Bonjour Jean-Marc1234.
Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.
Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.
On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Citation :Non
Cela vaut-il le coup d'acheter un câble 3 x 6mm² pour remplacer le câble que j'ai utilisé ?
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.
Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.
On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
05 avril 2023 à 17:39

Re. Oui, c'est le COM en 3 avec le 5 ou le 6. J'avais déjà vu ce schéma en fouillant sur le net.
Sans le commutateur, est que le montage fonctionne en fils volants ?
Le COM du commutateur doit être sur la borne du milieu. Si COM est le jaune vert, ce n'est pas bon.
Donc il faut vérifier.
Sans le commutateur, est que le montage fonctionne en fils volants ?
Le COM du commutateur doit être sur la borne du milieu. Si COM est le jaune vert, ce n'est pas bon.
Donc il faut vérifier.
05 avril 2023 à 17:24

Bonjour Look1.
Il faut un simple transformateur 230 V 12 V AC environ 30 VA, comme ceux qu'on trouve dans les socles de lampes de bureau qui utilisent ces lampes à filament 12 V.
Les broches des embases femelles s'oxydent à la longue et la lampe ne fonctionne plus.
Et les embases sont introuvables.
Cordialement.
Il faut un simple transformateur 230 V 12 V AC environ 30 VA, comme ceux qu'on trouve dans les socles de lampes de bureau qui utilisent ces lampes à filament 12 V.
Les broches des embases femelles s'oxydent à la longue et la lampe ne fonctionne plus.
Et les embases sont introuvables.
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:45

Bonjour Olive24. Ce sujet semble compléter le précédent du 29 mars 2023 à 18:28
Cordialement.
Citation :Il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. On s'attend à un contacteur en série avec un relais thermique. Qu'il déclenche, c'est possible. mais qu'il se réenclenche seul est bizarre, car si le thermique déclenche il faut alors le réarmer manuellement..
Mon boîtier Télémécanique s'est ensuite arrêté et a redémarré
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:12

Bonjour Izzzo. Certes, le montage fonctionne, mais il y a un danger. La liaison terre, soit. Le neutre qui provient d'un autre circuit est potentiellement dangereux pour l'équipement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
Cordialement.
05 avril 2023 à 14:06

Bonjour clauderoc.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Cordialement.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Citation :Oui, avec les précisions habituelles, une tension se mesure entre et non sur.
je contrôle phase neutre à chaque point 230V et neutre terre 0V, ce serait bon ?
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Cordialement.
05 avril 2023 à 13:48

Bonjour Pascalekiki. Cela dépend du bruit. bizz bizz est difficile à imaginer.
Sachant que le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée, il n'est pas certain que ce soit lui qui vibre.
Si le bruit provient du tableau de répartition un bruit peut être émis.
Vous avez éteint le chauffe-eau, mais comment ?
- Soit en déclenchant le disjoncteur qui l'alimente
- Soit en manœuvrant le maneton d'un contacteur en position arrêt, puisque vous évoquez un contacteur. On en déduit que vous avez un double tarif heures pleines heures creuses.
Il se peut que le contacteur vibre de temps en temps. On tapote dessus et la vibration devrait cesser.
Par contre, on craint les mauvais contacts parcourus par du courant. Cela fait un bruit d'étincelles avec une odeur particulière. Là, on s'inquiète.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Sachant que le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée, il n'est pas certain que ce soit lui qui vibre.
Si le bruit provient du tableau de répartition un bruit peut être émis.
Vous avez éteint le chauffe-eau, mais comment ?
- Soit en déclenchant le disjoncteur qui l'alimente
- Soit en manœuvrant le maneton d'un contacteur en position arrêt, puisque vous évoquez un contacteur. On en déduit que vous avez un double tarif heures pleines heures creuses.
Il se peut que le contacteur vibre de temps en temps. On tapote dessus et la vibration devrait cesser.
Citation :Il n'y avait pas de danger particulier s'il s'agit bien d'une vibration d'origine électromécanique.
j'avais peur qu'il prenne feu pendant la nuit
Par contre, on craint les mauvais contacts parcourus par du courant. Cela fait un bruit d'étincelles avec une odeur particulière. Là, on s'inquiète.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 avril 2023 à 10:15

Citation :Non car pour que l'interrupteur différentiel déclenche avec le test, il faut et il suffit qu'il soit en bon état, et alimenté avec présence phase et neutre sur ses bornes. Même si tous les DJ en aval sont déclenchés.
je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ?
Pour qu’un ID déclenche, outre le fait qu'il doit être en état (d'où le test) les récepteurs branchés en aval dont la fiche est munie d'une alvéole de terre doivent être connectés sur une prise de coutant avec broche de terre, et surtout avec une ligne de terre de l'habitat en état, avec une résistance de terre de 100 ohms maximum.
Citation :Non, un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre.
Qu'il va se couper en détectant une surintensité ?
Si par hasard un humain touche la phase, l'interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher, non sans que l'opérateur ait ressenti une grosse secousse appelée électrisation (car électrocution = mort).
Ce sont les fusibles ou disjoncteurs qui coupent les surintensités, plus ou moins rapidement suivant la valeur du courant excédentaire par rapport au calibre de la protection en ampères.
Citation :Vous voyez qu'il faut être extra précis avec le vocabulaire. Si la lampe a été connectée entre phase et terre, la protection différentielle a déclenché.
et le disjoncteur a sauté
Citation :Il n'y a jamais de question idiote.
...qui peut-être vous paraître idiote.
Le forum est un espace d'échange et de transmission de l’expérience.
Cordialement.
04 avril 2023 à 23:39

Re.
Néanmoins, on peut vous conseiller d'essayer en plein air avec une disqueuse, juste pour voir. Il faudra lunettes de protection, masque filtrant pour la respiration (pas un FFP2), des gants en cuir, une combinaison avec capuche, et malgré cela, une trousse à pharmacie premier secours, avant de faire le 15.
Cordialement.
Citation :On ne fait pas toujours ce qu'on veut.
même si elle ne me convient pas
Néanmoins, on peut vous conseiller d'essayer en plein air avec une disqueuse, juste pour voir. Il faudra lunettes de protection, masque filtrant pour la respiration (pas un FFP2), des gants en cuir, une combinaison avec capuche, et malgré cela, une trousse à pharmacie premier secours, avant de faire le 15.
Citation :Oui, et la poussière qui va avec. Et ce n'est pas fini.
Que du bonheur...
Cordialement.
04 avril 2023 à 23:20

Bonjour Elo01170.
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Citation :Non, car vous ne décrivez pas l'incident.
Quelqu'un sait ce qui peut se passer ?
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 avril 2023 à 22:52

Bien reçu. Devant un écran, on est bien d'accord qu'on n'a pas de vue d'ensemble. Il est souvent des cas où l'entraide bricolage, de l'habitat principalement, ne peut avoir lieu car le problème est trop complexe et il ne peut se résoudre en quelques lignes sur un forum, même avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Cordialement.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Citation :Oui, et il en est de même pour nous devant l'écran. De ce qu'on en voit, le problème n'est pas simple car il s'agit d'une réfection complète sur une installation obsolète.
Je vous avoue que je ne comprends plus.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
Citation :L'électricien n'a pas pu vous dire exactement cela car c'est un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel. Chaque mot a son importance en technologie, nous pratiquons l'entraide à distance sur le forum tous les jours et essayons de remettre les pendules à l'heure quand cela est possible. Mais ici, il y a trop d'imprécision pour aller plus avant.
...ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Cordialement.
04 avril 2023 à 22:46

Re. Sachant qu'une installation sans vase d'expansion fonctionne normalement sans cette montée en pression, il ne serait pas impossible que le vase soit responsable.
Juste une déduction logique sans preuve.
Sans expérience particulière, on va attendre qu'un contributeur davantage expérimenté propose un diagnostic.
Vous pouvez également contacter un plombier, ce doit être un défaut connu de la profession.
Attendons donc d'autres avis.
Cordialement.
Juste une déduction logique sans preuve.
Sans expérience particulière, on va attendre qu'un contributeur davantage expérimenté propose un diagnostic.
Vous pouvez également contacter un plombier, ce doit être un défaut connu de la profession.
Attendons donc d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2023 à 21:15

Re. Il semble qu'il n'y a plus de protection surintensité puisque les fusibles sont hors circuit.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
Cordialement.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
Cordialement.
04 avril 2023 à 20:58

Bonjour delabarbad. A part identifier les différentes prises du circuit en cause et démonter l'appareillage afin de voir les connexions, il n'y a pas d'autres actions à effectuer.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
Cordialement.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
Cordialement.
04 avril 2023 à 15:18

Bonjour Mano2. On ne s'attendait pas à ce problème, car vous n'avez effectué qu'une commande prévue par le constructeur.
Sans notice détaillée on ne peut vous aider. Et comme il s'agit d'un produit de premier prix on n'en sait pas plus.
On comprend que la variateur fonctionne quand même. Essayez de voir si la commande en façade est active.
Peut-être faut-il activer les commandes déportées et inhiber les commandes en façade avec le logiciel interne. Comme sur les autres modèles de variateurs peut-être plus élaborés.
Désolé, mais devant l'écran, on bloque.
Nota : quel est l'élément qui a déclenché ? Sachant que le compteur compte.
Sans notice détaillée on ne peut vous aider. Et comme il s'agit d'un produit de premier prix on n'en sait pas plus.
On comprend que la variateur fonctionne quand même. Essayez de voir si la commande en façade est active.
Peut-être faut-il activer les commandes déportées et inhiber les commandes en façade avec le logiciel interne. Comme sur les autres modèles de variateurs peut-être plus élaborés.
Désolé, mais devant l'écran, on bloque.
Nota : quel est l'élément qui a déclenché ? Sachant que le compteur compte.
04 avril 2023 à 12:48

Bonjour steph28. Facile !
Il va falloir démonter le bac complet. Des frais en vue.
La douche froide.
Cordialement.
Il va falloir démonter le bac complet. Des frais en vue.
La douche froide.
Cordialement.
04 avril 2023 à 12:38

Re. Pour la question 3 c'est bon.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Cordialement.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Cordialement.
04 avril 2023 à 12:00

Bien reçu. On va considérer que le BP est bien monté. La notice Aldes avec on-off est loin d'être claire. Quand c'est ainsi on remue ciel et terre auprès de la marque pour avoir l'information. Et c'est ici : https://www.aldes.fr/pro/documentations-services/s-informer-et-nous-contacter
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
Cordialement.
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
Cordialement.
04 avril 2023 à 11:51

Bonjour Jean-Cris2b. Vous n'avez pas fait de retours lors de vos précédentes demandes sur le forum. Cela fait partie des règles implicites d'usage.
Pour la question du jour, si vous avez un compte de professionnel vous pouvez penser à Hilti (qualité certes, mais pas prix ; vous pouvez passer la dépense en frais généraux).
Sinon il y a Bosch (gamme bleue), Dewalt (voir comment se fait le SAV), Festool, Makita, et l'on en oublie.
Les distributeurs comme Point P, Cedeo, CGED et autres, proposent aussi des matériels intéressants.
En conclusion, en gamme professionnelle il n'y a pas de meilleure marque sauf qu'il faut faire le choix de marques réputées avec un SAV efficace. Penser aussi à l'approvisionnement des consommables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour la question du jour, si vous avez un compte de professionnel vous pouvez penser à Hilti (qualité certes, mais pas prix ; vous pouvez passer la dépense en frais généraux).
Sinon il y a Bosch (gamme bleue), Dewalt (voir comment se fait le SAV), Festool, Makita, et l'on en oublie.
Les distributeurs comme Point P, Cedeo, CGED et autres, proposent aussi des matériels intéressants.
En conclusion, en gamme professionnelle il n'y a pas de meilleure marque sauf qu'il faut faire le choix de marques réputées avec un SAV efficace. Penser aussi à l'approvisionnement des consommables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2023 à 10:15

Bonjour calistap. Vous mentionnez un chauffage au sol, puis vous évoquez le gel du système. Doit-on en conclure qu'il s'agit d'un chauffage à eau ?
En réalité, le mode hors gel concerne un chauffage électrique dont ce mode concerne la température minimum de l'habitat. Il en est de même sur les convecteurs électriques.
Les résistances chauffantes sont réparties en zones, et le système est commandé par un programmateur.
Arrivé à ce stade d'explications on ne peut aller plus loin car il faut être sur place et détailler le système.
Pour le moment vous continuez à régler comme le faisait l'ancien propriétaire, puis vous faites intervenir un électricien spécialisé en chauffage électrique qui détaillera l'installation et vous conseillera au mieux pour son usage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En réalité, le mode hors gel concerne un chauffage électrique dont ce mode concerne la température minimum de l'habitat. Il en est de même sur les convecteurs électriques.
Les résistances chauffantes sont réparties en zones, et le système est commandé par un programmateur.
Arrivé à ce stade d'explications on ne peut aller plus loin car il faut être sur place et détailler le système.
Citation :Non car, sauf erreur, il n'y a pas d'eau.
Si il fait -1 ou -2 dehors est-ce qu'il y a un risque de gel dans le système ?
Citation :C'est probable, car la chauffe est fonction de la température de consigne et de la température de la zone. Mais tout cela se vérifie sur place.
Car du coup est-ce que l'appareil qui a les zones a aussi un système pour connaître la température ?
Pour le moment vous continuez à régler comme le faisait l'ancien propriétaire, puis vous faites intervenir un électricien spécialisé en chauffage électrique qui détaillera l'installation et vous conseillera au mieux pour son usage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 avril 2023 à 09:53

Re. Vu les deux photos ce jour. Le raccordement en monophasé est électriquement bon, technologiquement mauvais.
Les pontets ne sont pas bien disposés, les conducteurs mal dénudés, probablement au couteau, avec des brins coupés, et le collier de serrage de la gaine est utilisé comme décor.
Cela n'explique pas vos ressentis.
On attend votre retour.
Les pontets ne sont pas bien disposés, les conducteurs mal dénudés, probablement au couteau, avec des brins coupés, et le collier de serrage de la gaine est utilisé comme décor.
Cela n'explique pas vos ressentis.
On attend votre retour.
04 avril 2023 à 09:27

Bonjour Yogikilo. Vous pouvez utiliser un extracteur qui pourrait fonctionner suivant différents modes temporisés : commande automatique lors de l'allumage de la lumière, du taux d'humidité, outre la commande manuelle avec interrupteur. Alimentation phase et neutre directs, et phase coupée issue de l'interrupteur lumière, avec un autre interrupteur en série pour la fonction arrêt marche. Pas de raccordement à la terre.
Suivant la géométrie de la bouche haute vous pourrez choisir la dimension de l'extracteur. Généralement 100 mm, 125 ou autre pour les modèles à sortie cylindrique.
On vous laisse consulter les e-catalogues Atlantic et Aldès pour les principaux.
Ces appareils sont relativement silencieux, mais le fonctionnement temporisé est à favoriser. Il faut les démonter complètement tous les ans pour faire un nettoyage complet à l'eau savonneuse, turbine et parties fixes.
Cordialement.
Suivant la géométrie de la bouche haute vous pourrez choisir la dimension de l'extracteur. Généralement 100 mm, 125 ou autre pour les modèles à sortie cylindrique.
On vous laisse consulter les e-catalogues Atlantic et Aldès pour les principaux.
Ces appareils sont relativement silencieux, mais le fonctionnement temporisé est à favoriser. Il faut les démonter complètement tous les ans pour faire un nettoyage complet à l'eau savonneuse, turbine et parties fixes.
Cordialement.
04 avril 2023 à 08:48

Re. Ce sont des gaines qui peuvent servir au câblage d'armoires et autres suivant leurs dimensions. Remarquer que les longueurs sont petites.
Donc pas pour l'habitat pour lequel on utilise abondamment l'ICTA, protection mécanique, non propagateur de la flamme.
Cordialement.
Donc pas pour l'habitat pour lequel on utilise abondamment l'ICTA, protection mécanique, non propagateur de la flamme.
Cordialement.
04 avril 2023 à 00:06

Bonjour Bobendylon.
Quand un mécanisme fonctionne on ne sait pas bien comment c'est possible, et quand il ne fonctionne pas bien comme le vôtre on ne sait pas pourquoi.
Bref, le forum ne peut apporter de solution.
Allez voir au comptoir des magasins spécialisés en fourniture de matériels sanitaires. Peut-être y rencontrerez vous un initié.
Cordialement.
Citation :Apparemment il n'y a personne.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’éclairer là-dessus SVP?
Quand un mécanisme fonctionne on ne sait pas bien comment c'est possible, et quand il ne fonctionne pas bien comme le vôtre on ne sait pas pourquoi.
Bref, le forum ne peut apporter de solution.
Allez voir au comptoir des magasins spécialisés en fourniture de matériels sanitaires. Peut-être y rencontrerez vous un initié.
Cordialement.
03 avril 2023 à 22:26

Bonjour Silo.
On vous laisse faire les observations.
Cordialement.
Citation :Un interrupteur incorporé, pourquoi pas.
certains hublots ont un ON/OFF !
Citation :Il faut regarder. Un interrupteur se shunte s'il le faut.
Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !
On vous laisse faire les observations.
Cordialement.
03 avril 2023 à 18:51

Bonjour Goern. Si vous êtes certain que chaque LL absorbe moins de 10 A, les 3 montages conviennent, avec une préférence pour le montage 2, afin de minimiser les chutes de tension en ligne.
Cordialement.
Cordialement.
03 avril 2023 à 18:48

Bonjour H.
Orifice de vidange et commande à câble sont sur l'axe de symétrie longitudinal de la baignoire. Vous ne trouverez rien d'autre. Il faudrait un fond asymétrique. Une sorte de baignoire pour dahu.
Cordialement.
Citation :Il faudrait plutôt poser la question chez les revendeurs spécialisés en matériels sanitaires, Cédéo, Aubade et bien d'autres.
Est-ce que cela existe ?
Orifice de vidange et commande à câble sont sur l'axe de symétrie longitudinal de la baignoire. Vous ne trouverez rien d'autre. Il faudrait un fond asymétrique. Une sorte de baignoire pour dahu.
Cordialement.
03 avril 2023 à 17:29

Difficile à interpréter, on ne comprend pas grand chose. Avez vous modifié le raccordement du BP ? Sur la photo, il est normalement fermé au repos, et s'ouvre lors de l'appui.
03 avril 2023 à 16:39

Citation :Normalement non. On est un peu bloqué devant l'écran. On ne peut rien faire d'autre que
est-ce que ça peut jouer sur le fait de recevoir des coups de jus
- Vérifier le raccordement dans la sortie de câble.
- Suggérer de vérifier la liaison terre.
Retentez votre chance en faisant fonctionner la cuisinière. L'aide d'un ami expérimenté serait souhaitable.
Cordialement.
03 avril 2023 à 15:22

Re. Si la bouche fonctionne à pile, il se peut que l'interrupteur soit normalement ouvert. Dans le cas de bouches alimentées par le secteur, il faut que la bouche soit alimentée par un interrupteur normalement fermé comme sur la photo. Il faudrait que vous trouviez la notice de la bouche pour valider les hypothèses.
Le cuisiniste n'a pas eu une bonne idée s'il a empêché tout démontage de la bouche.
Cordialement.
Le cuisiniste n'a pas eu une bonne idée s'il a empêché tout démontage de la bouche.
Cordialement.
03 avril 2023 à 15:17

Bonjour Steph160379.
Il faudrait préciser de quel kit il est question et au moins donner un lien qui permettrait d'en savoir plus.
Cordialement.
Il faudrait préciser de quel kit il est question et au moins donner un lien qui permettrait d'en savoir plus.
Cordialement.
03 avril 2023 à 14:19

Re. Un réducteur ici Installation manomètre sur réducteur de pression
Ici, en statique <= 5 bars et 2,5 à 3 en dynamique sur le manomètre en photo (en entrée réseau de l'habitat).
On ne voit pas ce qui pourrait faire augmenter la pression en statique chez vous.
Le chauffe-eau est-il en chauffe permanente ou en commande heures creuses ?
Cordialement.
Ici, en statique <= 5 bars et 2,5 à 3 en dynamique sur le manomètre en photo (en entrée réseau de l'habitat).
On ne voit pas ce qui pourrait faire augmenter la pression en statique chez vous.
Le chauffe-eau est-il en chauffe permanente ou en commande heures creuses ?
Cordialement.
03 avril 2023 à 14:15

Bonjour Kao. Il se pourrait que ce bouton commande une bouche hygrométrique. Il se peut qu'elle doive être alimentée en permanence et que son ouverture soit commandée par un contact qui s'ouvre, ce qui correspondrait au branchement du BP en photo.
Il est d'usage de nettoyer régulièrement la bouche, le volet pouvant être collé avec les matières grasses et les poussières.
A suivre, avec des détails. Il faut valider les hypothèses.
Cordialement.
Il est d'usage de nettoyer régulièrement la bouche, le volet pouvant être collé avec les matières grasses et les poussières.
A suivre, avec des détails. Il faut valider les hypothèses.
Cordialement.
03 avril 2023 à 12:28

Bien reçu.
Mais si la cuisinière est neuve elle ne devrait pas être en défaut. Il n'y a pas de moquette pouvant générer de l'électricité statique ?
Cordialement.
Citation :Oui, il faudrait éventuellement la contrôler.
Est-ce qu’un défaut sur la ligne terre de l’habitat est constatable par un électricien ?
Mais si la cuisinière est neuve elle ne devrait pas être en défaut. Il n'y a pas de moquette pouvant générer de l'électricité statique ?
Cordialement.
03 avril 2023 à 12:21

Merci pour votre retour.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de du forum électricité Bricovideo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de du forum électricité Bricovideo.
03 avril 2023 à 11:15

Erreur : Les régimes de liaisons à la terre sont ultra détaillés et ils on fait... Quelle horreur ! lire : Les schémas de liaison à la terre sont ultra détaillés et ils ont fait...
03 avril 2023 à 11:11

Bien reçu. Si vous créez un tableau secondaire, la ligne qui l'alimente doit partir du tableau principal, à la seule condition que son DJ de protection surintensité soit branché sur le bornier phase - neutre de ce dernier, sans passer par un interrupteur différentiel. Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT.
L'ID sera en tête du tableau secondaire et il alimentera des DJ en cascade.
Condamner les prises est nécessaire s'il y a des petits chez vous. Ou bien vous les laissez telles quelles et parez au plus pressé. Mais par où commencer ?
Cordialement.
L'ID sera en tête du tableau secondaire et il alimentera des DJ en cascade.
Citation :On ne repart pas vers le tableau secondaire en sortie de cet interrupteur différentiel. Voir au dessus. On insiste, il ne s'agit pas d'un porte fusible.
en repartant du porte fusibles Type A 40A 30 MA.
Condamner les prises est nécessaire s'il y a des petits chez vous. Ou bien vous les laissez telles quelles et parez au plus pressé. Mais par où commencer ?
Cordialement.
03 avril 2023 à 11:07

Bonjour Pehel8348. On ne reprendra pas point par point ce que vous écrivez, notamment ce 03 avril 2023 à 06:20. S'il suffisait de planter un clou pour faire une prise de terre cela se saurait. Les régimes de liaisons à la terre sont ultra détaillés et ils on fait leurs preuves, chacun dans un domaine spécifique, mais pas avec un clou dans un mur, ni une liaison terre dans un pot de fleurs.
Que d'inepties.
Effectivement, c'est simplissime, mais pas tant que cela finalement.
Vous avez des lacunes en écriture des résultats numériques et l'écriture des unités. On lit donc 1500 w / 220 Volts = 6.8 amp Avec un peu plus de rigueur vous auriez écrit 1 500 W / 220 V = 6,8 A ou bien 1 500 watts / 220 volts = 6,8 ampères.
Bases non assimilées et absence de rigueur scientifique.
Néanmoins, on a été content de lire vos deux premières contributions sur le forum, en espérant qu'il n'y en n'ait pas de troisième. Le 1er avril cela aurait fait sourire ; le 3 avril c'est plus grave.
Mais on se trompe peut-être : un mauvais coup de chat machin ?
Que d'inepties.
Citation :Ah oui ? Puissance active ? Puissance apparente ? puissance réactive ? régime sinusoïdal ou non ? et la puissance fluctuante ? et le facteur de puissance ? et le facteur de déplacement ? et la puissance moyenne ? et la puissance instantanée ? et la valeur efficace des grandeurs ?
Je tiens à préciser que j'ai fais des études supérieures en math-physique donc je sais ce que c'est qu'un ion qui se promène dans un fil électrique. Le principe de base est simple : P = UI. C simplissime.
Effectivement, c'est simplissime, mais pas tant que cela finalement.
Vous avez des lacunes en écriture des résultats numériques et l'écriture des unités. On lit donc 1500 w / 220 Volts = 6.8 amp Avec un peu plus de rigueur vous auriez écrit 1 500 W / 220 V = 6,8 A ou bien 1 500 watts / 220 volts = 6,8 ampères.
Bases non assimilées et absence de rigueur scientifique.
Citation :Faites un tour au Palais de la Découverte à Paris et vous y verrez des expériences sur la foudre (ses causes, ses effets, ses remèdes), à la portée de n'importe quel collégien.
cette vieillerie qui sert essentiellement à attirer la foudre.
Citation :Ah oui ? Vous avez séché des cours, vous ne connaissez pas la différence entre un ion et une particule, chargée ou non. Voir cours de 3ème.
Je tiens à préciser que j'ai fais des études supérieures en math-physique donc je sais ce que c'est qu'un ion qui se promène dans un fil électrique.
Citation :Il n'en reste pas grand chose.
j'ai fais des études supérieures
Néanmoins, on a été content de lire vos deux premières contributions sur le forum, en espérant qu'il n'y en n'ait pas de troisième. Le 1er avril cela aurait fait sourire ; le 3 avril c'est plus grave.
Mais on se trompe peut-être : un mauvais coup de chat machin ?
03 avril 2023 à 10:56

Bonjour Medmed84. En cherchant avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus, on arrive là entre autre http://www.forum-électricité.com/remplacer-vieux-telerupteur-49107-par-finder-26-01.html
Chez Conrad il y a le choix entre un télérupteur à un contact NO ou deux NO (NO = normalement ouvert).
Sur la photo on ne voit pas les détails de branchement. La bobine a dû cuire si un BP est resté appuyé longtemps ou s'il a mal été branché (un BP comprend normalement un contact inverseur, donc on peut se tromper).
https://www.conrad.fr/fr/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0214003&tfo_productType=T%C3%A9l%C3%A9rupteur&tfo_ATT_NUM_SOURCE_VOLTAGE=230%20V%2FAC
Cordialement.
Chez Conrad il y a le choix entre un télérupteur à un contact NO ou deux NO (NO = normalement ouvert).
Sur la photo on ne voit pas les détails de branchement. La bobine a dû cuire si un BP est resté appuyé longtemps ou s'il a mal été branché (un BP comprend normalement un contact inverseur, donc on peut se tromper).
https://www.conrad.fr/fr/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0214003&tfo_productType=T%C3%A9l%C3%A9rupteur&tfo_ATT_NUM_SOURCE_VOLTAGE=230%20V%2FAC
Cordialement.
03 avril 2023 à 10:20

Bonjour Titangel.
Une distribution triphasée n'a de justification que pour une installation unique, une ferme par exemple. Mais pour la répartition d'un habitat en trois parties, on comprend trois appartements, l'indépendance est plus que souhaitable.
Le fil à la patte pour les hébergés, et ce ne sera pas du théâtre.
Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est jamais bien bon. On comprend que les "hébergés" vous seront redevables (pas de loyer), et au moindre problème, d'indépendance énergétique notamment ou de n'importe quel usage, voire d'entente, il y aura conflit inévitable.
nous allons faire un regroupement familial en 3 partis
Une distribution triphasée n'a de justification que pour une installation unique, une ferme par exemple. Mais pour la répartition d'un habitat en trois parties, on comprend trois appartements, l'indépendance est plus que souhaitable.
Citation :Sur quelles bases ? Les hébergés n'auront aucune facture justificative. Tout cela n’apparaît pas très sain.
chacun participeras au frais de consommation et d'entretien
Le fil à la patte pour les hébergés, et ce ne sera pas du théâtre.
Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 avril 2023 à 10:08

Bonjour Tony.
Personne ne vous a répondu car haut, bas etc. n'ont aucune signification.
Pour comprendre les explications qui vous seraient données il faut être très proche du métier et avoir de solides connaissances en électrotechnique dont le mesurage.
Il faudrait faite appel à un professionnel expérimenté et non à un monteur.
Pour terminer, sans schéma on ne peut rien faire, quelques lignes ne suffisent pas.
N'entreprenez pas des montages dont vous ignorez les principes.
Cordialement
Personne ne vous a répondu car haut, bas etc. n'ont aucune signification.
Pour comprendre les explications qui vous seraient données il faut être très proche du métier et avoir de solides connaissances en électrotechnique dont le mesurage.
Il faudrait faite appel à un professionnel expérimenté et non à un monteur.
Pour terminer, sans schéma on ne peut rien faire, quelques lignes ne suffisent pas.
N'entreprenez pas des montages dont vous ignorez les principes.
Cordialement
03 avril 2023 à 09:20

Bonjour Dalilazea. Si "on" n'a pas branché correctement la terre ou si la ligne de terre de l'habitat est en défaut il peut y avoir certains dysfonctionnements pouvant être dangereux.
Droite gauche etc n'ont aucune signification. Vous ne touchez à rien et faites intervenir quelqu'un d'expérimenté, celui qui a fait le branchement s'il est compétant.
La cuisinière est-elle en bon état ?
En attendant, il vaut mieux ne pas la toucher.
Cordialement
Droite gauche etc n'ont aucune signification. Vous ne touchez à rien et faites intervenir quelqu'un d'expérimenté, celui qui a fait le branchement s'il est compétant.
La cuisinière est-elle en bon état ?
En attendant, il vaut mieux ne pas la toucher.
Cordialement
03 avril 2023 à 09:08

Bonjour. De quelles gaines s'agit-il ?
Dans l'habitat c'est ICTA ou IRO (en apparent) ou goulottes. Rien d'autre.
Cordialement.
Dans l'habitat c'est ICTA ou IRO (en apparent) ou goulottes. Rien d'autre.
Cordialement.
03 avril 2023 à 08:14

Bonjour Yogikilo. Juste un avis en passant.
Dans l'habitat il est préférable d'utiliser les gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec des couleurs correspondant à leur fonction, ce que ne permettent pas les câbles que vous citez.
Une fois le R2V passé dans les vides de construction et les gaines obligatoires pour franchir les murs ou les dalles, on ne peut faire aucune modification. Et dans la vie d'un habitat, cela est fréquent, ne serait-ce qui si la disposition des pièces est modifiée. On pense par exemple aux cuisines.
Cordialement.
Dans l'habitat il est préférable d'utiliser les gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec des couleurs correspondant à leur fonction, ce que ne permettent pas les câbles que vous citez.
Une fois le R2V passé dans les vides de construction et les gaines obligatoires pour franchir les murs ou les dalles, on ne peut faire aucune modification. Et dans la vie d'un habitat, cela est fréquent, ne serait-ce qui si la disposition des pièces est modifiée. On pense par exemple aux cuisines.
Cordialement.
03 avril 2023 à 08:12

Bonjour Rainette.
On peut soupçonner le réducteur de pression s'il est ancien et quelque peu entartré.
Le réducteur de pression au niveau de l'entrée eau froide du chauffe-eau n'est pas utile.
Celui en sortie de compteur suffit, avec son manomètre incorporé.
Il faut aussi le le groupe soit en état. Il faut actionner de temps en temps le gros bouton de vidange assez fermement pour évacuer les particules internes. Cela ne fait pas de mal.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On peut soupçonner le réducteur de pression s'il est ancien et quelque peu entartré.
Le réducteur de pression au niveau de l'entrée eau froide du chauffe-eau n'est pas utile.
Celui en sortie de compteur suffit, avec son manomètre incorporé.
Il faut aussi le le groupe soit en état. Il faut actionner de temps en temps le gros bouton de vidange assez fermement pour évacuer les particules internes. Cela ne fait pas de mal.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 avril 2023 à 08:06

Bonjour Domo. Assurez vous que le siphon est bien rempli, et surtout qu'il ne se vide pas par aspiration lors de la vidange d'un lave-vaisselle par exemple.
Il faut également nettoyer le trop plein de l'évier car des substances alimentaires peuvent se dégrader;
Normalement, un siphon n'émet aucune odeur.
Cordialement.
Il faut également nettoyer le trop plein de l'évier car des substances alimentaires peuvent se dégrader;
Normalement, un siphon n'émet aucune odeur.
Citation :Il faudrait vous y mettre au moins pour l'entretien minimum de l'habitat.
Je suis très nul en bricolage.
Cordialement.
03 avril 2023 à 08:01

Bonjour Clauderoc. Si vous ne mettez qu'un seul ID 30 mA, vous pouvez laisser les neutres sur une barrette et ne couper que la phase de chaque disjoncteur modulaire DPN (disjoncteur phase neutre).
Si vous mettez plusieurs ID, il faut appairer.
Cordialement.
Si vous mettez plusieurs ID, il faut appairer.
Cordialement.
02 avril 2023 à 23:22

Bonjour N. Pas besoin de filerie RJ 45 si tous les récepteurs fonctionnent en wifi. Cordialement.
01 avril 2023 à 22:38

Bonjour TDN.
Cordialement.
Citation :Pour nous non plus. Il est normal de brancher des PC en cascade ; elles font partie du même circuit, et celui-ci pourra débiter 16 A au maximum.
Pour moi, pas de souci
Citation :Raisonnement par l'absurde : si le circuit comporte 5 PC, on n'a jamais vu 5 couples Ph + N branchés en sortie du même DJ.
ne pas se repiquer sur le bloc prise mais se repiquer sur le disjoncteur
Cordialement.
01 avril 2023 à 22:37

Re. Juste une remarque en passant.
Quand on a utilisé du HO7V-K souple avec embouts, on hésite à revenir au rigide HO7V-U.
On n'ose pas imaginer que vous avez coupé volontairement les conducteurs à ras.
Cordialement.
Quand on a utilisé du HO7V-K souple avec embouts, on hésite à revenir au rigide HO7V-U.
Citation :Permettez-nous d'être étonnés. Pour faire des raccordements aisés dont on est sûr, il faut de la longueur. Le B.A. BA de la logique, sans même évoquer le métier.
La longueur s'est imposée à moi
On n'ose pas imaginer que vous avez coupé volontairement les conducteurs à ras.
Cordialement.