Bonjour Guigs06.
Citation :
Mon radiateur est-il bon à jeter à la poubelle ??
L'ensemble du radiateur peut-être pas, la carte de commande c'est possible, à condition d'en trouver une autre et au prix non dissuasif.
Si vous en avez un autre identique en état de marche, permutez les cartes.
On ne connait pas ce radiateur.
Avec la marque, peut-être pourriez vous trouver un SAV agréé. Si c'est un appareil bas de gamme, ce sera peut-être destination déchèterie.
Désolé.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas sur le forum Électricité

Bonjour Stump. Si vous connaissez la fonction réalisée par un interrupteur, vous avez la solution.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Modification d’un interrupteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour hardkiller.
Citation :
...et le tour est joué.
Le montage n'est pas franchement prévu pour la rechange. On ne peut rien répondre sur le forum si l'on n'a pas été dans le même cas.
Merci pour votre tuto écrit.
Un bel exemple de la méthode OSD.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnement sur le forum Électricité

Re.
Citation :
En tout j'ai peur que le changement de résistance conseillée par mon plombier ne change rien..
Non, ça ne changera rien. La résistance chauffe fort, elle est en contact avec l'eau comme tout thermoplongeur, il doit y avoir des bulles autour. C'est ce qu'on peut entendre.
Citation :
Le son résonne dans l'appartement donc c'est assez gênant :(
On ne sait quoi dire.

Vous pouvez demander assistance ici : https://sav.groupebrandt.com/sav-de-dietrich/

Ce qui est certain c'est que le changement de résistance ne changera rien.
Mauvaise isolation phonique ? On n'y croit pas trop, il y a juste de la mousse pour le thermique, le constructeur doit supposer que ça suffit et que par principe, le chauffe-eau ne fait pas de bruit.

Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs ou de contributeurs du forum ayant été confronté à ce problème.

Il ne semble pas y avoir ce type de problème avec les modèles stéatite.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour Nolinsaac

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
05 novembre 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Avis plan évacuations eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour Damien. C'est le petit robinet gris qui coupe l'arrivée d'eau dans le chauffe-eau.
C'est une colle que vous posez.
On aurait pu penser à un bruit généré par le groupe de sécurité, car il s'ouvre et se ferme de façon vibratoire sous l'action de la pression interne lors de la chauffe, alors que la pression interne du chauffe-eau atteint 7 bars. C'est à cela qu'on pouvait penser à l'écoute du premier bruit. C'est aussi pour cela qu'il a été suggéré de casser la pression en ouvrant légèrement un robinet d'eau chaude pendant la chauffe.

Le nouvel enregistrement fait penser à ce qu'on entend quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Ou avec un thermoplongeur ou même une cafetière, ce qui est le cas avec votre chauffe-eau.
S'il n'y a plus de claquements (dus au groupe de sécurité), ce pourrait être une explication.
Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Mais le bruit continu n'est pas gênant ; ici, lors de la chauffe on entend le même bruit, mais il faut vraiment faire attention.
Si le groupe claque, son changement pourrait être une solution. Il est d'usage de poser un nouveau groupe lors de l'installation d'un nouveau chauffe-eau.

Nota : l'action brusque sur le robinet rouge permet de décrasser le groupe de temps en temps. On met un seau en dessous le temps de l'opération.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour ggdusud.
Citation :
Je reste perplexe sur les puissances annoncées
Oui, il y a de quoi.
Citation :
je redoute de passer à côté de quelque chose.
Oui. Procurez-vous la notice technique de la pac.
Pourquoi 3×10/30 ? Et 3×6/30 ?
Ne faites rien avant d'en savoir plus. Le climaticien n'est probablement pas électricien.
A suivre, avec la notice sous les yeux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau sur le forum Électricité

Bonjour Emilie76. Un poêle à bois est fait pour fonctionner porte fermée, avec l'arrivée d'air en bas et l'évacuation en haut.
Il faut vous assurer que le conduit d'évacuation des fumées soit en bon état, ramonage effectué.
Idem pour l'intérieur du poêle.
Si vous avez un doute, l'installateur est à même de vérifier l'installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème refoulement fumée sur le forum Chauffage

Vous pouvez aussi ouvrir très légèrement un robinet d'eau chaude pendant la chauffe et écouter le groupe.
04 novembre 2022 à 22:37
forum consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour Damien. Essayez de fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe, et écoutez. Pendant la chauffe.
A suivre.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 22:19
forum consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour à tous. Vu le principe de fonctionnement, l'alimenter par le bas ou le haut ne changera rien.

Vous mettez l'appareil dans le bon sens, l'alimentez par le côté qui convient en adaptant (si la sortie est en haut, vous y connectez l'arrivée Ph + N).
En fonctionnement normal le maneton doit être en position haute. Si vous mettez l'appareil à l'envers, certes l'ID fonctionnera, mais avec un maneton en position déclenché vu de loin.

On ne bricole pas, ne commencez pas maintenant.

Vous auriez dû choisir un ID identique ; pourquoi avez vous créé ce problème de compatibilité ? Il faut espérer que ce ne soit pas du matériel de chez bricotruc.

Il y a toujours possibilité de prolonger des conducteurs trop courts.

Cordialement.
04 novembre 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau sur le forum Électricité

Bonjour bilouk.

Refaire toute l'installation à partir de zéro est une nécessité. Un travail de professionnel à plein temps pendant des jours et des jours. Il semble que la sécurité des personnes ne soit pas assurée (liaisons à la terre, protection différentielle 30 mA).

Il faudrait détailler le montage du capteur.
Le convertisseur associé peut être détaillé. Quand il y a zéro en entrée, il doit y avoir zéro en sortie.

La puissance dans l'habitat est essentiellement active (absorbée) avec un peu de puissance réactive très minime (absorbée elle aussi par quelques moteurs de différents types, asynchrones, universels etc.), donc de même signe que la puissance active, et positive avec la convention récepteur. Voir notamment les sens de branchement.
Une représentation oscillographique des intensité et tension doit montrer un courant toujours en retard sur la tension, mais le plus souvent en phase. On suppose que le régime est sinusoïdal et qu'il n'y a pas de puissance déformante.

On ne voit pas ce qui pourrait délivrer de la puissance réactive, car il n'y a pas de charge capacitive.
Dans ce type de mesurage on fait très attention aux caractéristiques des transducteurs utilisés.
C'est pourquoi les doutes proviennent essentiellement du système de mesure mis en œuvre.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Puissance réactive inductive et capacitive dans maison sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Ou c'est impossible avec la ventilation primaire ?
Vu d'ici on ne peut savoir.
Il y aura toujours possibilité de monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du lavabo.
En regardant mieux le dessin, on voit que le WC débite dans la colonne directement en liaison avec la ventilation.
Il ne devrait pas y avoir de problème.
Vous pouvez raccorder le WC sur un manchon de dilatation horizontal Nicoll de façon à rendre l'assemblage démontable.

Pour la partie cuisine, pour être tranquille, diamètre 40 mm, voire 50 avec une bonne pente.
En photo, une réalisation récente. La sortie chauffe-eau était le point bas de l'évacuation.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
groupe de sécurité déporté

04 novembre 2022 à 14:27
forum consulter ce sujet Avis plan évacuations eaux usées sur le forum Plomberie

Re. Il n'y a pas d'efforts énormes, mais des fissures sont toujours possibles sur 7 m de long.
On suppose que vous allez réaliser une semelle ferraillée.
Des blocs à bancher de 15 cm pourraient faire l'affaire.
Ensuite, il faudra projeter un enduit monocouche et mettre des chapeaux.
Sur les photos vous avez vu qu'il est possible d'incorporer des petits luminaires à leds.
C'est vous qui voyez.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Avis muret parpaings de 10 sur le forum Maçonnerie

Bonjour Vincent. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Tuyau eau chaude bouché par la rouille sur le forum Plomberie

Bonjour Nolinsaac. Quelques remarques personnelles.

Il ne faut pas lésiner sur le diamètre des canalisations, même pour le 30 mm qui peut gagner 10 mm.
Ainsi, on peut anticiper les bouchons éventuels et leur traitement par un nettoyeur Hp muni de sa lance adaptée.
On pose des tampons de visite un peu partout.

On peut rendre des liaisons démontables (donc non collées) en utilisant des manchons de dilatation Nicoll.
Des flexibles de raccordement peuvent rendre service (lavabo, évier etc.).

L'évacuation de la douche est à soigner car elle est amenée à se boucher par accumulation de produits divers et pâteux, même si le siphon (genre Turboflow) est efficace. Si vous avez accès par dessous ce sera plus simple.

On rappelle qu'il est préférable de mettre en œuvre deux coudes de 45 ° plutôt qu'un seul à 90 °.

Le problème est le chauffe-eau en bas, avec son évacuation.
Ce peut être le point le plus bas si le chauffe-eau est vertical. Surtout qu'il y a lave linge et lavabo pas loin.
Pour éviter une inondation future, on déplace alors le groupe de sécurité en hauteur.
On pourra montrer une réalisation si vous êtes dans cette configuration.

Et bien sûr, matériel Nicoll.
Si la chute verticale peut être bruyante, on utilise le système Chutunic Nicoll.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Avis plan évacuations eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour Nicolas. Voir une solution ici : http://www.forum-maconnerie.com/creation-bac-en-coffrage.html
Cordialement.
04 novembre 2022 à 09:30
forum consulter ce sujet Avis muret parpaings de 10 sur le forum Maçonnerie

Bonjour Nono_80. Ce n'est pas le top. La protection surintensité de la ligne de section 2,5 mm² doit être faite par disjoncteur phase neutre (DPN) 20 A maxi, ou fusible 16 A maximum, à condition que les conducteurs soient en bon état (pas d'isolant qui tombe en poussière).
Citation :
est-ce que je peux connecter uniquement la phase du ballon au contacteur jour/nuit et déplacer le neutre en permanent ailleurs ???
Vous avez constaté que le montage fonctionnait. Bien entendu, il faut conserver le neutre de la ligne commune. Il faudra bien identifier les conducteurs, surtout le vert/jaune, avec un étiquetage indégradable à la longue, et avec des manchons thermorétractable de couleur.
On peut aussi faire un schéma descriptif du montage et le conserver dans les archives de l'habitat.

Reste l'utilité et le rendement économique du double tarif HC / HP qui est sujet à caution avec les tarifs actuels, sans oublier les contraintes de fonctionnement : faire fonctionner le gros électroménager en HC, ce qui n'est pas forcément simple si les appareils ne sont pas à départ différé.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ? sur le forum Électricité

Bonjour Patricia. Il faudrait relire votre texte et le clarifier, en apportant les précisions nécessaires.
Citation :
Elle disjoncte
Non, un lave-linge ne disjoncte pas. Quand il est en état, il lave le linge.
Qu'il fasse déclencher une protection est possible, mais laquelle et dans quelles conditions : machine à l'arrêt avec interrupteur sur off, où en cours de cycle ?

On comprend néanmoins que la machine non reliée à la terre fonctionne, mais on précise alors que si vous touchez la carcasse vous risquez simplement une électrocution.
Citation :
Est-ce dangereux ?
Oui, et on peut même dire très dangereux. Vous n'utilisez plus cette machine.
Citation :
Le problème viendrait-il de la résistance.
Il faut le démontrer. Il y a des mesures à faire pour cela.
Citation :
je vais péter les plombs...
Non, il va falloir trouver une solution.
Citation :
Que dois-je faire ?
Ne pas utiliser la machine sur une prise sans terre, et faire intervenir un SAV.

Ce peut être la résistance, car on a compris qu'il y avait probablement un défaut d'isolement de la machine, dont la résistance de chauffe peut être responsable, mais il faut établir le diagnostic en ôtant la plaque arrière, débranchant la résistance, et mesurer l'isolement de celle-ci en premier lieu. Mais il y a aussi l'antiparasite qui pourrait être en défaut. Cela se vérifie aussi.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 23:06
forum consulter ce sujet Problème électrique lave-linge FAR L1550 sur le forum Électricité

Bonjour Nono.
Autrement dit, il n'y a qu'une seule ligne utilisée pour la lumière et le chauffe-eau.
Il serait intéressant de connaître la section de la ligne et le calibre de sa protection surintensité. On espère qu'elle est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudrait être certain de la liaison terre du chauffe-eau.
Certes, le montage fonctionne. On ne va pas vous dire de continuer ainsi, bien que les contributions n'engagent en rien le forum et ses contributeurs.
Comme précisé par Philippe, ce montage est du mauvais bricolage à l'économie de bouts de chandelles.

Il faut donc deux départs, un pour la lumière et un pour le chauffe-eau. Quitte à utiliser des petites goulottes avant la réfection de la salle de bain qui arrivera forcément un jour. Et bien sûr, une liaison terre en bon état.
Des travaux à envisager, même si "ça marche".
Cordialement.
03 novembre 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ? sur le forum Électricité

Bonjour bermaluvi. 3 000 K est la valeur passe partout dans l'habitat. Ce que vous constatez est usuel.
Il existe sur certains spots leds Indigo Lightning des lampes équipées d'un commutateur permettant de sélectionner la température de couleur : 2 700, 3 000, 4000, 5000 K.
Dans les GSB il y a un trou entre 2 700 et 4 000 K.
Regardez sur le net dans les marques connues, Osram et Philips, voire d'autres.
Cordialement.

03 novembre 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Ampoule LED Dimmable sur le forum Électricité

Re.
Citation :
je n'ai pas pu voir comment ces éléments étaient reliés entre eux.
Oui, ça arrive, et après on est bien embêté. Il faut chercher, il n'y a que cela à faire.
Et rester optimiste sans s'énerver.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena sur le forum Électricité

Bonjour Besto.

C'est à vous de retrouver le bon montage d'autant plus que vous avez démonté.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre l'appareil.
Ce qui n'est pas le cas.
Vous faites au mieux, avec logique, en fonction des pièces en présence.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air Sirena sur le forum Électricité

Bonjour rengo_2. Tout moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité au démarrage. Généralement cela passe inaperçu pour ce qui concerne un moteur de frigo..
Citation :
Cela ne le faisait pas avant. Est-ce que c'est sa mort annoncé ?
Oui, mais avant quoi ? Un frigo est une machine particulièrement robuste.
Vu d'ici, avec ce seul enregistrement, on ne peut rien dire. Il est vrai qu'avec l'éclairage à incandescence il n'était pas rare de constater une baisse de luminosité lors des démarrages de frigo.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 08:20
forum consulter ce sujet Puissance au démarrage d'un réfrigérateur sur le forum Électricité

Bonjour Jeremein.
Citation :
Quelqu'un pourrait il me dire de quoi il s'agit ?
Ca va être difficile. Un câble ne permet pas d'en connaître la fonction. Il faudrait trouver l'autre extrémité de ce câble.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 08:14
forum consulter ce sujet Identification vieille prise 10 broches sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un complément en passant.
On aperçoit des appareillages triphasés et un seul interrupteur différentiel 30 mA monophasé, ce qui est contradictoire.
Citation :
Faut-il tout refaire ?
Peut-être, ou au moins, mettre à niveau.
Il faudrait vous renseigner sur la livraison d'énergie électrique. La distribution en triphasé nécessite beaucoup de contraintes.
Une expertise par un électricien local pourrait être envisagée.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 08:11
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique pas NF C 15-100 sur le forum Électricité

Il y a une différence de technologie, les fonctions sont les mêmes. Le disjoncteur magnétothermique est un dispositif électromagnétique qui coupe le circuit en libérant deux contacts, la phase protégée et le neutre qui ne l'est pas (c'est à dire que c'est l'intensité du courant dans la phase qui est surveillée).

Le fusible de dans le temps était du plomb. Maintenant ce sont des cartouches avec un ruban calibré qui fond quand la contrainte thermique due à l'intensité est trop grande. La cartouche est remplie de silice anhydre pour éteindre l'arc.

Vos tableaux ne comportent que des fusibles. Quand il y en a un qui déclenche, on ne sait pas lequel. Il en faut de rechange. Soit il n'y en n'a pas, soit il n'y a que des fusibles HS dans la boîte, soit c'est dimanche.

D'où l'intérêt de remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs.
Un travail d'électricien comme suggéré au fil des échanges. Il faudrait que vous y songiez.
Citation :
mais disjoncteurs sont des unipolaires et du coup en position ouvert il coupé le Neutre et non la phase
Non, ce sont des fusibles coupent phase et neutre. Le fusible cartouche protège la phase, le neutre est coupé par une barrette mais on ne la voit pas. Vous voyez qu'il est inscrit N et L en sortie.

Cordialement.
02 novembre 2022 à 22:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos sur le forum Électricité

Bonjour Jean50.
Citation :
Qu'en pensez vous ??
D'ci que les piles électrochimiques de contact aient dégradé les matériaux, les chauffe-eau seront morts depuis longtemps.
Vous pouvez dormir tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2022 à 21:35
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique sur le forum Plomberie

Bonjour Ricdieu.

Le diagnostic a été difficile à effectuer, mais il a été fait, c'est l'important.
Citation :
mais disjoncteurs sont des unipolaires
On voit beaucoup de fusibles, mais pas de DJ.
Citation :
(J'aurais pu y rester).
Ou au minimum avoir très mal.
Le DJ de branchement n'a pas été changé ?
Citation :
Le bleu a bien 6V et le rouge a bien 220V
On compte sur vous pour bien exprimer les tensions "entre" deux points, et non "sur". C'est très important de bien préciser la référence des potentiels.

Il y a encore beaucoup de travail chez vous.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 novembre 2022 à 21:32
forum consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos sur le forum Électricité

Re. C'est beaucoup plus compréhensible.
1 et 2 sont les commutateurs d'un montage va et vient. Toutes les lampes sont montées en parallèle. Elles ont un point commun qui est le neutre. L'autre point commun est la phase coupée par le va et vient.
Le projet que vous souhaitez implique de modifier en profondeur le montage filaire.

Ici, sur le papier c'est très simple, on gomme quelques traits et on en rajoute d'autres.

Sur place c'est tout à fait différent, il faut voir si les conducteurs sont tous mobiles dans des tubes afin de recâbler différemment. Généralement c'est impossible car les conduits sont souvent pleins, où avec des virages qui empêchent tout mouvement.

Il est à craindre qu'il n'y ait pas de solution filaire.

Avec des modules radio cela serait peut-être possible, après étude sérieuse de faisabilité, mais on n'y croit pas trop.

Vu d'ici, le projet est bloqué. Sur place, il faut voir, à condition d'être du métier. Mais il est probable qu'une modification filaire soit très compromise. Dans ce cas, un professionnel imaginatif et compétent pourrait "s'y mettre" ; mais il faut des euros.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 23:50
forum consulter ce sujet Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ? sur le forum Électricité

Bonjour Mathilde.
Citation :
c'est le vendeur qui m'a conseillé ce produit
Oui, il a vendu. Tout dépend aussi de ce que vous avez demandé.
Vous avez découvert comment fonctionne un fusible. Mais pas prévu pour, ce peut être très dangereux pour les yeux, les mains etc.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 21:56
forum consulter ce sujet Branchement applique murale avec interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Arnaud. Pour ce qui est du devis attendons d'autres contributions.
Ce ne semble pas un montant scandaleux à priori. Il y a du travail. Reste à voir la qualité.

Techniquement il serait souhaitable que la descente soit de type Chutunic Nicoll afin de rendre les écoulements moins bruyants. Bien des nuisances de ce type sont évoquées dans les forums Bricovidéo ; des solutions à base de coffrages plus ou moins isolés sont décrites.
https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic

Il faudra que les colliers isolent au mieux les tubes par rapport à la maçonnerie, afin de limiter la transmission des vibrations.

La pose de tampons de visite à chaque étage, ce qui n'est pas bien cher, permettrait de faciliter les débouchages ultérieurs éventuels, sans avoir besoin de tout casser.

Il serait souhaitable que la liaison de chaque WC à la colonne soit démontable. Pour cela on met un manchon de dilatation horizontal, dans lequel la pipe du WC vient s’emmancher.

Les WC proposés en rechange ne sont pas du haut de gamme. Il serait bon de jeter un œil sur ce qui est proposé, et éventuellement laisser la possibilité de choisir autre chose.

Les matériels doivent être Nicoll ou autre marque professionnelle, bref, l'entreprise ne doit pas s'approvisionner chez Bricotruc.

Il serait bon que le devis précise la marque des produits.

Bref, ci dessus, des aménagements qu'on ferait chez soi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 21:46
forum consulter ce sujet Fuite colonne EV fissure sur le forum Plomberie

Bonjour AB. Ce n'est pas bien clair.
On ne sait où sont les interrupteurs, ni ce qu'ils commandent.
Citation :
quand j'allume un des deux interrupteurs ça allume tout.
Donc les luminaires extérieurs et le dessus de porte ? A quoi sert donc l'autre interrupteur et où est-il ? On ne comprend pas trop.

Faites un schéma des liaisons actuelles, interrupteurs et luminaires commandés.

il sera temps ensuite que vous voyiez s'il y a moyen de faire des modifications.

En gros, on comprend qu'il y a deux interrupteurs placés à des endroits différents, et pourquoi deux pour commander quoi ?
Citation :
J'ai un problème d'allumage de mon éclairage extérieur.
Ce problème a t-il toujours existé ? Si non, des modifications ont-elles été effectuées ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 21:21
forum consulter ce sujet Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ? sur le forum Électricité

Regardez là :
Branchement ventilateur 4 fils
01 novembre 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur centriguge sur le forum Électricité

Bonjour JTO.

Celui qui a fait ce montage était plus qu'un mauvais bricoleur. Que des blancs, même pas un neutre bleu.
En haut il y a probablement un va et vient et en bas également (plus l'interrupteur simple).
Tous les conducteurs étant de la même couleur il va falloir les identifier à l'ohmmètre.
C'est relativement long. Il faut commencer par O N O.

On comprend que ce raccordement commence à dater, que vous êtes dans la maison depuis deux ans, qu'il y a eu des travaux d'effectués et que les raccordements n'ont pas été repérés.

Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre de l'ordre. Il faut déjà savoir comment est fait le montage va et vient, idem pour le simple allumage. On s'attend à ce que le neutre bleu soit direct aux lampes. Et il n'y a pas de bleu, ce qui est déjà une faute.

A vous de déterminer vos capacités techniques face à ce qui pourrait être une épreuve de CAP basé sur le repérage.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Comprendre un raccordement électrique existant sur le forum Électricité

Bonjour steward.

Déjà, il est spécifié que le moteur fonctionne en courant continu, ce qui est faux concernant un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Il devrait y avoir un bornier autre que dominos, placé dans une boîte de raccordement étanche, ce qui n'est pas le cas semble t-il.
Il y aurait possibilité d'identifier les enroulements, mais ce n'est pas au client de se transformer en électrotechnicien.
Vérifiez quand même que le condensateur est relié au domino avec le cuivre et non l'isolant.
Vous pouvez brancher et tenter un démarrage à la main sans vous couper un doigt.
Faites vous rembourser, c'est ce qu'il y a de mieux.
Trouver un autre vendeur serait préférable.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur centriguge sur le forum Électricité

Bonjour Cédric.
Vous pouvez aller à la pêche du bon neutre en faisant débiter un circuit et en déconnectant l'un ou l'autre des neutres.
Mais le plus simple, à condition d'en avoir une, est d'utiliser une pince ampèremétrique comme ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
01 novembre 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Je ne sais encore si je vais le vendre.
Ce serait dommage, mais il faudrait qu'il soit en état.
Si vous avez quelques 78 tours, faites une écoute devant des petits de 8 à 10 ans. La réaction est surprenante : "ils sont bizarres les CD".
Cordialement.
01 novembre 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Gramophone en panne sur le forum Divers

Bonjour Arago. Votre retour est impatiemment attendu.
Citation :
Question urgente merci
Oui, et contribution rapide comme vous avez constaté.
01 novembre 2022 à 09:15
forum consulter ce sujet Travaux complémentaires qui paie? sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Juste un complément.
Vous pouvez vous inspirer de ce relais de surveillance d'intensité. Il faudrait un module compatible avec les contacteurs utilisés et l'intensité en ligne. Il faut une alimentation séparée.
https://www.automation24.fr/relais-de-surveillance-siemens-sirius-3rr2142-1aw30?previewPriceListId=1&msclkid=b661e95bdfd71e743b508a3b0f409f78&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=08.00.00%20Bing_PLA_FR_Schalttechnik&utm_term=4587506112344198&utm_content=08.04.00%20Bing_PLA_FR_%C3%9Cberwachungsrelais

En attendant, il faut bien analyser le schéma de puissance et le process correspondant. S'il s'agit juste d'une ventilation qui doit fonctionner en permanence, le dispositif devrait être assez simple. Le contact auxiliaire (présent d'origine ou à rajouter) sur le relais thermique devrait convenir. Le contact permet d'alimenter le dispositif avertisseur, en tenant compte des conditions liées au démarrage et à l'arrêt.

Production palets ?
Citation :
Je suis bonne en branchement mais pas du tout en schéma.
Oui, mais vous ne préparez pas un BP monteur ou câbleur. L'élaboration des schémas d'automatisme, commande et puissance, sans oublier le mesurage, sont des fondamentaux du BTS Electrotechnique.
Tout dépend de votre formation initiale pré-bac.

Cordialement.
01 novembre 2022 à 09:11
forum consulter ce sujet Avertisseur sonore si mes moteurs coupent sur le forum Électricité

Bonjour Kikilove. On suppose qu'il s'agit d'un gramophone à manivelle qui permet la lecture de 78 tours.
Si la manivelle tourne librement sans entraîner le mécanisme de remontage, le ressort est probablement cassé.
Quand on n'utilise pas l'appareil, il faut détendre le ressort et donc ne pas le laisser en tension. On laisse le plateau tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête.
On peut trouver des artisans réparateurs en région parisienne ou ailleurs avec les mots clés réparation gramophone.
Vous ne pourrez le réparer vous même car il faut la pièce de rechange qui convient, et le tour de main.
Il faudra en profiter pour approvisionner des aiguilles neuves Bohin.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 08:44
forum consulter ce sujet Gramophone en panne sur le forum Divers

Bonjour Grégory. Juste une question en passant;
Citation :
Un premier plombier est venu et a posé un anti bélier.
Oui, mais a t-il mesuré la pression ? Il faut commencer par cela.
Cordialement.
31 octobre 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Bruit dans canalisation autour de ma cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour mimi195474.
S'il y a rupture du neutre installation par rapport au neutre réseau, il est normal que la tension entre n'importe quelle phase et le neutre habitat non raccordé au neutre réseau présente des valeurs supérieures ou inférieures à la valeur usuelle nominale de 230 V.

On ne comprend pas ce qu'à fait votre ami ; s'il compte avoir du 230 V sans présence du neutre réseau mais simplement avec les 3 phases 400 V et un neutre artificiel au potentiel flottant, il ne connait pas les lois de l'électrotechnique et l'électroménager n'a pas fini de griller.
Citation :
il a un tableau électrique qui est en 380v
Sans neutre réseau ?
Cordialement.
31 octobre 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Passage du 380v dans le réseau 220v sur le forum Électricité

Bonjour etudiantelec.
Citation :
Je ne suis pas vraiment douée pour les schémas électriques.
C'est embêtant, sachant que c'est la base du métier, savoir concevoir des équipements tels que celui qui est l'objet de votre recherche.
Sur le forum il n'est pas d'usage de faire les devoirs qui entrent dans le cadre d'une formation.
Il est préférable de vous orienter vers l'équipe pédagogique qui vous suit, et on conseille le travail de groupe. On comprend que vous êtes en STS électrotechnique première année (c'est l'appellation officielle de la formation).

Néanmoins, on peut donner quelques pistes de recherche.
Citation :
...dans le cas où l'un de mes moteurs arrêteraient de tourner pour x raison
A votre avis, faut-il contrôler la tension d'alimentation du moteur ou l'intensité qui le parcourt ? Le moteur peut s'arrêter si il y a fort déséquilibre des trois intensités.

On vous invite à examiner les différentes technologies de contrôle moteur ici : https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=B11%20-%20Overload%20relays_T_FR
Le buzzer n'est peut-être pas le bon choix, un avertisseur lumineux ferait l'affaire pendant l'étude.
Contraintes autres : à l'arrêt et pendant la phase de démarrage, il serait souhaitable que l'avertisseur ne fonctionne pas.

L'étude demandée vous permettra de vous intéresser aux solutions de contrôle moteur. Sur les schémas de puissance on aperçoit les modules relais thermiques différentiels à bilames sous les disjoncteurs sectionneurs moteur.
Mots clés : relais contrôle moteur

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2022 à 13:45
forum consulter ce sujet Avertisseur sonore si mes moteurs coupent sur le forum Électricité

Bonjour mcouturie. Vous câblez un va et vient et l'on n'en parle plus. Cordialement.
30 octobre 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Rajouter un interrupteur après deux néons sur le forum Électricité

Bonjour Fleau.
Citation :
Puis-je le brancher sur mon circuit en 230V ???
On ne peut certifier.
Malgré tout, un tour sur le net avec les mots clés sèche-linge suisse mène à des marques connues (Samsung, Miele etc.) qui montrent que les alimentations se font en 230 V environ (et made in pas en Europe).
A vous de chercher les caractéristiques de votre machine, soit sur le net, la notice, la plaque signalétique.
Citation :
il est indiqué 500 V.
Il s'agit juste de la tension assignée. En gros, la fiche peut fonctionner jusqu'à 500 V.
Cordialement.
30 octobre 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Brancher un sèche-linge qui vient de Suisse sur le forum Électricité

Bonjour JM.
Citation :
Est-ce que par hasard ce serait un réducteur de pression ?
Ce n'est pas un hasard. Par contre il est peut-être entartré s'il est ancien. Il est d'usage d'associer réducteur de pression et manomètre.
Voir ici : http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html
Cordialement.
30 octobre 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet A quoi sert cette pièce ? sur le forum Plomberie

Bonjour Bérénice. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Citation :
l'eau refoule par le tuyau d'évacuation qui inonde la SDB.
Oui, mais refoule par quel tuyau d'évacuation ?
Un nettoyeur haute pression avec un tube spécial pour déboucher les canalisations peut faire des miracles.
Cordialement.

30 octobre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans une seule canalisation sur le forum Plomberie

Re. A vous relire avec plus d'attention, vous mentionnez que c'est le disjoncteur de branchement qui coupe, et non le Linky. Dans ce cas, les développements du 30 octobre 2022 à 15:00 sont hors sujet.
Si vous confirmez, c'est bien le DJ de branchement qui serait en cause.

Il pourrait présenter un problème que l'électricien pourrait certifier. Mais c'est Enedis qui devra le changer s'il est défectueux, hors tension en amont.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A sur le forum Électricité

Bonjour Ber90.
Citation :
ne serait-ce pas l'un de mes 30MA qui disjoncterait ?
Non, car un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, quand du courant est dérivé vers la terre, et avec un ID 30 mA, il suffit de 22 mA environ.

Le DJ est réglé à fond lors de la pose du Linky. C'est alors ce dernier qui coupe en cas de dépassement de la puissance souscrite, donc de l'intensité correspondante.

Avec 9 kVA, l'intensité normale est de 45 A, et lors d'un dépassement, il y a déclenchement après un certain temps, en fonction de l'amplitude du dit dépassement.

Pour en avoir le cœur net, l'électricien peut mesurer l'intensité du courant en sortie du DJ de branchement tout en chargeant avec des récepteurs résistifs, cuisson et chauffage principalement. Le Linky ne doit pas déclencher avant 45 A.

Vous pouvez lire le courant en ligne indiqué par le Linky. Il doit afficher la même valeur que la pince ampèremétrique.

Il faut donc poursuivre vos contrôles, ne serait-ce qu’avec le Linky, en observant la puissance indiquée, tout en augmentant la charge progressivement. Mais pour aller jusqu'à 9 kVA, il va falloir y aller fort.

On ne voit pas ce que l'électricien pourrait vérifier d'autre.
Enedis, ou plutôt son technicien, ne semble pas vouloir faire d'effort pour mesurer le seuil de déclenchement. Il y aurait un déplacement et juste une manip simple. On ne sera pas mauvaise langue, mais ça démange...
On vous laisse donc faire les essais, mais si vous aviez un électricien ami bien outillé, ce serait plus simple d'autant plus que la manip n'est pas compliquée.
Cordialement.
30 octobre 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A sur le forum Électricité