Bonjour artiste51.
Au risque de répéter, HO7-VR, pourquoi pas, mais rigide, ou HO7-VK, souple et facile à travailler.
Vous devriez pouvoir approvisionner en grande surface de bricolage ou chez un électricien ami.
Nous faisons la différence entre câbles et conducteurs. RO2V est du câble qui peut être apparent.
Cordialement.
Citation :Oui, mais arrangez vous pour que cette liaison soit invisible (un morceau de tube ICTA par exemple). Les conducteurs nus ne doivent pas être apparents.
un câble de H07VK serait en définitive la meilleure solution, mais toujours sans goulotte.
Au risque de répéter, HO7-VR, pourquoi pas, mais rigide, ou HO7-VK, souple et facile à travailler.
Vous devriez pouvoir approvisionner en grande surface de bricolage ou chez un électricien ami.
Nous faisons la différence entre câbles et conducteurs. RO2V est du câble qui peut être apparent.
Cordialement.
28 juillet 2021 à 10:12

Bonjour Paddy1959. Votre solution est astucieuse et le schéma de 08:28 est bon.
Vous pouvez rajouter une commande manuelle pour forcer le fonctionnement en GV.
Restera à approvisionner des interrupteurs bipolaires tels que celui-ci : Interrupteur bipolaire 10 AX
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez rajouter une commande manuelle pour forcer le fonctionnement en GV.
Restera à approvisionner des interrupteurs bipolaires tels que celui-ci : Interrupteur bipolaire 10 AX
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 juillet 2021 à 10:02

Bonjour Gad. Effectivement, il y a eu des retours sur le forum concernant des lampes à allumage tactile qui semblaient présenter des allumages aléatoires après installation d'un Linky. Des courants porteurs sont générés par le compteur, il y a des filtres qui bloquent leur envoi vers l'installation de l'usager.
Mais on constate qu'à part ces lampes, tous les autres récepteurs de l'habitat à commande tactile sont immunes et ne présentent aucune mise en service intempestive.
On déduit avec logique que ces lampes sont construites au moindre coût et que malheureusement, on ne peut rien faire. La fiabilité est sacrifiée, on ne peut que déplorer la mise sur le marché de ces produits bas de gamme, même si l'esthétique est attrayante.
Mais il y a aussi le coût qui peut être supporté par les acheteurs. Vu dernièrement des luminaires dans un magasin très spécialisé où la moindre petite applique, certes assez jolie, dépasse allègrement 300 €. Une fraction non négligeable d'un smic.
Les marges doivent être importantes.
Cordialement.
Mais on constate qu'à part ces lampes, tous les autres récepteurs de l'habitat à commande tactile sont immunes et ne présentent aucune mise en service intempestive.
On déduit avec logique que ces lampes sont construites au moindre coût et que malheureusement, on ne peut rien faire. La fiabilité est sacrifiée, on ne peut que déplorer la mise sur le marché de ces produits bas de gamme, même si l'esthétique est attrayante.
Mais il y a aussi le coût qui peut être supporté par les acheteurs. Vu dernièrement des luminaires dans un magasin très spécialisé où la moindre petite applique, certes assez jolie, dépasse allègrement 300 €. Une fraction non négligeable d'un smic.
Les marges doivent être importantes.
Cordialement.
28 juillet 2021 à 09:51

A noter que les commandes sensitives du gros électroménager sont fiables. Ce n'est pas le même prix et les cahiers des charges doivent être draconiens pour ce qui concerne la sécurité.
27 juillet 2021 à 22:32

Bonjour Alma1.
Ce n'est pas d'une fiabilité folle, des dysfonctionnements peuvent apparaître et certains sont relatés sur le forum. Ces lampes ont une dépendance vis à vis des signaux électromagnétiques divers. Leur compatibilité EM peut être médiocre comme vous le constatez.
En général c'est indépannable, et souvent la source lumineuse ne peut être changée.
Bien sûr made in RPC.
Il faudra faire avec, raccorder une olive sur le cordon tout en shuntant la commande.
Cordialement.
Citation :Il doit y avoir un détecteur capacitif.
Je voudrais savoir sur quel principe ça fonctionne
Ce n'est pas d'une fiabilité folle, des dysfonctionnements peuvent apparaître et certains sont relatés sur le forum. Ces lampes ont une dépendance vis à vis des signaux électromagnétiques divers. Leur compatibilité EM peut être médiocre comme vous le constatez.
En général c'est indépannable, et souvent la source lumineuse ne peut être changée.
Bien sûr made in RPC.
Il faudra faire avec, raccorder une olive sur le cordon tout en shuntant la commande.
Cordialement.
27 juillet 2021 à 22:29

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Il faut effectivement relayer. Solution simple.
Il faudrait rajouter une commande manuelle où la grande vitesse serait choisie par l'usager (cas de la cuisson).
C'est une motorisation en passe d'être obsolète. Les VMC actuelles sont plutôt à vitesse constante avec bouches hygroréglables, avec moteur silencieux.
Cordialement.
Citation :Non. Neutre direct à la lampe, l'interrupteur délivre la phase coupée.
La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?
Il faudrait rajouter une commande manuelle où la grande vitesse serait choisie par l'usager (cas de la cuisson).
C'est une motorisation en passe d'être obsolète. Les VMC actuelles sont plutôt à vitesse constante avec bouches hygroréglables, avec moteur silencieux.
Cordialement.
27 juillet 2021 à 22:23

Bonjour nico471411.
Il faudrait une jonction séparée vers le tout à l'égout.
Vous pouvez faire un essai avec un tuyau d'arrosage et voir s'il y a remontée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce pourrait sembler évident, d'autant plus que les eaux noires sont sous pression.
ne risque t'il pas une remontée dans la douche ?
Il faudrait une jonction séparée vers le tout à l'égout.
Vous pouvez faire un essai avec un tuyau d'arrosage et voir s'il y a remontée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 juillet 2021 à 15:08

Bonjour Rolanda. On comprend votre démarche, mais sans insister sur les instincts suicidaires concernant les accidents domestiques (peut-être faudrait-il plutôt parler d'imprudences), on ne peut malheureusement tout prévoir.
Et l'on sait qu'il y en a de nombreux tous les ans.
Les détergents stockés sous l'évier, la casserole d'eau bouillante dont la poignée est saisie par un enfant.
Le petit jouet absorbé par un nourrisson de 2 ans et qui, sans la manœuvre de Heimlich, est étouffé.
On peut rappeler aussi cette erreur humaine importante dans un restaurant où du détergent puissant a été confondu avec du sirop et a été absorbé par un enfant, entraînant des lésions très importantes.
Certes, la mise à la terre de l'eau du bain n'empêcherait pas les accidents. Pour ce lieu, c'est d'abord la prévention qui s'impose. La norme C15-100 a bien cerné le problème en définissant les volumes.
Cordialement.
Et l'on sait qu'il y en a de nombreux tous les ans.
Les détergents stockés sous l'évier, la casserole d'eau bouillante dont la poignée est saisie par un enfant.
Le petit jouet absorbé par un nourrisson de 2 ans et qui, sans la manœuvre de Heimlich, est étouffé.
On peut rappeler aussi cette erreur humaine importante dans un restaurant où du détergent puissant a été confondu avec du sirop et a été absorbé par un enfant, entraînant des lésions très importantes.
Certes, la mise à la terre de l'eau du bain n'empêcherait pas les accidents. Pour ce lieu, c'est d'abord la prévention qui s'impose. La norme C15-100 a bien cerné le problème en définissant les volumes.
Cordialement.
27 juillet 2021 à 14:33

Bonjour artiste51. Certes, le HO7VR est utilisable, mais très rigide.
La préférence personnelle est pour du conducteur souple HO7VK muni d'embouts de câblage pour tout ce qui concerne raccordement du DB aux borniers du tableau et comme liaison depuis les borniers vers les ID.
Cordialement.
Citation :Il n'y a aucune obligation.
...je dois utiliser du câble
La préférence personnelle est pour du conducteur souple HO7VK muni d'embouts de câblage pour tout ce qui concerne raccordement du DB aux borniers du tableau et comme liaison depuis les borniers vers les ID.
Citation :Chaque câble possède ses propres spécificités d'emploi. Il n'y a rien d'absolu dès l'instant où l'on respecte la section et les modalités imposées par l'environnement et les normes. Donc l'expression "il faudrait" est à manier avec des pincettes. On se méfie des informations qui circulent. On se réfère à la réglementation et aux règles du métier.
D'autres informations circulent et indiquent qu'il faudrait utiliser du câble : R02V
Cordialement.
27 juillet 2021 à 14:27

Bonjour Boomer. Il faudrait déjà essayer de contacter le SAV de la marque. Il vaut mieux avoir un compte client.
Vous pouvez aussi rechercher un SAV agréé.
Ce n'est jamais simple pour réparer ces machines quand on est un particulier.
Si vous ne trouvez pas il faudrait bidouiller avec du PVC de plomberie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez aussi rechercher un SAV agréé.
Ce n'est jamais simple pour réparer ces machines quand on est un particulier.
Si vous ne trouvez pas il faudrait bidouiller avec du PVC de plomberie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 22:57

Bonjour Eric.
Essayez de voir si c'est un pas métrique, par exemple 8 / 125.
Si oui vous mettez une vis inox avec une rondelle.
On suppose que c'est pour plaquer la grille.
Cordialement.
Essayez de voir si c'est un pas métrique, par exemple 8 / 125.
Si oui vous mettez une vis inox avec une rondelle.
On suppose que c'est pour plaquer la grille.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 22:51

Re. Il faut que les injecteurs soient adaptés au gaz que vous utilisez, et également que le détendeur soit adapté aux bouteilles de propane. Le tuyau d'amenée n'a rien de spécial.
Il faut donc voir quels sont les injecteurs fournis avec la gazinière. La notice devrait être explicite ?
On suppose que cette gazinière vient en remplacement d'une autre qui fonctionnait bien avec le propane et le détendeur qui va avec.
Attendons d'autres avis. Pas franchement doué pour le gaz.
Cordialement.
Il faut donc voir quels sont les injecteurs fournis avec la gazinière. La notice devrait être explicite ?
On suppose que cette gazinière vient en remplacement d'une autre qui fonctionnait bien avec le propane et le détendeur qui va avec.
Attendons d'autres avis. Pas franchement doué pour le gaz.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 18:58

Re. Il n'y a plus qu'à brancher et nous dire si le four fonctionne.
Voir le message ci-dessus concernant la cagnotte.
Merci.
Voir le message ci-dessus concernant la cagnotte.
Merci.
26 juillet 2021 à 15:10

Bonjour à tous.
Dans une salle de bain il y a des règles à respecter concernant la sécurité électrique. Il en est de même dans bien des domaines, ne serait-ce que dans la sécurité automobile. Toutes les situations ne peuvent être exemptes de dangers. On ne va pas remplir une page ou plus d'exemples.
On ne peut éviter les conduites suicidaires ou inconscientes.
Tout a été dit.
Cordialement.
Citation :Ce sujet a déjà fait l'objet d'une discussion. La norme C15-100 est très précise concernant la sécurité électrique.
rendre obligatoire la mise à la terre de l'intérieur des baignoires afin d'apporter une vraie sécurité en cas d'appareil électrique sous tension tombé dans l'eau
Dans une salle de bain il y a des règles à respecter concernant la sécurité électrique. Il en est de même dans bien des domaines, ne serait-ce que dans la sécurité automobile. Toutes les situations ne peuvent être exemptes de dangers. On ne va pas remplir une page ou plus d'exemples.
On ne peut éviter les conduites suicidaires ou inconscientes.
Tout a été dit.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 11:40

Bonjour Mika. C'est le schéma du bas. On réunit 2 - 3 et 4 - 5.
La borne 1 n'est pas raccordée. On raccorde la terre sur la borne à gauche.
Ce bornier est prévu pour raccorder une cuisinière avec plaques et four électriques.
Comme il s'agit juste d'un four électrique, un cordon 2,5 mm² raccordé sur une prise 16 A classique conviendra.
Cordialement.
La borne 1 n'est pas raccordée. On raccorde la terre sur la borne à gauche.
Ce bornier est prévu pour raccorder une cuisinière avec plaques et four électriques.
Comme il s'agit juste d'un four électrique, un cordon 2,5 mm² raccordé sur une prise 16 A classique conviendra.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 10:10

Bonjour Mika. Voir ici : Cuisinière gaz et four électrique Bosch HXR39IG20
Pour les pontets, voir la notice ou faites une photo nette du bornier.
Cordialement.
Pour les pontets, voir la notice ou faites une photo nette du bornier.
Cordialement.
25 juillet 2021 à 23:36

Bonjour Christine. Et bientôt sur le forum : "La vengeance de la rombinasse, le retour".
On se demande néanmoins pourquoi il ne semble pas y avoir de contrôle de la profession.
Manifestement, que ce soit l'employé ou son patron plus ou moins alcoolique, aucun n'est professionnel.
Pour ouvrir un magasin de coiffure, il faut être titulaire d'un diplôme professionnel.
On comprend que la lessiveuse est un lave-linge, la calandreuse une machine à repasser à rouleau. Un vocabulaire qui ne nous est pas courant et qui le semble davantage pour vous. Mais "rombinasse" est une vraie découverte.
L'ami Martien, linguiste à ses heures, devrait finir par cerner l’étymologie du nom.
Cordialement.
On se demande néanmoins pourquoi il ne semble pas y avoir de contrôle de la profession.
Manifestement, que ce soit l'employé ou son patron plus ou moins alcoolique, aucun n'est professionnel.
Pour ouvrir un magasin de coiffure, il faut être titulaire d'un diplôme professionnel.
On comprend que la lessiveuse est un lave-linge, la calandreuse une machine à repasser à rouleau. Un vocabulaire qui ne nous est pas courant et qui le semble davantage pour vous. Mais "rombinasse" est une vraie découverte.
L'ami Martien, linguiste à ses heures, devrait finir par cerner l’étymologie du nom.
Cordialement.
25 juillet 2021 à 08:46

Re. Ne vous embêtez pas, voyez avec l'installateur.
Cordialement.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 23:16

Re.
Cordialement.
Citation :C'est exactement ce à quoi je pensais pour la sécurité. Vous avez conscience des dangers ; ils ne sont pas négligeables. En cas de blocage, un relais d'intensité pourrait tout couper. Il faudrait aussi pouvoir détendre le câble en faisant une marche arrière. Bref, il y a des contraintes.
1 pour la commande du treuil et une conduisant la charrue ou la bineuse.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 23:15

Bonjour lariflette1965.
Si l'automatisme est ancien, les relais sont peut-être fatigués. Vous pouvez contrôler toutes les connexions. Pour les relais, il faut être expérimenté et proche du métier.
Si un professionnel expérimenté intervient, il proposera certainement le changement de la carte.
L'essentiel pour vous est qu'il a une obligation de résultats.
Cordialement.
Citation :On ne sait jamais.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Si l'automatisme est ancien, les relais sont peut-être fatigués. Vous pouvez contrôler toutes les connexions. Pour les relais, il faut être expérimenté et proche du métier.
Si un professionnel expérimenté intervient, il proposera certainement le changement de la carte.
L'essentiel pour vous est qu'il a une obligation de résultats.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:41

Bonjour Fredelec.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Probablement non. Il vous faudrait une remise à niveau avec une formation adaptée pour rentrer dans les détails autrement que par la lecture de documents. L'employeur devrait pouvoir prendre en charge une formation du type FONGECIF.
Quelqu'un aurait-il de la documentation à ce sujet ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:37

Bonjour jqst.
La lumière est alimentée par un réseau 120 V résidentiel avec le neutre blanc et les fils vivants, probablement rouges et noirs.
En gros, le fil blanc neutre est à raccorder directement à la lampe. Chaque fil vivant est branché sur une borne d'un interrupteur, la phase coupée est reliée à la lampe. Bref, le montage simple allumage classique.
Il aurait fallu repérer les branchements avant démontage. Il n'est pas trop tard.
L'intervention d'un électricien local semble se justifier. A moins de faire intervenir un ami expérimenté.
Cordialement.
Citation :On voudrait bien, mais nous ne sommes pas habitués à la distribution au Canada.
Votre aide serait grandement appréciée.
La lumière est alimentée par un réseau 120 V résidentiel avec le neutre blanc et les fils vivants, probablement rouges et noirs.
En gros, le fil blanc neutre est à raccorder directement à la lampe. Chaque fil vivant est branché sur une borne d'un interrupteur, la phase coupée est reliée à la lampe. Bref, le montage simple allumage classique.
Il aurait fallu repérer les branchements avant démontage. Il n'est pas trop tard.
L'intervention d'un électricien local semble se justifier. A moins de faire intervenir un ami expérimenté.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:33

Bonjour Frd28. Voir cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Si les circuits sont repérés Ph + N, chacun est raccordé en aval de son DJ. Pas de neutre en commun comme vous l'écrivez ; à vrai dire, on ne voit pas trop ce que vous voulez faire. Un schéma aurait été plus explicite.
A suivre.
Cordialement.
Si les circuits sont repérés Ph + N, chacun est raccordé en aval de son DJ. Pas de neutre en commun comme vous l'écrivez ; à vrai dire, on ne voit pas trop ce que vous voulez faire. Un schéma aurait été plus explicite.
A suivre.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:24

Bonjour Noob59.
Vous pouvez alimenter le miroir en passant un petit câble souple derrière le placo (plutôt qu'un tube ICTA). Ainsi, ni vu ni connu. Vous mettrez une boite et un petit couvercle à l'endroit du luminaire actuel et vous faites le raccord, sans oublier la terre si le miroir n'est pas à double isolation.
Cordialement.
Nota : La démarche est bonne.
Citation :On peut dire si la démarche est bonne ou non.
Pouvez-vous me dire si cela est la bonne démarche
Vous pouvez alimenter le miroir en passant un petit câble souple derrière le placo (plutôt qu'un tube ICTA). Ainsi, ni vu ni connu. Vous mettrez une boite et un petit couvercle à l'endroit du luminaire actuel et vous faites le raccord, sans oublier la terre si le miroir n'est pas à double isolation.
Cordialement.
Nota : La démarche est bonne.
24 juillet 2021 à 21:19

Bonjour Langlois.
La lampe led est peut-être de premier prix. Il arrive qu'elles clignotent alors que l'interrupteur n'est pas commandé.
Une lampe à filament ne présenterait pas ce phénomène.
Pas de problème autre que la lampe, sujette à des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé - le sujet est récurrent depuis x années).
Cordialement.
Citation :Non, cela n'a rien à voir.
probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains humides
La lampe led est peut-être de premier prix. Il arrive qu'elles clignotent alors que l'interrupteur n'est pas commandé.
Une lampe à filament ne présenterait pas ce phénomène.
Pas de problème autre que la lampe, sujette à des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé - le sujet est récurrent depuis x années).
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:12

Bonjour AliAle.
Une mise en sécurité de l'installation électrique est à envisager. Un professionnel reprendra point par point le rapport.
En une journée il devrait avoir fait le tour.
Vous pouvez demander une moins value concernant la mise en sécurité de l'habitat.
A la louche, 1 000 € devraient suffire, mais on ne peut s'engager à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une mise en sécurité de l'installation électrique est à envisager. Un professionnel reprendra point par point le rapport.
En une journée il devrait avoir fait le tour.
Vous pouvez demander une moins value concernant la mise en sécurité de l'habitat.
A la louche, 1 000 € devraient suffire, mais on ne peut s'engager à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:08

Bonjour benoit01.
On connait très bien la commande manuelle d'un moteur asynchrone triphasé par contacteurs inverseurs verrouillés.
Concernant votre projet, on peut comprendre que le treuil aura la même fonction qu'un cheval. En cas de problème, on peut arrêter ce dernier instantanément, pas un treuil muni d'une télécommande. Bref, la sécurité n'est pas assurée.
Un motoculteur classique ne ferait-il pas davantage l'affaire ? Ou un tracteur si vous avez quelques ares ?
Cordialement.
Citation :Nous n'avons aucune connaissance ni documentation concernant ces modules. Encore moins sur la télécommande.
module de puissance LUB12 + 1 de contrôle LUC
On connait très bien la commande manuelle d'un moteur asynchrone triphasé par contacteurs inverseurs verrouillés.
Concernant votre projet, on peut comprendre que le treuil aura la même fonction qu'un cheval. En cas de problème, on peut arrêter ce dernier instantanément, pas un treuil muni d'une télécommande. Bref, la sécurité n'est pas assurée.
Un motoculteur classique ne ferait-il pas davantage l'affaire ? Ou un tracteur si vous avez quelques ares ?
Cordialement.
24 juillet 2021 à 21:02

Bonjour Fifi54.
Il faudra changer le groupe de sécurité. Ce n'est pas bien cher et l'opération est rapide et sans danger pour un bon bricoleur outillé.
En attendant, vous pouvez essayer de forcer en faisant des allers-retours énergiques sur la poignée du robinet. Le calcaire finira peut-être par partir.
Cordialement.
Citation :Non. Si le robinet d'arrivée d'eau froide est fermé, l'eau chaude ne coule plus.
Est-ce normal, d'après vous ?
Il faudra changer le groupe de sécurité. Ce n'est pas bien cher et l'opération est rapide et sans danger pour un bon bricoleur outillé.
En attendant, vous pouvez essayer de forcer en faisant des allers-retours énergiques sur la poignée du robinet. Le calcaire finira peut-être par partir.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 20:55

Bonjour Guillaume256.
Ne reste qu'à faire intervenir un professionnel équipé de l'outillage nécessaire.
En attendant, vous mettez une cuvette en dessous et vous verrez bien à la longue si la fuite empire ou non.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Probablement pas. La pièce est de bonne taille, il va falloir chauffer fort, et le PVC va fondre.
Est-ce que malgré tout la soudure à l'étain pourrait marcher ?
Citation :Jamais essayé, et pas envie de le faire. La pression est importante, l'epoxy n'agit pas comme une soudure.
...colmater les petites fuites peuvent réellement réparer la fuite à long-terme ?
Ne reste qu'à faire intervenir un professionnel équipé de l'outillage nécessaire.
En attendant, vous mettez une cuvette en dessous et vous verrez bien à la longue si la fuite empire ou non.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 20:49

Bonjour Johnjd.
Normalement, tous les index sont au repos. On les active pendant les périodes où la pompe doit fonctionner.
Cordialement.
Citation :L'horloge commande le contacteur par un contact à fermeture lors des périodes où la pompe doit fonctionner.
Quel serait le bon branchement selon vous ?
Normalement, tous les index sont au repos. On les active pendant les périodes où la pompe doit fonctionner.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 10:07

Bonjour.
En fonction raboteuse les faces doivent être parallèles
En fonction toupie, deux faces sont à angle droit. Il n'y a peut-être pas cette fonction sur la machine (pas d'axe vertical).
En fonction dégauchisseuse, voir fonction raboteuse.
La solution est entre vos mains, et voir quels sont les réglages possibles.
Les photos sont de bonne qualité.
Cordialement.
Citation :Oui, mais où ?
on a des angles droits qui ne le sont pas !
En fonction raboteuse les faces doivent être parallèles
En fonction toupie, deux faces sont à angle droit. Il n'y a peut-être pas cette fonction sur la machine (pas d'axe vertical).
En fonction dégauchisseuse, voir fonction raboteuse.
La solution est entre vos mains, et voir quels sont les réglages possibles.
Les photos sont de bonne qualité.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 23:56

Re.
Cordialement.
Citation :C'est élémentaire, mais on ne sait jamais. On voit passer quelquefois des incongruités sur le forum.
passe effectivement d'abord par un contacteur.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 23:46

Re.
Cordialement.
Citation :On y croit. La mise en œuvre de la méthode OSD s'impose.
souhaitez-moi bonne chance !!
Cordialement.
23 juillet 2021 à 23:44

Bonjour à tous.
Il faudrait que johnid précise si l'IH commande un contacteur. Et pourquoi avec une logique inverse ; le choix de l'installateur ?
Cordialement.
Citation :Bizarre, on s'attend à utiliser un contact à fermeture. Que se passait-il entre 6 h et 7 h ? ou plutôt 21 h à 7 h
je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Il faudrait que johnid précise si l'IH commande un contacteur. Et pourquoi avec une logique inverse ; le choix de l'installateur ?
Cordialement.
23 juillet 2021 à 14:51

Bonjour dory.
Il faudra peut-être faire des contorsions ou démonter partiellement le panneau pour le soulever, afin de raccorder la sortie du DJ en entrée du tableau sur les borniers. L'usage de conducteurs souples facilite le montage.
Cordialement.
Citation :Ne pas avoir repéré les conducteurs d'arrivée en sortie du disjoncteur de branchement.
Qu'ai-je fait de travers svp ?
Il faudra peut-être faire des contorsions ou démonter partiellement le panneau pour le soulever, afin de raccorder la sortie du DJ en entrée du tableau sur les borniers. L'usage de conducteurs souples facilite le montage.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 14:22

Bonjour Johnjd.
Sur l'ancien, vous repérez les deux bornes d'alimentation et les deux bornes du contact à fermeture (la photo de biais et floue ne permet pas l'identification - mais vous pouvez aussi regarder la notice). Sur le nouvel IH, l'alimentation est en A1 et A2, le contact à fermeture en 1 et 4. On suppose que cet IH commande la pompe ; ou plutôt un contacteur qui alimente la pompe ; à vérifier.
Cordialement.
Sur l'ancien, vous repérez les deux bornes d'alimentation et les deux bornes du contact à fermeture (la photo de biais et floue ne permet pas l'identification - mais vous pouvez aussi regarder la notice). Sur le nouvel IH, l'alimentation est en A1 et A2, le contact à fermeture en 1 et 4. On suppose que cet IH commande la pompe ; ou plutôt un contacteur qui alimente la pompe ; à vérifier.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 11:11

Bonjour hypnos.
Vérifiez que votre tableau de répartition est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA. C'est important.
Cordialement.
Citation :Il y a des situations pires. Mais vous avez bien fait de demander, le forum est là pour ça.
Je n'ai plus d'angoisse...
Vérifiez que votre tableau de répartition est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA. C'est important.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 10:07

Bonjour Christine et merci pour ces bonnes nouvelles.
Néanmoins, on ne comprend pas pourquoi le bricoleux a raccordé les prises sur deux phases alors qu'il ne devrait y en avoir qu'une seule avec le neutre en plus. Vous n'avez pas éclairci ce point qui manque à notre compréhension.
On comprendrait si vous étiez dans une ferme, mais dans un habitat courant, cela reste incompréhensible. Vous en savez certainement plus que nous. En Suisse, par exemple, tout le gros électroménager est alimenté en 400 V ; mais vous n'avez évoqué que le porto, pas le chocolat, ni le gruyère et encore moins l'appenzeller.
Peut-être que le forum aura été le point de départ d'une romance, mais cela ne nous regarde pas.
Méfiez vous du porto quand même, il serait préférable d'offrir du PAC à l'eau qui désaltère bien quand il fait chaud.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Néanmoins, on ne comprend pas pourquoi le bricoleux a raccordé les prises sur deux phases alors qu'il ne devrait y en avoir qu'une seule avec le neutre en plus. Vous n'avez pas éclairci ce point qui manque à notre compréhension.
On comprendrait si vous étiez dans une ferme, mais dans un habitat courant, cela reste incompréhensible. Vous en savez certainement plus que nous. En Suisse, par exemple, tout le gros électroménager est alimenté en 400 V ; mais vous n'avez évoqué que le porto, pas le chocolat, ni le gruyère et encore moins l'appenzeller.
Peut-être que le forum aura été le point de départ d'une romance, mais cela ne nous regarde pas.
Méfiez vous du porto quand même, il serait préférable d'offrir du PAC à l'eau qui désaltère bien quand il fait chaud.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
22 juillet 2021 à 22:59

Re. J'insiste sur la lampe témoin.
Un contact de thermostat défectueux, donc avec une résistance de contact importante, ne peut alimenter la résistance de chauffe. Par contre, avec un testeur à lampe néon (cet ennemi du bricoleur car en général ce dernier ne peut interpréter la lueur), ou bien avec un multimètre numérique, la résistance de contact forte n'empêche pas le testeur de s'allumer, ni le voltmètre à indiquer une tension.
On ne peut faire de démonstration ici, bien que ce serait très simple.
Pour être certain que le contact ne présente pas de résistance de contact, il faut qu'il soit parcouru par un courant important (ce que ne permet ni le testeur ni le voltmètre), mais la résistance de chauffe-eau, ou bien, car visible, une lampe à filament de quelques bonnes dizaines de watts.
dans nos raisonnements on fait bien la différence entre courant et tension qui sont des grandeurs absolument différentes, comme le sont débit et pression.
Ici, filiereauster manque de moyens de vérification simples, le testeur étant déconseillé quand on est éloigné du métier et qu'on a tendance à lui faire confiance. La notion de résistance de contact est nécessaire pour analyser la panne. D'où le recours à la lampe témoin à filament.
Pour le moment on n'envisage pas que la résistance soit coupée, puisque il apparaît que le chauffe-eau chauffe.
On essaie de vous guider dans la recherche de la panne ; à vrai dire, sur place, ce serait vite fait après contrôle dans l'ordre de l'alimentation secteur, du thermostat, de la résistance. Et une lampe témoin suffirait. Une manipulation de deux minutes, voire trois. Disons, moins de trente minutes, café inclus.
Vous savez tout.
Cordialement.
Un contact de thermostat défectueux, donc avec une résistance de contact importante, ne peut alimenter la résistance de chauffe. Par contre, avec un testeur à lampe néon (cet ennemi du bricoleur car en général ce dernier ne peut interpréter la lueur), ou bien avec un multimètre numérique, la résistance de contact forte n'empêche pas le testeur de s'allumer, ni le voltmètre à indiquer une tension.
On ne peut faire de démonstration ici, bien que ce serait très simple.
Pour être certain que le contact ne présente pas de résistance de contact, il faut qu'il soit parcouru par un courant important (ce que ne permet ni le testeur ni le voltmètre), mais la résistance de chauffe-eau, ou bien, car visible, une lampe à filament de quelques bonnes dizaines de watts.
dans nos raisonnements on fait bien la différence entre courant et tension qui sont des grandeurs absolument différentes, comme le sont débit et pression.
Ici, filiereauster manque de moyens de vérification simples, le testeur étant déconseillé quand on est éloigné du métier et qu'on a tendance à lui faire confiance. La notion de résistance de contact est nécessaire pour analyser la panne. D'où le recours à la lampe témoin à filament.
Pour le moment on n'envisage pas que la résistance soit coupée, puisque il apparaît que le chauffe-eau chauffe.
On essaie de vous guider dans la recherche de la panne ; à vrai dire, sur place, ce serait vite fait après contrôle dans l'ordre de l'alimentation secteur, du thermostat, de la résistance. Et une lampe témoin suffirait. Une manipulation de deux minutes, voire trois. Disons, moins de trente minutes, café inclus.
Vous savez tout.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 22:43

Re.
Et comme déjà dit, des volets à batteries solaires ne nécessitent aucune alimentation, et leur commande peut être générale ou individuelle avec un bip de télécommande. Et cela fonctionne très bien.
Cordialement.
Citation :C'est ce que font tous les installateurs qui interviennent dans des habitats où les lignes ne sont pas prévues.
on peut se repiquer sur une prise de courant ?
Et comme déjà dit, des volets à batteries solaires ne nécessitent aucune alimentation, et leur commande peut être générale ou individuelle avec un bip de télécommande. Et cela fonctionne très bien.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 22:25

Re. On utilise une lampe témoin à incandescence qui consomme du courant, et non un testeur à lampe néon.
Si la résistance de contact est élevée, le testeur s'allume, pas la lampe témoin.
On est bien d'accord qu'il faut faire la vérification aux bornes de la résistance, donc en sortie du thermostat électromécanique.
Il faudrait refaire la manipulation.
Cordialement.
Si la résistance de contact est élevée, le testeur s'allume, pas la lampe témoin.
Citation :Non ; le testeur s'allume pour un oui ou un non, et réagit à la tension, pas au courant.
il y a bien de l'intensité.
On est bien d'accord qu'il faut faire la vérification aux bornes de la résistance, donc en sortie du thermostat électromécanique.
Il faudrait refaire la manipulation.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 15:48

Re.
On trouve de petites longueurs en grandes surfaces de bricolage.
On trouve aussi des volets roulants avec alimentation autonome par batterie avec recharge solaire. Plus besoin d'amener le 230 V. Les installateurs préfèrent cette solution.
Cordialement.
Citation :Oui, dans le neuf ; pas en rénovation.
la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volet roulants
On trouve de petites longueurs en grandes surfaces de bricolage.
On trouve aussi des volets roulants avec alimentation autonome par batterie avec recharge solaire. Plus besoin d'amener le 230 V. Les installateurs préfèrent cette solution.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 15:38

Bonjour Faby. Vous pouvez aussi raccorder le ventilateur au secteur sur l'établi pour voir s'il fonctionne normalement.
22 juillet 2021 à 14:04

Bonjour filiereauster. Avec une lampe témoin vous pouvez contrôler la présence tension en sortie du thermostat. Les contacts d'un thermostat électromécanique peuvent se dégrader à la longue. Il faut bien entendu que le chauffe-eau soit plein.
Cordialement.
Citation :Mauvaise idée.
j'ai coupé l'arrivée d'eau froide et que j'ai commencé à vider le ballon
Cordialement.
22 juillet 2021 à 11:30

Re.
Tous les radiateurs fixes actuels sont à double isolation classe II. Donc on ne les raccorde pas à la terre.
Cordialement.
Citation :Il n'y en n'a pas sur un radiateur fixe. Éventuellement un fil pilote noir qu'on isole. On ne raccorde alors que phase et neutre en respectant leur emplacement, ceci pour assurer le bon fonctionnement de la programmation par fil pilote au cas où.
s'il y a un fil de terre sur le radiateur
Tous les radiateurs fixes actuels sont à double isolation classe II. Donc on ne les raccorde pas à la terre.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 10:30

Bonjour hypnos.
Cordialement.
Citation :Oui, car ces radiateurs sont à double isolation.
Est-ce vrai? Si oui quelle en est la raison ?
Citation :Oui, mais vous pouvez brancher un radiateur électrique mobile ou un lave linge qui sont tous les deux reliés à la terre pour la protection des personnes. C'est pour cela que toutes les prises de courant doivent être reliées à la terre si l'on respecte les normes actuelles.
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
Cordialement.
22 juillet 2021 à 10:10

Re. Vous faites comme vous voulez. Reste que câbler en 2,5 rigide est loin d'être pratique.
On ne voit pas quelle protection spécifique mécanique ou électrique un circuit d'alimentation de volets exigerait.
Pour une liaison souterraine il en serait autrement.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas un argument.
...sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection
On ne voit pas quelle protection spécifique mécanique ou électrique un circuit d'alimentation de volets exigerait.
Pour une liaison souterraine il en serait autrement.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 10:06

Bonjour Cat16.
Le bip bip doit avoir une signification, peut-être précisée dans la notice s'il y en a une.
Cordialement.
Citation :Hélas non. Voir les questions apparentées ci-dessous. Pas de SAV en général.
Une idée sur la panne.
Le bip bip doit avoir une signification, peut-être précisée dans la notice s'il y en a une.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 00:55

Bonjour leboss974. Il vaut mieux travailler comme des bons professionnels et ne pas abuser de la récupération.
Les circuits de volets se raccordent en 1,5 mm², en câble souple de préférence, sauf si l'on aime la difficulté. Si vous passez des tubes ICT de 20, du HO7V-U convient, de même que du HO7V-K souple avec embouts.
Conclusion : ne bricolez pas sous prétexte de gagner 6 sous ; et ce n'est pas prouvé.
Votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
Les circuits de volets se raccordent en 1,5 mm², en câble souple de préférence, sauf si l'on aime la difficulté. Si vous passez des tubes ICT de 20, du HO7V-U convient, de même que du HO7V-K souple avec embouts.
Citation :Bricolage absolu, économies de bouts de chandelles. Très mauvaise idée.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc
Citation :300 mètres ?
sachant qu'il faut 3 rouleaux.
Citation :Qu'entendez vous par "mieux" ?
le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
Conclusion : ne bricolez pas sous prétexte de gagner 6 sous ; et ce n'est pas prouvé.
Votre projet n'est pas bon.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 00:52

Bonjour invité X. On ne connaît pas ce matériel, et quand bien même. On emploie la méthode OSD.
Cordialement.
Cordialement.
21 juillet 2021 à 22:59