Bonjour Christine. Les contributeurs du forum se mettent en quatre pour vous aider.
Quelques précisions.
On a employé le vocabulaire de l'électricité concernant les récepteurs. Mais récepteurs de quoi ? Eh bien, d'énergie électrique. Tout ce qui est branché chez vous, cafetière, lampe, aspirateur, fer à friser ou voire même, machine à tirer de la bière fraiche, est appelé récepteur (sous entendu, d'énergie électrique). Et vous payez l'énergie électrique que vous consommez.
Un générateur (d’énergie électrique) chez vous serait la pile de la lampe de poche et c'est à peu près tout. Rien d'autre.
On comprend que le patron n’a guère de respect pour vous, en vous qualifiant de rombinasse. Une recherche sur le net n'a pas donné de précision sur l'origine du nom. On peut juste déduire que la terminaison du nom en asse est assez péjorative, comme le sont pétasse ou ragougnasse (concernant la cuisine).
Si la tension est de l'ordre de 400 volts, il ne peut s'agir que d'une erreur de branchement dans le tableau.
Une photo du disjoncteur de branchement pourrait aider les contributeurs à effectuer un diagnostic à distance (présence de 3 phases différentes).
Pour ce qui est la différence courant / tension, c'est le B. A. BA de l'électricité. Dans un tuyau d'arrosage où de l'eau circule, il y a l'équivalent d'un courant, donc il y a un débit en litres par seconde ; dans un conducteur électrique ce débit est appelé courant et s'exprime en ampères.
Pour la tension, on utilise la même analogie hydraulique. S'il n'y a pas de pression au robinet, même lance ouverte, il ne pourra y avoir d'eau qui coule. Pour ce qui concerne l'électricité cette pression se nomme tension (entre les 2 bornes de la prise) ; si l'on y met ses doigts, on risque l'électrocution.
L’alcoolisme du patron peut expliquer vos déboires.
Conclusion, en premier temps, demandez au chauffagiste d'effectuer le contrôle de la tension aux bornes de la prise.
Cordialement.
Quelques précisions.
Citation :C'est le temps qui le dira. Comme suggéré, tirez légèrement sur la goulotte afin de voir si elle tient.
Ça va tenir longtemps ?
On a employé le vocabulaire de l'électricité concernant les récepteurs. Mais récepteurs de quoi ? Eh bien, d'énergie électrique. Tout ce qui est branché chez vous, cafetière, lampe, aspirateur, fer à friser ou voire même, machine à tirer de la bière fraiche, est appelé récepteur (sous entendu, d'énergie électrique). Et vous payez l'énergie électrique que vous consommez.
Citation :Eh oui.
ou alors je ne le sais pas !
Un générateur (d’énergie électrique) chez vous serait la pile de la lampe de poche et c'est à peu près tout. Rien d'autre.
On comprend que le patron n’a guère de respect pour vous, en vous qualifiant de rombinasse. Une recherche sur le net n'a pas donné de précision sur l'origine du nom. On peut juste déduire que la terminaison du nom en asse est assez péjorative, comme le sont pétasse ou ragougnasse (concernant la cuisine).
Citation :Oui, bonne idée, car dans son métier il est appelé à effectuer les raccordements électriques des appareils qu'il installe. Avec son voltmètre il aura rapidement fait le contrôle de la tension aux bornes de la prise de courant. Au voisinage de 230 volts, c'est bon ; aux environs de 400 volts, cela expliquerait que le chargeur du téléphone ou les autres récepteurs que vous avez branchés subissent un coup de chaud entrainant leur destruction.
J'ai bien un voisin chauffagiste ... croyez-vous qu'il puisse aider ?
Si la tension est de l'ordre de 400 volts, il ne peut s'agir que d'une erreur de branchement dans le tableau.
Une photo du disjoncteur de branchement pourrait aider les contributeurs à effectuer un diagnostic à distance (présence de 3 phases différentes).
Pour ce qui est la différence courant / tension, c'est le B. A. BA de l'électricité. Dans un tuyau d'arrosage où de l'eau circule, il y a l'équivalent d'un courant, donc il y a un débit en litres par seconde ; dans un conducteur électrique ce débit est appelé courant et s'exprime en ampères.
Pour la tension, on utilise la même analogie hydraulique. S'il n'y a pas de pression au robinet, même lance ouverte, il ne pourra y avoir d'eau qui coule. Pour ce qui concerne l'électricité cette pression se nomme tension (entre les 2 bornes de la prise) ; si l'on y met ses doigts, on risque l'électrocution.
L’alcoolisme du patron peut expliquer vos déboires.
Conclusion, en premier temps, demandez au chauffagiste d'effectuer le contrôle de la tension aux bornes de la prise.
Cordialement.
05 juillet 2021 à 14:22

Bonjour Econdeaux.
Le confinement ne nous a pas touché beaucoup. Comme conditions il y a eu pire.
On commence toujours par vérifier le raccordement à l'antenne. Les connexions dans les fiches notamment.
Le convecteur mérite le dépôt définitif en déchèterie. Vous pouvez le remplacer par un modèle de GSB qui suffira, tout dépend de l'usage.
La résistance est coupée.
Cordialement.
Le confinement ne nous a pas touché beaucoup. Comme conditions il y a eu pire.
On commence toujours par vérifier le raccordement à l'antenne. Les connexions dans les fiches notamment.
Le convecteur mérite le dépôt définitif en déchèterie. Vous pouvez le remplacer par un modèle de GSB qui suffira, tout dépend de l'usage.
La résistance est coupée.
Citation :Eh oui.
je benne ?
Cordialement.
05 juillet 2021 à 13:33

Bonjour Miketo, amicales salutations à CMT.
Le diagnostic ne précise pas le courant de déclenchement du DDR ; si la valeur de la résistance de terre est supérieure à la valeur limite, la tension de sécurité peut être dépassée et alors il pourrait y avoir danger pour le locataire en cas de défaut d'isolement. Mais pas de panique.
Pour quelques dizaines d'euros, le propriétaire se devrait de changer l'interrupteur différentiel en défaut de lui même, simplement en conscience. Vous pouvez lui suggérer.
En attendant votre fille peut dormir tranquille.
Vérifiez aussi l'état de la plomberie (robinets qui fuient, WC dont l'écoulement est lent, idem pour les éviers etc.), l'état du chauffage...
Cordialement.
Le diagnostic ne précise pas le courant de déclenchement du DDR ; si la valeur de la résistance de terre est supérieure à la valeur limite, la tension de sécurité peut être dépassée et alors il pourrait y avoir danger pour le locataire en cas de défaut d'isolement. Mais pas de panique.
Pour quelques dizaines d'euros, le propriétaire se devrait de changer l'interrupteur différentiel en défaut de lui même, simplement en conscience. Vous pouvez lui suggérer.
En attendant votre fille peut dormir tranquille.
Citation :Oui, certains sont plus aptes à encaisser des euros plutôt que de maintenir le logement en état technique. On voit de tout pour ce qui concerne les logements pour étudiants. Vous pouvez essayer de trouver autre chose si vous avez des doutes concernant le propriétaire.
Cela ne me rassure pas sur le propriétaire
Vérifiez aussi l'état de la plomberie (robinets qui fuient, WC dont l'écoulement est lent, idem pour les éviers etc.), l'état du chauffage...
Cordialement.
05 juillet 2021 à 00:39

Bonjour Christine. Vous avez tiré un mauvais numéro avec cette entreprise. Apprenti non surveillé et peut-être incompétent, et patron idem.
Il faudrait que vous précisiez si votre distribution est triphasée. Dans ce cas, si l'apprenti a raccordé deux phases et non pas une phase et le neutre, il y a 400 V aux bornes d'une prise au lieu de 230 V, ce qui pourrait expliquer les phénomènes que vous décrivez. Bien sûr, ce n'est pas une question de grosseur de fils.
Il faudrait que vous trouviez un ami expérimenté apte à voir ce qui a été fait, et s'il avait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la prise ce serait encore mieux.
Il ne sait rien faire à cela, mais il y a surtout qu'il ne sait pas faire grand chose, à commencer par organiser son entreprise.
La première des choses est de faire intervenir un tiers capable d'examiner l’installation. Mais avant vous pouvez préciser si votre distribution est triphasée ou non.
Il est vrai que les goulottes se collent bien, à condition que le support soit propre, sans poussière ni gras. Tirez doucement sur une goulotte pour voir si elle tient.
En attendant, ne payez rien.
Cordialement.
Citation :L'usage est de disposer les prises de courant avec la broche de terre en haut, de façon que les appareils munis d'une fiche coudée aient leur cordon qui tombe vers le bas directement.
...celles qui viennent d'être installées l'ont à 6h.
Il faudrait que vous précisiez si votre distribution est triphasée. Dans ce cas, si l'apprenti a raccordé deux phases et non pas une phase et le neutre, il y a 400 V aux bornes d'une prise au lieu de 230 V, ce qui pourrait expliquer les phénomènes que vous décrivez. Bien sûr, ce n'est pas une question de grosseur de fils.
Il faudrait que vous trouviez un ami expérimenté apte à voir ce qui a été fait, et s'il avait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la prise ce serait encore mieux.
Citation :Votre électricien n'est pas un professionnel. Tout d'abord le courant est analogue à un débit, c'est ce qui circule dans les fils quand on branche un récepteur (on dit alors que le courant est de x ampères). Ce courant est lié à la tension aux bornes de la prise ; on dit alors il y a une tension de 225 volts aux bornes de la prise.
...mon courant était très certainement trop fort et qu'il ne savait rien faire à cela,
Il ne sait rien faire à cela, mais il y a surtout qu'il ne sait pas faire grand chose, à commencer par organiser son entreprise.
La première des choses est de faire intervenir un tiers capable d'examiner l’installation. Mais avant vous pouvez préciser si votre distribution est triphasée ou non.
Citation :Le courant est lié au récepteur (une bouilloire consomme plus de courant qu'une brosse à dents électrique), et est lié à la tension en volts aux bornes de la prise. Si le patron utilise le terme courant au lieu de tension, ce n'est pas un professionnel. Mal formé ? pas formé du tout ? C'est possible s'il a eu des aversions pour l'école et l'apprentissage.
Assurément le courant est trop fort.
Il est vrai que les goulottes se collent bien, à condition que le support soit propre, sans poussière ni gras. Tirez doucement sur une goulotte pour voir si elle tient.
Citation :Ce n'est pas le bon terme.
le Maître
Citation :On soupire de désolation.
...fallu lui expliquer ce qu'est un toaster et un mixer
Citation :Voyez si l'entreprise est référencée Qualifélec. Ce serait un comble. Le patron est un mauvais, au sens vraiment mauvais du terme. L'apprenti risque d'être pareil.
...et qu'il connaissait son métier.
En attendant, ne payez rien.
Cordialement.
05 juillet 2021 à 00:22

Bonjour Azqsd. En tant que locataire vous êtes en droit de demander au propriétaire qu'il mette à disposition un habitat en bon état.
Donc, ce n'est pas à vous de faire cette recherche, d'autant plus que vous êtes novice.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Donc, ce n'est pas à vous de faire cette recherche, d'autant plus que vous êtes novice.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 21:30

Bonjour Minor.
On n'envoie pas de tension comme vous le dites. C1 C2 est un vulgaire contact. Suivant la façon dont le relais est monté, soit le contact est sec, c'est à dire sans liaison à la phase, soit il ne l'est pas auquel cas une borne du contact est déjà relié à la phase présente pour l'alimentation du relais.
En électricité on n'applique pas de recettes, mais des méthodes. Ce n'est pas toujours faisable quand on est éloigné du métier.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Pourriez vous développer ? Que voulez vous faire ?
Je voudrais faire la même chose
On n'envoie pas de tension comme vous le dites. C1 C2 est un vulgaire contact. Suivant la façon dont le relais est monté, soit le contact est sec, c'est à dire sans liaison à la phase, soit il ne l'est pas auquel cas une borne du contact est déjà relié à la phase présente pour l'alimentation du relais.
Citation :L'essentiel est de comprendre comment est fait le montage. A la limite, on ne lit rien, mais on détaille le montage en faisant le schéma de câblage.
j’avais lu que...
En électricité on n'applique pas de recettes, mais des méthodes. Ce n'est pas toujours faisable quand on est éloigné du métier.
Citation :Devant l'écran on n'en sait rien ; il faut être devant le montage et établit son schéma.
Les câbles qui sont en c1c2 arrivent-ils à ce relais
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 19:38

Bonjour Seddik. Regardez dans le livret du conducteur.
Cordialement.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 15:50

Re. Pas d'idée sur le prix. Avant de signer, faites faire un ou deux devis bien détaillés, et non un forfait, souvent sujet à exagération.
Pour la plomberie sur place ce n'est pas compliqué. Monter une dérivation en cuivre pour le robinet et un travail pour l'écoulement ne devrait pas prendre plus d'une journée pour un seul compagnon (mais il faudra démonter le WC). Il faut choisir un professionnel expérimenté. Certains ne parlent pas la langue et s'approvisionnent chez Bricotruc ; il vaut mieux éviter.
Pour l'installation d'une prise, ce sera fonction de la longueur de la ligne ; soit elle est neuve à partir du tableau, soit elle pourrait être repiquée sur une prise existante si cela est possible, bien que peu recommandé.
Enfin, si vous êtes propriétaire, ce seront vos euros. Si vous êtes locataire, c'est à voir.
Cordialement.
Pour la plomberie sur place ce n'est pas compliqué. Monter une dérivation en cuivre pour le robinet et un travail pour l'écoulement ne devrait pas prendre plus d'une journée pour un seul compagnon (mais il faudra démonter le WC). Il faut choisir un professionnel expérimenté. Certains ne parlent pas la langue et s'approvisionnent chez Bricotruc ; il vaut mieux éviter.
Pour l'installation d'une prise, ce sera fonction de la longueur de la ligne ; soit elle est neuve à partir du tableau, soit elle pourrait être repiquée sur une prise existante si cela est possible, bien que peu recommandé.
Enfin, si vous êtes propriétaire, ce seront vos euros. Si vous êtes locataire, c'est à voir.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 12:41

Re.
A C... il y a peu de pièces détachées. Vous y allez avec le modèle, vous verrez bien.
La tendinite, si elle est due au tennis, c'est repos. Pour les enfants, suivant leur âge il y a des choses à faire. S'ils ont 15 ans, c'est très difficile. S'ils ont entre 6 et 9 et si vous avez un terrain, de grosses boites en carton, de la colle, de l'adhésif, ils peuvent construire.
S'ils ont moins, il faut faire avec et les associer au dépannage. Vous pouvez aussi aller en forêt et les faire courir.
Pas de téléphone, pas de dessins animés (solution de facilité).
Vous faites au mieux.
Toujours est-il que la fiabilité des WC électromécaniques est assez moyenne ; on le voit avec les questions posées sur le forum. Une solution serait d'installer un WC classique.
Cordialement.
Citation :Pour tout vous dire, vous n'êtes pas tout seul. Certains démontent sur le forum et y arrivent.
J'avoue n'avoir jamais démonté le moteur d'un sanibroyeur....
A C... il y a peu de pièces détachées. Vous y allez avec le modèle, vous verrez bien.
Citation :A part être inventif et observateur, on ne voit pas. C'est ainsi pour la plupart des dépannages faisables dans l'habitat.
Que puis-je ou dois-je faire ?
La tendinite, si elle est due au tennis, c'est repos. Pour les enfants, suivant leur âge il y a des choses à faire. S'ils ont 15 ans, c'est très difficile. S'ils ont entre 6 et 9 et si vous avez un terrain, de grosses boites en carton, de la colle, de l'adhésif, ils peuvent construire.
S'ils ont moins, il faut faire avec et les associer au dépannage. Vous pouvez aussi aller en forêt et les faire courir.
Pas de téléphone, pas de dessins animés (solution de facilité).
Vous faites au mieux.
Toujours est-il que la fiabilité des WC électromécaniques est assez moyenne ; on le voit avec les questions posées sur le forum. Une solution serait d'installer un WC classique.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 12:03

Re. Ce qui est bizarre est le déclenchement du DJ de branchement général. Celui-ci déclenche si un gros défaut d'isolement est présent, en l'absence d'ID 30 mA, avec le récepteur (l'alimentation) relié à la terre, ce qui n'est pas le cas.
D'autre part, en cas de surintensité, c'est normalement une protection sur le tableau de répartition qui déclenche, fusible ou DJ modulaire.
Il faudrait être sur place et contrôler le circuit.
Mais ici, à ce stade, les idées manquent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
D'autre part, en cas de surintensité, c'est normalement une protection sur le tableau de répartition qui déclenche, fusible ou DJ modulaire.
Citation :Donc, on peut mettre hors de cause la lampe à leds, et mettre en cause la prise commandée par va et vient. Mais on ne voit pas ce qui peut se passer.
Sur une autre prise de courant, indépendante du va et vient, tout fonctionne bien.
Il faudrait être sur place et contrôler le circuit.
Mais ici, à ce stade, les idées manquent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 09:16

Bonjour Damedidi.
Il faut disposer d'un second WC si le Sanibroyeur est hors d'état un certain temps.
Cordialement.
Citation :Dans n'importe quelle GSB ou chez les distributeurs spécialisés, Cedeo Brossette et bien d'autres.
où puis-je en trouver un neuf ?
Il faut disposer d'un second WC si le Sanibroyeur est hors d'état un certain temps.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 08:56

Bonjour M000. A priori il y a de la place. Mais il faudra :
- amener un circuit électrique dédié de section 2,5 mm²
- amener une alimentation en eau avec un robinet
- monter un circuit de vidange avec siphon raccordé sur l'évacuation WC
Ces deux derniers points nécessitent un travail de plomberie.
Bref, si vous êtes peu porté sur le bricolage, ni outillé en conséquence, l'intervention de professionnels, électricien et plombier, sera nécessaire.
Cordialement.
- amener un circuit électrique dédié de section 2,5 mm²
- amener une alimentation en eau avec un robinet
- monter un circuit de vidange avec siphon raccordé sur l'évacuation WC
Ces deux derniers points nécessitent un travail de plomberie.
Bref, si vous êtes peu porté sur le bricolage, ni outillé en conséquence, l'intervention de professionnels, électricien et plombier, sera nécessaire.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 08:53

Bonjour à tous.
1. Le disjoncteur différentiel général de branchement, celui qui coupe tout l'habitat et qui peut être positionné pas loin du compteur.
2. Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
3. Une protection surintensité d'un circuit électrique (prises ou lumières), fusible ou disjoncteur modulaire.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Le compteur compte et ne peut déclencher. Ce peut être :
le compteur électrique disjoncte.
1. Le disjoncteur différentiel général de branchement, celui qui coupe tout l'habitat et qui peut être positionné pas loin du compteur.
2. Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
3. Une protection surintensité d'un circuit électrique (prises ou lumières), fusible ou disjoncteur modulaire.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
03 juillet 2021 à 21:46

Bonjour PhilB. Merci pour votre retour.
Quand on est tout seul, c'est long, mais on a une satisfaction à la fin. Choisissez le bon matériel des marques régulièrement conseillées sur le forum.
Cordialement.
Quand on est tout seul, c'est long, mais on a une satisfaction à la fin. Choisissez le bon matériel des marques régulièrement conseillées sur le forum.
Cordialement.
03 juillet 2021 à 11:18

Bonjour azur05.
Le pont fonctionnait semble t-il, un relais a grillé, vous décidez de tout changer, ce n'est pas une bonne idée ; il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Le forum pratique l'entraide bricolage, mais n'est pas habilité à livrer un projet clé en main sans détails techniques, même si sa responsabilité ne serait pas engagée. Ici, il en va de la sécurité des usagers.
Désolé, mais l'électrotechnique ne s'apprend pas sur internet et encore moins sur youtu.
Il serait souhaitable de faire intervenir un professionnel sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le pont fonctionnait semble t-il, un relais a grillé, vous décidez de tout changer, ce n'est pas une bonne idée ; il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Le forum pratique l'entraide bricolage, mais n'est pas habilité à livrer un projet clé en main sans détails techniques, même si sa responsabilité ne serait pas engagée. Ici, il en va de la sécurité des usagers.
Désolé, mais l'électrotechnique ne s'apprend pas sur internet et encore moins sur youtu.
Il serait souhaitable de faire intervenir un professionnel sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 juillet 2021 à 14:18

Bonjour fab33. Il y a un contacteur bipolaire, et à sa droite un interrupteur.
Il y a des aberrations sur ce tableau, des neutres bleus connectés sur des sorties phase.
Il faut que vous trouviez à quoi servent les éléments de droite et comment ils sont branchés. Et bien sûr, identifier tous les circuits. Un travail de recherche préalable.
Cordialement.
Il y a des aberrations sur ce tableau, des neutres bleus connectés sur des sorties phase.
Il faut que vous trouviez à quoi servent les éléments de droite et comment ils sont branchés. Et bien sûr, identifier tous les circuits. Un travail de recherche préalable.
Cordialement.
01 juillet 2021 à 12:23

Bonjour Jean-Paul83600.
Dans votre cas il n'est pas certain que ce système existe. Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés porte coulissante ou galandage. La plupart du temps, le système comprend le châssis et la porte, l'ensemble étant à poser.
Vous pouvez contacter une entreprise d'aménagement intérieur de l'habitat.
Attendons d'autres avis. Un contributeur connait peut-être un système équivalent.
Cordialement.
Citation :Si, très bien, un peu le système de portes dans le train ou les avions. Sauf que c'est prévu pour à la conception.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Dans votre cas il n'est pas certain que ce système existe. Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés porte coulissante ou galandage. La plupart du temps, le système comprend le châssis et la porte, l'ensemble étant à poser.
Vous pouvez contacter une entreprise d'aménagement intérieur de l'habitat.
Attendons d'autres avis. Un contributeur connait peut-être un système équivalent.
Cordialement.
01 juillet 2021 à 09:48

Re. Le plus simple est d'enlever le câble 6 conducteurs, et suivant la distance, vous utilisez un câble à 5 conducteurs de 1,5 ou 2,5 mm².
Vous reliez les bornes de droite ensemble, avec des barrettes si vous les avez ou avec 2 conducteurs.
Ne bricolez pas. En résumé, nouveau câble et barrettes.
Cordialement.
Vous reliez les bornes de droite ensemble, avec des barrettes si vous les avez ou avec 2 conducteurs.
Ne bricolez pas. En résumé, nouveau câble et barrettes.
Cordialement.
30 juin 2021 à 13:46

Re. Donc lampes GU4. Mais en 12 volts ou non ? Si toute la rampe est affectée en même temps, en supposant que les lampes (de tension unitaire à préciser) sont en parallèle, on suspecte la liaison vers le secteur.
Ce n'est pas bien grave, mais ce qui a été dit concernant les embases est toujours vrai ; expérience personnelle et plus.
Ici, on a des doutes sur la tension des lampes, supposées à filament.
On vous laisse chercher et apporter des précisions.
Cordialement.
Ce n'est pas bien grave, mais ce qui a été dit concernant les embases est toujours vrai ; expérience personnelle et plus.
Ici, on a des doutes sur la tension des lampes, supposées à filament.
On vous laisse chercher et apporter des précisions.
Cordialement.
30 juin 2021 à 11:21

Bonjour Fab4810. Si vous faites le montage tel qu'il est le montage fonctionne. Erreur au niveau des couleurs.
Sortie neutre C10 en bleu vers les deux lampes en haut.
Sortie phase directe C10 en rouge ou autre couleur vers 11.
Sortie phase coupée du relais de 14 vers les lampes en orange ou autre couleur, mais pas bleu.
C'est un montage simple allumage avec un interrupteur en 11 14.
Quand vous reliez 11 et 14 avec un petit fil les lampes s'allument.
Les liaisons vers la cellule sont indifférenciées. Pas besoin de deux couleurs différentes. Mais si vous utilisez un câble, vous ne pouvez pas faire autrement.
Cordialement.
Sortie neutre C10 en bleu vers les deux lampes en haut.
Sortie phase directe C10 en rouge ou autre couleur vers 11.
Sortie phase coupée du relais de 14 vers les lampes en orange ou autre couleur, mais pas bleu.
C'est un montage simple allumage avec un interrupteur en 11 14.
Quand vous reliez 11 et 14 avec un petit fil les lampes s'allument.
Les liaisons vers la cellule sont indifférenciées. Pas besoin de deux couleurs différentes. Mais si vous utilisez un câble, vous ne pouvez pas faire autrement.
Cordialement.
30 juin 2021 à 09:37

Bonjour prunelli2b.
On suppose que les spots sont en cascade et qu'ils sont alimentés en 12 V CA.
Il faudrait voir la qualité du raccordement du transformateur.
Il faudrait préciser si l'ensemble des spots est affecté en même temps ou bien un ou deux de temps en temps.
Les liaisons avec dominos et fils apparents pourraient être améliorées.
Dernier point, vous n'avez pas fait le bon choix.
Ces spots avec GU4 utilisent des embases femelles de très mauvaise qualité qui finissent par ne plus fonctionner tant la qualité des contacts est mauvaise. Généralement on ne trouve pas d'embases de rechange.
Cordialement.
On suppose que les spots sont en cascade et qu'ils sont alimentés en 12 V CA.
Il faudrait voir la qualité du raccordement du transformateur.
Il faudrait préciser si l'ensemble des spots est affecté en même temps ou bien un ou deux de temps en temps.
Les liaisons avec dominos et fils apparents pourraient être améliorées.
Dernier point, vous n'avez pas fait le bon choix.
Ces spots avec GU4 utilisent des embases femelles de très mauvaise qualité qui finissent par ne plus fonctionner tant la qualité des contacts est mauvaise. Généralement on ne trouve pas d'embases de rechange.
Cordialement.
30 juin 2021 à 09:27

OK. Faites les photos. Il faudra enlever les 6 fils, en mettre 3, et coupler le stator en étoile. Avec une chance sur deux que le moteur tourne dans le bon sens.
Mais s'il y avait 6 fils c'est peut-être que ce moteur était branché sur un réseau 127/220 V avec un démarreur étoile triangle. Essayez de voir l'historique de ce moteur.
A suivre.
Cordialement.
Mais s'il y avait 6 fils c'est peut-être que ce moteur était branché sur un réseau 127/220 V avec un démarreur étoile triangle. Essayez de voir l'historique de ce moteur.
A suivre.
Cordialement.
29 juin 2021 à 22:18

Re. Un pro bien équipé passerait une lance haute pression de longueur suffisante, il aurait aussi un endoscope plus long permettant de voir plus loin.
Un bricoleur possédant un nettoyeur haute pression pourrait aussi acquérir une rallonge pour déboucher. Mais en appartement on n'a pas l'utilité d'un tel équipement.
Finalement il y a des solutions.
Ne soyez pas dépité, mais on sait bien que ce n'est pas agréable.
Il y a pire : le bouchon est dans la canalisation commune, en bas par exemple, et les eaux noires s'écoulent dans la douche du rez de chaussée. Vulgairement on dit que "c'est la m...". Mais cela résume bien la situation.
Ce cas a été relaté plusieurs fois sur le forum. Malheureusement, on n'a pas eu de retours.
Cordialement.
Un bricoleur possédant un nettoyeur haute pression pourrait aussi acquérir une rallonge pour déboucher. Mais en appartement on n'a pas l'utilité d'un tel équipement.
Finalement il y a des solutions.
Ne soyez pas dépité, mais on sait bien que ce n'est pas agréable.
Il y a pire : le bouchon est dans la canalisation commune, en bas par exemple, et les eaux noires s'écoulent dans la douche du rez de chaussée. Vulgairement on dit que "c'est la m...". Mais cela résume bien la situation.
Ce cas a été relaté plusieurs fois sur le forum. Malheureusement, on n'a pas eu de retours.
Cordialement.
29 juin 2021 à 22:14

Bonjour Manon.
Où est le tableau ?
Le problème est de savoir sur quelle ligne vous allez pouvoir brancher votre équipement, sachant qu'une prise en 32 A se branche sur une ligne de 6 mm².
Bien évidemment, un enrouleur ne conviendra pas.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Pas trop.
Je ne sais pas si mes explications sont assez claires.
Où est le tableau ?
Le problème est de savoir sur quelle ligne vous allez pouvoir brancher votre équipement, sachant qu'une prise en 32 A se branche sur une ligne de 6 mm².
Bien évidemment, un enrouleur ne conviendra pas.
A suivre.
Cordialement.
29 juin 2021 à 21:09

Re. On sent que vous êtes éloigné du métier.
On peut préciser qu'il faut coupler le stator en étoile (il n'est pas certain qu'un démarrage direct puisse se faire), mais après il faut commander ce moteur, assurer l'arrêt en position haute et basse (en en tout point choisi par l'opérateur), câbler un arrêt d'urgence, choisir le sens de rotation, assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité électrique du montage et de son alimentation, verrouiller le pont mécaniquement. Cela ne se traite pas en trois lignes devant un écran. Cette opération n'entre pas de le cadre de l'entraide assurée sur le forum. Il faut être sur place devant l'équipement et être du métier. Et nous ne sommes pas sur place.
On répète qu'il faut vous faire assister par un électricien.
Cordialement.
On peut préciser qu'il faut coupler le stator en étoile (il n'est pas certain qu'un démarrage direct puisse se faire), mais après il faut commander ce moteur, assurer l'arrêt en position haute et basse (en en tout point choisi par l'opérateur), câbler un arrêt d'urgence, choisir le sens de rotation, assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité électrique du montage et de son alimentation, verrouiller le pont mécaniquement. Cela ne se traite pas en trois lignes devant un écran. Cette opération n'entre pas de le cadre de l'entraide assurée sur le forum. Il faut être sur place devant l'équipement et être du métier. Et nous ne sommes pas sur place.
On répète qu'il faut vous faire assister par un électricien.
Cordialement.
29 juin 2021 à 21:04

Bonjour Hervé22590.
Ce moteur 4 pôles a une puissance utile sur l'arbre de 3 kW. S'il s'agissait de changer le moteur fil à fil il n'y aurait pas de problème. On ne sait comment était branché ce moteur qui n'est pas neuf.
Donc nous ne pourrons aller plus loin devant l'écran.
Faites vous assister par un électricien sur place. Il aura une vue d'ensemble sur le pont que nous n'avons pas.
Le moteur peut entrainer une pompe hydraulique ou le pont directement.
Cordialement.
Ce moteur 4 pôles a une puissance utile sur l'arbre de 3 kW. S'il s'agissait de changer le moteur fil à fil il n'y aurait pas de problème. On ne sait comment était branché ce moteur qui n'est pas neuf.
Donc nous ne pourrons aller plus loin devant l'écran.
Faites vous assister par un électricien sur place. Il aura une vue d'ensemble sur le pont que nous n'avons pas.
Le moteur peut entrainer une pompe hydraulique ou le pont directement.
Cordialement.
29 juin 2021 à 20:17

Bonjour mirpale, car on suppose que c'est vous.
Certains professionnels ont répondu ici même concernant la mise en cascade de divers tubes d'écoulements. Mais on ne sait pas où se trouvent les réponses sur le forum. Ce qui est certain, c'est qu'on part de petites sections pour aller vers les grandes, et non le contraire comme vos photos le montrent. Simple question de logique.
On trouve quelques liens utiles sur le net avec les mots clés règles plomberie écoulements collectif
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Citation :Certes, ce n'est pas un handicap quand on veut bricoler chez soi, mais on comprend que vous voulez argumenter face à des décideurs, potentiels ou réels. Il faudrait que vous disposiez de l'étude d'un expert ; et cela a un coût.
Je ne suis pas plombier
Certains professionnels ont répondu ici même concernant la mise en cascade de divers tubes d'écoulements. Mais on ne sait pas où se trouvent les réponses sur le forum. Ce qui est certain, c'est qu'on part de petites sections pour aller vers les grandes, et non le contraire comme vos photos le montrent. Simple question de logique.
On trouve quelques liens utiles sur le net avec les mots clés règles plomberie écoulements collectif
On vous laisse chercher.
Cordialement.
29 juin 2021 à 18:44

Bonjour. Une réponse serait bienvenue.
29 juin 2021 à 14:23

Bonjour Virtuose1.
Il y a un bouchon, soit chez vous soit dans les parties communes. Il faut opérer par déduction.
Le bouchon est en aval du point le plus bas qui régurgite.
Si le bouchon est dans les parties communes, le dépannage devrait être pris en charge par le propriétaire.
Une société spécialisée en curage serait probablement plus efficace que le premier intervenant qui était peut-être mal outillé.
A vous lire, il se pourrait que le bouchon soit chez vous.
S'il n'y a pas de tampons de visite, il faudra peut-être couper un ou des tubes, déboucher, et ensuite réparer ; un travail de pro.
Si le bouchon est chronique, peut-être y aura t-il des modifications à effectuer au niveau des tubes de collecte des eaux usées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il y a un bouchon, soit chez vous soit dans les parties communes. Il faut opérer par déduction.
Le bouchon est en aval du point le plus bas qui régurgite.
Si le bouchon est dans les parties communes, le dépannage devrait être pris en charge par le propriétaire.
Une société spécialisée en curage serait probablement plus efficace que le premier intervenant qui était peut-être mal outillé.
A vous lire, il se pourrait que le bouchon soit chez vous.
S'il n'y a pas de tampons de visite, il faudra peut-être couper un ou des tubes, déboucher, et ensuite réparer ; un travail de pro.
Si le bouchon est chronique, peut-être y aura t-il des modifications à effectuer au niveau des tubes de collecte des eaux usées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 juin 2021 à 14:21

Bonjour Benoit. Réponse à votre question : oui. Mais sur la photo on ne voit pas le contacteur.
Cordialement.
Cordialement.
28 juin 2021 à 22:07

Re.
Une idée parmi d'autres. Quand cela peut faciliter les câblages, on amène tous les circuits d'un lieu dans une boite de dérivation de 15×15 environ (ou plus), et ensuite on dispatche. On utilise des borniers rapides genre Wago à levier. Il faudra vous approvisionner chez un grossiste, quitte à ouvrir un compte.
Si vous choisissez du matériel Legrand, pour un poste, outre le boitier Batibox, il y a : un cadre - un mécanisme - un enjoliveur (BP ou levier) - un cadre à 1 poste, 2 postes et plus. Tableau Excel bien pratique. Et surtout, pour la lumière, 5 couleurs minimum + JV.
On peut mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée de la pièce (branchement aspirateur).
Et ainsi de suite.
Si vous encastrez des spots, ici les spots Indigo font leurs preuves en permanence (même au dessus de la douche). On vous en dira plus sur demande.
Pour vous aider à la réalisation, ce livret est bien utile : L'Officiel de l’électricité Installations électriques
Cordialement.
Citation :Un chantier comme cela, on sait quand il commence...
...c'est donc pour cela que je veux faire un truc parfait
Une idée parmi d'autres. Quand cela peut faciliter les câblages, on amène tous les circuits d'un lieu dans une boite de dérivation de 15×15 environ (ou plus), et ensuite on dispatche. On utilise des borniers rapides genre Wago à levier. Il faudra vous approvisionner chez un grossiste, quitte à ouvrir un compte.
Si vous choisissez du matériel Legrand, pour un poste, outre le boitier Batibox, il y a : un cadre - un mécanisme - un enjoliveur (BP ou levier) - un cadre à 1 poste, 2 postes et plus. Tableau Excel bien pratique. Et surtout, pour la lumière, 5 couleurs minimum + JV.
On peut mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée de la pièce (branchement aspirateur).
Et ainsi de suite.
Si vous encastrez des spots, ici les spots Indigo font leurs preuves en permanence (même au dessus de la douche). On vous en dira plus sur demande.
Pour vous aider à la réalisation, ce livret est bien utile : L'Officiel de l’électricité Installations électriques
Cordialement.
28 juin 2021 à 21:11

Bonjout Tatiana38160.
Si vous consultez les sujets apparentés, vous verrez que les tapis de course sont faits pour être vendus et en gros, sont garantis jusqu'à la porte du magasin.
Pas de SAV. Essayez d'en trouver un quand même - essayez aussi de voir s'il s'agit d'une panne mécanique ou électrique. S'il s'arrête sans bruit, il se pourrait que ce soit une panne d'origine électrique. Mais cela ne vous avance pas.
Le matériel de professionnel est plus fiable, plus cher. Mais ce n'est pas le même usage.
Cordialement.
Citation :Nous non plus.
je ne sais pas du tout pourquoi.
Si vous consultez les sujets apparentés, vous verrez que les tapis de course sont faits pour être vendus et en gros, sont garantis jusqu'à la porte du magasin.
Pas de SAV. Essayez d'en trouver un quand même - essayez aussi de voir s'il s'agit d'une panne mécanique ou électrique. S'il s'arrête sans bruit, il se pourrait que ce soit une panne d'origine électrique. Mais cela ne vous avance pas.
Le matériel de professionnel est plus fiable, plus cher. Mais ce n'est pas le même usage.
Cordialement.
28 juin 2021 à 18:08

Re.
La chauffe-eau instantané ne semble pas le meilleur choix. Un chauffe eau à accumulation de 100 ou 150 litres absorberait moins de puissance.
Beaucoup d'exemples de tableaux principaux et secondaires sont disponibles sur le forum.
Cordialement.
Citation :Vous voulez dire plutôt : un interrupteur différentiel 30 mA.
Un disjoncteur 30mA de 63A
La chauffe-eau instantané ne semble pas le meilleur choix. Un chauffe eau à accumulation de 100 ou 150 litres absorberait moins de puissance.
Beaucoup d'exemples de tableaux principaux et secondaires sont disponibles sur le forum.
Cordialement.
28 juin 2021 à 16:06

Bonjour Olidays.
Vu d'ici, le raccordement ne semble pas réglementaire : domino sur du bois, conducteur bleu endommagé, on ne sait pourquoi il y a un domino à 3 alvéoles. On a bien une idée.
Les côtés que vous évoquez ne sont pas définis.
Il vaudrait mieux demander à un électricien sur place. Il pourra faire un raccordement en toute sécurité, ce qui ne semble pas le cas d'après ce qu'on voit. La sécurité électrique des usagers de la caravane n'est pas envisagée.
On peut très bien s'électrocuter dans une caravane.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vu d'ici, le raccordement ne semble pas réglementaire : domino sur du bois, conducteur bleu endommagé, on ne sait pourquoi il y a un domino à 3 alvéoles. On a bien une idée.
Les côtés que vous évoquez ne sont pas définis.
Il vaudrait mieux demander à un électricien sur place. Il pourra faire un raccordement en toute sécurité, ce qui ne semble pas le cas d'après ce qu'on voit. La sécurité électrique des usagers de la caravane n'est pas envisagée.
On peut très bien s'électrocuter dans une caravane.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 juin 2021 à 12:25

Bonjour Bussy. Juste un avis en passant.
La réglementation pour chaudière gaz impose des orifices de ventilation en position haute et basse du local avec des sections déterminées.
Si vous enfermez la chaudière, elle ne sera plus alimentée correctement en air et des dysfonctionnements pourront apparaître, la première étant une mauvaise combustion avec production de CO et CO2.
Il faut un accès direct et rapide à la chaudière en cas de problème ; ce ne serait pas le cas avec un meuble à démonter devant.
Vu d'ici, votre projet semble une très mauvaise idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La réglementation pour chaudière gaz impose des orifices de ventilation en position haute et basse du local avec des sections déterminées.
Si vous enfermez la chaudière, elle ne sera plus alimentée correctement en air et des dysfonctionnements pourront apparaître, la première étant une mauvaise combustion avec production de CO et CO2.
Il faut un accès direct et rapide à la chaudière en cas de problème ; ce ne serait pas le cas avec un meuble à démonter devant.
Vu d'ici, votre projet semble une très mauvaise idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 juin 2021 à 12:13

Bonjour Minor. Il se peut que l'intervenant ait coupé les commandes des contacteurs HC.
N'étant pas du métier vous ne pourrez déterminer ce qui a été fait. Faites plutôt intervenir un électricien.
L'intervenant ne peut agir sur la nature du contrat de fourniture d'énergie électrique. Si ce dernier mentionne le double tarif, la commutation est obligatoire et ne peut être modifiée par le technicien.
La commande 175 Hz est envoyée dès lors que le contrat est double tarif. La commande est reçue par Linky ou par un relais 175 Hz sur les anciennes installations avec compteur électromécanique.
Contactez le service client qui vous confirmera ou non l'existence du contrat double tarif.
Cordialement.
N'étant pas du métier vous ne pourrez déterminer ce qui a été fait. Faites plutôt intervenir un électricien.
L'intervenant ne peut agir sur la nature du contrat de fourniture d'énergie électrique. Si ce dernier mentionne le double tarif, la commutation est obligatoire et ne peut être modifiée par le technicien.
La commande 175 Hz est envoyée dès lors que le contrat est double tarif. La commande est reçue par Linky ou par un relais 175 Hz sur les anciennes installations avec compteur électromécanique.
Contactez le service client qui vous confirmera ou non l'existence du contrat double tarif.
Cordialement.
28 juin 2021 à 12:01

Bonjour Bob, bonjour alpiness95.
Compléments.
Il faut utiliser un bornier de dérivation, sachant que chaque borne du DJ n'accepte réglementairement qu'un seul conducteur.
Donc pour un départ pas de problème ; pour plusieurs, on dérive.
Il faut voir quelle est la puissance souscrite en monophasé et ce que vous allez utiliser pour chaque chalet. 3 chalets + habitat principal avec 12 kVA maxi en monophasé risque d'être insuffisant.
Si c'est pour de la location saisonnière, la consommation sera incluse forfaitairement dans le loyer.
S'il s'agit de location longue durée (hors logement meublé), il faut des points de livraison séparés avec comptage séparé.
L'ensemble conducteurs bleus + dominos + fiche est étrange, voire anormal.
Rappelons que la couleur bleue est réservée au neutre et rien d'autre.
Cordialement.
Compléments.
Il faut utiliser un bornier de dérivation, sachant que chaque borne du DJ n'accepte réglementairement qu'un seul conducteur.
Donc pour un départ pas de problème ; pour plusieurs, on dérive.
Il faut voir quelle est la puissance souscrite en monophasé et ce que vous allez utiliser pour chaque chalet. 3 chalets + habitat principal avec 12 kVA maxi en monophasé risque d'être insuffisant.
Si c'est pour de la location saisonnière, la consommation sera incluse forfaitairement dans le loyer.
S'il s'agit de location longue durée (hors logement meublé), il faut des points de livraison séparés avec comptage séparé.
L'ensemble conducteurs bleus + dominos + fiche est étrange, voire anormal.
Rappelons que la couleur bleue est réservée au neutre et rien d'autre.
Cordialement.
28 juin 2021 à 11:55

Bonjour beubeu62. C'est loin d'être du haut de gamme, le schéma et le prix en sont la preuve. L'interrupteur série est appelé 8, allez savoir pourquoi, quant au neutre il est repéré ici 0 ; même remarque.
On préfère les extracteurs de marque Atlantic.
Cordialement.
On préfère les extracteurs de marque Atlantic.
Cordialement.
27 juin 2021 à 23:09

Bonjour Olivier.
Cela ressemble à un court-circuit général avec la terre. Le collier dans lequel sont serrés phase et neutre peut couper les isolants. Regardez de ce côté là. Il serait préférable d'insérer un isolant tubulaire avant de serrer la languette.
Voir photo 3.
Cordialement.
Cela ressemble à un court-circuit général avec la terre. Le collier dans lequel sont serrés phase et neutre peut couper les isolants. Regardez de ce côté là. Il serait préférable d'insérer un isolant tubulaire avant de serrer la languette.
Voir photo 3.
Cordialement.
27 juin 2021 à 23:03

Bonjour Linette44. Êtes-vous toujours dans le noir ?
27 juin 2021 à 10:24

Bonjour.
Les dangers de la disqueuse ici : Site de vente en ligne de vêtements de travail
Depuis, l'ouvrier, bien handicapé, a changé de métier et l'entreprise, pas bien solide, a cessé ses activités.
Cordialement.
Les dangers de la disqueuse ici : Site de vente en ligne de vêtements de travail
Depuis, l'ouvrier, bien handicapé, a changé de métier et l'entreprise, pas bien solide, a cessé ses activités.
Cordialement.
27 juin 2021 à 09:43

Bonjour stephmg.
On ne peut savoir, ce ne sont pas des opérations fréquentes.
Il vaut mieux vous adresser directement à Hilti : https://www.reponse-conso.fr/service-clients/hilti/
Cordialement.
On ne peut savoir, ce ne sont pas des opérations fréquentes.
Il vaut mieux vous adresser directement à Hilti : https://www.reponse-conso.fr/service-clients/hilti/
Cordialement.
26 juin 2021 à 15:06

Bonjour Fifou62300. Il faudrait être plus précis. A quoi sert ce thermostat ?
Sinon, voir ici :
OTAX EUROPE26, Rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE - Téléphone : 04 78 17 18 20
Cordialement.
Sinon, voir ici :
OTAX EUROPE26, Rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE - Téléphone : 04 78 17 18 20
Cordialement.
26 juin 2021 à 12:34

Bonjour Dindrtahl. C'est simple, un four ou une plaque de cuisson se branchent en direct, pas par l'intermédiaire d'une multiprise. Rien ne vous empêche de faire une dérivation pour alimenter le système.
Un four se branche sur un circuit dédié classique avec PC 16 A, une plaque de cuisson sur une sortie de câble ou une PC 32 A.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Un four se branche sur un circuit dédié classique avec PC 16 A, une plaque de cuisson sur une sortie de câble ou une PC 32 A.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 juin 2021 à 12:30

Re. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.
Cordialement.
25 juin 2021 à 22:08

Bonjour Domtronique.
Vous avez fait ce que vous avez pu. Pas de solution évidente sur ces claviers basiques.
Le remède est de destiner quelques euros à l'achat d'une nouvelle télécommande.
Cordialement.
Vous avez fait ce que vous avez pu. Pas de solution évidente sur ces claviers basiques.
Le remède est de destiner quelques euros à l'achat d'une nouvelle télécommande.
Cordialement.
25 juin 2021 à 14:04

Bonjour Cocobeloeil. Il ne vous reste que votre lampe témoin (plutôt qu'un multimètre) pour suivre la présence tension depuis l'arrivée dans le tableau de répartition jusqu'à la prise de courant, en espérant qu'une boîte de dérivation ne se cache pas quelque part.
Un mauvais contact est générateur d'échauffement, et ce n'est pas bon du tout.
Cela peut se voir, s'entendre et se sentir si un fort courant traverse alors la résistance de contact aléatoire.
Cordialement.
Un mauvais contact est générateur d'échauffement, et ce n'est pas bon du tout.
Cela peut se voir, s'entendre et se sentir si un fort courant traverse alors la résistance de contact aléatoire.
Cordialement.
25 juin 2021 à 08:29

Bonjour invité X. Pour recevoir les notifications, il vaut mieux s'identifier avec un pseudo.
Cordialement.
Cordialement.
24 juin 2021 à 22:42

Bonjour Linette44.
Pas bien grave. Depuis que le déclenchement a eu lieu, la prise a probablement séché.
Confirmez qu'il s'agit de l'appareillage supposé, puis réenclenchez.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel appareillage ? Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ?
Ce qui a fait disjoncter bien sûr.
Pas bien grave. Depuis que le déclenchement a eu lieu, la prise a probablement séché.
Confirmez qu'il s'agit de l'appareillage supposé, puis réenclenchez.
Cordialement.
24 juin 2021 à 22:25