Bonjour Mickael. On a bien compris votre projet. Comme déjà dit, à distance on ne pourra rien faire.
Une étude d'automatisme nécessite d'avoir à disposition tous les documents techniques des appareils, ensuite on assemble au mieux non sans avoir fait des essais préalables sur l'établi. Un montage prototype se réalise petit bout par petit bout. On ne câble jamais l'ensemble (sauf si le montage est basique) en mettant sous tension à la fin. L'avantage de cette méthode est qu'on comprend le fonctionnement, on est alors capable de mettre au point et dépanner.

Par écrit et devant un écran ce n'est pas possible.

Plutôt que de compliquer, le mieux est de laisser ouvert le temps qu'il faut. Les automatismes nécessitent d'inclure des procédures qui permettent de retrouver la main rapidement.
L'étude demande beaucoup de temps. Il ne suffit pas de relier deux fils quelque part.
Cordialement.
10 avril 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Réaliser montage minuterie sur interphone sur le forum Électricité

Bonjour Invité. Il serait préférable de vous identifier afin que vous soyez averti des contributions.
Faites les vérifications d'usage.
Cordialement.
10 avril 2023 à 08:53
forum consulter ce sujet Portail battant qui ne s'ouvre pas sur le forum Divers

Publicité

Bonjour toutou47. Doit-on comprendre que la prise n'était pas raccordée avec les conducteurs en attente derrière ?
On ne voit pas tous les conducteurs en présence, le mécanisme cache en partie l'intérieur. Il y a des conducteurs qui ne font que passer, et d'autres, dont les trois avec bornes rapides, sont en attente.
Citation :
Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique.
Si cette personne a certaines compétences, il faudrait la faire revenir.

Regardez sur le tableau de répartition le calibre de la protection surintensité des deux lignes, fusible ou disjoncteur modulaire.
Bien sûr, il faut relier tous les conducteurs de terre, et les deux prises, l'actuelle et l'autre en attente, doivent être raccordées.
En attendant vous pouvez aspirer les gravats pour y voir plus clair.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
10 avril 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Problème branchement prise de four sur le forum Électricité

Bonjour mano2.

Cet interrupteur dans un petit boîtier : https://www.amazon.fr/Interrupteur-bipolaire-ABB-sACE-S-P/dp/B07DW1J5NG

Ou un combiné :
https://www.legrand.fr/catalogue/contacteur-minuterie-parafoudre/interrupteur-pac-bipolaire-puissance-maxi-4600w
Mais pas d'interrupteur lumière genre Plexo, prévu pour la lumière et pas une autre utilisation.
Cordialement.
09 avril 2023 à 20:58
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Donc, ce qu'on voit est le domino d'alimentation du miroir ?
S'il n'y avait eu qu'un domino à deux alvéoles, on aurait branché bleu et rouge côte à côte.
Le problème concerne les conducteurs noirs. D’où viennent-ils ? A quoi servent-ils ?
Sans en savoir plus on ne pourra rien conseiller, à part supprimer le court-circuit.

Essayez de voir ce qui se cache derrière le domino. Devant l'écran normalement allumé, c'est quand même le noir complet concernant le domino et les conducteurs en présence.
Citation :
plutôt l'inspiration.
Le problème, c'est qu'on ne fait pas de poésie, plutôt de la technologie. On ne peut avoir d'état d'âme. Il faut avoir bon du premier coup.
Peut-être y a t-il un schéma de branchement dans l'environnement du domino. Quant aux fils noirs, d'où proviennent-ils ? Où vont-ils ?
Il faut prendre de la hauteur par rapport au miroir, son branchement, les conducteurs d'alimentation.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
09 avril 2023 à 20:48
forum consulter ce sujet Problèmes branchement électrique salle de bains sur le forum Électricité

Re. Sur le forum on traite plutôt les chauffe-eau bien montés mais qui se mettent à fuir. Idem pour les pressions réseau trop grandes et les groupes usagés. Mais une inversion entrée sortie ? Ce serait une première.
Qu'en pense GC qui en a vu d'autres ?
Pour lever le doute il faudra chercher le renseignement sur les documents constructeur ou par comparaison avec le même modèle que vous pourriez trouver chez un distributeur.
Avec les références on pourra regarder si l'on trouve quelque chose sur le net.
On suppose que des bagues de couleur repèrent entrée et sortie.
Personnellement, on remplirait à fond et on verrait ensuite. Une fois rempli, et seulement à cette condition, on mettrait sous tension.
Mais ce que vous constatez est curieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2023 à 20:35
forum consulter ce sujet Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage sur le forum Plomberie

Bonjour spanu. On vous a lu jusqu'au bout, et l'impression qu'on en déduit est que vous favorisez plutôt le hasard que la logique de la technologie. A moins que vous n'ayez pas trop fait attention, ce qui peut être mortel en électricité.

Ce qui nous fait dire cela est la photo de droite ci-dessus où l'on voit un conducteur rouge et un autre bleu dans la même alvéole d'un domino.

En général, le conducteur bleu est généralement le neutre de la distribution, et le rouge la phase. Entre ces deux conducteurs, que l'on peut considérer comme étant une source d'énergie électrique, il y a une tension de 230 volts environ qu'il vaut mieux ne pas toucher, et ce qu'on voit est un court-circuit parfait qui a donc généré une surintensité énorme normalement coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Bref, le court-circuit comme on n'aimerait jamais rencontrer.
Citation :
Je n'y comprends rien
Oui, mais plus maintenant, après qu'on vous ait expliqué.
Citation :
Au moins que la tranche du compteur qui sécurise une partie de la salle de bain soit foutu
On rappelle quand même que le compteur compte, ce qui entraîne la facturation de l'énergie électrique consommée, alors que les protections surintensité se trouvent dans un tableau dit "de répartition", qui comprend des fusibles ou des disjoncteurs.
Il y a donc un élément de protection qui a déclenché, celui qui alimente une partie de la salle de bain.
Citation :
Je vérifié les plombs
Il n'y a plus de plomb depuis bien longtemps, mais des fusibles ou des disjoncteurs. Et comment faites vous cette vérification ?
Il y a dons des vérifications à effectuer au niveau des protections.

On ne serait pas étonné qu'il n'y ait pas forcément de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ; si cela est le cas, il faudra en mettre, cela peut sauver la vie en cas de défaut d'isolement d'un appareillage.

Voilà donc quelques généralités explicatives. Il serait souhaitable de vous faire assister par quelqu'un davantage expérimenté.

Il va falloir agir. Si vous êtes propriétaire, un contrôle de l'installation par un électricien semble nécessaire. C'est le minimum.
Cordialement.
09 avril 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Problèmes branchement électrique salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour Lossamouil.
Citation :
D’ailleurs le froid était à droite sur l’ancien et à gauche sur le nouveau…
Peu importe, du moment que les entrée & sortie sont dument repérées.
Citation :
purge manuelle du groupe de sécurité
Ce n'est pas franchement une purge, mais une mise en vidange rapide du chauffe-eau, censée évacuer d'éventuelles impuretés présentes dans le groupe de sécurité.
Il faut remplir complètement le chauffe-eau et purger toutes les canalisations. Ensuite il n'y aura plus aucun bruit anormal.
Un chauffe-eau n'est jamais qu'un réservoir sous pression. Il n'y a pas de bulles qui se coincent.
Citation :
Je pense qu’une inversion chaud/froid a été commise à la fabrication du chauffe-eau.
Ce serait étonnant, il y a des vérifications avant mise en carton.
Référez vous à la notice ou à d'autres appareils. Dans le doute il faut vérifier, on ne sait jamais. Mais cela n'a jamais été signalé sur le forum.
Cordialement.
09 avril 2023 à 13:37
forum consulter ce sujet Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage sur le forum Plomberie

Bonjour CocoRalie.
Citation :
Quelles dimensions de trous conseillez vous
On ne conseille rien sans connaissance du sol. Sur la réalisation en photos le sol est très sablonneux, des piquets de récupération de clôture ont été plantés en biais et solidarisés avec les plots comme on peut voir. On ne sait pas quelle mode de fixation vous allez adopter, des plots comme sur les photos avec fers scellés ou autre.
Il ne faut pas compter sur le poids des plots en béton pour stabiliser la balançoire. Il faut des liaisons rigides : béton par rapport au sol si sol sablonneux, et balançoire par rapport aux plots.
On ne regrette pas d'avoir isolé le bois par rapport au sol. Donc aucun SAV depuis 10 ans.
Le toboggan est juste posé. Il ne va pas tarder à être enlevé, devenant trop petit pour des grands enfants.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
09 avril 2023 à 12:24
forum consulter ce sujet Quantité de béton pour ancrage balançoire sur le forum Maçonnerie

Bonjour Hahbys. Il ne s'agit pas d'une entraide bricolage dont vous avez besoin parce que, justement, il s'agit d'un projet d'automatisme complet qui ne peut se traiter à distance.
Le cahier des charges que vous présentez ne peut tenir en quatre lignes.
Vous évoquez des prises, un thermostat, un radiateur etc. Tout cela ne permet pas d'élaborer un projet qui se tienne, d'autant plus que pour faire l'étude, il faut du temps, une connaissance parfaite de votre structure, tout en étant du métier.
L'avis personnel est qu'il serait sage d'abandonner un tel projet que vous ne pourrez ni régler ni entretenir (à moins d'être compétent en électrotechnique), et que la production d'électricité d'origine photovoltaïque débite vers le réseau avec un comptage spécifique.
Des sociétés spécialisées sont aptes à examiner l'intérêt du projet, voire sa faisabilité puis sa réalisation, mais il faudra beaucoup d'euros comme pour toute étude.
Il n'est pas certain que le projet puisse être amorti à moyen terme. D'où l'utilité d'envisager son aspect économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

09 avril 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Commutateur Schneider 25A 400V sur le forum Électricité

Bonjour delaplacem.

Les alimentations en eau potable utilisent des tubes PEHD de différents diamètres.
Sans pouvoir vous conseiller un produit plutôt qu'un autre, à défaut de plombier proche dans votre région, vous pourrez obtenir les renseignements auprès de l'agence Frans Bonhomme la plus proche https://www.fransbonhomme.fr/
A vous lire, on comprend que les vannes ont explosé, mais sans savoir s'il s'agit du gel ou de pression. Dans un cas comme dans l'autre, le choix du matériel et son isolation est prépondérant.
Il faudra un réducteur de pression (avec manomètre en série avec vanne à bille) à l'entrée de votre habitat, ne serait-ce que pour protéger les équipements, robinets, mélangeurs, chauffe-eau éventuel etc.

On rappelle que le fournisseur d'eau n'est pas responsable de tout dégât engendré par la pression et ses variations.

Vous évoquez l'adduction d'eau, et des raccords PP. Au risque de se tromper, ces raccords semblent dévolus à l'évacuation des eaux usés.

Il serait prudent de confier le travail à une société expérimentée : "Il y a une vanne métal à l'entrée de la propriété, mais elle est hors d'usage". Si elle est propriété du distributeur d'eau, c'est à lui de la changer. Et vice-versa.

Néanmoins, le projet de rénovation ne semble pas d'une grande difficultés une fois les matériels choisis. D'où le recours à un professionnel expérimenté.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir sur le forum Plomberie

Bien reçu.
On comprend qu'il y ait deux conducteurs noirs.

Vous allez faire ainsi : vous connectez un conducteur à la terre à côté du DJ de branchement. A l'autre extrémité dans l'habitat, vous connectez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la barrette de terre, et l'autre sur l'extrémité qui indiquera quelques ohms et non l'infini. Vous avez repéré le premier conducteur. Et l'autre par déduction.
Temps à passer : 10 minutes. Enfin, on espère.
Cordialement.
08 avril 2023 à 23:49
forum consulter ce sujet Sens de branchement type 2 sur le forum Électricité

Bonjour CocoRalie. L'exemple en photos n'a pas bougé d'un poil, et le bébé sur la balançoire va rentrer en 6ème.
Il vous faudra juste une brouette métallique de maçon et vous pourrez gâcher des sacs de béton prêt à l'emploi. Vous aurez largement le temps de mélanger et de couler sans difficulté. Le lendemain le béton aura pris, vous attendrez un peu pour mettre la balançoire en service.
Si vous suivez le mode opératoire l'ensemble sera d'aplomb.
Il est expliqué que l'ensemble a été positionné de niveau avec les moyens du bord dont un niveau. Les coulées ont été faites progressivement.
A vous de faire au mieux. Il vaut mieux ne pas mettre les pieds en bois dans le béton. Ici, le bois n'a pas bougé car hors sol grâce aux pattes en acier qui sont inoxydables de par leur revêtement.
Cordialement.

08 avril 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Quantité de béton pour ancrage balançoire sur le forum Maçonnerie

Bonjour JJ61. Avez vous résolu votre problème du 14 février 2022 à 10:47 ? (le télérupteur).
5 Ah est la capacité de la batterie. Elle sera utilisable un peu plus longtemps que le modèle 1,3 Ah. La recharge sera aussi plus longue.
Vu d'ici, il n'y a pas d’incompatibilité. Il faut voir si la connectique est la même.
Cordialement.
08 avril 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Remplacer batterie Ryobi avec ampérage différent sur le forum Outillage

Bonjour Invité. Il serait souhaitable de vous identifier.
La réponse à votre question est dans les échanges. La question n'est pas le prix des sacs, mais la solidité de l'ancrage.
Béton normal, pas rapide.
Cordialement.
08 avril 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Quantité de béton pour ancrage balançoire sur le forum Maçonnerie

Bonjour Apy31. Sans pile ? On ne voit pas comment cela est possible, mais on ne sait pas tout.
Si l'on a à approvisionner ce genre d'appareillage, on achète chez Yokis, pas chez Ali.
Déjà que la balance commerciale avec la Chine est déséquilibrée, faisons travailler les Choletais.
Cordialement.
08 avril 2023 à 18:42
forum consulter ce sujet Portée interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Re. Le 24 V AC est présent ou non ?
08 avril 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Re. Comme c'est la propriété d'Enedis c'est à eux de le changer. Le numéro d'appel est inscrit sur la facture EDF.
08 avril 2023 à 14:46
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public sur le forum Électricité

Bonjour JLE. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que le disjoncteur de branchement soit de type S, donc légèrement temporisé et moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Il se justifie d'autant plus s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition qui, eux, sont à déclenchement instantané.
S'il n'y a pas d'ID 30 mA, il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans un équipement de l'habitat.
Cordialement.
08 avril 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public sur le forum Électricité

Bonjour Kao.
Citation :
Ne devrais-je pas monter le fil blanc en 1 afin de passer en "ouvert au repos" ?
Oui, car actuellement, le contact est fermé au repos et la pile ne dure pas longtemps.

L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17

L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.

Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 avril 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMC sur le forum Électricité

Bonjour Aegeh822. C'est un condensateur antiparasite.
La machine peut fonctionner sans.
On vous laisse chercher le composant avec les mots clé ci-dessus en gras. Voir Adepem ou autres fournisseurs du net. Peut-être même chez AEG.
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:51
forum consulter ce sujet Rabot AEG EH822 condensateur HS sur le forum Outillage

Bonjour Wawan.
Citation :
et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF...
Un interrupteur horaire est un organe de commande qui n'est pas prévu pour alimenter un chauffe-eau en direct. Il va commander le contacteur de chauffe-eau.
On ne fait pas autrement.
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:47
forum consulter ce sujet Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit sur le forum Électricité

Bonjour cv17. Que voulez vous alimenter avec ces lignes ? Et pourquoi 5G ? 5 et non 3.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:43
forum consulter ce sujet Vérification consuel rénovation maison sur le forum Électricité

Re.
Citation :
ça peut durer un moment.
Oui, ce ne sera pas facile. Il faut isoler la ligne, et après la suivre au mieux, utiliser un ohmmètre.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
Cordialement.
07 avril 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Détecter disjonction sans aucun appareil branché sur le forum Électricité

Bonjour gaet24.

Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.

Cordialement.
07 avril 2023 à 15:21
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111 sur le forum Électricité

Bonjour Olive24.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.

Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.

Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
07 avril 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème pompe fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Flo573. On peut supposer que votre père a câblé le montage suivant le schéma visible sur la tranche du relais, qui est le même que celui de la notice.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."

"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés
"

S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
Citation :
Est-ce qu'il doit y en avoir en permanence
Oui, sauf en cas de défaut de la VMC.

A suivre.
Cordialement.
07 avril 2023 à 10:00
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Bonjour Evg. Un retour de votre part aurait été apprécié.
07 avril 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Déterminer le problème électrique et sa provenance sur le forum Électricité

Bonjour bricico. On ne sait pourquoi le repérage n'a pas été fait par celui qui a posé ce câble, à moins qu'il s'agisse de conducteurs séparés qui passent dans un fourreau TPC, ce qu'on croit comprendre. Il aurait alors fallu passer un bleu.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.

07 avril 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Sens de branchement type 2 sur le forum Électricité

Bonjour Carlabdt.

Si la plaque s'enfonce c'est qu'elle est est cassée. Il s'agit juste d'une cloison qui n'a aucune incidence sur la solidité du bâtiment.
La plaque est cassée on ne sait trop pourquoi.
Il y a fort à parier que dans 10 ou 20 ans la fissure soit toujours là.
C'est le problème du bailleur. Et cela est mineur.
Cordialement.
07 avril 2023 à 09:03
forum consulter ce sujet Fissure placo mur dans appartement sur le forum Maçonnerie

Bonjour CarlaBtd. Si le logement est neuf, et comme vous êtes locataire, il faut avertir le bailleur comme pour les bulles dans la salle de bain.
Ici, si la cloison probablement en placo est fissurée, on peut remplacer la plaque. Pour diminuer les coûts un rafistolage avec ponçage enduit et bande pourrait convenir. Sans savoir si la plaque va tenir dans le temps. Le plâtre n'est pas un matériau élastique.
Vous appuyez sur la partie droite de la fissure supposée et vous voyez s'il y a du jeu en profondeur, signe que la plaque est peut-être cassée (mais en dessous il doit y avoir une ferrure qui empêche le mouvement)
Tout cela est à vérifier. Ici on voit juste un petit trait.
Cordialement.
06 avril 2023 à 22:16
forum consulter ce sujet Fissure placo mur dans appartement sur le forum Maçonnerie

Bonjour Carlabdt.
Citation :
Qu’est ce que cela pourrait être ?
La peinture qui a cloqué.
Peut-être due à un excès d'humidité.
Cette salle de bain est-elle bien ventilée ? Naturellement est mieux que rien, mais avec un extracteur s'il n'y a pas de VMC c'est beaucoup mieux. Sinon vous ouvrez la fenêtre en grand s'il y en a une.
Il faudrait mentionner ces défaut dans l'état des lieux, afin qu'on ne vous demande pas de refaire la peinture quand vous partirez. Un écrit avec photos au bailleur en recommandé avec AR. On n'est jamais trop prudent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 avril 2023 à 15:42
forum consulter ce sujet Bulle dans plafond salle de bains sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Mon père a fini par me l’installer mais je ne sais pas si c’est bien installé.
Il faudrait qu'il revienne et qu'il se réfère au schéma de montage. Il faut qu'il soit en mesure d'analyser le fonctionnement du système qui se résume à ce que précise Bob : "le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne".

L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Citation :
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
Le phénomène est nouveau ? On ne comprend pas bien la chronologie du dysfonctionnement.
Cordialement.
06 avril 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Bonjour Corentin-r.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".

Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.

C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Citation :
Comment cela se fait t il ?
Pour le savoir il faut être sur place et démonter. Et bien sûr, être du métier.
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80 sur le forum Électricité

Bonjour Clauderoc.

Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.

Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :

Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.

Cordialement.
06 avril 2023 à 10:15
forum consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible sur le forum Électricité

Bonjour ctaup. Le toron du 21 mars 2020 à 03:19 a t-il été changé ?
Citation :
Auriez-vous des idées ?
Non, il faut que vous soyez imaginatif pour trouver une solution esthétique si tel est votre projet.
Reste à savoir s'il est vraiment utile de protéger ce tube dont les caractéristiques sont ici : https://recommandons.fr/batiment/systemes-d-ingenierie/tubes-en-pehd-description-et-caracteristiques.html#Caract%C3%A9ristiques%20des%20tuyaux%20en%20PEHD
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Comment protéger PEHD extérieur sur le forum Plomberie

Citation :
Dans mon esprit, le chauffage au sol est un circuit de tuyaux dans le sol véhiculant de l'eau
Ok. Il faut donc en être certain. On a interprété ce que vous avez écrit. Il peut y avoir un autre système qu'électrique.
Si le chauffage est à eau, il y a une chaudière quelque part, gaz ou fuel.
En fonction du type de chauffage, ce sera un électricien ou un chauffagiste classique qu'il faudra faire intervenir.
Revenez quand vous en saurez plus.
Cordialement.
06 avril 2023 à 00:00
forum consulter ce sujet Fonctionnement du chauffage au sol sur le forum Chauffage

Bonjour Flo573. Il faudrait tout d'abord consulter les sujets analogues que vous trouverez avec les mots clés relais DSC GL dans le moteur de recherche ci-dessus : Rechercher dans le forum électricité.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:55
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité

Citation :
Je n'ai pas vraiment compris pour le congélateur, si ce n'est qu'il n'a pas besoin de circuit dédié. Pensez-vous que je peux le mettre avec mon radiateur 1500 W par exemple avec un 20 A ?
Non.
C'est simple. Les lignes de chauffage sont indépendantes du reste de l'installation, ce sont donc des lignes dédiées. Cela signifie qu'une ligne pour un ou deux radiateurs ne sert qu'au chauffage.
Un congélateur pourra être branché sur une PC classique, ou si l'on a des euros en trop qui dorment, en sortie d'une ligne dédiée pour son usage exclusif comme indiqué précédemment. Mais pas sur une ligne chauffage.
Citation :
Le Consuel est-il nécessaire pour du neuf ?
S'il n'y a jamais eu de point de livraison comptage EDF dans l'habitat, oui.
Si le point de livraison a déjà été utilisé, puis complètement coupé, il est possible que le Consuel soit demandé ; mais cela reste à vérifier. On vous laisse faire. Un autre contributeur pourra apporter ces précisions.

Pour une mise en conformité sure il vaudrait mieux confier le travail en tout ou partie à un électricien qui a l'obligation de travailler en responsabilité. Libre à vous de faire contrôler l'installation par un organisme agréé.
Mais pour ces points particuliers, d'autres avis sont attendus.

Cordialement.
05 avril 2023 à 23:42
forum consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible sur le forum Électricité

Bonjour Corentin-r. Il est étonnant que vous posiez cette question si vous avez une telle intervention à effectuer. C'est un travail pour lequel il faut être expérimenté.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
Citation :
Il y a les 3 phases noires et le neutre bleu en sortie
En sortie de quoi ? S'il s'agit du disjoncteur de branchement, on ne voit pas ces détails sur la photo.
Citation :
Directement sur l'Arnould ou sur le tableau ?
Rien n'est clair. Vous évoquez un Arnould alors qu'il aurait été préférable d'utiliser le nom "disjoncteur de branchement ". Ensuite, il s'agit d'un tableau. Peut-être ce qui ressemble à un tableau de répartition antique sans même une protection différentielle 30 mA.
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?

* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.

Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:26
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80 sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Un coup de furet dans la canalisation de l'évier de la cuisine peut-il suffire ?
On ne peut savoir. Au furet, on préfère le nettoyeur haute pression avec un tube fait pour. C'est bien plus efficace qu'un furet, et vu la forme du jet, il avance tout seul dans le tube. Mais il faut pouvoir rentrer.

Si vous avez accès au regard avant le tout à l'égout, vous enlevez la plaque, vous videz un maximum de récipients en même temps et vous aurez une idée du débit. S'il est proche de pas grand chose, il y a un bouchon.

Si vous avez accès au Y (la culotte) vous pouvez faire en sorte que la liaison soit démontable. Il y a tout ce qu'il faut chez Nicoll. Et déboucher sera presque un jeu d'enfant.
Citation :
mais je pense qu'il est mieux de s'en occuper.
Un travail d'été.
Cordialement.
05 avril 2023 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème canalisation bouchée ? sur le forum Plomberie

Vous avez bien compris que l'installation sera sécurisée si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont en place, avec en cascade les disjoncteurs protégeant les circuits vis à vis des surintensités. Il n'y a que cela à faire, mais c'est l'essentiel.
Les tensions normales ont été définies précédemment.

Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.

Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.

Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
Cordialement.
05 avril 2023 à 20:34
forum consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible sur le forum Électricité

Bonjour Rick1.
Citation :
je voulais savoir si c'était bouché ou plus ou moins normal ?
Ce n'est pas normal. Il peut y avoir un bouchon en aval de la douche, la canalisation peut aussi être de petit diamètre.
Ce n'est pas un problème simple à résoudre s'il n'y a pas de tampon de visite.
Il faut donc observer le trajet et la géométrie des tubes d'évacuation.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème canalisation bouchée ? sur le forum Plomberie

Pour voir si une lampe fonctionne vous branchez les fils de l'embase rapidement sur une pile 9 V.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
05 avril 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Relier 2 lampes de bibliothèque en 220v sur le forum Électricité

Sur un four c'est simple.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:24
forum consulter ce sujet Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four sur le forum Électricité

Ouh là. Ce serait plus simple avec un de vos proches bilingue.
Scannez la doc ou envoyez le lien.
On verra ce qu'on peut faire.
05 avril 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Re. Ce serait la TNT, on comprendrait que le signal en sortie d'antenne soit faible et que l'image se fige.
Par contre, avec la box on ne sait pas.
Il faudrait essayer avec une autre box si possible. On ne voit pas le lien avec la lampe.
Vous pouvez brancher le TV sur un autre circuit de prises de courant.
Il faudrait déjà faire ces essais.
Mais vu d'ici, on ne voit pas de cause évidente.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème branchement réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Yiyi.

Le forum n'aurait pas pu vous renseigner.
Les internautes ne pensent pas toujours à appeler le service clients.
Cordialement.
05 avril 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème commande poussoir volet Bubendorff sur le forum Électricité

Je ne sais pas.
Sur certains variateurs, il faut rentrer dans les paramètres et activer les entrées sur le bornier.
Si vous n'avez que le dessin, on ne peut avancer. Essayez de vous documenter auprès du fournisseur.
Mais s'il parle chinois, ce sera difficile.
J'aurais mis le com en jaune vert, juste pour que rouge et bleu correspondent aux entrées sens de rotation.
Si le variateur fonctionne avec les commandes en façade, tout n'est pas perdu.
Vous recouvrirez la façade avec un plastique transparent comme le font les bouchers avec leur balance.
05 avril 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Marc1234.

Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Citation :
Cela vaut-il le coup d'acheter un câble 3 x 6mm² pour remplacer le câble que j'ai utilisé ?
Non

Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.

Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.

On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
05 avril 2023 à 17:39
forum consulter ce sujet Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four sur le forum Électricité