant. Il faudrait ramener toutes les lignes dans un coffret et monter un ou des relais statiques dimmables.
On vous laisse réfléchir et définir entièrement votre projet.
Cordialement.
03 mai 2022 à 00:27
forum consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ? sur le forum Électricité

Il faudrait chauffer avec un générateur d'air chaud, ou un bon sèche-cheveux. En faisant levier comme décrit ça se dévisse relativement facilement.
Appelez un proche à l'aide.
Cordialement.
03 mai 2022 à 00:13
forum consulter ce sujet Problème pour dévisser un coude en laiton sur le forum Plomberie

Re. La photo ne permet pas d'estimer le diamètre des gaines. De ce côté là c'est donc réglé.
Attention néanmoins au rayon relativement faible des conduits verts en entrée. Tirer des câbles pourrait être difficile.

Sur le site de la marque de l'enduit vous devriez pouvoir trouver la fiche technique du matériau.

Le plus simple est quand même de demander l'avis du façadier.
Pour l'aspect en cas de pluie, un coup de jet d'eau fin pourrait être un test.
A la longue, voyez aussi si l'aspect que vous avez constaté disparaît.
Vu d'ici, on ne peut pas conseiller d'émettre des réserves à la réception. Il n'y a pas de vue d'ensemble. D'autre part, le travail réalisé est propre.

Attendons d'autres avis.
Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
02 mai 2022 à 20:03
forum consulter ce sujet Crépi neuf et surface fragile sur le forum Maçonnerie

Re. Pas certain que les franchisés emploient des Compagnons du tour de France.
En gros, de bons professionnels.
On ne voit pas quelle gamme vous avez choisie.
Peut-être que la platine à deux trous conviendrait si l'écartement du store est supérieur à celui initialement installé.
Cordialement.

02 mai 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Fissure sous vis suite perçage pour store sur le forum Maçonnerie

Bonjour Pomia. Pas de problème particulier.
Le DJ 63 A 1P + N est présent dans la gamme Acti 9 avec la référence A9F77663.
A9F77663Acti9 iC60N disjoncteur 1P+N 63A courbe C
Vous trouverez aisément un fournisseur. Soit le net, soit le grossiste qui vous a peut-être approvisionné.
Cordialement.
02 mai 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour cave sur le forum Électricité

Re. La capacité est fonction du nombre de personnes dans l'habitat.
Si vous êtes seul, 100 litres peuvent suffire.
Vous signalez un cumulus en panne.
Si c'est une fuite irrémédiable, le changement s'impose si l'appareil a fait son temps.
S'il s'agit d'une panne électrique, il faut voir.
Cordialement.
02 mai 2022 à 16:52
forum consulter ce sujet Bactéries cumulus absence régulière sur le forum Plomberie

Citation :
Mais la n'était pas du tout ma question...
Oui bien sûr, mais permettez que dans le cadre des forums on aborde un aspect qui aurait sa place dans le forum électricité où l'on voit régulièrement des horreurs. Celle là n'est pas la pire, sauf à long terme où il faudra peut-être remplacer une liaison cuivre téléphone par la fibre. Et dans l'ICT vert de 20, non seulement ce n'est pas un conduit autorisé, mais en plus il est trop petit.

Pour ce qui concerne la fragilité du revêtement seul votre constructeur pourra préciser le produit qui a été utilisé, et vous documenter sur la fragilité que vous constatez.
Vérifiez aussi comment il réagit à la pluie.

Les contributeurs ne pourront pas bien répondre à la seule vue de la photo, sans référence du produit.
La photo 2 n'est pas très parlante, angle de vue et éclairage.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2022 à 15:43
forum consulter ce sujet Crépi neuf et surface fragile sur le forum Maçonnerie

Bonjour Jean50. Un rapide tour sur ce site montre qu'à chaque tube correspond un ballast électronique :
https://docs.rs-online.com/15c9/0900766b81602d9c.pdf
Pas d'idée sur la possibilité de connecter 2 tubes de 18 W sur un seul convertisseur pour 36 W. La notice du produit le signifie peut-être.
On constate page 16 qu'il n'y a pas de convertisseurs à 4 sorties pour tube de 18 W.
Il faudrait aller voir votre grossiste en matériels électriques qui devrait vous proposer un autre ballast électronique pour 4 tubes de 18 W.
Citation :
Le ballast est donc la source de cette panne très probablement.
On partage votre analyse.
Mots clés ballast electronique 4 tubes 18 w
On vous laisse chercher.
Cordialement.
02 mai 2022 à 15:21
forum consulter ce sujet Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré sur le forum Électricité

Bonjour Baulierestelle.

On ne voit pas bien ce qui se passe d'après la photo, mais si l'enduit vous paraît friable, ce n'est pas normal.
On n'a pas l'expérience de tous les enduits proposés par les fabricants.
Pour les avoir testés, les enduits monocouche Weber et Broutin donnent de très bons résultats, mais il y a d'autres marques distribuées par les grossistes du type Point P qui sont de qualité.
Pas d'idée sur les produits de chez Bricotruc, mais par principe, on passe notre chemin.

Ce qui nous alerte, à part l'enduit, sont les raccordements en bas du mur.
Il ne faut pas accepter l’utilisation de tubes ICTA verts qui ne doivent pas être enterrés. D'après la photo ce ne semble pas être du TPC.
On utilise du tube TPC de la couleur qui convient, et de dimension 40 mm minimum. On approvisionne chez les grossistes en matériels d'électricité ou en matériaux.

Les raccordements en sortie de l'habitat sont à revoir. A la limite, vous disposez un regard.

On ne sait ce qui passe dans les tubes verts, on répète qu'il sont prévus pour un usage intérieur ou noyés dans une chape, mais pas dans la terre. Aucune résistance mécanique, diamètre trop petit, et jonction à l'adhésif de Prisunic ! Horrible.
Cordialement.
02 mai 2022 à 14:59
forum consulter ce sujet Crépi neuf et surface fragile sur le forum Maçonnerie

Bonjour Sarah69700. Votre sujet a fait réagir les contributeurs, face à l'installation déplorable et au montant demandé.
Citation :
Un plombier honnête
C'est la première condition, à laquelle on pourrait rajouter compétant, donc formé et expérimenté.

On voit tout en bas la liaison vers l’évacuation générale. Celle-ci pourrait comporter deux entrées démontables et non collées, une pour l'évier et une autre pour le siphon du lave-vaisselle.

Dans le temps on étudiait les vases communicants dans les petites classes. On voit que certains n'ont rien compris.

Dans votre cas il est normal que l'évacuation du lave-linge déborde lors de la vidange (la hauteur disponible est de 20 cm environ, entre le haut du tube et sa sortie horizontale avec le très beau collier inox), et que l'eau de l'évier fasse pareil.
Citation :
l’entreprise a-t-elle une obligation de résultat ???
Ce semble évident, d'autant plus que les évacuations ne fonctionnent pas bien.
Il faut exiger un raccordement du siphon LV en bas, au niveau du tube collecteur, et sans colle. On utilise alors deux manchons de dilatation d'allure verticale Nicoll https://www.nicoll.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-manchon-dilatation-avantages-utilisation
Le haut de gamme, très simple à utiliser.
Et en bout du tube on dispose un tampon de visite, pour débouchage éventuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Lave vaisselle et évier bouché sur le forum Plomberie

Bonjour daieul.
Citation :
un kit électronique qui transforme le tri en mono
Il y a erreur.

Certains chauffe-eau, principalement les premiers prix, fonctionnent en monophasé avec une résistance d'un seul tenant, donc non commutable en triphasé.
D'autres comportent une résistance formée de 3 éléments couplés en parallèle pour un fonctionnement monophasé, et en étoile pour un fonctionnement en triphasé.

Le kit proposé pour du triphasé permet juste un couplage très simple par l'intermédiaire de la carte, et le thermostat triphasé coupe simplement l'alimentation du groupement.

On n'a pas connaissance de cartes de conversion tri vers mono. Il faudrait citer vos sources.

Citation :
Si vous avez cette pièce rare je suis preneur.
Le forum n'a pas de vocation commerciale. Il faut regarder les catalogues (Thermor, Atlantic etc.)
Cordialement.
02 mai 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Chauffe-eau 200/300L avec résistances et thermostat triphasé sur le forum Plomberie

Bonjour Maxvet.
Citation :
est-ce suffisant pour les tuer ?
Nous n'avons pas la réponse. Un biologiste pourrait vous renseigner.

L'idée personnelle serait que le chauffage et l'usage de l'eau chaude devrait rapidement purifier l'eau chaude, si tant est que l'eau soit contaminée, d'autant plus que l'eau du robinet est traitée après captation. Ceci serait également valable pour l'eau froide.
Il suffit de ne pas boire pendant un certain temps si l'on a des doutes.

Il ne faut pas s'alarmer plus que cela.
Les mots clés pour la recherche sur le net température élimination bactéries eau
A 60 °C il ne reste plus grand chose.

Tous les logements vides l'été (on pense aux résidences étudiantes) sont dans le même cas et il n'y a pas d'épidémie reconnue à la rentrée.

Le chauffe-eau ne vieillira pas plus rapidement que lors d'un usage régulier. 10 ans de durée de vie est une moyenne pour les chauffe-eau domestiques. S'ils étaient en inox, ce serait probablement différent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Bactéries cumulus absence régulière sur le forum Plomberie

Bonjour Rico78.
Effectivement, il y a un va et vient et un interrupteur simple.
Vous seul avez la vision sur place pour voir où vont ces deux conducteurs noirs. Il faudra probablement regarder l'alimentation du plafonnier.
Devant l'écran on ne peut vous aider. Il s'agit d'un jeu de pistes dans l'habitat. Peut-être y a t-il un autre va et vient qui a été caché dans la pièce sous du papier peint ou une plaque.

Vous pouvez tirer légèrement sur le toron et essayer de déterminer où il passe à l'oreille. Il y a également des moyens nécessitant un appareil spécialisé pour déterminer où passent les conducteurs encastrés.

La phase coupée en jaune qui doit aller vers un luminaire ne respecte pas la convention : vert et jaune sont des couleurs interdites dans l'habitat. Seul le vert/jaune, le conducteur de terre, est autorisé.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
02 mai 2022 à 10:42
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur avec va et vient sur le forum Électricité

Re.
Citation :
il y a une fuite d'eau ...
Il n'y en n'aura plus avec de la filasse.
Pour l'entraînement, voir cette vidéo choisie parmi beaucoup d'autres :
https://videotutoriel.fr/comment-faire-un-joint-filasse-tutoriel-ljvs/
Cordialement.
02 mai 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème pour dévisser un coude en laiton sur le forum Plomberie

Bonjour BonBon. Vous démontez le groupe, vous prenez un gros tournevis pour faire levier dans le coude, en tenant le tube d'alimentation avec une pince multiprise de plombier (Virax), et l'on n'en parle plus.
Citation :
remettre du teflon.
Filasse et pâte donnent de très bons résultats. Pour le téflon, il y a du pour et du contre sur le forum, surtout du contre. Un bon joint filasse ne fuit jamais.
On attend votre retour après le succès (ou non) de l'opération.
Cordialement.
01 mai 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème pour dévisser un coude en laiton sur le forum Plomberie

Sylvain, allez voir en 3400. 14 ans déjà.
01 mai 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Branchement électrique miroir led sur le forum Électricité

Eh oui. Au Québec il y a le réseau résidentiel, le commercial et l'industriel.
Pour la Corée, on se renseigne.
Cordialement.
01 mai 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Branchement électrique miroir led sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un complément.
Citation :
un multimètre peut faire l'affaire.
En position ohmmètre, avec une pointe de touche reliée à la borne de terre du tableau de répartition, et l'autre sur la broche de terre de chaque PC à contrôler. On doit trouver 0 ohms ou pas loin. Bien entendu, il faut une liaison longue.
1 000 ohms et 230 V génère un courant de défaut de 0,230 A, soit 10 fois plus qu'il ne faut à un DDR 30 mA pour déclencher.
Citation :
Mais mon second souci est que les prises sont bien reliées à la terre mais ne font pas tomber mon 30 mA.
Donc, avant tout, il faut tester chaque liaison terre. Ce n'est pas compliqué.
Complément.
01 mai 2022 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour Xenon281. Les intensités dans les conducteurs utilisent les mêmes règles en continu et alternatif. sauf pour les chutes de tension plus élevées en alternatif.
10 mm² autorise 40 A quelle que soit la nature du courant.
La chute de tension en continu est donnée par la loi d'Ohm.
Cordialement.
01 mai 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Calculer section de câble sur installation 12V sur le forum Électricité

Bonjour.
La première des choses à faire par Lary est de vérifier la compatibilité des tensions d'alimentation et du récepteur.
On pense que le réseau est résidentiel avec un fil vivant noir et le blanc, le neutre, avec 120 V entre les deux.
La deuxième chose serait que Lary fasse un retour après un branchement couronné de succès (ou non).
Cordialement.
01 mai 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Branchement électrique miroir led sur le forum Électricité

Bonjour carole38.
Citation :
il me dit que ça tiendra
Merci pour votre retour. On n'est pas franchement enthousiaste face à cette réparation, ne sachant pas si résine et maçonnerie sont des produits qui se lient bien.
Notre Dame ne se répare pas avec de la résine.

C'est pour cela que l'avis d'un contributeur expérimenté serait bienvenu.
Citation :
il propose de casser les parties des angles...
Vous n'êtes pas obligée d'accepter.

Comme déjà dit, la solution qui serait la nôtre serait de choisir un empattement de store tel que les pattes ne soient pas fixées en angle, il n'y a aucune raison à fixer à proximité de l'angle, et de choisir une patte avec 3 trous dont 2 à l'horizontale en haut. les lois de la mécaniques sont simples; il y a une force d'arrachement importante au niveau de la partie haute de chaque platine.

Personnellement, et cela n’engage que nous, on refuserait la solution de l'entreprise, on exigerait la solution décrite ci-dessus, on imposerait la réfection de l'angle avec un produit de réparation minéral de la couleur du mur (bien qu'il semble peint), et un nouvel encastrement des gonds. On conseillerait l'utilisation de produits de retouche maçonnerie Weber et Broutin. Tout simplement parce que le catalogue en propose.

Certes, c'est un travail qui nécessitera de la minutie telle qu'un bricoleur averti saurait faire.

La personne qui a tout cassé, et deux fois de suite, ne connait pas son métier.

Quant au délai, il est inacceptable, ce n'est pas en automne que vous utiliserez le store.

Encore une entreprise qui ne fait pas honneur à l'artisanat, désolé de le dire, on rappelle que les contributeurs n'ont aucun "pré-carré" à défendre.
Citation :
On peut ensuite repeindre
Ce n'est pas à vous de le faire. Il y a malfaçon notoire.

L'entreprise a normalement une assurance, c'est le moment de l'utiliser.
En attendant, votre part serait juste une plus-value pour un store plus large avec une platine de fixation de meilleure qualité. Les deux vont bien ensemble. Store plus large et platine.

Vous réfléchissez bien, on ne conseille rien, mais si c'était nous...
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Fissure sous vis suite perçage pour store sur le forum Maçonnerie

Bonjour ramor.
Il serait souhaitable de vous identifier de façon à recevoir les notifications.
Citation :
Mais pourquoi les 2 tuyaux sont froids ???
Parce que pour que le tuyau chauffe, il faut de l'eau chaude dedans.
Donc il faut du débit.
On peut bien évidemment cheviller dans de la brique, en perçant avec soin sans casser le matériau.
Il faut être bon bricoleur.
Cordialement.
29 avril 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Sortie tuyaux pose lave mains dans les WC sur le forum Plomberie

Bonjour ramor.

Où en êtes-vous depuis 3 ans ? Avez-vous payé ou bien la copropriété ?
Cordialement.
29 avril 2022 à 16:55
forum consulter ce sujet Changer tête de potence de compteur d'eau cassée sur le forum Plomberie

Re. C'est rebouché, mais avec quoi ? Normalement il n'y a pas du riz tous les jours ? Assurez vous que le siphon est bien monté, mais à vrai dire, on ne peut se tromper.
Faites le test avec l'évier rempli et le siphon débouché. Les glouglous peuvent donner des indices.
Le phénomène est-il récent ?
Dans le tuyau d'évacuation de l'évier y a t-il un autre écoulement de raccordé ?
Bref, on cherche avec vous.
Cordialement.
28 avril 2022 à 20:41
forum consulter ce sujet Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon sur le forum Plomberie

Bonjour Morgane.
Vous demandez un travail assez particulier. On ne manipule pas ces sections avec son outillage de bricolage.
Vous ne précisez pas le nombre de conducteurs, ni si le raccord est souterrain, dans une boite etc.
Désolé, mais votre question ne rentre pas dans le cas de l'entraide bricolage.
Il faut faire appel à un professionnel expérimenté.
Une entreprise qualifiée et non le premier bricolo qui se présente (donc, pas de mieux disant ultra compétitif car non déclaré et sans références).
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Recherche une personne pour rallonger un câble enterré sur le forum Électricité

Bonjour Alex.
Il serait étonnant que quelques grains de riz bouchent le siphon, surtout si vous ne versez ni riz ni autre substance solide pendant un certain temps.
En général il y a un bouchon en aval.
On démonte le siphon et on enfile un tuyau d'arrosage, voire la sortie d'un nettoyeur haute pression.
Quand vous aurez nettoyé le siphon pour être certain qu'il est propre, vous videz d'un coup le contenu de l’évier. Ainsi vous aurez une vision du débit. Si le débit est lent, et si vous entendez des glouglous, cela peut faire penser à un bouchon en aval.
Citation :
N'ayant pas de connaissance en plomberie
Oui, c'est fréquent. Dans l'habitat il vaut mieux être un peu bricoleur. Mais à chacun ses capacités.
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon sur le forum Plomberie

Re. Sur le plan le condensateur est entre Z1 et Z2. On voit bien U2 et U1
Pas d'idée concernant TB1 et TB2. Ce pourrait-être une thermistance interne qui permettrait d'évaluer la température du moteur. Mais il faudrait qu'elle soit branchée quelque part. Ne vous en occupez pas pour le moment. Avec un ohmmètre vous pouvez regarder s'il y a une valeur particulière. Ce peut aussi être un contact de surveillance de la température appelée Klixon. Auquel cas, c'est un interrupteur fermé à froid.

On n'en sait pas plus que vous ; sur place, avec un peu d'intuition, peut-être. On se demande comment vous allez pouvoir faire. A moins de trouver un ami expérimenté.
Cordialement.
28 avril 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Branchement monophasé moteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour Oni007. Vous êtes dans une impasse technologique.
Sur le plan on voit bien le moteur en bas. On s'attend à ce que le condensateur soit inclus dans le coffret de raccordement ou à côté.
Les repères sur les conducteurs ne correspondent pas à ceux du plan.
Il faut appeler le fournisseur au secours et lui demander des éclaircissements.
Si vous voyez qu'il n'y a pas de solution simple et peu onéreuse, pensez au délai de rétractation si c'est possible.
Cordialement.
28 avril 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Branchement monophasé moteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour Suedois25.
Citation :
Comment je peux la brancher.
Une proposition de réponse est là :
Citation :
Il faut regarder ce que dit le manuel de la machine
Citation :
Dois-je mettre les deux phases ensemble ?
Comme il n'est pas d'usage de faire de branchements au hasard, il faut se référer au manuel de la machine.
Citation :
Je voulais savoir si je pouvais la brancher sur du 220v maison.
C'est possible, mais il faudrait connaître la puissance de raccordement, et si le réseau domestique peut la fournir.
Une intervention de votre électricien sur place semblerait une solution sûre.
Il y a beaucoup d'inconnues auxquelles vous n'apportez pas de réponse.
Cordialement.
28 avril 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre sur le forum Électricité

Bonjour Manutea. Le moteur possède en tout et pour tout 2 bornes : ensemble série inducteur + induit et c'est tout.
Sur l'antiparasite le secteur est à droite et le moteur à gauche L2 N4.
S'il y avait un variateur de vitesse il était en série avec l'ensemble.
Cordialement.
27 avril 2022 à 22:16
forum consulter ce sujet Branchement moteur universel aspirateur avec filtre sur le forum Électricité

Bonjour Tolb. Oui, on constate, et on se demande bien pourquoi le tableau est sans capot.
Si le capot est en votre possession, on suppose qu'il est adapté à fermer entièrement le tableau, et qu'il est en matière ininflammable, ce qui ne serait pas le cas du plexiglas ou autre matière.
Vous pouvez disquer proprement le carrelage en aspirant fortement et faire en sorte que le capot d'origine puisse être monté.
Il faudra cacher les arrivées ou départs en bas.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 avril 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Norme tableau électrique sans capot sur le forum Électricité

Bonjour jokyler33.
Citation :
Je ne peux plus cuisiner
Cela n'a pas dû durer bien longtemps.
Citation :
Je vous remercie de m'aider.
On espère que l'aide a été efficace.
Mais en absence de retour, on doute.
Cordialement.
26 avril 2022 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090 sur le forum Électricité

Bonjour Antoine70.
C'est bon. Chaque borne Wago réunit les conducteurs qui y sont reliés, comme ferait un domino.
On doit trouver 3 marrons ensemble et 3 bleus ensemble.
On croit voir des conducteurs entaillés avec du cuivre apparent.
Pour une sécurité accrue, même s'il y a un couvercle, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de cuivre accessible.
Ça peut chatouiller très fort.

Le forum vous a apporté l'aide que vous attendiez.
Cordialement.
26 avril 2022 à 16:41
forum consulter ce sujet Branchement 2 spots sur le forum Électricité

Bonjour Beben4. On ne peut faire de raccordement invisibles et inaccessibles.
La solution serait de tirer de nouveaux torons à partir de leur origine accessible, de faire arriver dans les boîtes actuelles (transformées en boîtes de dérivation avec couvercle) et de prolonger chaque conduit avec du tube ICT de 20 mm jusque vers le nouvel emplacement.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
On peut aussi remplacer les torons par du câble rigide ou souple qui passera dans chaque ancienne boîte pour aller vers la nouvelle sans avoir besoin de tube ICT.
Il faudra utiliser des batibox avec des caoutchouc d'étanchéité aux courants d'air.
Il y a donc des solutions, mais sans aucun raccordement définitivement caché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 avril 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Installer des placo fils électriques trop courts sur le forum Électricité

Si l'interrupteur coupe la pompe il n'y a pas de problème.

Le mppt sort en 12 V DC ? On ne connait pas cet appareil, d'autant plus qu'il y en a plusieurs.
En plus vous évoquez un convertisseur 12/220 V ; pour quel usage ? Pas pour la pompe en tout cas.
A suivre.
Cordialement.
25 avril 2022 à 16:41
forum consulter ce sujet Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie sur le forum Électricité

Proposition.
Le schéma est sur la photo, branchement 230 V ; en haut et à droite.
D'après cette question Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- relier les deux bleus dans l'alvéole 4
- relier noir et marron dans l'alvéole 1
La terre dans la borne adéquate.

Dans le boîtier sortie de câble :
- Les deux bleus ensemble reliés au neutre
- Marron et noir ensemble reliés sur la phase.
Citation :
mais vraiment aucune
C'est une constante chez cette marque. Les autres ne sont peut-être pas mieux.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement plaque Whirlpool

25 avril 2022 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème installation plaque électrique Whirlpool AKT8090 sur le forum Électricité