Profil du membre GL
Actuellement
739
questions dans le
forum matériaux
Membre inscrit GL
a posté 31 863 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Le bornier de terre du haut servira à tout ce qui doit y être raccordé. Le 2,5 mm² de l'équipotentielle SDB aussi.
Vous prenez des chutes de tubes et vous faites des torons pour voir si ça passe bien ; on met du monde dans du 25. Si les conduits sont verticaux on peut utiliser du rigide HO7V-U, mais le souple HO7V-K passe mieux. Et l'un comme l'autre ces types de conducteurs conviennent.
Le conduit lumière du bas pourra vous être utile, mais il faudra certainement deux points de commande (va et vient) ou télérupteur si plus de deux points.
Si vous êtes familier du forum, vous avez dû voir que nous conseillons plusieurs couleurs pour les circuits lumière : neutre bleu bien évidemment, phase directe rouge (par ex), phase coupée orange, navettes va et vient violet, retour BP marron. Ceci afin de repérer au premier coup d’œil les fonctions des conducteurs.
Dans l'immédiat sur un papier vous dessinez les circuits, faites le compte des conducteurs, et voyez si deux torons peuvent monter sans problème dans les deux ou trois tubes. Le conduit VMC pourrait peut-être recevoir un ou deux circuits en plus suivant sa taille.
Un point non abordé : les fils pilotes. Suivant la technologie utilisée (commande traditionnelle à fils pilotes ou autres moyens sans fil), il vous faudra passer 3 ou 4 fils pilote, dont un pour la SDB.
Dans le tableau du bas il faudra faire une rangée avec un ID pour l'ensemble du chauffage et programmateur délesteur.
Cordialement.
Vous prenez des chutes de tubes et vous faites des torons pour voir si ça passe bien ; on met du monde dans du 25. Si les conduits sont verticaux on peut utiliser du rigide HO7V-U, mais le souple HO7V-K passe mieux. Et l'un comme l'autre ces types de conducteurs conviennent.
Le conduit lumière du bas pourra vous être utile, mais il faudra certainement deux points de commande (va et vient) ou télérupteur si plus de deux points.
Si vous êtes familier du forum, vous avez dû voir que nous conseillons plusieurs couleurs pour les circuits lumière : neutre bleu bien évidemment, phase directe rouge (par ex), phase coupée orange, navettes va et vient violet, retour BP marron. Ceci afin de repérer au premier coup d’œil les fonctions des conducteurs.
Dans l'immédiat sur un papier vous dessinez les circuits, faites le compte des conducteurs, et voyez si deux torons peuvent monter sans problème dans les deux ou trois tubes. Le conduit VMC pourrait peut-être recevoir un ou deux circuits en plus suivant sa taille.
Un point non abordé : les fils pilotes. Suivant la technologie utilisée (commande traditionnelle à fils pilotes ou autres moyens sans fil), il vous faudra passer 3 ou 4 fils pilote, dont un pour la SDB.
Dans le tableau du bas il faudra faire une rangée avec un ID pour l'ensemble du chauffage et programmateur délesteur.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 11:55
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Valo. Vous pouvez toujours faire l'essai à l'air libre si vous possédez un tonneau que vous pouvez remplir afin d'y mettre la crépine. La bassine ne permet pas un long essai.
Nettoyage de la crépine si ce n'est fait, nettoyage ou suppression momentanée du clapet anti-retour, vérification de l'état de la pompe, contrôlez de l'état des filtres, bref, ce ne sont pas les points de vérification qui manquent si la pression n'est que de 0,25 bar.
Donc dans l'ordre, vérification du fonctionnement de la pompe seule à laquelle vous ajoutez ensuite les autres accessoires.
Le fait que la pompe fonctionne mal doit se traduire par un bruit anormal qui est peut être alors en surcharge. Une mesure du courant absorbé serait indicative du fonctionnement du moteur.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas foule pour vous répondre.
Cordialement.
Nettoyage de la crépine si ce n'est fait, nettoyage ou suppression momentanée du clapet anti-retour, vérification de l'état de la pompe, contrôlez de l'état des filtres, bref, ce ne sont pas les points de vérification qui manquent si la pression n'est que de 0,25 bar.
Donc dans l'ordre, vérification du fonctionnement de la pompe seule à laquelle vous ajoutez ensuite les autres accessoires.
Le fait que la pompe fonctionne mal doit se traduire par un bruit anormal qui est peut être alors en surcharge. Une mesure du courant absorbé serait indicative du fonctionnement du moteur.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas foule pour vous répondre.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 09:14
consulter ce sujet Problème de pression surpresseur sur le forum PlomberieBien reçu Alex. On vous propose des solutions, mais le choix vous appartient.
3 lignes 1,5 mm² ou 2 lignes 2,5 mm² pour les prises. Soit 4 ou 2 conducteurs. DJ 16 A ou DJ 20 A maximum suivant la section.
Pour le chauffage, 3 lignes avec une ligne spécifique en 1,5 mm² salle de bain (sèche serviette).
Dans la salle de bain il faudra effectuer une ligne de terre équipotentielle, et raccorder le sèche serviette sur sa ligne propre. Alimentations PC et lumière n'ont pas besoin d'être différenciées.
Il faut envisager un délestage, sinon le DJ de branchement risque de déclencher, et Linky apportera d'autres contraintes.
Il y a donc deux problèmes à résoudre, les lignes, relativement facile, et le chauffage, plus compliqué. Si l'habitat est bien isolé et vu la surface réduite dans les chambres vous pouvez largement réduire. Vous évoquez une mezzanine, donc un volume en contact avec le rez de chaussée. En général il y fait chaud sans trop chauffer à cause de l'air chaud du bas. Globalement vous devriez choisir des radiateurs rayonnants à inertie.
Cordialement.
3 lignes 1,5 mm² ou 2 lignes 2,5 mm² pour les prises. Soit 4 ou 2 conducteurs. DJ 16 A ou DJ 20 A maximum suivant la section.
Pour le chauffage, 3 lignes avec une ligne spécifique en 1,5 mm² salle de bain (sèche serviette).
Dans la salle de bain il faudra effectuer une ligne de terre équipotentielle, et raccorder le sèche serviette sur sa ligne propre. Alimentations PC et lumière n'ont pas besoin d'être différenciées.
Il faut envisager un délestage, sinon le DJ de branchement risque de déclencher, et Linky apportera d'autres contraintes.
Il y a donc deux problèmes à résoudre, les lignes, relativement facile, et le chauffage, plus compliqué. Si l'habitat est bien isolé et vu la surface réduite dans les chambres vous pouvez largement réduire. Vous évoquez une mezzanine, donc un volume en contact avec le rez de chaussée. En général il y fait chaud sans trop chauffer à cause de l'air chaud du bas. Globalement vous devriez choisir des radiateurs rayonnants à inertie.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 09:09
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrickserge57. Juste une idée en passant.
Il faudra combler et masquer la saignée avec un carrelage ressemblant. On ne voit pas comment vous pourriez faire autrement. Un mortier léger permettra de combler la saignée, et une fois bien sec vous pourrez coller quelques carreaux et faire les joints.
Cordialement.
Il faudra combler et masquer la saignée avec un carrelage ressemblant. On ne voit pas comment vous pourriez faire autrement. Un mortier léger permettra de combler la saignée, et une fois bien sec vous pourrez coller quelques carreaux et faire les joints.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 21:53
consulter ce sujet Combler ouverture sol suite à démolition de cloison sur le forum Sols . CarrelagesOk. 14 m² n'est pas bien grand, et 1 400 W est relativement important. Si l'habitat est bien isolé vous pouvez passer nettement en dessous ; c'est pour cela que 800 à 1 000 W peut être largement suffisant. Idem dans la mezzanine qui sera chauffée par l'air chaud du bas.
Si l'on prend votre estimation à 8 kW pour le haut, il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat. C'est pour cela qu'un gestionnaire d'énergie pourrait vous éviter de souscrire une puissance de 15 kVA en triphasé.
Concernant les lignes, en diamètre 30, pour peu que vous utilisiez du HO7V-K souple, elles devraient toutes passer, avec un seul conducteur de terre de 4 mm² (difficile à trouver) ou 6 mm².
Avant de choisir entre les solutions, il faut mieux définir le chauffage car en monophasé la limitation est à 12 kVA environ (60 A).
Si l'habitat est bien isolé et ventilé, l'impression personnelle est que vous avez vu grand pour le chauffage.
Cordialement.
Si l'on prend votre estimation à 8 kW pour le haut, il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat. C'est pour cela qu'un gestionnaire d'énergie pourrait vous éviter de souscrire une puissance de 15 kVA en triphasé.
Concernant les lignes, en diamètre 30, pour peu que vous utilisiez du HO7V-K souple, elles devraient toutes passer, avec un seul conducteur de terre de 4 mm² (difficile à trouver) ou 6 mm².
Avant de choisir entre les solutions, il faut mieux définir le chauffage car en monophasé la limitation est à 12 kVA environ (60 A).
Si l'habitat est bien isolé et ventilé, l'impression personnelle est que vous avez vu grand pour le chauffage.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 21:37
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéSorbet ou glace à la fraise.
C'est original, une sorte de tente d'intérieur. L'enfant va être heureux là dessous. Mais gare au dos quand vous allez lui faire un bisou.
Il y a juste 6 vis, et hop, c'est fini.
Cordialement.
C'est original, une sorte de tente d'intérieur. L'enfant va être heureux là dessous. Mais gare au dos quand vous allez lui faire un bisou.
Il y a juste 6 vis, et hop, c'est fini.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 20:30
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieBonjour Alex 80800. Vous êtes probablement dans une commune où les jours qui arrivent vont être plutôt froids jusqu'en avril mai.
On suppose que le reste de l'habitat est également chauffé en électrique. Ce qui fait que la puissance de chauffe représente une bonne partie des 12 kVA (maxi en mono). Vous allez rajouter environ 5 fois 800 W au maximum, soit 4 kW. Votre abonnement risque d'être trop juste. Dans ce cas, plutôt qu'un tableau divisionnaire, il nous semble préférable que les circuits de radiateurs (2 pour les chambres et 1 pour la salle de bain - pas de couloir ?) soient raccordés sur le tableau principal avec leur fil pilote, et connectés sur un programmateur délesteur cascado-cyclique à 3 zones. A noter que les radiateurs modernes peuvent dialoguer entre eux sans fil pilote, en WiFi, radio classique ou CPL.
De même, 2 circuits de prises et 2 circuits lumière pourraient trouver leur origine dans ou à côté du tableau principal. Pourquoi 4 circuits ? Pour éviter de mettre l'étage dans le noir en cas de problème.
Vous réfléchissez à tout cela. Si vous pouvez vous passer d'un tableau divisionnaire ce ne sera pas plus mal. Il faut juste passer quelques conducteurs dans une goulotte ou dans des tubes. A l'arrivée en haut on dispatche les lignes à partir d'une grosse boite de dérivation, ou un tableau avec borniers genre Viking.
A suivre.
Cordialement.
On suppose que le reste de l'habitat est également chauffé en électrique. Ce qui fait que la puissance de chauffe représente une bonne partie des 12 kVA (maxi en mono). Vous allez rajouter environ 5 fois 800 W au maximum, soit 4 kW. Votre abonnement risque d'être trop juste. Dans ce cas, plutôt qu'un tableau divisionnaire, il nous semble préférable que les circuits de radiateurs (2 pour les chambres et 1 pour la salle de bain - pas de couloir ?) soient raccordés sur le tableau principal avec leur fil pilote, et connectés sur un programmateur délesteur cascado-cyclique à 3 zones. A noter que les radiateurs modernes peuvent dialoguer entre eux sans fil pilote, en WiFi, radio classique ou CPL.
De même, 2 circuits de prises et 2 circuits lumière pourraient trouver leur origine dans ou à côté du tableau principal. Pourquoi 4 circuits ? Pour éviter de mettre l'étage dans le noir en cas de problème.
Vous réfléchissez à tout cela. Si vous pouvez vous passer d'un tableau divisionnaire ce ne sera pas plus mal. Il faut juste passer quelques conducteurs dans une goulotte ou dans des tubes. A l'arrivée en haut on dispatche les lignes à partir d'une grosse boite de dérivation, ou un tableau avec borniers genre Viking.
A suivre.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 19:49
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu lody. Si vous voulez bien on peut enrichir votre pseudo ainsi : Lody Truskawkowy
Il serait étonnant que les vis livrées ne conviennent pas. Certes, avec 4 bras le montage serait plus aisé. A l'heure qu'il est le meuble doit tenir debout. A vrai dire, on ne voit pas bien que c'est un lit.
Cordialement.
Il serait étonnant que les vis livrées ne conviennent pas. Certes, avec 4 bras le montage serait plus aisé. A l'heure qu'il est le meuble doit tenir debout. A vrai dire, on ne voit pas bien que c'est un lit.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 19:29
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieBonjour Emilie93. Faute de mieux, pourquoi pas un appareil à la fois + la lampe. Si vous utilisez un bloc multiprises il vaut mieux approvisionner du matériel Legrand, et non ce que l'on trouve dans des boîtes en carton chez bricotruc.
Cordialement.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 13:37
consulter ce sujet Branchements sur une même prise sur le forum ÉlectricitéBonjour. Donner un conseil est difficile. On comprend que vous avez commencé des travaux sans relever les connexions en place. Il y a 4 conducteurs marron et un bleu en sortie plafond, ce qui fait 5.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
Cordialement.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 09:18
consulter ce sujet Transformer un lustre double éclairage en simple sur le forum ÉlectricitéBonjour Hope26.
Sauf erreur les consommations ne sont pas dans le rapport 1 à 4 mais 1 à 1.
Le disque ne tourne que s'il y a consommation ; donc il peut y avoir de l'électricité chez vous (de la tension) et très peu d'énergie consommée. 1 kWh en 8 heures n'est pas énorme.
Quels sont les récepteurs alimentés en HC ? On pense à un chauffe-eau, et si oui, de quelle puissance ?
Si vous avez un chauffe-eau, il doit y avoir un contacteur avec une manette à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Ce contacteur est activé à 22h 30 et se coupe à 6h 30 ; cela s'accompagne d'u bruit de déclenchement et la manette devient inactive en mode forcé. On ne sait pas ce que vous avez entendu à 1h 55.
Il faut affiner vos observations, et voir quels sont les gros récepteurs alimentés en deux mois d'été (radiateurs électriques, climatisation etc.).
Cordialement.
Sauf erreur les consommations ne sont pas dans le rapport 1 à 4 mais 1 à 1.
Le disque ne tourne que s'il y a consommation ; donc il peut y avoir de l'électricité chez vous (de la tension) et très peu d'énergie consommée. 1 kWh en 8 heures n'est pas énorme.
Quels sont les récepteurs alimentés en HC ? On pense à un chauffe-eau, et si oui, de quelle puissance ?
Si vous avez un chauffe-eau, il doit y avoir un contacteur avec une manette à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Ce contacteur est activé à 22h 30 et se coupe à 6h 30 ; cela s'accompagne d'u bruit de déclenchement et la manette devient inactive en mode forcé. On ne sait pas ce que vous avez entendu à 1h 55.
Il faut affiner vos observations, et voir quels sont les gros récepteurs alimentés en deux mois d'été (radiateurs électriques, climatisation etc.).
Cordialement.
30 septembre 2017 à 08:38
consulter ce sujet Problème compteur électromécanique sur le forum ÉlectricitéOk. Relié à l'évier, mais avec la crosse directement dans l'évier ou bien sur un tuyau vertical dans le meuble ?
En effet, si une évacuation est montée sous l'évier mais sans siphon, ce pourrait être la cause.
A suivre.
Cordialement.
En effet, si une évacuation est montée sous l'évier mais sans siphon, ce pourrait être la cause.
A suivre.
Cordialement.
30 septembre 2017 à 08:22
consulter ce sujet Machine à laver et mauvaises odeurs sur le forum PlomberieOui, c'est bien 2 pôles. Ainsi, pour une fréquence de sortie du variateur de 50 Hz, la fréquence de synchronisme sera de 3 000 tr/min, soit une vitesse en charge voisine de celle indiquée sur la plaque signalétique.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
Cordialement.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 22:57
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéOK. Vous pouvez essayer cette solution, mais il faudra assurer la ventilation. Ouvrir la porte c'est bien, mais il faudrait que l'air externe puisse rentrer. Le fait que la ventilation basse ne respire pas du fait du placard fermé n'est pas bien bon. Ce qui expliquerait l'odeur du linge qui baigne dans une atmosphère qui ne se renouvelle pas bien.
Cordialement.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 22:19
consulter ce sujet Problème d'odeur dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. Vous pouvez faire appel à un ami expérimenté, approvisionner des vis plus longues, demander assistance à info@chlidhome. La pâte à modeler n'est pas la matière qu'il vous faut.
Cordialement.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Vous faites au mieux.
29 septembre 2017 à 21:54
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieCitation :C'est probable, car le prix d'un moteur en sortie de chaine de fabrication est infiniment bas, et la durée de vie du moteur doit être évaluée de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de changer les balais.
...les charbons seuls n'existent pas...
Dans le temps on réparait pratiquement tout (au temps des débuts de la télévision couleur, dont on célèbre le cinquantenaire cette année) ; le forum permet encore d'assurer quelques réparations qu'un SAV ne prendrait pas en charge.
Le moteur seul en deuxième monte a certainement un prix dissuasif par rapport au prix de l'aspirateur neuf.
Vous pouvez continuer à chercher, la procédure a été décrite précédemment et dans le sujet apparenté.
Inspirez vous du sujet apparenté ; pour l'instant on ne sait pas si l'ensemble balais + induit + inducteur est en état. Il ne faut pas faire de frais.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 21:45
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerMerci pour ce retour positif Gilles. Pour ce qui concerne le paramétrage du variateur on n'en sait pas plus que vous.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
Cordialement.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 21:32
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour Ade13. L'extracteur est une solution mais l'appareil est bruyant. Il faudrait savoir si la ventilation haute est commune avec les appartements au dessus.
Un déshumidificateur aura un coût de fonctionnement non négligeable. Pas d'avis sur l'efficacité.
L'idéal serait une fenêtre. Ouvrir les portes des placards ne ferait pas de mal.
Il n'y a pas de solution simple.
Cordialement.
Un déshumidificateur aura un coût de fonctionnement non négligeable. Pas d'avis sur l'efficacité.
L'idéal serait une fenêtre. Ouvrir les portes des placards ne ferait pas de mal.
Il n'y a pas de solution simple.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 20:31
consulter ce sujet Problème d'odeur dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour KumaCreep. On suppose que ce pommeau est au bout d'un flexible.
Vous prenez en photo l'objet et allez au BHV au rayon sanitaire. Un vendeur vous conseillera un produit de remplacement. Pommeau seul ou pommeau + flexible. Normalement ces articles se vissent à la main, sans outils.
Cordialement.
Vous prenez en photo l'objet et allez au BHV au rayon sanitaire. Un vendeur vous conseillera un produit de remplacement. Pommeau seul ou pommeau + flexible. Normalement ces articles se vissent à la main, sans outils.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 20:25
consulter ce sujet Pommeau de douche s'est coupé en deux sur le forum PlomberieBonjour Emmanuelle. Juste un avis en passant.
Ce robinet a fait son temps. La recherche de joints compatibles ne mènera certainement nulle part. On ne s'adresse pas à un constructeur mais à un distributeur de la marque ; mais 25 ans plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts et également par le robinet.
Il faut être réaliste et approvisionner un modèle actuel, si possible de marque connue quitte à y mettre quelques bons paquets d'euros. Si vous êtes peu outillée et expérimentée, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faut tirer très fort sur la poignée au besoin en effectuant deux poussées levier diamétrales de bas en haut sans casser le bac.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Ce robinet a fait son temps. La recherche de joints compatibles ne mènera certainement nulle part. On ne s'adresse pas à un constructeur mais à un distributeur de la marque ; mais 25 ans plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts et également par le robinet.
Il faut être réaliste et approvisionner un modèle actuel, si possible de marque connue quitte à y mettre quelques bons paquets d'euros. Si vous êtes peu outillée et expérimentée, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faut tirer très fort sur la poignée au besoin en effectuant deux poussées levier diamétrales de bas en haut sans casser le bac.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 14:28
consulter ce sujet Problème pour retirer une tête de mitigeur sur le forum PlomberieIls n'ont pas l'air usés. En mettant l'ohmmètre sur les balais on doit trouver une continuité, constante quand on tourne l'induit doucement.
"...petit boitier rectangulaire..." Pas d'idée. Il faut observer. La méthode Montessori mais pas seulement.
Cordialement.
"...petit boitier rectangulaire..." Pas d'idée. Il faut observer. La méthode Montessori mais pas seulement.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 12:50
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerLe klixon est un petit composant généralement rond avec deux cosses faston mâles. Ici on ne voit pas ce qui se cache derrière ces pattes. Y a-t-il des conducteurs connectés dessus ?
Sur l'établi ce me serait plus simple, aussi, il faut que vous regardiez le circuit à partir des 2 bornes de l'embase grise. Vous devriez faire le tour par l'inducteur, l'induit avec les balais, l'éventuel klixon, l'ensemble en série.
Le moteur n'a pas l'air fait pour que l'on puisse y toucher.
A suivre.
Sur l'établi ce me serait plus simple, aussi, il faut que vous regardiez le circuit à partir des 2 bornes de l'embase grise. Vous devriez faire le tour par l'inducteur, l'induit avec les balais, l'éventuel klixon, l'ensemble en série.
Le moteur n'a pas l'air fait pour que l'on puisse y toucher.
A suivre.
28 septembre 2017 à 20:21
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Kru33. Vous pouvez rallonger la ligne en transformant l'appareillage en boite de dérivation. Par contre, 6 mm² est la section pour une ligne dédiée plaque de cuisson ou cuisinière électrique. La section pour un four est simplement 2,5 mm².
Cordialement.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 13:35
consulter ce sujet Rallonger ligne de four électrique sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas simple effectivement. Pour ce qui concerne la fiche grise il y a peut-être une sorte de verrouillage avec deux pièces en plastique. Un appui avec un outil devrait permettre de déverrouiller. Mais il faut voir où il faut appuyer.
On voit qu'il y a juste deux fils. Ce sont les connexions du moteur, induit + inducteur en série. Si vous arrivez à enlever la fiche il y aurait possibilité de tester la continuité du moteur, voire de l'alimenter en direct sous 230 V ; s'il est en état il tournera à fond et bruyamment. Vous pouvez aussi voir où sont connectés ces deux fils, et les débrancher pour avoir accès au moteur directement.
Le circuit moteur est en série avec le gradateur, comme certainement expliqué dans le sujet apparenté. On court-circuite A1 et A2 du triac et le moteur devrait aussi partir à fond s'il est en état. Il vaut mieux néanmoins commencer par les vérifications de base du moteur décrites ci-dessus.
Cordialement.
On voit qu'il y a juste deux fils. Ce sont les connexions du moteur, induit + inducteur en série. Si vous arrivez à enlever la fiche il y aurait possibilité de tester la continuité du moteur, voire de l'alimenter en direct sous 230 V ; s'il est en état il tournera à fond et bruyamment. Vous pouvez aussi voir où sont connectés ces deux fils, et les débrancher pour avoir accès au moteur directement.
Le circuit moteur est en série avec le gradateur, comme certainement expliqué dans le sujet apparenté. On court-circuite A1 et A2 du triac et le moteur devrait aussi partir à fond s'il est en état. Il vaut mieux néanmoins commencer par les vérifications de base du moteur décrites ci-dessus.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 13:29
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Angemick18. Juste un avis en passant.
Qui dit recours dit action en justice. Pour 500 € cela n'en vaut pas la peine.
Du travail mal fait a été effectué dans la cuisine ; il ne semble pas y avoir de devis signé. L'artisan a approvisionné du matériel qu'il a dû payer.
Un accord à l'amiable serait préférable à tout conflit, bien qu'il n'y ait pas eu de devis.
La facture détaillée devrait correspondre au travail effectué, fourniture et MO. En général le compte n'est pas rond.
Si votre beau-père ne paye pas il est peu probable que l'artisan engage une procédure. Mais l'artisan, malgré l'incompétence que vous décrivez, a engagé des frais.
Difficile de conseiller quoi que ce soit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Qui dit recours dit action en justice. Pour 500 € cela n'en vaut pas la peine.
Du travail mal fait a été effectué dans la cuisine ; il ne semble pas y avoir de devis signé. L'artisan a approvisionné du matériel qu'il a dû payer.
Un accord à l'amiable serait préférable à tout conflit, bien qu'il n'y ait pas eu de devis.
La facture détaillée devrait correspondre au travail effectué, fourniture et MO. En général le compte n'est pas rond.
Si votre beau-père ne paye pas il est peu probable que l'artisan engage une procédure. Mais l'artisan, malgré l'incompétence que vous décrivez, a engagé des frais.
Difficile de conseiller quoi que ce soit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 09:55
consulter ce sujet Litige facture pour aménager une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Rothleg.
Le chauffagiste qui est intervenu plusieurs fois est-il qualifié ? A vous lire on se le demande. Le fait qu'il fasse intervenir un BE (qualifié ?) sans qu'un technicien se dérange n'est pas sérieux.
Continuer à le faire intervenir n'est peut-être pas la meilleure solution.
Le changement de chaudière par un modèle qui ne correspond pas à votre demande a-t-il été précédé par l'établissement d'un devis détaillé ? On peut penser que vous avez été mis devant le fait accompli.
Si le chauffagiste local est qualifié et que sa compétence est reconnue, qu'il peut reprendre la situation, et en qui vous avez confiance, pourquoi ne pas lui confier la résolution des problèmes ?
On ne pourra répondre sur les obligations légales d'un professionnel ou prétendu tel, on préfèrerait évoquer compétence, savoir faire et conscience professionnelle. Le forum est plus souvent animé par des techniciens que par des juristes.
On encourage régulièrement les particuliers à faire établir des devis détaillés par des professionnels reconnus (description précise du travail à effectuer, matériels et équipements, délais etc.), bien les lire, et ne signer que quand les choses sont claires.
Vous pouvez toujours confier le rapport de l'expert au chauffagiste local.
Espérons qu'un contributeur du métier pourra vous conseiller davantage sur cette installation particulière.
Cordialement.
Le chauffagiste qui est intervenu plusieurs fois est-il qualifié ? A vous lire on se le demande. Le fait qu'il fasse intervenir un BE (qualifié ?) sans qu'un technicien se dérange n'est pas sérieux.
Continuer à le faire intervenir n'est peut-être pas la meilleure solution.
Le changement de chaudière par un modèle qui ne correspond pas à votre demande a-t-il été précédé par l'établissement d'un devis détaillé ? On peut penser que vous avez été mis devant le fait accompli.
Si le chauffagiste local est qualifié et que sa compétence est reconnue, qu'il peut reprendre la situation, et en qui vous avez confiance, pourquoi ne pas lui confier la résolution des problèmes ?
On ne pourra répondre sur les obligations légales d'un professionnel ou prétendu tel, on préfèrerait évoquer compétence, savoir faire et conscience professionnelle. Le forum est plus souvent animé par des techniciens que par des juristes.
On encourage régulièrement les particuliers à faire établir des devis détaillés par des professionnels reconnus (description précise du travail à effectuer, matériels et équipements, délais etc.), bien les lire, et ne signer que quand les choses sont claires.
Vous pouvez toujours confier le rapport de l'expert au chauffagiste local.
Espérons qu'un contributeur du métier pourra vous conseiller davantage sur cette installation particulière.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 09:41
consulter ce sujet Droits et devoirs d'un professionnel du chauffage sur le forum Litiges TravauxBonjour. Depuis le 20 septembre vous n'avez pas eu de réponse, ce qui implique que les internautes n'ont pas l'expérience de ce type de panne.
On peut soupçonner les batteries qui ne se chargent pas, malgré l'avertissement.
L'intervention du SAV de la marque peut être une solution. Il faut passer par un distributeur.
Cordialement.
On peut soupçonner les batteries qui ne se chargent pas, malgré l'avertissement.
L'intervention du SAV de la marque peut être une solution. Il faut passer par un distributeur.
Cordialement.
27 septembre 2017 à 21:53
consulter ce sujet Panne batterie visseuse perceuse torche Hilti sur le forum OutillageBonjour tapler.
Cordialement.
Citation :Oui, mais on ne sait pas ce que peut être ce module. Il faudrait être plus précis, et peut-être vous faire aider par un ami expérimenté.
le module en charge de cette partie ne s'allume plus
Cordialement.
27 septembre 2017 à 21:47
consulter ce sujet Module ne s'allume pas disjoncteur différentiel multi9 sur le forum ÉlectricitéBonjour julesss.
Pour réparer, il faut savoir quoi réparer ; ici, c'est très vague, d'autant plus que vous évoquez un bruit constant.
Cordialement.
Citation :Oui, mais nous n'avons aucune idée de ce que vous décrivez. On connait les grésillements suite à un mauvais contact entre deux conducteurs parcourus par du courant.
arrêter ce bruit affreux
Pour réparer, il faut savoir quoi réparer ; ici, c'est très vague, d'autant plus que vous évoquez un bruit constant.
Cordialement.
27 septembre 2017 à 21:45
consulter ce sujet Bruit constant provenant d'un va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait préciser où est branché le tuyau de vidange. Cordialement.
27 septembre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Machine à laver et mauvaises odeurs sur le forum PlomberieBonjour. Le zoom ne permet pas de certifier que le fil blanc soit à connecter sur la borne orpheline. D'autre part on constate qu'il y a des soudures sur des cosses qui ne sont pas d'origine, et pour les deux diodes il n'est pas certain non plus qu'elles soient d'origine. En gros, la platine interphone pourrait avoir été bidouillée.
Si vous en avez la possibilité, il faudrait aller voir chez un voisin comment la même platine est câblée. Derrière l'écran on ne peut rien certifier.
Si cet interphone permet aussi d'ouvrir la porte de l'immeuble, il faut faire intervenir le propriétaire pour qu'il assume sa responsabilité de fournir un logement en état de marche. Et finalement même chose s'il n'y a pas de gâche électrique.
Cordialement.
Si vous en avez la possibilité, il faudrait aller voir chez un voisin comment la même platine est câblée. Derrière l'écran on ne peut rien certifier.
Si cet interphone permet aussi d'ouvrir la porte de l'immeuble, il faut faire intervenir le propriétaire pour qu'il assume sa responsabilité de fournir un logement en état de marche. Et finalement même chose s'il n'y a pas de gâche électrique.
Cordialement.
27 septembre 2017 à 16:11
consulter ce sujet Problème câblage interphone sur le forum DiversBien reçu. Les petits carrés bleu sont des potentiomètres ajustables réglés en usine.
Sur l'autre photo on ne voit pas le klicson. C'est une petite pièce normalement fixée sur le châssis métallique du moteur. Regardez sur la net à quoi ressemble cette pièce.
La fiche grise est sans doute facile à débrancher. Le moteur ne doit pas être d'une grande accessibilité.
L'ensemble semble être indémontable, balais y compris.
Ce n'est pas gagné ; mais l'électronique est peut-être en cause. N'étant pas trop au courant on ne pourra pas vous faire contrôler le variateur ; il faut une certaine habitude. Regardez là : Conseils dépannage aspirateur Miele S224
Cordialement.
Sur l'autre photo on ne voit pas le klicson. C'est une petite pièce normalement fixée sur le châssis métallique du moteur. Regardez sur la net à quoi ressemble cette pièce.
La fiche grise est sans doute facile à débrancher. Le moteur ne doit pas être d'une grande accessibilité.
L'ensemble semble être indémontable, balais y compris.
Ce n'est pas gagné ; mais l'électronique est peut-être en cause. N'étant pas trop au courant on ne pourra pas vous faire contrôler le variateur ; il faut une certaine habitude. Regardez là : Conseils dépannage aspirateur Miele S224
Cordialement.
27 septembre 2017 à 15:41
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous regardez sur une lampe quelle est sa tension de service. C'est très probablement 230 V, ces lampes à incandescence pouvant fonctionner directement sur le secteur.
Regardez la gamme ARIC où de nombreuses solutions à leds sont proposées (kit F5).
Cordialement.
Regardez la gamme ARIC où de nombreuses solutions à leds sont proposées (kit F5).
Cordialement.
27 septembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet GU10 MR11 halogène remplacement led sur le forum ÉlectricitéBonjour Jami. Il faut trouver le thermostat bimétallique (Klixon), déconnecter une borne, et tester la continuité à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + ampoule + 2 fils). Il se pourrait que le composant soit HS en position ouverte.
Pour les charbons on teste la continuité entre les deux balais en faisant tourner l'induit à la main.
Cordialement.
Pour les charbons on teste la continuité entre les deux balais en faisant tourner l'induit à la main.
Cordialement.
27 septembre 2017 à 09:40
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous ne précisez pas quel fil est orphelin. On pense qu'il s'agit du blanc avec une lamette. A proximité on voit une borne à vis à droite. Il faudrait voir si cette vis est serrée ou non. Il se pourrait que cette borne et le fil blanc aient une histoire en commun. A vous d'essayer.
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2017 à 09:10
consulter ce sujet Problème câblage interphone sur le forum DiversBonjour. Il faut multiplier les points de fixation pour répartir la charge, et préférer des tiges filetées traversantes plutôt que des chevilles. Pour cheviller dans le béton cellulaire il faut une bonne épaisseur, et pour des charges lourdes mettre des chevilles de 8 à 10 cm.
L'impression personnelle est qu'il vaut mieux éviter les chevilles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'impression personnelle est qu'il vaut mieux éviter les chevilles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 22:50
consulter ce sujet Fixation charge lourde mur en béton cellulaire sur le forum MaçonnerieBonjour Vincent. Si l'épaisseur était au moins de 20 cm vous pourriez faire une petite saignée et encastrer un boîtier de 4 cm de profondeur. Dans 7 cm il vaut mieux éviter. Si vous passez à travers il faudra boucher.
Une autre solution serait de faire une saignée pour tube de 16 ou 20, et monter un appareillage en saillie.
On n'en pense pas plus, hormis que dans du placo alvéolé il n'y aurait pas eu de problème.
Vous pouvez faire une tentative sur une chute et voir le résultat. Vous boucherez à la colle béton cellulaire.
Vous faites au mieux. Mais il y a peu de chances de réussite sans casse, ce qui peut être gênant pour la cloison.
Cordialement.
Une autre solution serait de faire une saignée pour tube de 16 ou 20, et monter un appareillage en saillie.
On n'en pense pas plus, hormis que dans du placo alvéolé il n'y aurait pas eu de problème.
Vous pouvez faire une tentative sur une chute et voir le résultat. Vous boucherez à la colle béton cellulaire.
Vous faites au mieux. Mais il y a peu de chances de réussite sans casse, ce qui peut être gênant pour la cloison.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 22:35
consulter ce sujet Réaliser des saignées dans du béton cellulaire sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. C'est juste un petit problème sans conséquence.
Le gros disjoncteur semble être celui de branchement qui coupe tout l'habitat. Le disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Aucune idée du prix, mais il faut demander une estimation du coût du dépannage pour un court-circuit apparent. MO + déplacement.
Faites intervenir un électricien de vos connaissances, et non celui que vous trouverez en tête des pages jaunes. Cordialement.
Le gros disjoncteur semble être celui de branchement qui coupe tout l'habitat. Le disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Aucune idée du prix, mais il faut demander une estimation du coût du dépannage pour un court-circuit apparent. MO + déplacement.
Faites intervenir un électricien de vos connaissances, et non celui que vous trouverez en tête des pages jaunes. Cordialement.
26 septembre 2017 à 18:17
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéIl ne faut pas qu'il sente le grillé. S'il chauffe anormalement, un thermostat interne coupe l’alimentation pendant un certain temps. Il est bien prévu pour fonctionner sous 240 V ?
26 septembre 2017 à 18:10
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéEh oui Sylviane, il n'y a plus qu'à brancher. Au Canada cet appareil fonctionne donc entre deux phases 240 V. Les couleurs devraient être rouge brun ou noir, mais pas de blanc (couleur du neutre au Canada), ni jaune ni vert ni jaune/vert. Dites nous si l'aspirateur fonctionne.
Cordialement.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 12:16
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylviane. Cet aspirateur est très probablement à double isolation (comme les nôtres), et donc sans raccordement à la terre. Vous devriez voir le symbole de la double isolation sur la petite plaque signalétique, en espérant que ce soit le même qu'en France, deux carrés imbriqués. Là n'est pas le problème majeur.
Il faut vérifier que la tension de service soit bien de 230 V environ, et non 120 V comme au Canada. Sinon en cas de branchement, l'aspirateur va fumer rapidement, ce qui n'est pas sa fonction.
Cordialement.
Il faut vérifier que la tension de service soit bien de 230 V environ, et non 120 V comme au Canada. Sinon en cas de branchement, l'aspirateur va fumer rapidement, ce qui n'est pas sa fonction.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 11:24
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce que vous montrez du doigt n'est pas un interrupteur différentiel 30 mA, mais un simple disjoncteur modulaire 10 A.
Il y a manifestement un gros cour-circuit sur la ligne. On suppose que c'est le circuit qui alimentait la lampe. Il faudrait identifier toutes les prises de courant alimentées par ce circuit, puis débrancher tous les récepteurs. Mais il serait prudent de démonter la prise où était branchée la lampe afin de voir si phase et neutre ne se touchent pas.
On ne pense pas que la lampe soit en cause, et même si elle vous paraît morte, il y aurait sans doute moyen de la remettre en service.
Il faudrait déconnecter les conducteurs de sortie du disjoncteur puis tester l'isolement de la ligne à l'ohmmètre (tous récepteurs débranchés) de façon à éviter de ré-enclencher le disjoncteur sur un court-circuit, ce qui n'est pas bon pour son état général.
Pour pouvez essayer de chercher, mais si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on comprend, il faudrait vous faire aider, ami expérimenté ou professionnel.
Cordialement.
Il y a manifestement un gros cour-circuit sur la ligne. On suppose que c'est le circuit qui alimentait la lampe. Il faudrait identifier toutes les prises de courant alimentées par ce circuit, puis débrancher tous les récepteurs. Mais il serait prudent de démonter la prise où était branchée la lampe afin de voir si phase et neutre ne se touchent pas.
On ne pense pas que la lampe soit en cause, et même si elle vous paraît morte, il y aurait sans doute moyen de la remettre en service.
Il faudrait déconnecter les conducteurs de sortie du disjoncteur puis tester l'isolement de la ligne à l'ohmmètre (tous récepteurs débranchés) de façon à éviter de ré-enclencher le disjoncteur sur un court-circuit, ce qui n'est pas bon pour son état général.
Pour pouvez essayer de chercher, mais si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on comprend, il faudrait vous faire aider, ami expérimenté ou professionnel.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 10:36
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour Christian : l'induit du moteur est certainement coupé, et il n'y a rien à faire.
Pour réponse 1 : bien que l'induit ne semble pas coupé, on pourrait penser à un mauvais contact au niveau de la gâchette quand on appuie, ou bien un autre mauvais contact sur la petite carte électronique ou entre un balai et le collecteur. Vous pouvez tapoter sur le boitier pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Néanmoins, étant une machine low coast on pense que ce ne sera pas réparable.
Cordialement.
Pour Christian : l'induit du moteur est certainement coupé, et il n'y a rien à faire.
Pour réponse 1 : bien que l'induit ne semble pas coupé, on pourrait penser à un mauvais contact au niveau de la gâchette quand on appuie, ou bien un autre mauvais contact sur la petite carte électronique ou entre un balai et le collecteur. Vous pouvez tapoter sur le boitier pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Néanmoins, étant une machine low coast on pense que ce ne sera pas réparable.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 08:37
consulter ce sujet Dépannage perceuse visseuse Black & Decker PS122 sur le forum DiversBonjour Tchek. Tout d'abord il faut contrôler tous les fusibles. On peut utiliser un multimètre, et si l'on n'en a pas, on fait une "sonnette", simplement une pile en série avec une lampe à filament et deux fils.
Ensuite on a des doutes sur ce que vous nommez "différentiel". Une photo nette du tableau de répartition permettrait de bien savoir l'organe qui semble en défaut. Ce n'est pas le compteur ; le compteur compte, et près de lui vous devez trouver le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement qui coupe l'alimentation de l'habitat ; et en aval le tableau de répartition avec les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) et éventuellement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA si le tableau est moderne.
Vous changez la lampe en défaut et vous la branchez sur une prise qui fonctionne afin de voir si elle a retrouvé son état normal.
Pour l'instant on est dans le flou, donc il faut essayer de mieux préciser ce qui se passe.
A suivre.
Cordialement.
Ensuite on a des doutes sur ce que vous nommez "différentiel". Une photo nette du tableau de répartition permettrait de bien savoir l'organe qui semble en défaut. Ce n'est pas le compteur ; le compteur compte, et près de lui vous devez trouver le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement qui coupe l'alimentation de l'habitat ; et en aval le tableau de répartition avec les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) et éventuellement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA si le tableau est moderne.
Vous changez la lampe en défaut et vous la branchez sur une prise qui fonctionne afin de voir si elle a retrouvé son état normal.
Pour l'instant on est dans le flou, donc il faut essayer de mieux préciser ce qui se passe.
A suivre.
Cordialement.
26 septembre 2017 à 00:15
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéBonjour mod66.
L'oiseau rare qui aurait pu vous répondre car possédant la documentation de cet interphone et une forte expérience professionnelle est certainement au mieux en retraite, au pire plus de ce monde, vu l'âge de l'appareil.
"Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben" D'après Wikipédia.
Tenter de connecter les deux réclamerait une étude sérieuse qui finirait rapidement par démontrer qu'il y a incompatibilité technologique entre les deux dispositifs et que c'est peine perdue.
Tout cela pour dire qu'il vaut mieux laisser l'interphone en l'état et refermer le capot s'il fonctionne à l'ancienne comme au premier jour.
Cordialement.
L'oiseau rare qui aurait pu vous répondre car possédant la documentation de cet interphone et une forte expérience professionnelle est certainement au mieux en retraite, au pire plus de ce monde, vu l'âge de l'appareil.
"Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben" D'après Wikipédia.
Tenter de connecter les deux réclamerait une étude sérieuse qui finirait rapidement par démontrer qu'il y a incompatibilité technologique entre les deux dispositifs et que c'est peine perdue.
Tout cela pour dire qu'il vaut mieux laisser l'interphone en l'état et refermer le capot s'il fonctionne à l'ancienne comme au premier jour.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 20:57
consulter ce sujet Conseils branchement interphone Raspberry sur le forum ÉlectricitéBonjour Lux.
Juste une idée en passant.
Le poids peut effectivement être une cause si le bac est en acrylique (matière plastique) et qu'il est fissuré.
Vous pouvez utiliser des parpaings ou autre charge et faire l'expérience sans être trempée.
Observez le fond du bac en appuyant fort dessus. Vous verrez s'il y a déformation.
Il peut aussi y avoir fuite au niveau de la partie supérieure du bac si les joints sont mauvais.
Pas d'autres idées pour le moment.
Si vous êtes locataire, prévenez le propriétaire afin qu'il intervienne.
A suivre.
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Le poids peut effectivement être une cause si le bac est en acrylique (matière plastique) et qu'il est fissuré.
Vous pouvez utiliser des parpaings ou autre charge et faire l'expérience sans être trempée.
Observez le fond du bac en appuyant fort dessus. Vous verrez s'il y a déformation.
Il peut aussi y avoir fuite au niveau de la partie supérieure du bac si les joints sont mauvais.
Pas d'autres idées pour le moment.
Si vous êtes locataire, prévenez le propriétaire afin qu'il intervienne.
A suivre.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 19:47
consulter ce sujet Fuite douche, uniquement quand je suis dedans ? sur le forum PlomberieBonjour pac1987.
Dans ce cas, et sans savoir ce qui se passe exactement, il faut que vous trouviez la solution par vous même. Il faut de l'outillage adapté, pinces multiprises, clefs plates, clef de lavabo, imagination et patience.
Cordialement.
Dans ce cas, et sans savoir ce qui se passe exactement, il faut que vous trouviez la solution par vous même. Il faut de l'outillage adapté, pinces multiprises, clefs plates, clef de lavabo, imagination et patience.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 19:37
consulter ce sujet Problème changement robinet d’arrêt sur le forum PlomberieBonjour Lola571. Vous montez une fiche 16 A 2P + T au bout du cordon.
Demandez au vendeur si vous ne savez pas faire. Ou une personne expérimentée.
Cordialement.
Demandez au vendeur si vous ne savez pas faire. Ou une personne expérimentée.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 19:26
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBien reçu. J'évoque une tête à réflexion compacte telle qu'on en trouve dans certains magasins pour déclencher une sonnette.
Vous pensez à un autre produit. Donc il faut voir exactement de quoi il s'agit.
Cordialement.
Vous pensez à un autre produit. Donc il faut voir exactement de quoi il s'agit.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 17:59
consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant sur le forum ÉlectricitéBien reçu. En suivant le lien on arrive à des pavés leds avec l'alimentation décrite qui est un générateur de courant 300 mA, non réglable.
Si l'alimentation du ruban est identique il n'y a rien à faire. Mais il semble que vous évoquez des produits différents.
Cordialement.
Si l'alimentation du ruban est identique il n'y a rien à faire. Mais il semble que vous évoquez des produits différents.
Cordialement.
25 septembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Besoin d'aide applique LED trop puissante sur le forum Électricité