Bonjour Game0487.
Les contributeurs n'ont aucune vue sur l'installation et ne peuvent vous répondre.
Quel serait l'intérêt de mettre la box dans le salon, sachant que toutes les liaisons domestiques peuvent être en Wifi, avec un répéteur si besoin est ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet A quoi servent ces câbles ? sur le forum Électricité

Bonjour StJean. Avant d'aller plus loin, on attire votre attention sur la puissance dont vous disposez, à savoir un peu plus de 9 kVA, suffisant pour un habitat de taille moyenne.
Faites le bilan de vos besoins et vous verrez que le projet n'est pas viable en l'état.
Citation :
...mais n’étant pas expert...
Il serait plus sage de confier le projet à un électricien expérimenté.

Il vaut mieux éviter d'approvisionner en GSB.
Une augmentation de puissance est à envisager.

L'étage 2 est un habitat complet. Ne pourrait-il pas avoir son propre raccordement comptage protections, qui rendrait son fonctionnement autonome ? On rappelle qu'on ne peut revendre de l'énergie électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour ChrisJ. Peu importe le sens phase neutre.
Vous faites le branchement sur l'établi, arrivée 230 V AC et commutateur sur AC, et vous simulez le BP avec un petit pontet dénudé que vous reliez fugitivement en A et B.
Si le fonctionnement est normal, vous regardez quelle erreur a été commise.
A vrai dire, on ne voit pas quelle erreur aurait pu être commise. Il faut que le BP soit bien à fermeture.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème branchement carillon filaire Lexmann D20 sur le forum Électricité

Vous ne répondez pas aux questions. Vous n'avez pas révisé les deux montages de base.
Vous ne touchez pas au domino noir qui relie deux conducteurs.
Voir les branchements, anciens et nouveaux ci-dessous.
Il aurait été plus simple pour vous d'acquérir le même interrupteur double. Vous allez avoir des difficultés à relier le pontet et le fil rouge à gauche sur les dessins, vu qu'il n'y a qu'une seule alvéole.
Il est encore temps d'approvisionner un interrupteur double qui ne soit pas un premier prix pas pratique du tout.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement interrupteur double

08 septembre 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour fredgrr. Vous n'avez peut-être pas respecté les conditions d'application ("les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse," etc.)
Vous pouvez essayer d'étanchéifier avec le mastic de piscine proposé ici Comment condamner les buses d'une baignoire Balnéo ?
Il faudrait respecter également les conditions d'application. L'avantage est que ce mastic semble pouvoir être appliqué sur des surfaces humides.
Le tuyau cuivre doit rentrer dans le fibro sur 5 mm minimum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Fuite tuyau d’évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour. Un retour serait apprécié.
08 septembre 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Comment condamner les buses d'une baignoire Balnéo ? sur le forum Plomberie

Re.
1. Quand vous faites toucher le rouge domino en bas et le rouge du haut, une lampe devrait s'allumer.
2. Quand vous faites toucher le rouge domino du bas et l'orange domino une autre lampe devrait s'allumer.
3. Pouvez-vous confirmer ?

La question initiale demeure : y a-t-il un deuxième point d'allumage pour la cuisine ? On ne pense pas.
Le noir de la photo du haut pouvait y faire penser.
D'ailleurs, où est relié le noir plus ou moins marron ? Ce pourrait être un conducteur que vous pourriez trouver dans la sortie plafond cuisine pour un deuxième allumage non utilisé.

Si c'est ainsi, il s'agirait bien de deux montages simple allumage et il sera facile de faire le raccordement.
Expérimentez puis revenez.
Rappel : Révisez les fonctions interrupteur simple et va et vient.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 10:14
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour Ri-ri. Les bornes téléinformation et contact d'asservissement C1 C2 sont accessibles par l'usager sous un couvercle non plombé. Il n'y a pas de contact pour commander le préavis.
Seul le câble de commande du contacteur inverseur est à raccorder sur C1 C2. Vous pouvez toujours raccorder la commande de lampe préavis, sauf qu'elle sera active au moment de l'EJP
En cas de difficultés, faites intervenir un électricien, hélas à vos frais. Il simulera le passage EJP en shuntant le contact.
Vous avez le temps d'ici les journées rouges EJP.
Des questions apparentées traitent ce problème. Les liens sont ci-dessous.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 09:19
forum consulter ce sujet Branchement EJP sur compteur Linky sur le forum Électricité

Bonjour WDegol.
Un luminaire avec détecteur comprend normalement deux réglages, durée d'éclairement, et seuil de luminosité pour l’allumage. S'y ajoute, dans le cas de la lampe solaire, l'état de la batterie. Si celle-ci n'est pas chargée ou si cette batterie est en fin de vie, elle ne tient pas la charge ; la lampe s'allume brièvement puis s'éteint.
A part vérifier la batterie et éventuellement l'échanger avec une neuve, on ne voit pas ce que vous pouvez faire d'autre, après avoir vérifié la temporisation.
Cordialement.
08 septembre 2021 à 08:35
forum consulter ce sujet Quelle lampe solaire ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Quel est la différence entre une solution...
Voir réponse 3. L'électricien peut chiffrer les deux options ; vous ne gagnerez pas forcément grand chose à utiliser deux appareillages séparés, DJ + ID.
Citation :
Car le prix ne semble pas le même non plus.
Vous êtes en train de faire un projet qui représente un certain prix sur lequel il ne faut pas lésiner en raison de petites économies.
L’installation bien faite sera fiable et il n'y aura pas à y revenir. Un investissement sûr.
Le projet final sera établi par l’électricien, comme on le qualifie souvent, compétent et expérimenté.
Les prix seront ceux du devis, pas ce que vous pouvez trouver sur le net.
L'électricien possède une entreprise et il faut la faire fonctionner ; il n'y a pas que le prix net du matériel. Les "à côtés" font partie du devis, pas seulement le travail chez le client.

En espérant que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Re. Il y a des incertitudes mentionnées dans les deux contributions précédentes.
Les calibres se déterminent à partir des caractéristiques des matériels, notamment des intensités absorbées. Si on peut estimer la consommation du four (charge résistive principalement avec un peu de ventilation), il n'en n'est pas de même pour le pétrin et le laminoir. Le laminoir est une très petite machine, pas le pétrin.
Votre électricien devrait pouvoir justifier ses choix.
Citation :
1 disjoncteur différentiel principal 125A
Ce n'est pas ainsi que cela a été présenté dans les contributions de cet am.
Pétrin et laminoir seront branchés sur des socles tétrapolaires spécifiques avec fiche au bout d'un câble, donc DDR 30 mA.
La protection est relative à la ligne, donc à sa section. Il faut tenir compte de l'intensité absorbée au démarrage des machines tournantes, le pétrin en particulier.

Le devis doit comporter toutes les références et caractéristiques des matériels (calibre, courbe de déclenchement, sensibilité DDR, type etc.).
L’arrêt d'urgence éventuel n'est pas mentionné.

A suivre. Pour le moment le projet est en cours de définition. On vous donne des éléments.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 17:20
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour cocobeloeil. Vous mesurez la tension entre la terre (? laquelle) et phase ou neutre (dites plutôt entre que sur), une ddp se mesure entre deux points. Il faut préciser si les lignes sont alimentées ou non.
Vous pourriez commencer par vérifier la continuité de la terre depuis le tableau.
Un pavé leds comprend non pas un transformateur mais une alimentation électronique du type générateur de courant. La terre est à raccorder sur la borne prévue à cet effet dans le luminaire.
La ligne doit être protégée par un DJ omnipolaire.
Citation :
donc fonctionnait normalement jusqu'il y 2 mois.
Vous intervenez donc, mais pour quelle panne ? Quel est le dysfonctionnement constaté par le client qui justifie votre intervention ?

Il faudrait que vous investissiez dans un multimètre avec fonction V AC Low Z, pour minimiser les tensions induites.

Ce que vous mesurez fait penser à des tensions induites sur des circuits ouverts (en l'air). Si vous branchez une lampe à filament entre vos points de mesure en même temps que les pointes de touche vous trouverez 0.
Mais on ne connait pas le désordre pour lequel vous intervenez.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet 230V sur circuit neutre sur le forum Électricité

Re. Le remplacement est une affaire de propriétaire. Ne faites pas de frais. Signalez lui que le robinet est plus que HS, vétuste. SDB idem.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 16:43
forum consulter ce sujet Fuite vieux robinet de salle de bains sur le forum Plomberie

Bonjour de nouveau Laurent.

Le four de 44 kW consomme 65 A par phase

Le pétrin de 4,5 kW consomme 7 A par phase au minimum (on n'y croit pas trop ; 4,5 kW est peut-être la puissance utile, auquel cas la puissance absorbée pourrait être largement supérieure), mais il pourrait y avoir un gros moteur asynchrone en démarrage direct. Pouvez vous confirmer ? (pb de courant de démarrage).

Le laminoir de 0,55 kW consomme 1 A par phase en théorie

On suppose que les matériels possèdent leurs dispositifs de mise en marche et protection internes.

Le deuxième devis semble plus conforme aux consommations. Sachant que ce sont les lignes qui sont protégées, on pourrait établir les protections ainsi :

Four : DJ tétrapolaire courbe C 80 A avec DDR 300 mA (bloc Vigi)
Petrin : DJ tétrapolaire courbe D calibre 8 ou 10 A (voire plus) associé à un bloc Vigi 30 mA
Laminoir : DJ tétrapolaire courbe C calibre >= 2 A associé à un bloc Vigi 30 mA.

Alimentation tableau : DJ ou interrupteur sectionneur série NG125 avec coupure d'urgence à distance. Ce composant est à définir avec précision. A ce stade, la protection différentielle ne semble pas obligatoire, mais il faut y réfléchir.
Bien entendu, le coffret ne peut être ouvert que si l'inter-sectionneur est déclenché. Il faudra les voyants d'usage conventionnels.

On rappelle que pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, on ne met pas de DDR de même calibre en cascade. Donc pas de DDR 300 mA en tête de tableau suivi d'un DDR 300 mA pour le four.

DDR = dispositif différentiel résiduel, bloc Vigi par exemple.

Voici donc une ébauche de quelques éléments de réflexion dont vous pourrez discuter avec l'électricien.

Conclusion : donc pour les récepteurs c'est assez simple, sauf pour le pétrin dont on ne connait pas sa consommation en régime permanent. L'alimentation armoire est à fignoler.
Cordialement.

Nota : je viens de prendre connaissance de la contribution de 1Insp. On est d'accord.
07 septembre 2021 à 16:41
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour Hugho.
Citation :
j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau
Oui, mais où exactement ?
Ce robinet, probablement Jacob Delafon comme le lavabo, est bon à changer.
Il faut tirer les poignées vers le haut. Pour cela, on peut faire levier symétriquement de chaque côté avec deux gros tournevis, mais l'enjoliveur peut s'écraser.
Si on prend appui sur la faïence, c'est elle qui peut casser (on met alors des petites cales pour répartir la force, comme des cales en biseau pour la pose de parquet. On peut chauffer légèrement avec un générateur d'air chaud. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Le WD40 est juste un dégrippant lubrifiant.
Indépendamment des robinets, la salle de bain serait peut-être à refaire si elle a plus de 30 ans.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Fuite vieux robinet de salle de bains sur le forum Plomberie

Bonjour Boulba. Quel est le nouveau, quel est l'ancien ? Il pourrait y avoir un va et vient ; dans ce cas, quels sont les conducteurs concernés ?
On comprend que le nouveau est le blanc bon marché (forcément bruyant), l'ancien celui qui est câblé avec à gauche un va et vient et à droite un interrupteur simple (et probablement silencieux).
A suivre, avec des précisions.
Révisez les fonctions interrupteur simple et va et vient.
Cordialement.
07 septembre 2021 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour olivm23.
Sous 12 V, un projecteur de 300 W absorbe environ 25 A.
Sous 230 V, le primaire absorbe beaucoup moins, quelques ampères suivant la valeur de la charge et la puissance apparente.
Le transformateur doit avoir une puissance apparente de 600 VA minimum (à vérifier) s'il peut alimenter 2 spots de 300 W. En fonction de cela, on pourra calibrer le DJ courbe C à partir de 5 A.
A terme, il faudra changer les spots 300 W pour des lampes à leds.
Pour commuter 600 VA un DJ classique suffisait, sans avoir besoin de passer par un contacteur. Par contre, pour la pompe, c'est obligatoire.
Voir un schéma ici Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Cordialement.
07 septembre 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Protection contacteur de puissance spot piscine 300w sur le forum Électricité

Bonjour Josianne.

Même s'il fait très chaud, le radiateur doit pouvoir être enclenché.
L'argument de votre interlocuteur n'est pas recevable et témoigne d'une certaine incompétence.
On peut supposer que des voisins utilisent le même type de chauffage.
Vous pourriez leur demander de jeter un œil sur le radiateur.
Sinon, vous demandez au personnel de l'agence de venir voir. C'est son travail.
Cordialement.

Nota : il faudra être modéré quant à l'usage du radiateur de façon à minimiser la facture d'électricité.
Quand vous partez le matin vous réduisez la température de consigne.
07 septembre 2021 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème convecteur chauffage électrique sur le forum Chauffage

Re. Pour chaque machine de ce type, probablement triphasée, un DJ différentiel est adapté. Un ID se justifie surtout quand il alimente plusieurs DJ en cascade (avec la coupure totale de la ligne en cas de défaut d'isolement sur un départ).
Pour plusieurs machines uniques, des DJ différentiels dédiés conviennent très bien. Mais vous ne mentionnez qu'un seul four ; on ne peut donc en dire plus, et nous ne faisons que des suggestions.

A noter que si les connexions électriques des circuits branchés sur le réseau protégé par la protection différentielle sont inaccessibles et démontables uniquement à l’aide d’outils, avec risque de contact électrique direct nul, le calibre du DDR peut être de 300 mA afin d'assurer la continuité de service.
Tout cela vous sera précisé par votre électricien qui mènera à bien le projet global dans son environnement.

Assurez vous que l'électricien est en mesure d'assurer le SAV, donc qu'il est à la fois compétent (avec formation initiale solide, et expérimenté) et disponible. D'où la suggestion de lui demander des références de différentes installations comparables.

Cordialement.
07 septembre 2021 à 09:07
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour Altenjo. N'importe quel télérupteur électromécanique, 26.01 Finder par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Cordialement.
06 septembre 2021 à 23:43
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ans sur le forum Électricité

Re.
Citation :
sans identification de phase ou de neutre
Peu importe le sens ; ce qui importe c'est raccordement secteur 230 V.
Citation :
je ne suis pas à l'origine du schéma électrique ?
C'est évident ; mais pour vous répondre, on s'est fondé sur le document en lien. Est-il bon ?
Si le document n'est pas conforme à la carte, il y a un problème. Êtes vous certain de l'origine de l'équipement ? Produit original ou contrefaçon ?
Le site de la marque propose une hot-line.
Cordialement.
06 septembre 2021 à 23:16
forum consulter ce sujet Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300 sur le forum Électricité

Bonjour Laurent.
On distingue les circuits lumière ou prises classiques, et les circuits machines.
Pour les machines, c'est un disjoncteur différentiel dédié par machine. Donc un DJ + un bloc Vigi.
Assurez vous des compétences des intervenants, et notamment, de leurs réalisations.
On est un peu surpris par la puissance de 44,1 kW. Si c'est ainsi, l'intensité par phase est de l'ordre de 64 A environ. Le net montre des fours de puissance maxi 20 kW environ.
Un modèle A9N18373 (Schneider Electric par exemple) Disjoncteur C120N 4P 80 A, courbe C, 10 kA associé à son bloc Vigi est préférable.
On dimensionne donc la ligne pour 80 A.

Cordialement.
06 septembre 2021 à 23:02
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour quip49.
Citation :
Ai-je mal connecté le 230 V sur le boitier ?
On ne peut le savoir ; la notice est claire concernant les branchements.
Citation :
je commence à paniquer.
Oui, et que faire d'autre ?
Racheter une carte et suivre pas à pas la notice.
Ou faire intervenir un professionnel qui fera le travail.
Il faudrait voir l'état des fusibles. Si l'un a sauté, il a détecté un court-circuit. Il faut vérifier tous les raccordements. T10 est relatif à un circuit ; mais lequel ?
T10 n'apparaît pas sur la notice Manuel installation portail Avidsen Styrka 300
Pour ce genre de TP, on réalise le câblage pas à pas, avec plusieurs vérifications, et l'on met sous tension uniquement quand on est certain des raccordements.
Apparemment, la carte a fonctionné, mais pas longtemps.
Il y a des vérifications électriques à effectuer avant de racheter une carte. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
Cordialement.
06 septembre 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300 sur le forum Électricité

Bonjour lavaness06.
Citation :
y avait un bouchon de bouteille de Coca-Cola qui était bloqué.
On déduit que vous avez la vision directe sur le bouchon.
Il faut démonter le siphon sans perdre les joints.
Ou bien, ce qui serait préférable, vous pouvez essayer d'aller à la pêche avec un fil de fer.
Si le siphon est complètement vide, on peut aspirer en bouchant le trop plein.
Bref, méthode OSD.
Cordialement.
06 septembre 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Bouchon de bouteille coincé lavabo de la SDB sur le forum Plomberie

Bonjour fti. On comprend qu'il s'agit d'une sorte de broyeur.
On peut se demander quelle est l'utilité d'un tel appareil, car broyer de l'eau relativement propre est une idée étrange.

La notice, traduite, précise la pose d'un interrupteur bipolaire à deux positions, ce que n'est pas "le GSW-22 qui semble parfait".
On oubliera cette préconisation, suite à ce qui suit :

Il s'agit de couper l'alimentation à la demande en cas d'intervention, et non pas d'alimenter l'appareil de façon fugitive.
L'appareil peut être directement relié à une prise de courant munie de la terre, sans qu'il soit besoin d'un interrupteur.
Citation :
Je dois installer un interrupteur au mur.
Non.

Conclusion : une prise sous l'évier suffit.
Cordialement.
06 septembre 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Comment fixer un interrupteur pour Insinkerator sur le forum Électricité

Bonjour groal.
Citation :
Le disjoncteur a disjoncté,
Quel organe exactement ? Le DJ de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA ,
Ce qui est certain est qu'il y a eu court-circuit général.
Il faudrait mieux regarder.
La lame d'un taille-haie n'a pas le temps de faire dans le détail.
Cordialement.
05 septembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Court-circuit fantôme sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir cette basse tension sur les câbles ?
Il s'agit de tensions induites, sujet régulièrement traité sur le forum.
http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-electricite.html

Pour identifier les conducteurs il faut examiner leur cheminement (origine sur le tableau, interrupteur éventuel). Ce n'est pas forcément simple si l'on n'est pas du métier. Ces câbles ont une couleur qui peut être un indice, surtout s'il y a un conducteur bleu.
Vous pouvez utiliser la fonction ohmmètre du multimètre et tenter une identification entre chacun des conducteurs en sortie du fusible et ceux qui débouchent à l'extérieur. Il faut des longs fils.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
04 septembre 2021 à 18:30
forum consulter ce sujet Câbles avec tension basse sur le forum Électricité

Bonjour Johars. Ce qui est certain c'est que l'intervention de l'électricien est en cause.
Il pourrait s'agir d'une inversion de l'ordre de succession des phases entrainant une rotation de la pompe à l'envers. Si la pompe est triphasée, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
S'il s'agit de cela, il y a faute professionnelle de l'électricien qui n'a pas vérifié son câblage, ce qui est élémentaire.
Cordialement.
04 septembre 2021 à 16:26
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique problème pompe de forage sur le forum Électricité

Bonjour Royroy. Vous avez détaillé l'installation et il n'y aura pas de préludes quels qu'ils soient.
Vous avez une vision globale que les contributeurs du forum n'ont pas.
Tous les contributeurs n'ont pas non plus forcément installé un WC suspendu à vil prix. Peut-être eut-il fallu mettre davantage d'euros pour acquérir un produit de marque.
On ne vous dit pas de tout changer, sauf si les déboires sont répétitifs, et s'il n'y a pas de pièces détachées disponibles.
Sur un produit bon marché, il peut y avoir des désagréments. Le brico du coin vend, et il n'y a pas d'interlocuteur.
Tout cela pour dire que la solution est entre vos mains, comme vous avez bien commencé d'ailleurs.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Réservoir de chasse d'eau fuite au joint sur le forum Plomberie

Re. Comme disent les enfants, "c'est chaud". Vous tenez le bon bout.
Regardez s'il s'agit d'un circuit lumière en 1,5 mm², ou prises de courant en 2,5 mm².
Citation :
"dans les règles de l'art"
Il semble y avoir des entorses.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 21:13
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Re. Pas de soucis particuliers concernant votre problème. C'est de la plomberie facile. Il ne faut pas tortiller les flexibles.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 21:09
forum consulter ce sujet Arrivée générale fuite joint ou fuite cuivre ? sur le forum Plomberie

Bonjour Paco21.
Il suffit d'un joint fibre (3 apparemment en réalité). Pas besoin de téflon.
L'étanchéité se fait au contact du mamelon et de la face (bien nettoyée) du collet battu.
Il faut deux clés plates pour serrer. Vous pouvez graisser les filetages à la graine silicone plomberie.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 18:52
forum consulter ce sujet Arrivée générale fuite joint ou fuite cuivre ? sur le forum Plomberie

Bonjour karatheos. Si le groupe n'est pas commutable en monophasé vous ne pourrez l'utiliser. C'est pour cela qu'il faut consulter la notice de branchement. Après consultation du site, la référence indique bien une alimentation triphasée.
Citation :
tetraphasé 3 phases + Neutre.
Erreur de syntaxe : triphasé 3 Ph + N.
Citation :
Par exemple en pontant la phase ou avec l'ajout d'un condensateur ?
Ce n'est pas si simple.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Brancher climatiseur triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Et donc le câble tressé va bien pour cela.
Ce qui importe est la section. Tressé, multibrins ou monobrin. "Donc" implique une conclusion dont on aimerait avoir la justification.
Citation :
il y a des tableaux qui en parlent.
Oui, mais il faut interpréter les indications. Tout dépend de l'intensité du courant, donc du type de lampe.

Néanmoins, on peut attirer votre attention sur les particularités de l'alimentation des spots à leds.
Quelle que soit la structure du projecteur, le pavé de leds est alimenté en courant constant s'exprimant en dizaines ou centaines de milliampères.
Si l'alimentation est incorporée au projecteur, il faut connecter celui-ci sur le secteur 230 V. Compte tenu de la faible intensité absorbée, le réseau 230 V AC va débiter très peu, du 1,5 mm² sur plus de 40 m convient largement.

En feuilletant les catalogues vous verrez que souvent l'alimentation (le générateur de courant) peut être déportée. Un générateur de courant peut aussi alimenter plusieurs pavés de leds. Dans le cas d'une piscine ce type de montage se justifie. C'est peut-être vers cette solution que vous pourriez vous diriger.
Vous faites au mieux.
Vous pouvez aussi vous adresser à un pisciniste qui, connaissant bien le matériel, pourrait vous proposer un produit adapté qui présente toutes les sécurités.
La recherche sur le net avec les mots clés spot encastré balisage piscine donne des résultats. Davantage de spots ronds que carrés.
Pour l'approvisionnement, il faut penser à la rechange "au cas où".
Cordialement.

03 septembre 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Conseils installation spots de piscine sur le forum Électricité

Bonjour FFrancis57. Deux watts c'est peu.
Pourriez vous justifier qu'il faille du câble tressé ?
Citation :
Partout dans les docs on dit ce qu'il faut
Il nous faudrait un lien. Ensuite nous pourrons interpréter.
Regardez l'offre Thorn Lightning, Indigo Lightning et Aric. Il y aura certainement du choix pour du matériel professionnel.
A suivre.
Cordialement.

03 septembre 2021 à 11:59
forum consulter ce sujet Conseils installation spots de piscine sur le forum Électricité

Bonjour Rino24.
Ce sera difficile d'avoir le renseignement. Il faudrait faire réparer l'outil par le SAV de la marque ou un SAV agréé.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 11:50
forum consulter ce sujet Recheche informations démontage pignon et bielle Hilti TP 800 sur le forum Outillage

Bonjour.
Le plus simple serait de contacter :
Service de réparation Hilti
Il faudra probablement ouvrir un compte.
Cordialement.
03 septembre 2021 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème débrayage carotteuse Hilti dd150u sur le forum Outillage

Bonjour réponse 2.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous puissiez recevoir les notifications.
Voir ici : Installation ventilation R BOX
Cordialement.
03 septembre 2021 à 09:59
forum consulter ce sujet Plus de SAV système ventilation R-BOX sur le forum Divers

Bonjour Bricoleur67. Changer des composants CMS est difficile, quant à leur approvisionnement, c'est pire.
Essayez d'approvisionner une carte neuve.
Cordialement.
02 septembre 2021 à 14:11
forum consulter ce sujet Dépannage radiateur électrique Noirot sur le forum Chauffage

Bonjour Nicotalon. Il y aurait une grosse remise à niveau nécessaire en physique de base.
On ne pourra pas entreprendre cette tache sur le forum.
Vous pouvez reprendre le programme de physique chimie de collège que vous trouverez aisément sur le net.
Citation :
Le courant circule t-il toujours en continu dans un circuit
Oui, comme le ferait une pompe hydraulique qui commanderait un pont élévateur. Le circuit hydraulique est fermé et le débit est le même en sortie de pompe qu'en entrée (débit = intensité du courant en ampères, pression = tension en volts). Le voltage n'est pas la bonne expression à utiliser ; l'expression normale en France est tension, voire différence de potentiel.

Citation :
comment est mesurée la consommation d'un récepteur
Un récepteur absorbe une certaine puissance en watts. La consommation d'énergie dépend de la puissance absorbée et du temps pendant lequel fonctionne le récepteur. L'énergie s'exprime légalement en joules, avec des unités dérivées telles que le wattheure ou le kilowattheure.

Le kVA est une unité de puissance apparente. Elle nécessite d'avoir compris le fonctionnement des récepteurs en régime alternatif sinusoïdal. Dans nos applications domestiques on peut assimiler puissance apparente en VA et puissance active en W, les récepteurs étant essentiellement résistifs (chauffage). Pour les moteurs, on fait bien la différence.

Citation :
Le courant ne retourne donc pas à la centrale nucléaire
Plus ou moins, mais ce n'est pas le modèle physique qui est à retenir. L'organe de sortie d'une centrale est un alternateur, qui est un générateur au sens physique du terme. On s'intéresse plutôt aux transfert d'énergie, depuis la source vers les récepteurs.

Il y a du boulot. Le net peut aider, mais surtout les livres de collège.
Cordialement.
02 septembre 2021 à 12:06
forum consulter ce sujet Installation électrique domestique généralité sur le forum Électricité

Bonjour Hypnos. Je rappelle la manip à effectuer : on débranche tous les récepteurs et on éteint la lumière partout, après avoir déclenché les 2 ID et abaissé les DJ. Ensuite, on remonte les ID puis les DJ un à un (en commençant par les circuits prises). Si tout va bien, vous pouvez tout relever. Puis on rebranche les gros récepteurs et on les fait fonctionner un à un. Si tout va bien, vous rallumez la lumière progressivement. Il devrait y avoir un déclenchement des ID à un moment ou un autre qui devrait aider à voir quel est le circuit en cause.
Si les 2 ID déclenchent simultanément, il y aurait un problème de neutre. S'il n'y en a qu'un seul, un circuit pourrait présenter un défaut d'isolement.
Donc on fait la recherche sur les circuits de prises, puis la lumière.
Cordialement.
02 septembre 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Re. Il s'agit bien d'un filtre antiparasite constitué de deux inductances série et d'un condensateur parallèle. Les valeurs que vous avez relevées seraient suffisantes pour chercher un composant identique. La recherche sur le net ne donne rien.

Pour un usage très occasionnel, vous pouvez supprimer ce filtre, faute de mieux.

Vous pouvez aussi tenter votre chance auprès du SAV Hilti ; demandez aussi à [url=http://elec-bobinage.fr[/url]. Peut-être en a t-il un vieux dans une boîte.

On trouve ce type de filtre dans des boîtiers plus gros dans beaucoup d'appareils, à commencer par le gros électroménager où des moteurs fonctionnent à vitesse variable, et où il s'agit aussi d'immuniser l'électronique interne vis à vis des parasites électromagnétiques véhiculés dans les liaisons secteur. (appareils médicaux, appareils de mesure etc.).
Cordialement.
02 septembre 2021 à 10:53
forum consulter ce sujet Cherche condensateur pour Hilti TE60 ancien sur le forum Outillage

Bonjour chouan08. Pas certain que ce soit un condensateur. Pourriez vous photographier le vôtre de près avec les inscriptions et le schéma (mode macro) ?
Ce pourrait être un filtre anti-parasite.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Cherche condensateur pour Hilti TE60 ancien sur le forum Outillage

Bonjour adyliss.
Sauf si un contributeur particulièrement expérimenté passe par le forum et peut vous répondre, il sera difficile de vous conseiller au mieux.
Par contre, la marque peut vous aider grâce au SAV itinérant ou un installateur réparateur agréé :
Bubendorff demande de réparation
Si le volet est complètement HS, le plus simple serait d'en faire poser un autre par un distributeur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Réparation volet roulant électrique sur le forum Électricité

Bonjour neidge.
Citation :
...et cela évite de mettre une pompe de relevage en +.
Sauf que le sanibroyeur n'est pas une pompe de relevage.
Drôle d'idée qu'a eue votre plombier.
Il aurait été souhaitable de dissocier les usages, sanibroyeur et pompe de relevage.
Si le sanibroyeur est en panne, vous n'avez aucun moyen pour utiliser l'évier ou le LL. Et cela finira forcément par arriver.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème Sanibroyeur relié avec évier sur le forum Plomberie

Bonjour Hypnos.
Citation :
Il y a deux inter différentiels dans le tableau divisionnaire.
Cela confirme qu'il pourrait y avoir un neutre qui n'est pas à sa place.
Vous avez donc des pistes de recherche, à savoir vérifier l'appairage des circuits, de façon visuelle tout d'abord. Les circuits de prises ne sont pas suspectés en premier. Un neutre lumière baladeur peut davantage être mis en cause. Mais il y a toujours la possibilité d'un défaut d'isolement d'un équipement. Pour le moment, vu d'ici, on n'y croit pas trop. Mais on est devant un écran, pas devant le tableau avec l'outillage qu'il faut.
Un circuit lumière pourrait être en cause. Mais il faut pour cela que la lumière soit allumée, bref, qu'il y ait du courant dans les circuits.
Vous pouvez éteindre toutes les lumières et autres récepteurs (débranchez tous les récepteurs connectés à une prise de courant), puis vous relevez tous les DJ après les avoir abaissés. Si l'ID tient, vous êtes sur la bonne voie du diagnostic.
A suivre.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Nanie7.
Citation :
Pourriez vous me conseiller, s'il vous plaît ?
La seule recommandation que nous pouvons effectuer est de faire appel à un professionnel qui, sur place, pourra évaluer la faisabilité de votre projet, de le chiffrer, et de le réaliser sans risque.
Citation :
Puis-je enlever la porte ainsi que le bas du mur sans risque ?
Ce n'est pas un bricolage du dimanche, mais une opération qui réclame de l'expérience. Le fait que vous posiez la question montre que vous n'en n'avez pas trop. D'où le recours à un maçon professionnel, et non à un bricolo.
Bien des litiges exposés sur le forum font suite aux interventions de faux artisans.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 09:59
forum consulter ce sujet Ouverture mur cuisine escalier sur le forum Maçonnerie

Bonjour marcos13. Faites en sorte, d'une façon ou d'une autre, que le couvercle soit étanche.
Le regard permet de déboucher l'un ou l'autre des tubes. On ne les manchonne pas.
Cordialement.
31 août 2021 à 22:34
forum consulter ce sujet Odeur regard tout à l'égout sur le forum Plomberie

Bonjour Nico974_64. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
Cordialement.
31 août 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Évacuation lente baignoire sur le forum Plomberie

Cours d'élec.
Un ID est un capteur sensible à la différence d'intensité débitée par ses sorties phase et neutre. Il suffit d'un écart voisin de 20 mA environ pour le faire déclencher.
Il faut pour cela que tous les circuits branchés en aval d'un ID absorbent une intensité égale, phase et neutre.
Si un neutre du circuit ID1 est branché en sortie de l'ID2, les deux ID vont détecter une différence d'intensité et ils vont déclencher tous les deux.
C'est pour cela que si vous parcourez les questions qui abordent ce problème, vous verrez que nous commençons par préciser qu'il faut appairer les circuits.
Cordialement.
31 août 2021 à 22:27