Bonjour à tous.
On peut supposer que Brabinette est assez éloigné du métier.
Le palan utilisé n'est pas conçu pour manœuvrer un monte-charge. La commande unique avec les fin de course et l'arrêt d'urgence certainement à accrochage suffit pour assurer un minimum de sécurité avec le boîtier de commande impulsionnelle dans les mains.

Pour réaliser un tel automatisme on développe le schéma, et à partir de là on supprime le commutateur et on rajoute ce qu'il faut comme BP marche et arrêt à chaque niveau, les arrêts d'urgence, les contacteurs dument à verrouillage électrique et mécanique. Bref, on réalise un monte-charge classique.
Et cela est du domaine de compétence d'un électrotechnicien expérimenté.
Ce n'est pas d'une complexité énorme, mais il faut être du métier et avoir une bonne expérience en commande de machines et en sécurité en général.
C'est le travail de sociétés spécialisées en monte-charge, monte plats etc.

La solution ne viendra d'aucun forum, et encore moins avec deux boutons poussoir.

Il vaut donc mieux abandonner ce qui s'apparente à une fausse bonne idée, et laisser la commande unique.
Cordialement.
07 février 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Va et vient palan électrique sur le forum Électricité

Bonjour alnicyma.
En général c'est 100 mm en sortie de WC.
Voir ici https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=5206
S'il y a refoulement, soit il y a un bouchon en bas de colonne ou plus en aval, ou bien la ventilation primaire pose un problème.
Dans tous les cas c'est à la copropriété ou au bailleur d'intervenir, en mandatant une société de curage.
Et en rappelant les règles d'usage des toilettes, notamment ni produits d'hygiène ni papier cuisine genre Sopalin qui ne se délite jamais.
Un clapet anti retour en sortie de votre habitat pourrait limiter les dégâts.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 février 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Normes diamètre tuyaux sur le forum Plomberie

Publicité

Citation :
Mais si je pouvais éviter de changer le disjoncteur en trouvant une alternative, cela aurait été préférable.
Vous n'avez pas trop le choix pour améliorer le confort de l'appartement, ce qui est le cas chez les voisins.
Investissez quelques dizaines d'euros maintenant chez Enedis pour améliorer votre bien et vous serez tranquille. Vous ne serez pas appelé parce que le Linky déclenche.

On ne voit aucune utilité à une fourniture en triphasé dans un appartement d'une façon générale (sauf si c'est pour faire fonctionner un atelier de couture clandestin), et encore moins sur une telle petite surface.

Des renseignements ici https://www.choisir.com/energie/articles/172310/quest-ce-quun-abonnement-triphase-delectricite

Le plus simple est de louer avec un contrat monophasé 6 à 9 kVA. La facture Enedis hors consommation sera réduite, ce qui n'est pas le cas en triphasé.

Vous cherchez une plaque induction 3 feux sans booster. Voir pour l'option garantie 5 ans.
Cordialement.
06 février 2023 à 22:21
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Y a t-il une plaque translucide en dessous ? peut-être est-elle clipsée ?
Vu d'ici on ne peut vous guider.
Il faut continuer à chercher.
Comptons sur un contributeur de passage déjà confronté à un tel problème. Mais la probabilité est faible.

Hors sujet : utilisez un escabeau et non un tabouret.
06 février 2023 à 21:06
forum consulter ce sujet Changer ampoule applique EBIR illuminacion sur le forum Électricité

Citation :
Et si j'abandonnais l'induction pour une plaque à gaz, est-ce que cela ne provoquerait pas de disjonction ?
Le gaz n'a aucune action sur la protection surintensité du tableau de répartition et du compteur Linky.
Le triphasé avec le gaz serait complètement aberrant.
Mais gaz ou pas, pour 41 m² c'est monophasé.
Le locataire choisira ses équipements ménagers, sauf si vous fournissez la plaque, four, lave-vaisselle éventuel. Mais il faut aussi les casseroles et poêles adaptées pour l'induction.

On a essayé de vous persuader que le monophasé se justifie. Rien que la photo du 06 février 2023 à 14:39 le prouve.
06 février 2023 à 21:00
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Compléments 2.
Citation :
Elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour une plaque à induction avec un abonnement adapté.
Elle n'a pas dit que ce n'était pas possible. Sauf que même avec 18 kVA, soit 6 kVA par phase (6 kW si l'on ne fait pas la différence), le Linky déclenchera.
Votre interlocutrice n'a pas été de bon conseil.

Donc même avec 18 kVA, il faudra une plaque de cuisson fonctionnant sur deux phases, et ainsi "taper" dans le haut de gamme des grandes marques. Alors qu'une plaque à induction classique avec seul branchement monophasé coûte moins de 500 €.
Citation :
pourquoi pensez-vous que ça va disjoncter si la puissance est trop élevée pour la superficie de l'appartement ?
Et on rajoute pourquoi il faut changer le point de livraison pour une distribution en monophasé ?

1. Parce qu'un abonnement triphasé ne se justifie pas pour 12 à 18 kVA pour une si petite surface
2. Parce qu'il ne doit pas y avoir de scie à ruban gros modèle d'atelier à faire tourner.
3. Parce que le locataire n'a nullement besoin de payer un abonnement triphasé alors qu'un monophasé 6 kVA (voire 9 kVA) suffira, et d'autant plus que chauffage et eau chaude sont collectifs.
4. Et peut-être qu'il n'y aura pas de locataire du tout compte tenu du point de livraison d'énergie électrique en triphasé.
Citation :
J'ai un peu de mal à saisir car on me dit que le triphasé est pour les grosses consommations...
Sauf que là il n'y en n'a pas : ni eau chaude, ni chauffage, et très petite surface. Un peu de lumière négligeable, un frigo qui ne consomme pas beaucoup, un peu de gros ménager. Ce n'est pas ce qu'on appelle une grosse puissance dans l'habitat.

Exemple : une maison moyenne bien isolée tout électrique (RDC + étage) fonctionne en mono 9 kVA avec délesteur. Linky ne déclenche jamais.
Citation :
c'est passer en disjoncteur monophasé allant jusqu'à 45 A, c'est ça ?
Vous avez tout compris.

Cordialement.
06 février 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Citation :
C'est un adoucisseur sans électricité.
Désolé, mais la réponse précédente concernait un adoucisseur classique, pas un Kinetico ou similaire.
Il se peut qu'il y ait une turbine interne qui ne tourne plus. Si vous avez la notice de l'appareil des précisions concernant l'entretien courant doivent s'y trouver.
Il faudra voir un revendeur.
Cordialement.

06 février 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau ne consomme plus de sel ? sur le forum Plomberie

Bonjour Arnaud. Il faudrait voir avec le syndic et un plombier mandaté par celui-ci si les travaux concernent la colonne montante.
Citation :
Est-il possible de réaliser une nouvelle soudure
La réponse est du domaine de compétence d'un professionnel sur la place.
Aucune réponse possible devant un écran.
Cordialement.
06 février 2023 à 15:04
forum consulter ce sujet Nouvelle soudure sur colonne d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Toto18.
Assurez vous que l'adoucisseur décompte le volume d'eau.
Vous ouvrez un robinet et vous vérifiez.
S'il ne compte pas, le débitmètre ne fonctionne pas.
On rappelle qu'un adoucisseur nécessite un contrôle annuel, à la demande ou par contrat.
Cordialement.
06 février 2023 à 14:43
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau ne consomme plus de sel ? sur le forum Plomberie

Bonjour CMT. Oui, effectivement, c'est le réglage du Linky que New23 devrait connaître.
Si triphasé il y a, dans 41 m² cela ne se justifie pas.
Vu d'ici, il faudrait passer en monophasé.
Qu'en pense New23 ?
Citation :
Et 18 kVA !
Erreur. Lire "Et 18 kVA maximum"
06 février 2023 à 14:40
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour New23. Juste quelques remarques en passant, tellement la configuration est surprenante.

18 kVA en triphasé pour 41 m², bigre ! De quoi faire tourner quelques grosses machines à bois et un four de potier amateur. Drôle d'idée incompréhensible qui mériterait d'être éclaircie par le vendeur.
Citation :
Qu'est-ce qui empêcherait de passer en monophasé ?
Rien, à part le coût de l'intervention d'Enedis, et l'intervention d'un électricien pour assurer la continuité du service au niveau du tableau de répartition. A vos frais si vous signez en l'état.

Prenez exemple sur les points de livraison des voisins.

Citation :
je souhaiterais ne pas être appelé tout le temps car le disjoncteur saute.
Si l'installation reste en l'état, il faut vous y attendre. Il faut faire la modification avant qu'un locataire s'installe.
Avant de signer, consultez le rapport du diagnostiqueur. Le diagnostic est obligatoire.

Conclusion
: Peut-être pourriez vous exiger le passage en monophasé avant la vente, donc aux frais du vendeur. Le triphasé ne se justifie pas. Et 18 kVA !

Assurez vous que le tableau de répartition est équipé d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 février 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Citation :
Cela ne fait pas partie des prescriptions.
La preuve :
Citation :
il n'en avait jamais vu de reliées à la terre

Citation :
Est-ce que cela reste vrai si je rallonge le mât d'environ 1 m pour mon anémomètre ?
On peut le supposer. Dans ce cas, le mât pourrait attirer davantage la foudre (on rappelle que la foudre frappe les pointes). La prudence implique de rallonger le mât surtout sans mise à la terre.
Citation :
Je suppose donc que les mâts d'antenne des maisons individuelles n'attirent pas spécialement la foudre.
La foudre est attirée par les points hauts, les arbres, les pointes des parafoudre, les objets isolés en plaine, et malheureusement quelquefois, les humains debout isolés en plaine ou sur une plage ; même en cas d'orage sec.
Idem pour les gros animaux.
Quant aux mâts d'antennes, il faudrait regarder les statistiques suite aux accidents. On vous laisse chercher puis faire un retour sur le forum.
Ce qui est certain est que les mâts domestiques ne sont pas reliés à la terre.
Cordialement.
06 février 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Mise à la terre d'une antenne TV sur le forum Électricité

Bonjour R.

On ne peut vous répondre car on ne connait pas l'objet.
Dans un cas comme celui là, on ne peut que compter sur soi-même tout en étant inventif.
Cordialement.
06 février 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Changer ampoule applique EBIR illuminacion sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il n'est pas d'usage de raccorder un mat d'antenne TV à la terre. Cela ne fait pas partie des prescriptions.
Si la foudre tombe sur l'habitat, de toute façon il pourra y avoir des dégâts sur les équipements électriques, TV y compris.
Si l'on veut protéger une habitation vis à vis de la foudre, on peut toujours mettre un paratonnerre, mais il y a des règles.
Ce qui était précisé il y a bien des années sur le câble d'antenne du TV : "ne jamais relier la tresse à la terre". Dans ce cas, l'antenne pouvait se comporter comme un paratonnerre.
On évite.
Cordialement.

06 février 2023 à 13:49
forum consulter ce sujet Mise à la terre d'une antenne TV sur le forum Électricité

Re. Si vous voulez mettre en cause ou non les enceintes, il faut les prendre sous le bras et les brancher quelques centaines de mètres ou kilomètres plus loin. Donc ailleurs que dans votre appartement.
Comment faites vous l'essai concernant le raccordement des enceintes ? Il faut juste le secteur, aucun cordon de liaison audio, volume d'entrée à zéro, et sélecteur de sources (s'il y en a un) sur ligne et non sur micro.
Les fiches sont-elles munies d'une prise de terre ?
Cordialement.
06 février 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Bruit électrique dans les enceintes sur le forum Électricité

Citation :
Ma voisine du dessus n'a que de l'eau chaude...
Soit les robinets d'eau froide ne coulent pas, soit ils coulent, mais que de l'eau chaude. Ce n'est pas pareil.
On ne peut rien envisager devant l'écran. Il faut faire intervenir quelqu'un de compétent.
Citation :
un plombier qui n'a rien décelé.
Qu'a t-il cherché une fois que le problème lui a été posé ? A t-il constaté le dysfonctionnement ?
Citation :
...et retrouve l'eau froide quand je coupe MON arrivée d'eau chaude
On est sec devant l'écran, face à ce problème d'eau chaude et d'eau froide.
Faites vous aider (la voisine d'abord).
Cordialement.
06 février 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Plus d'eau froide sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Concernant les rangées le mieux est de placer les 3 rangées ID tétra au bas du tableau et de mettre au plus haut les 2 rangées ID mono avec en première rangée le répartiteur à droite non ?
On fait comme on veut, il n'y a pas de règle. Regrouper les ID mono est simple, et les tétra aussi. Il faut que ce soit pratique. Si en plus il y a une certaine logique et que l'implantation est esthétique, c'est une question de goût.
Cordialement.
06 février 2023 à 13:25
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour STB25.
Votre voisine n'a que de l'eau froide ?
Quelle est la relation avec votre installation puisque les appartements sont indépendants ?
Citation :
un plombier qui n'a rien décelé
Doit-on comprendre que chez la voisine eau chaude et eau froide sont présentes ?

Rien n'est clair.
Ce phénomène est-il apparu récemment ?
Demandez à des proches expérimentés de vous aider car on ne voit pas ce qui lie les distributions dans les deux appartements.
Citation :
le syndic me demande d'effectuer des réparations chez moi pour régler le problème.
Oui, mais le problème n'est pas défini, pas de diagnostic. S'il a des compétences techniques, il devrait déjà pouvoir constater un éventuel dysfonctionnement. Sinon, il délègue à quelqu'un de compétent.
C'est à la voisine de régler le problème s'il y en a un puisque il s'agit de son appartement. La copropriété peut être en cause si la distribution eau chaude eau froide depuis la chaudière est en défaut, chez elle ou ailleurs dans d'autres appartements.
Mais on ne voit pas le lien avec votre distribution si tout est bon chez vous.
Cordialement.
06 février 2023 à 10:43
forum consulter ce sujet Plus d'eau froide sur le forum Plomberie

Re. Pour chaque couleur de conducteur, il y a une arrivée et un départ. C'est pour cela qu'il y a des liaisons.
La liaison peut se faire sur domino ou sur les deux alvéoles contigües de chaque appareillage.

Si vous montez des prises de courant sans liaison à la terre pour une raison que nous ne connaissons pas, il faut des prises sans broche de terre. mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit dans une pièce de service.
Cordialement.
06 février 2023 à 10:28
forum consulter ce sujet Prise électrique condamnée sur le forum Électricité

Bonjour Sooda.
Citation :
Je pense que le problème est là.
Pas certain, car les ballasts sont électroniques.
Nicolas n'a pas fait de retour.
Cordialement.
05 février 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Ballasts et tube néons construire une insoleuse sur le forum Électricité

Bonjour.
Merci pour votre retour.
A ce stade on ne peut incriminer la tension secteur, surtout devant un écran.
Dans un cas comme celui là, si on a des soupçons sur l'alimentation on fait des essais ailleurs.
Si les enceintes ne font pas de bruit, on investigue alors dans votre habitat.
L'essai consiste à brancher l'enceinte amplifiée sur le secteur 230 V et de mettre son volume d'entrée à zéro, sans aucune liaison audio.
Cordialement.
05 février 2023 à 19:33
forum consulter ce sujet Bruit électrique dans les enceintes sur le forum Électricité

Bonjour MC. On rappelle que la protection surintensité d'une ligne protège cette dernière et non la charge. Il serait étonnant que chaque convecteur dissipe 3 680 W.
Cordialement.
05 février 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Mathieu76. On peut supposer que le départ (de quel type d'installation ?) est triphasé. Sectionnement omnipolaire signifie que l'organe de coupure doit couper tous les pôles, donc quatre en triphasé 3P + N.
Dans cette première partie de votre question il ne s'agit que d'un organe de sectionnement, pas de protection.

Dans votre deuxième post, vous évoquez une protection différentielle peut-être absente. Il faudrait développer.
Cordialement.
05 février 2023 à 18:39
forum consulter ce sujet Réalisation sectionnement omnipolaire sur le forum Électricité

Bonjour J. S'il y avait une panne, quelle était-elle ?
Vous n'avez pas précisé si les variations de tension apparentes avaient des effets observables sur des appareils domestiques, lampes etc. C'est pourquoi le voltmètre a été mis en cause.
On ne peut pas cibler une éventuelle panne si le problème est exposé très succinctement.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
05 février 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Volts électriques à la maison ne sont pas stables sur le forum Électricité

Bonjour electron35. Ce moteur ne peut pas être utilisé pour votre application. Il fonctionne en 24 V DC et absorbe un courant très important. Bref pour un essuie glace il convient. Et c'est tout. Il est équipé d'un interrupteur automatique permettant de l'alimenter jusqu'à ce que les balais retrouvent leur position initiale sur le pare brise quand on coupe au tableau de bord. Basique, mais ça marche.
Il n'y a pas de variation de vitesse possible.
Pour le convoyeur le plus simple serait un moto-réducteur équipé d'un moteur asynchrone triphasé ou monophasé.
Il y a donc une étude à effectuer.
Cordialement.
05 février 2023 à 17:21
forum consulter ce sujet Courant nominal moteur sur le forum Électricité

Bonjour S. Ne serait-ce pas l'indication du volume restant à utiliser avant régénération ?
Quand vous ouvrez un robinet, l'affichage varie t-il en fonction du volume débité ?
Cordialement.
05 février 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Adoucisseur CPED affiche code serv 1695 sur le forum Plomberie

Bonjour Zakna.
Citation :
De plus, je ne vois pas de fil de terre, n'est-ce pas dangereux ?
Bien sûr. On voit une broche de terre ; il est obligatoire de la raccorder et de s'assurer de la continuité de la liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition.
Sinon, si la PC est en intérieur ailleurs que dans une pièce de service (ni pour du gros électroménager) et que le conducteur de terre est absent ou impossible à passer, à la limite on peut la remplacer par une PC sans broche de terre.
Cordialement.
05 février 2023 à 11:05
forum consulter ce sujet Prise électrique condamnée sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Puis-je me repiquer sur une prise dans ma cave ?
Oui, en raccordant une prise étanche Plexo ou équivalent. Il faudra vous assurer que la protection surintensité sur le tableau est de calibre 16 A de préférence. Bien entendu il faudra raccorder la terre et s'assurer que la liaison vers le bornier de terre du tableau est continue.
Pas d'expérience concernant le kit. On ne sait sur quoi et comment vous allez faire un raccordement.
Cordialement.
05 février 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Conseils branchement extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Stich292. Il faudra être modéré sur l'usage des deux plaques de cuisson mono sur la même phase. Ce sera l'une ou l'autre, mais pas les deux simultanément.
Pas d'expérience sur l'usage des équipements embrochables triphasés. Il doit bien y avoir moyen de sélectionner la phase pour les DJ monophasés. Il faudrait regarder le mode d'emploi. Un contributeur expérimenté pourrait peut-être vous répondre. On pratique davantage le raccordement par peignes.
Cordialement.
05 février 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour J. On a des doutes sur la qualité de l'afficheur. Nous préférons utiliser un voltmètre classique.
Ce qui est certain est que la tension secteur a une valeur efficace stable, autour de 230 V ± 10 %
Cordialement.
04 février 2023 à 13:05
forum consulter ce sujet Volts électriques à la maison ne sont pas stables sur le forum Électricité

Bonne nouvelle.
Mais en fin de contribution c'est la douche froide.

Il va falloir creuser un peu pour couper (scie à métaux, petite disqueuse - puis couper bien perpendiculairement à l'axe, et bien nettoyer l'extérieur (de l'abrasif en bande) avant de coller. Ébavurez au maximum et faites un chanfrein intérieur au tube pour éviter toute zone de dépôt. Il faut fignoler.
Ensuite collage du manchon. Ou un coude à 20° pour faciliter le passage du flux en limitant les dépôts.

Il n'y a pas moyen de prolonger le tube dans une pièce voisine pour y mettre un tampon de visite "spécial débouchage" ?
Il faudra choisir un flexible de qualité avec des annelures internes les plus lisses possibles. Donc pas de flexible accordéon pour évier. Vous pouvez approvisionner en Nicoll chez les spécialistes en matériels sanitaires et plomberie (Cedeo etc.).

Avant de fermer il faudra faire un test d'étanchéité.
On insiste sur l'obligation de dépolir les surfaces à coller. Entraînez vous au besoin sur des chutes si c'est votre première fois.

La pose du receveur avec le vidage et le flexible raccordé va être un problème. A la limite ce n'est pas possible. On pourra l'aborder ultérieurement car pour le moment, le soubassement du receveur n'est pas envisagé.
Il faudrait préciser de quel type de receveur il s'agit. On préfère la faïence, ou l'italienne carrelée. Il y a des receveurs en résine qui pourraient convenir.

Ce qui veut dire que la solution sur laquelle nous avons travaillé n'est certainement pas la bonne.

On peut voir sur le net comment on raccorde un tel receveur sur l'évacuation en dessous (cas des douches à l'italienne par exemple).

Vous avez déblayé le problème, mais ce n'est pas fini.

On aimerait d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2023 à 23:56
forum consulter ce sujet Raccord bonde verticale tuyau évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour Fred. Ce que je vous raconte fait suite à une mésaventure semblable à la vôtre (voir le lien). Déclenchement d'un interrupteur différentiel, le fourreau étant horizontal le défaut d'isolement était franc. D'infimes gouttelettes suintaient. Chauffe-eau ACI de 9 ans. Fourreau très oxydé et percé.

Avant changement du corps de chauffe, il a fallu vider entièrement l'appareil et le rincer abondamment avec tuyau d'arrosage, pompe pour les jours d'inondation. Plus un copeau d'oxyde ni le moindre grain de sable.
Une visualisation a l'intérieur a montré l'origine de la prochaine fuite : liaison entrée eau froide et cuve déjà oxydée.
Avant de remonter, la portée du joint a été nettoyée au papier 400, enduite de graisse silicone plomberie ainsi que le joint et les vis. De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
Il ne faut pas hésiter à serrer fort.

Le SAV constructeur a mis en cause la présence d'un adoucisseur en bottant en touche. Le TH étant réglé à 8 ou 9 °f, ce dernier est normal, contrairement à Culligan qui règle à 0, alors qu'il est écrit un peu partout que la valeur préconisée est un peu inférieure à 10 °f. Vous devriez faire la mesure chez vous avec un kit BTW.

L'ami GC qui contribue régulièrement sur ce forum précise qu'il ne faut pas s'étonner, les chauffe-eau actuels ayant une durée qui peut être réduite.
Citation :
je démonterai le ballon chaque année pour voir l'état à l'intérieur.
C'est fastidieux. Changez le fourreau et attendez le prochain incident. Vous pouvez coller du papier cuisine autour des deux tubes comme témoins de fuite.
Citation :
avait une bonne anode hybride aci...
Oui, on paye cher pour espérer une durée de vie longue. Et ça ne marche pas toujours bien. Des proches ont des modèles identiques de même âge et ils tiennent.

Alors ACI ou pas ? En tout cas ce n'est pas donné, et vu l'état des fourreaux, le vôtre, le mien et bien d'autres, on se demande si c'est vraiment utile.
Par contre, la cuve émaillée ne se dégrade pas. Le fourreau est à forte température car c'est lui qui transmet la chaleur. Il se dégrade assez vite. La cuve est à la température de l'eau en sortie, autour de 60°. Le gradient de température qu'il subit est très important, c'est la faiblesse du chauffe-eau. Les constructeurs doivent connaitre la température du fourreau pendant la chauffe.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Didisb.
Le montage n'a pas l'air très bon. Vous allez manipuler.

Vous allez utiliser votre multimètre en fonction V AC ; vous reliez une pointe de touche au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous ouvrez le capot du DJ de branchement.

Tout à gauche se trouve le neutre. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer zéro ou pas loin.
Le conducteur branché sur la borne doit être de couleur bleu. Obligatoire.
Ni blanc ni rouge.

A droite il y a la borne de phase. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer 230 V ou pas loin.
Le conducteur relié dessus doit être rouge ou noir etc.
Ces conducteurs sont à retrouver dans le tableau de répartition.

Si les mesures sont inversées, il faudra appeler Enedis pour rétablir le bon sens de branchement.
Si le branchement est bon, vous faites la même chose sur le bornier de phase et le bornier de neutre du tableau de répartition.
Vous verrez alors s'il y a inversion ou non.
A suivre, avec le résultat des contrôles.
Cordialement.
03 février 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Présence de terre possible avec câbles de phases et neutre inversée ? sur le forum Électricité

Bonjour gpa.
Citation :
Pouvez-vous me dire si le problème peut être ailleurs
Hélas non. Pour vous répondre il faut être technicien SAV du produit, ce qui n'est pas le cas.
Il y a un certain nombre de produits faits pour être vendus et pas réparés ; ce sont les tapis de course pas chers, et les patinettes. Mais en cherchant bien, on en trouverait d'autres.
Cordialement.
03 février 2023 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème trottinette électrique e-town sur le forum Électricité

Bonjour.
Bizarre.
Le site LM précise pour ce produit "Interrupteur va-et-vient à voyant, témoin ou lumineux "
Pas moyen de trouver une notice.
On est moins ennuyé avec Legrand, Mosaic ou Céliane.
03 février 2023 à 14:30
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur témoin sur le forum Électricité

Vous pouvez regarder l'état de la liaison soudée de la cuve avec les entrée sortie.
On utilise un miroir et une lampe.
Vu l'état du fourreau, il ne serait pas surprenant qu'il y ait une oxydation suffisamment avancée pour produire la prochaine et dernière fuite avant changement du chauffe-eau.
Dans 3 ans il aura été amorti.
03 février 2023 à 14:09
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Fred. Le corps de chauffe est mort, complètement oxydé, comme celui qui est en photo en lien.
Il faudra bien nettoyer les surfaces de contact avec le joint, enduire de silicone plomberie au remontage, et serrer à mort en diagonale.
Cordialement.
03 février 2023 à 11:25
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Citation :
Par contre j'espère qu'une débit de 28L/min est suffisant pour une douche !
J'en ai mis un chez un proche et n'ai jamais eu de "retour client" depuis 10 ans. Pas d'autre expérience.
03 février 2023 à 11:19
forum consulter ce sujet Raccord bonde verticale tuyau évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour beruno. Rajouter un troisième œil, en gros un senseur de présence, ne changera pas grand chose à la consommation.
Au point où vous en êtes, vous pourriez voir Que Choisir ou 50 millions de consommateurs, consulter les dossiers s'il y en a ou demander conseil.
Des explications ici, notamment l'existence d'une prime possible https://www.foxof.com/radiateurs-electriques-conformes-norme-nf-electricite-performance/
On retient que certains constructeurs ne demandent pas l'obtention du label.

La conclusion personnelle est que le diagnostiqueur n'a pas à proposer des radiateurs classés vu que certains très performants ne présentent pas ce label qui, rappelons le, n'est pas obligatoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Programmateur et radiateur fil pilote sur le forum Électricité

Re. Il faudra équilibrer de toute façon.
On a cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule plaque. On a peut-être mal lu. A terme il faudra une plaque qui fonctionne sur deux phases. Devant l'écran on ne peut anticiper quand il y aura surcharge.

Différence Rési 9 Acti 9 https://www.se.com/fr/fr/work/products/master-ranges/9-series/
Rési 9 : Id avec alimentation par le bas
Acti 9 : ID avec alimentation par le haut. Ensuite, la gamme est déclinée.

ID Acti9 iLDK : PDC 4,5 kA : suffisant pour le domestique.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/7560-acti9-iid-k/?parent-subcategory-id=1620

Ici il y a Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 4P 40A type AC 30mA A9R55440

Cordialement.
02 février 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Citation :
quel serait la solution pour éviter de disjoncter
Ne pas utiliser le feu 5 kW, mais les plus petits. C'est tout bête.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

02 février 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Re.
Citation :
selon vous 13,5 W c'est beaucoup trop ?
Un proche a ce système, en réglette je crois, le résultat est satisfaisant, le flux lumineux étant réparti sur la longueur de la réglette.
La puissance est comparée à celles de spots encastrés en plafond ici. On voit bien clair.
On doit pouvoir rallonger le câble mais ce n'est pas l'idéal. Avec 3,5 m on va loin. Voir s'il n'y a pas des longueurs supérieures.
Les bornes rapides type Wago sont des raccords encombrants qui ont leur place dans des goulottes ou des boîtes de dérivation. Mais faute de mieux, pourquoi pas dans une petite boîte. Un petit domino dans une petite boîte fait l'affaire aussi.
Si l'on est bricoleur outillé on fait un raccord soudé à l'étain et isolé avec de la gaine thermorétractable.
Dans tous les cas il faut respecter la polarité.
Cordialement.
02 février 2023 à 16:16
forum consulter ce sujet Installation éclairage sous meuble cuisine sur le forum Électricité

Re. Le produit est ici :
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/FT_0205110-790-0205115-795-0295110-790Y-0205111-790SC.pdf
On peut toujours couper le manchon, du moment qu'il est bien collé après avoir dépoli les surfaces.
La liaison avec la bonde nécessitera une liaison souple.
"Raccordement de sortie à coller ou à visser Ø42 mm"
Voir si Turboflow ne serait pas préférable.
La solution de la selle collée n'est peut-être pas pérenne. Il faudrait trouver autre chose.
Ce qui est embêtant avec une évacuation de douche est que l'encrassement peut-être rapide (cheveux, produits lessiviels). Et une fois le receveur en place, ce peut être difficile de nettoyer.
Il faudra être imaginatif.
Aucune idée concernant la couche goudronnée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Raccord bonde verticale tuyau évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour KevinL.

Il aurait été souhaitable d'acquérir la borne Green-up avec son disjoncteur différentiel associé "Disjoncteur différentiel C20 30 mA, 20 A - Type F (HPi) Réf. 4 107 54".

A cela vous pouvez associer le kit de communication permettant de programmer et contrôler la recharge sans avoir besoin du contacteur etc. : "L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fils locale par Bluetooth.
L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données
". Source Legrand

On rappelle que la ligne pour la borne de recharge doit être dédiée. Il n'est pas certain que la configuration que vous envisagez soit réglementaire.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
02 février 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour une recharge de véhicule + prises + lumière sur le forum Électricité

Bonjour dragogo39. Les essais que nous avons effectués en posant des questions techniques régulièrement abordées sur le forum ne sont pas exploitables, tant il y a d'approximations.
ChatGPT serait recalé au premier examen professionnel venu.

Si l'on interprète la solution énoncée, il faudrait que la batterie soit suffisamment usée pour déclencher un système d'extinction. Quant au système, on le cherche encore.

Citation :
elles peuvent fonctionner même quand la moto est éteinte
Il faut plutôt brancher les led sur le circuit d'éclairage ou en sortie de clef de contact.

ChatGPT n'a jamais tenu un tournevis de sa vie ni ne sait comment on détermine l'état d'une batterie avec un voltmètre.
Par contre, il a imaginé une solution complètement irréalisable.

ChatForum a l'avantage de connaître la technologie.
Cordialement.
02 février 2023 à 13:51
forum consulter ce sujet Circuit de dérivation automatique LED moto sur le forum Électricité

Bonjour TVG. S'il y a un interrupteur sur le câble d'alimentation soit on enlève ce dernier et on raccorde un autre câble, soit on remplace le câble en entier si cela est possible.
Le convertisseur blanc est une source de tension 24 V DC. Il faut voir si les led sont compatibles. Chez Ikéa cela semble être le cas mais il faut vérifier.
Il faut également ne pas pousser trop en puissance. 5 W est beaucoup pour éclairer un plan de travail (Archio, marque inconnue). 3 000 K est la bonne température de couleur passe partout. 4 000 K est assez blanc.
Allez voir le magasin bleu s'il y en a un pas trop loin de chez vous.
Il faut que vous continuiez à chercher.
Cordialement.
02 février 2023 à 13:35
forum consulter ce sujet Installation éclairage sous meuble cuisine sur le forum Électricité

Bonjour beruno.

Votre question permet une mise à niveau des connaissances des systèmes de gestion du chauffage électrique.
On est resté au fil pilote, la commande radio, la commande par CPL, les solutions connectées.

En cherchant chez Campa, on constate que le Groupe Muller et ses marques professionnelles (Airelec, Applimo, Auer, Campa, France Energie, Muller Intuitiv et Noirot) devient Intuis (avec la racine intuition, marketing pur ?) ; avec la promesse « Plus de confort, moins d’énergie ».

C'est ainsi que nous avons parcouru le catalogue, comme vous pouvez le faire, et fait connaissance avec la gamme Campa que nous connaissons bien, mais qui a évolué comme on peut le voir avec ces caractéristiques à chaque page :

• Programmation libre et pré-enregistrée
• Indicateur comportemental
• Détecteur de présence rétractable
• Détecteur de fenêtre ouverte
• Verrouillage des commandes ou encadrement
de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
• Conforme au Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)


Tout cela pour dire que, outre la détection fenêtre ouverte présente sur les radiateurs depuis très longtemps, on constate effectivement la présence d'un détecteur de présence fixe ou rétractable sur certains appareils, entre autres caractéristiques.

Donc il n'est pas question de norme 3ème oeil
. Pas vu non plus de classement avec étoiles. Mais vous en savez peut-être plus. L'idée serait d'appeler Campa Boulevard Ney pour avoir quelques éclaircissements.

Néanmoins, Thermor présente "Le label NF Electricité Performance 3 étoiles-œil : un gage d’excellence et de performance" qui est donc non une norme, mais un label comme l'est Label rouge pour certains aliments, à plumes, écailles ou autres.

Il ne semble pas que le résultat du diagnostic puisse utiliser un tel label pour classifier un habitat.
Ce n'est pas une norme. Juste une indication.

Par contre, le diagnostic à fournir en cas de vente ou location d'un habitat peut mentionner la présence de radiateurs haut de gamme ou non, mais encore une fois sans que ce soit un argument pour classifier un habitat pour ce qui concerne ses déperditions énergétiques. On sait quelles dérives présentent ces diagnostics assez peu reproductibles et à la fiabilité sujette à caution.

Alors fil pilote ou non ? L'impression personnelle est que le fil pilote a vécu, au profit de solutions connectées. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons changer les radiateurs de notre habitat, si ceux-ci donnent satisfaction, avec gestionnaire d'énergie et programmation à fil pilote, ou juste réglage manuel par pièce.

Le diagnostiqueur semble plus documenté, mais mal. Ce qui est le plus important dans le diagnostic énergétique, semble t-il, est l'isolation de l’habitat. Le degré d'économie apporté par ces systèmes ne doit pas être vraiment significatif par rapport aux déperditions de l'habitat. Et quand on ouvre la fenêtre, on coupe le radiateur, ce n'est pas bien compliqué.
Citation :
le diagnostiqueur me demande si mes radiateurs ont la norme 3*œil, ce qui devrait grandement améliorer le diagnostic énergétique
On peut ne pas être d'accord. Il n'y a pas lieu d'utiliser un label à caractère commercial.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Programmateur et radiateur fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour TVG. Le lien ne fonctionne pas.

Le magasin suédois bleu propose ce genre de matériel.
On vous laisse consulter le E-catalogue.
Cordialement.
01 février 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Installation éclairage sous meuble cuisine sur le forum Électricité

Bonjour KevinL. La présence du triphasé impliquerait la pose d'une borne triphasée, de façon à disposer d'une puissance supérieure à 3 kW.
Dans ce cas, il est obligatoire de faire intervenir un électricien qualifié RVE.
Le choix serait une borne de 22 kW triphasée bridée à la puissance souscrite, soit 9 kVA ou un peu moins.
Il faudrait voir s'il y a des bornes triphasées de puissance réduite.
Avec 3 kW le temps de charge sera très long. Il ne faudra pas qu'il y ait une urgence.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:59
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour une recharge de véhicule + prises + lumière sur le forum Électricité

Bonjour Thom.
Vous saurez tout sur les schémas de liaison à la terre ici (pas régime de neutre). Les réponses à vos questions y sont : http://www.forum-electricite.com/mode-terre-it-protection-des-personnes.html
Pour aborder ces questions il faut être qualifié en électricité industrielle.
Si votre hiérarchie, s'il y en a une, vous envoie au "casse pipe", évitez.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:49
forum consulter ce sujet Régime IT dans un coffret sur le forum Électricité