Profil du membre GL
Actuellement
737
questions dans le
forum matériaux
Membre inscrit GL

a posté 30 620 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Nathalie.
C'est donc bien le disjoncteur différentiel de branchement non S qui déclenche.
De l'importance de bien lire les inscriptions en façade des appareillages pour les identifier avec certitude.
Vous n'êtes pas la première à avoir le compteur qui saute, de même que les plombs qui peuvent sauter aussi.
Et pour l'aide au dépannage à distance, ce peut être très difficile comme vous avez pu le constater.
Cordialement.
Citation :Pour être précis vous réenclenchez le disjoncteur différentiel de branchement.
Je réenclenche celui du haut
C'est donc bien le disjoncteur différentiel de branchement non S qui déclenche.
De l'importance de bien lire les inscriptions en façade des appareillages pour les identifier avec certitude.
Vous n'êtes pas la première à avoir le compteur qui saute, de même que les plombs qui peuvent sauter aussi.
Et pour l'aide au dépannage à distance, ce peut être très difficile comme vous avez pu le constater.
Cordialement.
01 mai 2023 à 12:48

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
Tant que la maison ne bouge pas, c'est l'essentiel. On pense aux sols argileux.
L'avantage de la pente est que l'eau de ruissellement coule vers la terre.
Le reste n'a que peu d'importance, la dalle bouge avec les mouvements du sol.
Si vous avez des euros en quantité qui peuvent être utilisés pour tout casser et refaire du neuf, pourquoi pas.
Par rapport à l’aménagement intérieur ce n'est peut-être pas une priorité.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Tant que la maison ne bouge pas, c'est l'essentiel. On pense aux sols argileux.
L'avantage de la pente est que l'eau de ruissellement coule vers la terre.
Le reste n'a que peu d'importance, la dalle bouge avec les mouvements du sol.
Si vous avez des euros en quantité qui peuvent être utilisés pour tout casser et refaire du neuf, pourquoi pas.
Par rapport à l’aménagement intérieur ce n'est peut-être pas une priorité.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2023 à 11:36

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Dans le montage réel, essayez de respecter les couleurs au mieux : phase directe rouge, paire de navettes en violet, autre paire de navettes en violet ou autre couleur (pour le raccordement sur le permutateur il faut distinguer les deux paires de navettes), phase coupée orange vers la lampe. Et neutre bleu direct vers la lampe.
Cordialement.
Dans le montage réel, essayez de respecter les couleurs au mieux : phase directe rouge, paire de navettes en violet, autre paire de navettes en violet ou autre couleur (pour le raccordement sur le permutateur il faut distinguer les deux paires de navettes), phase coupée orange vers la lampe. Et neutre bleu direct vers la lampe.
Cordialement.
01 mai 2023 à 08:24

Bonjour Laurent.
On ne voit pas de quel tuyau il s'agit (vous faites une photo où la partie intéressante est hors champ), sauf s'il s'agit du petit tube en biais vers le haut. Si toute l'eau passe par ce tube, il est trop petit. On n'hésite pas à utiliser des flexibles de bon diamètre quand on pose un adoucisseur.
Vous pouvez bipasser l'adoucisseur pour voir ce qui se passe. On ne croit pas que ce fera grand chose.
Par contre, si vous le remplacez par un gros flexible, la pression chutera moins et le débit en haut devrait augmenter.
On croit apercevoir un réducteur de pression. Vous pouvez le supprimer en le remplaçant par un flexible et faire de même.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
Citation :Plutôt de pression car si elle est faible, le débit l'est aussi.
Ce serait donc un problème de débit ?
On ne voit pas de quel tuyau il s'agit (vous faites une photo où la partie intéressante est hors champ), sauf s'il s'agit du petit tube en biais vers le haut. Si toute l'eau passe par ce tube, il est trop petit. On n'hésite pas à utiliser des flexibles de bon diamètre quand on pose un adoucisseur.
Vous pouvez bipasser l'adoucisseur pour voir ce qui se passe. On ne croit pas que ce fera grand chose.
Par contre, si vous le remplacez par un gros flexible, la pression chutera moins et le débit en haut devrait augmenter.
On croit apercevoir un réducteur de pression. Vous pouvez le supprimer en le remplaçant par un flexible et faire de même.
Citation :Comment mesurez vous les pressions à différents endroits ? On distingue les pressions statique et dynamique.
...la pression du robinet de cuisine
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
30 avril 2023 à 22:36

Bonjour TDN. Il vaut mieux utiliser un tournevis classique qui permet de contrôler le couple sensitivement.
Il n'y a pas beaucoup d'usages pour un tournevis à cliquet dans l'habitat, c'est un outil dont on se passe facilement.
Cordialement.
Il n'y a pas beaucoup d'usages pour un tournevis à cliquet dans l'habitat, c'est un outil dont on se passe facilement.
Citation :On ne serre pas "à mort".
ya-t- il un risque d'écrasement du cuivre avec dégradation ?
Cordialement.
30 avril 2023 à 21:23

Bonjour. En attendant les conclusions de l'électricien.
Ce n'est pas le compteur Linky sur le palier. Mais il est des fois où il peut couper toute l'alimentation de l'habitat néanmoins. On vous expliquera plus tard.
- Est-ce le disjoncteur de branchement en haut ?
- Est-ce l'interrupteur différentiel 30 mA en bas ?
Ces échanges vous auront permis de faire connaissance les appareillages de protection électriques de l'habitat.
Cordialement.
Citation :Finalement Nathalie, quel est l'appareillage qui déclenche ?
je croyais que le différentiel était sur le tableau du bas
Ce n'est pas le compteur Linky sur le palier. Mais il est des fois où il peut couper toute l'alimentation de l'habitat néanmoins. On vous expliquera plus tard.
- Est-ce le disjoncteur de branchement en haut ?
- Est-ce l'interrupteur différentiel 30 mA en bas ?
Ces échanges vous auront permis de faire connaissance les appareillages de protection électriques de l'habitat.
Cordialement.
30 avril 2023 à 21:18

Citation :C'est encore mieux !
J'ai quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour le cuivre et pe.
30 avril 2023 à 14:05

Bonjour Nathalie. En agrandissant l'image, on voit qu'il ne s'agit pas d'un disjoncteur de branchement de type S.
Comme déjà spécifié, un type S est peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Ce serait peut-être la solution.
Un type S se justifie aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA équipent le tableau de répartition. Ce qui, sauf erreur, est le cas chez vous.
En cas de défaut d'isolement costaud, l'ID 30 mA du tableau est censé déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas S, en cas de défaut d'isolement il peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA. On dit alors qu'il n'y a pas de sélectivité des déclenchements.
Cordialement.
Comme déjà spécifié, un type S est peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Ce serait peut-être la solution.
Un type S se justifie aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA équipent le tableau de répartition. Ce qui, sauf erreur, est le cas chez vous.
En cas de défaut d'isolement costaud, l'ID 30 mA du tableau est censé déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas S, en cas de défaut d'isolement il peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA. On dit alors qu'il n'y a pas de sélectivité des déclenchements.
Cordialement.
30 avril 2023 à 14:00

Bonjour Luc.
Même si le moteur est alimenté en 230 V, le condensateur en série avec l'enroulement auxiliaire peut être soumis à une tension supérieure, d'où la nécessité d'utiliser un condensateur moteur 400 V.
Pour tester le condensateur il faut un multimètre doté de la fonction capacimètre. Sinon, il y a d'autres méthodes qu'un électrotechnicien sait mettre en œuvre en l'absence de capacimètre.
Si le moteur de la trancheuse grogne et ne démarre pas, le condensateur moteur est en cause. Et on le change.
Cordialement.
Citation :Oui, et cela est plus que conseillé.
Puis-je mettre un 400V à la place d'un 250V
Même si le moteur est alimenté en 230 V, le condensateur en série avec l'enroulement auxiliaire peut être soumis à une tension supérieure, d'où la nécessité d'utiliser un condensateur moteur 400 V.
Pour tester le condensateur il faut un multimètre doté de la fonction capacimètre. Sinon, il y a d'autres méthodes qu'un électrotechnicien sait mettre en œuvre en l'absence de capacimètre.
Si le moteur de la trancheuse grogne et ne démarre pas, le condensateur moteur est en cause. Et on le change.
Cordialement.
30 avril 2023 à 11:13

Re.
Pour le générateur vous pourrez couper son alimentation avec le DJ intérieur. Vous pouvez aussi monter un coupe-circuit extérieur pour couper la liaison vers les rubans conducteurs. Vous savez qu'il faut utiliser du câble haute tension. On en trouve chez les fournisseurs de matériels de clôture électrique. Donc, pas de récup possible de conducteurs classiques, RO2V ou autres.
Vous trouverez les paramètres d'installation d'un parafoudre sur le forum ou le net, notamment la règle des 50 cm.
Prenez un parafoudre compact avec son DJ intégré comme le R9PLC Schneider Electric.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :A vous lire, non.
Y aurait-il d'autres choses à respecter ou conseils pour une installation en extérieur ?
Pour le générateur vous pourrez couper son alimentation avec le DJ intérieur. Vous pouvez aussi monter un coupe-circuit extérieur pour couper la liaison vers les rubans conducteurs. Vous savez qu'il faut utiliser du câble haute tension. On en trouve chez les fournisseurs de matériels de clôture électrique. Donc, pas de récup possible de conducteurs classiques, RO2V ou autres.
Vous trouverez les paramètres d'installation d'un parafoudre sur le forum ou le net, notamment la règle des 50 cm.
Prenez un parafoudre compact avec son DJ intégré comme le R9PLC Schneider Electric.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
30 avril 2023 à 10:57

Re. Vous adaptez comme vous voulez.
La longueur des conduits préconisée est écrite sur les caractéristiques des appareils : <= 3 m.
On confirme donc, l'interrupteur de la lampe de la pièce, et un autre en série pour autoriser cette commande de l'extracteur.
On n'utilise pas de matériels précâblés. On câble nous même en fonction du projet.
Êtes vous passé par la cagnotte ? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais dans cette série de contributions vous avez été choyé. Les serveurs du forum sont chauds.
Cordialement.
La longueur des conduits préconisée est écrite sur les caractéristiques des appareils : <= 3 m.
Citation :Voir la réponse 33. Le deuxième interrupteur met en service ou non la commande par la lumière de la pièce.
le premier donc est du retour lampe au ventilateur,pour le deuxième,je pars du 1er interrupteur au deuxième tout simplement ?
On confirme donc, l'interrupteur de la lampe de la pièce, et un autre en série pour autoriser cette commande de l'extracteur.
On n'utilise pas de matériels précâblés. On câble nous même en fonction du projet.
Êtes vous passé par la cagnotte ? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais dans cette série de contributions vous avez été choyé. Les serveurs du forum sont chauds.
Cordialement.
30 avril 2023 à 09:42

Bonjour Marvana.
L'empreinte est carrée. Voyez avec un plombier expérimenté.
L'objet ressemble à un robinet.
Cordialement.
L'empreinte est carrée. Voyez avec un plombier expérimenté.
L'objet ressemble à un robinet.
Cordialement.
30 avril 2023 à 09:25

Bonjour G.
Avec quelques centaines d'euros l'affaire est faite, mais par un professionnel, pas le premier visiteur venu (en porte à porte) qui vous propose un nettoyage avec des produits "professionnels" (et polluants) avec paiement sans facture.
Ne sous-traitez pas à un proche. Bien des accidents se produisent sur le toit ou sur l'échelle.
Cordialement.
Citation :C'est qu'il n'y en n'a pas.
Je n'ai pas trouvé de référence ou d'information pour cette rallonge.
Citation :Dans ce cas là, il vaut faire faire le travail par un couvreur. Il en profitera pour examiner la toiture et réparer ou changer des éléments si besoin est.
je souhaite nettoyer ma toiture
Avec quelques centaines d'euros l'affaire est faite, mais par un professionnel, pas le premier visiteur venu (en porte à porte) qui vous propose un nettoyage avec des produits "professionnels" (et polluants) avec paiement sans facture.
Ne sous-traitez pas à un proche. Bien des accidents se produisent sur le toit ou sur l'échelle.
Cordialement.
30 avril 2023 à 09:00

Bonjour Didou13.
Le parafoudre a pour utilité de protéger les équipements vis à vis des surtensions dues à la foudre. Cela se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec alimentation par ligne aérienne. Si votre installation est dans cette configuration, un parafoudre modulaire débrochable avec protection intégrée se justifie, sans se soucier d'une obligation éventuelle. Ce sera juste une précaution.
4 modules ne permet pas de poser un parafoudre. Il vaut mieux utiliser un coffret un peu plus grand, ce n'est guère plus cher.
Le câble d'amenée ne sera pas un 2G16 mm² (G = conducteur jaune/vert), mais un 2×16mm².
Enterré ? Apparent ? Dans un cas comme dans l'autre il y a des contraintes.
Conclusion personnelle : parafoudre justifié si les orages sont fréquents avec ligne d'alimentation aérienne, et coffret un peu plus grand.
S'il n'y a pas de parafoudre, vous verrez à l'usage. Si vous en montez un, il y a des règles d'implantation à respecter.
Si le générateur pour la clôture électrique est alimenté par le secteur 230 V, il faut qu'il soit à l'abri et pas posé sur l'herbe. On ne balade pas un câble 230 V n'importe comment dans la nature. Il est plus simple de mettre en œuvre un générateur autonome (pile, batterie, solaire), qui restera actif même en cas d'orage.
Votre souci principal pour cet ensemble doit être la sécurité des personnes, et ensuite des équipements.
Recommandation : un électricien local pourrait vous préciser tout cela en fonction de la configuration exacte et vous serez sûr de bien faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le parafoudre a pour utilité de protéger les équipements vis à vis des surtensions dues à la foudre. Cela se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec alimentation par ligne aérienne. Si votre installation est dans cette configuration, un parafoudre modulaire débrochable avec protection intégrée se justifie, sans se soucier d'une obligation éventuelle. Ce sera juste une précaution.
Citation :Ce sont probablement des disjoncteurs.
deux interrupteurs de 20 A et 16 A
4 modules ne permet pas de poser un parafoudre. Il vaut mieux utiliser un coffret un peu plus grand, ce n'est guère plus cher.
Le câble d'amenée ne sera pas un 2G16 mm² (G = conducteur jaune/vert), mais un 2×16mm².
Enterré ? Apparent ? Dans un cas comme dans l'autre il y a des contraintes.
Conclusion personnelle : parafoudre justifié si les orages sont fréquents avec ligne d'alimentation aérienne, et coffret un peu plus grand.
S'il n'y a pas de parafoudre, vous verrez à l'usage. Si vous en montez un, il y a des règles d'implantation à respecter.
Si le générateur pour la clôture électrique est alimenté par le secteur 230 V, il faut qu'il soit à l'abri et pas posé sur l'herbe. On ne balade pas un câble 230 V n'importe comment dans la nature. Il est plus simple de mettre en œuvre un générateur autonome (pile, batterie, solaire), qui restera actif même en cas d'orage.
Votre souci principal pour cet ensemble doit être la sécurité des personnes, et ensuite des équipements.
Recommandation : un électricien local pourrait vous préciser tout cela en fonction de la configuration exacte et vous serez sûr de bien faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 avril 2023 à 08:51


Vous pouvez casser la fiche femelle de la rallonge, et pas la fiche mâle surmoulée du câble d'alimentation du SL.
De toute façon, c'est la fiche femelle qui est en cause ; à priori la fiche mâle n'a pas dû souffrir.
Temps nécessaire : 3 min pour le bricoleur expérimenté. En 10 min ce devrait être bon.
Ne restera qu'à acquérir une rallonge avec fiches surmoulées.
Cordialement.
De toute façon, c'est la fiche femelle qui est en cause ; à priori la fiche mâle n'a pas dû souffrir.
Citation :Maintenant il faut prendre une décision ferme ! Pince + tournevis + énergie.
je réfléchis encore
Temps nécessaire : 3 min pour le bricoleur expérimenté. En 10 min ce devrait être bon.
Ne restera qu'à acquérir une rallonge avec fiches surmoulées.
Cordialement.
30 avril 2023 à 00:11

Re. Le DJ GFCI est un disjoncteur différentiel particulièrement sensible (5 mA) ; ici, la norme est de 30 mA pour le domestique.
La notice de la PAC précise que cette valeur conviendrait chez vous. 5 mA ne se justifie pas : Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current ≤ 30mA).
Si un disjoncteur de même calibre et non différentiel ne déclenche pas, c'est que la sensibilité est trop grande.
Ce qui importe également est la courbe de déclenchement. Ici, on utilise couramment des disjoncteurs courbe C qui déclenchent quand un transitoire d'intensité est compris entre 5 et 10 fois le courant nominal du disjoncteur.
En général cela convient pour démarrer une PAC dont on sait que le moteur du compresseur absorbe une pointe d'intensité au démarrage. D'ailleurs, certaines PAC sont munies d'un démarreur pour le moteur du compresseur, afin de limiter la pointe de courant au démarrage.
Votre vendeur aurait pu vous expliquer.
Il faudrait donc mettre un disjoncteur différentiel 20 A 30 mA, comme spécifié en page 8 de la notice de la PAC.
Cordialement.
La notice de la PAC précise que cette valeur conviendrait chez vous. 5 mA ne se justifie pas : Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current ≤ 30mA).
Si un disjoncteur de même calibre et non différentiel ne déclenche pas, c'est que la sensibilité est trop grande.
Ce qui importe également est la courbe de déclenchement. Ici, on utilise couramment des disjoncteurs courbe C qui déclenchent quand un transitoire d'intensité est compris entre 5 et 10 fois le courant nominal du disjoncteur.
En général cela convient pour démarrer une PAC dont on sait que le moteur du compresseur absorbe une pointe d'intensité au démarrage. D'ailleurs, certaines PAC sont munies d'un démarreur pour le moteur du compresseur, afin de limiter la pointe de courant au démarrage.
Votre vendeur aurait pu vous expliquer.
Il faudrait donc mettre un disjoncteur différentiel 20 A 30 mA, comme spécifié en page 8 de la notice de la PAC.
Cordialement.
30 avril 2023 à 00:03

Le choix vous appartient. Les caractéristiques et fonctions sont les mêmes, seul le design change, et donc le prix.
Vous savez tout, même l'entretien annuel. On ne l'a pas précisé, mais il faut un conduit court.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Vous savez tout, même l'entretien annuel. On ne l'a pas précisé, mais il faut un conduit court.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 avril 2023 à 23:44

Bonjour. Pour vous répondre, il faudrait préciser les caractéristiques d'un DJ GFCI.
Il est possible que le courant d'appel au démarrage du moteur déclenche le DJ si sa courbe de déclenchement ne convient pas.
On attend la data-sheet du DJ GFCI et les caractéristiques électriques de la pompe.
Cordialement
Il est possible que le courant d'appel au démarrage du moteur déclenche le DJ si sa courbe de déclenchement ne convient pas.
On attend la data-sheet du DJ GFCI et les caractéristiques électriques de la pompe.
Cordialement
29 avril 2023 à 21:09

Bonjour JC65. On est impatient de connaître la fin de l'histoire.
29 avril 2023 à 21:00

Bonjour Yan. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:57

Bonjour Wene. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:56

Re bonjour Nattanath. Il va falloir vous mettre à l'électricité domestique ; et juste trouver quelqu'un qui vous explique le minimum.
Si vous lisez bien sur le plastron de l’appareil, il doit être inscrit disjoncteur différentiel de branchement.
Le Linky est un compteur. Sa fonction est de totaliser l'énergie consommée pour la facturer.
On ne sait pourquoi ce disjoncteur de branchement déclenche par temps d'orage. Et si l'orage est vraiment responsable.
Il faudrait qu'il soit de type S, cela résoudrait peut-être le problème. Dans ce cas, c'est Enedis qui le change à votre demande.
Vous lisez et reproduisez ici ce que vous trouvez comme inscriptions et on fera le tri.
Ensuite, on aperçoit en bas un interrupteur différentiel. On ne sait s'il protège toute l'installation ou non vis à vis des défauts d'isolement. Pour le savoir il faudrait enlever le plastron du coffret et voir si cet interrupteur différentiel alimente la série de fusibles au dessus.
S'il ne protège pas toute l'installation, le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il y a un défaut d'isolement sur un équipement ; c'est pour cela qu'il est appelé disjoncteur différentiel de branchement.
En résumé :
1. le disjoncteur peut être fatigué et il déclenche aléatoirement
2. il déclenche car il est peut-être trop sensible (un disjoncteur comprend des petites pièces mécaniques qui s'usent) ; c'est plus fréquent qu'on ne croit
3; il est particulièrement sensible, et les jours d'orage il détecte un micro-défaut et déclenche ; il le serait moins en étant de type S.
Demandez aux voisins si leur disjoncteur de branchement est de type S (S comme sélectif).
En espérant avoir été clair.
On attend des précisions pour vous guider au mieux.
Cordialement.
Citation :Merci, mais si vous aviez bien cadré, cela aurait été mieux.
Je vous ai joint la photo du compteur qui disjoncte
Si vous lisez bien sur le plastron de l’appareil, il doit être inscrit disjoncteur différentiel de branchement.
Le Linky est un compteur. Sa fonction est de totaliser l'énergie consommée pour la facturer.
On ne sait pourquoi ce disjoncteur de branchement déclenche par temps d'orage. Et si l'orage est vraiment responsable.
Il faudrait qu'il soit de type S, cela résoudrait peut-être le problème. Dans ce cas, c'est Enedis qui le change à votre demande.
Vous lisez et reproduisez ici ce que vous trouvez comme inscriptions et on fera le tri.
Ensuite, on aperçoit en bas un interrupteur différentiel. On ne sait s'il protège toute l'installation ou non vis à vis des défauts d'isolement. Pour le savoir il faudrait enlever le plastron du coffret et voir si cet interrupteur différentiel alimente la série de fusibles au dessus.
S'il ne protège pas toute l'installation, le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il y a un défaut d'isolement sur un équipement ; c'est pour cela qu'il est appelé disjoncteur différentiel de branchement.
En résumé :
1. le disjoncteur peut être fatigué et il déclenche aléatoirement
2. il déclenche car il est peut-être trop sensible (un disjoncteur comprend des petites pièces mécaniques qui s'usent) ; c'est plus fréquent qu'on ne croit
3; il est particulièrement sensible, et les jours d'orage il détecte un micro-défaut et déclenche ; il le serait moins en étant de type S.
Demandez aux voisins si leur disjoncteur de branchement est de type S (S comme sélectif).
En espérant avoir été clair.
On attend des précisions pour vous guider au mieux.
Cordialement.
29 avril 2023 à 20:53

Bien reçu.
Le DJ déclenche car il détecte une surintensité et fait son travail.
Il faut voir ce qu'il alimente.
On comprend que c'est la pompe A1. Mais des pompes, il y en a de toutes sortes. C'est ce qui serait intéressant de savoir pour vous aider.
Cordialement.
Le DJ déclenche car il détecte une surintensité et fait son travail.
Il faut voir ce qu'il alimente.
On comprend que c'est la pompe A1. Mais des pompes, il y en a de toutes sortes. C'est ce qui serait intéressant de savoir pour vous aider.
Cordialement.
29 avril 2023 à 18:32

Bonjour MD.
Cordialement.
Citation :Bien reçu. Mais on aurait aimé en savoir plus sur les appareils en cause, alimentations et luminaires.
Je pense que le sujet et clôt.
Citation :Rien n'est clair. Rien ne justifie un montage série. Et en série avec quoi, puisque 3 spots sur 4 présentent des problèmes (à ce stade, rien ne prouve qu'ils soient défectueux) ?
le spot qui fonctionnait s'allumait avec un montage en série et pas en parallèle.
Cordialement.
29 avril 2023 à 18:28

Bien reçu.
Ne serait-ce pas le disjoncteur de branchement ?
Et un disjoncteur différentiel de branchement n'est pas un compteur.
A suivre.
Citation :Si c'est bien ainsi, ce n'est pas le compteur Linky qui déclenche, puisqu’il ne peut être à deux endroits à la fois.
Oui, j'ai mon compteur dans l'appartement qui saute et que je dois réarmer.
Ne serait-ce pas le disjoncteur de branchement ?
Et un disjoncteur différentiel de branchement n'est pas un compteur.
A suivre.
29 avril 2023 à 18:17

Bonjour Zizoy.
Dans ce cas, la probabilité de fissure horizontale à la jonction n'est pas nulle, quelle que soit la toile que mettrait un façadier utilisant un enduit monocouche. Machine ou tyrolienne.
Cordialement.
Citation :Avec ou sans ferraillage vertical ? Des parpaings juste posés sur la terrasse ?
j’ai remplacé des balustres par un muret.
Dans ce cas, la probabilité de fissure horizontale à la jonction n'est pas nulle, quelle que soit la toile que mettrait un façadier utilisant un enduit monocouche. Machine ou tyrolienne.
Cordialement.
29 avril 2023 à 15:23

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Faites défiler les index du compteur afin de voir les paramètres enregistrés, notamment la puissance max : il s’agit de la puissance maximale atteinte dans une journée. Elle se remet à zéro à 00h00.
Cordialement.
Citation :
Dans un placard extérieur attenant à mon appartement il y a 4 compteurs électrique Linky
Citation :S'il s'agit bien de votre compteur, et qu'il ne fait pas partie des 4 dans le placard, il déclenche en cas de dépassement de l'intensité souscrite au contrat.
j'ai mon compteur dans l'appartement qui saute et que je dois réarmer.
Faites défiler les index du compteur afin de voir les paramètres enregistrés, notamment la puissance max : il s’agit de la puissance maximale atteinte dans une journée. Elle se remet à zéro à 00h00.
Cordialement.
29 avril 2023 à 14:39

Bonjour ND,
L'avantage du cuivre est que la pose en apparent est propre, avec le tube rectiligne.
Mais il faudra prévoir de pouvoir vidanger en cas de gel.
Si ce travail n'est pas dans vos cordes, il vaut mieux demander à un professionnel.
Dépenser quelques dizaines d'euros peut faciliter la vie.
Attendons d'autres avis.
L'avantage du cuivre est que la pose en apparent est propre, avec le tube rectiligne.
Mais il faudra prévoir de pouvoir vidanger en cas de gel.
Si ce travail n'est pas dans vos cordes, il vaut mieux demander à un professionnel.
Dépenser quelques dizaines d'euros peut faciliter la vie.
Attendons d'autres avis.
29 avril 2023 à 14:30

Bonjour Dionysos.
Il y a un problème dans votre équipement.
Un DJ courbe C déclenche en cas de surintensité comprise entre 5 et 10 I nominal, soit 50 à 100 A pour le DJ 10 A.
Bref, si ce n'est pas un court-circuit, cela y ressemble.
On ne va pas préconiser un DJ de 10 A courbe B. Il faut voir quelle est la source de la surintensité.
On aimerait connaître les caractéristiques de la pompe, puissance et courant nominal, ainsi que le type de moteur, peut-être asynchrone monophasé.
Le déclenchement des disjoncteurs se fait-il au moment du démarrage moteur ?
Cordialement.
Il y a un problème dans votre équipement.
Un DJ courbe C déclenche en cas de surintensité comprise entre 5 et 10 I nominal, soit 50 à 100 A pour le DJ 10 A.
Bref, si ce n'est pas un court-circuit, cela y ressemble.
On ne va pas préconiser un DJ de 10 A courbe B. Il faut voir quelle est la source de la surintensité.
On aimerait connaître les caractéristiques de la pompe, puissance et courant nominal, ainsi que le type de moteur, peut-être asynchrone monophasé.
Le déclenchement des disjoncteurs se fait-il au moment du démarrage moteur ?
Cordialement.
29 avril 2023 à 14:05

Bonjour Clauderoc. Regardez aussi ce modèle Extracteur d'air intermittent - Curv Flash 100 HY ATLANTIC
Pas d'avis sur les avis LM.
Le lien vers la référence 66098095 aurait évité de chercher (et pas trouvé).
Mais le forum ne préconise pas de produits particuliers.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pas d'avis sur les avis LM.
Le lien vers la référence 66098095 aurait évité de chercher (et pas trouvé).
Citation :Celui d'ici (Atlantic) qui ne se fait plus et est remplacé par Curve Flash 100 HY.
Connaissez vous un aérateur au point ?
Mais le forum ne préconise pas de produits particuliers.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 avril 2023 à 12:35

Bonjour MT06.
Afin de voir la compatibilité de votre système avec une minuterie, il faut déjà voir comment votre installation est câblée. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ce montage : Commande éclairage Indépendamment de cela, dans l'habitat domestique il n'y aura pratiquement pas d'économie avec des minuteries (au coût non négligeable), que des désagréments lors de l'utilisation.
La dépense énergétique de l'habitat concerne principalement la cuisson et le chauffage, pas les quelques points lumineux.
Votre projet n'a aucun intérêt économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Afin de voir la compatibilité de votre système avec une minuterie, il faut déjà voir comment votre installation est câblée. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ce montage : Commande éclairage Indépendamment de cela, dans l'habitat domestique il n'y aura pratiquement pas d'économie avec des minuteries (au coût non négligeable), que des désagréments lors de l'utilisation.
La dépense énergétique de l'habitat concerne principalement la cuisson et le chauffage, pas les quelques points lumineux.
Votre projet n'a aucun intérêt économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2023 à 09:25

Citation :Oui, et si vous ne voulez pas que l'extracteur se mette en route systématiquement avec la lumière (cas où il n'y a pas d'usage de douche ou baignoire), vous rajoutez un interrupteur en série.
et la phase retour lampe vers la ventilation.
C'est ainsi que cela fonctionne ici, mais le câblage était prévu depuis l'origine.
Une VMC est pratiquement inaudible par rapport à un extracteur, bien que relativement silencieux.
Un extracteur fonctionne à la demande, contrairement à une VMC qui fonctionne théoriquement en permanence.
Pour que l'extracteur ou la VMC fonctionnent bien, il faut des arrivées d'air dans l'habitat, par exemple des ouïes dans la partie haute des fenêtres.
Cordialement.
29 avril 2023 à 09:09

Bonjour. Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Bonne lecture.
Bonne lecture.
29 avril 2023 à 08:11

Bonjour Clauderoc,
Il vaut mieux s'en servir quand on en a besoin : lors de l'utilisation douche ou bain, pas en dehors. D'où l'idée de commander avec la lumière SDB ou avec n'importe quel autre interrupteur (en plus du senseur d'humidité qui se déclenche alors qu'il y a déjà pas mal de vapeur d'eau suivant le réglage).
Ce n'est pas spécialement bruyant, mais il y a un ronronnement quand même.
Bref, il vaut mieux éviter le fonctionnement permanent. Dans ce cas, une VMC fait mieux.
Ou alors, il faut ouvrir la fenêtre s'il y en a une. C'est efficace, même l'hiver.
Cordialement.
Il vaut mieux s'en servir quand on en a besoin : lors de l'utilisation douche ou bain, pas en dehors. D'où l'idée de commander avec la lumière SDB ou avec n'importe quel autre interrupteur (en plus du senseur d'humidité qui se déclenche alors qu'il y a déjà pas mal de vapeur d'eau suivant le réglage).
Ce n'est pas spécialement bruyant, mais il y a un ronronnement quand même.
Bref, il vaut mieux éviter le fonctionnement permanent. Dans ce cas, une VMC fait mieux.
Ou alors, il faut ouvrir la fenêtre s'il y en a une. C'est efficace, même l'hiver.
Cordialement.
28 avril 2023 à 23:45

Bonjour. Juste une question en passant.
N'y aurait-il pas une polarité à respecter ?
On connait des marques européennes qui n'exigent pas de passer par Ali.
Avec les caractéristiques des lampes vous répondre serait plus simple. Idem pour l'alimentation.
Conclusion : il faut apporter des précisions.
Cordialement.
N'y aurait-il pas une polarité à respecter ?
On connait des marques européennes qui n'exigent pas de passer par Ali.
Avec les caractéristiques des lampes vous répondre serait plus simple. Idem pour l'alimentation.
Citation :A ce niveau d’affirmation, on devient très inquiet. Un stylo testeur à lampe néon ne peut s'allumer franchement que s'il est relié au réseau 230 V AC. Il détecte de la tension, pas du courant.
J'ai un stylo testeur et j'ai bien du courant qui arrive aux 4 spots.
Conclusion : il faut apporter des précisions.
Cordialement.
28 avril 2023 à 20:55

Re.
Vous auriez peut-être eu moins de soucis avec du multicouche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Le tuyau lui même, non. Il y a des méthodes que vous trouverez sur le net ou sur le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés réparer per perçé.
un PER percé ne se répare pas ?
Vous auriez peut-être eu moins de soucis avec du multicouche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 avril 2023 à 20:43

Re. Cuivre ou PE, à vous de choisir en fonction de vos compétences.
Que ce soit pour arroser ou autre usage, un robinet de puisage n'est pas dédié.
Il faudra juste qu'il tienne bien sur le mur.
Sinon, voir avec un professionnel ou un ami expérimenté.
Cordialement.
Que ce soit pour arroser ou autre usage, un robinet de puisage n'est pas dédié.
Il faudra juste qu'il tienne bien sur le mur.
Sinon, voir avec un professionnel ou un ami expérimenté.
Cordialement.
28 avril 2023 à 19:24

Re. Personnellement, je mettrais du cuivre avec un robinet de puisage en applique.
Vous pouvez aussi mettre une fontaine si un écoulement est possible.
En cas de gel il faut pouvoir couper l'arrivée d'eau et si possible, la purger.
Le PE est également possible, mais pour un retour d’expérience, attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez aussi mettre une fontaine si un écoulement est possible.
En cas de gel il faut pouvoir couper l'arrivée d'eau et si possible, la purger.
Le PE est également possible, mais pour un retour d’expérience, attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 avril 2023 à 14:33

Bonjour ND.
Il faudrait aller voir dans le vide sanitaire comment cela se présente s'il y a possibilité d'y aller.
Cordialement.
Il faudrait aller voir dans le vide sanitaire comment cela se présente s'il y a possibilité d'y aller.
Cordialement.
28 avril 2023 à 10:52

Bonjour Francdu30.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question n'inspire pas grand monde.
Une visite rapide sur le net montre qu'il s'agit d'une machine de premier prix, sur laquelle il est prudent de ne pas intervenir.
Vous serez plus tranquille en mettant des euros dans une machine de marque connue avec un SAV existant.
Désolé pour la vue éclatée introuvable.
Cordialement.
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question n'inspire pas grand monde.
Une visite rapide sur le net montre qu'il s'agit d'une machine de premier prix, sur laquelle il est prudent de ne pas intervenir.
Vous serez plus tranquille en mettant des euros dans une machine de marque connue avec un SAV existant.
Désolé pour la vue éclatée introuvable.
Cordialement.
28 avril 2023 à 09:39

Re. A la place du coude vous mettez une manchette Nicoll du diamètre approprié. Essayez de trouver un raccord accordéon mâle femelle. La partie mâle rentrera dans la manchette. Sinon, un petit tube fera l'adaptation des diamètres.
https://www.nicoll.fr/fr/manchette-pour-sortie-dappareils-sanitaire#references
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
https://www.nicoll.fr/fr/manchette-pour-sortie-dappareils-sanitaire#references
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
28 avril 2023 à 08:43

Bonjour Invité. Il vaudrait mieux vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications.
Il existe des réchauds à induction, déjà carénés et munis de pieds.
Cordialement.
Il existe des réchauds à induction, déjà carénés et munis de pieds.
Cordialement.
28 avril 2023 à 00:10

Re.
Faites un essai de débit direct sans réducteur. Si le débit est bon, le réseau (la vanne qui isole votre habitat, si elle n'est pas partiellement ouverte) n'est pas en cause.
Cordialement.
Citation :Donc avant le réducteur. C'est la pression statique ; elle ne justifie pas la présence d'un réducteur de pression.
J'ai branché le manomètre directement sur l'arrivée et j'ai 4,5 bars.
Faites un essai de débit direct sans réducteur. Si le débit est bon, le réseau (la vanne qui isole votre habitat, si elle n'est pas partiellement ouverte) n'est pas en cause.
Cordialement.
27 avril 2023 à 11:01

Bonjour à tous.
Certes, le collage résoudrait le problème, mais rendrait la liaison indémontable, et en plomberie, ce peut être gênant.
Le plombier n'a pas été bien bon en faisant un raccord démontable à l'horizontale, et, vous l'avez constaté, avec étanchéité imparfaite.
Il aurait été préférable de faire une liaison démontable à la verticale avec une manchette avec joint caoutchouc.
Le raccord avec l'écoulement peut alors être fait avec une liaison souple accordéon. Les écoulements Ikea ne sont pas les plus pratiques, ce n'est pas le premier problème avec ces écoulements suédois sur le forum.
L'avis personnel est qu'il vaudrait mieux une liaison démontable avec raccordement vertical.
A défaut, une étanchéité au silicone ferait mal le travail, mais avec liaison démontable.
On peut aussi emmailloter la jonction avec un adhésif puissant.
Cordialement.
Certes, le collage résoudrait le problème, mais rendrait la liaison indémontable, et en plomberie, ce peut être gênant.
Le plombier n'a pas été bien bon en faisant un raccord démontable à l'horizontale, et, vous l'avez constaté, avec étanchéité imparfaite.
Il aurait été préférable de faire une liaison démontable à la verticale avec une manchette avec joint caoutchouc.
Le raccord avec l'écoulement peut alors être fait avec une liaison souple accordéon. Les écoulements Ikea ne sont pas les plus pratiques, ce n'est pas le premier problème avec ces écoulements suédois sur le forum.
L'avis personnel est qu'il vaudrait mieux une liaison démontable avec raccordement vertical.
A défaut, une étanchéité au silicone ferait mal le travail, mais avec liaison démontable.
On peut aussi emmailloter la jonction avec un adhésif puissant.
Cordialement.
27 avril 2023 à 08:53

Bonjour Denis. Il s'agit d'un limiteur de pression. Il doit vous indiquer la pression statique (robinets fermés) et dynamique (au moins un robinet ouvert). Si la pression dynamique chute beaucoup, on peut incriminer le réseau. Ou le réducteur de pression.
Vos voisins ont-ils les mêmes problèmes ?
Hypothèse : le problème peut venir du réseau. Ou du réducteur de pression.
Vérification : On débranche l'alimentation de l'habitat après compteur, on fait débiter dans une lessiveuse et on évalue le débit. Ou bien avec un tuyau d'arrosage dehors. Avec et sans réducteur de pression.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
Citation :Y a-t-il eu intervention sur le réseau d'eau en amont de votre compteur, donc sur la partie publique du réseau ?
Depuis un moment
Vos voisins ont-ils les mêmes problèmes ?
Hypothèse : le problème peut venir du réseau. Ou du réducteur de pression.
Vérification : On débranche l'alimentation de l'habitat après compteur, on fait débiter dans une lessiveuse et on évalue le débit. Ou bien avec un tuyau d'arrosage dehors. Avec et sans réducteur de pression.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:49

Bonjour Showlapin. Il faut résoudre votre problème. Dans quelles conditions sentez vous des picotements ? En touchant quoi ? Les prises TV ne sont généralement pas en cause.
Faites les essais et contrôles conseillés ci-dessus.
Cordialement.
Faites les essais et contrôles conseillés ci-dessus.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:39

Bonjour. Juste une demande de compléments en passant.
Si c'est oui, voir la remarque de CMT ci-dessus.
Si c'est oui, il faudrait préciser les conditions de déclenchement : un maximum de récepteurs en fonctionnement ou non ? (Plaque de cuisson + lave-linge + fer à repasser + sèche-cheveux).
La box internet émet en wifi et c'est tout. Vous pouvez désactiver l'émission avec un bouton sur la box.
Cordialement.
Citation :Voulez vous signifier que le DJ de branchement se déclenche (et pas le Linky) et que vous devez alors le réarmer par action manuelle ?
je ne comprends pas pourquoi il claque régulièrement.
Si c'est oui, voir la remarque de CMT ci-dessus.
Si c'est oui, il faudrait préciser les conditions de déclenchement : un maximum de récepteurs en fonctionnement ou non ? (Plaque de cuisson + lave-linge + fer à repasser + sèche-cheveux).
La box internet émet en wifi et c'est tout. Vous pouvez désactiver l'émission avec un bouton sur la box.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:34

Un produit connu : https://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/aerateurs-vmp/produit/serie-silent-design/catalogue-201521051003-1.pdf/
Le montage : https://www.youtube.com/watch?v=T847jYV4pPw
Le schéma de montage : https://www.materielélectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf
On alimente l'aérateur en permanence avec phase et neutre.
Pour une mise en service forcée (et temporisée à partir de la fin de la commande) on relie la borne LS à la phase coupée aux bornes de la lampe de la salle de bain.
Si l'on veut ne pas mettre en service l'aérateur systématiquement lors de l'allumage de la lumière de la pièce (pour lavage de mains par exemple), on rajoute un interrupteur en série avec la commande de façon à ne connecter la phase coupée qu'en cas de besoin.
Juste un peu de câblage supplémentaire.
On précise qu'il faut démonter complètement l'aérateur tous les ans pour le nettoyer et enlever les moumoutes collées.
On fait attention à la membrane antiretour.
Pour le prix, vous achetez au moins cher. C'est un appareil robuste.
Cordialement.
Le montage : https://www.youtube.com/watch?v=T847jYV4pPw
Le schéma de montage : https://www.materielélectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf
On alimente l'aérateur en permanence avec phase et neutre.
Pour une mise en service forcée (et temporisée à partir de la fin de la commande) on relie la borne LS à la phase coupée aux bornes de la lampe de la salle de bain.
Si l'on veut ne pas mettre en service l'aérateur systématiquement lors de l'allumage de la lumière de la pièce (pour lavage de mains par exemple), on rajoute un interrupteur en série avec la commande de façon à ne connecter la phase coupée qu'en cas de besoin.
Juste un peu de câblage supplémentaire.
On précise qu'il faut démonter complètement l'aérateur tous les ans pour le nettoyer et enlever les moumoutes collées.
On fait attention à la membrane antiretour.
Pour le prix, vous achetez au moins cher. C'est un appareil robuste.
Cordialement.
26 avril 2023 à 23:25

Bonjour Chico72. Le BP est monté à l'envers. Il faut revoir votre montage. Le contact doit être normalement ouvert (NO) et non NF.
La gâche a l'air cassée.
Cordialement.
La gâche a l'air cassée.
Cordialement.
26 avril 2023 à 21:17