FORUM MATÉRIAUX

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum matériaux :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 737 questions dans le forum matériaux


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 690 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Matériaux

Bonjour Roxaned. Tout d'abord, il faut savoir si vous avez besoin de cet appareil.
Si oui, il faut connaître sa puissance. On croit voir environ 700 W
Ensuite, il faudra tirer une ligne 5×1,5 mm² spécifique depuis le tableau de répartition : des euros.
Cette ligne devra être protégée par un disjoncteur tri ou tétrapolaire avec le calibre 10 A, en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA : des euros.
Il faudra fixer un socle 5 pôles : des euros.
On ne voit que le bornier moteur, pas de contacteur de mise en service à manque de courant (et encore moins d'arrêt d'urgence) : des euros.
Un électricien devra coupler la machine en étoile, et s'assurer que le batteur tourne bien dans le bon sens : des euros.
Quand vous aurez fait l'addition, vous verrez qu'il sera peut-être préférable d'acheter une machine neuve fonctionnant en monophasé.

Le gros avantage est que cette machine est certainement plus silencieuse qu'un modèle grand public. Il faudrait pouvoir essayer.
Citation :
De l'aide serait très bienvenue !!
Eh bien voilà, c'est fait. Mais il y a beaucoup de travail à effectuer avant que vous puissiez faire de la purée. Sans compter les euros...

Il risque d'y avoir un autre problème. Outre le mauvais état du cordon d'alimentation, on croit voir que les conducteurs du moteur ont été déconnectés du bornier. C'est de très mauvaise augure, il se pourrait que le raccordement ait été bricolé. Un cadeau empoisonné ?
Cordialement.
27 septembre 2022 à 20:59
forum consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum Électricité

Bonjour Alex. Avec quelques échanges vous avez pu résoudre votre problème en 6 jours. Les siphons près du mur permettent de libérer de la place au droit des écoulements.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

27 septembre 2022 à 18:53
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour Guigui80. Il faudrait voir sur quel circuit protégé par fusible ou disjoncteur modulaire cette ligne est branchée. Vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Il faudra vérifier la continuité de la terre depuis le tableau de répartition.
On voit une ligne passer en bleu et rouge.
Vous verrez s'il faut changer le boîtier pour un Batibox.
Si cela vous arrange, vous montez deux prises précâblées à cet endroit. Il faudra alors un Batibox 2 postes.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 17:01
forum consulter ce sujet Repiquer nouvelle prise de courant sur le forum Électricité

Re. Oui, la borne de référence est la terre. Infini (1) ou OL (over limit).
Vous coupez l'alimentation générale, baissez tous les disjoncteurs modulaires (ou fusibles) et vous branchez l'ohmmètre entre terre du tableau et sortie Ph ou N de chaque élément de protection surintensité.
Ce sera une première indication.
Mais si le défaut est sporadique, vous ne verrez rien.
S'il y a des PC dehors avec de l'eau dedans, l'ID 30 mA coupe rapidement.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 11:36
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Bonjour thoms85.
Citation :
...et fais le branchement et ça marche !
Oui, mais il n'y a aucune sécurité électrique dès lors qu'il y a des commandes simultanées sur les boîtiers.
Citation :
Je risque de le griller ?
Il vaut mieux ne pas essayer.
En gros, c'est une commande de monte-charge qu'il faudrait, avec contacteurs, verrouillage mécanique et électrique. Cela ne peut se traiter sur le forum.
Avec une seule commande au bout d'un câble il n'y aurait pas de problème.
Il n'y a pas d'arrêt d'urgence ; pas d'arrêt non plus apparemment si la charge monte trop haut avec commande fin de course.
Tout cela, tel que vous l'avez fait, semble dangereux.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 08:51
forum consulter ce sujet Ajouter commande sur un treuil électrique sur le forum Électricité

Bonjour Doudou242.
Citation :
Demain je change le condo
Il n'y a rien d'autre à faire.
Citation :
325µF
Il y a une erreur de virgule.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique scie à buches sur le forum Outillage

Ok. Le DJ de branchement peut se déclencher si la consommation générale de l'habitat est trop importante. Cela dépend de la puissance souscrite et des récepteurs énergivores en fonction.
S'il y a un Linky, il déclenche aussi.
Le' déclenchement de l'ID est dû à un défaut d'isolement comme précisé précédemment.
Il faut donc faire la différence de type d'incident.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 17:37
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Re. Vous avez fait l'essentiel. Le programme se bloque. Après la vidange c'est l'essorage ; se produit si l'automatisme reçoit l'information "cuve vide". Si la panne est apparue d'un coup, ce peut être ce manque d'information, d'où l'hypothèse du tube de pressostat bouché (le contact doit changer d'état).
Pas d'autre idée. A part le SAV de la marque.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Machine à laver reste en mode vidange sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
Oui c'est bien ça
Il faut donc chercher le récepteur qui déclenche.
Ce peut être un frigo avec la résistance de dégivrage. Et comme dit précédemment, tout appareil relié à la terre, et souvent muni de résistances chauffantes.
Si le disjoncteur de branchement n'est pas de type S, il peut y avoir déclenchement simultané de ce dernier et de l'interrupteur différentiel 30 mA lors de l'apparition du défaut d'isolement.
Citation :
les anciens propriétaires nous ont dit ne pas avoir de problème.
C'est donc un de vos appareils.
Ce n'est pas facile à déterminer si le déclenchement de l'interrupteur différentiel est aléatoire. On préfèrerait un déclenchement systématique quand un appareil est en service.
Citation :
Pour le déclencheur général qui coupe, disons que c'est le module général qui coupe le jus partout.
C'est donc le DJ de branchement ? A confirmer.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Bonjour joemie. Il faudrait contrôler le pressostat, une sorte de boite à cirage avec un tuyau relié à la cuve (regardez le net). Si un agglomérat de lessive bouche le tube, cela peut fausser l'information de niveau d'eau dans la cuve.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Machine à laver reste en mode vidange sur le forum Électroménager

Bonjour stecky.
Citation :
C'est le différentielle de l installation qui a déclenché
Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :
c'est le déclencheur général qui coupe
Le disjoncteur différentiel de branchement ?
Il faut affiner vos observations, surtout si un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Dans ce cas on rappelle qu'un récepteur relié à la terre peut présenter un défaut d'isolement.
Citation :
Possible sous dimensionnement de l'installation.
Pourquoi pas, mais devant l'écran on est démuni pour faire une hypothèse.
Pour le moment, il serait préférable de trouver la cause des coupures. Ce n'est pas normal.
Citation :
je n ai pas vraiment le temps de mis consacrer
On ne vous comprend pas. Une partie de l'habitat est en défaut, et il faut l'éliminer.
S'il y avait une fuite en toiture, soit vous mettez des seaux, soit vous réparez. Il vaut mieux réparer pour être tranquille une bonne fois pour toutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

26 septembre 2022 à 14:08
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Bonjour jam75.
Citation :
Après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année
Il faudrait préciser pourquoi il y a ces coupures, par qui et pourquoi elles sont effectuées.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Citation :
le disjoncteur a sauté
Dans une installation bien faite, il y a le disjoncteur différentiel de branchement, éventuellement un ou des interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition, des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent le départ des circuit, et bien sûr, pas de plombs.
Quel est l'élément qui déclenche ? Quel est son calibre ?
Citation :
Le plomb de 32 A fonctionne toujours.
Comment l'avez vous contrôlé ?
Citation :
J'ai testé chacun des deux appareils
En quoi ont consisté vos tests ?
Cordialement.
26 septembre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute quand on active le four sur le forum Électricité

Bonjour chars.

Ce sera plus sûr pour vous et nous n'y reviendrez pas.
S'il y a des gaines, il est plus facile de passer du souple plutôt que du rigide.
Cordialement.
26 septembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal sur le forum Électricité

L’induit est la partie qui tourne.
A un bout il y a le collecteur, succession de lamettes de cuivre isolées sur lesquelles une partie du bobinage est soudée (voir le dessin en lien). Sur ce collecteur les charbons (ou balais) font contact.
S'il n'y a pas de perte de couple on va admettre que la machine est en état.
Difficile d'apprécier la grosseur des étincelles. Vous comparez avec une machine équivalente.
Les symptômes d'un bobinage d'induit coupé sont très nets ; la machine a vite fait de griller, sauf si une protection surintensité déclenche.
Vous surveillez.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 22:16
forum consulter ce sujet Perceuse qui fait des étincelles charbons en bon état sur le forum Outillage

Bonjour Xenol.

Si l'induit est coupé, non seulement il y a des étincelles aux balais, elles sont "grasses" et sonores, elles émettent une odeur caractéristique, et le couple moteur diminue fortement, même à vide.
Il y a toujours un peu d'étincelles, mais relativement discrètes.
Voir ce sujet qui pourrait vous aider Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Perceuse qui fait des étincelles charbons en bon état sur le forum Outillage

Bonjour Fd62.
Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Hélas non. C'était un appareil à moins de 80 € il y a bien longtemps, il y a un peu d'électronique dedans mais pas grand chose.
Un bricoleur expérimenté en électronique linéaire pourrait jeter un œil.
Mais ne connaissant rien de cet appareil on ne peut vous conseiller aucune vérification.
Si la lampe était complètement éteinte, on pourrait incriminer un éventuel triac.
Mais le filament étant juste rouge, on incrimine la commande. Reste à savoir comment elle est faite.
Par curiosité vous pouvez joindre une photo de la platine.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016 sur le forum Électricité

Bonjour EL26.

Il faut savoir si le four est prévu pour. Il faut donc voir ce que dit la notice.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 19:38
forum consulter ce sujet Brancher four céramique monophasé en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour JFLille. Le problème avait été globalement cerné, et il est bien que vous ayez pu remettre votre radiateur en service.
Un proche très averti pourrait tester le triac du bloc défectueux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
25 septembre 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter sur le forum Électricité

Bonjour Alex. De toute façon ce ne peut être que mieux.

Vous enlevez le clapet et vous voyez s'il y a des glouglous.
S'il y en a encore, il est inutile et la surpression vient de plus loin.
Ici il en a un qui respirait mal. Le tube a été bouché à l’adhésif.
Du moment qu'il n'y a plus d'odeurs, le problème est résolu.
On vous laisse respirer et tester.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 21:20
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie

Bonjour Jor46.
Citation :
Alors que chez mes voisins, le courant revient tout seul.
Ce qui signifie que leur disjoncteur de branchement ne déclenche pas et qu'il est probablement de type S. Vous pouvez donc vérifier cette hypothèse.
Le type S se justifie également quand des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, ceci pour la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.

D'autre part, les parafoudres peuvent avoir une durée de vie limitée dans le temps à force de supporter et d'écrêter des surtensions. Il doivent avoir un voyant qui signifie qu'il faudrait alors changer la cartouche. A vérifier aussi.

Linky est indépendant du problème que vous constatez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 17:19
forum consulter ce sujet Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins sur le forum Électricité

Bonjour Bruno.

Vous faites l'inventaire de tous les départs sous les fusibles.
- Celui en 6 mm² (en général il n'y en n'a qu'un - plaque de cuisson), on laisse à 32 A
- Les circuits en 2,5 mm² (prises de courant, alimentation du gros électroménager), on passe à 16 A.
- Les circuits en 1,5 mm² concernent la lumière, protection par fusible 10 A.

Vous auriez peut-être intérêt à rénover le tableau en changeant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il en faut au moins un.

Les protections surintensité par disjoncteurs modulaires peuvent alors passer respectivement à 32 A, 20 A maximum, 16 A maximum, à condition que les conducteurs de l'installation fassent bien les sections annoncées.

On est méfiant sur les conducteurs très anciens à la section douteuse et à l'isolant plus ou moins caoutchouc pouvant se transformer en poussière, auquel cas on minimise les protections surintensité.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Bonne nouvelle. Bon diagnostic.

Vous voilà paré à tout casser.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Panne marteau brise béton sur le forum Outillage

Bonjour ortie51.

Vous pouvez contrôler le cordon d'alimentation et voir s'il est coupé.
On branche, on actionne la gâchette, et on tortille le cordon tout du long.
Ce peut être la gâchette, le variateur s'il y en a un.
Si l'induit est détérioré il y a des signes avant-coureurs, généralement il n'y a pas d'arrêt brusque.
Bref, devant l'écran, on n'en sait pas plus. Il faudrait être devant la machine.
Démonter peut être une entreprise à haut risque, sachant qu'il faut remonter.
Si c'est un premier prix il n'y aura pas de SAV.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Panne marteau brise béton sur le forum Outillage

Re bonjour Antoine.
Citation :
il y a quand même de fortes chances que le changement de carte électronique règle le problème
On ne peut dire ni oui ni non, on ne peut émettre aucune statistique.
Mais pour 63 € cela vaut la peine d'essayer.
Citation :
Quelles pourraient être les autres raisons dans l'absolu ?
On n'en voit pas, car la résistance est neuve ; reste sa commande assurée par la carte.
On vous laisse faire la commande de la carte en étant certain à 100 % que c'est le bon modèle. On serait content pour vous que le lave vaisselle retrouve ses fonctions.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
Faut il en prendre un avec sinus pur ? c'est ça ?
Il n'a pas été écrit qu'il fallait. Commencer à utiliser des dizaines ou centaines d'euros pour un résultat non garanti ne semble pas une bonne méthode.

Par contre, il y a des interrogations qui ne pourraient être résolues que par un essai pour ce qui concerne la possibilité d'alimenter le moteur asynchrone monophasé à condensateur avec la tension MLI délivrée par l'onduleur, et avec la notice du module.
Alimenter un moteur triphasé avec des tensions MLI est plus qu'usuel ; mais il n'y a pas de condensateur.
On se pose la question également de la fiabilité de l'onduleur qui serait sous tension en permanence.
On comprend que vous n'avez acquis aucun matériel, c'est juste un projet.
Vous signalez des coupures, et c'est déjà dans ce sens qu'il faudrait agir. Il n'est pas normal d'avoir des coupures dans un habitat. Quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions ?
Une fois que vous aurez résolu le problème vous n'aurez plus besoin du système.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 20:39
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Bonjour Polangis.

On comprend que l'eau chaude ne sort pas du chauffe-eau.
Mais y entre t-elle ? Pour cela, on débranche l'arrivée sur le groupe et on fait débiter dans un seau.
A suivre.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude malgré vidange sur le forum Plomberie

Bonjour stecky. Apparemment le montage est bon.
Avant d'engager trop de frais faites l'essai avec le module onduleur direct sur le moteur. En effet, la tension de sortie n'est pas sinusoïdale, le condensateur moteur peut ne pas supporter.
On ne connait pas ce module de commutation.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi vous seriez amené à intervenir pour "remettre le jus en route".
On comprend qu'il y a des coupures directement chez vous, et non sur le réseau.
Il ne serait pas étonnant qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche. Auquel cas il y aurait un défaut d'isolement quelque part.
Citation :
Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes
C'est par là qu'il faudrait commencer. Il n'y a peut-être pas grand chose. Peut-être.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage sur le forum Électricité

Re. De toute façon, la situation ne peut pas être pire. Pour les siphons, ok. Vous verrez alors quelle est la pente de part et d'autre de l'évacuation centrale.
Arrangez vous pour que l'eau venant de gauche ait une pente à remonter pour aller vers la droite.
Pas d'idée concernant l'utilité d'un clapet d'équilibrage des pressions. Peut-être faudrait-il essayer sans. Mais ça ne coûte rien d'en mettre un, bien en hauteur.
Faites vos essais sans coller. On peut étanchéifier provisoirement avec du gros adhésif armé.
Les WC suspendus c'est bien, jusqu'au jour où il faut démonter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

23 septembre 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie

Re. Si on relativise, 120 € est équivalent à 2 pleins ou 1,5 visites chez le vétérinaire pour soigner son chat enrhumé (80 € consultation + médicaments).
Si le LV ne refonctionne pas, au pire vous avez perdu 120 €. A déduire du budget familial. Si c'est supportable, pourquoi pas. En plus, quelle satisfaction personnelle pour avoir remis en marche un appareil destiné à la déchèterie si jamais vous avez tiré la bonne carte !
Citation :
En admettant que le changement de carte résolve le problème
Oui bien sûr, mais il n'y a rien de certain.
La décision vous appartient. On a bien l'occasion de perdre bêtement quelques dizaines d'euros de temps en temps (un PV à 90 € pour excès de vitesse > 50 km/h, ou bien arrêt, moteur en marche, considéré comme stationnement sur une piste cyclable à 135 € - expérience personnelle de vidéo-verbalisation - rage inutile).
Vous ferez un retour pour préciser si vous avez gagné ou perdu.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 13:46
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum Électroménager

Re. Oui, précautions habituelles, contacteur à l'arrêt.
Contrôlez la température de l'eau. La cuve étant isolée doit juste rester tempérée. Il est normal que l'eau chaude chauffe les éléments du circuit.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 11:24
forum consulter ce sujet Suintement flexible arrivée eau chaude ballon sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Y-at-il un risque ?
A priori non, sauf la dégradation progressive du contact.
Il faudra changer le commutateur un jour ou l'autre. Soit le même, soit un Legrand.
Si vous êtes en relation avec Somfy, vous pouvez poser la question. Idem si vous avez un installateur expérimenté pas trop loin de chez vous.
Des proches ont des volets roulants depuis plus de dix ans et les commutateurs montée descente Legrand sont en état.
Mais ils ne sont pas allé voir s'il y avait des arcs lors de la commutation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Flash électrique dans bouton de commande volets roulants sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Où est-ce que je pourrais éventuellement trouver un schéma de cette carte ?
Nulle part, car les schémas sont propriété des constructeurs et ils ne les diffusent pas. Les SAV disposent des procédures de dépannage, et la carte est un composant parmi d'autres.
En général, les composants sont acquis sur étagère, ce qui signifie qu'ils sont communs à bien des marques et les constructeurs font alors de l'assemblage.
Pour l'open data c'est pareil.
Une photo ne sera d'aucun secours (voyez quand même s'il y a des relais sur la carte ; ce serait facile à changer ; mais sur une carte on s'attend à pas de relais, mais des triacs ; regardez quand même).
13 ans est déjà bien pour un LV de moyenne gamme.

Dans le temps, avant les programmateurs électroniques, on pouvait disposer, en cherchant un peu, de schémas permettant le dépannage.
Ici, le sèche linge franchit les décennies bravement, en changeant la résistance de temps en temps, et une fois un condensateur moteur. Tant que le programmateur électromécanique fonctionne...

Quelques pièces neuves sachant que ce ne pas faire de mal représente quand même des dépenses inutiles.
Voyez chez Spareka qui distribue des pièces détachées à prix attractifs. Si vous avez une carte pour 30 €, pourquoi pas. Mais il faut savoir s'arrêter.
On vous laisse compter les euros. Et regarder la carte.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum Électroménager

Bonjour Antoine.
Citation :
Est-ce intéressant de changer le pressostat
Non. Ce composant détecte le niveau d'eau dans la cuve.
Citation :
j'ai remplacé la résistance
Oui, mais avez vous contrôlé son état ? On ne change une pièce que si l'on est certain quelle est hors service. Idem pour la pompe.
On ne sait comment est commandé le chauffage. Ce peut être un semi conducteur (triac) ; soit il est mort, soit sa commande est inactive. Dans les deux cas, à part le changement de carte (sauf si vous avez quelques connaissances en électronique), il n'y aura pas d'autre solution.
Dépanner sans schéma ne permet pas d'aller bien loin. Les SAV ne s’embarrassent pas, on change la carte. Fini le temps ou l'on pouvait intervenir dessus et changer un composant. L'électronique actuelle ne se répare pas, sauf par l'ami Mamigas.
Il faut en rester à 50 €, car ce peut être des dépenses sans fin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 09:35
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui ne fait plus d'eau chaude et ne sèche pas sur le forum Électroménager

Bonjour dedef.
Citation :
quelle pourrait en être la cause ??
A la coupure du courant dans un récepteur, il y a toujours un arc entre les grains du contact, l'intensité dépend du type de récepteur, résistif comme une cafetière, ou inductif comme un aspirateur.
Vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Bien qu'il faille être dans l'obscurité, assurez vous qu'il n'y ait pas de grésillement, faites une coupure brusque, et il ne devrait rien se passer de grave.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 08:20
forum consulter ce sujet Flash électrique dans bouton de commande volets roulants sur le forum Électricité

Bonjour bebeayen.
Citation :
Le thermostat n'a pas été touché non plus.
Non, mais il semble bien atteint.
Il faudrait savoir si c'est un thermostat électromécanique ou électronique;
Le thermostat électromécanique est une pièce d'usure. La plupart du temps les contacts s'oxydent et ne font plus contact. S'ils sont plus ou moins soudés, il ne faut pas perdre de temps, ce peut être dangereux, on change. Essayez d'évaluer la température de l'eau chaude.
Le thermostat électromécanique est muni d'une sécurité interne. On espère qu'elle agit, mais à vous lire, on doute.
Pour le thermostat électronique, on verra.
Cordialement.

23 septembre 2022 à 08:13
forum consulter ce sujet Suintement flexible arrivée eau chaude ballon sur le forum Plomberie

Bonjour Baptiste. Le schéma de branchement est ici : Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
Il suffit de débrancher les conducteurs en sortie du contacteur et de les brancher à la place de ceux qui étaient en sortie du DJ ou fusible qui alimentent le contacteur.
Apparemment, c'est ce que vous avez fait. Comme il s'agit d'un porte-fusible, le fusible est peut-être coupé. On le contrôle avec un ohmmètre, ou on le remplace par un neuf de même calibre. Une lampe témoin permet de tester la sortie du fusible entre N et P.
Citation :
Que faire des fils pilote du contacteur ?
Soit il y a un fusible 2 A qui protège le circuit, auquel cas on débranche la sortie. Il se peut qu'il n'y en n'ait pas ; dans ce cas, le circuit de commande de bobine est branché en sortie du fusible de puissance ; donc on débranche et on isole les extrémités.
Vérifiez le serrage des bornes, alimentation générale coupée.
Un papier et un crayon vous permettraient de vérifier vos branchements par rapport au schéma théorique.

Nota : on se réfère au schéma du montage pour intervenir sur ce dernier en toute compréhension.

Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une bonne idée. S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA assurerait la protection des personnes.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 22:42
forum consulter ce sujet Comment neutraliser contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Re. Les contributeurs s'efforcent de répondre aux questions posées en faisant de leur mieux pour guider les correspondants. On s'étonne quelquefois que certains entreprennent des travaux qui les dépassent alors que l'électricité est un métier. Il ne nous est pas rare de rencontrer des réalisations catastrophiques. Avec patience les contributeurs arrivent à remettre de l'ordre tant bien que mal.

Il s'agit d'échanger plutôt que de livrer des solutions clé en main, afin que le correspondant comprenne ce qu'il fait et n'applique pas des recettes (au premier dysfonctionnement il sera alors incapable de dépanner). La plupart font des efforts qui leur permettent de savoir ce qu'ils font, sont satisfaits quand leur problème est résolu, et souvent cela ne se fait pas d'un coup, mais après de nombreux échanges. On comprend que vous vous attendiez à une solution immédiate, impossible.

Ici, il vous est demandé d'analyser le principe du montage va et vient, de vérifier les correspondances dans votre installation, de voir comment se monte le variateur (il y en a de plusieurs sortes), et finalement savoir comment brancher le variateur et le deuxième appareillage.
Il est rappelé que l'usage du testeur peut être trompeur : la lampe néon peut très bien s'allumer sur un circuit "en l'air", donc branché nulle part. Ce qui fait que ce que vous avez constaté ne peut être exploité et nous n'y sommes pour rien.

Il ne s'agit pas de rédiger quatre paragraphes sans lien, mais de proposer un mode opératoire de façon que vous puissiez résoudre votre problème en comprenant ce que vous faites.

On rappelle de nouveau que dans un appareillage va et vient il y a trois conducteurs. Il en faut deux pour connecter le variateur en série ; que faire du troisième ? Que faire des conducteurs dans le deuxième appareillage ?
Si vous aviez repéré les conducteurs dans chaque appareillage (communs, navettes) avec un petit schéma à main levée il aurait été facile de vous guider.
Il faudra malgré tout d'effectuer ces repérages, vous ou un proche expérimenté. Vous serez obligé de toute façon.

Ce qui n'aide pas est la couleur des conducteurs dans l'un des appareillages (ni sur quelles bornes ils sont branchés), idem pour le deuxième. On ne fait pas de branchements au hasard, deux bleus et un jaune/vert (pour la terre) montre que l'installation est bricolée.
Citation :
Est-ce que ce montage est possible ?
Oui, mais sans le schéma des raccordements des deux appareillages actuels ce ne sera pas possible.
Citation :
vous ne me reverrez plus ici...
D'autres réussiront mieux à vous faire comprendre qu'en technologie on n'improvise pas.

Mais il serait néanmoins souhaitable, forum ou pas forum, que vous compreniez l'utilité d'une démarche scientifique avant d'entreprendre des travaux d'électricité ; papier et crayon font partie de la boite à outil. Le va et vient est compris en une heure par des enfants de cinquième.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 16:37
forum consulter ce sujet Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour clemndr. Les renseignements que vous fournissez ne permettent pas de vous aider.
Si vous avez parcouru les différents posts du forum, vous n'avez pas été sans remarquer que le tournevis testeur n'est pas un outil fiable, d'autant plus si l'on n'est pas du métier. Il donne une indication de la tension en présence entre le conducteur et la terre dans certaines conditions.

Dans votre cas il faut reprendre le schéma classique du va et vient, et identifier les conducteurs et appareillages de votre installation ; voir ici : http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
Ensuite, il faut regarder la notice du variateur et voir comment sa connexion peut être faite à partir des conducteurs en présence.

Tant que vous n'aurez pas fait ce travail préparatoire vous utiliserez le va et vient tel qu'il est.
Suivant le type de variateur en votre possession, il conviendra ou non pour la commande de lampes leds.
Il est anormal que vous ayez deux bleus. Il se pourrait que cette installation soit bricolée.

On rappelle qu'un appareillage va et vient comporte trois conducteurs : le commun (phase directe ou phase coupée vers le luminaire) et deux navettes. Le neutre bleu est direct sur le luminaire.
On vous laisse réviser. Avec papier et crayon.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour Plombier59. On peut vous déconseiller de toucher à ce tableau dans lequel une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
La rénovation consistera à appairer les circuits, ajouter quelques interrupteurs différentiels 30 mA et autant de disjoncteurs que de circuits.
Il faudra un boîtier de bonne taille, au moins 3 rangées de 18 modules.
Le travail d'un professionnel pour l'hiver.
Sinon, l'ajout à minima peut également être effectué par un professionnel. Quel est votre projet ?
On se demande parfois comment débutent des incendies d'origine électrique. Il suffit d'un mauvais contact dans ce tableau.
Cordialement.

21 septembre 2022 à 22:31
forum consulter ce sujet Où brancher la phase sur ce tableau électrique sur le forum Électricité

Re.
Citation :
...et là, tout fonctionne correctement
Il faut être certain que le portail est en cause. C'est pour cela qu'il faut laisser le DJ du circuit déclenché.
Chez un proche, c'était un ver qui avait court-circuité le bornier Ph + N + T. On avait retrouvé des bouts calcinés comme un morceau d'allumette brûlée.
Les récepteurs qui font déclencher un DDR sont tous reliés à la terre : le gros électroménager, et le frigo dont le circuit de dégivrage comporte une résistance identique par construction à celle d'un four.
Il faut donc être certain que ce ne soit pas un de ces récepteurs.
Vous pouvez brancher le circuit du portail sur un autre ID du tableau.
Pour l'instant, le diagnostic n'est pas établi. Il faut procéder par élimination.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 22:24
forum consulter ce sujet Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Yo62300.
Citation :
le disjoncteur différentiel se déclenche
Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :
Que dois-je faire pour arrêter ces coupures ?
Faire venir l'installateur pour qu'il intervienne au titre de la garantie ; apparemment, il y aurait un défaut d'isolement dont la commande du portail pourrait être responsable.
En attendant, vous coupez l'alimentation du portail et vous déverrouillez le mécanisme.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique sur le forum Électricité

Bonjour Miaou18. Juste un avis en passant.
La table pressentie en merisier massif ne semble pas pouvoir être réduite du fait des parties rondes au rayon bien défini.
En plus, du merisier massif a une certaine allure. Ce serait sacrilège de la démolir.
Si la table est destinée à être recouverte en permanence d'une toile cirée, voyez plutôt si une table ne ferait pas votre affaire chez le suédois bleu.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Modifier table salle à manger sur le forum Menuiserie

Bonjour Celes 1989. Ici, il y a ce kit : https://hager.com/fr/catalogue/produits/tre700-kit-detect-ir-blanc-1s-10a-radio-ql
Ne pas se fier au prix "plein pôt".
Facile à mettre en oeuvre, fonctionne à la mise sous tension, les réglages étant fait sur l'émetteur (seuil de luminosité et temporisation).
Il vaut mieux que le luminaires du jardin soit équipé de leds.
Pas de connaissance du système Philips.
Il faut que le lampadaire soit alimenté avec le neutre direct et la phase coupée par le récepteur, avec liaison à la terre.
Ilk y a possibilité de faire une commande manuelle avec un simple interrupteur qui shunte le contact du relais. Il y a également possibilité de brancher une lampe témoin intérieure.
Degré de difficulté : 9 sur 10 (pour bricoleur inexpérimenté à deux mains gauches), ou beaucoup moins pour les autres.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement pour lampadaire extérieur sur le forum Électricité

Re bonjour Alex. N'oubliez pas de vous identifier.
Remplacer les siphons ne vous coûtera pas grand chose ; ils sont réglables en hauteur et compacts. Vous vous arrangez pour qu'ils soient au maximum vers le haut.
Ensuite, vous utilisez du tuyau souple plutôt que du rigide, et vous pouvez vous raccorder dans un manchon pied de biche muni de manchons de raccordement Nicoll à lèvre caoutchouc. Il vaudrait mieux qu'ils soient en position verticale plutôt qu'inclinée. Sinon, on utilise des manchons de dilatation horizontaux Nicoll.
La tendance personnelle est de rendre les liaisons démontables pour déboucher "au cas où" (même pour une douche).
Ici et chez les proches, toutes les évacuations lavabo sont effectuées ainsi et ils ne s'en plaignent pas.
L'emplacement optimal d'un clapet d'équilibrage des pressions serait au dessus du tube qui va dans le mur. Sans calcul, juste avec un peu de logique.
Décoller avec (ou sans) un décapeur thermique demande beaucoup d'expérience. Jamais eu à le faire personnellement et heureusement. Voyez ce qu'il y a derrière le mur.
Vous réfléchissez, l'essentiel étant que la sortie des siphons soient au point haut, et que le collecteur dans le mur soit le point bas. Si vous avez accès derrière le mur, ce sera peut-être simple de baisser le niveau du collecteur.
Un problème intéressant à résoudre.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie

Re. Le locataire a la charge du petit entretien, les joints de robinet par exemple qui sont des pièces d'usure.
Par contre, chauffe-eau et bonde de lavabo ne vous incombent pas.
Maintenant, si vous êtes bon bricoleur, il suffira de prendre la bonde et de la montrer à un magasinier de grossiste en matériels sanitaires. Vous pouvez aller faire un tour dans un magasin de ce type et demander au comptoir.
Citation :
ça fait dix ans que j'habite ici
On avait imaginé que c'était un logement pour étudiant géré par un Crous ou équivalent..
Cordialement.

21 septembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Fuite sous lavabo joint dégradé sur le forum Plomberie

Bonjour idierfrison.
Citation :
Pouvez-vous me renseigner sur tous ces fils et leurs branchements.
Ça dépend.
Il faudrait que vos connaissances en électricité vous permettent de comprendre comment et pourquoi les branchements sont faits ainsi.
Le fait qu'il y ait quelques fils de couleur aux fonctions indéterminées ne facilitent pas la résolution de votre problème devant un écran.
On atteint la limite de ce qui s'apparente à un dépannage à distance.
Citation :
D’autre part sur mon disjoncteur il y a beaucoup plus de fils.
Pour vous aider, il faut être sur place et avoir de bonnes connaissances du métier.

Avis personnel : le plus simple pour que vous puissiez vous servir de la scie en toute sécurité (voir le montage de l'ami Bob), est de faire intervenir un professionnel expérimenté qui saura analyser le montage actuel (les contributeurs ne disposent que d'une photo floue), et le transformer conformément au schéma préconisé. De toute façon, il faut actualiser et moderniser la commande pour votre sécurité et celle de la machine.
S'agissant d'une scie à ruban, un arrêt d'urgence aura son utilité. Il se peut que ce soit une machine d'établi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 15:19
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour A. Il faut démonter le vidage, et le montrer chez le Cédéo du coin qui pourra déterminer le bon joint et le fournir (on espère).
Si vous êtes locataire, il faut que le propriétaire mandate un plombier pour faire le travail. Ce n'est pas une charge de locataire.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 14:47
forum consulter ce sujet Fuite sous lavabo joint dégradé sur le forum Plomberie

Bonjour. Ile'st évident que l'évacuation ne respire pas. Il eut été préférable de poser des siphons de lavabo dont la sortie est un peu plus haute, et de façon que la sortie vers le mur soit le point le plus bas. Ici, le siphon de droite se remplit, puis se vide tant bien que mal.
Citation :
Ça m'interroge, est-ce que pour vous ça peut poser des problèmes ?
Eh bien, vous le constatez vous même.
Celui qui a réalisé cette installation n'était pas un bon. Il faudrait la revoir.
Il aurait été judicieux d'implanter un tampon de visite au droit du tube dans le mur.
Pour contrôler les évacuations, on remplit un seau d'eau à fond, et on le vide brusquement dans lavabos, WC, éviers etc.
Cela permet de visualiser le débit de l'écoulement, et met en évidence, par les glouglous, les siphons qui peuvent se vider.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 14:43
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie

Bonjour Ludo.
Citation :
Avez-vous des idées s'il vous plait pour résoudre ce genre de litige ?
Pas trop. Insister encore une fois auprès de l'entreprise.
Contacter le sous-traitant qui a posé l’échafaudage.
Démonter la structure vous même ne semble pas une option à envisager.
Même si ce serait tentant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 09:23
forum consulter ce sujet Échafaudage en place depuis 3 semaines sur le forum Litiges Travaux

Bonjour CDC.

Voir des procédures de vérification ici : Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
Il faut contrôler débit et pression à l'entrée du groupe de sécurité en débranchant l'arrivée.
On ne voit pas pourquoi il y aurait un bouchon en amont. Il faut déjà faire cette manipulation.
Cordialement.
21 septembre 2022 à 09:18
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude chauffe-eau sur le forum Plomberie