Profil du membre PL
Actuellement
737
questions dans le
forum matériaux
Membre inscrit PL

a posté 13 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je vois de quoi vous voulez parler, c'est un échangeur à plaque et comme je vous l'ai dit il est parfaitement possible de trouver la même chose chez un fournisseur.
Éventuellement contacter un autre dépanneur, car le 1er, visiblement ne cherche qu'à vendre du neuf.
Je vois de quoi vous voulez parler, c'est un échangeur à plaque et comme je vous l'ai dit il est parfaitement possible de trouver la même chose chez un fournisseur.
Éventuellement contacter un autre dépanneur, car le 1er, visiblement ne cherche qu'à vendre du neuf.
02 mai 2019 à 18:47

Bonjour.
Avec les références de vos machines nous aurons une approche plus facile.
Vous voulez parler de votre UI ou UE ?
Vous prenez ces mesures à combien de distance ? Et avec quoi comme appareil ?
Il faut savoir que les mesures et que ce soit chez n'importe quel constructeur, sont faites en laboratoires alors, il est certain qu'il y a une marge "d'erreur".
Avec les références de vos machines nous aurons une approche plus facile.
Vous voulez parler de votre UI ou UE ?
Vous prenez ces mesures à combien de distance ? Et avec quoi comme appareil ?
Il faut savoir que les mesures et que ce soit chez n'importe quel constructeur, sont faites en laboratoires alors, il est certain qu'il y a une marge "d'erreur".
02 mai 2019 à 18:45

Bonjour.
7110 Définition anormale du nombre de connexions (1) Ampli de transmission défectueux (2) Alimentation de l'ampli de transmission coupée = Vérifier l'ampli de transmission et l'alimentation.
Il aurait été bien de nous donner les réf des machines.
7110 Définition anormale du nombre de connexions (1) Ampli de transmission défectueux (2) Alimentation de l'ampli de transmission coupée = Vérifier l'ampli de transmission et l'alimentation.
Il aurait été bien de nous donner les réf des machines.
02 mai 2019 à 18:38

Bonjour.
Il parfaitement possible de trouver un échangeur compatible pour votre machine, c'est même bizarre car généralement c'est standard ? Voir s'il n'y a pas une référence sur cet échangeur ?
Il suffit de bien prendre les références de votre machin, puissance etc. et de contacter un fournisseur en froid comme Cofriset, Rolesco etc. quelques modifications de tuyauterie et cela devrait fonctionner.
Par contre il faut trouver un frigoriste qui veuille bien effectuer cette opération.
Éventuellement la marque Airwell correspondant à Sanyo (normalement c'est la même chose).
Vous pouvez les trouver sur internet et avoir leurs coordonnées téléphoniques.
Il parfaitement possible de trouver un échangeur compatible pour votre machine, c'est même bizarre car généralement c'est standard ? Voir s'il n'y a pas une référence sur cet échangeur ?
Il suffit de bien prendre les références de votre machin, puissance etc. et de contacter un fournisseur en froid comme Cofriset, Rolesco etc. quelques modifications de tuyauterie et cela devrait fonctionner.
Par contre il faut trouver un frigoriste qui veuille bien effectuer cette opération.
Éventuellement la marque Airwell correspondant à Sanyo (normalement c'est la même chose).
Vous pouvez les trouver sur internet et avoir leurs coordonnées téléphoniques.
01 mai 2019 à 20:33

Bonjour.
Avec certaines marques ces fixations sont fournies avec la clim.
Citation :Cela se met sur chaque battant de fenêtre avec un cordon entre les deux ventouses, tendues au besoin, ce qui permet de laisser ces fenêtres entre-ouvertes tout en gardant une sécurité pour les enfants pour qu'ils ne puissent les ouvrir, donc éviter les chutes.
Les ventouses je vois pas à quoi cela pourrait ressembler, cordialement.
Avec certaines marques ces fixations sont fournies avec la clim.
01 mai 2019 à 17:47

Bonjour.
Les symptômes correspondraient à un manque de gaz, en effet il faut monter au démarrage jusque 37°C pour le début de la ventilation de vos UI.
Il faudrait faire un essai mettre en ventilation 2 UI sur 3, puis mettre la 3ème en mode chaud nous dire la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement ainsi que la température ambiante.
Effectuer cette opération en alternance sur les 2 autres UI, c'est à dire 1 chaud 2 et 3 ventilations seules, puis 2 en chaud 1 et 3 en ventilation seule, et pour finir 3 en chaud, 1 et 2 en ventilation seule.
Puis pour finir 1 et 2 en chaud la 3 en ventilation seule. Merci.
Les symptômes correspondraient à un manque de gaz, en effet il faut monter au démarrage jusque 37°C pour le début de la ventilation de vos UI.
Il faudrait faire un essai mettre en ventilation 2 UI sur 3, puis mettre la 3ème en mode chaud nous dire la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement ainsi que la température ambiante.
Effectuer cette opération en alternance sur les 2 autres UI, c'est à dire 1 chaud 2 et 3 ventilations seules, puis 2 en chaud 1 et 3 en ventilation seule, et pour finir 3 en chaud, 1 et 2 en ventilation seule.
Puis pour finir 1 et 2 en chaud la 3 en ventilation seule. Merci.
30 avril 2019 à 18:35

Bonjour.
Pour les prix sur internet, ceux-ci varient en fonction des sites. Vous pouvez peut être profiter des "french Days".
Après, tout ce vaut, je ne connais pas toutes les marques.
Pour le calfeutrage, je passe mes tubes par la fenêtre, pose mon UE entre la fenêtre et le garde-fou de ma fenêtre, ferme la fenêtre en fermant au maximum, fixe la fenêtre avec 2 ou 3 ventouses style sécurité pour les enfants, puis je comble l'entrebâillement avec du polystyrène rigide, que l'on peut récupérer chez un distributeur comme Darty, polystyrène de protection des coins de machine à laver, frigo, etc. cela convient très bien.
Pour les prix sur internet, ceux-ci varient en fonction des sites. Vous pouvez peut être profiter des "french Days".
Après, tout ce vaut, je ne connais pas toutes les marques.
Pour le calfeutrage, je passe mes tubes par la fenêtre, pose mon UE entre la fenêtre et le garde-fou de ma fenêtre, ferme la fenêtre en fermant au maximum, fixe la fenêtre avec 2 ou 3 ventouses style sécurité pour les enfants, puis je comble l'entrebâillement avec du polystyrène rigide, que l'on peut récupérer chez un distributeur comme Darty, polystyrène de protection des coins de machine à laver, frigo, etc. cela convient très bien.
29 avril 2019 à 18:27

Bonjour.
Y a t'il un code panne, ou des clignotements sur le voyant marche, si oui nous communiquer le nombre de clignotements et ou le code panne.
Êtes-vous bien dans le même mode sur les 3 UI ? froid ou chaud.
Y a t'il un code panne, ou des clignotements sur le voyant marche, si oui nous communiquer le nombre de clignotements et ou le code panne.
Êtes-vous bien dans le même mode sur les 3 UI ? froid ou chaud.
29 avril 2019 à 17:58

Bonjour.
Shanga connais pas non plus.
Peut-être qu'avec une belle photo recto/verso de votre carte, celle-ci pourrait être réparable, Dom Aom pourrait vous conseiller.


Shanga connais pas non plus.

Peut-être qu'avec une belle photo recto/verso de votre carte, celle-ci pourrait être réparable, Dom Aom pourrait vous conseiller.



29 avril 2019 à 17:52

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais vous pouvez essayer sur le bon point ou autre sites similaires, se méfier quand même, souvent chères et aucune garantie de fonctionnement.
Parfois cela coûte moins que racheter un appareil neuf et repartir avec une garantie.
Je ne connais pas cette marque, mais vous pouvez essayer sur le bon point ou autre sites similaires, se méfier quand même, souvent chères et aucune garantie de fonctionnement.
Parfois cela coûte moins que racheter un appareil neuf et repartir avec une garantie.
28 avril 2019 à 10:38

Bonjour.
Une puissance de 1000 w en split fixe ou en mobile sera toujours la même.
Une puissance de 1000 w en split fixe ou en mobile sera toujours la même.
Citation :Il n'y a pas d'avantage particulier à part que l'on peut l'emmener partout, c'est bruyant, en principe ce sont des déconnectables et là ce n'est pas un avantage du tout, car il y a souvent des fuites au montage, pour le mobile avec le tube c'est beaucoup moins risqué.
En gros j'aimerais savoir quels sont les avantages du mobile split par rapport au mobile standard avec tuyau.
Citation :Non, cela va provoquer des courts cycles donc augmenter les démarrages du compresseur et forcément raccourcir sa vie et la réparation coûte plus chère que l'achat d'un nouvel appareil. Dans ce cas, deux appareils seraient plus adaptés.
J'ai aussi une autre question, est-ce bien une bonne chose de prendre un climatiseur beaucoup plus puissant que la pièce désirée, exemple un climatiseur qui refroidit 90 mètres carrés pour une pièce de 25 mètres carrés ?
Citation :Normalement, il est fourni avec l'appareil si vous prenez un mobile avec tube, un plastique dure rond/carré pour le passage de la fenêtre avec des ventouses pour l'entrebâillement, l'isolation du reste de passage d'air sera à votre convenance personnellement je mets du polystyrène, cela évite l'entrée de l'air chaud extérieur et la perte du froid de la pièce concernée, idem pour les tubes frigo si split.
Savez-vous si je peux acheter une sortie d'air chaud ? Un calfeutrage efficace prêt à l'emploi pour des fenêtres balcon et fenêtres ?
28 avril 2019 à 10:34

Bonjour.
Je serais partant pour une observation visuelle, si la clim ne fonctionne pas depuis 3 semaines ce n'est pas normal, soit le flotteur est bloqué soit de l'eau revient dans le bac de la pompe.
Je serais partant pour une observation visuelle, si la clim ne fonctionne pas depuis 3 semaines ce n'est pas normal, soit le flotteur est bloqué soit de l'eau revient dans le bac de la pompe.
28 avril 2019 à 10:15

Bonjour. Une climatisation dite "mobile", est un appareil sur roulettes qu'il soit split c'est à dire avec un système avec une boite et une hélice que l'on met dehors accroché avec des sangles fournies, qui rejoint l'appareil qui est à l'intérieur avec des tubes frigo souples, ou un mobile compact et ou l'on sort un tube souple diam environ 150 mm dans l'entrebâillement d'une fenêtre ou un orifice d'évacuation percé dans un mur et donc prévu à cet effet.
Pour une pièce de 8 M² la moitié de puissance devrait suffire.
Si vous êtes locataire les splits mobiles c'est bien, un peu bruyant mais pratique si vous déménagez vous les emportez avec vous.
Par contre au niveau prix si vous êtes propriétaire, le split fixe sera plus avantageux moins voire aussi cher qu'un mobile. Et plus économique en chauffage car peut servir en pompe à chaleur (PAC).
Pour les questions qui vous tracassent, vous pouvez continuer sur cette questions/réponses de ce forum, il suffit de cliquer sur "répondre" donner votre avis sur les réponses données et continuer à en poser si cela vous intéresse.
Pour une pièce de 8 M² la moitié de puissance devrait suffire.
Si vous êtes locataire les splits mobiles c'est bien, un peu bruyant mais pratique si vous déménagez vous les emportez avec vous.
Par contre au niveau prix si vous êtes propriétaire, le split fixe sera plus avantageux moins voire aussi cher qu'un mobile. Et plus économique en chauffage car peut servir en pompe à chaleur (PAC).
Pour les questions qui vous tracassent, vous pouvez continuer sur cette questions/réponses de ce forum, il suffit de cliquer sur "répondre" donner votre avis sur les réponses données et continuer à en poser si cela vous intéresse.
27 avril 2019 à 15:06

Bonjour.
La pompe est défaillante, pour une raison X elle s'enclenche toute seule, mais j'ai un doute, elle est sale ainsi que le bac d'évacuation sous la batterie de votre UI, ou encore un souci de fonctionnement froid.
Dans quelle région êtes-vous ? et quelle température demandez-vous ? ainsi que la température extérieure ?
Merci pour ces données.
La pompe est défaillante, pour une raison X elle s'enclenche toute seule, mais j'ai un doute, elle est sale ainsi que le bac d'évacuation sous la batterie de votre UI, ou encore un souci de fonctionnement froid.
Dans quelle région êtes-vous ? et quelle température demandez-vous ? ainsi que la température extérieure ?
Merci pour ces données.
27 avril 2019 à 14:41

Bonjour.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
Je me suis basé sur le même tableau que Dom Aom, ce pourquoi je vous ai demandé ces différentes réponses.
Donc si vous pouvez nous répondre.
25 avril 2019 à 17:48

Bonjour.
Vous pouvez les laisser comme cela dans les combles par exemple, par contre faire attention au passage des trous afin de ne pas arracher l'isolation, ainsi que les courbures à 90° surtout ne pas plier les tubes, c'est très important, si vous fixez les tubes sur des poutres ou autres, ne pas les mettre en suspension, les attacher tous les 1.20 m environ avec des rilsan c'est impeccable.
Vous pouvez les laisser comme cela dans les combles par exemple, par contre faire attention au passage des trous afin de ne pas arracher l'isolation, ainsi que les courbures à 90° surtout ne pas plier les tubes, c'est très important, si vous fixez les tubes sur des poutres ou autres, ne pas les mettre en suspension, les attacher tous les 1.20 m environ avec des rilsan c'est impeccable.
25 avril 2019 à 17:45

Bonjour.
Le problème est que vous serez certainement déçu par ce genre d'installation sachant que cette marque est une bonne marque, même en prenant la plus puissante la 35, vous allez à peine rafraichir, car les chambres étant situées en haut, le froid tombe et vous n'allez rien faire du tout à part consommer de l'énergie et payer des factures pour rien.
Peut-être un peu de chaud je dis bien : peut-être.
A vous de voir, je vous recommanderais plus, de climatiser une chambre comme il se doit, 11 m² pour la taille 25 et plus tard suivant votre budget passer à l'autre pièce idem en puissance, car je ne sais pas s'il y a une puissance moindre ?
Adel pourra peut-être nous renseigner ?
Le problème est que vous serez certainement déçu par ce genre d'installation sachant que cette marque est une bonne marque, même en prenant la plus puissante la 35, vous allez à peine rafraichir, car les chambres étant situées en haut, le froid tombe et vous n'allez rien faire du tout à part consommer de l'énergie et payer des factures pour rien.
Peut-être un peu de chaud je dis bien : peut-être.
A vous de voir, je vous recommanderais plus, de climatiser une chambre comme il se doit, 11 m² pour la taille 25 et plus tard suivant votre budget passer à l'autre pièce idem en puissance, car je ne sais pas s'il y a une puissance moindre ?
Adel pourra peut-être nous renseigner ?
23 avril 2019 à 16:32

Bonjour.
La 2ème carte a donc lâché aussi.
Donc dans la logique le moteur neuf est HS de nouveau, et celui-ci a dû cramé la carte 1 et 2, dans ce cas il va falloir changer ce moteur ainsi que la carte, à moins qu'elle soit réparable et éventuellement mettre une carte réparée dans la clim 2 celle où vous avez "emprunté" la carte, faire des essais.
Si OK faire réparer la 2ème carte et changer le moteur. Si pas OK, changer par du neuf.
Et bien sûr tout cela hors tension.
Là je crois que vous avez compris.
La 2ème carte a donc lâché aussi.

Donc dans la logique le moteur neuf est HS de nouveau, et celui-ci a dû cramé la carte 1 et 2, dans ce cas il va falloir changer ce moteur ainsi que la carte, à moins qu'elle soit réparable et éventuellement mettre une carte réparée dans la clim 2 celle où vous avez "emprunté" la carte, faire des essais.
Si OK faire réparer la 2ème carte et changer le moteur. Si pas OK, changer par du neuf.
Et bien sûr tout cela hors tension.
Là je crois que vous avez compris.

23 avril 2019 à 16:05

Bonjour.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
Pour les possibilités fournies par AAC, la 1 j'éliminerais pour le moment car les températures ne sont pas excessives, et je pense que votre appareil n'est obstrué à ce point.
On va procéder suivant le tableau d'Hitachi : le moteur ventilateur de votre UI fonctionne t'il en ventilation seule ?
Si oui la panne se dirigerait donc vers votre UE si non la panne pourrait provenir de ce moteur avec la carte UI.
Si panne vers l'UE, le ventilo tourne t'il ?
Si non, le moteur ou la carte est à remplacer voire les deux.
23 avril 2019 à 15:55

Bonjour.
La seule solution que j'ai pu faire maintes fois est un coffrage, en bois ou autres, de la mesure de l'UE c'est à dire une retombée droite, un cache de chaque côté et le dessous démontable, cela a 3 avantages :
1- vous pouvez donc installer une clim,
2- ce n'est pas moche si peint de la même couleur que le mur,
3- le dessous démontable permet d'accéder au serrage des dudgeons qui dans ce cas seront dans ce coffrage et aussi s'il y a une pompe de relevage, ce que j'éviterais, car caisse de résonance, sauf si pas d'autres solutions.
La seule solution que j'ai pu faire maintes fois est un coffrage, en bois ou autres, de la mesure de l'UE c'est à dire une retombée droite, un cache de chaque côté et le dessous démontable, cela a 3 avantages :
1- vous pouvez donc installer une clim,
2- ce n'est pas moche si peint de la même couleur que le mur,
3- le dessous démontable permet d'accéder au serrage des dudgeons qui dans ce cas seront dans ce coffrage et aussi s'il y a une pompe de relevage, ce que j'éviterais, car caisse de résonance, sauf si pas d'autres solutions.
23 avril 2019 à 15:40

Bonjour.
Quelque part on ne peut vous en vouloir, vous avez été logique pour le dépannage, mais pas pour la réalisation, mais vous ne nous avez pas dit, en remontant la 2ème carte, elles fonctionnent toujours ?
Quelque part on ne peut vous en vouloir, vous avez été logique pour le dépannage, mais pas pour la réalisation, mais vous ne nous avez pas dit, en remontant la 2ème carte, elles fonctionnent toujours ?
22 avril 2019 à 16:51

Bonjour.
Je pense que la carte et le moteur ont lâché.
Et attention, le fait d'interchanger une carte d'un appareil sur un autre peut entrainer la détérioration de la 2ème carte.
Je pense que la carte et le moteur ont lâché.
Et attention, le fait d'interchanger une carte d'un appareil sur un autre peut entrainer la détérioration de la 2ème carte.
22 avril 2019 à 11:26

Bonjour.
Le prix diffère suivant les régions et surtout suivant le bilan thermique, d'où la différence de puissance, un juge qu'un 3.5 sera bon au jugé ? Et l'autre un 2.5 ayant fait un calcul peut-être plus précis ?
Cela dépend du vendeur soit il prend les mesures et des expositions, soit il fait un ratio.
Le prix diffère suivant les régions et surtout suivant le bilan thermique, d'où la différence de puissance, un juge qu'un 3.5 sera bon au jugé ? Et l'autre un 2.5 ayant fait un calcul peut-être plus précis ?
Cela dépend du vendeur soit il prend les mesures et des expositions, soit il fait un ratio.
21 avril 2019 à 15:00

Bonjour.
Pour une fois c'est un joli plan, mais il faudrait plusieurs renseignements complémentaires, état de la maison ou appartement ? bien isolé, etc.
Suivant la région où vous habitez, le prix varie énormément, ce que vous voulez exactement faire ? climatiser ou chauffer ? ce n'est pas le même budget !
Plus d'infos, seraient les bienvenues.
Par contre faire jouer la concurrence dans votre secteur serait bien aussi, avec tout cela nous consulter pour quelques conseils, pourquoi pas.


Pour une fois c'est un joli plan, mais il faudrait plusieurs renseignements complémentaires, état de la maison ou appartement ? bien isolé, etc.
Suivant la région où vous habitez, le prix varie énormément, ce que vous voulez exactement faire ? climatiser ou chauffer ? ce n'est pas le même budget !
Plus d'infos, seraient les bienvenues.
Par contre faire jouer la concurrence dans votre secteur serait bien aussi, avec tout cela nous consulter pour quelques conseils, pourquoi pas.



20 avril 2019 à 18:02

Bonjour.
Je ne pense pas que cela soit un défaut, mais une sonde pourrait éventuellement provoquer un souci, voir sur le schéma les sondes et vérifier leurs valeurs.
Je ne pense pas que cela soit un défaut, mais une sonde pourrait éventuellement provoquer un souci, voir sur le schéma les sondes et vérifier leurs valeurs.
20 avril 2019 à 17:54

Bonjour.
Le pump down ne sert qu'à éviter les coups de liquide sur le compresseur, on aspire puis on coupe en BP.
Le pump down ne sert qu'à éviter les coups de liquide sur le compresseur, on aspire puis on coupe en BP.
20 avril 2019 à 17:50

Bonjour.
Apparemment d'après ce que j'ai vu sur le manuel d'installation, P5 correspond à "Température de départ minimum".
Règle la température minimum de l'eau de départ pour le chauffage 15°C "par défaut".
Et ne serait donc pas un défaut mais un paramétrage.
Apparemment d'après ce que j'ai vu sur le manuel d'installation, P5 correspond à "Température de départ minimum".
Règle la température minimum de l'eau de départ pour le chauffage 15°C "par défaut".
Et ne serait donc pas un défaut mais un paramétrage.
18 avril 2019 à 21:45

Bonsoir.
Une programmation ?
Une programmation ?
18 avril 2019 à 21:30

Bonjour.
Le type et modèle de votre machine.
Mais a priori je serais partant vu votre description de fonctionnement, pour un manque de gaz.
Le type et modèle de votre machine.
Mais a priori je serais partant vu votre description de fonctionnement, pour un manque de gaz.
18 avril 2019 à 21:28

Bonjour.
Suivant les modèles, il y a des vis soit derrière la façade caches filtres donc en soulevant celui vous devriez le voir, soit il y a des vis cachées pour une question d'esthétique, en dessous des volets de soufflage il y a donc ces caches qu'il faut enlever délicatement avec un petit tournevis plat, et ensuite des vis cruciformes situées au fond.
Mais il faudrait nous donner le type et modèle de votre machine.
Suivant les modèles, il y a des vis soit derrière la façade caches filtres donc en soulevant celui vous devriez le voir, soit il y a des vis cachées pour une question d'esthétique, en dessous des volets de soufflage il y a donc ces caches qu'il faut enlever délicatement avec un petit tournevis plat, et ensuite des vis cruciformes situées au fond.
Mais il faudrait nous donner le type et modèle de votre machine.
18 avril 2019 à 21:26

Bonsoir.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
15 avril 2019 à 22:01

Bonjour.
En principe il y a 2 sondes, une sonde de reprise d'air ambiant, et celle dont vous parlez, donc une sonde de batterie, cette dernière a 2 fonctions, en mode chauffage la permission de démarrage de la ventilation à partir de 37°C et en froid en cas de givrage de la batterie en sécurité antigel.
Celle-ci est très sollicitée et se décale assez souvent sur une installation de PAC/clim.
En principe il y a 2 sondes, une sonde de reprise d'air ambiant, et celle dont vous parlez, donc une sonde de batterie, cette dernière a 2 fonctions, en mode chauffage la permission de démarrage de la ventilation à partir de 37°C et en froid en cas de givrage de la batterie en sécurité antigel.
Celle-ci est très sollicitée et se décale assez souvent sur une installation de PAC/clim.
15 avril 2019 à 21:52

Bonsoir.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
Vérifier la valeur des sondes de votre UI. Suite à cela un manque de gaz pourrait en être la cause.
En effet si la sonde batterie ne détermine pas une température suffisante, la sonde batterie pourrait stopper le fonctionnement tant que cette température n'est pas déterminée.
15 avril 2019 à 21:46

Bonjour.
Non le prix ne variera pas pour la longueur de tube, car généralement c'est un forfait.
Non le prix ne variera pas pour la longueur de tube, car généralement c'est un forfait.
13 avril 2019 à 11:23

Bonjour.
Je comprends, mais cela a un coût de fabrication, par simplement le fait de rajouter cette queue de charge et au final coûterait plus cher à l'acheteur.
Et oui, cela vous reviendra moins cher d'en racheter un neuf.
A moins que vous trouviez un frigoriste qui vous fasse ce travail de main à la main.
Je comprends, mais cela a un coût de fabrication, par simplement le fait de rajouter cette queue de charge et au final coûterait plus cher à l'acheteur.
Et oui, cela vous reviendra moins cher d'en racheter un neuf.
A moins que vous trouviez un frigoriste qui vous fasse ce travail de main à la main.
13 avril 2019 à 11:20

Bonjour.
D'accord, dans ce cas je verrais plus un souci de manque de gaz.
Mais, il peut y avoir autre chose, pour le système turbo, celui-ci ne doit fonctionner que seulement un laps de temps afin d'atteindre la température demandée le plus rapidement possible, ce qui pourrait amener à une disposition de votre UI ou une sur puissance ? dans un fonctionnement normal.
D'accord, dans ce cas je verrais plus un souci de manque de gaz.
Mais, il peut y avoir autre chose, pour le système turbo, celui-ci ne doit fonctionner que seulement un laps de temps afin d'atteindre la température demandée le plus rapidement possible, ce qui pourrait amener à une disposition de votre UI ou une sur puissance ? dans un fonctionnement normal.
13 avril 2019 à 09:07

Bonjour.
Comme le dit Adelclim, on fait le plus souvent suivant les possibilités que l'on a.
Pour la fixation sur le mur je ne pourrais que vous conseiller et comme vous êtes maçon, la mise en place d'une dalle ou dalles de jardin sur lit de sable afin de mettre l'UE à l'endroit désiré.
Ce n'est pas pour 1 ou 2 mètres de plus en tube que le fonctionnement changera et évitera surement le problème du bruit ou vibration.
Comme le dit Adelclim, on fait le plus souvent suivant les possibilités que l'on a.
Pour la fixation sur le mur je ne pourrais que vous conseiller et comme vous êtes maçon, la mise en place d'une dalle ou dalles de jardin sur lit de sable afin de mettre l'UE à l'endroit désiré.
Ce n'est pas pour 1 ou 2 mètres de plus en tube que le fonctionnement changera et évitera surement le problème du bruit ou vibration.
13 avril 2019 à 08:56

Bonjour.
Changement de paramètres oui, mais faire une mise à jour sur ce type de machine ?
Mais à mon avis vous avez peut-être effacé des données d'usine et ça il sera impossible de les rattraper.
Et il faudra certainement changer la carte com, se renseigner auprès du constructeur.
Changement de paramètres oui, mais faire une mise à jour sur ce type de machine ?
Mais à mon avis vous avez peut-être effacé des données d'usine et ça il sera impossible de les rattraper.
Et il faudra certainement changer la carte com, se renseigner auprès du constructeur.
13 avril 2019 à 08:47

Bonjour.
Déjà il faudrait savoir quel est le type de gaz, normalement celui-ci est inscrit sur une plaque signalétique ainsi que le poids de gaz, et pourquoi voulez-vous recharger cette clim ?
L’écrou que vous voyez sur le compresseur sert à fixer le capot de protection du branchement du compresseur.
Pour effectuer un remplissage, d’abord il faut mettre une prise rapide afin de retirer le gaz restant dans l'installation avec un groupe de transfert et bouteille de récupération, ensuite enlever cette prise rapide car risque de fuite et souder à la place une queue de charge, ensuite effectuer un test sous azote car si votre machine est vide ou partiellement c'est qu'il y a fuite, donc il faut la trouver et voir si c'est réparable, si c'est OK, tirage au vide puis remplissage en gaz et pour finir essai et contrôle de fonctionnement.
Déjà il faudrait savoir quel est le type de gaz, normalement celui-ci est inscrit sur une plaque signalétique ainsi que le poids de gaz, et pourquoi voulez-vous recharger cette clim ?
L’écrou que vous voyez sur le compresseur sert à fixer le capot de protection du branchement du compresseur.
Pour effectuer un remplissage, d’abord il faut mettre une prise rapide afin de retirer le gaz restant dans l'installation avec un groupe de transfert et bouteille de récupération, ensuite enlever cette prise rapide car risque de fuite et souder à la place une queue de charge, ensuite effectuer un test sous azote car si votre machine est vide ou partiellement c'est qu'il y a fuite, donc il faut la trouver et voir si c'est réparable, si c'est OK, tirage au vide puis remplissage en gaz et pour finir essai et contrôle de fonctionnement.
13 avril 2019 à 08:37

Bonjour.
Les références SVP. 50/55°C je pense qu'avec cette puissance cela va être difficile de faire plus.
A suivre.
Les références SVP. 50/55°C je pense qu'avec cette puissance cela va être difficile de faire plus.
A suivre.
11 avril 2019 à 19:51

Bonjour.
Cela va être compliqué, car généralement ces produits sont bruyants, moins que les anciens modèles, certes mais comme ce sont des monoblocs donc du "concentré de clim" tout en un.
A vous de faire des comparaisons en décibel, mais attention quand même ces données en décibels, sont parfois effectuées à des distances différentes, par ex : 500 dB à 1 m ou 500 dB à 4 m ce qui n'est pas la même chose du tout...
Après il y a l’environnement de la pièce et les vibrations.
Cela va être compliqué, car généralement ces produits sont bruyants, moins que les anciens modèles, certes mais comme ce sont des monoblocs donc du "concentré de clim" tout en un.
A vous de faire des comparaisons en décibel, mais attention quand même ces données en décibels, sont parfois effectuées à des distances différentes, par ex : 500 dB à 1 m ou 500 dB à 4 m ce qui n'est pas la même chose du tout...
Après il y a l’environnement de la pièce et les vibrations.
11 avril 2019 à 19:35

Bonjour.
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
11 avril 2019 à 19:24

Bonjour.
Vous avez une consommation électrique donc celle que vous allez payer, + un COP qui pour simplifier, un coefficient de performance, qui est de 4 environ donc votre clim qui est de 1000 W électrique fournie 4000 W environ de puissance chaud ou froid.
1000 x 4 = 4000 w d’où l’économie au niveau de la facture de chauffage ou un radiateur fourni 1000 W et on paie 1000 W ou si vous voulez 4 radiateur de 1000 W au quel cas vous payeriez sur 4000 W donc facture divisé par 4.
Ça va pas trop rapide ?
Vous avez une consommation électrique donc celle que vous allez payer, + un COP qui pour simplifier, un coefficient de performance, qui est de 4 environ donc votre clim qui est de 1000 W électrique fournie 4000 W environ de puissance chaud ou froid.
1000 x 4 = 4000 w d’où l’économie au niveau de la facture de chauffage ou un radiateur fourni 1000 W et on paie 1000 W ou si vous voulez 4 radiateur de 1000 W au quel cas vous payeriez sur 4000 W donc facture divisé par 4.
Ça va pas trop rapide ?

11 avril 2019 à 19:12

Bonjour.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
Manque de gaz, c'est une possibilité, quand même contrôler la valeurs des sondes.
10 avril 2019 à 18:50

Bonjour. Et si vous demandez du froid que se passe t'il ?
09 avril 2019 à 21:50

Bonjour.
Je pense que la commande Daikin sert pour le gainable, donc régulation et température de celui-ci, et que la commande Cedeco ne sert que pour l'ouverture et fermeture des volets des chambres.
Comme AAC chercher, du côté de l'alimentation de ce boitier.
Je pense que la commande Daikin sert pour le gainable, donc régulation et température de celui-ci, et que la commande Cedeco ne sert que pour l'ouverture et fermeture des volets des chambres.
Comme AAC chercher, du côté de l'alimentation de ce boitier.
07 avril 2019 à 19:22

Bonjour.
Si la reprise est gainée oui, sinon non.
Donc votre réflexion est tout à fait logique.
Si la reprise est gainée oui, sinon non.
Donc votre réflexion est tout à fait logique.
07 avril 2019 à 19:14

Bonjour.
Jamais cela ne veut rien dire du tout, mettre une bouteille dans la poubelle pour les cartons jamais !
Avoir laissé échapper du gaz, jamais !
Rouler avec sa voiture hyper polluante, jamais... et j'en passe.
Tout le monde est responsable, moi le 1er c'est pourquoi je suis concerné et cela depuis des années, même étant gamin et scout on ne laissait jamais traîner une ordure dans la nature, simplement pour les animaux.
Encore aujourd'hui un super mec a balancé ses détritus par sa portière et ce n’était dans Paris, super les gilets jaunes qui laissent toutes leurs ordures sur les ronds points BRAVO.
Pour dire que même si on met un peu de gaz dans l'atmosphère cela n'a rien à voir avec les américains et d'autres, par exemple qui dégazent des tonnes et des tonnes de gaz.
Bref je disais simplement que ce gaz le R22 est interdit depuis plus de 15 ans et que cette personne se croit en droit de bafouer notre travail. Donc personnellement je ne donnerai aucun renseignement que ce soit pour n'importe quelle technique de manipulation de manos, et etc.
Nos convictions et nos idées que nous essayons de mettre en œuvre et bien sûr de mettre en toute conscience.
Merci à AAC, Adelclim et d'autres qui, je pense sont dans cette optique.
Donc Jamais sans nous.
Jamais cela ne veut rien dire du tout, mettre une bouteille dans la poubelle pour les cartons jamais !
Avoir laissé échapper du gaz, jamais !
Rouler avec sa voiture hyper polluante, jamais... et j'en passe.
Tout le monde est responsable, moi le 1er c'est pourquoi je suis concerné et cela depuis des années, même étant gamin et scout on ne laissait jamais traîner une ordure dans la nature, simplement pour les animaux.
Encore aujourd'hui un super mec a balancé ses détritus par sa portière et ce n’était dans Paris, super les gilets jaunes qui laissent toutes leurs ordures sur les ronds points BRAVO.
Pour dire que même si on met un peu de gaz dans l'atmosphère cela n'a rien à voir avec les américains et d'autres, par exemple qui dégazent des tonnes et des tonnes de gaz.
Bref je disais simplement que ce gaz le R22 est interdit depuis plus de 15 ans et que cette personne se croit en droit de bafouer notre travail. Donc personnellement je ne donnerai aucun renseignement que ce soit pour n'importe quelle technique de manipulation de manos, et etc.
Nos convictions et nos idées que nous essayons de mettre en œuvre et bien sûr de mettre en toute conscience.
Merci à AAC, Adelclim et d'autres qui, je pense sont dans cette optique.
Donc Jamais sans nous.
06 avril 2019 à 19:14

Bonjour.
Ah oui, on savait que les corses faisaient ce qu'ils veulent et comme ils veulent, en plus ils font tout péter, surtout quand ça ne leur convient pas.
On devrait vous dénoncer, adelclim arrêtez de le conseiller et lui donner raison, même avec l'entraide et astuces cela va trop loin.
Je n'aiderais pas ce personnage.
Ah oui, on savait que les corses faisaient ce qu'ils veulent et comme ils veulent, en plus ils font tout péter, surtout quand ça ne leur convient pas.
On devrait vous dénoncer, adelclim arrêtez de le conseiller et lui donner raison, même avec l'entraide et astuces cela va trop loin.
Je n'aiderais pas ce personnage.
04 avril 2019 à 19:45

Bonjour.
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
Oui, sauf si vous stoppez la PAC.
Étant donné que comme une chaudière classique, il faut maintenir une température d'eau donc il faut que l'eau circule avec un ballon tampon.
02 avril 2019 à 21:01
