Bonjour Richard24. En électricité il n'y a pas de bons fils, que des mauvais qui, si on les touche, provoquent au mieux une électrisation, au pire une électrocution. On vous laisse chercher les différences.
La règle de survie dans les métiers de l'électricité est qu'on travaille hors tension, et s'il faut travailler sous tension, il vaut mieux être formé pour savoir ce qu'on fait, et utiliser les équipements de protection individuelle. La règle des règles est qu'on doute en permanence, d'où la vérification de l'absence de tension avant toute intervention.
Vous n'auriez pas dû toucher ces conducteurs.
Il n'est pas certain que la sortie de câble triphasée soit calibrée en 32 A. Il faut regarder le calibre de sa protection surintensité sur le tableau de répartition. Elle est normalement réservée à une plaque de cuisson capable de fonctionner avec 2 phases au minimum et un neutre. Il faut voir aussi la section des conducteurs.
Le four doit avoir sa prise de courant spécifique 16 A.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Reste l'utilité ou non de rester en triphasé ; cela dépend des besoins, donc de la puissance souscrite, et sa valeur.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
La règle de survie dans les métiers de l'électricité est qu'on travaille hors tension, et s'il faut travailler sous tension, il vaut mieux être formé pour savoir ce qu'on fait, et utiliser les équipements de protection individuelle. La règle des règles est qu'on doute en permanence, d'où la vérification de l'absence de tension avant toute intervention.
Vous n'auriez pas dû toucher ces conducteurs.
Il n'est pas certain que la sortie de câble triphasée soit calibrée en 32 A. Il faut regarder le calibre de sa protection surintensité sur le tableau de répartition. Elle est normalement réservée à une plaque de cuisson capable de fonctionner avec 2 phases au minimum et un neutre. Il faut voir aussi la section des conducteurs.
Le four doit avoir sa prise de courant spécifique 16 A.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Reste l'utilité ou non de rester en triphasé ; cela dépend des besoins, donc de la puissance souscrite, et sa valeur.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
15 mai 2022 à 22:12

Bonjour Superpat. Il n'est pas certain que le moteur soit à courant continu.
On penserait plutôt à un moteur pas à pas. Le sens de rotation, la fréquence de rotation, voire la position (s'il y a un codeur), sont asservis par une électronique de commande.
Sur ce document Wikipedia moteur pas à pas vous verrez le principe de la commande en pont, ainsi que les 4 fils d'alimentation des 2 bobines.
Il ne faut pas modifier les raccordements.
Cordialement.
On penserait plutôt à un moteur pas à pas. Le sens de rotation, la fréquence de rotation, voire la position (s'il y a un codeur), sont asservis par une électronique de commande.
Sur ce document Wikipedia moteur pas à pas vous verrez le principe de la commande en pont, ainsi que les 4 fils d'alimentation des 2 bobines.
Il ne faut pas modifier les raccordements.
Cordialement.
15 mai 2022 à 21:57

Bonjour 106. Le problème n'est pas de changer l'interrupteur, qui est une opération relativement simple, du moins, on suppose ; il faut trouver la pièce de rechange neuve (pas de réparation possible).
Il vous faut trainer sur le net pour dénicher le bon fournisseur.
Cordialement.
Il vous faut trainer sur le net pour dénicher le bon fournisseur.
Cordialement.
15 mai 2022 à 17:16

Bonjour row.
Rappelons que l'acide sulfurique est l'électrolyte des batteries au plomb. On sait l'usage qui en est fait sous son appellation vitriol. Preuve que c'est un produit dangereux.
On préfèrerait l'acide acétique légèrement chauffé (appellation commerciale, vinaigre ménager). Ou bien un nettoyage au nettoyeur haute pression.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Même dilué, cela reste un acide fort.
j'ai nettoyé avec de l'acide sulfurique dilué à 1/10ème
Rappelons que l'acide sulfurique est l'électrolyte des batteries au plomb. On sait l'usage qui en est fait sous son appellation vitriol. Preuve que c'est un produit dangereux.
On préfèrerait l'acide acétique légèrement chauffé (appellation commerciale, vinaigre ménager). Ou bien un nettoyage au nettoyeur haute pression.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 mai 2022 à 17:12

Bonjour Eric. Juste une remarque en passant.
Le triphasé n'est jamais d'une utilisation simple, surtout pour les petites puissances souscrites.
N'existe t-il pas de climatiseurs fonctionnant en triphasé ?
Sinon, actuellement la puissance est de 12 kVA en triphasé ; le retour en monophasé ne serait-il pas une option qui supprimerait les problèmes d'équilibrage des intensités ? Et l'approvisionnement des gros récepteurs, plaque de cuisson, chauffe-eau, climatiseur.
Il faut penser également à l'éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, auquel cas le triphasé 18 kVA se justifierait, avec un délestage d'une borne 11 kVA avec tores de mesure d'intensité.
Cordialement.
Le triphasé n'est jamais d'une utilisation simple, surtout pour les petites puissances souscrites.
N'existe t-il pas de climatiseurs fonctionnant en triphasé ?
Sinon, actuellement la puissance est de 12 kVA en triphasé ; le retour en monophasé ne serait-il pas une option qui supprimerait les problèmes d'équilibrage des intensités ? Et l'approvisionnement des gros récepteurs, plaque de cuisson, chauffe-eau, climatiseur.
Il faut penser également à l'éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, auquel cas le triphasé 18 kVA se justifierait, avec un délestage d'une borne 11 kVA avec tores de mesure d'intensité.
Cordialement.
15 mai 2022 à 16:59

Bonjour Bricolodudimanche. Il s'agit d'effectuer une réparation pérenne, pas une solution provisoire.
Une arrivée en plomb est déjà bizarre, en pleine terre et probablement sans grillage avertisseur. Peut-être faudra t-il changer la conduite pour du polyéthylène.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel expérimenté. Ce n'est pas du bricolage, et pas le dimanche.
Il faudra éclaircir pourquoi le tuyau d'alimentation du voisin passe là où il ne faut pas, sans protection, en plomb qui plus est.
Le problème est plus compliqué qu'on peut le penser.
Cordialement.
Une arrivée en plomb est déjà bizarre, en pleine terre et probablement sans grillage avertisseur. Peut-être faudra t-il changer la conduite pour du polyéthylène.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel expérimenté. Ce n'est pas du bricolage, et pas le dimanche.
Il faudra éclaircir pourquoi le tuyau d'alimentation du voisin passe là où il ne faut pas, sans protection, en plomb qui plus est.
Le problème est plus compliqué qu'on peut le penser.
Cordialement.
15 mai 2022 à 15:16

Re. La consultation de la notice précise qu'en cas de voyant en parallèle sur chaque BP, pour identifier l'appareillage dans le noir, le courant cumulé ne doit pas dépasser 50 mA.
Après consultation du site de la marque, il est précisé qu'un voyant Céliane consomme 3 mA sous 230 V. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 12 BP.
Pour ce qui concerne le schéma, la notice le présente avec phase ou neutre au BP, ce qui alimente fugitivement la borne de commande B
Un DJ 2 A protègera la minuterie et la bobine du contacteur.
Un DJ 16 A alimentera le contacteur avec Ph et N, la sortie alimentera tous les luminaires.
La bobine du contacteur sera alimentée en sortie de la minuterie en 4 (phase coupée) et neutre direct en sortie du DJ 2 A.
Vous dites si cela vous convient.
Et on répète que le forum traite toutes les demandes, des initiés ou non.
Quand l'intervention d'un professionnel est souhaitable, on l'exprime.
Cordialement.
Après consultation du site de la marque, il est précisé qu'un voyant Céliane consomme 3 mA sous 230 V. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 12 BP.
Pour ce qui concerne le schéma, la notice le présente avec phase ou neutre au BP, ce qui alimente fugitivement la borne de commande B
Un DJ 2 A protègera la minuterie et la bobine du contacteur.
Un DJ 16 A alimentera le contacteur avec Ph et N, la sortie alimentera tous les luminaires.
La bobine du contacteur sera alimentée en sortie de la minuterie en 4 (phase coupée) et neutre direct en sortie du DJ 2 A.
Vous dites si cela vous convient.
Et on répète que le forum traite toutes les demandes, des initiés ou non.
Quand l'intervention d'un professionnel est souhaitable, on l'exprime.
Citation :Plus maintenant. Revenez quand vous avez besoin.
Je suis nouveau sur ce forum
Cordialement.
14 mai 2022 à 21:57

Re. Un modèle 25 A suffit amplement. Et il est disponible.
Cordialement.
Cordialement.
14 mai 2022 à 13:53

Bonjour Yespare.
Il a simplement été précisé que les demandes émanaient la plupart du temps de non professionnels qui demandent juste un coup de main, ce que les contributeurs réguliers ou occasionnels effectuent.
La plupart du temps signifie qu'il y a aussi d'autres demandes. C'est juste statistique.
La notice du produit est ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/291959-08.pdf
Pour les caractéristiques de coupure, certes il y a la puissance active, mais on préfère la puissance apparente et la nature de la charge, résistive pure linéaire et les autres, comme les leds ou les fluocompactes qui ne sont pas linéaires (elles n'absorbent pas un courant sinusoïdal), et le contact subit davantage de contraintes.
Le schéma est très simple, c'est pratiquement celui de la commande d'un chauffe-eau par une horloge. Vous devez connaître. Si vous voulez je vous ferais un schéma un peu plus tard.
Cordialement.
Citation :Pas du tout, il n'a jamais été écrit cela, la preuve en est les réponses effectuées.
Je ne savais pas que le forum électricité n'était réservé qu'aux particuliers bricolos. Désolé je me suis trompé d'adresse.
Il a simplement été précisé que les demandes émanaient la plupart du temps de non professionnels qui demandent juste un coup de main, ce que les contributeurs réguliers ou occasionnels effectuent.
La plupart du temps signifie qu'il y a aussi d'autres demandes. C'est juste statistique.
La notice du produit est ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/291959-08.pdf
Pour les caractéristiques de coupure, certes il y a la puissance active, mais on préfère la puissance apparente et la nature de la charge, résistive pure linéaire et les autres, comme les leds ou les fluocompactes qui ne sont pas linéaires (elles n'absorbent pas un courant sinusoïdal), et le contact subit davantage de contraintes.
Le schéma est très simple, c'est pratiquement celui de la commande d'un chauffe-eau par une horloge. Vous devez connaître. Si vous voulez je vous ferais un schéma un peu plus tard.
Cordialement.
14 mai 2022 à 13:52

Re. Le pont pressenti est en rupture de stock jusqu'en juillet chez RS.
Chez Conrad il y a :
ON Semiconductor GBPC3501 Pont redresseur GBPC 100 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC3504 Pont redresseur GBPC 400 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC2504 Pont redresseur GBPC 400 V 25 A Monophasé
Vous enduirez la face de contact du nouveau pont avec la graisse thermique que vous récupérerez sur le pont HS. Ou bien, vous utiliserez de la graisse silicone pour plomberie, faute de mieux.
Il s'agit d'évacuer la chaleur produite dans le pont vers le support métallique.
Cordialement.
Chez Conrad il y a :
ON Semiconductor GBPC3501 Pont redresseur GBPC 100 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC3504 Pont redresseur GBPC 400 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC2504 Pont redresseur GBPC 400 V 25 A Monophasé
Vous enduirez la face de contact du nouveau pont avec la graisse thermique que vous récupérerez sur le pont HS. Ou bien, vous utiliserez de la graisse silicone pour plomberie, faute de mieux.
Il s'agit d'évacuer la chaleur produite dans le pont vers le support métallique.
Cordialement.
14 mai 2022 à 10:02

Bonjour Wroom69. Il y en a de disponibles ici pont redresseur
Le pont est globalement surdimensionné en tension, en courant il faudrait voir le montage.
Il y en a certainement d'autres chez RS, la référence d'origine est indisponible.
Il serait bon de plaquer le pont sur une surface de refroidissement avec de la graisse silicone.
Le contrôle des 4 diodes se fait aisément avec un multimètre.
Cordialement.
Le pont est globalement surdimensionné en tension, en courant il faudrait voir le montage.
Il y en a certainement d'autres chez RS, la référence d'origine est indisponible.
Il serait bon de plaquer le pont sur une surface de refroidissement avec de la graisse silicone.
Le contrôle des 4 diodes se fait aisément avec un multimètre.
Citation :Ce semblait prévisible.
J'ai changé le fils d'alimentation sans succès
Cordialement.
13 mai 2022 à 23:40

C1 C2 est un contact hors potentiel présent dans Linky. On ne voit pas grand chose sur la photo ci-dessus. Et ce n'est pas le compteur bleu, sauf erreur.
Avec le compteur bleu à l'ancienne il faut un relais 175 Hz, un boitier extérieur bleu ou noir.
Si elle n'utilise pas le double tarif, il faut souscrire un tarif de base.
Pour l'instant, on est dans le flou.
Cordialement.
Avec le compteur bleu à l'ancienne il faut un relais 175 Hz, un boitier extérieur bleu ou noir.
Si elle n'utilise pas le double tarif, il faut souscrire un tarif de base.
Pour l'instant, on est dans le flou.
Cordialement.
13 mai 2022 à 18:24

Bonjour Nonosb.
Voir cette question http://www.forum-électricité.com/eclairage-led-sous-sol-copropriete.html en réponse 4.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner en permanence sans horloge ni contacteur. Le double tarif HP / HC n'offre plus aucun intérêt.
Cordialement.
Citation :Non, elle ne suffit pas, si l'on veut que le contact de l'horloge résiste aux commutations qui dégradent les contacts. Un contact d'horloge ou de minuterie a un faible pouvoir de coupure. En plus, la commutation omnipolaire de la puissance est préférable.
Est-ce que l'horloge directement reliée au ballon ne suffit pas ?
Voir cette question http://www.forum-électricité.com/eclairage-led-sous-sol-copropriete.html en réponse 4.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner en permanence sans horloge ni contacteur. Le double tarif HP / HC n'offre plus aucun intérêt.
Cordialement.
13 mai 2022 à 15:42

Bonjour chezoim. Il y a encore de la place pour rajouter un DJ 2 A et un contacteur.
On suppose qu’actuellement le chauffe-eau est alimenté en permanence et que sa protection est présente sur le tableau.
Pour faire fonctionner le chauffe-eau en jour nuit il faut un abonnement double tarif qui n'offre plus aucun intérêt économique. Il faut alors soit un relais de commutation 175 Hz, soit un compteur Linky qui inclut le contact C1 C2.
Vous voyez avec votre ami. Mais à priori, ce n'est pas utile.
En photo il y a un compteur bleu à l'ancienne et un disjoncteur de branchement.
Cordialement.
On suppose qu’actuellement le chauffe-eau est alimenté en permanence et que sa protection est présente sur le tableau.
Pour faire fonctionner le chauffe-eau en jour nuit il faut un abonnement double tarif qui n'offre plus aucun intérêt économique. Il faut alors soit un relais de commutation 175 Hz, soit un compteur Linky qui inclut le contact C1 C2.
Vous voyez avec votre ami. Mais à priori, ce n'est pas utile.
En photo il y a un compteur bleu à l'ancienne et un disjoncteur de branchement.
Cordialement.
13 mai 2022 à 15:24

Bonjour Yespare.
La plupart des internautes qui demandent assistance sur le forum sont plutôt des particuliers dont l'électricité n'est pas le métier. Pour les projets qui dépassent leurs compétences, et c'est fréquent, on les renvoie vers les professionnels.
Vous devez savoir que le pouvoir de coupure des horloges ou minuteries diverses est relativement faible, même si les notices précisent souvent 16 A pour une charge résistive.
Pour le modèle que vous avez choisi, c'est juste 1 000 VA pour la charge envisagée. Ce n'est pas un appareillage "adapté" aux leds.
La grandeur à prendre en compte est l'intensité commutée et la nature de la charge. Une ligne longue n'est pas que résistive, elle est également inductive. On s'en aperçoit rien qu'en coupant la lumière chez soi, sous la forme d'un arc aux bornes du contact. Il se passe la même chose au niveau du relais interne à la minuterie ou à l'interrupteur horaire. Et à la longue, le contact colle, ou ne se fait pas en devenant résistant. C'est également le même problème qui affecte les relais miniatures qui commutent les plaques de cuisson vitroceram. Quand on s'aperçoit qu'un feu s'allume tout seul, ça fait drôle.
Quand on voit le relais chargé de faire cette commutation, on a des doutes sur la longévité du composant.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31979-minuterie-multifonctions/minuterie-modulaire-multifonction-230v-50hz-et-60hz-sortie-16a-250v-1-module
En conclusion, bien évidemment il faudra un contacteur bipolaire qui assurera la coupure omnipolaire Ph + N de la ligne d'éclairage. Vous adapterez la protection du circuit de commande avec disjoncteur 2 A.
Vous verrez si un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur se justifie pour la protection du contact de la minuterie. On a déjà eu à traiter ce problème sur le forum pour des thermostats Netamo particulièrement fragiles. On suppose que le constructeur a bien dimensionné le relais interne. En général, pour des petites applications de ce type, on ne met pas de circuit RC, bien qu'en théorie le relais interne est sujet à l'usure due aux arcs.
Cordialement.
Citation :Ce n'était pas précisé.
Je suis professionnel,depuis 7 ans
La plupart des internautes qui demandent assistance sur le forum sont plutôt des particuliers dont l'électricité n'est pas le métier. Pour les projets qui dépassent leurs compétences, et c'est fréquent, on les renvoie vers les professionnels.
Vous devez savoir que le pouvoir de coupure des horloges ou minuteries diverses est relativement faible, même si les notices précisent souvent 16 A pour une charge résistive.
Pour le modèle que vous avez choisi, c'est juste 1 000 VA pour la charge envisagée. Ce n'est pas un appareillage "adapté" aux leds.
La grandeur à prendre en compte est l'intensité commutée et la nature de la charge. Une ligne longue n'est pas que résistive, elle est également inductive. On s'en aperçoit rien qu'en coupant la lumière chez soi, sous la forme d'un arc aux bornes du contact. Il se passe la même chose au niveau du relais interne à la minuterie ou à l'interrupteur horaire. Et à la longue, le contact colle, ou ne se fait pas en devenant résistant. C'est également le même problème qui affecte les relais miniatures qui commutent les plaques de cuisson vitroceram. Quand on s'aperçoit qu'un feu s'allume tout seul, ça fait drôle.
Quand on voit le relais chargé de faire cette commutation, on a des doutes sur la longévité du composant.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31979-minuterie-multifonctions/minuterie-modulaire-multifonction-230v-50hz-et-60hz-sortie-16a-250v-1-module
En conclusion, bien évidemment il faudra un contacteur bipolaire qui assurera la coupure omnipolaire Ph + N de la ligne d'éclairage. Vous adapterez la protection du circuit de commande avec disjoncteur 2 A.
Vous verrez si un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur se justifie pour la protection du contact de la minuterie. On a déjà eu à traiter ce problème sur le forum pour des thermostats Netamo particulièrement fragiles. On suppose que le constructeur a bien dimensionné le relais interne. En général, pour des petites applications de ce type, on ne met pas de circuit RC, bien qu'en théorie le relais interne est sujet à l'usure due aux arcs.
Cordialement.
13 mai 2022 à 09:23

Bonjour Just.
Mais nous sommes dubitatifs sur le fait que la table de cuisson ne pourrait pas fonctionner en 230 V.
Tant que vous ne disposerez pas des caractéristiques exactes vous n'avancerez pas. Cette table a une référence. Bien que ce soit difficile de les trouver sur le net, il faut essayer.
Pour l'instant, les renseignements dont nous disposons sont : plaque récupérée Siemens, alimentation 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre, élément chauffant 400 V.
On ne peut avancer dans ces conditions. L'aide en ligne de la marque peut être utile :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/aide-en-ligne
Cordialement.
Citation :Oui.
mon résonnement est-il logique ?
Mais nous sommes dubitatifs sur le fait que la table de cuisson ne pourrait pas fonctionner en 230 V.
Citation :Oui, mais cette plaque fonctionnait-elle en France ou ailleurs ?
J'ai récupéré une plaque vitrocéramique
Tant que vous ne disposerez pas des caractéristiques exactes vous n'avancerez pas. Cette table a une référence. Bien que ce soit difficile de les trouver sur le net, il faut essayer.
Pour l'instant, les renseignements dont nous disposons sont : plaque récupérée Siemens, alimentation 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre, élément chauffant 400 V.
On ne peut avancer dans ces conditions. L'aide en ligne de la marque peut être utile :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/aide-en-ligne
Cordialement.
13 mai 2022 à 08:57

Bonjour. Comme vous n'êtes pas identifié avec un pseudo vous ne recevrez pas les notifications et il n'y aura pas de discussion suivie, faute de retours.
Vous ne dites pas si vous avez déjà vidé la piscine sans problème. Si oui, il faut faire pareil. Si non, le pisciniste qui assure l'entretien annuel bassin + machinerie, s'il y en a un, vous dépannera.
Néanmoins, on trouve des forums spécialisés en piscines sur le net. Votre problème n'est pas unique. Malgré quelques explications plus ou moins confuses, il n'y a pas de résultats probants en quelques lignes. Il se confirme qu'il faut être sur place et avoir l'expérience nécessaire.
Cordialement.
Citation :Il faudrait être sur place.
Est-ce possible de m'aider à trouver une solution
Vous ne dites pas si vous avez déjà vidé la piscine sans problème. Si oui, il faut faire pareil. Si non, le pisciniste qui assure l'entretien annuel bassin + machinerie, s'il y en a un, vous dépannera.
Néanmoins, on trouve des forums spécialisés en piscines sur le net. Votre problème n'est pas unique. Malgré quelques explications plus ou moins confuses, il n'y a pas de résultats probants en quelques lignes. Il se confirme qu'il faut être sur place et avoir l'expérience nécessaire.
Cordialement.
12 mai 2022 à 23:46

Bonjour Alexf.
Vous abaissez tous les DJ qui alimentent des récepteurs reliés à la terre et vous verrez alors ce qui se passe quand vous renouvellerez l'expérience.
Le phénomène est-il récent ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :On peut partir sur cette hypothèse.
l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
Vous abaissez tous les DJ qui alimentent des récepteurs reliés à la terre et vous verrez alors ce qui se passe quand vous renouvellerez l'expérience.
Le phénomène est-il récent ?
A suivre.
Cordialement.
12 mai 2022 à 21:17

Bonjour Clioman38.
Vous posez deux fois la même question. La photo est floue et de toute façon les couleurs ne renseignent en rien.
Voir en 22231.
Cordialement.
Vous posez deux fois la même question. La photo est floue et de toute façon les couleurs ne renseignent en rien.
Voir en 22231.
Cordialement.
12 mai 2022 à 12:08

Bonjour Yespare.
Le fait de vous inscrire avec un pseudo et d'avoir coché la case "recevoir les notifications" permet d'établir une discussion suivie. On n'oublie pas de faire des retours, qu'il y ait des solutions ou non.
On ne fera pas le projet s'agissant d'un travail devant être réalisé par un professionnel. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle que le forum pratique régulièrement.
Il y a des contraintes à respecter, des normes à mettre en oeuvre, et le professionnel garantit la conformité de l'installation et engage sa responsabilité. Ce que ne peut faire le particulier.
C'est donc à la copropriété de confier la réalisation à un professionnel reconnu et expérimenté (pas le premier bricolo venu).
On rappelle que les contributeurs ne défendent aucun pré-carré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Celui-ci est animé par des bénévoles, professionnels ayant du temps disponible ou des amateurs très expérimentés.
je n'ai pas l'habitude des forums.
Le fait de vous inscrire avec un pseudo et d'avoir coché la case "recevoir les notifications" permet d'établir une discussion suivie. On n'oublie pas de faire des retours, qu'il y ait des solutions ou non.
On ne fera pas le projet s'agissant d'un travail devant être réalisé par un professionnel. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle que le forum pratique régulièrement.
Il y a des contraintes à respecter, des normes à mettre en oeuvre, et le professionnel garantit la conformité de l'installation et engage sa responsabilité. Ce que ne peut faire le particulier.
C'est donc à la copropriété de confier la réalisation à un professionnel reconnu et expérimenté (pas le premier bricolo venu).
On rappelle que les contributeurs ne défendent aucun pré-carré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mai 2022 à 10:25

Bonjour clioman38.
Il n'y a pas grand chose dans votre coffret.
Un schéma complet est proposé ici http://www.forum-électricité.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Si vous vous sentez léger, faites appel à un électricien.
Cordialement.
Il n'y a pas grand chose dans votre coffret.
Un schéma complet est proposé ici http://www.forum-électricité.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Citation :Oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
J'ai par ailleurs un fil noir sortie disjoncteur et un noir sortie carte avec un bleu.
Si vous vous sentez léger, faites appel à un électricien.
Cordialement.
12 mai 2022 à 10:13

Bonjour bidbid21.
Si vous êtes en copropriété il doit y avoir une règlementation pour l'installation de bornes dans les communs. Vous devriez consulter le professionnel agréé choisi pour qu'il vous précise la procédure.
Cordialement.
Citation :Avez vous une idée concernant la puissance désirée de la borne de recharge ?
et que la section 6mm² est déjà tirée
Si vous êtes en copropriété il doit y avoir une règlementation pour l'installation de bornes dans les communs. Vous devriez consulter le professionnel agréé choisi pour qu'il vous précise la procédure.
Cordialement.
11 mai 2022 à 21:26

Bonjour Damien33.
Un retour de votre part concernant la résolution du problème, qui pourrait intéresser d'autres usagers du forum, serait bienvenu.
Cordialement.
Un retour de votre part concernant la résolution du problème, qui pourrait intéresser d'autres usagers du forum, serait bienvenu.
Cordialement.
11 mai 2022 à 09:48

Bonjour Just. Juste une question en passant.
Si la plaque est connectable comme vous le précisez, avec neutre, la tension nominale de chaque élément chauffant doit être de 230 V.
Référez vous à la notice ou au schéma peut-être présent au niveau du bornier de raccordement.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous abordent le branchement des plaques de cuisson.
Cordialement.
Citation :Est-ce bien la tension nominale ?
Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V
Si la plaque est connectable comme vous le précisez, avec neutre, la tension nominale de chaque élément chauffant doit être de 230 V.
Référez vous à la notice ou au schéma peut-être présent au niveau du bornier de raccordement.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous abordent le branchement des plaques de cuisson.
Cordialement.
11 mai 2022 à 09:05

Bonjour train14 ou invités. Le fabricant a t-il détaillé la signification de l'erreur 04 ? Cela a une certaine importance.
Cordialement.
Cordialement.
10 mai 2022 à 23:27

Bonjour Mouky. On aperçoit un disjoncteur moteur, un interrupteur horaire, et un contacteur tripolaire. Il y a deux conducteurs marrons et deux bleus en l'air. Pour savoir qui fait quoi devant l'écran, c'est difficile.
Si c'est le seul équipement pour la piscine, ce n'est pas conforme. Il n'y a ni protection surintensité ni protection différentielle 30 mA.
Le câblage est fait à la va vite, et on peut supposer qu'il n'y a pas de schéma.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. On ne fait pas de branchement au hasard.
Sur place ce serait plus simple à condition de passer du temps pour retrouver ses petits.
Et maintenant comment faire ?
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Il pourrait s'agir du câble le plus haut, avec le neutre bleu que vous pourriez raccorder sur un des bleus en présence.
Quant au marron, vous essayez les deux branchements possibles et vous verrez bien.
Il n'empêche qu'une telle réalisation en examen professionnel de premier niveau ne passe pas.
Cordialement.
Si c'est le seul équipement pour la piscine, ce n'est pas conforme. Il n'y a ni protection surintensité ni protection différentielle 30 mA.
Le câblage est fait à la va vite, et on peut supposer qu'il n'y a pas de schéma.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. On ne fait pas de branchement au hasard.
Sur place ce serait plus simple à condition de passer du temps pour retrouver ses petits.
Citation :Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, en revanche, ne pas avoir fait de repérage avant de démonter est une faute.
comme je suis nul en électricité
Et maintenant comment faire ?
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Il pourrait s'agir du câble le plus haut, avec le neutre bleu que vous pourriez raccorder sur un des bleus en présence.
Quant au marron, vous essayez les deux branchements possibles et vous verrez bien.
Il n'empêche qu'une telle réalisation en examen professionnel de premier niveau ne passe pas.
Cordialement.
10 mai 2022 à 21:55

Bonjour SamSou.
Une borne rapide type Wago risque de prendre trop de place et vous pourriez ne plus pouvoir fixer l'appareillage.
Un petit domino ferait mieux l'affaire.
Essayez de tirer le toron ou le câble (si vous savez d'où il part) pour récupérer quelques centimètres.
S'il s'agit d'un câble, vous pouvez essayer de le remplacer.
Une solution pour bricoleur averti serait de faire une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable pour isoler la liaison.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Une borne rapide type Wago risque de prendre trop de place et vous pourriez ne plus pouvoir fixer l'appareillage.
Un petit domino ferait mieux l'affaire.
Essayez de tirer le toron ou le câble (si vous savez d'où il part) pour récupérer quelques centimètres.
S'il s'agit d'un câble, vous pouvez essayer de le remplacer.
Une solution pour bricoleur averti serait de faire une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable pour isoler la liaison.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
10 mai 2022 à 15:55

Bonjour Manu1990.
Le descriptif était clair, débit eau chaude + débit eau froide = coupure de l'alimentation en gaz (et la veilleuse ?).
Le problème est qu'il y a peu de contributeurs du métier dans ce forum.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage possible du serpentin.
Dès qu'il s'agit de gaz, on renvoie les internautes vers les professionnels expérimentés.
On peut vous indiquer le SAV Saunier-Duval qui saura répondre à votre question.
Si vous pouvez faire un retour ultérieur, d'autres internautes confrontés au même dysfonctionnement auront des éléments de réponse :
https://www.saunierduval.fr/particulier/services/service-client/hotline/
Cordialement.
Le descriptif était clair, débit eau chaude + débit eau froide = coupure de l'alimentation en gaz (et la veilleuse ?).
Le problème est qu'il y a peu de contributeurs du métier dans ce forum.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage possible du serpentin.
Dès qu'il s'agit de gaz, on renvoie les internautes vers les professionnels expérimentés.
On peut vous indiquer le SAV Saunier-Duval qui saura répondre à votre question.
Si vous pouvez faire un retour ultérieur, d'autres internautes confrontés au même dysfonctionnement auront des éléments de réponse :
https://www.saunierduval.fr/particulier/services/service-client/hotline/
Cordialement.
10 mai 2022 à 15:49

Bonjour Phil94. On ne pourra guère aller plus loin devant l'écran.
On voit à gauche la plaque avant de l'appareillage, et à droite ce qui est probablement l'envers.
Au milieu, une plaque double dont on ne peut connaitre l'utilité.
La résolution de l'énigme ne peut se faire que sur place, avec papier et crayon au minimum, un multimètre, et pour aller au bout, une certaine habitude des circuits électriques est nécessaire.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble la seule solution si votre expérience personnelle est limitée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On voit à gauche la plaque avant de l'appareillage, et à droite ce qui est probablement l'envers.
Au milieu, une plaque double dont on ne peut connaitre l'utilité.
La résolution de l'énigme ne peut se faire que sur place, avec papier et crayon au minimum, un multimètre, et pour aller au bout, une certaine habitude des circuits électriques est nécessaire.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble la seule solution si votre expérience personnelle est limitée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mai 2022 à 10:04

Bonjour Marishkaa.
Ce n'est pas bien grave, car bien des installations ne sont pas dument repérées comme on peut le constater dans de nombreuses questions posées sur le forum. Mais c'est très dommage.
Pour faire évoluer la situation il faudra repérer les circuits issus du tableau de répartition si par hasard l'étiquetage des départs n'était pas effectué.
Le dossier devait peut-être contenir les schémas de passage des conduits encastrés. Quand on en dispose cela peut aider quand il y a des modifications, et dans le cas contraire, on se débrouille.
On vous laisse chercher les documents.
Cordialement.
Citation :On aimerait bien, mais ce sera difficile devant un écran de faire la recherche d'un dossier égaré.
j’aurai peut-être de l’aide ici
Ce n'est pas bien grave, car bien des installations ne sont pas dument repérées comme on peut le constater dans de nombreuses questions posées sur le forum. Mais c'est très dommage.
Pour faire évoluer la situation il faudra repérer les circuits issus du tableau de répartition si par hasard l'étiquetage des départs n'était pas effectué.
Le dossier devait peut-être contenir les schémas de passage des conduits encastrés. Quand on en dispose cela peut aider quand il y a des modifications, et dans le cas contraire, on se débrouille.
On vous laisse chercher les documents.
Cordialement.
10 mai 2022 à 09:46

Bonjour Ajiro. Votre projet reste à définir.
On ne peut faire aucune recommandation (pourquoi un DJ 2 A sur le tableau principal, pourquoi un câble 3G16 mm² sans justification de la section ?).
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur ce forum réalisés par l'ami CMT et accessibles dans les questions apparentées ci-dessous, ou à l'aide du moteur de recherche au dessus.
Cordialement.
On ne peut faire aucune recommandation (pourquoi un DJ 2 A sur le tableau principal, pourquoi un câble 3G16 mm² sans justification de la section ?).
Citation :Confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
relier 2 disjoncteurs différentiels
Citation :Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. La ligne issue du tableau principal n'étant pas protégée contre les surintensités.
il faudra installer un interrupteur différentielle sur le tableau principal.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur ce forum réalisés par l'ami CMT et accessibles dans les questions apparentées ci-dessous, ou à l'aide du moteur de recherche au dessus.
Cordialement.
10 mai 2022 à 09:37

Bonjour Trudot. Si, par construction, elle est prévue pour fonctionner en monophasé, il faudra effectuer les commutations nécessaires. Dans le cas contraire, ce ne sera tout simplement pas possible.
Il serait étonnant qu'elle soit commutable en monophasé.
Cordialement.
Il serait étonnant qu'elle soit commutable en monophasé.
Cordialement.
09 mai 2022 à 17:57

Bonjour Gerbelle.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit que le variateur est en série avec la phase.
Le neutre est direct à la lampe, la phase coupée issue du variateur est reliée à la lampe.
Il s'agit donc d'un montage classique.
Il faudrait préciser la référence du variateur.
Avant de brancher quoi que ce soit, il faudra repérer les branchements actuels du va et vient.
Pour cela, on vous laisse chercher, et faire un schéma multifilaire.
Cordialement.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit que le variateur est en série avec la phase.
Le neutre est direct à la lampe, la phase coupée issue du variateur est reliée à la lampe.
Il s'agit donc d'un montage classique.
Il faudrait préciser la référence du variateur.
Avant de brancher quoi que ce soit, il faudra repérer les branchements actuels du va et vient.
Pour cela, on vous laisse chercher, et faire un schéma multifilaire.
Cordialement.
09 mai 2022 à 12:26

Bonjour Franck.
On attend le résultat de vos essais.
Cordialement.
Citation :Il semble assez clair qu'il faille brancher la machine entre deux phases (donc 400 V), sans neutre raccordé, juste avec la terre.
Ils me disent de brancher la terre et les 2 autres fils sur 2 phases pour que la machine fonctionne.
Ce n'est pas habituelle en France.
Citation :On lui demande juste de vérifier les conditions de raccordement et qu'il pratique son métier. Si un pro est incapable de les vérifier, autant qu'il élève des poules.
car sa responsabilité est engagé.
Citation :D'après les renseignements en votre possession, non. D'autre part, un essai sous 230 V n'a pas été concluant.
Ce branchement ne va t il pas endommager la machine ?
On attend le résultat de vos essais.
Cordialement.
09 mai 2022 à 12:15

Bonjour Polo38.
Ça se complique. Ce n'est pas un moteur asynchrone classique.
En effet, le rotor est extérieur, et le bobinage statorique est interne. Par contre, et là est le problème, il y a deux bobinages concentriques, chacun certainement reliés à l’extérieur avec une paire de conducteurs.
D'autre part, le nombre de paires de pôles est relativement grand, peut-être 18, de façon que la vitesse soit lente.
Cela se détermine avec une observation visuelle précise.
Un essai sur l'établi serait souhaitable.
On pourrait relier les conducteurs de chaque bobinage en parallèle, dont un serait en série avec le condensateur.
Mais ceci est juste une intuition (voir dessin rapide ci-dessous).
Vous pouvez prendre une précaution consistant à inclure une lampe à incandescence de 60 W en série dans l'alimentation, ce qui évitera de déclencher une protection surintensité éventuelle si le couplage n'est pas bon.
On vous laisse faire l'essai, sans aucune garantie de réussite.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ça se complique. Ce n'est pas un moteur asynchrone classique.
En effet, le rotor est extérieur, et le bobinage statorique est interne. Par contre, et là est le problème, il y a deux bobinages concentriques, chacun certainement reliés à l’extérieur avec une paire de conducteurs.
D'autre part, le nombre de paires de pôles est relativement grand, peut-être 18, de façon que la vitesse soit lente.
Cela se détermine avec une observation visuelle précise.
Un essai sur l'établi serait souhaitable.
On pourrait relier les conducteurs de chaque bobinage en parallèle, dont un serait en série avec le condensateur.
Mais ceci est juste une intuition (voir dessin rapide ci-dessous).
Vous pouvez prendre une précaution consistant à inclure une lampe à incandescence de 60 W en série dans l'alimentation, ce qui évitera de déclencher une protection surintensité éventuelle si le couplage n'est pas bon.
On vous laisse faire l'essai, sans aucune garantie de réussite.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mai 2022 à 12:07

Bonjour Voshka. Juste un avis en passant.
L'avis personnel est que toutes les solutions proposées ne traiteront pas l'origine du problème. Quant à l'inverseur de polarité, cela semble plus du domaine de la magie que de la rigueur scientifique.
Étanchéifier par l'extérieur en creusant sur cinq mètres serait préférable, mais il faudrait beaucoup d'euros. Se posera néanmoins la remontée d'humidité par les fondations. Pas de chance avec cet héritage.
Un enduit intérieur ne tiendra jamais sur un support humide. Il faut bien que l'humidité migre.
Une ventilation mécanique est toujours possible, ne serait-ce que pour évacuer l'humidité en excédent et en empêchant le développement des moisissures.
Pour reboucher proprement certaines fissures ou trous il y a ce qu'il faut chez Weber et Broutin ou Parexlanko.
Si la maison est mitoyenne, il faudrait voir avec le voisinage comment le problème d'humidité a été résolu, s'il l'est.
Voyez aussi avec un artisan local expérimenté qui a peut-être été amené à régler des problèmes identiques dans la région.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Là semble être la source des désagréments.
mais le mur derrière le plâtre qui était partiellement décollé est humide
L'avis personnel est que toutes les solutions proposées ne traiteront pas l'origine du problème. Quant à l'inverseur de polarité, cela semble plus du domaine de la magie que de la rigueur scientifique.
Étanchéifier par l'extérieur en creusant sur cinq mètres serait préférable, mais il faudrait beaucoup d'euros. Se posera néanmoins la remontée d'humidité par les fondations. Pas de chance avec cet héritage.
Un enduit intérieur ne tiendra jamais sur un support humide. Il faut bien que l'humidité migre.
Une ventilation mécanique est toujours possible, ne serait-ce que pour évacuer l'humidité en excédent et en empêchant le développement des moisissures.
Pour reboucher proprement certaines fissures ou trous il y a ce qu'il faut chez Weber et Broutin ou Parexlanko.
Si la maison est mitoyenne, il faudrait voir avec le voisinage comment le problème d'humidité a été résolu, s'il l'est.
Voyez aussi avec un artisan local expérimenté qui a peut-être été amené à régler des problèmes identiques dans la région.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 mai 2022 à 09:15

Bonjour Ykoon2. Pour pouvoir brancher la plaque, il faudra demander le secours d'un professionnel.
Sylvain vous a tout dit :
- Il est anormal que ce qui ressemble à une sortie de câble soit équipée de conducteurs en 2,5 mm².
- Il faut être certain que ce soit bien une sortie de câble reliée en sortie du disjoncteur 32 A. Pour l'instant il n'y a aucune certitude, et il faut aller voir dans le tableau de répartition à quels conducteurs est reliée la sortie du disjoncteur 32 A.
- Les conducteurs d'alimentation de la plaque permettent probablement de l'alimenter en monophasé 230 V, et également sur deux phases et un neutre. Donc il faut voir sur la notice de la table de cuisson ou sur la plaque de fermeture du bornier de raccordement quels sont les conducteurs à relier.
En conclusion, il y a 3 problèmes à régler :
- La sortie 32 A
- Les conducteurs dont on s’attend que leur section soit de 6 mm²
- Le raccordement de la table de cuisson
Un bricoleur expérimenté bien guidé pourrait lever tous les doutes. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Vous évoquez une entreprise ; quelle est-elle et quel est le travail réalisé ? Si elle est l'auteur du raccordement de la sortie de câble 32 A, si c'en est une, il y a un problème majeur.
Cordialement.
Sylvain vous a tout dit :
- Il est anormal que ce qui ressemble à une sortie de câble soit équipée de conducteurs en 2,5 mm².
- Il faut être certain que ce soit bien une sortie de câble reliée en sortie du disjoncteur 32 A. Pour l'instant il n'y a aucune certitude, et il faut aller voir dans le tableau de répartition à quels conducteurs est reliée la sortie du disjoncteur 32 A.
- Les conducteurs d'alimentation de la plaque permettent probablement de l'alimenter en monophasé 230 V, et également sur deux phases et un neutre. Donc il faut voir sur la notice de la table de cuisson ou sur la plaque de fermeture du bornier de raccordement quels sont les conducteurs à relier.
En conclusion, il y a 3 problèmes à régler :
- La sortie 32 A
- Les conducteurs dont on s’attend que leur section soit de 6 mm²
- Le raccordement de la table de cuisson
Un bricoleur expérimenté bien guidé pourrait lever tous les doutes. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Vous évoquez une entreprise ; quelle est-elle et quel est le travail réalisé ? Si elle est l'auteur du raccordement de la sortie de câble 32 A, si c'en est une, il y a un problème majeur.
Cordialement.
09 mai 2022 à 08:56

Re. Ce n'est pas bien compliqué.
Dans le temps, la ligne cuivre véhiculait le téléphone, celui du 22 à Asnières.
Ensuite vint l'ADSL véhiculé également par la ligne cuivre, ainsi que le téléphone classique. Un filtre dit ADSL permettait de discriminer le numérique de l'internet de l'analogique du téléphone. On pouvait donc faire fonctionner le 22 à Asnières sans modification.
Maintenant, la fibre véhicule un ensemble de signaux numériques et le téléphone est issu d'une prise de la box. Seuls deux conducteurs sont utilisés sur la liaison Ethernet.
La ligne cuivre reste présente au cas où le client voudrait retourner à l'ADSL classique.
Ici, dans le fourreau, il y a donc la fibre qui voisine avec la ligne cuivre qui n'a pas été supprimée, sauf que celle-ci est en attente dans un coin.
Si la prise en T vous gêne, vous l'enlevez. Elle n'est pas raccordée.
Cordialement.
Dans le temps, la ligne cuivre véhiculait le téléphone, celui du 22 à Asnières.
Ensuite vint l'ADSL véhiculé également par la ligne cuivre, ainsi que le téléphone classique. Un filtre dit ADSL permettait de discriminer le numérique de l'internet de l'analogique du téléphone. On pouvait donc faire fonctionner le 22 à Asnières sans modification.
Maintenant, la fibre véhicule un ensemble de signaux numériques et le téléphone est issu d'une prise de la box. Seuls deux conducteurs sont utilisés sur la liaison Ethernet.
La ligne cuivre reste présente au cas où le client voudrait retourner à l'ADSL classique.
Ici, dans le fourreau, il y a donc la fibre qui voisine avec la ligne cuivre qui n'a pas été supprimée, sauf que celle-ci est en attente dans un coin.
Si la prise en T vous gêne, vous l'enlevez. Elle n'est pas raccordée.
Cordialement.
08 mai 2022 à 23:04

Bonjour Saepho. Si votre appartement est équipé d'une box qui alimente le téléphone DECT, cette prise n'est plus utile. Si vous êtes locataire vous la laissez. Si vous êtes propriétaire vous pouvez l'enlever.
Il serait sage de voir où est raccordé ce câble téléphone. Il doit être "en l'air" quelque part.
Cordialement.
Il serait sage de voir où est raccordé ce câble téléphone. Il doit être "en l'air" quelque part.
Cordialement.
08 mai 2022 à 20:55

Bonjour JustineBro.
Il faudrait vous faire aider, soit par un proche expérimenté ou un voisin, ou bien faire appel à un plombier, comme on appelle ce genre de spécialiste en France.
La ventilation primaire est normalement présente sur le conduit d'évacuation général. Mais devant l'écran, nous n'en savons pas plus.
Cordialement.
Citation :Hélas non, ce n'est pas une question de temps, mais de connaissances. On ne voit pas comment de l'eau peut arriver dans le mauvais sens.
Est-ce que quelqu’un a le temps de me donner une réponse la plus simple possible ?
Il faudrait vous faire aider, soit par un proche expérimenté ou un voisin, ou bien faire appel à un plombier, comme on appelle ce genre de spécialiste en France.
La ventilation primaire est normalement présente sur le conduit d'évacuation général. Mais devant l'écran, nous n'en savons pas plus.
Cordialement.
08 mai 2022 à 20:50

Bonjour n4parato.
Le schéma est bon. Il se peut que chaque BP soit muni d'un contact inverseur. Il faut se connecter entre les bornes NO.
Le contact se ferme lors de l'appui.
Faites le test en fils volants sur l'établi.
Cordialement.
Le schéma est bon. Il se peut que chaque BP soit muni d'un contact inverseur. Il faut se connecter entre les bornes NO.
Le contact se ferme lors de l'appui.
Faites le test en fils volants sur l'établi.
Cordialement.
08 mai 2022 à 20:45

Bonjour Polo38.
Sur place, en repérant les bobinages, le plus résistant, le moins résistant, le point commun, on pourrait y arriver en regardant cette question qui comprend le lien vers le site de l'ami LaBobine :
Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
Cordialement.
Citation :Devant l'écran, on ne sait pas.
Comment effectuer un branchement correct ?
Sur place, en repérant les bobinages, le plus résistant, le moins résistant, le point commun, on pourrait y arriver en regardant cette question qui comprend le lien vers le site de l'ami LaBobine :
Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
Cordialement.
08 mai 2022 à 20:41

Bonjour Phil94. Il faut voir si l'écartement est de 19 mm. Ensuite on branche une lampe témoin ou un voltmètre afin de voir s'il y a de la tension.
Un démontage de la prise aurait permis de voir ce qu'il y a derrière.
Cordialement.
Un démontage de la prise aurait permis de voir ce qu'il y a derrière.
Cordialement.
08 mai 2022 à 20:28

Bonjour Lolo54. Il faut mettre une résine de réparation de bateau. Mots clés pour la recherche de produits résine réparation bateau
Le plus simple serait de changer de bac.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le plus simple serait de changer de bac.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 mai 2022 à 19:12

Bonjour BonBon. Si le professionnel a localisé la fuite, qu'il l'a réparée, et que ça fuit encore, eh bien, il recommence et à ses frais. Il a obligation de résultats.
Néanmoins :
Cordialement.
Néanmoins :
Citation :Il est impossible de répondre, il faut être sur place. Observez d'où les gouttes proviennent.
c'est ça la cause ?
Cordialement.
08 mai 2022 à 19:07

Bonjour Roark.
Les questions apparentées ci-dessous peuvent vous apporter quelques précisions.
Un peu de savon et d'eau tiède remplace aisément les lingettes dont on connait leur pouvoir de pollution.
Une fois débranché il n'y a pas de risque électrique.
Procurez vous la notice du produit sur le net, les procédures de nettoyage doivent y être précisées.
Pour les toilettes, n'y sont jetable que les papiers hygiéniques (qui se délitent) à l'exclusion d'autres produits.
On pense au papier cuisine genre Sopalin, lingettes et autres.
Cordialement.
Les questions apparentées ci-dessous peuvent vous apporter quelques précisions.
Un peu de savon et d'eau tiède remplace aisément les lingettes dont on connait leur pouvoir de pollution.
Une fois débranché il n'y a pas de risque électrique.
Procurez vous la notice du produit sur le net, les procédures de nettoyage doivent y être précisées.
Citation :C'est possible. Mais depuis le 4 mai, l'appareil fonctionne t-il de nouveau ? Si oui, vous avez eu de la chance, si non, il faudra probablement démonter.
j'ai peur d'avoir partiellement bouché l'appareil.
Pour les toilettes, n'y sont jetable que les papiers hygiéniques (qui se délitent) à l'exclusion d'autres produits.
On pense au papier cuisine genre Sopalin, lingettes et autres.
Cordialement.
06 mai 2022 à 09:44

Bonjour BonBon. Il fallait forcer. Question d'habitude.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 mai 2022 à 09:04

Bonjour Artisan40. Avant d'imaginer une solution, il faudrait connaître la valeur de la puissance nominale absorbée par votre installation en monophasé.
Une alimentation en 32 A permet environ 7,4 kVA.
En 16 A, voire 20 A si le disjoncteur en amont de la prise classique le permet, 3,7 à 4,6 kVA.
C'est le calibre de la protection en sortie du branchement forain dont il faut tenir compte.
Pour 16 à 20 A disponibles, la section de 6 mm² est certes importante, mais laissera passer sans problème 16 ou 20 A, intensité limitée par le DJ du branchement forain. Dans ce cas, un adaptateur conviendra.
La condition est que 3,7 kVA, voire 4,6 kVA suffise pour alimenter les appareils. Et si la puissance nécessaire est supérieure, il faudra limiter les usages.
En résumé, alimentation sur PC 32 A en 6 mm², pas de problème.
Alimentation sur PC 16 ou 20 A, un changeur de genre se justifie (= adaptateur mâle 16 A femelle 32 A), mais la puissance disponible sera limitée.
En espérant avoir été clair.
Cordialement.
Une alimentation en 32 A permet environ 7,4 kVA.
En 16 A, voire 20 A si le disjoncteur en amont de la prise classique le permet, 3,7 à 4,6 kVA.
C'est le calibre de la protection en sortie du branchement forain dont il faut tenir compte.
Pour 16 à 20 A disponibles, la section de 6 mm² est certes importante, mais laissera passer sans problème 16 ou 20 A, intensité limitée par le DJ du branchement forain. Dans ce cas, un adaptateur conviendra.
La condition est que 3,7 kVA, voire 4,6 kVA suffise pour alimenter les appareils. Et si la puissance nécessaire est supérieure, il faudra limiter les usages.
En résumé, alimentation sur PC 32 A en 6 mm², pas de problème.
Alimentation sur PC 16 ou 20 A, un changeur de genre se justifie (= adaptateur mâle 16 A femelle 32 A), mais la puissance disponible sera limitée.
En espérant avoir été clair.
Cordialement.
05 mai 2022 à 23:27

Bonjour Franck.
Si la machine peut fonctionner en triphasé, il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble triphasée 400 V entre phases.
Un multimètre permet de vérifier les tensions.
On ne sait rien du câble, ni la puissance absorbée par la machine, ce qui est la première caractéristique à connaître.
Pour un fonctionnement en triphasé, il faut un câble à 5 conducteurs.
Mais comme on vous sent très éloigné du métier, il serait sage de mettre la machine en service avec l'assistance d'un professionnel.
Cordialement.
Si la machine peut fonctionner en triphasé, il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble triphasée 400 V entre phases.
Un multimètre permet de vérifier les tensions.
On ne sait rien du câble, ni la puissance absorbée par la machine, ce qui est la première caractéristique à connaître.
Pour un fonctionnement en triphasé, il faut un câble à 5 conducteurs.
Mais comme on vous sent très éloigné du métier, il serait sage de mettre la machine en service avec l'assistance d'un professionnel.
Cordialement.
05 mai 2022 à 13:54

Re. La mesure de l'isolement permet de voir si une résistance présente une liaison à la terre. Cela se produit d'un coup.
Si le diagnostic a été effectué, et un simple ohmmètre suffit, le fait de changer la résistance en cause permettra de remettre le four en service. Il faut quelques dizaines d'euros. A comparer au prix d'achat de la cuisinière.
A distance on ne peut faire le diagnostic. Il faut être sur place.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Si le diagnostic a été effectué, et un simple ohmmètre suffit, le fait de changer la résistance en cause permettra de remettre le four en service. Il faut quelques dizaines d'euros. A comparer au prix d'achat de la cuisinière.
A distance on ne peut faire le diagnostic. Il faut être sur place.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
05 mai 2022 à 11:09